Durchlauferhitzer: 4x6 mm² Kabelquerschnitt notwendig? Kosten & Risiken bei Installation?

In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Die Diskussion dreht sich um den korrekten Kabelquerschnitt (4x6 mm²) für einen Durchlauferhitzer im Rahmen einer Badrenovierung. Es werden Vor- und Nachteile von Leerrohrinstallationen gegenüber direkter Verlegung sowie die Notwendigkeit eines 5-adrigen Kabels erörtert. Zudem wird die Verfügbarkeit und Eignung verschiedener NYM-Kabeltypen thematisiert.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten

Durchlauferhitzer: 4x6 mm² Kabelquerschnitt notwendig? Kosten & Risiken bei Installation?

Hallo,
in einer von mir vermieteten Wohnung wird demnächst das Bad renoviert und dabei auch der Durchlauferhitzer "verlegt".
Da dort (Baujahr. 69) auch noch ein 4x4 mm³ Kabel liegt, würde ich das gerne durch ein 4x6 mm³ ersetzen.
Da im Moment aber nur das Bad renoviert wird und ich nicht die komplette Leitung rausreißen will, wäre es in diesem Fall nur möglich, direkt außerhalb vom Bad eine Verteilerdose zu setzen und dort das neue Kabel vom Bad (6 mm³) mit dem alten Kabel zu verbinden (4 mm³).
Wenn dann später der Rest der Wohnung mal renoviert wird, dann könnte nachträglich der Rest getauscht werden.
Da ich bisher Kabel für DLE nur als "Einteilig" kenne, wollte ich wissen, ob sowas überhaupt zulässig ist.
Und wenn ja: Wie würdet ihr die Kabel verbinden? Schraubklemmen, WAGO, oder?
Danke für Eure Hilfe und Gruß,
Oliver
  • Name:
  • Oliver
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Kombination unterschiedlicher Kabelquerschnitte (z. B. 4 mm² und 6 mm²) innerhalb ein und desselben Stromkreises ist streng verboten und birgt akute Brandgefahr durch Überhitzung des schwächeren Leiters.

    🔴 KRITISCH: Eine abschnittsweise Erneuerung der Leitung – etwa nur im Bad – ist normwidrig; die gesamte Leitung vom Verteiler bis zum Durchlauferhitzer muss einheitlichen, leistungsangepassten Querschnitt aufweisen.

    🔴 KRITISCH: Bei Altbauten (Baujahr 1969) ist die gesamte Elektroinstallation – inkl. Erdung, FI-Schutz, Leitungsführung und Verteiler – einer fachlichen Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zu unterziehen, bevor eine Anpassung erfolgt.

    ⚠️ WICHTIG: Die Absicherung (Sicherungsautomat) muss exakt auf den kleinsten Leiterquerschnitt und die Nennleistung des Durchlauferhitzers abgestimmt sein – bei 6 mm² üblicherweise 32–35 A, bei 4 mm² jedoch maximal 32 A (ca. 13,3 kW), was oft unzureichend für moderne Geräte ist.

    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen müssen in dauerhaft zugänglichen, normgerechten Verteilerdosen mit zugelassenen Press- oder Schraubklemmen (nicht WAGO für Dauerlast) erfolgen – niemals in Wänden oder unter Putz.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Hallo,

    Ich empfehle, den Kabelquerschnitt für den Durchlauferhitzer unbedingt von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Ein 4x6 mm² Kabel kann notwendig sein, um die elektrische Last sicher zu tragen.

    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.

    Ich würde folgende Punkte beachten:

    • Leitungslänge: Je länger die Leitung, desto größer sollte der Querschnitt sein, um Spannungsverluste zu minimieren.
    • Absicherung: Die Absicherung (Sicherungsautomat) muss auf den Kabelquerschnitt und die Leistung des Durchlauferhitzers abgestimmt sein.
    • Normen: Die Installation muss den aktuellen VDE-Normen entsprechen.

    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Kabel austauschen, beauftragen Sie einen Elektriker mit der Planung und Ausführung. Er kann den benötigten Kabelquerschnitt berechnen und die Installation fachgerecht durchführen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines Durchlauferhitzers in einem Altbau (Baujahr 1969) mit einem bestehenden 4x4 mm² Kabel. Der Eigentümer möchte dieses durch ein 4x6 mm² Kabel ersetzen, jedoch nur abschnittsweise im Badbereich, und plant eine Verbindung beider Kabelquerschnitte über eine Verteilerdose außerhalb des Bades.

    🔴 Gefahr: Die Kombination unterschiedlicher Kabelquerschnitte (4 mm² und 6 mm²) in einer Leitung ist elektrotechnisch höchst problematisch. Der kleinere Querschnitt (4 mm²) wird bei hoher Last zum Schwachpunkt und kann überhitzen, was Brandgefahr birgt. Zudem ist die Absicherung des Stromkreises auf den schwächsten Querschnitt auszulegen, was die Leistungsfähigkeit des Durchlauferhitzers massiv einschränkt.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spätere Nachrüstung des restlichen Kabels unproblematisch sei, ist irreführend. Eine nachträgliche Verbindung in einer Verteilerdose muss dauerhaft zugänglich bleiben und darf nicht in Wänden oder unter Putz verschwinden. Zudem ist die Verwendung von WAGO-Klemmen für solche Querschnitte und Dauerlasten nicht ohne weiteres zulässig; hier sind spezielle Pressverbinder oder Schraubklemmen nach DINAbk. VDE 0100 erforderlich.

    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1969 muss zwingend geprüft werden, ob die vorhandene Elektroinstallation noch den aktuellen Normen (VDE 0100) entspricht. Oft fehlen in Altbauten separate FI-Schutzschalter für Badezimmer oder die Leitungsführung ist veraltet. Ein Durchlauferhitzer mit 6 mm² benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 A oder 35 A, was eine entsprechende Vorsicherung im Verteilerkasten voraussetzt.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der gesamten Zuleitung vom Zählerschrank bis zum Bad. Lassen Sie die komplette Leitung nach aktueller Norm erneuern, anstatt Flickwerk zu betreiben. Nur so sind Sicherheit und Versicherungsschutz gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen, da bei Schäden die Haftung und der Versicherungsschutz gefährdet sind.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Stromversorgung für einen Durchlauferhitzer in einer Altbauwohnung (Baujahr 1969) durch einen Querschnittswechsel von 4 mm² auf 6 mm² – jedoch nur im Badbereich, während der Rest der Leitung (außerhalb des Bades) in 4 mm² belassen werden soll. Eine Verbindung beider Querschnitte erfolgt über eine Zwischenverteilerdose.

    🔴 Gefahr: Die Kombination unterschiedlicher Leiterquerschnitte innerhalb einer Schutzleiter- und Stromkreisführung ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie zu unzulässiger Überhitzung des schwächeren Leiters (4 mm²) führt – insbesondere bei Dauerlast durch einen Durchlauferhitzer mit bis zu 21 kW. Der 4-mm²-Abschnitt wird bei voller Belastung überlastet, was Brandgefahr und Isolationsversagen begünstigt.

    ⚠️ Korrektur: Ein "Einteiliges" Kabel ist hier kein technisches, sondern ein normatives Erfordernis: Die gesamte Leitung vom Verteiler bis zum Verbraucher muss den gleichen, für die Nennleistung dimensionierten Querschnitt aufweisen – gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430.

    ➕ Ergänzung: Auch die Schutzmaßnahmen (z. B. Bemessung der Überstromschutzeinrichtung) müssen auf den kleinsten Querschnitt abgestimmt sein – bei 4 mm² wäre der maximale zulässige Strom 32 A, was bei 400 V nur ca. 13,3 kW zulässt; ein moderner DLE benötigt jedoch oft 18–21 kW (45–52 A), was zwingend 6 mm² über die gesamte Länge erfordert.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Zwischenverteilerdose mit Klemmverbindungen (WAGO/Schraubklemmen) mache den Querschnittswechsel sicher oder zulässig, ist falsch: Die Verbindung selbst ist kein Problem, aber die unterschiedliche thermische Belastbarkeit der Leiterabschnitte bleibt unverändert und stellt eine schwerwiegende Verstoß gegen die Anforderungen der DIN VDE 0100-430 dar.

    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Leitungsquerschnitt auf 6 mm² zu erhöhen, ist grundsätzlich richtig und notwendig – allerdings nur, wenn dies konsequent über die gesamte Leitungslänge erfolgt, einschließlich des Anschlusses am Verteiler und der Schutzeinrichtung.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis nach DIN VDE 0105-100 zur Prüfung der gesamten Stromversorgung, der Schutzeinrichtung, der Erdung und der Leitungsführung – eine Teilerneuerung ist nicht zulässig, und eine nachträgliche Komplettanpassung darf nicht verzögert werden.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die lebensbedrohliche Brandgefahr bei zu geringem oder inkonsistentem Kabelquerschnitt.
    • Alle fordern die Involvierung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – kein Eigenbau, keine Teillösungen.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit der Einhaltung aktueller VDE-Normen (insbesondere DIN VDE 0100-430 und -520) und die Prüfung der kompletten Zuleitung.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI erwähnt Leitungslänge als Einflussfaktor, nennt aber keine konkrete Querschnitts-Begründung für 6 mm²; DeepSeek und Qwen gehen explizit auf die Nennleistung (18–21 kW) und die daraus resultierende Mindeststromstärke (ca. 45–52 A) ein, die 6 mm² zwingend erforderlich macht.
    • GoogleAI erwähnt „4×6 mm²“ als mögliche Lösung, ohne zu betonen, dass dies die Mindestvoraussetzung für die gesamte Leitung ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als zwingende Vorgabe.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek und Qwen ergänzen spezifisch: Verbot der Kombination unterschiedlicher Querschnitte, Notwendigkeit einer zugänglichen Verteilerdose, fehlende FI-Schutzeinrichtung in Altbauten, und die Haftungs- und Versicherungsrisiken bei Eigeninstallationen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Normverweisung (DIN VDE 0100-430/520) und rechnet die Leistungsbegrenzung für 4 mm² (13,3 kW) konkret vor.

    ❌ Widerspruch:

    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (die implizit in der Fragestellung steckt), eine Klemmverbindung in einer Dose mache den Querschnittswechsel „sicher“ – GoogleAI erwähnt Verbindungen nicht, DeepSeek relativiert sie mit Hinweis auf zugelassene Verbinder, Qwen bestätigt die Zulässigkeit der Verbindung *technisch*, aber verneint entschieden die Zulässigkeit der Querschnittsmischung *normativ* – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens angewendet.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherste und normkonforme Lösung – wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert – ist die komplette Erneuerung der Leitung mit 4×6 mm² über die gesamte Länge inkl. Anschluss im Verteiler, verbunden mit einer Gesamtprüfung der Installation.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer (21 kW)✅ KonsensMindestens 4×6 mm² über die gesamte Leitungslänge – kein Mischen mit kleinerem Querschnitt.
    Teilweise Erneuerung (nur im Bad)❌ WiderspruchNicht zulässig – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht aktiv; Konsens: Verboten.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensErforderlich durch konzessionierten Elektrofachbetrieb – inkl. Verteiler, Erdung, FI-Schutz und Leitungsführung, besonders bei Altbau (1969).
    Risiko durch Querschnittsmischung✅ KonsensAkute Brandgefahr durch Überhitzung des 4-mm²-Abschnitts bei Dauerlast – höchste Dringlichkeit.
    Normative Grundlage⚠️ AbwägungEinheitlich auf VDE 0100 verwiesen; Qwen nennt konkret DIN VDE 0100-430/520, DeepSeek und GoogleAI allgemeiner – Konsens: Normenbindung ist zwingend.

    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf erst nach vollständiger fachlicher Prüfung und kompletter Erneuerung der Zuleitung mit 4×6 mm² über die gesamte Länge – vom Zählerkasten bis zum Gerät – durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen. Jegliche Kompromisse (Teiltausch, Zwischendosen, Eigenmontage) sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoBrand durch Überhitzung des 4-mm²-Kabelabschnitts bei DauerlastLebensgefahr, Totalverlust der Wohnung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 RisikoNicht normgerechte Verbindung (z. B. WAGO-Klemmen in Wand)Isolationsversagen, Kurzschluss, Feuerentstehung an unzugänglicher Stelle
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende FI-Schutzschaltung im Bad (Altbau)Erhöhtes Elektroschock-Risiko, besonders bei nasser Umgebung
    🔴 RisikoUnzureichende Absicherung im Verteiler (z. B. 25-A-Sicherung für 6-mm²-Leitung)Kein zuverlässiger Überstromschutz, Leitung heizt sich auf ohne Auslösung
    🔴 RisikoHaftungs- und Versicherungsverlust bei Eigeninstallation oder „Flickwerk“Bei Schaden kein Versicherungsschutz, persönliche Haftung für Dritte
    ✅ ChanceVollständige Modernisierung der Badstromversorgung nach aktuellem StandardLangfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, vereinfachte Wartung
    ✅ ChanceEinbau eines modernen Durchlauferhitzers mit intelligenter LaststeuerungEnergieeinsparung, höhere Komforttemperatur, bessere Anlaufcharakteristik
    ✅ ChanceIntegration eines zusätzlichen FI-Schutzschalters speziell für das BadErhöhte Schutzklasse gegen Körperschluss, zukunftsfähige Basis für weitere Geräte
    ✅ ChanceAufbau einer durchgängigen Dokumentation (Leitungsplan, Prüfprotokoll, Rechnung)Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ ChanceErkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. korrodierter PE-Leiter, veraltete Abspannung)Proaktive Beseitigung von Gefahrenquellen vor Schadenseintritt

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN VDE 0105-100 für eine vollständige Bestandsaufnahme – inkl. Zählerschrank, Verteiler, Erdung und Badleitung.
    2. Komplette Leitung erneuern lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Verlegung einer neuen 4×6 mm²-Leitung über die gesamte Länge vom Verteilerkasten bis zum Durchlauferhitzer – keine Teillösungen oder Zwischendosen.
    3. Prüfen und ggf. nachrüsten lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein separater FI-Schutzschalter (30 mA) für das Bad vorhanden ist – bei Fehlen unverzüglich nachrüsten lassen.
    4. Absicherung im Verteiler anpassen lassen: Stellen Sie sicher, dass der neue Stromkreis mit einem 32-A- oder 35-A-Sicherungsautomaten abgesichert wird – ggf. Austausch der Hutschiene oder Zuleitung notwendig.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein vollständiges Montageprotokoll, einen Leitungsplan, das Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 und die Rechnung – das ist Grundlage für Versicherung und Verkauf.
    6. Keine Eigenarbeiten vornehmen: Verzichten Sie strikt auf das Verlegen, Klemmen oder Anschließen selbst – auch bei scheinbar „einfachen“ Verbindungen entsteht sonst Haftungsrisiko.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters innerhalb eines Kabels. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt, wie viel Strom das Kabel sicher transportieren kann.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst dann erhitzt, wenn es benötigt wird. Er wird elektrisch betrieben und benötigt eine hohe Anschlussleistung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er dient dazu, Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Schmelzsicherung.
    Verteilerdose
    Eine Verteilerdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient dazu, Stromkreise aufzuteilen und Abzweigungen zu realisieren.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Klemme, Lüsterklemme.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Zähler, Sicherungskasten.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet den Verlust an elektrischer Spannung entlang einer Leitung. Er tritt aufgrund des elektrischen Widerstands der Leitung auf und kann die Leistung von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leistungsverlust.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für einen Durchlauferhitzer?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von der Leistung des Durchlauferhitzers und der Länge der Zuleitung ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen. Häufig werden 4x6 mm² oder 4x4 mm² verwendet, aber das muss individuell geprüft werden.
    2. Was passiert, wenn der Kabelquerschnitt zu gering ist?
      Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt zu einer Überlastung der Leitung. Diese kann sich stark erwärmen, was im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen kann. Außerdem kann es zu Spannungsverlusten kommen, wodurch der Durchlauferhitzer nicht seine volle Leistung erreicht.
    3. Darf ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen in Deutschland nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrer Sicherheit.
    4. Was sind VDE-Normen?
      VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über eine entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung verfügt.
    6. Was kostet die Erneuerung des Kabels für einen Durchlauferhitzer?
      Die Kosten für die Erneuerung des Kabels hängen vom Aufwand der Installation ab. Faktoren sind die Länge des Kabels, die Zugänglichkeit und eventuelle Zusatzarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektriker gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Muss ich als Vermieter die Kosten für die Erneuerung tragen?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Elektroinstallation verantwortlich. Wenn die Erneuerung des Kabels aufgrund von Alterung oder Defekt notwendig ist, muss der Vermieter die Kosten tragen.
    8. Was ist eine Verteilerdose?
      Eine Verteilerdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient dazu, Stromkreise aufzuteilen und Abzweigungen zu realisieren.

    Verwandte Themen

    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Sicherheitsprüfung Elektroinstallation
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Gefahren.
    • Austausch alter Elektroinstallation
      Wann und wie man eine veraltete Elektroinstallation erneuern sollte.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Warum ein FI-Schutzschalter wichtig ist und wie er nachgerüstet wird.
    • Energetische Sanierung Bad
      Tipps zur energieeffizienten Gestaltung des Badezimmers.
  2. Leerrohr für DLE-Kabel: Vorbereitung auf Komplettrenovierung

    Wie wäre es denn,
    im Bad für die Zuleitung ein Leerrohr zu verlegen und wenn dann der Rest der Wohnung renoviert wird das Leerrohr bis zur Verteilung zu verlängern?
    Dann ein 6 mm² eingezogen und es gibt keine Klemmstelle.
    MfG
  3. 4x6 mm² Kabel: Bedenken bei Verlegung im Leerrohr

    Nette Idee, aber ich habe so meine Bedenken ...
    Nette Idee, aber ich habe so meine Bedenken mit der Machbarkeit.
    Ich hatte immer schon bei der normalen Verlegung Probleme, das Kabel überhaupt um eine Ecke zu biegen. 😉
    Hat schon mal jemand ein 4x6 mm² durch ein Leerrohr geschoben?
  4. 5x6 mm² Kabel für DLE: Notwendigkeit & korrekte Verlegung

    wenn schon
    dann ein 5 x 6 mm³. Und ja es geht bei entsprechendem Rohrquerschnitt und sauberer Verlegung.
    Gruß Manni
    • Name:
    • Herr Man-272-Pfa
  5. DLE: 5x6 mm² wirklich nötig? Leerrohr vs. Klemmstelle

    Warum
    Warum für den DLE ein 5 x 6 qmm?
    Die Geschichte mit dem Leerrohr (M32 oder M40) würde
    ich der Klemmstelle aber in jedem Fall vorziehen.
  6. DLE-Installation: Leerrohr für zukünftige Kabelverlegung

    Wofür 5x6 mm³ weiß ich auch nicht. Nullleiter wird ...
    Wofür 5x6 mm³ weiß ich auch nicht. Nullleiter wird definitiv nicht benötigt (Dreieck).
    Ansonsten Danke für die Kommentare. Ich werde dann mal versuchen, ob ich das mit dem Leerrohr hinkriege. Werde zumindest eins Vorsehen für die neue Verlegung bei Komplettrenovierung der Wohnung.
    Da ich aber leider noch nicht weiß, wo das Kabel im Moment genau herläuft, kann es sein, dass ich es für die neue Position des DLE trotzdem "verlängern" muss. Da die Wand, an der ich das Kabel im Moment vermute, komplett wegfällt muss ich es zumindest "umlegen", was bei einem fast 40 Jahre alten Kabel wohl auch nicht ideal ist. Daher kann es (je nach Zustanbd des Kabels) evtl. doch besser sein, es ab "Eingang Badezimmer" zu ersetzen, oder?
    Was sollte ich dabei beachten? Oder ist das gar nicht zulässig?
    Gibt es spezielle Klemmen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar 🙂.
    Gruß,
    Oliver
  7. NYM-Kabel: Korrektur zu NYM-O und NYM-J bis 4x6 mm²

    stimmt
    verwechsel ich immer. Bis 4x6 mm³ gibt es ja kein NYM-0 Kabel, sondern nur NYM-J.
    Gruß Manni
    • Name:
    • Herr Man-272-Pfa
  8. NYM-O Kabel: Verfügbarkeit & Eignung für DLE-Anschluss

    Stimmt nicht
    Herr Man-272-Pfa ...
    Auch bei NYM gibt es sehr wohl ein NYM-O 4x4,4x6 ... bis 4x35.
    Aber ein NYM-O kann er aber eh nicht nehmen da er ja einen SL
    braucht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Durchlauferhitzer: Kabelquerschnitt, Installation & Sicherheit

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Kabelquerschnitt (4x6 mm²) für einen Durchlauferhitzer im Rahmen einer Badrenovierung. Es werden Vor- und Nachteile von Leerrohrinstallationen gegenüber direkter Verlegung sowie die Notwendigkeit eines 5-adrigen Kabels erörtert. Zudem wird die Verfügbarkeit und Eignung verschiedener NYM-Kabeltypen thematisiert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 4x6 mm² Kabel: Bedenken bei Verlegung im Leerrohr werden Schwierigkeiten bei der Verlegung von starren Kabeln in Leerrohren angesprochen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 5x6 mm² Kabel für DLE: Notwendigkeit & korrekte Verlegung klärt auf, dass ein 5-adriges Kabel (5x6 mm²) für den Durchlauferhitzeranschluss nicht zwingend erforderlich ist, da kein Nullleiter benötigt wird (Dreieckschaltung). Dennoch wird die Option eines Leerrohrs empfohlen.

    🔴 Risiko: Unsachgemäße Elektroinstallationen können erhebliche Sicherheitsrisiken bergen. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Installation des Durchlauferhitzers und die Kabelverlegung zu beauftragen, um Gefahren zu vermeiden und die Einhaltung der VDE-Vorschriften sicherzustellen.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob ein Leerrohr für die zukünftige Komplettrenovierung der Wohnung vorgesehen werden kann, wie im Beitrag Leerrohr für DLE-Kabel: Vorbereitung auf Komplettrenovierung vorgeschlagen. Dies erleichtert spätere Kabelarbeiten erheblich.

    💰 Kosten: Die Kosten für die Erneuerung des Kabels und die Installation des Durchlauferhitzers sollten im Vorfeld kalkuliert werden. Dabei sind die Materialkosten (Kabel, Leerrohr, Klemmen) sowie die Arbeitskosten für den Elektriker zu berücksichtigen. Eine detaillierte Kostenaufstellung hilft, das Budget einzuhalten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Badrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11769: Durchlauferhitzer: 4x6 mm² Kabelquerschnitt notwendig? Kosten & Risiken bei Installation?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau installieren: Vorschriften, Anschluss & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haus neu verkabeln: Anleitung für Elektroinstallation in Eigenregie?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Badrenovierung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Badrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Durchlauferhitzer: 4x6 mm² Kabelquerschnitt notwendig? Kosten & Risiken bei Installation?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Durchlauferhitzer Kabel: Querschnitt prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, 4x6 mm², Elektroinstallation, Badrenovierung, Mieter, Vermieter, Sicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼