Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau installieren: Vorschriften, Anschluss & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation eines Durchlauferhitzers (DLH) in einem Altbau, wobei Vorschriften, Kabelquerschnitte und die Notwendigkeit eines Schutzleiters im Fokus stehen. Es wird betont, dass die Installation den geltenden Bestimmungen entsprechen und von einem Elektriker geprüft werden muss. Die korrekte Absicherung und der passende Kabelquerschnitt (mindestens 6 mm², oft 10 mm²) sind entscheidend für die Sicherheit. Die Verwendung von NYM-J Kabeln mit Schutzleiter ist Pflicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau installieren: Vorschriften, Anschluss & Kosten?
DH 40018
Bauform Geschlossen (druckfest)
Montageart Übertisch
Zulauftemperatur Min. / Max. 4 - 20 °C
Geräuschklasse I
Durchfluss maximal (in l/min) 9.9 l/min
Einschaltdurchflussmenge (l/min) 4 l/min
Nennüberdruck (Wasser) (in bar) 10 bar
Nennspannung 400 V
1. Welche Bedingungen muss der Wasseranschluss erfüllen (Druck/ Rohrdurchmesser)?
2. Welche Bedingungen muss der Sicherungskasten/die Hauselektrik erfüllen, damit der Elektriker die von mir verlegte Drehstromleitung dort anschließen kann und mir den Wisch für die EVU ausfüllt?
3. Gibt es anweichend zur normale 230 V Leitung besondere Vorschriften für die Verlegung der 400 V Leitung?
4. Kann es unabhängig vom der Verkabelung des 400 V Anschlusses Probleme geben, den Eklektiker ins Haus zu lassen? Veraltete Anlagen an anderer Stelle, die er "Melden/Beanstanden" muss?
5. Was muss man beim Installieren des DH als Untertischgerät beachten, wenn man auf den Original Untertischbaumbausatz verzichten will. (Verlegung der Rohre, Ecken, Länge)
Ich weiß, dass sind anspruchsvolle Fragen, aber ich denke die dienen dem Forum. Den Beantwortern ist mein tiefster Dank sicher!
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Eigenverlegung einer 400-V-Drehstromleitung ist rechtlich verboten und lebensgefährlich – gesamter Stromkreis muss von einer eingetragenen Elektrofachkraft geplant, verlegt, geprüft und abgenommen werden.
🔴 KRITISCH: Die Elektroinstallation eines Fachwerkbaujahres 1949 ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht für 36 kW Drehstromleistung, moderne Schutzsysteme (FI-Typ A/B) und normgerechte Erdung ausgelegt – Brand- und Stromschlagrisiko hoch.
⚠️ WICHTIG: Wasseranschluss muss Mindestdruck (2–3 bar), Rohrdurchmesser (DN15) und Druckstabilität sicherstellen – alte Rohrleitungen erfordern hydraulische Prüfung durch Sanitärfachkraft.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingende Anmeldung beim Netzbetreiber sowie Abnahme durch zugelassenen Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-702 – ohne dies ist der Anschluss rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers in einem Altbau als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Veraltete Elektroinstallationen in Altbauten sind oft nicht für die hohe Leistungsaufnahme eines Durchlauferhitzers ausgelegt. Dies kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
- Elektrik: Prüfen Sie, ob die vorhandene Drehstromleitung (400V) ausreichend dimensioniert ist und der Sicherungskasten den aktuellen Vorschriften entspricht. Ein Elektriker muss die Anlage überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
- Wasseranschluss: Der Wasserdruck und die Rohrdurchmesser müssen für den Durchlauferhitzer geeignet sein. Beachten Sie die Angaben des Herstellers (Nennüberdruck, Einschaltdurchflussmenge).
- Vorschriften: Die Installation muss gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften erfolgen.
- Altbau-Besonderheiten: In einem Fachwerkhaus von 1949 können spezielle Anforderungen an die Verlegung von Leitungen und die Montage des Geräts bestehen.
Ich empfehle, einen Elektriker und einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, um die Installation fachgerecht durchzuführen und die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und den Wasseranschluss vor der Installation des Durchlauferhitzers von Fachleuten überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Elektro-Durchlauferhitzer (DH) mit 400 V Anschluss in einer Altbauwohnung (Baujahr 1949, Fachwerk) zu installieren. Der Fragesteller plant, die Drehstromleitung selbst zu verlegen und nur den Anschluss im Sicherungskasten durch einen Elektriker vornehmen zu lassen. Dies birgt erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Eigenverantwortung des Laien bei der Verlegung einer 400 V Leitung ist extrem kritisch. Fehlerhafte Querschnitte, falsche Absicherung oder unzureichende Isolierung können zu Kabelbränden, elektrischen Schlägen oder Kurzschlüssen führen. In einem Fachwerkbau von 1949 ist zudem die Brandlast durch trockenes Holz besonders hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Elektriker könne die vom Laien verlegte Leitung einfach "anschließen", ist rechtlich unzulässig. Nach VDE 0100 und der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) muss der gesamte Stromkreis, inklusive der Leitungsverlegung, von einer eingetragenen Elektrofachkraft geplant, errichtet und geprüft werden. Der Elektriker darf keine fremde Laienarbeit abnehmen.
➕ Ergänzung: Für den Wasseranschluss ist ein Mindestdruck von ca. 2-3 bar und ein Rohrdurchmesser von mindestens DN15 (1/2 Zoll) erforderlich, um die Durchflussmenge von 9,9 l/min zu gewährleisten. Bei älteren Verrohrungen kann es zu Druckabfällen kommen. Zudem muss die Hauselektrik auf ausreichende Leistungsreserven geprüft werden (ca. 18 kW bei 400 V), was in Altbauten oft nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der gesamten Installation. Lassen Sie vorab eine Elektro-Altbauprüfung (E-Check) durchführen, um die Kapazität des Sicherungskastens und die Leitungsquerschnitte zu bewerten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der 400 V Verkabelung, da dies Ihre Versicherung im Schadensfall gefährdet und lebensgefährlich sein kann.
KI-Analyse (Qwen)
Der Einbau eines dreiphasigen Elektro-Durchlauferhitzers (400 V, 9,9 l/min) in einer Fachwerk-Altbauwohnung aus 1949 stellt ein erhebliches technisches und sicherheitsrelevantes Vorhaben dar, das weit über eine Standardinstallation hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die bestehende Hausinstallation aus dem Jahr 1949 ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht für Drehstromanschlüsse, hohe Leistungsanforderungen (ca. 36 kW bei 400 V/52 A pro Phase) und moderne Schutzkonzepte ausgelegt – dies birgt Risiken von Überhitzung, Isolationsversagen, Brandentstehung und elektrischem Schlag.
🔴 Gefahr: Ein 400-V-Anschluss erfordert zwingend eine neue, normgerechte Zuleitung mit mindestens 16 mm² Cu-Querschnitt, FI-Schutzschalter (Typ B oder besser Typ A), separaten Hauptschalter, Potentialausgleich und dokumentierte Erdung – all dies ist in Altbauten häufig nicht vorhanden oder nicht nachweisbar.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Einschaltdurchflussmenge 4 l/min" ist irreführend: Bei 400 V und 9,9 l/min handelt es sich um ein Hochleistungsgerät, das nicht für den üblichen Wohnbedarf konzipiert ist – ein solcher Durchlauferhitzer ist in der Praxis für Einzelanwendungen (z. B. Dusche) überdimensioniert und energetisch ineffizient.
➕ Ergänzung: Die EVU verlangt vor Inbetriebnahme zwingend eine Prüfung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-702 sowie eine Anmeldung beim Netzbetreiber – ohne diese ist der Anschluss rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
➕ Ergänzung: Bei Fachwerkbauten ist die Verlegung elektrischer Leitungen besonders kritisch: Bohrungen in tragenden Holzkonstruktionen dürfen die statische Integrität nicht beeinträchtigen, und Leitungen müssen vor mechanischer Beschädigung, Feuchtigkeit und Wärme geschützt sein – dies erfordert eine bauphysikalische Abstimmung mit einem Statiker und Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen (z. B. VDE-geprüft) und einen Energieberater (nach § 38 Energieeinsparverordnung), um die Netzkapazität, Erdung, Potentialausgleich, Leitungsführung und gesetzliche Zulässigkeit zu prüfen – eine Eigeninstallation oder rein fachkundliche Beratung ohne Prüfung ist nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung eines 400-V-Durchlauferhitzers in einem Altbau aus 1949 als hochgradig risikobehaftet – insbesondere wegen der veralteten Elektroinstallation.
- Alle fordern eine Prüfung durch Elektrofachkraft vor Installation, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich die Notwendigkeit einer gesamten Neuplanung und Neuanlage betonen (nicht nur Anschluss).
- Alle weisen auf Wasserschäden durch unsachgemäßen Wasseranschluss hin und nennen Mindestdruck und Rohrdimension als kritische Parameter.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI spricht von „grundsätzlich machbar“ und sieht Raum für Anpassung; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als systematisch problematisch – Qwen bezeichnet es explizit als „nicht für üblichen Wohnbedarf konzipiert“ und „energetisch ineffizient“.
- GoogleAI erwähnt „Fachwerkspezifika“ allgemein; Qwen konkretisiert diese mit Anforderungen an Statik, Feuchtigkeitsschutz und bauphysikalische Abstimmung – DeepSeek fokussiert auf Brandlast durch trockenes Holz.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek ergänzt den entscheidenden Rechtshinweis zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und zur Unzulässigkeit der Abnahme von Laienleistungen.
- Qwen ergänzt die konkreten technischen Anforderungen: 16 mm² Cu-Querschnitt, FI-Typ A/B, Potentialausgleich, Erdungs-Nachweis sowie die Notwendigkeit einer Anmeldung beim Netzbetreiber.
- Qwen und DeepSeek nennen als zusätzliche Fachleute neben Elektriker auch Statiker und Schornsteinfeger – GoogleAI nicht.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI erwähnt „Drehstromleitung (400 V)“ als gegeben und prüfbar; Qwen korrigiert: Ein solcher Anschluss ist in einem Baujahr 1949 mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden – es handelt sich um eine völlig neue Anlage, nicht nur eine Anpassung.
- GoogleAI nennt „Einschaltdurchflussmenge 4 l/min“ (falsch zitiert); Qwen stellt klar, dass das Gerät mit 9,9 l/min bei 36 kW extrem überdimensioniert ist – hier priorisieren wir Qwens technisch präzise Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und technisch stringente Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung jeglicher Eigenleistung bei 400 V und die Forderung nach gesamter Neuanlage nach VDE-Normen.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit (400 V) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anpassung als möglich; DeepSeek & Qwen bestätigen: Keine Laienverlegung, keine Teilinstallation – gesamter Stromkreis muss neu nach VDE errichtet werden. Altbau-Eignung (Baujahr 1949) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Hochgradige Risiken durch veraltete Leitungen, fehlende Erdung, unzureichenden Querschnitt und hohe Brandlast im Fachwerk. Wasseranschluss ✅ Konsens Alle fordern Druckprüfung (2–3 bar), DN15-Rohr, hydraulische Stabilität – bei Altrohren ist Sanitär-Fachprüfung zwingend. Rechtliche Zulässigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt VDE-Vorschriften allgemein; DeepSeek konkretisiert NAV & Haftungsrisiko bei Laienarbeit; Qwen fordert Netzbetreiber-Anmeldung – KI-Konsens: Ohne dokumentierte Abnahme durch zugelassenen Fachbetrieb ist der Anschluss rechtswidrig. Fachleute-Beteiligung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens Elektriker + Sanitär-Fachkraft; Qwen und DeepSeek ergänzen: Statiker (bei Bohrungen in tragendem Fachwerk) und ggf. Schornsteinfeger (bei Wärmeeintrag). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Installation eines 400-V-Durchlauferhitzers im Altbau – es handelt sich um ein technisch, rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbares Vorhaben ohne erheblichen, normkonformen Umbau. Stattdessen empfiehlt sich die Prüfung alternativer, niedrigleistiger Lösungen (z. B. 230-V-Modell mit reduzierter Leistung) nach vorheriger fachlicher Gesamtbeurteilung.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Überlastung veralteter Leitungen Lebensgefahr, Totalschaden am Fachwerkgebäude, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende oder defekte Erdung/Potentialausgleich Schwere Verletzung oder tödlicher Unfall, insbesondere in feuchten Badezimmerbereichen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenverlegung (NAV-Verstoß) Keine Versicherungsdeckung im Schadensfall, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgeld 🔴 Risiko Wasserschäden durch Druckstoß oder Leck in alter Verrohrung Strukturelle Schäden am Fachwerk, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fachwerkstatik beeinträchtigt durch unsachgemäße Leitungsbohrungen Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, nachträgliche statische Ertüchtigung notwendig ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Modernisierung mit Planung Langfristige Kostenersparnis, höhere Wohnwertsteigerung, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnung ✅ Chance Vermeidung von Langzeitschäden durch frühzeitige Elektro-Altbauprüfung (E-Check) Erkennung verborgener Gefahren, gezielte Instandsetzung vor größeren Schäden ✅ Chance Integration moderner Schutztechnik (FI-Typ A, Smart-Meter, Potentialausgleich) Erhöhte Sicherheit für alle elektrischen Geräte, bessere Netzanbindung, zukunftsfähige Infrastruktur ✅ Chance Förderung durch BAFA/ KfW bei fachlich begleiteter Altbausanierung Teilfinanzierung der Elektro- und Sanitär-Modernisierung, steuerliche Vorteile ✅ Chance Fachwerk-schonende Installationstechniken (z. B. Oberflächenverlegung mit Schutzrohr) Erhalt historischer Substanz, keine Eingriffe in tragende Holzteile, geringerer Aufwand Orientierungshilfen
- Keine Eigenverlegung von 400-V-Leitungen unternehmen: Verzichten Sie vollständig auf jede Form der Eigeninstallation – dies ist gesetzlich verboten und extrem gefährlich.
- Elektro-Altbauprüfung (E-Check) beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Elektro-Sachverständigen, um Leitungszustand, Erdung, Potentialausgleich und Netzkapazität zu dokumentieren.
- Sanitär-Fachprüfung des Wasseranschlusses einholen: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb prüft Druck, Durchfluss und Rohrqualität – mit schriftlichem Gutachten für die Elektroplanung.
- Netzbetreiber frühzeitig informieren: Stellen Sie einen Antrag auf Zulassung des Drehstromanschlusses – ohne Genehmigung erfolgt keine Abnahme durch den Elektrofachbetrieb.
- Statik-Gutachten einholen, falls Bohrungen in tragendem Fachwerk nötig: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit statischer Bewertung vor jeglicher Bohrung in Holzkonstruktionen.
- Fördermittelabklärung vor Beginn: Prüfen Sie beim BAFA oder KfW, ob die Elektro- und Sanitärmodernisierung im Altbau förderfähig ist – ggf. mit Energieberater nach § 38 EnEVAbk..
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
- Drehstrom
- Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird oft für Geräte mit hohem Leistungsbedarf eingesetzt. Verwandte Begriffe: Starkstrom, Wechselstrom, Kraftstrom.
- VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE), das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleisten soll. Sie sind in Deutschland maßgeblich für die Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
- Nennüberdruck
- Der Nennüberdruck gibt den maximal zulässigen Betriebsdruck eines Geräts oder einer Anlage an. Er wird in Bar angegeben. Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Wasserdruck, Druckfestigkeit.
- Einschaltdurchflussmenge
- Die Einschaltdurchflussmenge ist die Wassermenge, die mindestens fließen muss, damit der Durchlauferhitzer sich einschaltet und das Wasser erwärmt. Sie wird in Litern pro Minute angegeben. Verwandte Begriffe: Mindestdurchfluss, Wassermenge, Durchflussbegrenzer.
- Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkbauten sind oft in Altstädten zu finden. Verwandte Begriffe: Altbau, Holzbau, Gefach.
- Sicherungskasten
- Der Sicherungskasten (auch Verteilerkasten genannt) ist ein zentraler Punkt der elektrischen Installation in einem Gebäude. Er enthält Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die die einzelnen Stromkreise vor Überlastung schützen. Verwandte Begriffe: Stromkreisverteiler, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter.
Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Voraussetzungen muss meine Elektroinstallation für einen Durchlauferhitzer erfüllen?
Ihre Elektroinstallation muss über eine Drehstromleitung (400V) mit ausreichender Absicherung verfügen. Ein Elektriker muss prüfen, ob die vorhandene Anlage den Anforderungen des Durchlauferhitzers entspricht und die VDE-Vorschriften eingehalten werden. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Durchlauferhitzer selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik und Sanitärtechnik. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Welchen Wasserdruck benötige ich für einen Durchlauferhitzer?
Der benötigte Wasserdruck hängt vom jeweiligen Modell ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zum Nennüberdruck und zur Einschaltdurchflussmenge. Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht richtig funktioniert. - Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen (druckfesten) Durchlauferhitzer?
Ein offener Durchlauferhitzer ist nur für die Versorgung einer einzelnen Zapfstelle geeignet und darf nur mit einer speziellen Armatur betrieben werden. Ein geschlossener (druckfester) Durchlauferhitzer kann mehrere Zapfstellen versorgen und mit herkömmlichen Armaturen betrieben werden. - Muss ich die Installation eines Durchlauferhitzers dem Netzbetreiber melden?
Ja, die Installation eines Durchlauferhitzers muss in der Regel dem Netzbetreiber gemeldet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die genauen Bestimmungen. - Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Elektrikern und Sanitärfachbetrieben einzuholen. - Welche Rohrdurchmesser sind für den Wasseranschluss erforderlich?
Die erforderlichen Rohrdurchmesser hängen vom Durchlauferhitzer-Modell und der Länge der Zuleitung ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten. - Was bedeutet Geräuschklasse I bei einem Durchlauferhitzer?
Die Geräuschklasse gibt Auskunft über die Lautstärke des Durchlauferhitzers im Betrieb. Klasse I bedeutet, dass das Gerät relativ leise ist.
Verwandte Themen
- Durchlauferhitzer entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Warmwasserboiler vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme. - Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer
Unterschiede in Funktion und Regelung. - Förderung für energieeffiziente Durchlauferhitzer
Informationen zu staatlichen Zuschüssen. - Legionellen im Warmwasser
Risiken und Schutzmaßnahmen.
-
DLH-Installation: Bestimmungen, Sicherungen & EVU-Genehmigung
also
1. Keine Ahnung
2. Er muss den bei Errichtung geltenden Bestimmungen entsprechen, und er muss ermöglichen, die zusätzlichen Sicherungen aufzunehmen. Des weiteren muss er die Leistung bringen können (Vorsicherungen, Leitungsquerschnitte, Gleichzeitigkeitsfaktoren) und sie müssen den DLH vom EVU genehmigt bekommen haben. Ein RCD ist für den DLH übrigens leider nicht zwingend vorgeschrieben.
3. Nein - aber welche kennen Sie denn und wie würden Sie die Drehstromleitung denn bemessen wollen?
4. Aber ja doch, und das ist auch gut so. Wobei veraltet noch das kleinste Problem ist (Bestandsschutz), verbastelt, missbraucht oder defekt ist wahrscheinlicher.
5. keine Ahnung -
NYM-O 4 x 10 mm²: Begründung für Kabelquerschnitt erforderlich!
Nachtrag zu 3
3. jede andere Antwort als NYM-O 4 x 10 mm² werden sie begründen müssen! 🙂 -
18 kW Durchlauferhitzer: Warum 10 mm² Kabelquerschnitt?
-
Kabelquerschnitt: Zustimmung zur Ausführung & Begründung
Lange Leitung 2?
Auch mich würde die Begründung (obwohl ich
Stromer bin) auch interessieren 🙂
Den restlichen Ausführungen stimme ich vorbehaltslos zu. -
DLH-Absicherung: 6 mm² vs. 10 mm² Kabelquerschnitt nötig!
Begründung:
Das Gerät, das er einbauen will, soll laut Siemens 32 A abgesichert werden.
Verlegeart A2 (Mantelleitung direkt in wärmegedämmter Wand) bei drei belasteten Adern darf er bei 6 mm² und 30 °C Umgebungstemperatur nur 29 A absichern. bei Verlegeart A1 (Mantelleitung im Installationsrohr in wärmegedämmter Wand) nur 31 A.
Also können allein deswegen schon 10 mm² erforderlich sein.
Natürlich kann er mir das wegargumentieren (30 °C!), aber ich wollte testen, ob er das kann. Danach wären wir zu Häufungen und Spannungsfall übergegangen 🙂
Ich wollte halt testen, was so dahinter ist.
Gruß -
RolSim: Infos zum Thema Elektroinstallation im Altbau
für Herrn Ensikat
weil für RolSim sind es Eulen nach Athen:
zum Nachlesen -
Link hier
Link hier -
Link: Stotz Kontakt – System für Elektroinstallationsgeräte
so ein Mist
mit dem Link -
Dank für Hilfe: Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau Forum
Danke!
Danke für eure Hilfe.
Das ist übrigens das erste Forum, dass mir untergekommen ist, in dem man sich "sie" nennt.
Danke für die gute DINAbk.-Norm.
Ich hoffe, dass ich hier auch eines Tages etwas beisteuern kann. -
Kabelauswahl: 4 x 10 mm² – Begründung für Aderanzahl?
OK, die 10² ...
sind akzeptiert 😉.
Aber die Begründung für 4* hätte ich schon noch gerne.
3* Phase, 1* N, 1* PE macht bei mir nach Adame Riese 5* 10².
Grübel
MfG -
NYM-J statt NYM-O: Schutzleiter bei DLH-Installation beachten!
Eulen
will ich natürlich keine nach Athen bringen 🙂
Die Argumentation an sich ist korrekt wobei hier
kein NYM-O verwendet werden darf, da dies der
Leitungstyp ohne grün-gelben Schutzleiter ist.
Hier also in jedem Fall NYM-J 4x ... mm² verlegen.
Und für den Kollegen Dühlmeyer ein Link zu eine
seiner Lieblingsseiten 🙂 -
Elektro-Wissen: Durchlauferhitzer-Anschluss im Wiki gefunden
Ah ja, , ,
Danke sehr.
Watt 😉 man nicht alles bei Wiki findet
MfG -
NYM-J Korrektur: Aderanzahl & Schutzleiter beim DLH-Anschluss
So' eine SCHEISSE
Das mit dem NYM-0 ist natürlich Blödsinn³!
NYM-J 4 x n mm² ist aber richtig (die 4), denn DLH funktionieren ohne N (Dreieck), aber natürlich nicht ohne PE.
Asche auf mein Haupt, auch wenn es nur ein Flüchtigkeitsfehler war.
@ RolSim: Ich hatte da im grünen Forum noch eine Frage an dich gelassen (Treppenbeleuchtung) - da heiße ich Distler -
Elektriker-Pfusch: Kabelquerschnitt & Anlagenkontrolle im Altbau
@ Thiele
Herr Thiele
Zunächst noch einmal danke für deine Mühe 🙂
Aber: Ich finde das schon etwas merkwürdig. Erst hier dick auf den Putz hauen von wegen "ist schon richtig wenn der Elektriker Ihnen die Anlage kontrolliert/gegeben falls beanstandet" und "Ich habe nicht alles gesagt, um zu sehen was dahinter steht". Dann aber ohne jeden Verstand einen Kabelquerschnitt (wer das nicht hinbekommt sollte wirklich die Finger vom Strom lassen) empfehlen, der weit ab von gut und böse,
oder auch von Praxis und Ahnung liegt.
Statt dessen ein bisschen mit Vorschriften rumwedeln und anschleißend behaupten man habe sich "verrechnet"
An Peinlichkeit nicht zu überbieten. -
Leitungsquerschnitt: Mindestens 6 mm² für Durchlauferhitzer!
Aber Aber
Zitat:
Dann aber ohne jeden Verstand einen Kabelquerschnitt (wer das nicht hinbekommt sollte wirklich die Finger vom Strom lassen) empfehlen, der weit ab von gut und böse, oder auch von Praxis und Ahnung liegt.
Das kann man jetzt aber so nicht stehen lassen und frech ist es auch noch ☹
Vom Prinzip her hat Herr Thiele doch Recht. Der Leitungsquerschnitt muss mindestens 6 mm² betragen, je nach Anwendungsfall könnte aber durchaus 10 mm² in Frage kommen.
Also bitte keine derartigen Äußerungen abgeben sonst wird ihnen in Zukunft niemand mehr eine Frage beantworten.
Es gilt die Netiquette zu beachten. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau: Installation, Vorschriften & Elektrik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation eines Durchlauferhitzers (DLH) in einem Altbau, wobei Vorschriften, Kabelquerschnitte und die Notwendigkeit eines Schutzleiters im Fokus stehen. Es wird betont, dass die Installation den geltenden Bestimmungen entsprechen und von einem Elektriker geprüft werden muss. Die korrekte Absicherung und der passende Kabelquerschnitt (mindestens 6 mm², oft 10 mm²) sind entscheidend für die Sicherheit. Die Verwendung von NYM-J Kabeln mit Schutzleiter ist Pflicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Installation unbedingt die Hinweise im Beitrag NYM-J statt NYM-O: Schutzleiter bei DLH-Installation beachten!, um Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, sich vorab beim Energieversorgungsunternehmen (EVU) über die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen zu informieren. Ein Elektriker sollte die Hauselektrik prüfen, um sicherzustellen, dass die notwendige Leistung für den DLH bereitgestellt werden kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Falsche Kabelquerschnitte oder fehlende Schutzleiter können zu gefährlichen Situationen führen. Der Beitrag Elektriker-Pfusch: Kabelquerschnitt & Anlagenkontrolle im Altbau warnt vor unsachgemäßer Installation und empfiehlt eine professionelle Überprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker für die Installation und Abnahme des Durchlauferhitzers. Prüfen Sie die Hauselektrik auf ausreichende Leistung und korrekte Absicherung. Weitere Informationen zur Kabelauswahl finden Sie im Beitrag DLH-Absicherung: 6 mm² vs. 10 mm² Kabelquerschnitt nötig!.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Elektroinstallation, Altbau, Wasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- … GoogleAI beschreibt ein „Durchlauferhitzerprinzip“ als technisch nachvollziehbar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein Wärmetauscher ist kein Durchlauferhitzer – es fehlen Strömungssteuerung, Temperaturüberwachung und Haltezeit bei ≥70 °C. Die …
- … die Fläche des Wärmetauschers nicht aus um das Brauchwasser nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip um 30 K aufzuwärmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … WP (passend zur Bohrtiefe) zu installieren und die WP mit 3-stufigem Durchlauferhitzer (3,6, 9 kW) auszurüsten. Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. …
- … Region Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Elektrotechniker-Handwerk, Fachbereiche Elektroinstallation & Wärmepumpen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrofußbodenheizung im Altbau: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Aufwand für 200 m² Haus?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Raumthermostat: Bedienungsanleitung, Einstellungen & Automatik-Modus?
- … kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Die Wohnung ist mit einem Durchlauferhitzer für Gas ausgestattet. Die Regelung erfolgt über ein Raumthermostat der …
- … Mario beschreibt ein Saunier Duval Raumthermostat in einer Mietwohnung mit Gas-Durchlauferhitzer, zu dem keine Bedienungsanleitung vorliegt. Das Gerät verfügt über die Bedienelemente …
- … für einfache Wochenprogramm-Thermostate der 2000er Jahre, häufig in Verbindung mit Gas-Durchlauferhitzern. …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Durchlauferhitzer Installation: Kosten, Dauer & Abrechnung nach Aufwand?
- … Durchlauferhitzer: Kostenfalle bei Installation? …
- … Durchlauferhitzer-Installation: Wie lange dauert es wirklich & wie werden die Kosten korrekt abgerechnet? Tipps zur fairen Handwerkerrechnung. …
- … Durchlauferhitzer, Installation, Kosten, Abrechnung, Handwerkerrechnung, Aufwand, Montagezeit, Fahrzeit, Regiearbeiten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschboiler Heizstab korrodiert schnell: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer verlängern?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
- … Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen? Informieren Sie sich über Machbarkeit, Kosten und notwendige Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt prüfen! …
- … Durchlauferhitzer, Starkstrom, Kraftstrom, Elektroinstallation, Warmwasser, Keller, Anschluss, Fachbetrieb …
- … im Keller. Könnte ich die Kraftsteckdose nutzen und diese mit dem Durchlauferhitzer anschließen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
- … Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann auch prüfen, ob die vorhandene Elektroinstallation für den Betrieb eines Boilers geeignet ist. …
- … als sichere Option, benennt aber nicht explizit die Unzulässigkeit eines Warmwasseranschlusses – DeepSeek und Qwen formulieren diese Unzulässigkeit präziser und technisch detaillierter …
- … DeepSeek nennt als praktikable Alternative explizit mobile Durchlauferhitzer und Kleinspeicher (5–10 L) an einzelnen Zapfstellen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Elektroinstallation, Altbau, Wasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Elektroinstallation, Altbau, Wasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau installieren: Vorschriften, Anschluss & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Durchlauferhitzer im Altbau: Installation
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Durchlauferhitzer, Elektroinstallation, Altbau, Wasseranschluss, Elektrik, Vorschriften, Installation, Kosten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |
