Ein Wackelkontakt war die Ursache für die Ausfälle der Buderus Loganotherm Heizung (Bj. 1980). Durch Überprüfung und Instandsetzung der Kontakte konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Der Austausch der Regelung PWS 418 EF war somit nicht erforderlich. Die Kaminkehrer-Schaltung diente als hilfreiches Diagnosewerkzeug.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung

Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?

Hallo ,
meine Buderus-Heizung, Logantherm, Baujahr. 1980, Regelung PWS 418 EF, spinnt  -  geht immer aus und an klopfe ich mit dem Schraubenzieher dran, springt sie wieder an, geht aber meist. bald wieder aus.
Schalt ich auf "Kaminkehrer" geht sie einwandfrei.
Mein Heizungsfachmann sagt per Telefondiagnose, dass die Regelung kaputt sei  -  ich brauche eine neue, ganz sicher.
Ist die Diagnose richtig?
Passt da eine neue Regelung 2107?
Die Heizung liefert trotz ihres Alters noch super Werte (Abgas 6 %)
merci vielmals.
  • Name:
  • hanbes
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse: Oldtimer-Heizung: Regelung defekt?

    Ich verstehe, dass Ihre Buderus Loganotherm Heizung (Baujahr 1980) mit der Regelung PWS 418 EF Probleme macht. Das Verhalten, dass die Heizung immer wieder ausgeht und durch Klopfen anspringt, deutet auf ein Problem mit der Regelung oder den zugehörigen Sensoren hin.

    Die Tatsache, dass die Heizung im Kaminkehrerbetrieb einwandfrei läuft, bestätigt, dass das Problem wahrscheinlich in der Regelung selbst liegt. Im Kaminkehrerbetrieb werden bestimmte Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen außer Kraft gesetzt, was das Problem umgeht, aber nicht behebt.

    Mögliche Ursachen könnten defekte Relais, korrodierte Kontakte oder ein defekter Temperaturfühler sein. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher empfehle ich:

    • Überprüfung der Regelung: Ein Fachmann sollte die Regelung PWS 418 EF auf sichtbare Schäden und korrodierte Kontakte überprüfen.
    • Messung der Sensoren: Die Temperaturfühler und andere Sensoren sollten auf korrekte Werte geprüft werden.
    • Ersatz der Regelung: Wenn die Regelung defekt ist, kann ein Austausch erforderlich sein. Da es sich um eine ältere Regelung handelt, ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen möglicherweise eingeschränkt.
    • Austausch der Heizung: Wenn eine Reparatur unwirtschaftlich ist oder keine Ersatzteile verfügbar sind, sollte ein Austausch der gesamten Heizungsanlage in Betracht gezogen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in älteren Heizungsanlagen, um eine detaillierte Diagnose und ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch zu erhalten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Regelung PWS 418 EF
    Eine ältere analoge Regelung für Buderus Loganotherm Heizungen. Sie steuert die Heizleistung, Warmwasserbereitung und andere Funktionen der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Temperaturregler, Kesselregelung
    Kaminkehrerbetrieb
    Ein spezieller Modus der Heizung, der für die Messung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger verwendet wird. In diesem Modus werden bestimmte Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen außer Kraft gesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Abgasmessung, Notbetrieb
    Loganotherm
    Eine Baureihe von Öl- und Gasheizkesseln des Herstellers Buderus, die seit den 1980er Jahren produziert wurde. Sie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung
    Relais
    Ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis durch einen anderen Stromkreis steuert. In Heizungsregelungen werden Relais verwendet, um Ventile, Pumpen und andere Komponenten zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Elektromagnet, Steuerung
    Temperaturfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Regelung sendet. In Heizungen werden Temperaturfühler verwendet, um die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und die Raumtemperatur zu messen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Widerstandsthermometer
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit der Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Rohren, Ventilen und anderen Komponenten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um Heizungsprobleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärbetrieb

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet es, wenn die Heizung im Kaminkehrerbetrieb einwandfrei läuft?
      Das bedeutet, dass die eigentliche Verbrennungstechnik der Heizung funktioniert, aber die Regelungselektronik oder zugehörige Sensoren defekt sind. Im Kaminkehrerbetrieb werden Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen umgangen.
    2. Kann ich die Regelung PWS 418 EF selbst reparieren?
      Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, rate ich dringend davon ab. Arbeiten an der Heizungsregelung können gefährlich sein und zu weiteren Schäden führen.
    3. Wo bekomme ich Ersatzteile für eine so alte Heizung?
      Fragen Sie bei Heizungsfachbetrieben oder spezialisierten Händlern für Heizungstechnik nach. Manchmal sind gebrauchte oder überholte Teile verfügbar.
    4. Lohnt sich die Reparatur einer so alten Heizung noch?
      Das hängt vom Zustand der Heizung und den Kosten der Reparatur ab. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen eine Einschätzung geben, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist oder ein Austausch ratsamer ist.
    5. Welche Vorteile hat ein Austausch der Heizung?
      Eine neue Heizung ist effizienter, umweltfreundlicher und sicherer. Sie sparen Heizkosten und reduzieren Ihren CO2-Ausstoß. Zudem haben Sie in der Regel eine längere Garantie auf die neue Anlage.
    6. Was kostet ein Austausch der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Art der Heizung, der Größe des Hauses und den Installationskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
    7. Gibt es Fördermittel für den Austausch einer alten Heizung?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizungsregelung defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Defekte an Heizungsregelungen und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Alte Heizung austauschen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten beim Austausch einer alten Heizung, von der Planung bis zur Installation.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
    • Wirtschaftlichkeit einer Heizungsreparatur
      Kriterien zur Beurteilung, ob sich eine Reparatur der Heizung noch lohnt oder ein Austausch sinnvoller ist.
    • Die richtige Heizung für mein Haus
      Informationen zu den verschiedenen Heizungssystemen und deren Eignung für unterschiedliche Haustypen.
  2. Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen

    Wackelkontakt
    kann z.B. der Thermostat sein oder irgendwelche Kontaktprobleme.
    Glaube nicht dass die Regelung an sich hinüber ist. Ansonsten müsste eine gebrauchte via eBay auch passen, z.B. Honeywell/Zentra ZGxxx.
    Da hilft nur aufmachen, sämtliche Verbindungen lösen und wieder befestigen (Vorsicht 220 V).
    Kenn das Teil aber nicht, bin Laie mit 30 J altem Loganatherm.
  3. Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben!

    richtig, Wackelkontakt
    Hallo Herr Knoll, Sie lagen richtig, es war nur ein Wackelkontakt  -  jetzt läuft sie wieder.
    merci vielmals Hangs ebert
    • Name:
    • hans ebert
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Oldtimer Heizung: Buderus Loganotherm Regelungsprobleme gelöst

    💡 Kernaussagen: Ein Wackelkontakt war die Ursache für die Ausfälle der Buderus Loganotherm Heizung (Bj. 1980). Durch Überprüfung und Instandsetzung der Kontakte konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Der Austausch der Regelung PWS 418 EF war somit nicht erforderlich. Die Kaminkehrer-Schaltung diente als hilfreiches Diagnosewerkzeug.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Arbeiten an der Heizung unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen (220V!). Siehe Beitrag Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Sämtliche Verbindungen lösen und wieder befestigen, um Kontaktprobleme zu beheben. Dies kann die Ursache für das "Spinnen" der Heizung beheben, wie im Beitrag Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben! beschrieben.

    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine teure Heizungsreparatur oder ein Austausch der Regelung in Betracht gezogen wird, sollten zunächst die Kontakte überprüft werden. Die Kaminkehrer-Schaltung kann zur ersten Diagnose genutzt werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Pavatex: Geeignet für 120mm Sparren? Aufbau, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Unterbau: Wärmebrücke, Schimmel & Risiken durch Holz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür mit Fingerabdrucksensor: Vor- & Nachteile, Sicherheit & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Fingerhut kaufen: Erfahrungen, Baujahr, Zustand & Risiken im Check?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12635: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert vs. Nichtbrennwert: Lohnt sich der Mehrpreis? Rohrdämmung prüfen!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeleistungstabellen für Reiert Thermalradiatoren aus den 60ern finden: Wo suchen?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Oldtimer-Heizung: Regelung defekt?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Oldtimer Heizung, Buderus Loganotherm, Regelung PWS 418 EF, Heizung spinnt, Heizung Ausfall, Kaminkehrer Schaltung, Heizungsreparatur, Heizung Austausch
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼