Ich möchte unser Haus mit einem Multivalenten Kombispeicher 1000/170 l ausstatten (Heizquellen sollen sein Solar, Heizkamin und Öl).
Im Haus ist eine WW-Zirkulation vorhanden. Der Heizungsbauer sagt man braucht am WW Ausgang des Kombispeichers einen Temperaturbegrenzer da die Speichertemperatur zu hoch für die WW-Versorgung werden kann (Brühschutz).
Der Pufferspeicher hat eine Zirkulationsrücklaufeinspeisung im oberen Drittel.
Jetzt die Frage:
Wen kein Verbraucher offen ist, kann doch der Temperaturbegrenzer kein Kaltwasser beimischen. D.h. es geht doch das heiße Wasser in die Zirkulation. Oder falls der Begrenzer die WW-Leitung abregelt dann treibt die Zirkulationspumpe gegen den geschlossenen Temperaturbegrenzer.
Hab ich da einen Denkfehler? Ist das so richtig? Gibt es bessere Lösungen?
  • Name:
  • J. Hupp
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Aussage des Heizungsbauers wie folgt: Ein Temperaturbegrenzer am Warmwasserausgang eines Kombispeichers ist grundsätzlich sinnvoll, besonders wenn die Speichertemperatur potenziell hoch ist. Dies dient primär dem Brühschutz, um Verbrühungen beim Zapfen von Warmwasser zu verhindern.

    Die Notwendigkeit hängt von der maximalen Speichertemperatur und den Sicherheitsvorkehrungen der Anlage ab. Ein Temperaturbegrenzer mischt Kaltwasser bei, um die Auslauftemperatur auf ein sicheres Niveau zu senken (typischerweise 55-60°C).

    Alternativ oder ergänzend kann auch ein Thermostatventil direkt an der Entnahmestelle (z.B. Dusche, Waschbecken) installiert werden, um den Brühschutz zu gewährleisten. Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert, was den Komfort erhöht, aber auch Energieverluste verursacht. Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe kann hier Abhilfe schaffen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die genauen Gründe für den Temperaturbegrenzer erläutern und prüfen Sie, ob alternative Lösungen wie Thermostatventile in Frage kommen. Achten Sie auf eine energieeffiziente Zirkulationsregelung.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Temperaturbegrenzer
    Ein Temperaturbegrenzer ist ein Gerät, das die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) auf einen bestimmten Wert begrenzt. Er wird häufig in Warmwasseranlagen eingesetzt, um Verbrühungen zu verhindern. Er mischt Kaltwasser bei, um die Temperatur zu senken.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Brühschutz, Mischventil.
    Brühschutz
    Brühschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Personen sich durch zu heißes Wasser verbrühen. Dies kann durch Temperaturbegrenzer, Thermostatventile oder andere Sicherheitseinrichtungen erreicht werden. Er ist besonders wichtig in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzer, Thermostatventil, Verbrühungsschutz.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl Heizungswasser als auch Brauchwarmwasser speichert. Er kombiniert die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Dies spart Platz und reduziert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass beim Öffnen des Hahns sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu Energieverlusten. Eine bedarfsgesteuerte Pumpe kann helfen, Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpe, Durchfluss.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) konstant hält. Es mischt Kaltwasser bei, um die Temperatur zu senken, wenn das Wasser zu heiß ist. Es wird häufig an Entnahmestellen eingesetzt, um Brühschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzer, Mischventil, Ventil.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Speicher, der Heizungswasser speichert, das von verschiedenen Wärmequellen (z.B. Solar, Heizkamin) erwärmt wird. Er dient dazu, Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Kombispeicher, Schichtenspeicher, Wärmespeicher.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können und die Legionärskrankheit (eine Form der Lungenentzündung) verursachen können. Sie gelangen durch Einatmen von infiziertem Wassernebel in die Lunge. Regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über 60 Grad Celsius kann Legionellen abtöten.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Legionärskrankheit, Warmwasser.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum brauche ich einen Temperaturbegrenzer in der Warmwasserzirkulation?
      Ein Temperaturbegrenzer dient hauptsächlich dem Brühschutz, indem er die Warmwassertemperatur am Auslauf des Speichers auf ein sicheres Niveau begrenzt. Dies verhindert Verbrühungen beim Zapfen von Warmwasser, insbesondere wenn die Speichertemperatur hoch ist. Er mischt Kaltwasser bei, um die Temperatur zu senken.
    2. Wie funktioniert ein Temperaturbegrenzer?
      Ein Temperaturbegrenzer ist ein Mischventil, das Kaltwasser zum Warmwasser beimischt, um die Auslauftemperatur auf einen voreingestellten Wert zu begrenzen. Er reagiert auf die Temperatur des Warmwassers und passt das Mischverhältnis automatisch an, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Temperaturbegrenzer?
      Eine Alternative zum Temperaturbegrenzer sind Thermostatventile direkt an den Entnahmestellen (z.B. Dusche, Waschbecken). Diese Ventile mischen ebenfalls Kaltwasser bei, um die Temperatur zu begrenzen und Verbrühungen zu verhindern. Sie bieten einen lokalen Brühschutz.
    4. Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass beim Öffnen des Hahns sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu Energieverlusten, da das Wasser ständig warm gehalten werden muss.
    5. Wie kann ich Energie bei der Warmwasserzirkulation sparen?
      Um Energie zu sparen, kann eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe eingesetzt werden, die nur bei Bedarf das Wasser zirkulieren lässt. Zeitschaltuhren oder Sensoren können verwendet werden, um die Pumpe nur dann einzuschalten, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kombispeicher und einem Pufferspeicher?
      Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwarmwasser. Ein Pufferspeicher hingegen dient hauptsächlich der Speicherung von Heizungswasser, das von verschiedenen Wärmequellen (z.B. Solar, Heizkamin) erwärmt wird.
    7. Welche Temperatur ist ideal für den Warmwasserspeicher?
      Die ideale Temperatur für einen Warmwasserspeicher liegt in der Regel zwischen 55 und 60 Grad Celsius. Diese Temperatur ist hoch genug, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern, aber auch nicht zu hoch, um Energie zu verschwenden oder Verbrühungen zu riskieren.
    8. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können und die Legionärskrankheit (eine Form der Lungenentzündung) verursachen können. Sie gelangen durch Einatmen von infiziertem Wassernebel in die Lunge. Regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über 60 Grad Celsius kann Legionellen abtöten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Sicherstellen, dass das Trinkwasser hygienisch ist.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Energie sparen durch bedarfsgerechte Steuerung.
    • Thermostatventile austauschen
      Für eine optimale Temperaturregelung.
    • Kombispeicher vs. Pufferspeicher
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Speichertypen.
  2. Brauchwassermischer: Vorschrift für Warmwasser-Temperaturbegrenzung

    me. Ahrendt => ... der ist Vorschrift!
    Dieser Trink-Warmwassermischer (Brauchwassermischer) muss in die Warmwasserleitung, da die Entnahmetemperatur im Sommer über 90 °C sind ... damit sich niemand verbrüht, muss die Temperatur heruntergemischt werden ... Ihr Installateur macht das schon richtig!
    Wenn die Zirkulationsleitung durch die Pumpe in Betrieb genommen wird, fließt das heiße Wasser durch den BW-Mischer ... im gemischten Zustand durch die Warmwasserleitung durch das T-Stück (welches die Warmwasserleitung mit der Zirk-Leitung verbindet), durch die Zirkulationsleitung, durch die Z-Pumpe (und jetzt wird's spannend) in die Kaltwasserzuleitung zum BW-Mischer! ... diese Rücklauftemperatur wird verwendet und die am BWM eingestellte Temp. bereit zu stellen ... der nächste Trick ist, die Z-Pumpe sollte (mindestens) über eine Zeitschaltuhr UND einen Thermostaten geschaltet werden ... wenn nun also niemand Wasser zapft kann ja auch kein Kaltwasser beigemischt werden (da haben Sie richtig erkannt) aber eben dieses Rücklaufwasser der Z-Leitung  -  BIS der an der Z-Leitung angelegte Thermostat die Pumpe bei ca. 35 °C abschaltet ... der Thermostat schaltet die Z-Pumpe erst dann wieder an, wenn die Temp. durch den Stillstand dann auf unter 35 °C gesunken ist (dann ist die Z-Temp. im Haus ebenfalls gesunken) wird die Z-Pumpe wieder genau für "eine Umdrehung" in Betrieb genommen ... war das zu kompliziert?
    Beim Dauerlauf (ohne Thermostaten) der Z-Pumpe wärmen Sie sich den Warmwasserspeicher von unten nach oben durch, da oben das heiße Wasser entnommen wird, durch die Zirkulationsanlage (jetzt am BWM nicht verwendet werden kann) über die Kaltwasserleitung zum Speicher wieder in den kühlen Teil des Speichers und wärmt ihn damit auf ... Sie holen also oben das Wasser heraus um es unten wieder einzuspeisen! dadurch kühlt der obere Teil aus ... der Kessel geht evtl. an und heizt nach!
    Schauen Sie auf meine Homepage, dort habe ich bei SOLARTHERMIE den Anschluss für einen Kombispeicher dargestellt!
    Das Bild an sich sehen Sie hier :
  3. Kombispeicher: Zirkulationseinspeisung & Temperaturregelung optimieren

    Nochmal nachgehakt..
    Danke Hr. Ahrendt für die Info. Ihren Vorschlag habe ich verstanden.
    Bei uns ist ein Kombispeicher angedacht, der eine Zirkulationseinspeisung besitzt. Das Wasser wird im oberen Drittel wieder eingespeist. Dadurch macht man sich die Schichtung nicht kaputt.
    D.h. aber im Gegensatz zu ihrem Vorschlag geht nur das Kaltwasser an den BWM. Es kann also kein Rücklaufwasser beigemischt werden.
    Wie funktioniert es da?
    Ihre Ergänzung mit der Temperaturregelung finde ich gut. Bislang hatten wir einen zeiutgesteuerten Zirkulationsbetrieb geplant.
    Ohne Temperatursteuerung würde bei ihrem Vorschlag doch auch nach einer gewissen Zeit überheißes Wasser Zirkulieren, oder?
    • Name:
    • J. Hupp
  4. Zirkulationsleitung: Optimale Strömungsgeschwindigkeit & Wärmeverluste

    me. Ahrendt => ... nein nein 🙂
    Sagen wir mal so: ... wenn Sie schon dieses 35 °C warme Wasser haben, warum sollen Sie es dann erst in den Speicher schicken um dafür heißeres Wasser zu entnehmen?
    Nehmen wir mal an :
    Ihr Zirkulationsleitung (ohne Warmwasserleitung) ist 15 Meter lang in DN12 (Kupfer 15 mm) und Sie haben eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s (mehr nicht! wegen der Gefahr der Errosionskorrosion / Lochfraß) dann bedeutet (nach einer geheimen Formel) das, dass Sie ca. 60 l/Std. Umwälzen müssen!
    Wenn Sie also 60 Liter heißes Wasser komplett aus dem Speicher entziehen schicken Sie dadurch über den Zirkulationsanschluss auch 60 Liter kühleres Wasser in die Mitte des Speichers .. dessen Temperatur Sie nicht kennen (passt oder passt nicht)!
    Nehmen wir jetzt "meine" Variante entnehmen wir dem Speicher nur solange komplett heißes Wasser, bis der Brauchwassermischer sich eingeregelt hat ... danach benötigen wir nur die Resttemperatur aus dem Speicher um wieder von 35 °C Rücklauf auf die gewünschten 48 °C Entnahmetemperatur zu gelangen!?!
    Wenn Sie 55 °C im Speicher hätten würden Sie zu den umzuwälzenden 60 Litern mit 48 °C zu den vorhandenen 35 °C jetzt nur noch 39 Liter/48 °C entnehmen müßßen! Also 1/3 weniger!
    ABER die Rechnung würde nur bei ständig laufender Pumpe zutreffen ... durch den Thermostaten schaltet sich die Pumpe ja nur für ca. 4 Minuten an (bei mir zu Hause 2 min.) also bei 1 Liter/Minute (60 Liter/Std.) sind das 4 Liter in 4 min ... so verbleibt also eine sehr kleine Menge Wasser, die umgewälzt wird ... je nach Isolierung schaltet dann die Pumpe mehr oder weniger häufig in der Std. an! Es ist hierbei auch nicht mehr so wichtig, ob die Zirk-Leitung an den Speicher oder an den Kaltwasserzulauf angeschlossen wird ... ich schließe ihn wegen der eingesparten Rohrleitung immer an den BWM zumal das erste "kalte" Wasser aus der Zirkulationsleitung direkt in den unteren kalten Speicherteil und eben NICHT in die ungeregelte Mitte eingespeist wird!
    Jetzt die Gretchenfrage: "Wobei wird die Schichtung mehr durcheinander gebracht? " 🙂
    Die absolut wichtigsten Punkte bei der Zirkulationsanlage sind:
    1. Wenn Sie keinen Thermostaten besitzen die Strömungsgeschwindigkeit NICHT über 0,5 m/s auslegen (abdrosseln!) da durch den Dauerlauf der Pumpe und die zu hohe Strömungsgeschwindigkeit das Material (bei Kupfer) abgetragen wird und hier der gefürchtete Lochfraß entsteht!
    2. Wenn Sie einen Thermostaten einbauen lassen, kann die Strömungsgeschwindigkeit ruhig bis 2 m/s ausgelegt werden, da kein Dauerbetrieb stattfinden könnte! Damit wäre die Entnahmetemperatur wesentlich schneller an der Zapfstelle angelangt!
    Nicht richtig ist, dass sich bei "meiner" thermischen Regelung die Temp. hochschaukeln würde, da der BWM ja den Kaltwasserzulauf immer weiter öffnen würde und den heißen Eingang zuletzt sogar ganz verschließt. Wenn es dem BWM also zu heiß werden würde (mehr als 48 °C) würde er immer mehr Z-Wasser bekommen und weniger heißes Wasser ... die Temperatur wäre also immer die gleiche!
    Ich habe allerdings auch noch NIE eine Z-Anlage ohne Thermostaten installiert!
    Bei "meiner " Variante hätte die Z-Pumpe immer die gleiche Strömungsgeschwindigkeit und könnte NICHT gegen die Wand laufen. Wenn der BWM den Heißwassereingang wegen zu hoher Temp. zufahren würde, würde er auch parallel dazu den Kaltwasserzulauf öffnen (!) an dem die Z-Pumpe hängt und das umgewälzte Wasser immer los wird ... kann sie nicht durch den Speicher zirkulieren nimmt sie den Weg durch den BWM aber niemals den der gegen die Wand geht 🙂 ...
    Ich betreibe meine Z-Anlage übrigens nicht mit einer Zeitschaltuhr, sondern mit einem Bewegungsmelder im Bad ... wenn ich das Bad betrete schaltet die Pumpe ein, bis der Thermostat eingreift oder die eingestellten 2 Minuten abgelaufen sind ... "wenn ich fertig bin" habe ich sofort warmes Wasser ... und meine Zirkulationspumpe läuft i.d.R. nur ca. 30 Minuten am Tag (am Wochenende!)! (ein Stromtaster mit Treppenhausschalter geht natürlich auch)
    In der Küche reicht es mir, wenn ich zum Spülen den "Stöpsel" im Spülbecken habe und das Becken mit (am Wasserhahn) ungemischtem Wasser volllaufen lasse ... passt!
    MfG Hasko Ahrendt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Temperaturbegrenzers in einer Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher. Ein Trinkwasser- bzw. Brauchwassermischer ist oft Vorschrift, um Verbrühungen zu vermeiden, besonders wenn die Speichertemperatur hoch ist. Die richtige Einbindung der Zirkulationsleitung in den Kombispeicher ist entscheidend, um die Schichtung nicht zu zerstören. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung sollte beachtet werden, um Errosionskorrosion zu vermeiden.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brauchwassermischer: Vorschrift für Warmwasser-Temperaturbegrenzung ist ein Trinkwarmwassermischer (Brauchwassermischer) in der Warmwasserleitung Vorschrift, um die Entnahmetemperatur zu begrenzen und Verbrühungen zu verhindern, insbesondere bei hohen Speichertemperaturen im Sommer. Der Installateur sollte dies korrekt umsetzen.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kombispeicher: Zirkulationseinspeisung & Temperaturregelung optimieren wird die Einspeisung der Zirkulation in den Kombispeicher im oberen Drittel diskutiert, um die Schichtung im Speicher nicht zu beeinträchtigen. Dabei wird das Kaltwasser dem Brauchwassermischer zugeführt, ohne Rücklaufwasser beizumischen.

    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Zirkulationsleitung: Optimale Strömungsgeschwindigkeit & Wärmeverluste thematisiert die Dimensionierung der Zirkulationsleitung (z.B. 15 Meter DN12 Kupferrohr) und die Strömungsgeschwindigkeit (0,5 m/s), um Errosionskorrosion zu vermeiden. Die Resttemperatur des Rücklaufs spielt eine Rolle bei der Effizienz der Warmwasserbereitung.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Installation des Brauchwassermischers gemäß den Vorschriften, um einen sicheren Brühschutz zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Einbindung der Zirkulationsleitung in den Kombispeicher, um die Schichtung nicht zu zerstören. Optimieren Sie die Strömungsgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung, um Errosionskorrosion zu vermeiden und Wärmeverluste zu minimieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfugen Estrich & AKS Gitter: Positionierung bei Innentüren, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Verbrühungsgefahr durch Zirkulationspumpe: Ursachen, Lösungen & Sicherheit bei Solarspeicher?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11885: Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Temperaturbegrenzer WW-Zirkulation: Brauche ich einen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz, Zirkulationspumpe, Heizungsanlage
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼