Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert?

wir haben eine DeDietrich-Heizung (Wand-Brennwert, Gas, Installation in 2000). Die Kesseltemperatur ist Außentemperatur  -  geführt. Raumfühler für Kessel nicht vorhanden, höchstens indirekt über die Rücklauftemperatur. Wenn ich die Außentemperaturen und die zeitgleichen Kesseltemperaturen in die mitgelieferte Kennlinienschar eintrage, ergeben sich erhebliche Abweichungen gegenüber der Kennlinie für die eingestellte Steilheit. Die max. Abweichungen betragen durchaus 5-15 Grad, d.h. die Kesseltemperatur ist um diesen Wert über der Kennlinientemperatur. Da dies sicherlich (negative) Auswirkungen auf den Gasverbrauch hat, meine Frage, ob dies durchaus normal sein kann.
  • Name:
  • klaus schleehuber
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie die Steilheit Ihrer Heizungskennlinie optimieren möchten, um den Gasverbrauch Ihrer DeDietrich-Heizung zu senken. Die Steilheit der Heizkurve bestimmt, wie stark die Kesseltemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird.

    Eine zu hohe Steilheit führt zu unnötig hohen Kesseltemperaturen und damit zu einem erhöhten Gasverbrauch. Eine zu geringe Steilheit führt dazu, dass die Heizung bei niedrigen Außentemperaturen nicht ausreichend Wärme liefert.

    Um die optimale Steilheit zu finden, empfehle ich Ihnen, die Kesseltemperatur bei verschiedenen Außentemperaturen zu beobachten und die Steilheit so anzupassen, dass die Raumtemperatur Ihren Wünschen entspricht, ohne dass die Kesseltemperatur unnötig hoch ist. Kleine Anpassungen der Steilheit (z.B. um 0,1 oder 0,2) können bereits deutliche Auswirkungen haben.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Anpassungen und deren Auswirkungen auf die Raumtemperatur und den Gasverbrauch, um die optimale Einstellung zu finden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann hinzu.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Heizungskennlinie
    Die Heizungskennlinie (auch Heizkurve genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an den Wärmebedarf des Gebäudes anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Steilheit, Kennlinientemperatur, Auslegungspunkt
    Steilheit
    Die Steilheit der Heizungskennlinie gibt an, wie stark sich die Vorlauftemperatur ändert, wenn sich die Außentemperatur um ein Grad ändert. Eine höhere Steilheit bedeutet eine stärkere Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizungskennlinie, Kennlinientemperatur, Parallelverschiebung
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung anhand der Heizungskennlinie und der Außentemperatur gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizleistung
    Kennlinientemperatur
    Die Kennlinientemperatur ist ein Referenzpunkt auf der Heizungskennlinie. Sie gibt die Vorlauftemperatur an, die bei einer bestimmten Außentemperatur (dem sogenannten Auslegungspunkt) benötigt wird, um das Gebäude ausreichend zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizungskennlinie, Steilheit, Auslegungspunkt
    Auslegungspunkt
    Der Auslegungspunkt ist ein Referenzpunkt für die Dimensionierung einer Heizungsanlage. Er besteht aus der niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur und der daraus resultierenden Vorlauftemperatur, die benötigt wird, um das Gebäude ausreichend zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizungskennlinie, Kennlinientemperatur, Heizlast
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizleistung
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Heizkessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkreis

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet die Steilheit der Heizungskennlinie?
      Die Steilheit der Heizungskennlinie gibt an, wie stark die Vorlauftemperatur (Kesseltemperatur) sich ändert, wenn sich die Außentemperatur um ein Grad ändert. Eine höhere Steilheit bedeutet eine stärkere Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur.
    2. Wie finde ich die optimale Steilheit für meine Heizung?
      Die optimale Steilheit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Art der Heizkörper und dem gewünschten Raumklima. Beginnen Sie mit einer moderaten Steilheit und passen Sie diese schrittweise an, bis Sie den gewünschten Komfort bei minimalem Energieverbrauch erreichen.
    3. Was ist die Kennlinientemperatur?
      Die Kennlinientemperatur ist ein Referenzpunkt auf der Heizungskennlinie. Sie gibt die Vorlauftemperatur an, die bei einer bestimmten Außentemperatur (dem sogenannten Auslegungspunkt) benötigt wird, um das Gebäude ausreichend zu beheizen.
    4. Wie wirkt sich eine falsche Einstellung der Heizungskennlinie auf den Gasverbrauch aus?
      Eine zu hohe Steilheit oder eine zu hohe Kennlinientemperatur führen zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen, was den Gasverbrauch erhöht. Eine zu niedrige Einstellung kann dazu führen, dass das Gebäude nicht ausreichend beheizt wird.
    5. Kann ich die Heizungskennlinie selbst einstellen?
      Ja, die meisten modernen Heizungsanlagen ermöglichen es, die Heizungskennlinie selbst einzustellen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizung sorgfältig durch oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer außentemperaturgeführten und einer raumtemperaturgeführten Heizungsregelung?
      Eine außentemperaturgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur an. Eine raumtemperaturgeführte Regelung berücksichtigt zusätzlich die Raumtemperatur, um die Heizleistung zu optimieren.
    7. Welche Rolle spielt die Rücklauftemperatur bei der Heizungsregelung?
      Die Rücklauftemperatur gibt Auskunft darüber, wie gut die Wärme im Heizsystem verteilt wird. Eine zu hohe Rücklauftemperatur deutet darauf hin, dass die Wärme nicht effizient an die Räume abgegeben wird.
    8. Wie oft sollte ich die Heizungskennlinie überprüfen und anpassen?
      Es ist ratsam, die Heizungskennlinie mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, insbesondere nach Änderungen an der Gebäudehülle (z.B. Dämmung) oder bei veränderten Nutzungsgewohnheiten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur effizienten Einstellung der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Anleitung zur bedarfsgerechten Regelung der Raumtemperatur.
    • Dämmung verbessern
      Wie Sie den Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen.
    • Brennwerttechnik nutzen
      Informationen zur effizienten Nutzung von Brennwertkesseln.
  2. Heizungsregelung: Hysterese-Effekt auf Kesseltemperatur

    Hysterese
    Kann an der Hysteresise für die Kesseltemperatur liegen. Normalerweise hat der eine Hysteresis (einstellbar), d.h. bei einer bestimmten Außentemperatur hat er real nie genau die sich aus der Heizkurve ergebende Kesseltemperatur , sondern schwankt von ... bis ... das ist die Hysteresise.
    Bei uns z.B. ist eine Hysterese von 12 Grad eingestellt. Bei einer Kesselsolltemperatur von z.B. 45 °C schaltet der Brenner bei 45 °C ein und bei 45+12=57 °C aus.
    • Name:
    • Reg2003-WA
  3. DeDietrich Heizung: Schnelle Überprüfung der Einstellungen

    Super Tipp
    Schau' gleich heute Abend mal nach.
    • Name:
    • klaus schleehuber
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Heizungskennlinie verstehen: Optimale Einstellung für DeDietrich

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizungskennlinie einer DeDietrich-Heizung, insbesondere um die Steilheit und Kesseltemperatur. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Hysterese bei der Kesseltemperaturregelung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Tipps zur Reduzierung des Gasverbrauchs aus. Die korrekte Einstellung der Heizungsregelung ist entscheidend für die Energieeffizienz.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Heizungsregelung: Hysterese-Effekt auf Kesseltemperatur weist auf den Einfluss der Hysterese auf die tatsächliche Kesseltemperatur hin. Eine zu hohe Hysterese kann zu ineffizientem Betrieb führen.

    🔧 Zusatzinfo: Die Heizungskennlinie beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und erforderlicher Kesseltemperatur. Die Steilheit der Kennlinie beeinflusst, wie stark die Kesseltemperatur auf Änderungen der Außentemperatur reagiert. Eine flachere Kennlinie kann den Gasverbrauch senken.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hystereseeinstellung Ihrer DeDietrich-Heizung und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Heizungsregelung: Hysterese-Effekt auf Kesseltemperatur. Eine detaillierte Überprüfung der Heizungsregelung kann den Gasverbrauch optimieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungskennlinie, Steilheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11603: Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten bei extremer Steigung: Erfahrungen, Risiken & Lösungen für 30% Auffahrten?
  6. BAU-Forum - Dach - Gauben mit Biberschwanz: Dachneigung zu flach? Sanierung, Winkel & Bauvorschriften
  7. BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter notwendig bei steilem Dach? Kosten, Montage & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbodentreppe zu steil? Normen, zulässige Steigung & Alternativen für mehr Sicherheit
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufheizdauer: Wie lange dauert es, bis es warm wird? Tipps zur optimalen Vorlaufzeit

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungskennlinie, Steilheit" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungskennlinie, Steilheit" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungskennlinie, Steilheit" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungskennlinie, Steilheit" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Heizungs-Kennlinie verstehen: Steilheit, Kesseltemperatur & optimaler Wert?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizungs-Kennlinie: Steilheit & Kesseltemperatur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizungskennlinie, Steilheit, Kesseltemperatur, DeDietrich, Gasverbrauch, Heizungsregelung, Außentemperatur, Kennlinientemperatur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼