Das Türelement wurde mittels Ankern in den Leibungen befestigt und steht auf 3 Winkeln auf der Rohsohle. Der gesamte Zwischenraum unter dem Element wurde großzügig mit Bauschaum ausgeschäumt. Höhe des ausgeschäumten offenen Bereiches unter der Tür ca. 10 cm. Der Bauschaum und die Winkel wurden nach innen zur Rohsohle hin mit Folie abgeklebt. Außen ist der Bauschaum unter dem Türelement noch auf voller Höhe sichtbar.
Ich hoffe das hier vor Montage der Sohlbank noch eine Dämmung davor kommt. Es müssten ja auch noch 1 oder 2 Reihen Verblender davor gemauert werden.
Ist die Lösung mit dem Bauschaum fachgerecht?
Ich hätte hier ein Bodeneinstandsprofil erwartet, auf dem das Element auf ganzer Länge aufsteht.
Jetzt ist es unten eine 3-Punkt Lagerung. Oder macht das nichts, weil die Anker in der Leibung tragen.
Der viele Bauschaum gefällt mir auch nicht ...