Treppenhaus beheiztes Gebäudevolumen? Berechnung, Trennung & Konsequenzen für Wärmeschutz
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus
Treppenhaus beheiztes Gebäudevolumen? Berechnung, Trennung & Konsequenzen für Wärmeschutz
1.) das Treppenhaus nicht zum beheizten Bauwerksvolumen zu rechnen (Treppenhauswände stellen die wärmeübertragenden Flächen dar), oder
2.) das Treppenhaus zum beheizten Bauwerksvolumen zu addieren.
Bei Mehrfamilienhäusern ist die Trennung zwischen Treppenhaus und Wohnräumen bis in den Keller i.d.R. problemlos.
Bei Reihenhäusern und Einfamilienhaus tritt aber oft der Fall auf, dass der Kellerabgang offen, also ohne Tür ausgeführt wird.
Kann man in diesem Fall die Kellerdecke als begrenzendes Bauteil auch im Bereich des Treppenloches ansehen (und den Keller vernachlässigen), oder muss das Treppenhaus im Kellergeschoss zum beheizten Volumen gerechnet und damit die Treppenhauswände und Bodenplatte im Keller zur wärmeübertragenden Fläche gerechnet werden?
Vielen Dank für Hinweise
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Die Frage, ob ein Treppenhaus zum beheizten Gebäudevolumen gehört, ist entscheidend für den Wärmeschutznachweis. Nach WSVO 95 gibt es zwei Möglichkeiten:
- Option 1: Das Treppenhaus wird nicht zum beheizten Bauwerksvolumen gerechnet. Die Treppenhauswände bilden dann die wärmeübertragenden Flächen.
- Option 2: Das Treppenhaus wird dem beheizten Bauwerksvolumen zugerechnet.
Bei Mehrfamilienhäusern ist die Trennung von Treppenhaus und Wohnräumen wichtig. Ein Kellerabgang mit Tür zum Treppenhaus kann dazu führen, dass die Kellerdecke als Bauteil des beheizten Bereichs gilt. Das Kellergeschoss kann dann zum beheizten Volumen gehören, wenn das Treppenloch ins Kellergeschoss führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Berechnung von einem Energieberater oder Architekten durchführen, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu ermitteln.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Beheiztes Gebäudevolumen
- Das beheizte Gebäudevolumen umfasst alle Räume eines Gebäudes, die aktiv beheizt werden. Es ist eine wichtige Größe für die Berechnung des Energiebedarfs. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Bruttogrundfläche, Wohnfläche.
- Wärmeschutznachweis
- Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er ist erforderlich für die Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., GEG.
- Wärmeübertragende Fläche
- Wärmeübertragende Flächen sind alle Bauteile, die Wärme an die Umgebung abgeben oder aufnehmen. Dazu gehören Wände, Decken, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmebrücke.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Gesetze legen die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, erneuerbare Energien.
- Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke zwischen dem beheizten Erdgeschoss und dem unbeheizten Keller. Sie kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kellergeschoss.
- Mehrfamilienhaus
- Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält. Die energetische Betrachtung kann komplexer sein als bei einem Einfamilienhaus. Verwandte Begriffe: Wohneinheit, Eigentumswohnung, Mietshaus.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und Wärmeschutz. Er kann Gebäude analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Sanierung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet beheiztes Gebäudevolumen?
Das beheizte Gebäudevolumen umfasst alle Räume eines Gebäudes, die aktiv beheizt werden, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es ist eine wichtige Größe für die Berechnung des Energiebedarfs und die Einhaltung von Wärmeschutzstandards. - Wie beeinflusst das Treppenhaus den Wärmeschutznachweis?
Die Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung des Treppenhauses in das beheizte Gebäudevolumen beeinflusst die Berechnung der wärmeübertragenden Flächen und somit den gesamten Wärmebedarf des Gebäudes. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. - Was ist der Unterschied zwischen WSVO 95 und aktuellen EnEV/GEG?
Die WSVO 95 ist eine veraltete Verordnung. Aktuell gelten die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest und werden regelmäßig angepasst. - Welche Rolle spielt die Kellerdecke bei der Berechnung?
Wenn das Treppenhaus einen direkten Zugang zum Keller hat (z.B. durch ein offenes Treppenloch), kann die Kellerdecke als Teil der beheizten Hülle betrachtet werden. Dies erhöht die wärmeübertragende Fläche und beeinflusst den Wärmebedarf. - Was sind wärmeübertragende Flächen?
Wärmeübertragende Flächen sind alle Bauteile, die Wärme an die Umgebung abgeben oder aufnehmen. Dazu gehören Wände, Decken, Fenster und Türen. Die Größe und Beschaffenheit dieser Flächen beeinflussen den Wärmeverlust des Gebäudes. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Wärmeschutz. - Was passiert, wenn das Treppenhaus nicht korrekt berücksichtigt wird?
Eine fehlerhafte Berücksichtigung des Treppenhauses kann zu einem falschen Wärmeschutznachweis führen. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und zu höheren Heizkosten führen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Treppenhauses?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich des Treppenhauses. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW-Bank, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater.
🔗 Verwandte Themen
- Energieausweis erstellen lassen
Informationen zu den Kosten und Inhalten eines Energieausweises. - Wärmedämmung der Kellerdecke
Tipps und Hinweise zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Fördermittel für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Heizkosten senken im Mehrfamilienhaus
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in Mehrfamilienhäusern. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Informationen zu den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.
-
Zusatzinfo: Treppenhaus offen – Wärmeschutz-Aspekte
-
Berechnungsansatz: WSVO 95 – Gebäudevolumen korrekt ermitteln
zu Ihrer Frage
Sehr geehrter Herr Griebel,
es ist natürlich einfacher, in der WSVo 1995 das Gebäudevolumen und die beheizte Fläche nur bis zum Fußboden EGAbk. zu berechnen. Wenn sie aber einen Prüfstatiker, der es genau sieht (und man sollte es auch genau sehen) vor sich haben, dann wird er Sie bitten, Ihre Berechnungen zu berichtigen. Insofern, dass Sie das Volumen des Kellerraumes und dessen Umfassungsflächen (Wände und Boden) mit in den Berechnungsansatz einfließen lassen. Das bedeutet dann, dass die Kellerwände mit einem Wärmedämmputz oder besser noch mit Dämmplatten zu versehen sind und dass der Kellerabgangsboden ebenfalls zu dämmen ist (unter der Bodenplatte oder auf der Bodenplatte). Des Weiteren sollten Sie auf den Einbau von Türen mit Bodendichtung achten im Bereich zu den nicht beheizten Kellerräumen.
Wenn Sie das Treppenhaus bei Mehrfamilienhäusern mitberücksichtigen wollen, dann werden Sie sehr schnell merken, wie äußerst negativ der komplette Nachweis dadurch beeinflusst wird. Aber diese Berechnungsvariante entspricht nun mal der Realität (wenn man überhaupt von einer realitätsnahen Verbrauchsberechnung beim WS-Nachweis 1995 ausgehen kann). Denn die Räumlichkeiten, die an das Treppenhaus grenzen, heizen dieses natürlich mit auf - es wird mehr Energie aufzuwenden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Siegl -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenhaus im beheizten Gebäudevolumen: Wärmeschutz & Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des beheizten Gebäudevolumens im Zusammenhang mit Treppenhäusern gemäß WSVO 95. Es werden verschiedene Berechnungsansätze und deren Konsequenzen für den Wärmeschutznachweis bei Mehrfamilienhäusern erörtert. Die genaue Berücksichtigung des Kellerraumes und dessen Umfassungsflächen ist entscheidend für die Genauigkeit der Wärmeberechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Berechnungsansatz: WSVO 95 – Gebäudevolumen korrekt ermitteln ist es wichtig, die Berechnungen korrekt durchzuführen, insbesondere hinsichtlich des Kellerraumes und der Umfassungsflächen, um Problemen mit Prüfstatikern vorzubeugen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Treppenhaus offen – Wärmeschutz-Aspekte liefert zusätzliche Informationen zum Thema offene Treppenhäuser und deren Auswirkungen auf den Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Erstellung des Wärmeschutznachweises sollte das Treppenhaus entweder als Teil des beheizten Bauwerksvolumens behandelt oder die Treppenhauswände als wärmeübertragende Flächen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit einem Energieberater oder Prüfstatiker abzustimmen, um den korrekten Berechnungsansatz sicherzustellen und die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen mit Polystyrol (PS): Optimale Dämmstärke nach aktueller Wärmeschutzverordnung?
- … Flachdachdämmung: PS-Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung …
- … Optimale PS-Dämmstärke für Flachdach gemäß aktueller Wärmeschutzverordnung? Erfahren Sie, wie Sie Ihr Flachdach effizient dämmen! Jetzt …
- … Flachdachdämmung, Polystyrol Dämmung, PS Dämmung, Wärmeschutzverordnung, Dämmstärke Flachdach, Flachdach sanieren, Wärmedämmung Flachdach …
- … Dämmung, Flachdach, Wärmeschutz …
- … auf einem Flachdach anhand des geforderten U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG in Deutschland) zu bestimmen. Der U-Wert …
- … Faustregel: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die aktuelle Wärmeschutzverordnung legt Mindestanforderungen an den U-Wert für Flachdächer fest. Diese Anforderungen …
- … Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²·K) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutzverordnung …
- … Wärmeschutzverordnung …
- … Die Wärmeschutzverordnung (in Deutschland abgelöst durch das Gebäudeenergiegesetz – GEG) legt …
- … an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung fest.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz …
- … Welchen U-Wert muss ein Flachdach nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung mindestens erreichen?Der U-Wert, den ein Flachdach nach der aktuellen …
- … Wärmeschutzverordnung (z.B. GEG in Deutschland) erreichen muss, variiert je nach Nutzung …
- … Berechnung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht und optimal auf Ihr Flachdach abgestimmt ist. Eine falsche …
- … eine Rolle. Anzahl und Anordnung der Fenster, k-Wert der Fenster, beheiztes Gebäudevolumen, wärmeübertragende Fläche usw. …
- … Wärmeschutzverordnung: PS-Dämmung – Mindestwert 0,22 beachten! …
- … Kellerdeckendämmung: Mindestwärmeschutz – Probleme bei Neubauten …
- … Und wie ich den Laden kenne, vermutlich offenes Treppenhaus vom Keller bis in den Boden. …
- … Da haben wir nun reichlich Probleme, wenigstens den Mindestwärmeschutz der einzelnen Bauteile zu erreichen, mal von den 25 % Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard ganz zu schweigen. Hört denn dieser Mist nie auf? …
- … Flachdachdämmung mit PS: Optimale Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 10423: Treppenhaus beheiztes Gebäudevolumen? Berechnung, Trennung & Konsequenzen für Wärmeschutz
- … Treppenhaus: Gehört es zum beheizten Volumen? …
- … Treppenhaus im beheizten Gebäudevolumen? Optionen, Konsequenzen für den Wärmeschutznachweis & …
- … Treppenhaus, beheiztes Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO 95, Mehrfamilienhaus, Energieeffizienz, Wärmeberechnung, Kellerdecke …
- … Wärmeschutz, Energieeffizienz, Baurecht, Heiztechnik …
- … Treppenhaus beheiztes Gebäudevolumen? Berechnung, Trennung & Konsequenzen für Wärmeschutz …
- … Beim Wärmeschutznachweis …
- … nach WSVO 95 gibt es für die Berücksichtigung des nicht beheizten Treppenhauses die Möglichkeit …
- … 1.) das Treppenhaus nicht zum beheizten Bauwerksvolumen zu …
- … rechnen (Treppenhauswände stellen die wärmeübertragenden Flächen dar), oder …
- … 2.) das Treppenhaus zum beheizten Bauwerksvolumen zu addieren. …
- … zwischen Treppenhaus und Wohnräumen bis in den Keller i.d.R. problemlos. …
- … Kann man in diesem Fall die Kellerdecke als begrenzendes Bauteil auch im Bereich des Treppenloches ansehen (und den Keller vernachlässigen), oder muss das Treppenhaus im Kellergeschoss zum beheizten Volumen gerechnet und damit die Treppenhaus …
- … Nach WSVO 95 gibt es zwei Möglichkeiten: …
- … Option 1: Das Treppenhaus wird nicht zum beheizten Bauwerksvolumen gerechnet. Die Treppenhauswände bilden dann die wärmeübertragenden Flächen. …
- … Beheiztes Gebäudevolumen …
- … Das beheizte Gebäudevolumen umfasst alle Räume eines Gebäudes, die aktiv beheizt …
- … Wärmeschutznachweis …
- … Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen …
- … legen die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, erneuerbare Energien. …
- … Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und Wärmeschutz. Er kann Gebäude analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: …
- … Energieausweis, Wärmeschutz, Sanierung. …
- … Was bedeutet beheiztes Gebäudevolumen?Das beheizte Gebäudevolumen umfasst alle Räume eines Gebäudes, die aktiv beheizt werden, um eine …
- … wichtige Größe für die Berechnung des Energiebedarfs und die Einhaltung von Wärmeschutzstandards. …
- … Wie beeinflusst das Treppenhaus den Wärmeschutznachweis?Die Einbeziehung oder …
- … Nicht-Einbeziehung des Treppenhauses in das beheizte Gebäudevolumen beeinflusst die Berechnung der wärmeübertragenden Flächen und somit den gesamten Wärmebedarf des Gebäudes. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. …
- … Was ist der Unterschied zwischen WSVO 95 und aktuellen EnEVAbk./GEG?Die WSVO 95 ist eine …
- … Welche Rolle spielt die Kellerdecke bei der Berechnung?Wenn das Treppenhaus einen direkten Zugang zum Keller hat (z.B. durch ein offenes Treppenloch), …
- … der Bundesländer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Wärmeschutz. …
- … Was passiert, wenn das Treppenhaus nicht korrekt berücksichtigt wird?Eine fehlerhafte …
- … Berücksichtigung des Treppenhauses kann zu einem falschen Wärmeschutznachweis führen. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und zu höheren Heizkosten führen. …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Treppenhauses?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung …
- … von Gebäuden, einschließlich des Treppenhauses. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW-Bank, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater. …
- … Zusatzinfo: Treppenhaus offen – Wärmeschutz-Aspekte …
- … ://bau.net/forum/neubau/11162?m=Treppenhaus+offen …
- … Berechnungsansatz: WSVO 95 – Gebäudevolumen korrekt ermitteln …
- … ist natürlich einfacher, in der WSVo 1995 das Gebäudevolumen und die beheizte Fläche nur bis zum Fußboden EGAbk. zu berechnen. Wenn sie aber einen Prüfstatiker, der es genau sieht (und man sollte es auch genau sehen) vor sich haben, dann wird er Sie bitten, Ihre Berechnungen zu berichtigen. Insofern, dass Sie das Volumen des Kellerraumes und dessen Umfassungsflächen (Wände und Boden) mit in den Berechnungsansatz einfließen lassen. Das bedeutet dann, dass die Kellerwände mit einem Wärmedämmputz oder besser noch mit Dämmplatten zu versehen sind und dass der Kellerabgangsboden ebenfalls zu dämmen ist (unter der Bodenplatte oder auf der Bodenplatte). Des Weiteren sollten Sie auf den Einbau von Türen mit Bodendichtung achten im Bereich zu den nicht beheizten Kellerräumen. …
- … Wenn Sie das Treppenhaus bei Mehrfamilienhäusern mitberücksichtigen wollen, dann werden Sie sehr schnell merken, …
- … beim WS-Nachweis 1995 ausgehen kann). Denn die Räumlichkeiten, die an das Treppenhaus grenzen, heizen dieses natürlich mit auf - es wird mehr Energie …
- … Treppenhaus im beheizten Gebäudevolumen: Wärmeschutz & Berechnung …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Betondecke im KfW 60 Haus: Probleme mit EnEV-Nachweis? Alternativen & Anforderungen
- … durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Die EnEVAbk. regelte unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik von Gebäuden.Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz. …
- … und soll die Energieeffizienz von Gebäuden weiter verbessern.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmeschutz. …
- … bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeschutz, Energieeffizienz. …
- … der beheizten Hülle draußen lassen muss (wie geht das bei offenem Treppenhaus?) und dann die Holz-Kellerdecke als Bodenplatte rechnen. Will uns aber …
- … Der andere (der mit der Betondecke) will nur das Treppenhaus dämmen und hat überhaupt keine Bedenken, das Erdreich mit dem (ungedämmten) …
- … weiteren wird durch die Einbeziehung des Kellers das rechnerische/tatsächliche beheizte Gebäudevolumen vergrößert. Dies wirkt sich der ganzen Berechnerei auf alle Fälle positiv …
- … ganz ausschlaggebende Grundwerte: das Verhältnis von der Gebäudehüllfläche = A / zum Gebäudevolumen = V, und genau dies kann durch die Einbeziehung des Kellers …
- … steht das noch lange keinen beheizten Keller macht? Wenn nur das Treppenhaus gedämmt wird, steht meine Wärmepumpe auch außerhalb der beheizten Hülle. Kann …
- … EnEVAbk. & Gebäudegeometrie: Offenes Treppenhaus im KfW-Haus …
- … - Der Wärmeschutznachweis nach EnEVAbk. und der Energiebedarfsausweis sind natürlich mit der Gebäudegeometrie …
- … das Gebäude auch genutzt werden soll. Also kann man ein offenes Treppenhaus zu Keller nicht weglassen. Und wenn im Keller Räume beheizt werden, …
- … EnEV-Wärmeschutz: Abminderungsfaktor für Bauteile im Erdreich …
- … Nun, im Wärmeschutznachweis nach …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsheizung mit Wärmepumpe vs. Brennwerttechnik: Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
- … angegebenen Wert schon mit eingerechnet? Ist die Berechnung richtig (Stichwort offenes Treppenhaus etc.)? …
- … geradeso 25 % unter der WSchV zu bleiben (wenn er das offene Treppenhaus zum Keller nicht mit einrechnet). Dank EnEVAbk. bekommt er jetzt Probleme …
- … Wärmeschutznachweis: Lüftungsheizung berücksichtigt? Zahlen prüfen! …
- … Wärmeschutznachweis …
- … Danke für die super viele Antworten. Also Wärmeschutznachweis …
- … WRG 65%: Korrektur – WRG in WSVO vorhanden! …
- … türlich gab es WRG in WSVO! …
- … Wie sprechen von dem Jahreslüftungswärmebedarf pro Jahr und m² Nutzfläche nach WSVO. …
- … WSVO-Basis: WRG-Faktor & Abminderungsfaktor Berechnung …
- … Rückwärtsberechnung auf WSVO-Basis: …
- … Beheiztes Gebäudevolumen = 140.6/0.32 = 440 m² …
- … Der Faktor wird gemäß WSVO so berechnet : …
- … WSVO vs. Passivhaus: Extreme Unterschiede im Luftwechsel …
- … Nach WSVO habe ich nun bei theoretischen 100 % WRG immer noch Lüftungsverluste …
- BAU-Forum - Neubau - Unbeheizter Keller im Wärmebedarfsnachweis: Korrekte Berechnung & Berücksichtigung?
- … bei der Berechnung des Wärmeschutznachweises für unsere Doppelhaushälfte hat der ausführende Ingenieur keinen Unterschied zwischen …
- … Ist es zulässig die unbeheizten Kellerräume in das beheizte Gebäudevolumen einfließen zu lassen? Und wenn nein, wie werden die beiden Räume …
- … Berechnung des Wärmebedarfs erfolgt in Deutschland nach der DINAbk. V 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und der DIN V 4701 (Energetische Bewertung von Gebäuden). …
- … Diese Normen legen die Berechnungsgrundlagen und Anforderungen an den Wärmeschutz fest. …
- … Was bedeutet der Begriff Gebäudevolumen im Zusammenhang mit dem Wärmebedarfsnachweis? …
- … Das Gebäudevolumen ist das gesamte …
- … Gibt es ein offnes Treppenhaus? …
- … Von links nach recht und oben nach unten: Hobbyraum 2 Kästchen, Treppenhaus, unbeheizter Keller 1, Heizraum, unbeheizter Keller 2. Links liegt das Nachbarhaus. …
- … Kalkmörtel verputzt. Der unbeheizte Keller 1 ist durch Gipsdielenwand vom offenen Treppenhaus abgetrennt. Keller 2 ist vom Heizraum durch eine Gipsdielenwand getrannt. Die …
- … Außenwände gegen Erdreich der Keller 1 und Keller 2 zum beheizten Gebäudevolumen gezählt. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Blower-Door-Test an Gebäudeteilen: Luftwechselrate berechnen & Volumen ermitteln?
- … Lediglich die Wohnung und Einliegerwohnung mit Trockenbau belüftet sowie das angrenzende Treppenhaus. Nicht Belüftet wurden Keller sowie die zweite Wohnung, da die sich …
- … berücksichtigen. Wenn nur die Wohnung und Einliegerwohnung mit Trockenbau sowie das Treppenhaus belüftet wurden, muss die Berechnung auf Basis dieses Volumens erfolgen. Das …
- … Volumen zu bestimmen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.Verwandte Begriffe: Kubikmeter, Rauminhalt, Gebäudevolumen, Nettogrundfläche. …
- … DINAbk. 4108-7Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden stellt. Teil 7 behandelt die Luftdichtheit …
- … von Gebäuden und gibt Empfehlungen für die Ausführung.Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Luftdichtheit, Norm. …
- … Welche Normen sind für Blower-Door-Tests relevant?Die wichtigsten Normen sind die DINAbk. EN 13829 (Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden) und die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Treppenhaus beheiztes Gebäudevolumen? Berechnung, Trennung & Konsequenzen für Wärmeschutz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Treppenhaus: Gehört es zum beheizten Volumen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Treppenhaus, beheiztes Gebäudevolumen, Wärmeschutz, WSVO 95, Mehrfamilienhaus, Energieeffizienz, Wärmeberechnung, Kellerdecke
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!