Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht: Was ist laut HBO bei Hanglage nötig? Kosten?
BAU-Forum: Neubau
Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht: Was ist laut HBO bei Hanglage nötig? Kosten?
Versuche erst mal ein paar Details zu vermitteln, bevor ich zum Problem komme.
Ich baue mit einem Generalunternehmer ein Massivhaus Stein auf Stein. Im Angebot wurde der Keller mit 36,5 cm Porotonsteinen mit Bitumendickschicht und zweifacher Gewebeeinlage, sowie einer entsprechenden Dränage angeboten. Das Angebot wurde nach Besichtigung des Grundstücks durch den Geschäftsführer und dem Verkäufer erstellt. Das Grundstück ist an einem Hang (Gefälle von ca. 2 m auf 20 m), und ist laut Aussage des Straßenbauunternehmens Bodenklasse 6, KalksandsteinMergel.
Die Straße stellt den höchsten Punkt des Grundstücks dar, der Kanalanschluss ist leider etwas höher wie die Anschlüsse im Keller sein werden.
Während der Baudurchsprache wurde mir gesagt, dass man die Dränage mittels Hebeanlage an den Kanal anschließen müsse, um den Keller vor Wasser zu schützen.
Das hat jedoch die Gemeinde untersagt, das Dränagewasser müsse auf dem Grundstück versickern. Daraufhin hat mir der Generalunternehmer mitgeteilt, dass man nun keine andere Möglichkeit mehr hätte, als den Keller nach dem Prinzip Weiße Wanne auszuführen, was Mehrkosten von ca. 5000 € ohne Dämmung zur Folge hätte. Dies sei laut Hessischer Bauordnung auch vrogeschrieben. Unser Bodengutachten liegt jedoch noch immer nicht vor.
Dazu ein paar Fragen: Sollte diese Entscheidung nicht eigentlich erst getroffen werden können, wenn das Bodengutachten vorliegt und etwas aussagt, wie z.B. drückendes Grundwasser, Keller liegt unterhalb des Grundwasserspiegels o.ä.?
Ist es nicht eigentlich Standard, dass die Dränage nicht an das Kanalsystem angeschlossen werden kann und somit ist das noch kein Ausschlusskriterium für einen gemauerten Keller?
Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch?
Stimmt die Aussage, die Weiße Wanne ist nach HBO vorgeschrieben?
Ich habe beim Bauaufsichtsamt nachgefragt, und die sagten mir, sie könnten mir versichern, in dem Baugebiet, in dem mein Grundstück liegt sei kein Keller als Weiße Wanne ausgeführt worden. Habe das Gefühl, da soll nachträglich die ursprüngliche Angebotssumme mit allen Mitteln nach oben gedrückt werden.
Danke vorab für Eure Hilfe und Euren Expertenrat.
LG, Markus
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Hanglagen ist das Risiko von drückendem Wasser besonders hoch. Eine unzureichende Abdichtung kann die Statik des Gebäudes gefährden.
GoogleAI-Analyse
Die Frage, ob eine Weiße Wanne oder eine Bitumendickschicht für die Kellerabdichtung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO), dem Bodengutachten, der Hanglage des Grundstücks und dem eventuell vorhandenen Grundwasser.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Prüfung des Bodengutachtens: Das Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenklasse, die Wasserdurchlässigkeit und den höchsten zu erwartenden Grundwasserstand.
- Einhaltung der HBO: Die HBO gibt vor, welche Anforderungen an die Abdichtung von Kellern gestellt werden. Hierbei ist insbesondere der Lastfall "drückendes Wasser" zu berücksichtigen.
- Beratung durch einen Fachmann: Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann auf Basis des Bodengutachtens und der HBO beurteilen, welche Abdichtungsmethode geeignet ist.
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Sie ist besonders geeignet für Grundstücke mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser. Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie ist geeignet für Grundstücke ohne Grundwasser oder bei nicht drückendem Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten (z.B. einem Bausachverständigen) beraten, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Klären Sie die Notwendigkeit einer Weißen Wanne oder die Zulässigkeit einer Bitumendickschicht mit dem Bauaufsichtsamt ab.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion für Keller, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Sie wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt und ist besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserstand. Die Planung und Ausführung erfordert spezielle Kenntnisse und Sorgfalt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Drückendes Wasser. - Bitumendickschicht
- Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie besteht aus mehreren Schichten Bitumen und Gewebeeinlagen und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bitumendickschichten sind geeignet für Gebiete ohne Grundwasser oder bei nicht drückendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser liegt vor, wenn Grundwasser oder Schichtenwasser von außen gegen die Kellerwand drückt. Der Wasserdruck kann erheblich sein und eine herkömmliche Abdichtung überfordern. In solchen Fällen ist eine Weiße Wanne oder eine andere druckwasserdichte Konstruktion erforderlich.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtenwasser, Wasserdruck. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an Bauwerke, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht. Die HBO regelt auch die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schadstoffen. Das Bodengutachten ist eine wichtige Grundlage für die Planung der Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht. - Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Dränage kann erforderlich sein, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschicht. - Lastfall
- Ein Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, die auf ein Bauteil oder ein Bauwerk wirkt. Bei der Kellerabdichtung sind Lastfälle wie "Bodenfeuchte", "nicht drückendes Wasser" und "drückendes Wasser" zu berücksichtigen. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
Verwandte Begriffe: Belastung, Einwirkung, Beanspruchung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Der Beton wird so hergestellt und verarbeitet, dass er wasserundurchlässig ist. Risse werden durch konstruktive Maßnahmen und spezielle Betonzusätze minimiert. Weiße Wannen sind besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser. - Was ist eine Bitumendickschicht?
Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie besteht aus mehreren Schichten Bitumen und Gewebeeinlagen. Bitumendickschichten sind geeignet für Gebiete ohne Grundwasser oder bei nicht drückendem Wasser. Die Ausführung muss sorgfältig erfolgen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn Grundwasser oder Schichtenwasser von außen gegen die Kellerwand drückt. Der Wasserdruck kann erheblich sein und eine herkömmliche Abdichtung überfordern. In solchen Fällen ist eine Weiße Wanne oder eine andere druckwasserdichte Konstruktion erforderlich. - Was ist die Hessische Bauordnung (HBO)?
Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an Bauwerke, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht. Die HBO regelt auch die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern. - Was ist ein Bodengutachten?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schadstoffen. Das Bodengutachten ist eine wichtige Grundlage für die Planung der Kellerabdichtung. - Was ist eine Dränage?
Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Dränage kann erforderlich sein, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Kellerabdichtung?
Bei Hanglagen ist das Risiko von drückendem Wasser besonders hoch, da sich das Wasser am Hang stauen kann. Daher ist bei Hanglagen eine besonders sorgfältige Planung der Kellerabdichtung erforderlich. In vielen Fällen ist eine Weiße Wanne die sicherste Lösung. - Was kostet eine Weiße Wanne im Vergleich zu einer Bitumendickschicht?
Eine Weiße Wanne ist in der Regel teurer als eine Bitumendickschicht, da sie eine aufwendigere Konstruktion erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen und den regionalen Preisen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich sanieren
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsschäden. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller. - Grundwasserabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung gegen Grundwasser. - Dränage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer Dränage. - Baugrundgutachten: Was ist wichtig?
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt eines Baugrundgutachtens.
-
Dränageanschluss: Kein Ausschluss für Bitumendickschicht!
Der Reihe nach ...
"Sollte diese Entscheidung nicht eigentlich erst getroffen werden können, wenn das Bodengutachten vorliegt und etwas aussagt, wie z.B. drückendes Grundwasser, Keller liegt unterhalb des Grundwasserspiegels o.ä.? "
Antwort: Ja
"Ist es nicht eigentlich Standard, dass die Dränage nicht an das Kanalsystem angeschlossen werden kann und somit ist das noch kein Ausschlusskriterium für einen gemauerten Keller? "
Viele Entwässerungssatzungen lassen den Anschluss von Dränungen an das Kanalsystem nicht zu. Jedoch kann die Vorflut für das Dränwasser auch anders geschaffen werden, z.B. durch einen Sickerschacht, für den jedoch wieder die Versickerungsfähigkeit des Bodens ermittelt werden muss, womit wir wieder beim Baugrundgutachten sind. Also ist das noch kein Ausschlusskriterium.
"Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch? "
Kann man doch noch nicht sagen, da Lastfall noch nicht bekannt. Baugrundgutachten abwarten.
"Stimmt die Aussage, die Weiße Wanne ist nach HBO vorgeschrieben? "
Nein, sicher nicht wortwörtlich. Es werden allgemeine Anforderungen an Bauwerke gestellt, dass diese vor schädlichen Einflüssen, wie z.B. Feuchtigkeit, Grundwasser etc. geschützt sein müssen. Dass dies nur mit einer WW zu geschehen hat steht nicht in der Bauordnung. Es gäbe da ja z.B. noch die schwarze Wanne.
"Ich habe beim Bauaufsichtsamt nachgefragt, und die sagten mir, sie könnten mir versichern, in dem Baugebiet, in dem mein Grundstück liegt sei kein Keller als Weiße Wanne ausgeführt worden. "
Das heißt ja nicht, dass eine weiße Wanne falsch wäre. In der Fachliteratur werden für bituminöse Abdichtungen Lebenserwartungen von 30-50 Jahren angegeben. Dann muss man die Abdichtung sanieren oder, wenn man Glück hat, ist der Feuchteeinfluss gering oder die Dränung hält Wasser vom Bauwerk zurück, sodass der Keller trotz maroder Abdichtung noch halbwegs trocken bleibt. Die abdichtende Funktion einer korrekt geplanten und ausgeführten weißen Wanne wird sicherlich um Einiges länger gegeben sein.
Die Planung und Bemessung einer weißen Wanne ist aber nicht ohne. Da müssen Sie nachprüfen, ob beim Generalunternehmer ausreichende Kompetenz vorhanden ist. Ggf. ist für die Bemessung und Ausführungsplanung und Überwachung ein Fachplaner hinzuzuziehen oder ein Sachverständiger, der die Generalunternehmer-Planung und Ausführung prüft. -
Lastfall nach DIN: Gemauerter Keller mit Bitumendickschicht?
Erfahrungen mit gemauerten Keller ...
Vielen Dank für die Infos, Herr Lott.
Nochmal kurz zu dem Punkt:
> >"Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch? ">>
Da habe ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt, was ich eigenltich fragen wollte: Sollte das Bodengutachten einen der Lastfälle 3 - 5 nach DIN bestätigen, wäre der gemauerte Keller Ihrer Meinung nach ausreichend in der entsprechenden Ausführung oder sagen die Erfahrungswerte, dass diese Ausführung mit Bitumendickschicht anfälliger ist? Wie würden Sie es dann machen?
Das die Lebensdauer einer ordentlich ausgeführten Weißen Wanne höher sein kann, ist uns inzwischen bewusst, die Kosten für die Erneuerung der Bitumendickschicht in 20,30 oder 40 Jahren sollten aber wahrscheinlich nach heutigem Stand geringer als 5000 € sein, oder?
LG Markus -
Empfehlung: Weiße Wanne bei Hanglage & Schichtenwasser
Meine Einschätzung ...
Meine Einschätzung geht dahin, in Problemlagen, wie z.B. Hanglagen mit Schichtenwasser, schlecht versickerungsfähigem Baugrund, Schwierigkeiten mit der Schaffung der Dränvorflut, etc. der weißen Wanne den Vorzug zu geben, auch dann, wenn eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 technisch auch möglich wäre.
Eine Sanierung einer äußeren Kellerabdichtung kostet heutzutage zwischen 15.000 - 50.000, je nach Hausgröße und Aufwand bei der Wiederherstellung der Außenanlagen. Mit 5.000 € kommen Sie da nicht weit.
Es ist eine Frage der Kalkulation: Eine weiße Wanne muss nicht zwingend teurer sein, als ein gemauerter Keller mit ebenfalls arbeitsaufwendiger Schwarzabdichtung und Dränung. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht bei Hanglage: Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Hanglage und potenziell drückendem Grundwasser eine Weiße Wanne oder eine Bitumendickschicht gemäß Hessischer Bauordnung (HBO) die bessere Wahl für die Kellerabdichtung darstellt. Dabei werden Aspekte wie Lastfälle nach DINAbk. 18195, die Notwendigkeit einer Dränage und die langfristigen Kosten für Sanierung und Instandhaltung berücksichtigt. Die Expertise von Herrn Lott wird besonders hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dränageanschluss: Kein Ausschluss für Bitumendickschicht! ist der fehlende Anschluss der Dränage an das Kanalsystem kein generelles Ausschlusskriterium für eine gemauerte Kelleraußenwand mit Bitumendickschicht. Die Entwässerungssatzungen sind zu beachten, da Dränwasser oft über Sickerschächte versickert werden muss. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
✅ Zusatzinfo: In Empfehlung: Weiße Wanne bei Hanglage & Schichtenwasser wird die Weiße Wanne bei Problemlagen wie Hanglagen mit Schichtenwasser und schlecht versickerungsfähigem Baugrund als bevorzugte Lösung genannt, selbst wenn eine Abdichtung nach DIN 18195 technisch möglich wäre. Die hohen Kosten für die Sanierung einer äußeren Kellerabdichtung (15.000 - 50.000 Euro) werden als Argument für die Weiße Wanne angeführt.
💰 Zusatzinfo: Die Lebensdauer und die Kosten für die Erneuerung einer Bitumendickschicht werden im Vergleich zur Weißen Wanne diskutiert. Die genauen Kosten für beide Varianten hängen stark vom jeweiligen Lastfall und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine detaillierte Kalkulation ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Weiße Wanne oder Bitumendickschicht sollte ein Bodengutachten erstellt werden, das Auskunft über den Lastfall (drückendes Grundwasser, etc.) gibt. Die Erfahrungen und Meinungen von Experten, wie im Beitrag Lastfall nach DIN: Gemauerter Keller mit Bitumendickschicht?, sollten berücksichtigt werden. Die Vor- und Nachteile beider Systeme sind sorgfältig abzuwägen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bitumendickschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Undichte Betonfugen im Keller abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- … Keller abdichten, Betonfugen abdichten, Wassereintritt Keller, Keller sanieren, Verpressung, Drainage, Schwarze Wanne, Bodenplatte abdichten, Wand abdichten …
- … bei starkem Regenfall Wasser eindringt. - Dämmung von außen = schwarze Wanne, vorschriftsmäßige Dämmung von außen sowie …
- … Außenabdichtung (Schwarze Wanne): Freilegen der Kellerwände und Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung. Da diese bereits …
- … Schwarze Wanne …
- … Die Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, bei der eine …
- … wird. Sie bildet eine wasserdichte Hülle um den Keller.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Perimeterdämmung …
- … Was ist eine Schwarze Wanne?Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwände von …
- … die ganze Aufbauumschreibung eh für die Katz ... bei einer schwarzen Wanne gibt's keine undichten Boden-Wandanschlüsse im Beton ... dafür iss ja …
- … schließlich die Schwarze Wanne (Abdichtung) zuständig ... die Dränung dürfte auch ned recht viel besser sein ansonsten gäbe's keinen Wassereinbruch dass man gleich an verpressen decken möchte ... mal Hand auf's Herz was war bei dem Aufbau Eigenleistung? …
- … Danke für die schnelle Antwort - Eigenleistung war der Bitumenanstrich, wurde aber nach Anweisung des Kellerbauers (Knecht) vorgenomen und geprüft - Dämmung und Drainage wurde ebenfalls von Kellerbauer selbst gemacht. War, was wir gesehen haben, auch gut (Perimeterdämmung, Noppenfolie Styroporplatten) Hohlkehle wurde ebenfalls von Kellerbauer selbst vorgenommen. Wasser dringt auch ausschließlich bei sehr starkem Regen (wochenlang) und Anstieg im Sickerschacht an - Haben Sie ggf. noch eine andere Idee - Dichtschlämme von innen brachte kein Erfolg, Kellerbauer sagt, wäre nicht sein Fehler, dann hätte man halt eine weiße Wanne bauen müssen, um den Keller absolut wasserdicht zu bekommen (Toller …
- … Schwarze Wanne als Eigenleistung: Wer trägt das Risiko? …
- … ist klar das eine negative angebrachte Dichtschlämme keinen Erfolg bringt ... Eigenleistung war die Abdichtung sprich schwarze Wanne somit haben Sie nun den schwarzen Peter ... aber jetzt …
- … entsprechenden Materialen (Sorry wenn ich mich nicht perfekt ausdrücke) Bitumendickschichtanstrich, Perimeterdämmung, Vlies, Noppenfolie und Styroporplatten versehen. Das das Wasser …
- … begutachtet worden. Kellerbauer meint lapidar, na dann hätte man eine weiße Wanne bauen müssen. Bodenplatte wurde extra als WU-Beton gegossen, da schwerer Lehmboden. …
- … sickerte. Grundwasserspiegel ist sehr tief. Weiter Häuser haben ebenfalls keine weiße Wanne, hier ist jedoch der Kanalanschluss oberhalb bzw. Keller wurde weiter rausgebaut. …
- … Eine wasserdichte Wanne …
- … bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt. Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Wassereintritt durch undichte Betonfugen im Keller. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Verpressung mit PU-Harz oder Acrylat-Gel werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der schwarzen Wanne und die Verantwortlichkeit von Kellerbauer und Architekt spielen eine zentrale …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Schwarze Wanne als Eigenleistung: Wer trägt das Risiko? hervorgehoben wird, trägt der Bauherr …
- … das Risiko, wenn die schwarze Wanne als Eigenleistung erbracht wurde und Fehler bei der Ausführung auftreten. Eine …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Fertighaus: Bodenplatte vs. Streifenfundament bei Hanglage? Kosten, Dämmung & Drainage
- … werden. Der Boden ist relativ Feucht, jedoch sind die Nachbarn ohne Wanne ausgekommen (Bei denen ebenfalls Wohnkeller mit selben Niveau). Normale Draäinage scheint …
- … ist, ist es zu spät. Deshalb mein Rat: Die Betonaußenwände mit Bitumendickschicht-Anstrich 2x abdichten UND mind. 12 cm Perimeter-Dämmplatten (WLG mind. 035) …
- … Suchbegriffe weiße Wanne Schachtel (die ersten 20-30 Beiträge reichen ;-) ... …
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten von innen: Kosten, Methoden & Risiken bei schwarzer Wanne?
- … Keller abdichten, Kellerabdichtung, schwarze Wanne, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Keller trockenlegen, Innenabdichtung Keller …
- … Keller abdichten von innen: Kosten, Methoden & Risiken bei schwarzer Wanne? …
- … Es handelt sich um eine schwarze Wanne (wohl nicht ganz dicht!) …
- … Sie Wasser im Keller haben, der vermutlich durch eine undichte schwarze Wanne verursacht wird. Eine Abdichtung von innen ist möglich, aber es ist …
- … Schwarze Wanne …
- … Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion für Keller, bei der …
- … Was ist eine schwarze Wanne?Eine schwarze Wanne ist eine Bauweise, bei der die Kelleraußenwände und …
- … Welche Risiken bestehen bei einer undichten schwarzen Wanne?Eine undichte schwarze Wanne kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was …
- … Kann ich eine schwarze Wanne von innen abdichten?Ja, eine Abdichtung von innen ist möglich, aber …
- … Schwarze Wanne womit? Wo genau kommt es rein. Aufbau der Wand und Nutzung …
- … Zweifache Bitumendickschicht Styrodur und Noppenbahn Drainage vorhanden 36 ... …
- … Zweifache Bitumendickschicht , Styrodur …
- … Es wurde eine zweifache Bitumendickschicht aufgetragen, dann Styrodur und Noppenbahn. …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt im Keller durch eine undichte schwarze Wanne ist die genaue Ursache (drückendes/nicht-drückendes Wasser) entscheidend für die Wahl …
- BAU-Forum - Neubau - 15383: Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht: Was ist laut HBO bei Hanglage nötig? Kosten?
- … Weiße Wanne oder Bitumen? Kellerabdichtung im Vergleich …
- … Weiße Wanne oder Bitumendickschicht für Keller? Was schreibt die HBO vor? Infos …
- … Weiße Wanne, Bitumendickschicht, Kellerabdichtung, HBO, Hessische Bauordnung, Hanglage, Grundwasser, Lastfall, Dränage, Kellerbau Kosten …
- … Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht: Was ist laut HBO bei Hanglage nötig …
- … Stein. Im Angebot wurde der Keller mit 36,5 cm Porotonsteinen mit Bitumendickschicht und zweifacher Gewebeeinlage, sowie einer entsprechenden Dränage angeboten. Das Angebot wurde …
- … andere Möglichkeit mehr hätte, als den Keller nach dem Prinzip Weiße Wanne auszuführen, was Mehrkosten von ca. 5000 ohne Dämmung zur Folge hätte. …
- … Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch? …
- … die Aussage, die Weiße Wanne ist nach HBO vorgeschrieben? …
- … Ich habe beim Bauaufsichtsamt nachgefragt, und die sagten mir, sie könnten mir versichern, in dem Baugebiet, in dem mein Grundstück liegt sei kein Keller als Weiße Wanne ausgeführt worden. Habe das Gefühl, da soll nachträglich die ursprüngliche …
- … Die Frage, ob eine Weiße Wanne oder eine Bitumendickschicht für die Kellerabdichtung ausreichend ist, hängt von verschiedenen …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Sie ist …
- … geeignet für Grundstücke mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser. Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird. …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion für Keller, die ohne …
- … Planung und Ausführung erfordert spezielle Kenntnisse und Sorgfalt. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Drückendes Wasser. …
- … Bitumendickschicht …
- … Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung …
- … und Gewebeeinlagen und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bitumendickschichten sind geeignet für Gebiete ohne Grundwasser oder bei nicht drückendem …
- … und eine herkömmliche Abdichtung überfordern. In solchen Fällen ist eine Weiße Wanne oder eine andere druckwasserdichte Konstruktion erforderlich. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtenwasser, Wasserdruck. …
- … Was ist eine Weiße Wanne? …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton, die ohne …
- … ist. Risse werden durch konstruktive Maßnahmen und spezielle Betonzusätze minimiert. Weiße Wannen sind besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem …
- … Was ist eine Bitumendickschicht? …
- … Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtung aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie besteht aus mehreren Schichten Bitumen und Gewebeeinlagen. Bitumendickschichten sind geeignet für Gebiete ohne Grundwasser oder bei nicht …
- … und eine herkömmliche Abdichtung überfordern. In solchen Fällen ist eine Weiße Wanne oder eine andere druckwasserdichte Konstruktion erforderlich. …
- … sorgfältige Planung der Kellerabdichtung erforderlich. In vielen Fällen ist eine Weiße Wanne die sicherste Lösung. …
- … Was kostet eine Weiße Wanne im Vergleich zu …
- … einer Bitumendickschicht? …
- … Eine Weiße Wanne ist in der Regel teurer als eine Bitumendickschicht, da sie eine aufwendigere Konstruktion erfordert. Die genauen Kosten …
- … Schwarze Wanne vs. Weiße WanneVergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller. …
- … Dränageanschluss: Kein Ausschluss für Bitumendickschicht! …
- … Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch? …
- … Stimmt die Aussage, die Weiße Wanne ist nach HBO vorgeschrieben? …
- … in der Bauordnung. Es gäbe da ja z.B. noch die schwarze Wanne. …
- … Baugebiet, in dem mein Grundstück liegt sei kein Keller als Weiße Wanne ausgeführt worden. …
- … Das heißt ja nicht, dass eine weiße Wanne falsch …
- … trocken bleibt. Die abdichtende Funktion einer korrekt geplanten und ausgeführten weißen Wanne wird sicherlich um Einiges länger gegeben sein. …
- … einer weißen Wanne ist aber nicht ohne. Da müssen Sie nachprüfen, ob beim Generalunternehmer ausreichende Kompetenz vorhanden ist. Ggf. ist für die Bemessung und Ausführungsplanung und Überwachung ein Fachplaner hinzuzuziehen oder ein Sachverständiger, der die Generalunternehmer-Planung und Ausführung prüft. …
- … Lastfall nach DINAbk.: Gemauerter Keller mit Bitumendickschicht? …
- … > > Ist die gemauerte Ausführung des Kellers mit Bitumendickschicht nach DINAbk. entsprechend dem festgestellten Lastfall eurer Meinung nach problematisch? >> …
- … der entsprechenden Ausführung oder sagen die Erfahrungswerte, dass diese Ausführung mit Bitumendickschicht anfälliger ist? Wie würden Sie es dann machen? …
- … einer ordentlich ausgeführten Weißen Wanne höher sein kann, ist uns inzwischen bewusst, die Kosten für die Erneuerung der Bitumendickschicht in 20,30 oder 40 Jahren sollten aber wahrscheinlich nach heutigem …
- … Empfehlung: Weiße Wanne bei Hanglage & Schichtenwasser …
- … Meine Einschätzung geht dahin, in Problemlagen, wie z.B. Hanglagen mit Schichtenwasser, schlecht versickerungsfähigem Baugrund, Schwierigkeiten mit der Schaffung der Dränvorflut, etc. der weißen Wanne den Vorzug zu geben, auch dann, wenn eine Abdichtung nach …
- … Es ist eine Frage der Kalkulation: Eine weiße Wanne muss nicht zwingend teurer sein, als ein gemauerter Keller mit ebenfalls …
- … Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht bei Hanglage: Entscheidungshilfe …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Hanglage und potenziell drückendem Grundwasser eine Weiße Wanne oder eine Bitumendickschicht gemäß Hessischer Bauordnung (HBO) die bessere Wahl …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dränageanschluss: Kein Ausschluss für Bitumendickschicht! ist der fehlende Anschluss der Dränage an das Kanalsystem kein generelles …
- … Ausschlusskriterium für eine gemauerte Kelleraußenwand mit Bitumendickschicht. Die Entwässerungssatzungen sind zu beachten, da Dränwasser oft über Sickerschächte versickert werden muss. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen. …
- … ✅ Zusatzinfo: In Empfehlung: Weiße Wanne bei Hanglage & Schichtenwasser wird die Weiße Wanne bei Problemlagen …
- … Kellerabdichtung (15.000 - 50.000 Euro) werden als Argument für die Weiße Wanne angeführt. …
- … Bitumendickschicht werden im Vergleich zur Weißen Wanne diskutiert. Die genauen Kosten für …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Weiße Wanne oder Bitumendickschicht sollte ein Bodengutachten erstellt werden, das Auskunft über den …
- … von Experten, wie im Beitrag Lastfall nach DINAbk.: Gemauerter Keller mit Bitumendickschicht?, sollten berücksichtigt werden. Die Vor- und Nachteile beider Systeme sind …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand Abdichtung: Dampfdiffusion vs. Außendichtung – Risiken & Lösungen?
- … Wie verhält es sich mit Beton? z.B. Weiße Wanne (= nur besonders feinkörniger Beton mit besserer Bewehrung zur Rissvermeidung = …
- … WU-Konstruktion). Bei weißer Wanne wird ja keine besondere Beschichtung außen aufgebracht (richtig?). …
- … Weiter bleibt die Frage: 'Werden unisolierte Kellerwände aus Porenbeton und Bitumendickschichtabdichtungen feucht, oder nicht? ' …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand abdichten: Ursachen, Kosten & Risiken bei Reihenhaus von 1971?
- … Kellerwand abdichten, Aussenwandtrockenlegung, Feuchtigkeit Keller, Salzausblühungen, Kalksandsteinmauerwerk, Bitumendickschicht, Keller abdichten Kosten, Reihenhaus Sanierung …
- … Gartenbauer und eine Fachfirma für Gebäudeabdichtung. Das Gartenbauunternehmen will mit einer Bitumendickschicht abdichten und die Abdichtungsfirma mit Remmers MB 2K - wie sind …
- … Farbe und ggf. den Sperrputz der ehemaligen Öltankwanne entfernen und dann nächstes Jahr einen schönen Kalkputz anbringen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bitumendickschicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Bitumendickschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bitumendickschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bitumendickschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Weiße Wanne vs. Bitumendickschicht: Was ist laut HBO bei Hanglage nötig? Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Weiße Wanne oder Bitumen? Kellerabdichtung im Vergleich
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Weiße Wanne, Bitumendickschicht, Kellerabdichtung, HBO, Hessische Bauordnung, Hanglage, Grundwasser, Lastfall, Dränage, Kellerbau Kosten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!