in unserem Haus (ca. 100 Jahre alt) steht der alte Kamin sehr ungünstig und ist auch ziemlich klobig. Deshalb wollen wir ihn abreißen lassen und ca. 2 m versetzt in einer Ecke das existierende Abgasrohr des Brennwertkessels hochführen; in derselben Ecke sollen auch noch ein paar Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung) zusammengefasst werden.
Anruf beim Bezirkskaminkehrer. Er sagt mir:
- Der Schacht für das Abgasrohr muss F90 sein; am besten neuen Kamin mauern.
Ich glaub das erstmal und rufe ein paar Kaminbauer an. Heute war einer bei mir Haus und erzählt mir Erstaunliches:
- Für das Abgasrohr eines Brennwertkessels braucht man keinen richtigen Kamin; eine Rigips-Verkleidung mit F30 sei völlig ausreichend und auch legal. Abgasrohr und Versorgungsleitungen müssten zwar getrennt geführt werden, aber weil die Abgastemperatur eines Brennwertkessels max. ca. 60 °C beträgt, muss F90 nicht sein.
Was stimmt nun?
Oliver