Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW

Hallo,
wir möchten einen elektronischen Durchlauferhitzer für das Warmwasser einbauen lassen (Einfamilienhaus, 2 Bäder, 2 Personen, selten zu Hause).
Nur weiß ich nicht, ob dafür der Stromanschluss des Hauses ausreicht.
Der Elektriker meinte, 18 kW müsste passen, bei 21 kW, das müsse man eben mal ausprobieren. Ohne nachzusehen meinte er, das wir den "normalen Hausanschlusswert von 12,5 kW" haben. Ich wollte ihn dann nicht noch weiter mit meinen Bedenken nerven.
Wenn jetzt aber der Durchlauferhitzer, der schon mindestens 18 kW hat, noch funktionieren ohne das die Sicherungen fliegen?
Was passiert, wenn ich mehr Strom entnehme als die Hauptsicherungen vertragen? Wenn z.B. der Backofen läuft und jemand gleichzeitig duscht usw.
Ich weiß, man kann auch mehr Anschlussleistung beim Stromanbieter beantragen. Geht das auch, wenn man bei einem Billiganbieter ist? Wieviel kostet die Umstellung?
Ich würde mich freuen, wenn mit jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße!
Werner
  • Name:
  • Werner
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Überlastung des Stromnetzes vermeiden – Brandgefahr!

    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich empfehle, die Anschlussleistung Ihres Hauses genau zu prüfen, bevor Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren. Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 18 kW oder 21 kW benötigt eine erhebliche Strommenge.

    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Stromnetzes kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.

    Ich würde folgende Schritte empfehlen:

    • Prüfen Sie den aktuellen Hausanschlusswert. Diesen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen mit dem Stromanbieter.
    • Ermitteln Sie die Anschlussleistung aller vorhandenen Elektrogeräte (Backofen, Herd, etc.).
    • Berechnen Sie den Gesamtbedarf und vergleichen Sie ihn mit dem Hausanschlusswert.

    Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Stromanschluss ausreicht, empfehle ich Ihnen, einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann eine genaue Messung durchführen und Sie beraten.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Stromanschluss von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Es erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart werden kann.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone
    Hausanschlusswert
    Die maximale Leistung, die ein Gebäude aus dem Stromnetz beziehen kann. Er wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Anschlussleistung, Netzanschluss, Stromzähler
    Anschlussleistung
    Die Leistung, die ein Elektrogerät benötigt, um betrieben zu werden. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Stromverbrauch, Nennleistung
    Sicherung
    Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dies verhindert Schäden an Geräten und Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überlastschutz
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit für die Leistung. 1 kW entspricht 1000 Watt.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch
    Stromanbieter
    Ein Unternehmen, das elektrische Energie an Endverbraucher liefert.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Netzbetreiber, Stromtarif
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Verkabelung, Stromkreis, Schaltschrank

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Leistung sollte ein elektronischer Durchlauferhitzer haben?
      Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für ein Einfamilienhaus mit zwei Bädern und geringem Warmwasserverbrauch kann ein 18-kW-Gerät ausreichend sein. Bei höherem Bedarf sollte ein 21-kW-Gerät in Betracht gezogen werden.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Stromanschluss ausreicht?
      Prüfen Sie Ihren Hausanschlusswert und die Anschlussleistung aller vorhandenen Elektrogeräte. Vergleichen Sie den Gesamtbedarf mit dem Hausanschlusswert. Bei Unsicherheit einen Elektriker kontaktieren.
    3. Was passiert, wenn der Stromanschluss nicht ausreicht?
      In diesem Fall muss der Hausanschluss verstärkt werden. Dies ist mit Kosten verbunden und erfordert die Zustimmung des Netzbetreibers.
    4. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
    5. Welche Sicherungen benötige ich für einen Durchlauferhitzer?
      Ein 18-kW-Durchlauferhitzer benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 Ampere, ein 21-kW-Gerät benötigt möglicherweise eine höhere Absicherung. Der Elektriker wird die passende Absicherung wählen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung mechanisch, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuern und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefern.
    7. Wie kann ich Strom sparen mit einem Durchlauferhitzer?
      Wählen Sie ein energieeffizientes Gerät, stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein und vermeiden Sie unnötig langes Duschen.
    8. Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation hängen vom Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Elektrikern ein.

    🔗 Verwandte Themen

    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern und Boilern
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Tipps zum Energiesparen im Alltag.
    • Installation von Photovoltaikanlagen
      Eigene Stromerzeugung auf dem Dach.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Staatliche Unterstützung für den Umstieg auf moderne Heiztechnik.
  2. Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag

    Etwas schwach von Ihrem Elektriker meine ich
    Schauen Sie doch mal im Zählerschrank nach, was die Hauptsicherung für eine Absicherung hat, resp. in Ihren Vertragsunterlagen. Wechsel ist natürlich möglich. Hat mit Ihrem aktuellen Stromlieferrant vrmt. weniger zu tun. Zu Unterscheiden ist von wem Sie Ihren Strom beziehen und WER der Stromanschlusslieferrant ist (EVU) also wer die Anlage TECHNISCH betreibt.
    Üblicherweise (zumindest bei uns) sollte ein neuer Hausanschlsus 35 A haben. Kann aber auch ganz anders sein bei Ihnen (evtl. Vertragsabhängig).
    Sollte es weniger haben, gibt auch die Möglichkeit ein sog. Lastabwurfrelais einzubauen. Oder halt einen kleineren. Oder Sie verwenden eine Gas-Betriebenen (z.B. Flüssiggas).
    Ansonsten, wenn Sie mehr Leistung entnehmen, fliegt halt irgendwann eine Sicherung. Wenn es ein Automat ist ist einfach, bei Schmelzsicherungen nicht ganz so bequem zu "wechseln".
    Und den passenden Querschnitt nicht vergessen inkl. Absicherung!
    PS: Wenn Ihr Elektriker alles das nicht sagen kann, evtl. mal nach einem anderen Ausschau halten.
    Ich bin absoluter Elektriker Laie, daher keine Rechtsberatung.
  3. 35A Sicherung reicht nicht? Leistungsberechnung prüfen!

    Hallo kho,
    ja, wir haben auch eine 35 A Sicherung. Ich habe gerade nachgesehen und der Elektriker ging auch davon aus, schätze ich.
    Übrigens ein Spitzenmann, wie auch sonst die ganze Firma, aber eben ein Hektiker mit dem man nicht so leicht Schritt halten kann.
    Nur, wenn ich 35 A x 380 V = 13,3 kW rechne, dann komme ich nie auf die erforderliche Leistung von mehr als 20 kW. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich mit meiner Rechnung richtig liege.
    Der Elektriker wollte sich eigentlich darum kümmern aber bis heute habe ich noch nichts gehört außer "da müssen wir eben mal probieren. "
    Das mit dem Lastabwurfrelais wusste ich noch nicht. Ich werde den Elektriker mal damit konfrontieren.
    Vielen Dank für Deine Antwort, ich bin jetzt ein Fünkchen schlauer und werde den Elektriker mal kommen lassen um das Problem zu lösen.
    Viele Grüße
    • Name:
    • Werner
  4. 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung

    3-phasig heißt das Zauberwort
    die meisten DL sind 3-phasig. Also somit z.B. 3*8 kW = 18 kW (=26 A je Phase) oder 3*8 = 24 kW (düfte auch noch mit 32 A gehen, wenn Zuleitung entsprechend dick).
    Einfach mal die Technischen Daten anschauen, wieviel Wasser so ein DL je Minute bringt und überlegen ob Ihnen das genügt.
    Aber heute DL sind meist Elektronisch geregelt. Zumal Sie 100 % Leistung eh nur brauchen, wenn Sie z.B. mal eine Badewanne "füllen". Zum Duschen ist meist weniger Durchfluss, daher meist weniger Leistung notwendig. Und je weniger Warm das Wasser um so weniger "Leistung". (über 60 ist eh wegen Verkalkung nicht so gut).
    Lastabwurfrelais, bitte mal in Internet die Funktion "er-googeln".
    Fazit: Wenn Sie nicht gerade den Backofen, Waschmaschine, Trockner und DL parallel laufen haben sollte das eigentlich gehen.
    Aber das weiß der Elektriker. Ich nur Laie ...
  5. Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung

    Leistung bei Drehstrom ...
    Spannung mal Stromstärke mal Wurzel 3
    in ihrem Beispiel
    35 A * 400 V * 1.732 = 24 kW.
    das gilt für ohmsche Verbraucher, also für Ihren Durchlauferhitzer.
    (Bei Verbrauchern mit Phasenverschiebung, also z.B. bei Motoren, wäre der obige Wert noch mit cos (phi) zu multiplizieren)
    Es sind 400 V, nicht 380 (das war mal vor langer Zeit ...)
    Die Rechnerei mit der Leistung pro Polleiter führt nicht weiter, weil die Spannung im Quadrat in die Leistung eingeht und ein Polleiter eben nur die bekannten 230 V hat.
    Bei einer Erhöhung des Anschlusswertes wird oft eine einmalige Prämie vom E-Werk verlangt, die ziemlich ins Geld gehen kann.
  6. Stromanschluss erhöhen: Kosten & Vorgehensweise beim Anbieter

    Danke für Eure Antworten!
    Hallo kho, Hallo Jens,
    vielen Dank für Eure Antworten!
    Laut der Formel von Jens stehen mir also 24 kW zur Verfügung. Motoren habe ich derzeit noch nicht laufen, später soll mal ein Kreissäge mit Kraftstrom laufen. Aber nie zugleich mit dem Durchlauferhitzer.
    • Ich hatte schon gehört, das die Stromanbieter einen gewissen Betrag für die Erhöhung verlangen. Ich werde also mal anrufen und fragen. Falls es zu teuer wird dann kann ich immer noch ein Lastabwurfrelais einbauen lassen.

    Also, nochmal vielen, vielen Dank für Eure qualifizierten Antworten! Jetzt kann ich dem Elektrikern gegenübertreten:-)) )
    Viele Grüße und noch eine ruhige Arbeitswoche!

    • Name:
    • Werner
  7. Dreiphasen-Wechselstrom: Polleiter & Lastverteilung im Haus

    Nachtrag:
    Die obige Berechnung gilt natürlich nur für Dreiphasen-Wechselstrom. Bei Geräten, die an 400 V betrieben werden, wird dies immer vorausgesetzt, und die Belastung der drei Polleiter ist in etwa gleich.
    Jeder Polleiter hat gegenüber dem Nullleiter (dem vierten Draht im Kabel, der nicht der Schutzleiter ist) eine Spannung von 230 V, was 3 unterschiedliche einpolige Stromkreise von 230 V im Haus ergibt, da ja 3 Polleiter ins Haus geführt werden. Diese drei Kreise werden hausintern so geschaltet, das die Last einigermaßen gleich verteilt ist. Das heißt, dass z.B. der spannungsführende Pol ("die Phase") einer 230 V-Dose im Wohnzimmer gegenüber derjenigen im Arbeitszimmer eine Spannung von 400 V aufweisen kann.
    Sie sollten sich überlegen, ob bei diesen möglichen hohen Lasten ein separater 3-poliger Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") für den Erhitzer angeordnet werden soll. Es ist nicht witzig, wenn jedesmal der PC und die Kühltruhe abgeschaltet werden, wenn man duschen will. Dann lieber die maximal zulässige Leistung des Erhitzers begrenzen oder gleich über einen gut wärmegedämmten Warmwaserboiler nachdenken  -  die Dinger wurden eben deshalb erfunden, um solche Lastspitzen zu vermeiden. Die Bereitschafts- und Verlustleistung moderner Geräte ist vergleichsweise gering.
  8. Durchlauferhitzer statt Boiler: Platzbedarf & Wärmeverluste

    Man merkt, dass Sie vom Fach sind
    Hallo Jens
    wir hatten auch über einen neuen Boiler nachgedacht. Aber der nimmt uns einfach zu viel Platz weg und würde trotzdem immer mit Wärmeverlusten arbeiten. Wir haben bis jetzt einen 80 Liter Boiler der aber auch für nur 2 Personen zu klein ist.
    Der Boiler hängt momentan im Keller, was also bis jetzt kein Problem darstellte. Aber, nachdem wir angebaut hatten, wurden die Entfernungen zu den neuen Bädern zu groß. Ich weiß, 2 Bäder für 2 Personen grenzt an Verschwendung ...
    Deswegen die Idee mit dem Durchlauferhitzer. Wir sind beide sparsame Duscher (in Sachen Wasserverbrauch, nicht in der Häufigkeit;-) deswegen glaube ich, dass wir wahrscheinlich damit leicht auskommen werden.
    Ich habe auch gelesen, dass die Energieunternehmen gar nicht so glücklich über solche Stromspitzen sind weil sie diese jederzeit zur Verfügungs stellen können müssen.
    Wer weiß, ob ich mich vielleicht anders entschieden hätte, wenn ich vom Elektriker oder Installateur näher informiert worden wäre ...
    Jetzt ist der Auftrag schon gegeben, aber ich hoffe trotzdem, das alles klappt. Morgen wird der DL eingebaut und ans Stromnetz angeschlosses sobald der Elektriker Zeit hat.
    Nachdem keine Einwände von meinen Fachmännern gekommen sind, gehe ich davon aus, das meine Idee mit dem DL gar nicht so unüblich ist.
    Wir haben keine herkömmliche Heizung wie Öl oder Gas (sondern Holz), deswegen auch das Dilemma mit dem Warmwasser.
    Ich werde hier nochmal posten, wenn der DL läuft und das Bad fertig eingebaut ist.
    Sicherlich gibt es auch andere, die sich darüber den Kopf zerbrechen.
    Wenn Du noch was weißt zu diesem Thema, dann munter und fröhlich raus damit. Ich bin immer froh für neue Informationen und auch Meinungen.
    Viele Grüße und danke für Deine Erklärungen!
  9. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit vs. Heizungsanlage

    DL muss nicht grundsätzlich falsch sein
    wenn Sie eh keine Heizung bzw. hier Holz haben. Ist halt in der Investition günstig. Teuer wird der Strom. Aber das liegt ja dann an Ihnen wie oft Sie das Teil nutzen (und mit welcher Temperatur).
    Kann in Ihrem Fall daher durchaus "günstiger" sein, als eine komplette Warmwassererzeugung mit einer üblichen Heizung. Müsste man durchrechnen.
  10. Warmwasser mit Strom: Umweltaspekte & Alternativen

    Ist schon ein mulmiges Gefühl wegen WW mit Strom ...
    Hallo kho,
    vor allem, wenn man weiß, wie der Strom hergestellt wird, überlegt man sich schon, ob Strom zum Heizen bzw. WW genutzt werdenn soll.
    Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen. Wir sind beide wahrlich keine Energieverschwender aber uns abhängig von Öl oder Gas machen kam überhaupt nicht in Frage.
    Und wenn es nur darum geht, den Waldbauern in der Umgebung eine Perspektive zu geben. Aber das Thema würde zu weit führen.
    Aber das WW geht eben dann nur mit Strom. Ich hoffe, unsere Entscheidung war die richtige.
    Sowohl wirtschaftlich als auch ~~~moralisch~~~ ...
    Viele Grüße
    • Name:
    • Werner
  11. Warmwasserbereitung: Holzofen als Alternative nutzen

    Auch mit Holz kann man
    Warmwasser erzeugen. Selbst mit einem Kachelofen. Nur muss das dann auch im Sommer an sein, was nicht immer so sinnvoll ist.
    Auch dazu gibt es Interessante Techniken. Vor kurzem jemand Besucht, der beheizt sein Bad mit einem Holzofen der auch Wasser macht. Reine "Mechanik". gibt es wohl sogar heute noch zu kaufen. Und vom Rest wird die Wohnung teilw. warm. (Ok, kleines WEAbk.-Haus). Aber auch sowas geht. Nur halt nicht so bequem, erst Feuer machen, vor Baden.
  12. Boiler-Installation: Standortwahl für kurze Leitungswege

    Der Boiler kommt in das Bad, wo der größere Verbrauch ist, also zur Dusche. Die Dusche sollte in dem der Küche näheren Bad sein, alles im Interesse kurzer Leitungswege. Der Wärmeverlust durch die Bereitstellung des Warmwassers kommt dem Bad zugute. Im anderen Bad würde man von einem 2-Personenhaushalt erwarten, dass dort vorwiegend das Klo benutzt und Hände gewaschen und Zähne geputzt werden  -  geht alles wunderbar mit kaltem Wasser.
    Der Boiler kommt in das Bad, wo der größere Verbrauch ist, also zur Dusche. Die Dusche sollte in dem der Küche näheren Bad sein, alles im Interesse kurzer Leitungswege. Der Wärmeverlust durch die Bereitstellung des Warmwassers kommt dem Bad zugute. Im anderen Bad würde man von einem 2-Personenhaushalt erwarten, dass dort vorwiegend das Klo benutzt und Hände gewaschen und Zähne geputzt werden  -  geht alles wunderbar mit kaltem Wasser.
    Man kann Boiler so steuern, dass sie das Wasser nur auf 55 Grad heizen, und einmal im Monat auf 65 Grad, wegen der Legionellen.
    Wirklich umweltfreundlich kann man Warmwasser mit einer thermischen Solaranlage erzeugen, leider nicht das ganze Jahr über.
    Ich bin übrigens nicht vom Fach, will aber Bescheid über meine Haustechnik wissen. Man fühlt sich dann weniger hilflos, wenn die stummen Diener mal etwas zickig werden.
  13. WW-Erzeugung: Holzofen vs. Handwerker-Abhängigkeit

    Das System muss einfach passen.
    Hallo,
    auch über WW-Erzeugung über den Holzofen haben wir schon nachgedacht. Das mit den Speicherverlusten ist aber immer noch ein Thema, genauso wie der Platzbedarf in unserem kleinen Einfamilienhaus.
    Derzeit bewohnen wir nur das EGAbk., wenn es dann mal soweit sein sollte, wird das OGAbk. auch mit bewohnt.
    Am meisten stört mich allerdings die Abhängigkeit von einem Handwerker, der mich dann wieder mal im Regen stehen lässt.
    Ist heute erst wieder passiert. Der Installateur hat sich verabschiedet ohne auf meine Wünsche überhaupt auch nur einzugehen.
    Mit der Aussage, "da reden wir später noch darüber" wurde ich abgespeist. Tatsächlich sind sie verschwunden ohne sich des Problems anzunehmen. Ich musste mich selbst darum kümmern. Nur, wofür brauche ich einen Handwerker wenn ich dann sowieso alles wieder selber machen muss? Sorry, war nur der Frust, wieder mal einem Pfuscher aufgesessen zu sein ...
    Was ich sagen wollte: Wenn dann mal das ganze Haus bewohnt wird, wird ein Pelletofen mit Luftkanälen dafür sorgen, dass es überall schön warm sein wird. Luft desegen, weil es wartungsfrei ist und ich keinen Handdwerker brauche ("Handwerkertrauma").
    Viele Grüße
    • Name:
    • Werner
  14. Erfahrungsbericht: Elektronischer Durchlauferhitzer im Einsatz

    Hier mein versprochener Erfahhrungsbericht!
    Hallo zusammen,
    also, wie versprochen, mein Erfahrungsberichtt zum Thema DL.
    Ich habe die Leistung so eingestellt, dass, wenn der Wasserhahn gannz nach links zeigt, die erforderliche Temperatur zum Duschen erreicht wird.
    Er läuft reibungslos, ohne Lärm und man merkt gar nicht, dass er da ist. Im Gegensatz zu vorher muss man sich jetzt nicht mehr fragen ob noch genügend WW im Boiler ist.
    Meine Schätzungen zum Energieverbrauch sehen folgendermaßen aus.
    2 Minuten läuft das WW mit einer Leistung von etwa 18 kW.
    D.h. (18 kW / 60 Min * 2 Min) * 0,2 €/kw/h = 12 Cent pro Duschvorgang
    2 Personen duschen also 730 mal pro Jahr
    12 Cent * 730 = 87,6 € pro Jahr
    Das ist natürlich nur eine Schätzung, die Zukunft wird zeigen, wie es wirklich aussieht.
    Einziger Wermutstropfen ist die Stromerzeugung und der, voraussichtlich noch ansteigende, Strompreis.
    Wenn noch jemand eine Frage hat, einfach posten!
    Viele Grüße
    Werner
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Elektronischer Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen & Leistung optimieren

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein bestehender Stromanschluss für einen elektronischen Durchlauferhitzer (18kW oder 21kW) ausreicht. Dabei werden die korrekte Berechnung der benötigten Leistung, die Bedeutung der Hauptsicherung und die Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (Boiler vs. Durchlauferhitzer) erörtert. Abschließend teilt der Fragesteller seine Erfahrungen mit dem neu installierten Durchlauferhitzer.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung der benötigten Leistung ist entscheidend. Wie im Beitrag Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung erläutert, muss bei Drehstrom die Formel Spannung * Stromstärke * Wurzel 3 berücksichtigt werden. Falsche Berechnungen können zu einer Überlastung des Stromnetzes führen.

    ✅ Zusatzinfo: Ein dreiphasiger Durchlauferhitzer verteilt die Last gleichmäßig auf die drei Phasen des Stromnetzes, was die Effizienz erhöht. Details dazu im Beitrag 3-phasiger Durchlauferhitzer: Leistung & Dimensionierung.

    💰 Zusatzinfo: Die Erhöhung des Stromanschlusswertes kann Kosten verursachen. Es empfiehlt sich, beim Stromanbieter nach den genauen Konditionen zu fragen, wie im Beitrag Stromanschluss erhöhen: Kosten & Vorgehensweise beim Anbieter erwähnt wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte die Hauptsicherung im Zählerschrank überprüft werden, wie im Beitrag Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag empfohlen wird. Dies gibt Aufschluss über die verfügbare Leistung und hilft, Überlastungen zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Stromanschluss und lassen Sie sich von einem Elektriker beraten, um die optimale Lösung für Ihre Warmwasserbereitung zu finden. Beachten Sie auch alternative Warmwasserbereitungsmethoden, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Holzofen als Alternative nutzen diskutiert.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesiumanode Boiler: China-Import vs. Markenprodukt – Gesundheitsrisiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14848: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Stromanschluss" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Durchlauferhitzer: Stromanschluss prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Hausanschluss, Elektroinstallation, Leistung, kW, Sicherung, Stromanbieter
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼