PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread behandelt die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz diskutiert. Die Notwendigkeit einer Neubewertung des Wärmeschutznachweises wird hervorgehoben, sowie Optionen zur Schadensbegrenzung (Abreißen vs. zusätzliche Dämmung).
PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
ich lasse gerade ein Haus errichten. Laut Wärmeschutznachweis soll ein Planstein PPW 2-0,40 verwendet werden. Dies geschah aber nur zum Teil. Als ich auf der Baustelle, dies genauer betrachtete fand ich Steine mit der Bezeichnung PPW 4-0,60. Wie wirklt sich der Unterschied aus, wenn diese Steine gemischt verarbeitet worden sind? Ich gehe davon aus, das die Maurer dies auch nicht gemerkt haben.
Es gibt einen Unterschied im Datenblatt bei der Luftschalldämmung bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 375 +- 25 kg/m³
Luftschalldämmung bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 575 +- 25 kg/m³
Was bedeuten diese Zahlen?
und bei der Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,098 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,157 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
und beim Bemmessungswert der Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,10 W (m. K)
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,16 W (m. K)
Wie sind diese Werte zu deuten und was haben die unmterschiedlichen Steine für eine Auswirkung auf das Gebäude?
Es wäre sehr hilfreich, wenn ich schnell eine Antwort erhalten würden.
Vielen Dank
Michael Knoch
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
KI-Analyse (GoogleAI): Falsche PPW-Steine: Folgen?
Es wurden Plansteine mit abweichenden Werten (PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40) verbaut. Dies kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes haben.
Wärmeschutz: Der PPW 4-0,60 Stein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als der PPW 2-0,40 Stein. Das bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten führen und den geforderten Wärmeschutz des Gebäudes unterschreiten.
Schallschutz: Die unterschiedlichen Steine können auch den Schallschutz beeinflussen. Der PPW 4-0,60 Stein hat möglicherweise andere Schallschutzeigenschaften als der geplante PPW 2-0,40 Stein. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der falschen Steine auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes von einem Energieberater und einem Bauphysiker prüfen. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauunternehmen und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung.
KI-Analyse (DeepSeek): Falsche PPW-Steine: Folgen?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel: Es wurden abweichend von der Planung (PPW 2-0,40) teilweise Steine des Typs PPW 4-0,60 verbaut. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Ausführungsplanung und die geltenden technischen Regeln dar. Die vom Bauherrn genannten Kennwerte zeigen fundamentale Unterschiede in den Materialeigenschaften auf.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des PPW 4-0,60 mit einer deutlich höheren Wärmeleitfähigkeit von 0,157 W/(m·K) gegenüber 0,098 W/(m·K) des PPW 2-0,40 führt zu einer massiven Verschlechterung des Wärmeschutzes. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, einer Unterschreitung der geforderten U-Werte und potenziell zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen. Die gemischte Verbauung erzeugt zudem unkontrollierte Wärmebrücken.
⚠️ Korrektur: Die vom Bauherrn genannte "Luftschalldämmung" ist nicht korrekt interpretiert. Die Werte 375 kg/m³ und 575 kg/m³ bezeichnen die Rohdichteklassen der Steine, nicht die Schalldämmung. Die tatsächliche Luftschalldämmung (bewertetes Schalldämm-Maß R_w) wird durch die Rohdichte beeinflusst, ist aber ein anderer Kennwert. Der schwerere Stein (PPW 4-0,60) bietet tendenziell eine bessere Schalldämmung, jedoch auf Kosten des Wärmeschutzes.
➕ Ergänzung: Die gemischte Verbauung ist ein erheblicher Mangel, der die Standsicherheit nicht direkt gefährdet, aber die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes massiv beeinträchtigt. Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedrigerer Wert (0,098) bedeutet bessere Dämmung. Der PPW 4-0,60 leitet Wärme fast 60% besser, was die Dämmeigenschaften drastisch verschlechtert. Die Rohdichte (kg/m³) beschreibt das Gewicht pro Kubikmeter; schwerere Steine dämmen schlechter, schirmen aber besser gegen Schall ab.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel unverzüglich und schriftlich Ihrem Bauleiter oder Bauträger melden. Fordern Sie die Vorlage eines detaillierten Aufmaßes der verbauten Steinmengen und eine Neuberechnung des Wärmeschutznachweises durch den Fachplaner. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung, die in der Regel den Austausch der falsch verbauten Steine im Bereich der wärmedämmenden Außenhülle bedeutet. Beauftragen Sie bei Uneinsichtigkeit der Baufirma einen unabhängigen Bausachverständigen zur Beweissicherung und Mängelfeststellung. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung, falls keine Einigung erzielt wird.
KI-Analyse (Qwen): Falsche PPW-Steine: Folgen?
Der Sachverhalt betrifft den unzulässigen Einsatz von PPW-Steinen mit abweichenden bauphysikalischen Eigenschaften im Zuge der Errichtung eines Wohngebäudes: Statt des vorgeschriebenen Plansteins PPW 2-0,40 (leichter, bessere Wärmedämmung) wurden teilweise PPW 4-0,60-Steine (schwerer, schlechtere Wärmedämmung, aber höhere Schalldämmung) verbaut. Diese Abweichung wirkt sich unmittelbar auf die erfüllte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), die Nachweisführung im Wärmeschutznachweis sowie die Raumakustik und die sommerliche Wärmeschutzgüte aus.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinen mit einer um ca. 60 % höheren Wärmeleitfähigkeit (0,157 vs. 0,098 W/(m·K)) führt zu einer signifikanten Verschlechterung des Wärmedämmverhaltens der Außenwand – dies kann zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung in der Konstruktion und erhöhtem Risiko für Schimmelpilzbefall an kritischen Stellen führen.
🔴 Gefahr: Der Wärmeschutznachweis ist auf Grundlage des PPW 2-0,40 erstellt worden; die tatsächliche Bauausführung entspricht nicht dem genehmigten Nachweis – dies stellt eine baurechtliche Mängelstellung dar und kann zu Nachbesserungs- oder Abnahmeverweigerungsansprüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die angegebenen Werte "375 ± 25 kg/m³" und "575 ± 25 kg/m³" beziehen sich nicht auf die Luftschalldämmung, sondern auf die Rohdichte der Steine – die Luftschalldämmung (R'w) wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben und ist bei PPW 4-0,60 tatsächlich höher als bei PPW 2-0,40, jedoch nicht linear proportional zur Dichte.
➕ Ergänzung: Die Symbole "W/(m·K)" stehen für die Einheit der Wärmeleitfähigkeit (Watt pro Meter mal Kelvin); je niedriger dieser Wert, desto besser die Dämmwirkung – der Unterschied von 0,098 zu 0,157 W/(m·K) entspricht einer um ca. 60 % schlechteren Dämmleistung pro Steinschicht.
➕ Ergänzung: Die gemischte Verwendung unterschiedlicher Steinsorten führt zu thermischen Schwachstellen (Wärmebrücken), da die Wärmeleitfähigkeitsunterschiede innerhalb einer Wandebene zu ungleichmäßigen Temperaturverläufen und lokalen Oberflächenabkühlungen führen können – dies erhöht das Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Maurer die Abweichung nicht bemerkt haben, ist plausibel – PPW-Steine unterscheiden sich optisch kaum, und die Kennzeichnung erfolgt meist nur klein auf der Steinoberfläche oder in der Verpackung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz, um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung der tatsächlich verbauten Wandkonstruktion vorzunehmen, den Nachweis der GEG-Konformität zu überprüfen und ggf. Sanierungsoptionen (z. B. nachträgliche Außendämmung oder gezielte Ergänzung) zu erarbeiten.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, EnEV. - Rohdichteklasse
- Die Rohdichteklasse gibt die Dichte eines Baustoffs an. Sie wird in kg/m³ gemessen. Porenbetonsteine werden in verschiedene Rohdichteklassen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Dichte, Porenbeton, Mauerwerk. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen ist der Schallschutz wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschall, Trittschall. - Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Bauwesen ist der Wärmeschutz wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein. - Planstein
- Ein Planstein ist ein Mauerstein mit exakt planebenen Oberflächen. Dadurch können die Steine mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Dünnbettmörtel. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Energieeinsparung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet PPW?
PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um einen Mauerstein mit hoher Wärmedämmung. - Was bedeuten die Zahlenkombinationen (z.B. 2-0,40)?
Die erste Zahl (z.B. 2) bezieht sich auf die Rohdichteklasse des Steins. Die zweite Zahl (z.B. 0,40) gibt die Wärmeleitfähigkeit (λ) in W/(m·K) an. - Wie wirkt sich eine höhere Wärmeleitfähigkeit aus?
Eine höhere Wärmeleitfähigkeit bedeutet, dass der Stein Wärme besser leitet. Dadurch geht mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten führt. - Muss das Mauerwerk neu aufgebaut werden?
Das hängt von den konkreten Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Nachbesserung erforderlich ist. - Wer haftet für den Fehler?
In der Regel haftet das Bauunternehmen für die korrekte Ausführung der Arbeiten gemäß den Planungsunterlagen. - Welche Normen sind relevant?
Relevante Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 4109 (Schallschutz). - Kann ich die Steine selbst austauschen?
Nein, der Austausch der Steine sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
🔗 Verwandte Themen
- Wärmebrücken vermeiden
Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle, die zu erhöhten Wärmeverlusten führen können. - Luftdichtheit der Gebäudehülle
Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmung zu vermeiden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, die die Kosten reduzieren können. - Schallschutzfenster
Schallschutzfenster können den Lärmpegel in Wohnräumen deutlich reduzieren. - Feuchteschäden im Mauerwerk
Feuchteschäden im Mauerwerk können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
-
PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied
Dämm und Schallschutzwerte
Hallo,
der Unterschied zwischen den (Porenbetonstein) PPW2 und PPW 4 liegt daran das sie unterschiedliche Wärm und Schallschutzwerte haben.
Aus den Ihnen angegebene Daten ist auch zu erkennen, dass der PPW 2 Ein besseren Dämmwert aber etwas schlechtere Schallschutzfähigkeit hat vobei der PPW4 ist schwerer und ein besseren Schallschutz und schlechtere Dämmwert hat.
Wärmeleitfähigkeit (W/ (m. K) ) gibt die wärmemenge an, die stündlich durch 1 m² einer ein Meter dickere Schicht eines stoffes hindurchgelitet wird bei ein temperaturunterschied von 1 Kelvin, (ich hoffe ist verständlich rüber gekommen)
Das heißt je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes um so besseren wärmedämmwert hat der.
In Ihren Fall würd ich aus der Wärmeschutznachweis die erforderliche Wärmeleitfähigkeit des steins raussuchen wen geringer als eingebaut müssen Maßnahmen getroffen werden.
MfG
Yilmaz -
PPW-Fehlverbau: Abreißen oder besser dämmen?
Vielen Dank
Vielen Dank für die Information. Was soll ich jetzt nach Ihrer Meinung nach machen? Steine wieder abreißen lassen oder nach außen besser dämen. Wie hoch ist der Kostenunterschied zwischen den Steinen? Oder gibt es eine Erklärung, warum sowas bewusst gemacht wird.?
MfG Knoch -
PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen!
Wenn die Steine
... "gemischt" verbaut wurden, müssen Sie den Aufsteller Ihres Wärmeschutznachweises darüber informieren und der soll/muss entscheiden, was gemacht wird.
Freundliche Grüße -
PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PPW-Stein Fehlverbau: Wärmeschutz & Schallschutz Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz diskutiert. Die Notwendigkeit einer Neubewertung des Wärmeschutznachweises wird hervorgehoben, sowie Optionen zur Schadensbegrenzung (Abreißen vs. zusätzliche Dämmung).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen! muss bei gemischtem Einbau der Wärmeschutznachweis zwingend neu bewertet werden, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied erklärt, dass PPW 2-Steine einen besseren Dämmwert, aber schlechtere Schallschutzeigenschaften aufweisen als PPW 4-Steine, die schwerer sind und einen besseren Schallschutz bieten. Die Wärmeleitfähigkeit der Steine ist ein entscheidender Faktor für den Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Aufsteller des Wärmeschutznachweises zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Abreißen, zusätzliche Dämmung) sollte auf Basis einer neuen Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht …
- … von Platten, Matten oder als lose Schüttung angeboten. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für den Schallschutz?[br]Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose und spezielle Akustikdämmstoffe sind gut geeignet. Wichtig ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- … [br]Meine Wandaufbau 24 cm PPW2 YTONG und 30 cm EPS-Dämmplatte (keine harte schaumplatte wie Perimeterdämmung) …
- … dicker EPS-Dämmung zu befestigen. Der Wandaufbau besteht aus 24 cm Ytong-Porenbeton (PPW2) und einer massiven Dämmung, was eine fachgerechte Befestigung ohne Wärmebrücken …
- … starken Wärmedämmung aus EPS auf einer 24 cm starken Porenbetonwand (YTONG PPW2), was eine außergewöhnlich dicke Dämmschicht darstellt und besondere statische und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13211: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Wir haben im Dezember 2004 ein Haus aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2 ) bezogen.. der Außenputz besteht aus einem …
- … und auch der Bauleiter meint, dass die Problematik bei Putz auf Stein ohne gesonderte Wärmedämmung durchaus üblich ist ... kann das denn sein.. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Hauses aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2), die bereits ein halbes Jahr nach Bezug …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Falsche PPW-Steine: Folgen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz, Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit, Mauerwerk, Baufehler, Baukosten, PPW 2-0,40, PPW 4-0,60
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |