Die Diskussion dreht sich um die Folgen nicht ausgeschäumter Fugen bei einem WDVS. Es wird erörtert, ob und welche Risiken dadurch entstehen, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchtigkeit. Die Art des verwendeten Putzes (mineralisch vs. Kunstharz) spielt ebenfalls eine Rolle. Abschließend wird die Möglichkeit einer Thermografie-Aufnahme zur Identifizierung von Wärmebrücken in Betracht gezogen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung

WDVS Fugen nicht ausgeschäumt: Gefahr, Folgen & Sanierungskosten?

Hallo zusammen,
Hiob hat sich in Form eines Malers bei uns gemeldet und hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt, dass beim Kleben der PS-Platten die entstandenen Fugen ignoriert wurden. Laut meiner Rückfrage bei Caparol muss aber jede noch so kleine Fuge ausgeschäumt werden. Jetzt ist der Außenputz schon drauf und wir wohnen in dem Gemäuer.
Wie beweisen wir, dass geschlampt wurde?
Was dann? Putz ab, Fugen zu, Putz drauf? und wer bezahlt das?
Oder doch beruhigt auf's Sofa, weil so kleine Fugen (laut Maler bis zu 15 mm) gar nicht schlimm sind?
  • Name:
  • Micha Mros
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Fugen: Gefahr?

    🔴 Gefahr: Nicht fachgerecht ausgeführte WDVS-Systeme können zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse: WDVS Fugen: Gefahr?

    Ein Maler hat Sie darauf aufmerksam gemacht, dass beim Verkleben der Polystyrolplatten (PS-Platten) Ihres Wärmedämmverbundsystems (WDVS) Fugen entstanden sind, die nicht ausgeschäumt wurden. Laut Caparol sollten aber alle Fugen ausgeschäumt werden.

    🔴 Gefahr: Nicht ausgeschäumte Fugen im WDVS können schwerwiegende Folgen haben:

    • Wärmebrücken: Durch die Fugen entweicht Wärme, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Feuchtigkeitseintritt: Wasser kann eindringen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit im Dämmstoff begünstigt Schimmelbildung. ?
    • Beschädigung der Bausubstanz: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen. ?

    Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem unabhängigen Energieberater oder einem WDVS-Sachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann den Zustand der Dämmung beurteilen und Ihnen konkrete Sanierungsempfehlungen geben.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen fachgerecht ausschäumen und den Zustand des WDVS überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf das Mauerwerk geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff.
    PS-Platten (Polystyrolplatten)
    PS-Platten sind Dämmplatten aus Polystyrol, die häufig in WDVS-Systemen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmwirkung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    PU-Schaum (Polyurethanschaum)
    PU-Schaum ist ein vielseitiger Dämmstoff, der zum Ausschäumen von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmwirkung und eine hohe Klebkraft aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, Montageschaum.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch Energieausweise erstellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Energieausweis.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., Energieeinsparung.
    DIN 18550
    Die DINAbk. 18550 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Ausführung von Putzarbeiten festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Verarbeitung von Putzen auf WDVS-Systemen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Verarbeitung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum müssen Fugen im WDVS ausgeschäumt werden?
      Das Ausschäumen der Fugen dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Stabilität des WDVS zu gewährleisten.
    2. Welche Folgen hat es, wenn Fugen im WDVS nicht ausgeschäumt werden?
      Nicht ausgeschäumte Fugen können zu Wärmeverlusten, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie werden Fugen im WDVS fachgerecht ausgeschäumt?
      Die Fugen werden mit einem speziellen PU-Schaum ausgeschäumt, der für WDVS-Systeme geeignet ist. Der Schaum muss nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden.
    4. Kann man die Fugen nachträglich ausschäumen?
      Ja, die Fugen können nachträglich ausgeschäumt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Kosten entstehen durch das nachträgliche Ausschäumen der Fugen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fassade und der Anzahl der Fugen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich, ob mein WDVS fachgerecht ausgeführt wurde?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, saubere Verarbeitung und die Verwendung geeigneter Materialien. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
    7. Was ist ein WDVS-Sachverständiger?
      Ein WDVS-Sachverständiger ist ein Experte, der die fachgerechte Ausführung von WDVS-Systemen beurteilen und Mängel feststellen kann.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung von WDVS zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18550 (Putz).

    🔗 Verwandte Themen

    • WDVS richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Schimmelbildung im WDVS vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wärmedämmverbundsystemen.
    • Kosten für WDVS-Sanierung
      Übersicht über die finanziellen Aufwendungen bei der Sanierung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Fassaden.
    • Fördermöglichkeiten für WDVS
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für Wärmedämmmaßnahmen.
  2. WDVS: Dämmplattenstärke & Putzart – Infos für Diagnose

    Bitte mehr Infos
    Hallo Micha,
    können Sie uns mehr Informationen geben?
    Wie stark sind die Dämmplatten?
    Mineralische Armierung oder Dispersionsspachtel?
    Was für ein Oberputz?
    Welche Farbe?
    Wann ist das System erstellt worden?
    Zeichnen sich nach Regenfällen oder morgendlicher Betauung irgendwelche Plattenfugen heller oder dunkler ab?
    Fugen von 15 mm werden nicht ausgeschäumt, sondern mit leicht keilförmig zugeschnittenen Dämmstoffstreifen verschlossen.
    Ganz schmale Fugen sind auch nicht sooo schlimm, weil da die Spachtelmasse nicht weit eindringt. Aber auch bei Fugen von 5 mm Breite kann je nachdem wie gespachtelt wird so viel Material in die Fuge eindringen, dass es durch Wärmebrückenwirkung, Wärmespeicherung, Wasseraufnahme ... dazu kommen kann, dass besonders nach Niederschlägen Streifen sichtbar werden. Über die Jahre kann sich dadurch, dass die Streifen länger oder kürzer feucht bleiben, als die restliche Fläche, ein dauernd sichtbares Streifenbild ergeben (z.B. ungleichmäßige Verschmutzung/Algenbewuchs). Im Extremfall kann durch die Dickenunterschiede in der Armierungsschicht auch eine Vermehrte Rissbildung auftreten.
    Wieso macht aber der Maler Ihnen gegenüber diese Aussagen?
    Kommt mir irgendwie komisch vor. Will der seinem (evtl. ehemaligen) Chef schaden? Hat er das selbst ausgeführt?
    Ob es verhältnismäßig ist, das WDVSAbk. evtl. zumindest teilweise zurückzubauen, oder ob es überarbeitet werden muss, kann aber nur ein Experte beurteilen.
    Ich bin auch nur ein Bauherr.
    Gruß Roland
  3. WDVS Fugen: Fehlendes Ausschäumen – Folgen & Risiken

    Hallo Roland,
    nachdem mein PC wieder läuft, kommen hier die gewünschten Infos:
    Stärke Dämmplatten 16 cm, mineralische Armierung, weißer Oberputz, erstellt Juli 2003 und keinerlei Veränderungen am Putz bei Nässe.
    Dem Maler wurde wirklich während der Bauzeit gekündigt, aber angeblich könne er uns Stellen zeigen, wo nicht ausgeschäumt wurde.
    Das fehlende Ausschäumen scheint ja nicht sooo tragisch zu sein, aber wie sieht es mit der "eingeputzten" Luftfeuchte aus? Kommt es in der Fuge nicht zur Taupunktunterschreitung und wenn ja, was passiert mit dem Wasser? Diffundiert es durch den Kalksandstein (17,5 cm) nach innen oder bleibt es in der Fuge und die Pilze freuen sich?
    Micha
    • Name:
    • Michael Mros
  4. WDVS Ausführung: Racheakt oder Pfusch am Bau?

    vielleicht nur ein Rachewütiger Angestellter!
    Schon mal daran gedacht, das der Maler vielleicht nur seinen alten Arbeitgeber schaden will? Hatten die Streit?
    Haben Sie die Ausführung nicht beobachtet? Normalerweise wird nicht am geleichen Tag geklebt und armiert, da hätte man mal einen blick riskieren können.
    "eingputze" Luftfeuchte? was soll das sein? Kein mineralischer Putz oder Kleber ist so dicht, das nicht das bisschen Wasserdampf hindurch könnte.
    Pilze und Algen könnten sich nur über die Wärmebrücken freuen wenn es denn welche geben sollte.
  5. WDVS Dämmung: Luft als Dämmstoff – Konvektion vermeiden

    Luft nicht so schlimm ...
    Hallo Micha,
    die Luft ist nicht so schlimm, da sich Konvektion erst ab ca. 2 cm Breite einstellt. Ansonsten dämmt Luft ähnlich wie Polystyrol. Im PS ist es ja auch die Luft, die dämmt. Der Schaum ist nur dazu da, Konvektion zu verhindern, und die Wärmestrahlung zu verringern (deshalb gibt es mittlerweile auch graues PS, das besser dämmt als weißes).
    Es sollte halt nicht hinter dem geklebten PS die Luft durchziehen können, aber solange das nicht nur mit Batzen verklebt ist, geht das normalerweise in Ordnung.
    Als Dampfbremse wirken Hauptsächlich Innenputz und Mauerwerk, und die "eingeputzte" Luftfeuchte geht durch den Außenputz raus.
    Der weiße Oberputz, ist der auch mineralisch, oder ein Kunstharz/Silikonharzputz, bzw. wurde der mit einer harzbasierten Farbe gestrichen?
    Gruß Roland
  6. WDVS Wärmebrücken: Thermografie-Aufnahmen im Winter

    Sorry,
    dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber erst habe ich und dann schon wieder mein PC geschwächelt.
    Keine Ahnung was für ein Außenputz benutzt wurde, ist aber auch nicht so schlimm, da mir eure Antworten schon geholfen haben. Im übrigen will der Bauleiter im Winter mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen machen, dann werden wir ja die Wärmebrücken entdecken. Nochmals Danke für eure Antworten.
    Micha
    • Name:
    • Michael Mros
  7. WDVS Fassade: Kunstharzputz – Negative Auswirkungen?

    doch noch was
    Hallo Roland,
    ich habe erfahren, dass kein mineralischer, sondern Kunstharz/Silikonharzputz benutzt wurde. Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen?
    Micha
    • Name:
    • Michael Mros
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    WDVS Fugen nicht ausgeschäumt: Gefahr, Folgen & Sanierung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Folgen nicht ausgeschäumter Fugen bei einem WDVSAbk.. Es wird erörtert, ob und welche Risiken dadurch entstehen, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchtigkeit. Die Art des verwendeten Putzes (mineralisch vs. Kunstharz) spielt ebenfalls eine Rolle. Abschließend wird die Möglichkeit einer Thermografie-Aufnahme zur Identifizierung von Wärmebrücken in Betracht gezogen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Fugen: Fehlendes Ausschäumen – Folgen & Risiken scheint das fehlende Ausschäumen nicht immer tragisch zu sein, jedoch sollte die Möglichkeit von Taupunktunterschreitung und Feuchtigkeit berücksichtigt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Dämmung: Luft als Dämmstoff – Konvektion vermeiden wird erklärt, dass Luft selbst dämmt und der Schaum hauptsächlich Konvektion verhindern soll. Graues Polystyrol dämmt besser als weißes.

    🔴 Risiko: Der Einsatz von Kunstharzputz anstelle von mineralischem Putz könnte negative Auswirkungen haben, wie im Beitrag WDVS Fassade: Kunstharzputz – Negative Auswirkungen? thematisiert wird. Dies sollte weiter untersucht werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine Thermografie-Aufnahme im Winter, wie im Beitrag WDVS Wärmebrücken: Thermografie-Aufnahmen im Winter erwähnt, kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren. Es wird empfohlen, diese durchzuführen, um das Ausmaß des Problems zu beurteilen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein mineralischer oder Kunstharzputz verwendet wurde, da dies Auswirkungen auf die Diffusionseigenschaften der Fassade hat.

    Die Informationen aus dem Beitrag WDVS: Dämmplattenstärke & Putzart – Infos für Diagnose sind wichtig, um eine genaue Diagnose des WDVS zu erstellen. Die Dämmplattenstärke, die Art der Armierung und des Oberputzes sowie das Alter des Systems sind entscheidende Faktoren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fuge, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fuge, Dämmung, Wärmedämmung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fuge, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: WDVS Fugen nicht ausgeschäumt: Gefahr, Folgen & Sanierungskosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WDVS Fugen: Gefahr?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WDVS, Fugen, Dämmung, Wärmedämmung, Fassade, Sanierung, Putz, Ausschäumen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼