Beispielsweise von unten nach oben:
1.) Sauberkeitsschicht
2.) 1,3:1 verdichteter Schaumglasschotter mit 30 cm Stärke
3.) Magerbeton 2 cm
4.) Fundamente z.B. Porenbeton 36,5 cm U-Schalen mit Stahlbeton auf Dichtungsfolie oder Bitumenbahn
5.) Dichtungsfolie
6.) weitere Dämmung z.B. EPS
7.) Zementestrich
Auf die U-Schalen sollen dann direkt die Wände aufgemauert werden.
Bei kleinen Spannweiten und vierachsiger Lastabtragung der Stahlbetondecken ist so ein Bau mit zwei Vollgeschossen und einem leichten Binderdach möglich.
Die Firma argumentiert bezüglich der Dichtigkeitsfrage ohne durchgehende Bodenplatte derartig, dass dünne Stahlbetonbodenplatten auf Streifenfundamenten und selbst lastabtragende Bodenplatten nicht vollkommen rissfrei seien und auch hier eine Abdichtung nötig sei.
Bezüglich der Bodenpressung ist das ganze durchaus realistisch:
Innenwände, die pro m Länge 4,5 m² tragen, würden demzufolge etwa grob überschlagen folgende Lasten aufweisen:
Eigenlasten
KS: 5,5 m *2,5 KN= 14 KN/m
Stahlbetondecke: 4,5 m²* 4 KN= 18 KN/m
Trockenestrich, Bodenbelag etc. : 4,5 m²*1 KN= 4,5 KN/m
oberste Geschossdecke Holzbinderkonstruktion: 9 m² * 1 KN= 9 KN/m
Dachkonstruktion: 9 m² * 0,5 KN= 4,5 KN/m
Dachdeckung: 9 m²* 0,5 KN= 4,5 KN/m²
Summe Eigenlasten 54,5 KN/m
variable Lasten:
Verkehrslast Geschossdecke: 4,5 m² * 1,5 KN=6,75 KN/m
Verkehrslast nicht ausgebauter Dachboden: 9 m² * 0,5 KN= 4,5 KN/m
Schneelast/Windlast: 9 m* 1 KN = 9 KN/m
Summe variable Lasten 20,25 KN
Insgesamt also 74,75 KN/m
multipliziert mit 1,4 = 104,65 KN/m
somit bei 36,5 cm = 287 KN/m²
Möglich scheint es wohl zu sein aber, ob die dauerhafte Wasserdichtigkeit gegeben ist?