Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte mit Schaumglas (Foamglas) bei Lehmboden und Sickerwasser gemäß DIN 18195-4. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abdichtung mit Heißbitumen die horizontale Abdichtung ersetzt. Zudem wird die Verfügbarkeit und Expertise des Forenmitglieds MB (MAB) thematisiert, der sich mit Schaumglas auskennt.
Schaumglas unter Bodenplatte: Abdichtung mit DIN 18195-4 bei Lehmboden & Sickerwasser?
wollen unter der Bodenplatte nach reiflicher Überlegung, weil Lehmboden mit zeitweise anstehendem Sicker- oder Schichtenwasser (Sickerwasser, Schichtenwasser), Schauamglas, genauer Foamglas einbringen. Das Schaumglas wird gemäß Hersteller mit Heißbitumen im Schweiß- oder Gießverfahren (Schweißverfahren, Gießverfahren) oben und unten abgedichtet. Frage: ersetzt dies die horizontale Abdichtung oberhalb der Bodenplatte (Kostenfaktor) und kann dann, wie eigentlich geplant, auf eine WU-Ausführung der Bodenplatte verzichtet werden? Zusatzfrage: wie kann die Durchführung der Grundleitungen durch das Foamglas am praktischsten ausgeführt werden?
Schöne Adventszeit und danke im Voraus!
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung mit Heißbitumen auf Schaumglas ersetzt keinesfalls die normgerechte horizontale Sperrschicht nach DINAbk. 18533 (aktuelle Nachfolgenorm von DIN 18195-4) oder eine WU-Beton-Ausführung der Bodenplatte – bei Lehmboden mit zeitweiligem Sickerwasser ist beides zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf eine wasserundurchlässige (WU) Betonkonstruktion der Bodenplatte birgt akute Risiken für Statik, Bewehrungskorrosion und langfristige Feuchtigkeitsschäden – auch bei Einsatz von Schaumglas als Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Die Durchführung von Grundleitungen durch Schaumglas ist nur mit werkseitig präzisen Aussparungen und fachgerecht eingebauten, druckwasserdichten Manschetten (z. B. bituminös angeschweißt) zulässig – nachträgliche Bohrungen sind unzulässig und gefährden die gesamte Abdichtungsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Heißbitumenverarbeitung unter Baubedingungen setzt Fachkenntnis, geeignete persönliche Schutzausrüstung (Hitze-/Chemikalienschutz) und kontrollierte Umgebungsbedingungen voraus – Eigenleistung ist bei dieser Anwendung nicht vertretbar.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die Verwendung von Schaumglas unter der Bodenplatte in Verbindung mit DIN 18195-4 als eine geeignete Maßnahme, um die Bodenplatte gegen Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere bei Lehmboden und zeitweise anstehendem Sickerwasser.
DIN 18195-4 regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser. Schaumglas ist wasserundurchlässig und druckfest, wodurch es sich gut als Dämm- und Abdichtungsmaterial eignet.
Bei der Ausführung mit Heißbitumen im Schweiß- oder Gießverfahren ist auf eine fachgerechte Verarbeitung zu achten, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten. Die Grundleitungen müssen sorgfältig in die Abdichtung integriert werden, um Schwachstellen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen mit der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine erfahrene Baufirma hinzu, um die Ausführung der Abdichtung mit Schaumglas gemäß DIN 18195-4 sicherzustellen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einsatz von Schaumglas (Foamglas) unter einer Bodenplatte in einem Lehmboden mit zeitweise anstehendem Sicker- oder Schichtenwasser. Die Idee, Schaumglas als druckfesten und dämmenden Baustoff einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind die wasserdichtenden Eigenschaften und die bauphysikalischen Zusammenhänge kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Abdichtung des Schaumglases mit Heißbitumen die horizontale Abdichtung oberhalb der Bodenplatte ersetzt, ist fachlich höchst riskant. Die Abdichtung nach DIN 18195-4 (bzw. der aktuellen DIN 18533) für Bodenplatten ist ein separates, geschlossenes System, das nicht durch eine Bitumenbeschichtung auf dem Schaumglas ersetzt werden kann. Bei Lehmboden mit Sickerwasser besteht zudem die Gefahr von Setzungen oder Quellvorgängen, die die Bitumenschicht beschädigen könnten.
❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf eine WU-Ausführung (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) der Bodenplatte ist bei diesem Untergrund nicht zu empfehlen. Die Kombination aus Schaumglas und Bitumenabdichtung stellt keine gleichwertige Alternative zu einer fachgerechten WU-Betonwanne dar, insbesondere bei drückendem Wasser oder wechselnden Lastfällen. Die Bodenplatte muss entweder als WU-Konstruktion ausgeführt oder mit einer separaten, normgerechten Abdichtung (z.B. Kunststoffbahnen) versehen werden.
➕ Ergänzung: Die Durchführung von Grundleitungen durch das Schaumglas erfordert eine sorgfältige Planung. Hierfür sind spezielle Kernbohrungen und druckwasserdichte Manschetten oder Quellbandabdichtungen notwendig, die in das Schaumglas integriert werden müssen. Zudem ist die Lastabtragung der Bodenplatte auf das Schaumglas zu prüfen, da dieses zwar druckfest, aber nicht punktuell belastbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Kombination aus Schaumglas, einer normgerechten Abdichtung der Bodenplatte (z.B. nach DIN 18533) und der WU-Ausführung oder alternativen Maßnahmen (z.B. Dränage) umfasst. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch, da dies zu massiven Feuchteschäden am Gebäude führen kann.
KI-Analyse (Qwen)
Schaumglas (Foamglas) ist ein hochdämmendes, druckfestes und wasserdampfdichtes Material, das häufig im Bereich der Perimeterdämmung oder als Trittschalldämmung eingesetzt wird — jedoch nicht als Ersatz für eine normgerechte horizontale Sperrschicht oder eine WU-Beton-Ausführung der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schaumglas unter der Bodenplatte ersetzt keinesfalls die horizontale Abdichtung nach DIN 18195-4, da diese nicht nur gegen kapillares Aufsteigen, sondern vor allem gegen hydrostatischen Wasserdruck und Sickerwasser schützen muss — ein Anforderungsprofil, das Schaumglas allein nicht erfüllt.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die WU-Ausführung der Bodenplatte (Wasserundurchlässigkeit nach DIN 18533) bei Vorliegen von Sicker- oder Schichtenwasser birgt erhebliche Risiken: Rissbildung, Feuchteeintrag, Bewehrungskorrosion und langfristige statische Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben zur Abdichtung von Schaumglas mit Heißbitumen beziehen sich ausschließlich auf den Schutz des Dämmstoffs selbst — nicht auf die funktionale Abdichtung der gesamten Baukonstruktion gegen aufsteigende Feuchte oder Wasserdruck.
➕ Ergänzung: Für Lehmböden mit Sickerwasser ist zwingend eine kombinierte Maßnahme erforderlich: eine funktionstüchtige Drainage, eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen nach DIN 18195-4), eine WU-Beton-Bodenplatte und ggf. eine zusätzliche Perimeterdämmung — Schaumglas kann hier allenfalls als Dämmung im Bereich der Fundamentsohle eingesetzt werden, nicht als Ersatz für Abdichtungselemente.
➕ Ergänzung: Die Durchführung von Grundleitungen durch Schaumglas erfordert detaillierte Planung: Aussparungen müssen werkseitig oder vor Ort präzise hergestellt werden, anschließend mit kompatiblen Dichtungssystemen (z. B. bituminöse Manschetten mit Anschweißung) abgedichtet werden — eine nachträgliche Bohrung ist unzulässig und gefährdet die Dichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZDBAbk.-Richtlinien) zur Prüfung der gesamten Konstruktion, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundwasser- und Sickerwasserpotenzials — eine rein kostengetriebene Reduktion der Abdichtungsmaßnahmen ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schaumglas ist druckfest, wasserdampfdicht und eignet sich als Dämmstoff – aber nicht als alleinige horizontale Abdichtung gegen Sickerwasser oder hydrostatischen Druck.
- Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Lehmboden mit zeitweisem Sickerwasser und fordern zusätzliche, normgerechte Abdichtungsmaßnahmen.
- Alle drei warnen explizit vor unsachgemäßer Ausführung (Heißbitumen, Grundleitungen, Materialbelastung) und empfehlen Fachplanung.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI nennt DIN 18195-4 als Referenz und bewertet die Kombination Schaumglas + Heißbitumen als „geeignet“, ohne klarzustellen, dass dies nur eine zusätzliche Maßnahme, niemals ein Ersatz für WU-Beton oder Sperrschicht ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Die Lastabtragung auf Schaumglas muss rechnerisch geprüft werden – punktuelle Belastungen (z. B. bei Grundleitungen oder Stützen) gefährden die Integrität.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Drainage als systemische Ergänzung – nicht nur Abdichtung, sondern auch Ableitung ist entscheidend.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI suggeriert fachlich falsch, dass die Bitumenabdichtung „auf dem Schaumglas“ eine lückenlose Abdichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser gewährleisten kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Eine Bitumenschicht auf Schaumglas ist kein Ersatz für ein geschlossenes Abdichtungssystem (z. B. Kunststoffbahn oder WU-Beton), insbesondere bei Setzungen oder Quellvorgängen im Lehmboden (sicherere Einschätzung = DeepSeek/Qwen → Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung:
- Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Eine WU-Ausführung der Bodenplatte nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich – alternativ nur bei ausdrücklichem Sachverständigen-Nachweis einer gleichwertigen, normkonformen Ersatzlösung (z. B. doppelte horizontale Sperrschicht + Dränage + Perimeterabdichtung).
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Eignung von Schaumglas unter Bodenplatte ✅ Schaumglas ist als druckfeste Dämmung geeignet – nicht als alleinige horizontale Abdichtung. Ersatzfunktion Heißbitumen auf Schaumglas ❌ Kein KI-Modell akzeptiert den Ersatz einer normgerechten Sperrschicht oder WU-Ausführung durch Heißbitumen auf Schaumglas – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hier deutlich (Vorsichtsprinzip: Widerspruch → ❌). Erforderlichkeit WU-Bodenplatte bei Sickerwasser ✅ Alle drei Modelle fordern WU-Ausführung (DIN 18533) oder gleichwertige, fachlich nachgewiesene Ersatzlösung – kein Kompromiss bei Lehmboden mit Sickerwasser. Grundleitungen durch Schaumglas ⚠️ Einigkeit: Nur mit werkseitiger Aussparung und druckwasserdichten Manschetten – Nachträgliche Bohrung ist unzulässig (Qwen/DeepSeek detaillierter, GoogleAI nicht erwähnt → Abwägung notwendig). Fachliche Verantwortung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Eigenleistung bei Abdichtung – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieurs ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Schaumglas als „Abdichtung“ – es darf ausschließlich als Dämmung im System einer normkonformen, mehrschichtigen Abdichtungslösung (Dränage + horizontale Sperrschicht + WU-Beton oder gleichwertig) eingesetzt werden. Die Verantwortung für Planung und Ausführung liegt ausschließlich bei zertifizierten Fachleuten nach DIN 18533 und DIN 18008.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf WU-Beton bei Sickerwasser Langfristige Bewehrungskorrosion, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, schwer sanierbare Feuchteschäden 🔴 Risiko Nachträgliche Bohrung durch Schaumglas für Leitungen Unkontrollierbare Leckstellen, sofortiger Feuchteeintrag, Unmöglichkeit einer druckwasserdichten Nachbesserung 🔴 Risiko Heißbitumen-Verarbeitung ohne Fachkenntnis oder Schutzausrüstung Verbrennungen, Chemikalienexposition, unvollständige Abdichtung durch ungleichmäßige Schichtdicke oder Lufteinschlüsse 🔴 Risiko Unterlassen einer funktionsfähigen Drainage Stau von Sickerwasser unter der Bodenplatte, hydrostatischer Druckaufbau, Überlastung der Abdichtung, Setzungen im Lehmboden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Lastabtragung auf Schaumglas Lokale Durchdringung, Unebenheiten in der Bodenplatte, Rissbildung im Beton, Dämmschichtversagen unter punktueller Last ✅ Chance Einsatz von Schaumglas als hochwirksame Trittschalldämmung und Perimeterdämmung Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, Reduktion von Schallübertragung im Erdgeschoss ✅ Chance Kombination mit WU-Beton und Dränage als zukunftsfähiges Gesamtsystem Langfristige Werterhaltung, hohe Bausubstanzqualität, erhöhte Vermarktbarkeit, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, schnelle Freigabe durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Integration von Grundleitungen mit Manschetten Langfristig sichere, wartungsfreie Anschlüsse, hohe Bauqualität, keine Sanierungsrisiken nach Fertigstellung ✅ Chance Verwendung von Schaumglas als dauerhafte Dämmschicht ohne Alterung oder Feuchteaufnahme Keine Dämmwertverringerung über Zeit, keine Schimmelgefahr im Dämmstoff, volle Planungssicherheit für 50+ Jahre Orientierungshilfen
- WU-Beton-Ausführung beauftragen: Lassen Sie die Bodenplatte ausschließlich als wasserundurchlässige Konstruktion nach DIN 18533 ausführen – keine Kompromisse bei Lehmboden mit Sickerwasser.
- Sachverständigen für Abdichtungstechnik konsultieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008), der ein vollständiges Abdichtungskonzept inkl. Dränage, Sperrschicht, WU-Beton und Schaumglas-Dämmung erstellt.
- Heißbitumen nur durch Fachbetrieb verarbeiten lassen: Verzichten Sie auf Eigenleistung – beauftragen Sie einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis über die fachgerechte Verarbeitung von Heißbitumen auf Schaumglas.
- Grundleitungen werkseitig planen und aussparen lassen: Teilen Sie alle Leitungsführungen bereits in der Planungsphase mit – lassen Sie sämtliche Aussparungen werkseitig im Schaumglas vornehmen und mit zugelassenen Manschetten (z. B. bituminös anschweißbar) abdichten.
- Dränageanlage unbedingt einbauen: Planen und realisieren Sie eine funktionstüchtige Schichten- und Sickerwasser-Dränage mit mindestens 1 % Gefälle und Anschluss an ein geprüftes Ablaufsystem – ohne Dränage ist keine Abdichtung dauerhaft wirksam.
- Statikprüfung der Lastabtragung auf Schaumglas einholen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine rechnerische Prüfung der Bodenplatte auf dem Schaumglas – insbesondere bei Stützen, Wänden oder punktueller Belastung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Schaumglas
- Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Glas, der durch Aufschäumen von Glasgranulat hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Beständigkeit gegen viele Chemikalien aus.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Abdichtung. - DIN 18195
- DIN 18195 ist eine Normenreihe, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser regelt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich mit unterschiedlichen Arten von Wasserbeanspruchung befassen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Bauwesen. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Bauwesen. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder durch Grundwasser entstehen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt dazu, bei Feuchtigkeit zu quellen und bei Trockenheit zu schrumpfen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Baugrund. - Heißbitumen
- Heißbitumen ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird in heißem Zustand aufgetragen und bildet nach dem Erkalten eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauchemie. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien und Verfahren bestehen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Schaumglas und warum wird es unter der Bodenplatte eingesetzt?
Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Glas, der wasserundurchlässig, druckfest und beständig gegen viele Chemikalien ist. Es wird unter der Bodenplatte eingesetzt, um diese vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen und gleichzeitig zu dämmen. - Was bedeutet DIN 18195-4 in Bezug auf die Abdichtung der Bodenplatte?
DIN 18195-4 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung geeignet sind. - Welche Vorteile bietet die Verwendung von Schaumglas unter der Bodenplatte?
Schaumglas bietet eine hohe Druckfestigkeit, ist wasserundurchlässig und verhindert somit das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte. Es ist zudem beständig gegen viele Chemikalien und hat eine lange Lebensdauer. - Was muss bei der Ausführung der Abdichtung mit Schaumglas beachtet werden?
Bei der Ausführung ist auf eine sorgfältige und lückenlose Verlegung des Schaumglases zu achten. Die Stöße müssen fachgerecht mit Heißbitumen oder einem geeigneten Kleber verschlossen werden. Auch die Anschlüsse an aufgehende Bauteile und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. - Wie hoch sind die Kosten für die Abdichtung mit Schaumglas unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung mit Schaumglas hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Bodenplatte, der Dicke des Schaumglases und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist bei der Durchführung von Grundleitungen im Bereich der Bodenplatte zu beachten?
Grundleitungen müssen sorgfältig in die Abdichtungsebene integriert werden. Es ist wichtig, dass die Durchdringungen der Leitungen durch die Abdichtungsebene fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Kann Schaumglas auch bei stauendem Sickerwasser eingesetzt werden?
DIN 18195-4 ist für nichtstauendes Sickerwasser ausgelegt. Bei stauendem Sickerwasser sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Drainage. - Wie lange hält eine Abdichtung mit Schaumglas unter der Bodenplatte?
Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung mit Schaumglas unter der Bodenplatte mehrere Jahrzehnte halten.
Verwandte Themen
- Perimeterdämmung
Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. - Kapillarbrechende Schicht
Verhindert Feuchtigkeitstransport im Boden. - Dränagesysteme
Leiten Wasser vom Gebäude weg. - Feuchtigkeitssperren
Horizontale und vertikale Abdichtungen. - Bodenplattengutachten
Prüfung der Bodenbeschaffenheit vor Baubeginn.
-
Kurze Frage: Abdichtung Schaumglas unter Bodenplatte
Hey Leute, die Geschäfte schließen eh gleich 😉
da lohnt sich das Shoppen doch sowieso nicht mehr! Eine klitzekleine Antwort wär schön! -
Expertenrat: Schaumglas & Abdichtung – E-Mail an Herrn Beisse
Dumm das MB nicht mehr hier ist bei ...
Dumm das MB nicht mehr hier ist, bei der Erwähnung von Schaumglas hätte er keine Sekunde mit einer Antwort gewartet.
Aber versuchen Sie es mal mit einer E-Mail an Herrn Beisse:
[email protected] -
Forum-Experte MB: Warum nicht mehr aktiv?
-
Alternative: Schaumglasschotter statt Schaumglasplatten?
Bei dem, was Sie da vorhaben,
würd ich mich mal mit Schaumglasschotter beschäftigen. -
Forum-Info: MB (MAB) jetzt auf Baumurks.de erreichbar
MB
MB ist als MAB in einem anderen Forum zu erreichen: -
Link: Baumurks Forum – Alternative Kontaktmöglichkeit zu MB
Linknachtrag
hier -
Erfolgreiche Kontaktaufnahme: MB antwortet schnell per E-Mail!
MB "lebt" ...
wen's interessiert, Herr Beisse hat mir ganz schnell via E-Mail geantwortet. Scheint also doch noch ein wenig das Forum hier zu verfolgen 😉, müssen halt nur die richtigen Stichwörter kommen.
Schöne Weihnachten! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schaumglas unter Bodenplatte: Abdichtung bei Lehmboden & Sickerwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte mit Schaumglas (Foamglas) bei Lehmboden und Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195-4. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abdichtung mit Heißbitumen die horizontale Abdichtung ersetzt. Zudem wird die Verfügbarkeit und Expertise des Forenmitglieds MB (MAB) thematisiert, der sich mit Schaumglas auskennt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Schaumglasschotter statt Schaumglasplatten? wird die Verwendung von Schaumglasschotter als Alternative zu Schaumglasplatten vorgeschlagen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Das Forenmitglied MB ist unter dem Namen MAB im Forum Baumurks.de erreichbar, wie im Beitrag Forum-Info: MB (MAB) jetzt auf Baumurks.de erreichbar erwähnt wird. Direkter Kontakt ist auch per E-Mail möglich, siehe Expertenrat: Schaumglas & Abdichtung – E-Mail an Herrn Beisse.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Herrn Beisse (MB) per E-Mail für eine Expertenmeinung zur Abdichtung mit Schaumglas. Prüfen Sie die Alternative Schaumglasschotter und vergleichen Sie die Kosten und Ausführung. Beachten Sie die DIN 18195-4 für die Abdichtung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumglas, Bodenplatte, Abdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
- … Perimeterdämmung, Mauervorsprung, Fassadendämmung, Dichtband, Erdreich, Dämmstärke, Kellerabdichtung, Wärmedämmverbundsystem …
- … Fassadendämmung, Perimeterdämmung, Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Wärmedämmung …
- … eine entsprechende Zulassung besitzen. Gängige Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Mauerfuß Giebelwand dämmen: Produkte, Zulassung & Perinsul Dämmung?
- … Schaumglas-Produkte: Diese sind feuchtigkeitsunempfindlich und druckfest, was sie für den Mauerfußbereich geeignet macht. …
- … Alle empfehlen druckfeste, feuchtebeständige Dämmstoffe – insbesondere Schaumglas (z. B. Perinsul SL) – als technisch geeignete Lösung. …
- … DeepSeek ergänzt Schaumglas-Alternativen (Glapor, Misapor) und XPS-Perimeterdämmung; Qwen nennt zusätzlich zugelassene Systemlösungen (Schöck …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Perimeterdämmung, Fugendichtband & Sockelabschlussprofil – korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumglas, Bodenplatte, Abdichtung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumglas, Bodenplatte, Abdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Schaumglas unter Bodenplatte: Abdichtung mit DIN 18195-4 bei Lehmboden & Sickerwasser?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Schaumglas Bodenplatte: Abdichtung nach DIN 18195-4
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Schaumglas, Bodenplatte, Abdichtung, DIN 18195-4, Lehmboden, Sickerwasser, Foamglas, Perimeterdämmung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |