Fakten: Das Baujahr lässt sich nicht genau bestimmen da auch z.T. bereits Umbaueten, Anbauten vorgenommen wurden (Ist halt sehr alt)
Der Kuhstall ist seit mind. 5 Jahren nicht mehr als solcher genutzt worden. Durch Tor- und Fensteröffnungen (Toröffnungen, Fensteröffnungen) sehr gut belüftet.
Der Boden soll kompl. entfernt und durch eine gedämmte Stahlbetonbodenplatte ersetzt werden.
Die Zwischendecke aus Beton/Stahlträgerkonstruktion soll ggf. verstärkt und dann mit herkömmlichen Aufbau (Dämmung/ Estrich) versehen werden
Die Grundkonstruktion des Dachstuhl muss erhalten bleiben. Die Sparren werden z.T. ersetzt und bis auf ca. 18 cm Stärke erhöht. Hier soll dann mit Folie und Zwischensparrendämmung gearbeitet werden.
Die Wände sind laut Statiker tragfähig und trocken und können (müssen eh) erhalten bleiben. Drei Seiten des Gebäudes sollen mit Kerndämmung und neuem Klinker isoliert werden.
WORUM geht ES: Eine 40 cm starke Wand aus Ziegelmauerwerk muss wegen des Denkmalschutzes erhalten und außen sichtbar bleiben. Gerade an dieser Wand wurden die Tiere gehalten, einschl. Güllirinne. Es sind starke "Ausblühungen" sichtbar.
Hier soll von Innen gedämmt werden. Platz, auch für eine ggf. 17,5 cm Wand + Dämmschicht, wäre vorhanden. Gibt es Erfahrungen oder Vorschläge? Was ist mit den Gerüchen? Soll die Wand von innen oder außen gesperrt werden?
Wir sind bereits in der Planungsphase und führen Bankgespräche. Nur zu dieser Frage wollte/konnte uns bisher niemand eine Antwort geben.
Wir wären wirklich sehr dankbar wenn uns jemand seine Erfahrung oder Lösungsvorschläge schildern könnte!