Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
BAU-Forum: Lüftung

Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?

ich beabsichtige einen EWT (Hekaplast-R) mit ca. 30 m Länge einzubauen. Bei unserer geplanten Doppelhaushälfte erreiche ich die 30 m nur wenn ich eine große Schleife durch den Garten mache.
Nun überlege ich den EWT 2-kanalig (nach Tichelmann) auszuführen, wobei der eine Kanal in der Baugrube (ca. 1 m Abstand von Kellerwand) und der zweite Kanal ca. 1 m außerhalb der Baugrube verlegt werden soll. Dabei ergibt sich eine Längendifferenz von ca. 5 m (14 m und 19 m). Nach Phluft ergibt sich bei den beiden Kanälen ein Unterschied beim Druckverlust von 2 bis 3 Pa.
Kann das akzeptiert werden oder strömt ein Großteil der Luft durch den kürzeren Kanal und die Vorteile des längeren zweiten Kanals werden nicht optimal ausgenutzt?
Wo gibt es Infos zu den technischen Daten von Hekaplast-R für Phluft (Rauigkeit, Wärmeleitfähigkeit)?
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Um den Druckverlust in einem 2-kanaligen Erdwärmetauscher (EWT) mit unterschiedlichen Kanal-Längen zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Das Tichelmann-System ist eine gute Basis, um eine gleichmäßige Durchströmung zu gewährleisten, aber Längenunterschiede beeinflussen den Druckverlust.

    Ich empfehle, die Druckverluste für beide Kanäle separat zu berechnen. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:

    • Rohrmaterial: Hekaplast-R hat spezifische Rauigkeitswerte, die in die Berechnung einfließen müssen.
    • Rohrdurchmesser: Der Durchmesser beeinflusst die Strömungsgeschwindigkeit und somit den Druckverlust.
    • Luftgeschwindigkeit: Eine höhere Luftgeschwindigkeit führt zu einem höheren Druckverlust.
    • Länge der Kanäle: Längere Kanäle haben einen höheren Druckverlust.
    • Bögen und Formstücke: Jeder Bogen und jedes Formstück erhöht den Druckverlust.

    Für die Berechnung des Druckverlusts können Sie folgende Formel verwenden: Δp = λ * (L/D) * (ρ/2) * v², wobei λ der Rohrreibungsfaktor, L die Rohrlänge, D der Rohrdurchmesser, ρ die Dichte der Luft und v die Strömungsgeschwindigkeit ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ein Online-Tool zur Druckverlustberechnung oder ziehen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzu, um eine genaue Berechnung durchzuführen und den EWT optimal auszulegen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Erdwärmetauscher (EWT)
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er wird häufig in Verbindung mit Lüftungsanlagen eingesetzt, um den Energieverbrauch für die Klimatisierung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Abnahme des Drucks eines Fluids (in diesem Fall Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Er wird durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Formstücke verursacht.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand.
    Tichelmann-System
    Das Tichelmann-System ist eine spezielle Anordnung von Rohrleitungen, die sicherstellt, dass alle Verbraucher (z.B. Heizkörper oder Kanäle) den gleichen Druckabfall haben. Dies wird durch eine Kombination aus Vor- und Rücklaufleitungen erreicht, die so angeordnet sind, dass die längste Leitung zum entferntesten Verbraucher die kürzeste Rücklaufleitung hat und umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Strangregulierventil, Durchflussregler.
    Hekaplast-R
    Hekaplast-R ist ein bestimmtes Rohrmaterial, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Kunststoffrohr, Erdwärme-Rohr.
    Rohrreibungsfaktor (λ)
    Der Rohrreibungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der den Einfluss der Rauigkeit der Rohrwandung auf den Druckverlust beschreibt. Er wird in der Druckverlustformel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rauigkeit, Reynolds-Zahl, Strömungswiderstand.
    Luftgeschwindigkeit
    Die Luftgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der die Luft durch die Kanäle strömt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen und beeinflusst den Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Anemometer.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübergang, Wärmewiderstand.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist das Tichelmann-System?
      Das Tichelmann-System, auch bekannt als hydraulischer Abgleich, ist eine Methode zur Verteilung von Fluiden (in diesem Fall Luft) in einem System, um sicherzustellen, dass alle Verbraucher (Kanäle) den gleichen Druckabfall haben. Dies wird durch eine spezielle Anordnung der Rohrleitungen erreicht, bei der die längste Leitung zum entferntesten Verbraucher die kürzeste Rücklaufleitung hat und umgekehrt.
    2. Wie beeinflusst die Rauigkeit des Rohrmaterials den Druckverlust?
      Die Rauigkeit des Rohrmaterials beeinflusst den Rohrreibungsfaktor (λ) in der Druckverlustformel. Je rauer die Oberfläche, desto höher ist der Rohrreibungsfaktor und desto größer ist der Druckverlust. Hekaplast-R hat spezifische Rauigkeitswerte, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen.
    3. Welche Rolle spielt die Luftgeschwindigkeit beim Druckverlust?
      Die Luftgeschwindigkeit hat einen quadratischen Einfluss auf den Druckverlust. Das bedeutet, dass eine Verdoppelung der Luftgeschwindigkeit zu einer Vervierfachung des Druckverlusts führt. Daher ist es wichtig, die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen zu optimieren, um den Druckverlust zu minimieren.
    4. Wie kann ich den Druckverlust in einem EWT reduzieren?
      Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Druckverlust in einem EWT zu reduzieren: Verwenden Sie Rohre mit glatter Oberfläche, minimieren Sie die Anzahl der Bögen und Formstücke, optimieren Sie die Luftgeschwindigkeit und gleichen Sie die Längen der Kanäle so gut wie möglich aus.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem 1-kanaligen und einem 2-kanaligen EWT?
      Ein 1-kanaliger EWT besteht aus einem einzigen Rohr, durch das die Luft strömt. Ein 2-kanaliger EWT besteht aus zwei parallel verlaufenden Rohren, die nach dem Tichelmann-System verbunden sind. Der Vorteil eines 2-kanaligen EWT ist, dass er bei gleicher Luftmenge einen geringeren Druckverlust aufweisen kann, da die Luft auf zwei Kanäle verteilt wird.
    6. Welche Daten sind für die Berechnung des Druckverlusts erforderlich?
      Für die Berechnung des Druckverlusts sind folgende Daten erforderlich: Rohrmaterial (Rauigkeit), Rohrdurchmesser, Länge der Kanäle, Luftgeschwindigkeit, Anzahl und Art der Bögen und Formstücke sowie die Dichte der Luft.
    7. Wo finde ich Daten zur Rauigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Hekaplast-Rohren?
      Die Daten zur Rauigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Hekaplast-Rohren finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind in der Regel auf der Website des Herstellers oder bei Ihrem Fachhändler erhältlich.
    8. Warum ist der Druckverlust bei einem EWT wichtig?
      Ein hoher Druckverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch des Ventilators, der die Luft durch den EWT bewegt. Dies kann die Betriebskosten erhöhen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, den Druckverlust so gering wie möglich zu halten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Druckverlustberechnung im Lüftungskanal
      Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in Lüftungskanälen.
    • Tichelmann-Prinzip in der Heizungstechnik
      Anwendung des Tichelmann-Prinzips zur hydraulischen Abgleichung von Heizungsanlagen.
    • Materialien für Erdwärmetauscher
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Druckverlust.
    • Dimensionierung von Erdwärmetauschern
      Optimale Auslegung von EWT-Systemen für verschiedene Gebäude und Standorte.
    • Wartung und Reinigung von Erdwärmetauschern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von EWT-Systemen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Hekaplast EWT: Wärmeübergang, Rauigkeit & Frostfreiheit

    Daten Hekaplast
    Wärmeübergangswert ca. 0,45, Rauigkeit ca. 2 mm.
    Bei der geplanten Länge wird die Frostfreiheit wohl nicht garantiert werden können. Der Unterschied zwischen den beiden Rohren ist nicht so dramatisch, dass dadurch nichts mehr funktioniert. Das geht schon i.O.
    Aber insgesamt eine größere Länge zu verwenden wäre schon nicht schlecht.
  3. EWT Planung: Mindestlänge für optimalen Betrieb

    @EWT
    den EWT unter 30 m Länge zu installieren bringt nichts, lieber obwohl es Strömungswiderstände bringt in Schleifen legen.
  4. Lüftungsanlagen Planung: Volumenstrom & Dimensionierung

    Planung von Lüftungsanlagen
    Eins vorweg, ich bin kein Lüftungsbauer oder gar Lüftungsingenieur, sondern nur ein Bauherr, der sich etwas mit Lüftungsanlagen mit WRG beschäftigt hat, da ich selbst sowas in meinem Haus installieren.
    Da in diesem Forum immer wieder Fragen zur Dimensionierung von Erdwärmetauschern gestellt werden, frage ich mich langsam, wie man solche Fragen hier ernsthaft beantworten kann, ohne den Volumenstrom bzw. die Luftgeschwindigkeit zu kennen. Und um diesen Volumenstrom zu kennen ist vorher eine komplette Dimensionierung der Lüftungsanlage mit Einteilung des Hauses in Zu- und Ablufträume (Zulufträume, Ablufträume), Festlegung der Volumenströmen in den einzelnen Räumen, einer Rohrdimensionierung, Anordnung von Schalldämpfern, einer Druckverlustberechnung und darauf aufbauend einer Auswahl eines passenden Lüftungsgerätes (Kennlinie beachten!) erforderlich. Der EWT kann eben nicht separat als eigenständiges Bauteil betrachtet werden, sondern ist nur ein Zahnrad in einem Gesamtsystem
    Ich habe das ganze Forum hier durchgesehen, konnte aber keinen einzigen Thread finden, wo es ernsthaft um die Berechnung von Lüftungsanlagen geht. Nicht mal auf den Webseiten von dem diesbezüglich sehr engagierten Herr Rinninsland konnte ich einen Link auf andere Webseiten finden, welche diesbezüglich Auskunft geben.
    Basteln hier alle nur vor sich hin? Was ist wenn die Lüftungsanlage später nicht oder nicht vernünftig funktioniert? Was ist wenn das Lüftungsgerät den Druckverlust des Rohleitungsnetzes nicht ausgleichen kann? Was ist wenn das Lüftungsgerät im Winter immer einfriert? Ach, das wird schon irgendwie klappen dann, ...!?
    Sorry für meinen etwas provokanten Artikel. Aber er soll ja auch etwas zum Nachdenken und zu Änderungen anregen! Wann berechnen wir hier endlich mal online eine komplette Lüftungsanlage? (Leider habe ich selbst etwas wenig Zeit gerade)
    • Name:
    • Herr Baumann
  5. EWT Dimensionierung: Frostfreiheit & Volumenstrom-Check

    Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht
    • geradehinsetz  -  genau habe ich hier nichts geschrieben, bei einer normalen Lüftungsanlage ist dieser EWT m.E. zu klein dimensioniert. Selbst bei einem Luftvolumenstrom von 130 m³/h ist eine Frostfreiheit nicht garantiert. Dieser Volumenstrom reicht zwar für bis zu 4 Personen aus, dennoch sollte man nicht so nah herangehen.

    Die Kennlinien von Lüftungsgeräten kann man außer Acht lassen, wenn man  -  wie von mir ständig propagiert  -  Geräte mit Konstantvolumenstrom einsetzt.
    Bisher hat glücklicherweise noch niemand verlangt, hier eine Anlage berechnen zu lassen. Dies ist auch recht aufwendig, aber wenn es sein soll, kann ich dies mal machen. Dazu müsste jemand seine Hauspläne, die Belegung des Hauses, den gewünschten Geräuschzielwert, die Konstruktion des Hauses und die Möglichkeit der Verlegung der Leitungen (auf/unter/in der Decke) angeben. Dann können wir so nette Dinge wie Geräuschpegel, Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeiten an einzelnen Stellen im Kanalnetz etc. berechnen.
    Übrigens ist ein Einfrieren eines Gerätes nicht so dramatisch. Dann wird normalerweise der Zuluftventilator abgeschaltet und durch den Abluftstrom der Wärmetauscher wieder aufgetaut.

  6. EWT Planung: Phluft Berechnung für optimale Konfiguration

    Da muss ich noch etwas rechnen!
    Wow! da war ich aber jetzt überrascht, auf meine Frage eine derart provokante Antwort zu erhalten. Ich nehme das aber nicht übel, keine Sorge.
    Der Reihe nach:
    Ich muss jetzt noch etwas mit Phluft rechnen, um eine optimale Konfiguration zu erhalten. Vielen Dank für die Daten Herr Rinninsland. Dem Hinweis mit der Frostfreiheit muss ich noch etwas Beachtung schenken.
    Zur Planung von Lüftungsanlagen noch ein paar Worte:
    Die Dimensionierung der Lüftungsanlage macht mir mein Heizungsbauer, der damit praktische Erfahrung hat. Außerdem bieten die Hersteller die Berechnung auch an, z.B. Viessmann für 400,- (€ oder DM weiß ich nicht mehr) die bei Kauf zurückerstattet werden oder auch Pluggit macht das.
    Außerdem gibt es bei den Herstellern auch diverse Unterlagen, die man aber meist nur bekommt wenn man sehr hartnäckig ist. So habe ich von Viessmann und Stiebel Eltron die Planungsunterlagen für Lüftung. Was mir noch fehlt ist eine Software um das zu rechnen. Bei Pluggit gibt es sowas, aber da bin ich noch nicht rangekommen.
    Die vorgenannten Unterlagen sind sehr hilfreich für das Verständnis und man kann damit die Planung auch selber machen. Ich habe auch schon einen Entwurf gemacht. Da es aber bei meinem Heizungsbauer dabei ist, muss ich es nicht selber machen aber ich kann das Ergebnis kontrollieren. Denn eines habe ich in meiner jetzigen Bauplanungsphase gelernt: Nur wer Bescheid weiß wird nicht über den Tisch gezogen bzw. kann Inkompatibilitäten aus Gesamtsystemsicht vermeiden.
    Ich kenne daher den benötigten Volumenstrom für mein Haus (ca. 160 m³/h) und wollte mit meiner Frage nur die Problematik der verschiedenen Druckverluste in den beiden EWT-Kanälen zur Diskussion stellen.
  7. Konstantvolumenstrom: Zuluftventilator Taktung bei Frost

    Nachschlag
    Jetzt sind Sie mir zuvorgekommen Herr Rinninsland. Bei mir kommt ein Lüftungsgerät mit Konstantvolumenstrom zum Einsatz.
    Wie lange schaltet der Zuluftventilator beim Einfrieren aus. Liegt das im Minutenbereich oder im 10-Minutenbereich oder noch länger.
  8. Konstantvolumenstrom: Definition & Leistungsbedarf erklärt

    Konstantvolumenstrom?
    Jetzt muss ich doch mal nachfragen! Ist das so ein Begriff wie "Pentium"? Wie schon auch vorher die Frage gestellt wurde, um welchen Volumenstrom handelt es sich ... ist meine Frage ... um welchen "Konstantvolumenstrom" handelt es sich? Wo es los geht weiß ich.. bei 0 ... aber wo hört es auf?
    Wie viel Leistung brauche ich dann letztendlich die Luft "durchzuquetschen"?
  9. Konstantvolumenstrom: Druckverlust & Stromverbrauch

    Also Herr Reynartz,
    Sie sollten das aber doch besser wissen als ich;-)
    Den Druckverlust gibt PHLuft vor, den Stromverbrauch kann man von den (hoffentlich) vorhandenen Kennlinien ablesen.
    Der Volumenstrom wird am Gerät eingestellt und dann konstant gehalten (in gewissen Druckgrenzen, versteht sich)  -  es gibt Geräte, die auch die Masse konstant halten, ist leider noch sehr unüblich.
    Die Regelung findet üblicherweise getrennt für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) statt.
  10. Konstantvolumenstromregelung: Verfügbare Druckdifferenz

    ich weiß nur ...
    ich weiß nur und glaube (besser) was ich selbst gesehen habe. also was wir so haben das weiß ich, weil ich's selbst am Prüfstand gemessen habe. (... und beim TÜV auch bestätigt bekommen habe!)
    Es gibt da einen Begriff (der kommt aus der 18017), nennt sich "verfügbare Druckdifferenz". Das ist ein Wert mit dem ich was anfangen kann. (nicht zu verwechseln mit Druckdifferenz! ... denn zum Luftballonaufblasen brauchen wir die Geräte nicht 🙂
    Wie gesagt hat mich eigentlich nur die Definition "Konstantvolumenstrom" interessiert ... das ist für mich ein zu pauschaler Ausdruck. Meine Frage wäre auch ob diese "Konstantvolumenstromregelung" über einen Volumenstromregler über Differenzdruck oder über die Kennlinie erfolgt ... und wie es dann mit der Leistungsaufnahme aussieht ...
  11. Lüftungsgerät Kennlinie: Druckdifferenz Messverfahren

    OK, ernstgemeinte Frage
    die Messung findet über unterschiedliche Verfahren statt, oftmals wird die Druckdifferenz mit dem Drehmoment abgeglichen, selten über Hitzdrahtanemometer.
    Im Bild sehen Sie eine Kennlinie des Kampmann Vital-Gerätes (als Beispiel).
  12. EWT Planung: Volumenstrom als entscheidender Faktor

    Volumenstrom
    Herr Bauer ich habe natürlich nicht gewusst, dass Sie Ihre Lüftungsanlage wirklich berechnen haben lassen und damit den Volumenstrom kennen. Er war für ihre eigentliche Frage auch nicht erforderlich.
    Das Schlimme daran ist aber, dass hier irgendwelche Pauschalaussagen zu EWT-Längen gemacht werden ohne wirklich den Volumenstrom zu kennen oder danach zu fragen. Welchen ernsthaften Wert sollten solche Aussagen haben?
    Herr Rinninsland, eine Druckverlustberechnung wird u.a. gemacht, um zu sehen, ob das Lüftungsgerät diesen Druck überhaupt aufbringen kann. Ob es sich dabei um ein Konstantvolumengerät handelt spielt in diesem Zusammenhang schlichtweg keine Rolle. Und glauben Sie bitte nicht, dass dies blasse Theorie wäre. Einer meiner Nachbarn musste sein Lüftungsgerät genau aus diesem Grund austauschen. An der längsten Zuluftleitung mit dem höchsten Druckverlust kam schlichtweg fast keine Luft mehr an.
    Die Festlegung des Volumenstromes pro Raum ist übrigens nicht sonderlich schwer. Allerdings gibt es IMHO wirklich erheblichen Diskussionsbedarf, auf welcher Basis diese Festlegung geschieht. Auf der einen Seite ist nach DINAbk. eine Mindestluftwechselrate von 0.5  -  0.8 vorgschrieben. Auf der anderen Seite erfordert jede Person in einem Raum so rund 20  -  30 m³/h. Dieser Bedarf pro Person ist aber wiederum stark von der Tätigkeit abhängig. Für jemanden der schläft reichen 20 m³/h, für jemaden der körperlich arbeitet reichen die 30 m³/h in keiner Weise aus. Auf welcher Basis dies irgendwelche Ingenieurbüros berechnen würde mich wirklich brennend interessieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei 3 verschiedenen Büros 3 verschiedene Ergebnisse herauskommen würden.
    Die Berechnung des Druckverlustet ist auch nicht sehr schwer, es ist halt nur ein Massengeschäft. Im Netz gibt es aber auch ein Excel-Formular dazu.
    • Name:
    • Herr Baumann
  13. EWT Planung: Druckverlust bei KG DN200 vernachlässigbar?

    @Herrn Baumann
    Falls diese Konstellation mit KG in DN200 zusammengefasst wird, kann ich hier mit fast 100 %iger Sicherheit sagen, dass der Drcukverlust hier kein Problem ist. Außerdem scheint der Fragesteller nicht ganz unbedarft zu sein, wir haben ihn auf Probleme mit der vermutlich zu kurzen Leitung aufmerksam gemacht.
    Übrigens kommen fast alle Fragesteller irgendwann auf mich zu, dann rechne ich sowieso noch mal genau nach;-)
    Mit 3 Fragen  -  3 Antworten liegen Sie vermutlich noch zu gering, es könnten durchaus mehr sein.
    Das Ergebnis der raumweisen Volumenströme beruht genau auf den unterschiedlichen Vorgehensweisen, die Sie beschreiben (die DINAbk. 1946 haben Sie noch vergessen, siehe Link 1). Was nun wirklich rauskommt, weiß man hinterher. Wichtig ist die Kontrolle der laufenden Anlage. Ist es im Winter zu trocken, muss der Volumenstrom reduziert werden, da kann man vorher berechnen, was man möchte. Sind in einem Raum mehr Personen als geplant und passt die subjektive Luftqualität nicht, muss das Ventil aufgedreht werden. Es kommt hier nicht auf 1 % an!
    Und wer den EWT so plant, dass das Gerät nichts ansaugt, sollte bei der Handwerkskammer an den Pranger gestellt werden. Das ist doch wohl Blödheit. Oder der EWT war voll Wasser gelaufen.
    Das Ganze ist nicht schwer, wenn man sehr an Normen und Vorschriften hängt. Ansonsten muss man sich halt Gedanken und Erfahrungen machen. Erfordert aber auch kein jahrelanges Studium.
  14. Druckverlustberechnung: Zuluftseitige Leitung Dimensionierung

    Druckverlustberechnung
    hatte überlesen, dass das Zuluftseitig war.
    Richtig, man berechnet die längste bzw. komplizierteste Leitung, das reicht meist aus. Wenn es der Kunde will, natürlich auch alle Teilstrecken, auch wenn das kaum nötig ist.
    Meist kommt man so auf 20-50 Pa, das macht jedes Gerät mit links, auch wenn noch etwas Filterverschmutzung hinzukommt.
  15. EWT Druckverlust: Vergleichswerte & Geräte-Anschluss

    20  -  50 Pa
    Welcher Druckverlust ist das? Nur vom Erdwärmetauscher? Beispielrechnungen welche ich im Netz gefunden habe hatten fast alle über 100 Pa Druckverlust.
    Bei Paul z.B. 120 Pa bei 200 m³/h. Da bleiben dann noch je nach Lüftungsgerät z.B. gerade noch 20 Pa übrig, bei Vallox wären 2 Geräte gerade am Anschlag. Wenn man in solchen Fällen ein paar Formteile mehr verbaut (verbauen muss) oder Rohre mit zu kleinem Querschnitt wählt ist die Anlage am Anschlag oder schon darüber.
    • Name:
    • Herr Baumann
  16. Lüftungsanlage: Externe Pressung & Kanalwiderstand

    Da muss aber eine kleine Fehlinfo vorliegen
    die Kennlinie des Paulgerätes siehe im ersten Link.
    Es geht hier um die externe Pressung, also um die Pressung, die ein Gerät an das Kanalsystem abgeben kann. Natürlich sollte man hier einen mgl. geringen Widerstand im Kanalsystem zu erreichen versuchen.
    Im 2. Link gibt es ein Beispiel aus dem Westaflex-Planungshandbuch. Dort schaue man sich mal das System bis zum Ventil nach Teilstrecke 6 (also ganz oben) an. Hier sind 24,5 m Rohr verbaut, das ist sicherlich nicht ganz repräsentativ.
    Also, vom Gerät aus gesehen:
    2,5 m Quadroflex 150:4,5 Pa
    Winkel 90 °: 1,6 Pa
    2,5 m Quadroflex 150:4,5 Pa
    Reduzierung 150 => 151:0,3 Pa
    3,5 m Quadroflex 151:16,2 Pa
    Abzweigstück: ca. 0,5 Pa
    4 m Quadroflex 151:14 Pa
    Luftverteilkasten: 0 Pa
    12 m Quadroflex 100:7 Pa
    Umlenkstück: 0,25 Pa
    Zuluftventil: 20 Pa (kann vermutlich deutlich niedriger gewählt werden)
    Macht zusammen keine 70 Pa, bei einem nicht gerade einfach gewählten Beispiel.
    Die Paul thermos 200DC wäre also mit 70 % Leistung dabei und hätte noch 30 Pa für Filterverschmutzung, bei einer größeren Spalteinstellung des Zuluftventils auch locker 40 Pa. (bei 150 m³/h wie im Beispiel angegeben).
    Normalerweise sind Leitungen kürzer und nicht so kompliziert gebaut, das Problem also noch geringer.
  17. EWT Planung: Druckverluste von Komponenten berücksichtigen

    Schönes Beispiel
    Jetzt müssen Sie nur noch erklären, warum Sie den Erdwärmetauscher, den Filter davor, die Formteile und Rohre bist zum Lüftungsgerät einfach unterschlagen? Oder glauben Sie, dass das Lüftungsgerät diesen Druckverlust nicht ausgleichen muss?
    • Name:
    • Herr Baumann
  18. EWT Druckverlust: Realistische Werte & Geräte-Performance

    Das ist doch wirklich nicht viel
    Ein EWT kommt mit 20 Pa, ein Filter mit 5 und der Rest nochmal mit 5 zusammen. Dann sind wir beim Paul-Gerät bei der 70 % Grenze angelangt.
    Wie gesagt, es ist ein recht ungünstiger Verlauf, das Paul-Gerät kann mehr liefern, und außerdem bin ich mir jetzt nicht so 100 %ig sicher, ob das einfach addiert wird.
    Außerdem gibt es auch das Thermos 300. Wie gesagt, im echten Leben wird eh alles nochmal durchgegangen.
  19. EWT Dimensionierung: KG-Rohr & Druckverlust am Anschlag

    Paul-Beispiel
    Im Paul Beispiel wird als EWT ein 150er KG-Rohr verwendet, welcher samt Luftansaugfilter und Formteile bei 200 m³/h 76 Pa Druckverlust hat. Zusammen mit den anderen 70 Pa ist die Anlage damit irgendwo am Anschlag und der Zuluft-Strang mit dem höchsten Druckverlust dürfte sehr bescheiden funktionieren.
    Sicher, bei den meisten Häussern wird es ohne Berechnung funktionieren. Aber warum sollte jemand für eine Investition von 5  -  10 T€ irgendwelche Try and Error Bastelversuche veranstallten? Das ist genauso, wie wenn sich jemand den Statiker spart und sagt mit 2 Qxxx-Matten passt das schon. Das machen in Bayern übrigens viele (ich sage jetzt aber nicht, ob ich das auch so mache 😉
    Und sind wir mal ehrlich, die 150 oder 200 m³/h Volumenstrom gelten nur für ein kleineres bis mittleres Haus. Woher soll man ohne zu fragen wissen, ob jemand nicht ein 300 m² Haus baut. Und so abwegig ist das doch gar nicht. Wenn ich bei meinem 190 m² Haus auch noch den 50 m² Hobbyraum im Keller belüften würde, dann geht das schon in die Richtung. Und da dürfte ich langsam mit einem Kabelschutzrohr mit 175 mm Innendurchmesser und einer Luftwechselkrate von 0.5  -  0.8 nach DINAbk. ein kleines Problem bekommen.
    Herr Rinninsland, sorry, wenn meine Artikel in diesem Artikel etwas provokant/aggressiv waren, aber ich wollte schon etwas zum Nachdenken anregen, denn ich glaube auf eine vernünftige Projektierung so einer Anlage kann man nicht verzichten.
    Btw: Wie sagte Albert Einstein mal: Ich bin dafür die Sachen soweit wie möglich zu vereinfachen, aber nicht weiter!
    • Name:
    • Herr Baumann
  20. EWT Planung: Rohrdimensionierung & Tichelmann-System

    Dann rechnet Paul aber anders als der Rest der Welt
    Kein vernünftig denkender Mensch nutzt ein 150er Rohr für einen EWT mit 200 m³/h. Mir kommen bei diesen Werten schon 173 mm Rohre knapp vor, dann empfehle ich den Einbau von 2 Rohren nach Tichelmann mit 200er Sammelleitung.
    Und der Vergleich mit dem Statiker ist schon gar nicht schlecht;-) Der weiß auch aus dem Kopf, ob als Träger eher HEB100 oder HEB200 reinmüssen. Und so sehe ich das mit 300 m²-Häusern auch auf einen Blick, da kommt keine thermos200DC rein.
    Außerdem hat man es im Gefühl, wo welche Leitungen reinmüssen, man rechnet zwar nochmal hin und wieder nach, aber normalerweise nicht jedes Teilstück. Das ist schlicht und ergreifend unnötig.
    Ich habe nichts gegen provokante Beiträge in dieser Form.
  21. EWT Auslegung: Geräte für große Wohnflächen & Planung

    @Baumann
    ich gebe ihnen recht, kaum jemand hat richtige Geräte für über 250 m² Wohnfläche. Auch werden die EWT's in ihrer Dimension oft recht knapp ausgelegt, der Ventilator hat ja noch "Luft".
    Zu Daniel muss ich sagen, dass er hier wirklich gute Arbeit macht, oft auf die Probleme hinweist. Eine richtige Planung soll das aber nicht ersetzen, sondern nur unterstützen (darauf weist er auch hin).
    Schauen Sie sich mal Threads zu Ende des letzten Jahres an und heute, da sehen sie auch die Entwicklung, die schon wieder fortgeschritten ist. Die Industrie stellt sich langsam darauf ein. 😉
  22. EWT Planung: Randbedingungen & Rohr-Alternativen

    Anmerkungen
    Ich möchte mich noch einmal für die Diskussionsbeiträge zu meiner Frage bedanken, auch wenn die Thematik etwas ausgeweitet wurde.
    Noch einige Anmerkungen:
    Ich bekomme in meiner DHHe leider nur eine Wohnfläche von ca. 120 m², viel mehr ist im Münchner Umland nicht drin außer man hat reich geerbt (bei mir nicht der Fall). Daher denke ich, dass das Hekaplast-Rohr ausreicht.
    Beim Rechnen mit Phluft haben sich größere Unterschiede beim Druckverlust ergeben zwischen EWT nach Tichelmann und in Mäanderform:
    2 x 25 m: ca. 6,6 Pa
    1 x 50 m: ca. 28 Pa
    D.h. bei 1 x 50 m muss der Ventilator mehr Leistung bringen. Hier muss ich also den höheren Stromverbrauch in die Bewertung einbeziehen.
    Beim Wärmeertrag ist aber Tichelmann schlechter, was mich erstaunt, da ja die Luft langsamer durch das Rohr fließt.
    Nachdem gestern meine Baugrube ausgehoben wurde, kann ich jetzt auch im Hinblick auf die Bodenverhältnisse, die örtlichen Randbedingungen in meine Entscheidung einfließen lassen.
    Auf alle Fälle haben mir die Einträge im Forum sehr geholfen, weil sie auch zum Nachdenken über Punkte anregen die man eigentlich schon abgehakt hat.
  23. EWT Alternative: Günstige GK-Rohre im Baumarkt

    GK-Rohr
    Übrigens, ich war kürzlich mal in 3 Baumärkten und mir ist aufgefallen, dass dort GK-Rohr und Formteile relativ günstig sind. Hornbach hatte auch größere Durchmesser mit 125 mm und 160 mm vorrätig. Das 2 m Stück 160 mm kostet dort 8,95 €. Also 50 m z.B. 224 €. Man erhält auf Bestellung auch 5 m Stücke. Das wäre evtl. eine preiswerte Alternative zu Kabelschutzrohren. Vor allem könnte man in dem hier vorliegenden Fall mit den T-Stücken die beiden Stränge verbinden. Die 2-3 Grad Gefälle könnte man damit vielleicht auch besser/genauer hinbekommen.
    • Name:
    • Herr Baumann
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust Berechnung & Planung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Druckverlusts in einem 2-kanaligen Erdwärmetauscher (EWT) mit unterschiedlichen Kanal-Längen. Dabei werden Aspekte wie die richtige Dimensionierung, die Berücksichtigung des Volumenstroms, die Vermeidung von Frostfreiheitsproblemen und die Auswahl geeigneter Rohrmaterialien (Hekaplast, KG-Rohr, GK-Rohr) behandelt. Das Tichelmann-System wird als mögliche Lösung für die Verteilung des Volumenstroms diskutiert. Die korrekte Druckverlustberechnung ist entscheidend für die Effizienz der Lüftungsanlage.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT Dimensionierung: Frostfreiheit & Volumenstrom-Check ist bei zu geringer Dimensionierung des EWT die Frostfreiheit nicht garantiert, selbst bei geringem Volumenstrom. Daher sollte die Länge des EWT sorgfältig geplant werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT Alternative: Günstige GK-Rohre im Baumarkt weist auf eine kostengünstige Alternative zu Kabelschutzrohren hin, nämlich GK-Rohre aus dem Baumarkt, die in verschiedenen Durchmessern erhältlich sind.

    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag EWT Dimensionierung: KG-Rohr & Druckverlust am Anschlag wird ein Beispiel genannt, bei dem ein 150er KG-Rohr als EWT bei 200 m³/h einen Druckverlust von 76 Pa verursacht. Dies zeigt, wie wichtig die richtige Dimensionierung ist, um einen zu hohen Druckverlust zu vermeiden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Berechnung des Druckverlusts ist essentiell für die Auswahl des passenden Lüftungsgerätes. Der Beitrag Druckverlustberechnung: Zuluftseitige Leitung Dimensionierung betont, dass man in der Regel die längste bzw. komplizierteste Leitung berechnet, um den Gesamtdruckverlust zu ermitteln.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Volumenstrom der Lüftungsanlage zu kennen und bei der Planung des EWT zu berücksichtigen (siehe EWT Planung: Volumenstrom als entscheidender Faktor). Zudem sollte man die Druckverluste aller Komponenten (EWT, Filter, Rohre) in die Berechnung einbeziehen (EWT Planung: Druckverluste von Komponenten berücksichtigen), um eine optimale Funktion der Lüftungsanlage zu gewährleisten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: EWT 2-kanalig: Druckverlust & Kanal-Längen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann, Kanal-Länge, Hekaplast, 2-kanalig, Berechnung, Lüftung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼