Erdregister: Zuluft vs. Glykol – Vor- & Nachteile, Gefälle, Kondensat vermeiden?

In diesem Forum sind Sie: Lüftung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Erdregistern mit Zuluft und Glykol-Systemen zur Vorwärmung der Zuluft in Lüftungsanlagen. Dabei werden Kosten, Wirkungsgrad, Vereisungsproblematik und praktische Erfahrungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung mit ausreichend Gefälle, um Kondensatbildung zu vermeiden. Die Teilnehmer tauschen Informationen zu Bezugsquellen für Wärmetauscher und diskutieren die Vor- und Nachteile beider Systeme.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung

Erdregister: Zuluft vs. Glykol – Vor- & Nachteile, Gefälle, Kondensat vermeiden?

Wir planen eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit WT. Zum Thema Erdregister gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. So ist es unbedingt erforderlich, dass bei einem Erdregister über das die Zuluft angesaugt wird, ein Gefälle von mind. 1,5 % durchweg eingehalten werden muss. Jede Delle bei der Verlegung des Rohrs oder beim Verschließen der Grube kann eine stehendes Kondensat erzeugen und dies ...
Als Alternative dazu gibt es das Erdregister mit geschlossenem Kreislauf und der Füllung Glykol. Das Gykol erwärmt/kühlt dabei indirekt die Zuluft.
Vorteil: die Verlegung des Erdregisters ist völlig unproblematisch
Nachteil: es wird die doppelte Leitungsstrecke benötigt; es wird eine zusätzliche Pumpe (ca. 20 W) für das Glykol benötigt.
Wer hat uns Informationen oder (noch besser) Erfahrung mit der Alternativ Erdregister mit Glykol und indirekter Erwärmung/Kühlung der Zuluft. Ist die wirklich eine Alternative?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: Erdregister: Zuluft oder Glykol? | Vergleich

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation eines Erdregisters kann zu Schimmelbildung durch Kondensat führen.

    GoogleAI-Analyse: Erdregister: Zuluft oder Glykol? | Vergleich

    Ich beurteile die Frage zum Erdregister wie folgt: Es geht um die Entscheidung zwischen einem Erdregister mit Zuluft und einem mit Glykolkreislauf. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden sollten.

    Bei einem Erdregister mit Zuluft ist ein durchgängiges Gefälle von mindestens 1,5 % wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden. 🔴 Jede Delle oder Verlegung, die das Rohr verschließt, kann zu Problemen führen. Kondensat kann sich ansammeln und die Funktion beeinträchtigen.

    Als Alternative bietet sich ein Erdregister mit Glykolkreislauf an. Hier wird ein Gemisch aus Wasser und Glykol durch ein Rohrsystem im Erdreich gepumpt. Der Vorteil ist, dass es weniger anfällig für Kondensatbildung ist, da das Glykol die Feuchtigkeit bindet. Der Nachteil ist die zusätzliche Leitungsstrecke und die benötigte Pumpe.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und Ihre individuellen Anforderungen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Erdregister
    Ein Erdregister ist ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Es besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und die konstante Temperatur des Erdreichs nutzen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher.
    Glykol
    Glykol ist eine organisch-chemische Verbindung, die als Frostschutzmittel und Wärmeträger in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird. Es verhindert das Einfrieren des Wassers und verbessert die Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträgerflüssigkeit, Ethylenglykol.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von feuchter Luft entsteht. In einem Erdregister kann Kondensat entstehen, wenn die warme Zuluft im kalten Erdreich abkühlt. Verwandte Begriffe: Tauwasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird. Sie wird durch das Erdregister geleitet, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Abluft.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Bei einem Zuluft-Erdregister ist ein Gefälle erforderlich, damit Kondensat ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt. In einem Erdregister dient der Wärmetauscher dazu, die Wärme des Erdreichs auf die Zuluft zu übertragen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. Sie sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Klimaanlage.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Erdregister?
      Ein Erdregister, auch Erdwärmetauscher genannt, ist ein System zur Vorwärmung oder Vorkühlung der Zuluft einer Lüftungsanlage. Es nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft zu erwärmen und im Sommer zu kühlen.
    2. Warum ist ein Gefälle bei einem Zuluft-Erdregister wichtig?
      Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist notwendig, damit sich bildendes Kondensat ablaufen kann. Andernfalls kann es zu Ansammlungen kommen, die die Luftzufuhr behindern und Schimmelbildung begünstigen.
    3. Was sind die Vorteile eines Glykol-Erdregisters?
      Ein Glykol-Erdregister ist weniger anfällig für Kondensatbildung, da das Glykol die Feuchtigkeit bindet. Zudem ermöglicht es eine flexiblere Verlegung der Rohre, da kein durchgängiges Gefälle erforderlich ist.
    4. Was sind die Nachteile eines Glykol-Erdregisters?
      Ein Glykol-Erdregister benötigt eine Pumpe, um das Glykolgemisch zu zirkulieren. Dies verursacht zusätzlichen Stromverbrauch und erfordert regelmäßige Wartung. Zudem ist die Installation aufwendiger und teurer.
    5. Wie tief muss ein Erdregister verlegt werden?
      Die Verlegetiefe sollte mindestens 1,5 Meter betragen, um von der konstanten Erdtemperatur zu profitieren. Je tiefer das Erdregister verlegt ist, desto effektiver ist die Vorwärmung bzw. Vorkühlung der Zuluft.
    6. Welche Materialien eignen sich für ein Erdregister?
      Für ein Erdregister eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Diese Materialien sind langlebig und beständig gegen Feuchtigkeit und Erdreich.
    7. Wie reinige ich ein Erdregister?
      Ein Erdregister sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann mit einer Hochdruckreinigung oder einer speziellen Reinigungsbürste erfolgen.
    8. Was kostet ein Erdregister?
      Die Kosten für ein Erdregister variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Ein einfaches Zuluft-Erdregister ist günstiger als ein Glykol-Erdregister. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Erdwärmeheizung
      Nutzung der Erdwärme zum Heizen von Gebäuden.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)
      System zur automatischen Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
    • Sole-Wasser-Wärmepumpe
      Wärmepumpe, die die Erdwärme über einen Solekreislauf nutzt.
    • Luft-Luft-Wärmepumpe
      Wärmepumpe, die die Außenluft als Wärmequelle nutzt.
    • Kondensatablauf
      System zur Ableitung von Kondenswasser aus Klimaanlagen und Lüftungsanlagen.
  2. Erdwärmetauscher: Zuluft-Vorwärmung vs. Glykol-System

    2 verschiedene Dinge?
    ... (nur mein bescheidenes Bauherrenwissen):
    reden Sie da von 2 verschiedenen Dingen?
    Ein EWT, also ein Rohrsystem, durch das ich die Außenluft ansauge, dient zur Vorwärmung dieser Luft, die nach weiterer Erwärmung im WT des Lüftungsgerätes dann als Zuluft in die Wohnräume geleitet wird.
    Ein mit Glykol (o. ae.) gefülltes Rohrsystem im Boden verlegt, wird doch typischerweise bei einer Wärmepumpeninstallation verwendet. Damit "holt die WP die Erdwärme ins Haus" (vereinfacht formuliert). Eine Erwärmung von Außenluft zur Verwendung einer Wohnraumlüftung findet dann höchstens "auf der anderen Seite der WP" statt.
    Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Gibt es irgendwo nähere Informationen zu dem von Ihnen beschriebenen System?
  3. Glykol-Erdwärmetauscher: Hoher Aufwand für Zuluft-Vorwärmung?

    wo gibt's denn das?
    habe ich auch noch nie gehört. innovativer Ansatz, aber ein bisschen viel Aufwand (Glykol-Variante), um die Luft vorzuwärmen.
  4. Glykol-Heizregister: Alternative zum Erdwärmetauscher?

    Das Prinzip scheint hier einfach zu sein
    Man verlege Schlagen, um das Glykol vorzuwärmen und führe das dann durch ein Heizregister vor der Lüftungsanlage.
    Der Preis dürfte sich nicht wesentlich unterscheiden, aber der Vorteil, dass man sich keine Gedanken über die Dichtigkeit des Erdwärmetauscher machen muss, ist unbestreitbar.
    Klingt nicht schlecht. Gibt es da Wirkungsgradangaben?
  5. Praxis-Erfahrung: Glykol-Erdwärmetauscher mit Rippen-Luftführung

    Daniel, dasselbe habe ich auch gedacht, als ich diese Lösung hörte ...
    Mein Haustechniker hat mir diese Lösung als eine Möglichkeit vorgeschlagen. Er hat diese Lösung zum ersten Mal in der Praxis umgesetzt und erwartet in den nächsten 2 Monaten die ersten Ergebnisse.
    Soweit ich Ihn verstanden habe, wird dabei das Glykol an der Zuluft in Form von Rippen (maximale Oberfläche) vorbeigeführt. Ich werde Ihn aber nochmals genau nach der Technik und der Strecke (Glykol/Zuluft) fragen.
    Schade, ich dachte, dass von Euch bereits jemand mit diesem System Erfahrung gesammelt hat.
    Wenn ich näheres von meinem Haustechniker habe, melde ich mich wieder.
  6. Erdwärmetauscher: Wärmetauscher-Kosten bei -15°C Eintrittstemperatur

    Mal gerechnet ..
    Mich hat das Thema auch interessiert (Erfahrungen unbedingt posten!) und ich habe mal das Auslegungsprogramm von

    gesaugt. Für -15 °C Eintrittstemperatur, -2 °C Austrittstemperatur und 280 m³/h Luftvolumen kostet der Wärmetauscher für diese Anlage gerademal 400 DM + MwSt, kommt dann noch Einbauzeugs dazu. Ich werde meine EWT-Planung wohl auch durch einen Wasser+Glykolkreis ersetzen, für die Kühlung ist das auch noch einfacher und effektiver. In der Bio-Ecke hatte ich das übrigens schon mal vorgeschlagen ...

  7. Korrektur: Energie 416 statt Bio-Ecke für Wärmetauscher-Daten

    oops war nicht Bio, sondern Energie 416
    oops war nicht Bio, sondern Energie 416
  8. Erdwärmetauscher: Preis bezieht sich nur auf Wärmetauscher!

    Der Preis 400,- DM
    ist aber wohl nur für den Wärmetauscher zu sehen. Das Erdregister kommt doch sicher nochmal dazu, und dann ist es schon _etwas_ teurer.
  9. Energie/416: Geschätzte Preise für Erdwärmetauscher-Komponenten

    Preise sind auch in Energie/416 (..Z. nur geschätzt!)
    Preise sind auch in Energie/416 (..Z. nur geschätzt!)
  10. Sole-Erdwärmetauscher: Grabarbeiten und zusätzliche Kosten

    In der Rechnung sind es aber ein bisschen mehr als 400,- DM
    Aber:
    Wieso sollen bei der Sole-Lösung keine Grabarbeiten anfallen?
    Die Leitungen müssen genauso eingegraben werden. Und die Grabarbeiten für den EWT mit 500,- DM anzusetzen halte ich auch für einen Witz.
    75 m Länge dürften auch sehr wenig sein.
    Auch eine Sommerbox / Bypass für den internen Wärmetauscher braucht man natürlich noch. Das ist ja unabhängig von der Vorwärmung.
  11. Erdregister-Kosten: Verlegung von Luft- vs. Glykol-Leitungen

    Erste Infos vom Haustechniker
    Zunächst mal zum Thema "Kosten des Erdregisters".
    Wird ein Erdregister mit Luft eingebaut. So kann natürlich die Baugrube verwendet werden, doch soll ja die Leitung mindestens 1,5 m entfernt vom Gebäude verlegt werden. D.h. es muss zunächst die Baugrube soweit aufgefüllt werden, dass die Leitung mit einem Abstand von 1,5 m gelegt werden kann. Es gilt natürlich sicherzustellen, dass die Auffüllung mit Material (Kies) durchgeführt wird, die eine Absenkung verhindert  -  kostenaufwendig. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass nach der Verlegung der Leitung, die Leitung nicht durch den Bagger beim Auffüllen der restlichen Baugrube nicht verschoben wird.
    Beim Erdregister mit Glykol benötigt man natürlich eine längere Leitung (ca. 100 m anstatt 50 m bei Luft). Dafür kann man bedenkenlos die Leitung in die Baugrube legen und den Hin- und Rücklauf (Hinlauf, Rücklauf) innerhalb der Baugrube mit einem Abstand von ca. 1  -  1,5 m einlegen. Mehrkosten sind 50 m Leitung, Glykol und eine Pumpe zum Umwälzen des Glykols.
    Der Wärmeleitfähigkeit zwischen Erde-Kunststoffrohr-Luft soll lauf Untersuchungen schlechter sein, als die Wärmeleitfähigkeit zwischen Erde-Kunststoffrohr-Glykol.
    Jetzt kommt natürlich bei Glykol noch ein Wärmetauscher dazu.
    Laut theoretischer Berechnungen, soll die Zulufttemperatur auf ca. 12-13 ° kommmen.
    Seit 2 Monaten ist die Anlage in Betrieb und ich bin natürlich auf die ersten Auswertungen bei tieferen Temperaturen gespannt.
  12. Suche nach Energie/416: Link oder Eintrag zum Erdwärmetauscher?

    Energie/416  -  habe ich nicht gefunden
    Hallo Helmut,
    nach einer Suche in unterschiedlichen Foren und über die Suchmaschine, bin ich leider nicht fündig geworden. Könnten Sie mich bitte weisen, wo ich Ihren Eintrag finden kann bzw. mir Ihren Eintrag E-Mailen.
    Vielen Dank.
  13. Energie/416: Direktlink zum Erdwärmetauscher-Forumseintrag

  14. Glykol-Erdwärmetauscher: Zuluft-Temperaturen von 10-12°C plausibel?

    Noch ein paar Infos
    Laut Aussage meines Haustechnikers war die Ergebnisse der vor kurzem in Betrieb genommenen Anlage sehr erfreulich.
    In den letzten Tagen hatte die Zuluft eine Temperatur zwischen 10 und 12 °C. Für mich hören sich die Werte besser an, als ich erwartet hätte. Sind die Werte plausibel?
    Wir haben mal gemeinsam durchgerechnet, welche Mehraufwände (finanziell) anfallen:
    • Rohr ist bei Glykol-Lösung eher günstiger (0 DM)
    • Pumpe (150 DM)
    • Anschlussmaterial (150 DM)
    • Wärmetauscher (150 DM)
    • Glykol-Füllung (300 DM)

    Gesamt 750 DM

  15. Glykol-Erdwärmetauscher: Benötigte Infos zu Mehrkosten gesucht

    falls noch was bei den Mehrkosten fehlt ...
    bin ich für jede Info dankbar.
  16. Wärmetauscher für 150,- DM: Bezugsquelle gesucht!

    Wo gibt es den Wärmetauscher für 150,- DM?
    Ich suche nämlich auch gerade einen.
  17. Günstiger Wärmetauscher: Details vom Haustechniker erfragen

    Info Haustechniker
    das war die Info meines Haustechnikers.
    Werde Ihn mal fragen, welchen Wärmetauscher für 150 DM er bei der vorliegenden Installation verwendet hat.
  18. Glykol-Luft-Wärmetauscher: Vereisungsproblematik und Gegenmaßnahmen

    Gibt es dabei Probleme mit der Vereisung?
    Alle Lüftungsanlagenhersteller haben Gegenmaßnahmen gegen Vereisung der Wärmetauscher. Wie schaut es hier mit dem Glykol-Luft-Wärmetauscher aus. Wie groß ist die Gefahr der Vereisung, bzw. was wird dagegen unternommen?
    Vom Prinzip her hört es sich aber sehr gut an. Werde es auch in meine Planungen mit einbringen
    @ Ralph Merkle
    Können Sie mir die technischen Details zumailen? Wäre sicher sehr hilfreich für mich.
    Danke
  19. Glykol-System: Vereisungsschutz & technische Daten Wärmetauscher

    Vereisung und technische Daten Wärmetauscher
    Mich würden auch noch die technischen Daten vom Wärmetauscher interessieren (Rth-Wert und Mindestluftmenge, wenn Hersteller bekannt, gibt es die vielleicht auch noch im Internet). @Peter: Diese ganze Glykolgeschichte ist der Schutz gegen Vereisung! Die Luft wird über den ersten Tauscher (Glykol/Luft) geführt, dabei steigt die Temperatur über 0 °C, dann erst über den eigentlichen Luft/Lufttauscher. Beide sollten dann nicht vereisen. @Ralph: 10 °C wären wirklich ziemlich heftig, ich werde bei mir wohl einen Bodentemperatursensor mit einbuddeln, dann kann die Steuerung auch noch herausfinden, wann pumpen noch Sinn macht!
  20. Erdwärmetauscher: Informationen und Projekte auf empa.ch

    Hier gibt es Infos über Erdwärmetauscher
    einfach mal reinschauen  -  lohnt sich.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Erdregister: Zuluft vs. Glykol – Vor- & Nachteile im Vergleich

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Erdregistern mit Zuluft und Glykol-Systemen zur Vorwärmung der Zuluft in Lüftungsanlagen. Dabei werden Kosten, Wirkungsgrad, Vereisungsproblematik und praktische Erfahrungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung mit ausreichend Gefälle, um Kondensatbildung zu vermeiden. Die Teilnehmer tauschen Informationen zu Bezugsquellen für Wärmetauscher und diskutieren die Vor- und Nachteile beider Systeme.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Erdregistern mit Zuluft ist ein durchgängiges Gefälle von mindestens 1,5 % unerlässlich, um stehendes Kondensat zu vermeiden (siehe Beitrag Erdregister-Kosten: Verlegung von Luft- vs. Glykol-Leitungen).

    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zum klassischen Erdwärmetauscher ist ein Glykol-System mit Rippen-Luftführung, bei dem das Glykol an der Zuluft vorbeigeführt wird, um eine maximale Oberfläche für den Wärmeaustausch zu erzielen (siehe Praxis-Erfahrung: Glykol-Erdwärmetauscher mit Rippen-Luftführung).

    💰 Kosten: Die Kosten für einen Wärmetauscher zur Vorwärmung der Zuluft liegen bei etwa 400 DM zzgl. MwSt. (siehe Erdwärmetauscher: Wärmetauscher-Kosten bei -15°C Eintrittstemperatur). Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur die Kosten für den Wärmetauscher selbst sind und zusätzliche Kosten für das Erdregister, Grabarbeiten und Anschlussmaterial anfallen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Glykol-Erdwärmetauschers sollte die Vereisungsproblematik berücksichtigt werden. Die Glykol-Geschichte dient als Schutz gegen Vereisung, indem die Luft über den ersten Tauscher (Glykol/Luft) geführt wird, wodurch die Temperatur über 0 °C steigt, bevor sie den eigentlichen Luft/Lufttauscher erreicht (siehe Glykol-System: Vereisungsschutz & technische Daten Wärmetauscher).

    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und Projekte zum Thema Erdwärmetauscher empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite empa.ch (siehe Erdwärmetauscher: Informationen und Projekte auf empa.ch). Es ist ratsam, die technischen Details und Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen, um die optimale Lösung für die eigene Lüftungsanlage zu finden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdregister, Zuluft, Glykol, Erdwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdwärmetauscher Bypass im Passivhaus: Sinnvoll oder unnötige Kosten?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdwärmetauscher für Passivhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Alternativen & Nutzen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdregister, Zuluft, Glykol, Erdwärmetauscher" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdregister, Zuluft, Glykol, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Erdregister: Zuluft vs. Glykol – Vor- & Nachteile, Gefälle, Kondensat vermeiden?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Erdregister: Zuluft oder Glykol? | Vergleich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Erdregister, Zuluft, Glykol, Erdwärmetauscher, Lüftungsanlage, Kondensat, Gefälle, Kühlung, Erwärmung, Wärmetauscher
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼