Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Wir sind in der frühen Planungsphase unseres Passivhauses und möchten uns vorab eine Übersicht zu einer wirtschaftlichen Haustechnik verschaffen. Das Gebäude ist kompakt geplant, hat eine optimale Südausrichtung (15 °).
Wir möchten einen Stückholzofen einsetzen. Eine Kollektoranlage soll einen Grossteil des Warmwasserbedarfs decken. Der Restwarmwasserbedarf entweder über den Ofen oder, wenn günstiger über Einzelboiler. Eine entscheidende Frage ist für uns, ob für den relativ „niedrigen Heizbedarf“ eines Passivhauses die Verteilung durch eine Wandheizung im Dachgeschoss unterstützt werden sollte. Das Nachheizregister in der Zuluft sollte nur im Notfall zur Abdeckung einer erforderlichen Spitzenlast eingesetzt werden. Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und 45 m Erdwärmetauscher ist geplant.
Selbstverständlich soll das Haus die Anforderung eines Passivhauses erfüllen. Also müssen alle Komponenten tauglich sein und die Dämmhülle und Luftdichtigkeit passen. Unsere Holzbaufirma gewährleistet diese Qualität seitens Konstruktion und Ausführung und hat auch Erfahrung im Passivhaussektor.
Wer hat Erfahrungen ob Kompaktgerät mit Wärmepumpe oder großen Pufferspeicher wirtschaftlich sinnvoller einzusetzen sind. Gibt es gute Tipps und Anregungen oder Ideen in andere Richtung?
Eckdaten :
Holztafelbau – eingeschossig –
U-Werte Außenwand/Dach: < 0,10 W/m²k –
U-Wert Sohle: < 0,13 W/m²k
Umbauter Raum: ca. 550 m³
Gebäudemasse: 10 m x 10 m
Energiebezugsfläche: 140 m²
Bewohner: 6 Personen
Wir sind für jeden Beitrag dankbar, der uns für die Erstüberlegungen weiterbringt. Wir möchten äußert kostenbewusst planen.
Gruß Jörg
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Stückholzofens ist die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zwingend erforderlich.
GoogleAI-Analyse
Ich empfehle für ein Passivhaus folgende Aspekte bei der Wahl der Haustechnik zu berücksichtigen:
- Kompaktgeräte: Diese integrieren Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch.
- Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Prüfen Sie die Jahresarbeitszahl (JAZ) für eine effiziente Nutzung.
- Stückholzofen: Ein Stückholzofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber die Anforderungen an die Luftreinhaltung erfüllen.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Unverzichtbar für ein Passivhaus, um Wärmeverluste zu minimieren und eine hohe Luftqualität zu gewährleisten.
- Wandheizung: Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
- Erdwärmetauscher: Ein Erdwärmetauscher kann die Zuluft vorwärmen oder kühlen und so den Energiebedarf reduzieren.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Wartung der Haustechnik kann zu Energieverlusten, Schimmelbildung oder sogar zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Passivhäuser beraten, um die optimale Haustechnik für Ihr Gebäude zu finden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, Luftdichtigkeit und Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Sie benötigt nur wenig Strom für den Betrieb und ist daher eine effiziente Heiztechnologie.
Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe - Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und eine hohe Luftqualität. Sie minimiert Wärmeverluste und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Filter - Wärmerückgewinnung
- Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher - Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung.
Verwandte Begriffe: Sole, Erdregister, Geothermie - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff - Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit beschreibt, wie gut ein Gebäude gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Winddichtigkeit
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Vorteile bietet ein Kompaktgerät im Passivhaus?
Ein Kompaktgerät vereint mehrere Funktionen wie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, was Platz spart und die Installation vereinfacht. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch. - Wie dimensioniere ich eine Wärmepumpe für ein Passivhaus?
Die Wärmepumpe sollte so dimensioniert sein, dass sie den Heizbedarf des Passivhauses decken kann, ohne zu überdimensioniert zu sein. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten. - Ist ein Stückholzofen im Passivhaus sinnvoll?
Ein Stückholzofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber die Anforderungen an die Luftreinhaltung erfüllen. Achten Sie auf einen emissionsarmen Betrieb und eine korrekte Installation. - Warum ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung im Passivhaus so wichtig?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für eine hohe Luftqualität und minimiert Wärmeverluste. Sie ist unverzichtbar für ein Passivhaus, um den Energiebedarf zu senken und Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Passivhaus?
Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe. - Was ist ein Erdwärmetauscher und wie funktioniert er?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und sorgt für ein angenehmes Raumklima. - Welche Dämmstandards sind für ein Passivhaus erforderlich?
Ein Passivhaus benötigt eine sehr gute Dämmung der Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren. Die U-Werte der einzelnen Bauteile sollten möglichst niedrig sein. - Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit beim Passivhaus?
Die Luftdichtigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz eines Passivhauses. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und können Bauschäden verursachen. Ein Blower-Door-Test wird durchgeführt, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen.
🔗 Verwandte Themen
- Förderprogramme für Passivhäuser
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Bau oder die Sanierung von Passivhäusern. - Dämmstoffe für Passivhäuser
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Einsatz im Passivhausbau. - Fenster und Türen im Passivhaus
Anforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtigkeit. - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus. - Heizsysteme für Passivhäuser
Geeignete Heizsysteme für den Einsatz im Passivhaus, wie Wärmepumpen oder Solarthermie.
-
Passivhaus: WW-Verbrauch – Stückholzofen als Lösung?
Haustechnik
die Werte deuten auf wirklich auf Passivhaus hin,
da hier 6 Personen sind ist das Warmwasser das Problem und nicht die Heizung. Halte sich auch Personen tagsüber im Haus auf?
Kleine Kinder. die des öfteren rein und rausgehen?
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist heizen mit Stückholz kein und WW kein Problem. Einen Pufferspeicher brauchen sie ja schon für die Solaranlage. Ich würde keine Zusatzheizung einbauen, sondern nur die Luft, so wie sie es auch planen mit Heizregister aufwärmen, die Grundtemperatur im Passivhaus ist ausreichend hoch, Ausnahme Badezimmer (hier könnte eine andere Lösung erforderlich sein).
Natürlich kann man auch WP und Pufferspeicher einsetzen, aber die WW Problematik lässt sich damit nicht so einfach lösen.
Deshalb ist es wichtig festzustellen wie der WW-Verbrauch ist. -
Haustechnik-Konzepte: Stückholzofen, Kollektor & Wirtschaftlichkeit
Kostenbewusst?
Du möchtest einen Stückholzofen, einen Kollektor, einen Boiler, eine Wandheizung, ein Nachheizregister, eine Lüftung mit EWT und vielleicht noch eine Wärmepumpe?
Ich denke da ist einiges zu viel des guten!
Ein Stückholzkessel liefert momentan recht hohe Leistungen, die von einem entsprechend großen Pufferspeicher (mind. 1000 l) aufgenommen werden müssen, damit der Kessel auch zu entsprechenden Laufzeiten kommt.
Auf die Wandheizung kannst Du verzichten, ein PH muss mit der Lüftung beheizbar sein, das Nachheizregister aus dem Pufferspeicher versorgen. Für das Bad evtl. einen Zusatzheizkörper.
Oder ein Kompaktgerät, da musst Du halt schauen, ob sich das mit dem WW ausgeht für 6 Personen, wird wahrscheinlich nicht gehen, abhelfen könnte hier auch eine Elektropatrone.
Ich habe ein PH mit Pelletsofen im Wohnzimmer, Lüftung mit EWT, Kollektoren und 1000 l-Puffer und das funktioniert prima. -
Passivhaus: Nachheizregister – Sinn oder Unsinn im Konzept?
Als Heizungskonzepte für Passivhäuser entwickelt wurden ...
... war wohl gerade Karneval, Generalstreik oder es herrschte eine Grippewelle. Anders kann ich mir die unsinnigen Konzepte mit Nachheizregistern in der Lüftungsanlage nicht erklären.
Wir haben ein Passivhaus mit Pelletofen. Beim ursprünglichen Konzept sollte die gesamte obere Etage über ein Heizregister beheizt werden. Folge: in allen Zimmern herrscht die gleiche Temperatur. Wer will so einen Unsinn? Wer will in einem Schlafzimmer die gleiche Temperatur wie in einem Badezimmer? Da bedarf es schon einer starken Neigung zum Masochismus. Wir haben das Elternschlafzimmer aus dem Heizkreis rausgenommen. In einem Passivhaus kann man auf eine Heizmöglichkeit im Schlafzimmer im Regelfall verzichten. Dank des Nachheizregisters in der Lüftung kann man in den anderen Räumen die Temperatur nicht differenzieren. Wenn im ersten Kinderzimmer getobt wird herrscht die gleiche Temperatur wie im zweiten Kinderzimmer, wo das zweite Kind still am Schreibtisch sitzt und Hausarbeiten macht. Kind 2 mag es warm. Mit einem Nachheizregister ist es somit einem Kind zu warm oder einem Kind zu kalt. Ins Badezimmer gehört auf jeden Fall ein Heizkörper oder eine andere Heizmöglichkeit.
Weiterer Nachteil: eine Lüftungsheizung ist extrem träge. Wenn es einmal zu kühl ist, dann brauchen Sie Stunden bis die Normaltemperatur erreicht wird. Luft kann nur geringe Wärmemengen transportieren.
Um den ganzen Unsinn noch auf die Spitze zu treiben: ein Nachheizregister braucht hohe Vorlauftemperaturen. Kein modernes Heizungssystem ist darauf ausgelegt. Und auch kein Holzofen!
Ich werde nach dieser Heizsaison die Nachheizregister ausbauen und in den beiden Kinderzimmern jeweils einen Heizkörper nachrüsten. Falls Sie von meinen Argumenten nicht überzeugt sind, können Sie die Heizregister günstig abkaufen.
Was den Ofen angeht: ich kenne mich mit Stückholzofen nicht aus. Wir haben einen Pelletofen. An Ihrem Ofen hängt aber auch die Warmwasserversorgung. Wenn Sie morgens immer erst den Ofen anschmeißen müssen, vergrößert sich der Speicherbedarf.
Im Passivhauspraxisbetrieb ist das Bevorraten großer Wärmemengen bei einem Ofen mit Wasserfach insbesondere in den sonnenarmen Übergangstagen schwierig. Hierfür muss der Ofen sehr lange am Stück laufen. Da überheizt man leicht den Ofenaufstellraum.
Ein großer Speicher mit hohen Speichertemperaturen vergrößert die Speicherverluste, die zumeist im Keller ungenutzt versickern.
Ihr Ofen darf nur einen kleinen Anteil an die Luft abgeben. Das Verhältnis Luft- zu wasserseitiger Wärme muss bei höchstens 20 % zu 80 % liegen. Wie von Ralf Schäfer beschrieben ist der Anteil der wasserseitig benötigten Wärme hoch. Ein 750 Solarspeicher ist mehr als ausreichend. Achten Sie darauf, dass es keinen gesonderten Bereich fürs Brauchwasser gibt und auf eine optimale Speicherisolierung. Leider werden die meisten großen Speicher mit einer minderwertigen Schaumstoffisolierung statt einer Hartschaumisolierung verkauft. Fehler im Speichersystem müssen Sie ausgleichen. In der Übergangszeit überheizt man dann den Ofenaufstellraum.
Die Solaranlage sollte so ausgelegt sein, dass sie acht Monate im Jahr den Brauchwasserbedarf und den Heizbedarf des Badezimmers abdeckt. Hierfür benötigen Sie bei Ihrer Haushaltsgröße ungefähr 12 bis 15 m². In den restlichen vier Monaten muss das Heizsystem auch ohne Sonne funktionieren.
Eine Elektropatrone ist nach meiner Meinung überflüssig. Leider gibt es einige Hersteller, die fehlerhafte Anlagen - falscher Ofen, falschen Speicheraufbau und schlechte Speicherisolierung über eine Heizpatrone ausgleichen.
Noch ein Tipp zum Schluss: streichen Sie das Wort Notheizung aus Ihrem Sprachgebrauch. Auch ein Passivhaus braucht eine Heizung. Der Heizbedarf ist niedrig aber außer an sehr sonnigen Tagen in etwa vier Heizmonaten nicht gleich 0.
Wir kommen auch im Praxisbetrieb diesen Winter voraussichtlich wieder mit der berechneten geringen Energiemenge aus. Es wird jeden Tag geheizt. So eine Heizung ist definitiv keine Notheizung. -
Passivhaus: Stückholzofen – Wandheizung vs. Heizkörper im Bad?
Vielen Dank
Herzlichen Dank Kurt + Ralf!
Die Ausführung der Haustechnik mit Stückholzofen möchten wir auch wegen der Atmosphäre. Eine Verteilung ins DGAbk.-Bad erscheint uns sinnvoll. Die Frage war ob hier eine Wandheizung nicht effektiver ist als ein Heizkörper. Kompaktgerät mit WP sollte eine Alternative aus Kostengründen darstellen.
Nachheizregister mit grossem Pufferspeicher kombinieren gefällt mir sehr gut. Mit welchen Kosten müssen wir bei 140 m² beheizter Fläche und 8 m² Flachkollektor rechnen?
Meine mit dem Architekten abgestimmte Obergrenze für Haustechnik inkl. Sanitär (Standard), Elektro (Standard), EWT, Speicher, Kollektor, Ofen (ohne WW), Lüftung war mit 30.000 € besprochen. Geringfügige Eigenleistung ist möglich!
Wir möchten etwas für den Umweltschutz tun und unserem Architekten unsere Vorstellungen präsentieren.
Vielen Dank schon jetzt für weitere Hinweise und Empfehlungen
Gruß Jörg -
Solarthermie: Kollektorfläche für Brauchwasser im Passivhaus
Ergänzung
Für sechs Personen sind 8 m² Flachkollektoren zu wenig. Normal rechnet man 1 - 1,5 m² pro Person fürs Brauchwasser. Damit kommt man sechs Monate über die Runden. Sie sollten aber acht Monate abdecken. Ansonsten heizen zu häufig ausschließlich für warmes Wasser. Wenn Sie ausschließlich für warmes Wasser heizen, Überheizen Sie häufig den Aufstellraum.
Die relativ geringen Mehrkosten können Sie beim Speicher wieder einsparen. Im den Sommermonaten können Sie riesige Mengen Wasser solar erwärmen. Nur was bringt Ihnen ein Wasservorrat von 1000 Litern 90 Grad heißes Wasser? Nichts! Sobald ein Heizbedarf besteht scheint die Sonne auch nicht mehr so stark. Den großen Speicher bekommen Sie nicht mehr voll. Im Gegenteil ein zu großer Speicher hat im Passivhaus diverse Nachteile!
Für den Ofen brauchen Sie auch keinen Riesenspeicher. Sie können nicht mal eben 1000 Liter aufheizen. Dann gehen Sie in einem gut isolierten Haus ein. Ein Ofen mit Wasserfach gibt ja immer auch in einem relativ konstanten Verhältnis luftseitig Wärme ab.
Als Pufferspeicherbereich für den Ofen reichen 4-600 Liter.
Ein Nachheizregister ist keine preiswerte, sondern schlichtweg eine schlechte Alternativlösung. Unsere Ursprungsausstattung war: zwei Nachheizregister und Badheizkörper. Das Alternativkonzept ist: zwei Heizkörper für die Kinderzimmer und Badheizkörper. Das Alternativkonzept ist preiswerter und besser!
Das Pelletofen und der Gemütlichkeit ist Geschmackssache. Ich habe es in zwei Jahren noch nicht erlebt, dass irgendjemand unseren Ofen ungemütlich fand. Sehen Sie sich einen Ofen im Original an.
Überschlägig gerechnet sind 30.000 € für die von Ihnen gewünschte Haustechnik nach meiner Einschätzung nicht ausreichend. -
Lüftungsanlage: Luftzuheizung mit WRG für Stückholzofen?
Für den Ofen
habe ich eine Installation gesehen, wo man in die Lüftungsanlage nochmals eine ZU-u Abluft genommen hat um die 20 % Luftseitig der WRG Anlage zu zuführen. das hat auch recht gut funktioniert.
Man muss nur das entsprechende Lüftungsgerät haben. Dann kann man sogar noch kleine WW-WP nutzen.
Zuheizen mit Plugmarsystem von Pluggit geht auch mit niedrigen VLT. Vorteil nur ein System. Ich habe bisher das zuheizen mit der Luft kein Problem mit den Temp. da ich ja noch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und im tiefen Winter damit heize, in den Übergangszeiten ist aber die Luftzuheizung praktisch. Im PH kommt man ohne Fußbodenheizung (FBH) aus dann sind Heizkörper oder Plugmar sinnvoll. -
Passivhaus-Konzepte: Behaglichkeit trotz gleicher Temperatur?
unsinnige Konzepte?
Ganz kann ich Ralfs Meinung zu den Passivhauskonzepten nicht teilen, ich muss mich also wohl zu den Masochisten zählen, da ich mich in meinem Passivhaus recht wohl fühle.
Natürlich muss man sich bewusst sein, dass im ganzen Haus fast die gleiche Temperatur herrscht und die Heizung doch recht träge ist.
Ich habe das System Pluggit/Pluggmar, das hat die Nachheizregister in den Luftauslässen, so kann ich zumindest in den Zulufträumen das Temperaturniveau regeln. Das geht allerdings auch eher langsam, das Schlafzimmer kann so z.B. abgesenkt werden.
Meine Nachheizregister brauchen keine hohen Vorlauftemperaturen, ich fahre zurzeit zwischen 30 und 40 °C.
Beim Stückholzofen besteht natürlich die Gefahr des Überwärmens des Wohnraumes, wenn Du primär für das Warmwasser einheizen musst. Der Strahlungsanteil sollte also möglichst gering sein.
Ich habe einen Pelletsofen mit 15 % Strahlungsanteil und habe keinerlei Überwärmungsproblem. Brauche auch nur WW für 3 Personen und habe die Heizregister im Wohnzimmer zurückgedreht. Viel eher jammert meine Frau, dass es vor dem Ofen gar nicht so richtig warm wird, wie man es erwarten würde.
Bezüglich Heizung im Bad bedenke bitte, dass eine Wandheizung auch recht träge ist. Wenn Du immer eine höhere Temperatur willst, ist das ok. Oder Du spendierst dem Bad eine Zuluftöffnung mit Nachheizregister.
Wir haben einen Heizlüfter, der läuft bloß eine Viertel Stunde, bevor wir baden gehen. Wir sind allerdings bezüglich Badtemperaturen eher anspruchslos.
Ich bin eher für einen größeren Speicher. Höhere Laufzeiten am Stück lassen den Kessel effektiver laufen, insbesondere Stückholzkessel. Und ich kann für die Heizung Sonnenwärme für den nächsten Tag mitnehmen.
So hatte ich vor kurzem bei -15 °C Außentemperatur und Sonnenschein drinnen 24 °C und auch am nächsten trüben Tag bei -5 °C brauchte sich der Ofen nicht einschalten.
Zu den Kosten: Deine 30.000 erscheinen mir zu wenig.
Bei mir kostete die Haustechnik 38.000:150 m², Pelletskaminofen, Edelstahlkamin, Lüftungsanlage System Pluggit und Avent Lüftungsgerät, 40 m EWT, 10 m² Solar, 1000 l-Puffer, inkl. gesamter Rohinstallationsarbeiten, auch Sanitär; keine Sanitäreinrichtung, kein Elektro, prakt. keine Eigenleistung. -
Passivhaus: Badheizung – Komfort vs. Kosten?
@Kurt: Ich mag ja nickeklig sein ...
@Kurt: Ich mag ja nickeklig sein aber wenn man 38.000 € in die Haustechnik investiert plus einen 5-stelligenen Betrag in Zusatzisolierung, Passivhausfenster usw., dann sollte ein Bad schon vernünftig und nicht mit einem Heizlüfter beheizt werden können. Unser Badheizkörper hat incl. Montage 200 € gekostet. Verschenkt werden Heizlüfter auch nicht.
Die Standardpassivhausphilosophie passt, wenn alle Bewohner in allen Räumen immer die gleiche Temperatur wünschen. Bei sechs Personen ist das relativ unwahrscheinlich. Ein auf dem Boden tobendes Kind hat ganz andere Bedürfnisse als die gerade bügelnde Hausfrau. Es gibt Kalt- und Warmduscher. An ungemütlichen Tagen mag man es wärmer als an schönen Tagen.
Wenn bei uns alle so wären wie ich, würde der Ofen bis auf wenige Tage im Jahr nur fürs Brauchwasser laufen. Ich wohne aber nicht allein.
Unser Haus ist Zweigenerationenhaus ausgelegt und demnächst wie folgt ausgestattet sein.
Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche und Arbeitszimmer werden ausschließlich über den Ofen beheizt. Das Badezimmer hat einen Badheizkörper für 200 €. Das jetzt noch vorhandene Nachheizregister haben wir noch nie gebraucht.
Dachgeschoss: ein Schlafzimmer (keine Heizung), zwei Kinderzimmer jeweils ein Heizkörper für jeweils 200 €., Badezimmer ein Badheizkörper 200 €.
Dazu ein Raumthermostat, 25 m Heizungsrohr und eine kleine Umwälzpumpe. Gesamtkosten für Heizkreislauf und Heizkörper 1750 €.
Zum Konzept von Kurt: Lüftungsregister kosten pro Stück schon 300 €, plus Heizungsrohre, Thermostat, Umwälzpumpe, Temperaturregelung und Steuerung für die Lüftung. Da sind doch 1750 € gerade mal die Anzahlung.
Der Winter ist noch nicht vorbei: wir haben manchmal Temperaturen im Badezimmer von knapp 30 Grad, außer in den noch luftseitig beheizten Kinderzimmern ist die Temperatur fast immer im Idealbereich. Also auch kein überheizter Aufstellraum. Trotzdem werden wir die Passivhausverbrauchswerte voraussichtlich deutlich unterschreiten.
Beim Passivhausstandardkonzept hat man überall die gleiche Temperatur. Dann ist es im Schlafzimmer zu warm und im Badezimmer zu kalt. Wenn man sein Zimmer wärmer oder kühler als der Durchschnitt haben will, dann hat man halt Pech gehabt. Aber es ja noch Aldi & Co und man kann dann noch Heizlüfter und Klimaanlagen kaufen.
Bei meinem Konzept heizt man nur, wenn man es zu kühl findet und man auch tatsächlich da ist. Auch unbeheizte Räume kühlen nicht unter 16-17 Grad ab. Da aber leistungsfähige Heizkörper da sind, kann man eine zu niedrige Temperatur innerhalb weniger Minuten ausgleichen. Das ist per saldo sparsamer als das Einheitstemperaturdurchschnittskonzept. -
Heizung im Passivhaus: Individuelle Lösungen vs. Standard?
Badheizung so oder so
Jeder wie er mag!
Ich sag ja nicht, dass meine Lösung die optimalste ist und für jedermann passend. Ich wollte Jörg nur Anregungen geben, was alles möglich ist, er soll sich dann aussuchen, was am ehesten zu den Lebensgewohnheiten seiner Familie passt.
Allerdings muss ich nicht eine teuere Heizung einbauen, nur weil der Rest ohnehin schon so teuer war. Ein Heizkörper kommt vielleicht mal, wenn wir das für notwendig erachten. Bisher erscheint mir der Heizlüfter optimal (für uns!), es wird damit sicher schneller warm als mit dem Heizkörper. Und er läuft wohl 2 Mal die Woche eine Viertel Stunde. 30 °C möcht ich nie und nimmer haben.
Und meine Lösung ist vernünftig für mich. Punkt. -
Passivhaus: Heizung – Unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner
@Kurt
Ich bin auch der Meinung, dass man mit der Standardpassivhausphilosophie prima leben kann, wenn alle Bewohner sehr ähnliche Anforderungen an die Heizung stellen und es überall gleich warm wollen.
Nach meiner Erfahrung ist so etwas nicht die Regel. Mit zunehmender Anzahl der Bewohner nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass alle die gleiche Temperatur wollen.
Nur als Beispiel: meine Tochter ist sehr schlank. Sie hat daher deutlich dünnere Fettschichten und daher schlichtweg eine andere Wohlfühltemperatur als ich.
Nur zu den Kosten: meine Lösung mit zwei oder drei zusätzlichen Heizkörpern ist deutlich preisgünstiger als die relativ teuern Nachheizregister und eine raumindividuell regelbare Lüftungstempereratur. -
Passivhaus: Fußbodenheizung im Bad – Sinnvoll oder nicht?
Da ich nicht ganz Passivhausstandard
erreicht habe, besitze ich Fußbodenheizung (FBHAbk.), . Die ist die meiste Zeit aus. Außer im Bad da läuft sie schön regelmäßig mit, so ist das Bad "immer" angenehm temperiert. Auch geht da ja nicht die Masse verloren, denn über den "genialen" WT der Lüftungsanlage hole ich mir ja etwas zurück.. 😉 )
Natürlich ist es schwierig im PH mit Lüftungsanlage unterschiedliche Temperaturen zu haben, aber auch mein Vater (67) braucht etwas mehr Wärme als ich, aber das its im Unterschied zu seinem Haus wo er 24-26 ° Raumtemperatur als angenehm findet 21-22 ° bei uns. Ansonsten haben wir 19-20 °. Dass das Schlafzimmer etwas wärmer ist als in "anderen" Häusern daran gewöhnt man sich recht schnell und es ist ja immer frische Luft da. Außerdem kann man ja auch dünnere Decken nehmen.
Im Haus sind schon Temperaturunterschiede vorhanden, in den Wohnräumen ist es alleine durch die körperliche Anwesenheit, sowie Südausrichtung etwas wärmer, so bei mir. -
Passivhaus Haustechnik: Dank für informative Diskussion!
Vielen Dank ...
Vielen Dank für diese anregende und informative Diskussion über eure Erfahrungen mit eurer Haustechnik.
"Die" Passivhausideallösung gibt es sicherlich nicht, deswegen ist es interessant Vergleiche zu versuchen.
Ganz sicher habt Ihr bei der Entscheidungsfindung ein Stückchen mitgewirkt und dafür bedanke ich mich.
... Fühle mich jetzt etwas gerüsteter vor dem Gespräch mit dem Architekten und werde die Konzepte und die Erfahrungen nach der Ausführung hier einstellen.
Gruß Jörg -
Luftheizung: Pluggit Heizelemente im Passivhaus – Erfahrungen?
Luftheizungssysteme
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass wir von unterschiedlichen Dingen berichtet haben.
Die Pluggit Heizelemente sind für eine Luftheizung sehr leistungsstark, je Raum gibt es ein eigenes Heizelement, dieses lässt sich individuell regeln und die benötigte Vorlauftemperatur ist niedrig.
Die Pluggit Heizelemente geben je nach Vorlauftemperatur 250-800 Watt ab. Damit hätte ich auch kein Problem.
Wir haben einen in die Lüftung integrierten Heizkonvektor für eine Etage. Die Heizleistung für diese komplette Etage ist geringer als beim System von Pluggit für einen einzelnen Raum. Die benötigten Vorlauftemperaturen sind weitaus höher. Bei Vorlauftemperaturen von 30 oder 40 Grad gibt es uns nur Wärme in homöopathischer Menge - selbst für ein Passivhaus.
Im Lüftungsnet unter " Praxis / Luftheizung" findet man ein kleines Programm zur Berechnung der Heizleistung von "normalen" Luftheizungen. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen zu Kompaktgeräten & Heizsystemen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Haustechnik für ein Passivhaus, wobei verschiedene Heizsysteme wie Stückholzöfen, Wärmepumpen und Kompaktgeräte in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit und die Deckung des Warmwasserbedarfs. Individuelle Bedürfnisse der Bewohner spielen eine große Rolle bei der Wahl des passenden Systems. Die Integration von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Haustechnik sollte man die individuellen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen, wie im Beitrag Passivhaus: Heizung – Unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner hervorgehoben wird. Nicht jeder Bewohner hat die gleiche Wohlfühltemperatur.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination eines Stückholzofens mit einem Pufferspeicher und einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung wird von einigen Nutzern als sinnvolle Lösung angesehen, wie im Beitrag Passivhaus: WW-Verbrauch – Stückholzofen als Lösung? diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Dimensionierung der Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung sollte ausreichend sein, um den Bedarf über einen möglichst langen Zeitraum zu decken. Im Beitrag Solarthermie: Kollektorfläche für Brauchwasser im Passivhaus wird empfohlen, etwa 1 - 1,5 m² pro Person einzuplanen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Heizsystem sollte man sich umfassend beraten lassen und verschiedene Konzepte vergleichen. Der Beitrag Passivhaus Haustechnik: Dank für informative Diskussion! unterstreicht die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs.
Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich intensiv über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Haustechnik-Komponenten aus. Dabei werden sowohl Vor- als auch Nachteile der jeweiligen Systeme beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Auch die Frage, ob eine Wandheizung im Bad sinnvoller ist als ein Heizkörper, wird im Beitrag Passivhaus: Stückholzofen – Wandheizung vs. Heizkörper im Bad? erörtert. Die Integration von Luftheizungssystemen, wie im Beitrag Luftheizung: Pluggit Heizelemente im Passivhaus – Erfahrungen? beschrieben, wird ebenfalls diskutiert.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen …
- … Erfahrungen mit Wärmepumpen im Passivhaus gesucht? Infos zu Wasser-Wärmepumpen, Kosten …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Wasser-Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Haustechnik, Neubau …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: …
- … Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen? …
- … die Planung unseres neuen Hauses (Passivhaus, 140 m²) ist so gut wie abgeschlossen. Wir planen …
- … eine Wärmepumpe, sind hier jedoch nicht ganz schlüssig. Erkundigt haben wir uns über eine WP und als Wärmequelle Wasser, da unser Grundstück nicht groß genug ist. …
- … Ich empfehle für ein Passivhaus mit 140 m² eine Wärmepumpe, insbesondere wenn das Grundstück …
- … für andere Wärmequellen wie Erdwärme nicht ausreicht. Eine Wasser-Wärmepumpe kann eine gute Option sein, da sie eine konstante Wärmequelle nutzt. …
- … Leistung: Die Wärmepumpe sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Passivhauses …
- … Geräuschentwicklung: Informieren Sie sich über die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung …
- … (Coefficient of Performance)Der COP ist eine Kennzahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer …
- … Energie. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … Wasser-WärmepumpeEine Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Sie pumpt Grundwasser …
- … WärmequelleDie Wärmequelle ist die Umgebung, aus der die Wärmepumpe die Wärme bezieht. Dies kann Luft, Erdreich oder Wasser sein. Die …
- … Wahl der Wärmequelle beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … KältemittelDas Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in der Wärmepumpe zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle zum Heizsystem transportiert. Es …
- … Welche Vorteile bietet eine Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Wärmepumpen?Wasser-Wärmepumpen nutzen Grundwasser …
- … zu einer höheren Effizienz und geringeren Betriebskosten im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen, insbesondere in kalten Wintern. …
- … für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation?Die Kosten für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation können stark variieren, abhängig von der Größe der Anlage, …
- … erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen liegen die Kosten höher als bei Luft-Wärmepumpen, aber die langfristigen Betriebskosten können geringer sein. …
- … Wie effizient ist eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?In einem Passivhaus ist der Wärmebedarf durch die …
- … gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen hohen Anteil des Wärmebedarfs decken. …
- … Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?Wärmepumpen sind wartungsarm, aber regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Dazu gehören die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Filter und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. …
- … Kann eine Wärmepumpe auch zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden?Ja, viele Wärmepumpe …
- … hält eine Wärmepumpe?Die Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Durch regelmäßige Wartung und sorgfältige Bedienung kann die Lebensdauer verlängert werden. …
- … Welchen Stromverbrauch hat eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe in einem Passivhaus …
- … Passivhauses ist der Stromverbrauch in der Regel geringer als in einem …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-WärmepumpeVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme. …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse …
- … für den Einbau einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination für effizientes …
- … Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinierenEigenerzeugten Strom für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen und Kosten sparen. …
- … Dimensionierung Wärmepumpe: Ist sie überdimensioniert …
- … Wirklich? bisschen überdimensioniert für ein Passivhaus ... …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Effizienz im Passivhaus …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe …
- … nach meiner Auffassung - Gedanken darüber machen, welchen Sinn eine Luftwärmepumpe macht. …
- … Hintergrund: Durch die gute Wärmedämmung eines Passivhauses beginnt man …
- … sehr spät zu heizen. Ab ca. 8.. 11 °C. Bei Luft-Wärmepumpen hängt die Effizienz direkt von der Lufttemperatur ab (egal welcher Hersteller). …
- … Das bedeutet für eine Luftwärmepumpe, dass man wg. der relativ kalten Luft bei Passivhäusern relativ eine relativ niedrige Effizienz erreichen kann. Einige Luft-Wärmepumpen beginnen in diesem Temperaturbereich bereits mit dem sog. Abtauvorgang, …
- … Geräusche: Vergessen darf man bei Luft-Wärmepumpen auch nicht, dass Geräusche entstehen. Auch Wärmepumpen in sog. Innenaufstellung haben Luft-Geräusche zur Folge: Die Luft …
- … beispielsweise mit einem relativ kleinen Erdkollektor oder einer kleinen Erdsonde ein Passivhaus sehr Effizient beheizt werden. Sollte man zu wenig Fläche haben, oder …
- … -://http://www.wärmepumpen.de/fachhandwerker-wettbewerb/galerie-der-fachhandwerker/detailansicht-fachhandwerker-des-jahres/no_cache/1/uid/nick-wärmepumpen-und-elektrotechnik-lehmann/ …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, …
- … wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei 22 °), wenn man Warmwasser dazurechnet ergibt sich 2,2 kW. …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung …
- … Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren …
- … Ich empfehle, die Nennwärmeleistung der Wärmepumpe so nah wie möglich an der berechneten Heizwärmelast zu wählen. Eine …
- … Überschreitung sollte vermieden werden. Achten Sie auf die modulierende Leistung der Wärmepumpe, um den tatsächlichen Bedarf optimal zu decken. …
- … Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben. …
- … Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs von …
- … Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. …
- … Modulierende WärmepumpeEine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung …
- … Was bedeutet PHPP-Berechnung?Die PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs Paket) ist ein Planungswerkzeug zur Auslegung von Passivhäusern. Es berücksichtigt …
- … Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den Verschleiß …
- … Welche Rolle spielt die modulierende Leistung der Wärmepumpe?Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um …
- … die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit …
- … Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist. …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpensysteme (Luft, Sole, …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle staatliche Zuschüsse und Förderkredite. …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! …
- … Passivhaus in der Dimension, da passt so einiges nicht. Genau, wie der …
- … Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! …
- … Heizlast vs. WW-Bedarf: Planungsfehler bei Wärmepumpe? …
- … Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! …
- … Wat ist eine Passivhaus? ... …
- … -://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Kompakt.htm …
- … Hersteller aus dem absolutem Billig-Segment, die, Dank einiger k sich jetzt Passivhausbauer nennen dürfen, aber zu 99,9 % noch nie bis kaum ein …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefenbohrung. …
- … COP (Coefficient of Performance)Kennzahl für die Effizienz von Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und dem …
- … eingesetzten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Was ist der COP-Wert bei Wärmepumpen?Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten …
- … dem eingesetzten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe: Funktionsweise und KostenInformationen über die Funktionsweise von Wärmepumpe …
- … Lüftung und Raumtemperaturen in der sommerliche Hitzeperiode spielen im Gesamtkomplex der Haustechnik natürlich auch eine sehr wichtige Rolle und sind daher ebenfalls entsprechend …
- … Passivhaus-Planung: Konzept erfordert Expertenwissen …
- … Michel, das was Ihr da vorhabt ist eine andere Nummer als eben mal nur 4 Wände und ein Dach druff. das kann auch nicht mal eben jeder Hinterhofhausbauer. Ein Passivhaus (oder auch fast dran!) ist ein Konzept, welches geplant …
- … die Heizung Strom, aber es ist kein Vergleich zur Stromrechnung eines Wärmepumpenbesitzers, und man könnte, wenn man wollte, die Solaranlage über ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen im Fertighaus …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus? Erfahren Sie mehr über Erfahrungen, Kosten und Effizienz …
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Heizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten …
- … Wir tendieren aktuell zu einer Luftwärmepumpe, haben allerdings dazu noch einige Fragen bzw. offene Punkte, die wir …
- … liest ja jemand das Forum hier mit, der eine solche Luftwärmepumpe im Einsatz hat und von seinen Erfahrungen berichten kann. …
- … eine Luftwärmepumpe ohne zusätzliche weitere Heizung, das Haus auch in kalten Wintern zu heizen? …
- … Oder ist es eher sinnvoll, anstelle einer Luftwärmepumpe auf Erdwärme oder Luftwasserpumpe zu gehen? Wo liegen die Unterschiede …
- … Ich beurteile die Luftwärmepumpe als eine geeignete Option für ein KfW70-Fertighaus, jedoch sind einige Punkte …
- … Einsatzbereich: Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle. Ihre Effizienz kann im Winter sinken, daher ist eine korrekte Dimensionierung wichtig. …
- … Alternativen: Erdwärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Anschaffung. Eine detaillierte …
- … Systemvergleich: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind gängig. Achten Sie auf einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) für eine gute Effizienz. …
- … LuftwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft bezieht und zum …
- … nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … eingesetzter elektrischer Energie angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- … ErdwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sie ist effizienter …
- … als eine Luftwärmepumpe, aber teurer in der Anschaffung, da Erdarbeiten erforderlich sind.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … in Wärmepumpen eingesetzt werden kann, um den Heizbedarf an sehr kalten Tagen zu decken.Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Notheizung, Elektroheizung …
- … PhotovoltaikanlageEine Anlage zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht. Sie kann zur Stromversorgung einer Wärmepumpe genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken.Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, …
- … SchallleistungspegelEin Maß für die Lautstärke einer Schallquelle. Bei Wärmepumpen ist der Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Welche Vor- und Nachteile hat eine Luftwärmepumpe im Vergleich zu einer Erdwärmepumpe?Luftwärmepumpen sind …
- … günstiger in der Anschaffung, aber weniger effizient als Erdwärmepumpen, besonders im Winter. Erdwärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs, was zu einer …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Fertighauses die Effizienz der Luftwärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf und erhöht die Effizienz der …
- … Wärmepumpe. Ein KfW70-Standard bietet bereits eine gute Basis, aber zusätzliche Dämmmaßnahmen können …
- … Welchen COP-Wert sollte eine Luftwärmepumpe mindestens haben?Ein COP-Wert von mindestens 3 ist empfehlenswert. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt. Je höher der COP-Wert, …
- … desto effizienter die Wärmepumpe. …
- … Wie laut ist eine Luftwärmepumpe?Die Lautstärke einer Luftwärmepumpe kann variieren. Achten Sie auf den Schallleistungspegel des Geräts und …
- … Wie oft muss eine Luftwärmepumpe gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und …
- … Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Luftwärmepumpen?Es gibt verschiedene Förderprogramme für Wärmepumpen, sowohl auf …
- … Kann ich eine Luftwärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?Ja, die Kombination einer Luftwärmepumpe mit …
- … ist sinnvoll, da der selbst erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Umweltfreundlichkeit. …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Gas- oder Ölheizungen. …
- … HeizkostenTipps zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Nutzung der Wärmepumpe. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe und …
- … FußbodenheizungDie Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Luftwärmepumpe: Inkompetente Bauberater und Energiebedarf …
- … Luftwärmepumpe: Verkäufer-Kompetenz vs. Sollacher-Recht? …
- … Erfahrungen: Kritische Aspekte bei Wärmepumpen-Nutzung …
- … Kritische Erfahrungen mit Wärmepumpen …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- … das das Mumpitz ist nämlich Altbau, Radiatoren und Wärmepumpe sollte jedem halbwegs Begabten eigentlich klar sein. das Problem hierzulande …
- … Luftwärmepumpe: Jahresheizbedarf und Stromverbrauch im Fertighaus …
- … Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen nimmt rasch ab, wenn die Temperaturdifferenz groß wird. …
- … Luftwärmepumpe: Passivhausniveau im Fertighaus erreichbar? …
- … Passivhausniveau. …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Verbrauch prüfen …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Typischer Stromverbrauch? Tipps zur Optimierung & Problembehebung. Jetzt …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 …
- … sind nun stolze Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen …
- … Ich beurteile den Energieverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KfW40-Haus anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von …
- … dem Warmwasserbedarf. Ein guter Wert für die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei 3,5 bis 4,5. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe 3,5 …
- … Defekte oder falsch dimensionierte Wärmepumpe …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft …
- … bezieht und zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien …
- … KW40 HausEin energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe senken?Überprüfen Sie die Heizkurve, optimieren Sie die Warmwasserbereitung, dämmen Sie …
- … das Haus besser und lassen Sie die Wärmepumpe regelmäßig warten. …
- … Was ist eine gute Jahresarbeitszahl (JAZ) für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine gute JAZ liegt zwischen 3,5 und 4,5. Je höher …
- … die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Wie oft sollte ich meine Luft-Wasser-Wärmepumpe warten lassen?Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, …
- … den Stromverbrauch?Je niedriger die Außentemperatur, desto mehr Energie benötigt die Wärmepumpe, um das Haus zu heizen. …
- … Wie optimiere ich die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe?Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein und nutzen Sie …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … Wärmepumpe im KW40 Haus: Verbrauchswerte & Heizlastberechnung …
- … Wärmepumpe: Leistung vs. Heizbedarf – Berechnungsgrundlage! …
- … Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick …
- … Heizkosten einer Wärmepumpe …
- … die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflusst direkt die Heizkosten, deshalb ist die Effizienz die Basis für die Heizkosten einer Wärmepumpe. …
- … Die Effizienz der Wärmepumpe hängt grundsätzlich davon ab, wie …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die …
- … Beachten Sie auch die Effizienz der Wärmepumpe. Je besser der COP, desto niedriger sind i.d.R. auch die Heizkosten. …
- … sodass dieser Vergleich für einen Laien nur schwer durchzuführen ist. Die Wärmepumpe sollte das ehpa-Gütesigel für Wärmepumpen haben, das ist ein guter …
- … Nachweis für die Wärmepumpe. …
- … Luftwärmepumpen haben noch eine weitere Besonderheit: Der Verdampfer der Wärmepumpe muss ab ca. +5.. +10 °C regelmäßig abgetaut werden. Die …
- … Geräuschen. Eine weitere Folge des Abtauens ist tatsächlich eine Leistungsreduktion der Wärmepumpe, da die Wärmepumpe i.d.R. während des Abtauvorgangs keine Nutzwärme erzeugen kann …
- … Das Ergebnis ist, dass eine effziente Wärmepumpe nicht von der Bauart des Hauses KFW40, KFWAbk. 60, EnEVAbk.-Standard abhängt, …
- … mit niedrigem Jahresverbrauch (KFW40/KFW60) ist natürlich viel einfacher, eine effiziente Wärmepumpe zu bauen. …
- … zwingend erforderlich. Und der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren. …
- … Fall um Mängel handeln, würde ich Ihnen empfehlen einen Sachverständigen für Wärmepumpen einzusetzen. …
- … für Wärmepumpen …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Effizienz – Rechenkünste vs. Realität …
- … KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Stromverbrauch optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wärmepumpe oder BHKW? Vergleich für Reihenhäuser …
- … Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk für Reihenhäuser? Vergleich von Kosten, Effizienz und Fördermöglichkeiten. …
- … Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, BHKW, Reihenhäuser, Energiehaus, Heizkosten, Effizienz, Fördermöglichkeiten, BAFA, Vergleich …
- … Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser? …
- … ein gemeinschaftliches Energiehaus geschaltet werden soll. Hier soll entweder eine gemeinsame Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade …
- … Rätsel ich noch vor mich hin: Was ist besser: BHKW oder Wärmepumpe (mit besser meine ich energieeffizienter, rentabler und umweltschonender)? Und wenn letzteres, …
- … Ich bewerte hier die Vor- und Nachteile von Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk (BHKW) für ein gemeinschaftliches Energiehaus, das sechs Reihenhäuser versorgt. …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in …
- … von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen sinnvoll sein, um den Eigenverbrauch zu erhöhen …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungstechnologie, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: …
- … Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, …
- … Energieverbrauch aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Wärmepumpe und …
- … einem Blockheizkraftwerk (BHKW)?Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme, um zu heizen, während ein BHKW gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Wärmepumpen sind oft effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen, während BHKWs sich …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen und BHKWs?Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Einbau von Wärmepumpen und BHKWs finanziell unterstützen. Die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft …
- … von externen Energiequellen zu verringern. Sie können sowohl in Kombination mit Wärmepumpen als auch mit BHKWs eingesetzt werden. …
- … Wahl zwischen Wärmepumpe und BHKW?Ein hoher und kontinuierlicher Heizwärmebedarf spricht eher für ein BHKW, da dieses seine Vorteile bei der gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung ausspielen kann. Bei einem geringeren oder saisonal schwankenden Bedarf kann eine Wärmepumpe die bessere Wahl sein. …
- … Wärmepumpe?Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe für Reihenhäuser? WP-Einsatz kritisch hinterfragen! …
- … Zum letzten Beitrag: Jemand Bestimmtes? Der Dozent ist Prof. Dr. Reiner Hirschberg, Mitentwickler der dezentralen Wärmepumpen und gerade auf Grund seiner Arbeit an DI-Normen mit …
- … Wärmepumpe: Effizienz durch Dämmung und niedrige Vorlauftemperatur …
- … Reihenmittelhaus: Wirtschaftlichkeit von Dämmung und Wärmepumpe …
- … Bedarf, desto mehr Geld ist die Hälfte Wert. Eine WP im passivhausähnlich gedämmten Haus dürfte somit rausgeschmissenes Geld sein, weil die finanzielle …
- … Gebäude muss eine individuelle Lösung gefunden und das Gesamtpaket Hülle und Haustechnik untersucht werden. Nur so hat man die Chance, in die Nähe …
- … Wärmepumpe vs. BHKW: Effizienz für Reihenhäuser optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus berechnen …
- … Welche Wärmepumpen-Größe ist optimal für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, …
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, KfW-Förderung, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus …
- … Wie groß muss meine Wärmepumpe sein für ein KFWAbk. 40 Haus, Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung. …
- … Um die passende Größe einer Wärmepumpe für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) …
- … ein jährlicher Heizwärmebedarf von ca. 5800 kWh. Die benötigte Heizleistung der Wärmepumpe hängt von der niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur ab. In Deutschland liegt …
- … sollte möglichst niedrig sein (unter 35°C), da dies die Effizienz der Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl, JAZ) deutlich erhöht. …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Heizwärme und dem …
- … eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: COP, Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … ErdwärmepumpeEine Erdwärmepumpe nutzt …
- … da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdkollektor, Tiefenbohrung. …
- … und niedrige Vorlauftemperaturen, was sie ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe macht. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. …
- … Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?Eine Fußbodenheizung ermöglicht durch ihre großflächige Wärmeabgabe niedrigere Vorlauftemperaturen, was …
- … die Effizienz der Wärmepumpe (JAZ) deutlich erhöht. Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle (z.B. Erdreich) und Heizsystem, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Die Größe und Auslegung des Erdkollektors muss auf die Heizleistung der Wärmepumpe und den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Eine korrekte Dimensionierung ist …
- … entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Erdwärmepumpe. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Dimensionierung der Wärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses erheblich, wodurch …
- … eine kleinere und somit kostengünstigere Wärmepumpe ausreichend ist. Eine energetische Sanierung des Hauses kann somit die Investitionskosten für die Wärmepumpe senken. …
- … und Architektenkammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Wärmepumpen. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?Für den Einbau …
- … einer Wärmepumpe gibt es attraktive Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern. Die wichtigsten Förderprogramme sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) und regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Was ist die JAZ (Jahresarbeitszahl) einer Wärmepumpe?Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Heizwärme …
- … und dem aufgenommenen Stromverbrauch der Wärmepumpe innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch mit einer Photovoltaikanlage kombinieren …
- … Ja, die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage ist sehr sinnvoll. Der selbst erzeugte Strom der PV-Anlage kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden, was die Betriebskosten senkt und die Umweltfreundlichkeit erhöht. …
- … Heizlastberechnung für WärmepumpenDetaillierte Berechnung des Wärmebedarfs zur optimalen Dimensionierung der Wärmepumpe. …
- … Effizienzsteigerung von WärmepumpenTipps und Tricks zur Optimierung der …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ) von Wärmepumpen. …
- … Fördermöglichkeiten für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen. …
- … Vergleich verschiedener Wärmepumpen-SystemeGegenüberstellung von Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser- …
- … Wärmepumpen. …
- … Kombination von Wärmepumpe und PhotovoltaikSynergieeffekte und Wirtschaftlichkeit der Kombination von …
- … Wärmepumpe und PV-Anlage. …
- … Heizlastberechnung: Relevanz für Wärmepumpen-Auslegung …
- … Zur Größenbestimmung Ihrer Wärmepumpe ist die Heizlastberechnung unumgänglich, denn die Maschine kann ja im Sommer …
- … was also mind. (!) 5.075 Watt Heizlast ergibt. Bei Erdwärmepumpen wird dann noch im Wohnungsbau für die Warmwasserbereitung 0,2 kW Leistung …
- … Wärmepumpen-Auslegung: KfW 40 – Gebäudehülle vs. Technik …
- … hier kann keiner hellsehen also auch keiner die echten Hauswerte wissen. wie schon erwähnt wurde kann KfW-40 sowohl über die Gebäudehülle als auch über die Haustechnik herbeigerechnet werden. …
- … sollte in der Nähe des Passivhaus-Standards ist sollte die 5 kW-Maschine ausreichen und dann auch gewählt werden. Die größere nur nehmen wenn sie auch wirklich nötig ist weil sonst zu viel unwirtschaftlicher Stopp'n-Go-Betrieb aufkommt. …
- … für eine Wärmepumpe ist eine Heizlastbrechnung nach DINAbk. EN 12831 erforderlich damit man …
- … einer Warmwasservorrangsschaltung i.d.R. nicht berücksichtigt werden. Beachten Sie jedoch, dass bei Wärmepumpen mit kleiner Heizleistung der Warmwasseranteil bewertet werden muss. Bei Erdwärmepumpe …
- … erfahrenen Fachplaner durchplanen oder wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit Erfahrungen bei Wärmepumpen-Heizanlagen. …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus: Optimale Auslegung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
- … Erdwärme, Erdwärmeheizung, Einfamilienhaus, Heizkosten, Geothermie, Wärmepumpe, Vor-Nachteile, Kosten, Machbarkeit …
- … Heizung, Erdwärme, Haustechnik, Energieeffizienz, Umwelttechnik …
- … Geringe Betriebskosten: Nach der Installation fallen hauptsächlich Stromkosten für die Wärmepumpe an. …
- … kann zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmesonde. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem …
- … (Coefficient of Performance)Der COP ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt an, wie viel Wärme aus einer Einheit Strom erzeugt …
- … kann zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Erdwärmesonde. …
- … ist eine sinnvolle Kombination, da der Strom für den Betrieb der Wärmepumpe dann teilweise selbst erzeugt werden kann, was die Betriebskosten weiter senkt …
- … einer Erdwärmeheizung beträgt in der Regel 20 bis 25 Jahre. Die Wärmepumpe selbst kann früher ausgetauscht werden müssen. Die Erdwärmesonden oder -kollektoren haben …
- … Welche Alternativen gibt es zur Erdwärmeheizung?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen, Pelletheizungen und Solarthermie. Die Wahl der geeigneten Heizung …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Alternative zur Erdwärme, die die Umgebungsluft als Wärmequelle nutzt. …
- … und WärmepumpeDie Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe ermöglicht eine besonders umweltfreundliche und kostengünstige Heizung. …
- … Suchen Sie einfach mal nach dem Stichwort Erdwärme oder Wärmepumpe usw. …
- … ein 1,5 Familienhaus, inkl. warmen Wasser vom Dach also Solaranlage und Wärmepumpe etc. pp. um sowohl als auch vom Heizöl, Pellets und anderem …
- … Energieverbrauch vermeiden: Passivhaus als Schlüssel zur Unabhängigkeit …
- … Gebäude so gut bauen, dass es kaum Energie benötigt - ein Passivhaus eben (oder noch besser). Dann können Sie sich auch ruhig mit …
- … einer (Rest-) Wärmepumpe oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in die Abhängigkeit eines Stromversorgers geben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … noch. Mir scheint dass viele Leute sich mit solchen Investitionen (Solar, Wärmepumpe etc.) ein gutes Gewissen für ihren in erster Linie luxuriösen (aber …
- … - nicht mehr 3 %, wie bei eieinem Altbau! Bei eieinem Passivhaus sieht's noch extremer aus, da ist das Verhältnis umgekehrt. Und …
- … zu Hoffmann wurde schon genug geschrieben: (z.B. im Haustechnikdialog.de …
- … doch für ein Niedrigenergiehaus wohl absolut durchschnittlich? Es ist ja kein Passivhaus oder so. …
- … ein Niedrigenergiehaus ist immer noch nicht energiesparend genug, müsste ich ein Passivhaus kaufen - und nicht an einem zwei Jahre alten Niedrigenergiehaus rumbasteln. …
- … zweites Auto braucht hat viel mehr Öl eingespart, als mit jeder Haustechnik je möglich ist. Auch wirklich sinnvolle Investitionen staatlicherseits bleiben aus (z.B. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Passivhaus Haustechnik: Wirtschaftliche Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe, Stückholzofen, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Lüftung, Wandheizung, Erdwärmetauscher
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!