Hallo zusammen!
Bei meinem Neubau wurden meiner Meinung nach einige VDE Vorschriften missachtet.
  • Es wurden der grüngelbe Leiter als stromführender Leiter in einer Kreuzschaltung verwendet!
  • Für den Herdanschluss wurden 3 Phasen mit einem 5x1,5 m²m Kabel verwendet.
  • Die Steckdosen / Schalter sind mit den Krallen in den Hohlwanddosen befestigt.
  • Die Kabel der Klingelanlage liegen im selben Kabelkanal wie die Stromkabel

Vor allem den ersten Punkt finde ich besonders heftig. Sind alle Punkte Verstöße gegen die VDE? Muss sich ein Elektounternehmen an die VDE halten? Was kann ich jetzt machen und was kann dem Elektrounternehme drohen. Wir sind gerade eingezogen und ich habe keine Lust, alle Wände nochmal aufmachen zu lassen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße,
Christian

  • Name:
  • Christian Schulz
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Lebensgefahr durch falsche Verkabelung. Anlage sofort spannungsfrei schalten!

    🔴 Kritisch: Brandgefahr durch Überlastung des Herdanschlusses. Herd nicht benutzen!

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Die Verwendung des grün-gelben Schutzleiters als stromführenden Leiter in einer Kreuzschaltung ist ein gravierender VDE-Verstoß und lebensgefährlich, da im Fehlerfall Gehäuseteile unter Spannung stehen können.

    🔴 Gefahr: Der Herdanschluss mit einem 5x1,5 mm² Kabel bei drei Phasen ist wahrscheinlich unterdimensioniert, abhängig von der Absicherung und der Leistung des Herdes. Dies kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.

    Ich empfehle, die gesamte Elektroinstallation von einem unabhängigen Elektrosachverständigen überprüfen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und fordern Sie das ausführende Elektrounternehmen schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Elektrosachverständigen zur Überprüfung der gesamten Elektroinstallation und zur Erstellung eines Gutachtens.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    VDE-Vorschriften
    Regelwerk für Elektrotechnik, das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Die Einhaltung dient dem Schutz von Personen und Sachwerten und ist oft Grundlage für die Anerkennung der "allgemein anerkannten Regeln der Technik".
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Schutzleiter (PE)
    Leiter, der im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen ableitet und einen Fehlerstrom auslöst, der die Sicherung auslöst. Er ist grün-gelb gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (RCD).
    Neutralleiter (N)
    Leiter, der den Rückweg des Stroms zum Transformator bildet. Er ist blau gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter (L), Stromkreis, Drehstrom.
    Kreuzschaltung
    Eine Schaltung, die es ermöglicht, eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung.
    Herdanschlussdose
    Eine spezielle Steckdose für den Anschluss eines Elektroherds. Sie ist in der Regel mit drei Phasen (Drehstrom) abgesichert.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Starkstrom, Sicherungsautomat.
    Elektrosachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bereich Elektrotechnik, die in der Lage ist, elektrische Anlagen zu prüfen und zu beurteilen. Sie kann Gutachten erstellen und Mängel aufdecken.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Elektriker.
    Überlastung
    Ein Zustand, bei dem ein elektrisches Bauteil oder eine Leitung mit einem höheren Strom belastet wird, als für den es ausgelegt ist. Dies kann zu Überhitzung und Beschädigung führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Belastbarkeit.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind VDE-Vorschriften?
      VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland oft Grundlage für die Anerkennung der "allgemein anerkannten Regeln der Technik".
    2. Was tun bei VDE-Verstößen im Neubau?
      Dokumentieren Sie die Verstöße, informieren Sie das ausführende Elektrounternehmen schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektrosachverständigen zur Überprüfung und erstellen Sie ein Gutachten. Bei Gefahr für Leib und Leben, schalten Sie die betroffenen Stromkreise sofort spannungsfrei.
    3. Wer haftet für VDE-Verstöße?
      In erster Linie haftet das ausführende Elektrounternehmen für die Einhaltung der VDE-Vorschriften. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz kann auch der Bauherr zur Verantwortung gezogen werden, wenn er von den Mängeln wusste und diese nicht behoben hat.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrosachverständigen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Elektrosachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen wie z.B. eine öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständigeneigenschaft oder eine Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024. Fragen Sie nach Referenzen und Erfahrungen im Bereich Neubau und VDE-Prüfungen.
    5. Welche Konsequenzen hat die Nichtbeachtung von VDE-Vorschriften?
      Die Nichtbeachtung von VDE-Vorschriften kann zu erheblichen Gefahren für Leib und Leben führen, wie z.B. Stromschläge, Brände oder Explosionen. Zudem können Versicherungsleistungen im Schadensfall gekürzt oder verweigert werden. Auch rechtliche Konsequenzen sind möglich, wenn Personen zu Schaden kommen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schutzleiter und Neutralleiter?
      Der Schutzleiter (PE, grün-gelb) dient dazu, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und einen Fehlerstrom auszulösen, der die Sicherung auslöst. Der Neutralleiter (N, blau) ist ein aktiver Leiter, der den Rückweg des Stroms zum Transformator bildet.
    7. Warum ist ein unterdimensioniertes Kabel gefährlich?
      Ein unterdimensioniertes Kabel kann sich bei Belastung überhitzen, da der Stromfluss zu hoch für den Kabelquerschnitt ist. Dies kann zu einer Beschädigung der Isolierung, einem Kurzschluss und letztendlich zu einem Brand führen.
    8. Was bedeutet "spannungsfrei schalten"?
      Spannungsfrei schalten bedeutet, dass der Stromkreis durch Betätigen des Sicherungsautomaten oder des Hauptschalters unterbrochen wird, so dass keine elektrische Spannung mehr an den Leitungen anliegt. Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen muss immer spannungsfrei geschaltet werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Elektroinstallation im Neubau planen
      Worauf Sie bei der Planung der Elektroinstallation im Neubau achten sollten.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Prüfung elektrischer Anlagen zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern.
    • Elektroinstallation sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung alter Elektroinstallationen.
    • Smart Home Elektroinstallation
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation für Smart Home Systeme.
  2. 🔴 VDE-Verstoß: Grün-gelber Leiter als Schaltdraht – Lebensgefahr!

    hau dem Elektriker
    eins über, den grün-gelben als schaltdraht verwendet, ich fass es nicht. Das ist sogar lebensgefährlich.
    Herd mit 1,5er Kabel darf dann mit max. 10 A abgesichert werden. Ich bezweifle, dass das ausreichend ist.
    Krallenbefestigung in Hohlwanddosen sind unzulässig.
    Schwachstromkabel im gleichen Kanal geht, wenn Trennsteg vorhanden ist.
    Ich würde das nicht hinnehmen. Hol dir nen Fachmann/Gutachter und lass das klären und dann ausbessern.
    • Name:
    • Herr Manni
  3. ✅ Elektrosicherheit: Errichterbescheinigung & förmliche Abnahme

    Errichterbescheinigung und förmliche Abnahme
    Lassen Sie sich eine Errichterbescheinigung geben und zeigen Sie dann die Anlage dem zuständigen Elektromeister.
    Ich denke, der sorgt aus Sorge um seine Lizenz für eine Top-Mängelbeseitigung.
    • Name:
    • Herr Klaus
  4. VDE-Mängel: Ausbesserung vs. vollständige Korrektur – Pflichten?

    VDE Verstöße, was nun?
    Die Firma möchte ausbessern (Kabel markieren). Ich halte diese allerdings auch für nicht korrekt, allerdings möchte ich auch nicht wieder alle Wände aufreißen lassen. Kann ich hinterher dazu verpfilchtet werden, dieses alles zu korrigieren?
    Grüße,
    Christian Schulz
    • Name:
    • Christian Schulz
  5. 💰 Mangelfolgeschäden: Elektriker haftet für Wandbeschädigung!

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Mangelfolgeschäden
    Wahrscheinlich geht es nicht ohne Beschädigung der Wände. Der Elektromeister kann die Mängel beseitigen  -  aber in der Regel nicht den Mangelfolgeschaden. Zu dessen Erstattung ist er aber verpflichtet. Deswegen ein Vorschlag: Lassen Sie sich von dem Elektromeister sagen, welche Schäden er anrichten wird, holen Sie einen Maler und bitten um ein Angebot, was die Schadensbeseitigung kosten wird, der Elektromeister soll das auf ein Anderkonto einzahlen und dann kann er frisch ans Werk gehen. Danach lassen Sie den Maler kommen und alles sieht wie neu aus. Wenn es für diesen Ablauf Probleme gibt  -  RA ins Boot holen.
  6. 📊 NYM 5x1,5 mm²: Absicherung mit B16 je nach Verlegeart möglich

    5 1 5 mm Nym ist je nach Verlegart ...
    5*1,5 mm² Nym ist je nach Verlegart auch mit B16 abzusichern.
    Verlegeart C bei 25C
    MfG Juergen
    • Name:
    • Reg2023-Jürgen
  7. ⚠️ DIN 18015-1: NYM 5x1,5 auf Putz unzulässig für Herdanschluss!

    @Jürgen
    ich glaube nicht dass das 5 x 1,5 in der Küche aufputz (Verlegeart C) zum Herd verlegt ist. Und wenn doch, wäre es ein Verstoß gegen DINAbk. 18015-1. Da steht dass Leitungen in Wohnzwecken dienenden Räumen nur im Putz, unter Putz in Wänden oder hinter Wandbekleidungen verlegt werden dürfen. In Elekto-Installationskanälen bzw. Rohren ist es auch noch erlaubt. Aber nicht in Verlegeart C.
    • Name:
    • Herr Manni
  8. Materialtipp: NYM 2,5 mm² für Herdanschluss empfohlen – Details!

    Hager Hauptkatalog 2003 Belastbarkeitstabelle Verlegeart C Mehradrige Leitung ...
    Hager Hauptkatalog 2003 Belastbarkeitstabelle
    Verlegeart C
    ... Mehradrige Leitung, Stegleitung in der Wand oder unter Putz.
    Auch ich würde 2,5 mm² Nym Verlegen.
    Aber ein Anspruch darauf gibt es dann nicht.
    Welche Verlegeart der Fragesteller hat kann ich nicht sagen.
    Doch wenn Gericht, Gutachter ... eingeschaltet werden sollen, entstehen Kosten. Da bin ich Vorsichtig zu sagen, das muss immer 2,5 mm²sein.
    MfG Juergen
    • Name:
    • Reg2023-Jürgen
  9. VDE 0298-4: Unterputz-Verlegung – Wärmewiderstand beachten!

    die VDE 0298-4
    gibt für die Unterputzverlegung die "Referenz" -Verlegart C an, mit der Einschränkung dass das Mauerwerk einen max. spezifischen Wärmewiderstand von höchstens 2 K m/W haben darf.
    In der Praxis nehme ich zur Berechnung aber nie den günstigsten Fall an, sondern rechne mit Mittelwerten, (den schlechtesten Wert muss man auch nicht nehmen) da nie auszuschließen ist, dass duch bauliche Maßnahmen irgendein "Tabellenwert" verändert wird und dann die ganze Berechnung nicht mehr stimmt.
    Also werde ich auf jeden Fall 2,5 verlegen.
    • Name:
    • Herr Manni
  10. 🔴 Pfusch am Bau: Grün-gelben Leiter 'markieren' ist inakzeptabel!

    @christian
    bei deinem Beitrag oben hast du geschrieben, "der Eli möchte nachbessern (markieren) ". Was meint der mit markieren? Vielleicht die Enden des grüngelben abisolieren und schwarze Aderisolierung drüberschieben?
    Dann hau ihm erst recht auf die Finger. Das ist Pfusch hoch drei.
    Wäre interessant zu erfahren wie die Sache ausgeht. Vielleicht kannst du das ja hier posten.
    • Name:
    • Herr Manni
  11. Alternative: Kreuzschaltung in Tasterschaltung ändern – Lösung!

    Stromführender Leiter in einer Kreuzschaltung verwendet Hier kann ...
    Stromführender Leiter in einer Kreuzschaltung verwendet!
    Hier kann möglicherweise die Kreuzschaltung in eine Tasterschaltung geändert werden. Relais in einer Schalterdose oder Tastdimmer.
    Das kann aber nur an der Baustelle, nach besichtigt, Messung entschieden werden.
    • Name:
    • Reg2023-Jürgen
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    VDE-Verstöße im Neubau: Elektrosicherheit & korrekte Installation

    💡 Kernaussagen: Im Neubau wurden gravierende VDE-Verstöße festgestellt, darunter die Verwendung des grün-gelben Leiters als Schaltdraht, eine unzulässige Absicherung des Herdanschlusses mit 1,5 mm² Kabel und die fragwürdige Befestigung von Steckdosen. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mängelbeseitigung, Haftungsfragen bei Folgeschäden und alternative Lösungen zur Einhaltung der Elektrosicherheit.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 VDE-Verstoß: Grün-gelber Leiter als Schaltdraht – Lebensgefahr! ist die Verwendung des grün-gelben Leiters als Schaltdraht nicht nur ein VDE-Verstoß, sondern sogar lebensgefährlich und muss umgehend behoben werden.

    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Errichterbescheinigung einzufordern und die Elektroanlage von einem Elektromeister abnehmen zu lassen (siehe ✅ Elektrosicherheit: Errichterbescheinigung & förmliche Abnahme). Dieser kann die Mängel fachgerecht beseitigen und die Einhaltung der VDE-Vorschriften gewährleisten.

    💰 Kosten: Bei der Mängelbeseitigung können Mangelfolgeschäden entstehen, insbesondere Beschädigungen an den Wänden. Der Elektriker ist verpflichtet, diese Schäden zu ersetzen (siehe 💰 Mangelfolgeschäden: Elektriker haftet für Wandbeschädigung!). Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot von einem Maler einzuholen.

    📊 Zusatzinfo: Die Absicherung des Herdanschlusses mit 5x1,5 mm² NYM-Kabel ist unter bestimmten Verlegebedingungen (Verlegeart C) mit B16 zulässig (siehe 📊 NYM 5x1,5 mm²: Absicherung mit B16 je nach Verlegeart möglich). Allerdings ist die Aufputz-Verlegung in Wohnräumen laut DIN 18015-1 nicht zulässig (siehe ⚠️ DIN 18015-1: NYM 5x1,5 auf Putz unzulässig für Herdanschluss!). Empfohlen wird die Verwendung von 2,5 mm² NYM-Kabel (siehe Materialtipp: NYM 2,5 mm² für Herdanschluss empfohlen – Details!).

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Elektriker die genaue Vorgehensweise zur Mängelbeseitigung ab. Eine bloße Markierung des grün-gelben Leiters ist inakzeptabel (siehe 🔴 Pfusch am Bau: Grün-gelben Leiter 'markieren' ist inakzeptabel!). Prüfen Sie alternative Lösungen wie die Umwandlung der Kreuzschaltung in eine Tasterschaltung (siehe Alternative: Kreuzschaltung in Tasterschaltung ändern – Lösung!).

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VDE, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe innen verwendet: Gefährlich? Risiken, Allergien & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Kerndämmung: Risiken, Vorschriften & Alternativen für zweischaliges Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondecke: Holz oder Ziegel? Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDE, Vorschrift" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "VDE, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDE, Vorschrift" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VDE, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: VDE-Verstöße im Neubau: Falsche Leiter, Herdanschluss & Pfusch am Bau?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VDE-Verstöße im Neubau: Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VDE, Vorschriften, Elektroinstallation, Neubau, Herdanschluss, Kreuzschaltung, Schutzleiter, Elektriker, Mängel, Elektrosicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼