Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?
BAU-Forum: Innenwände

Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?

Hallo liebes Forum.

Es geht um das Schlafzimmer im OGAbk.. Es ist eher klein (m³), und immer wenn es draußen recht kalt ist, haben wir Feuchtigkeit in den oberen Ecken.

Bis jetzt war es eigentlich nur immer von der Decke zur Außenwand über den Rollokästen. Gestern und Heute Nacht waren es nur -8 °C und wir haben es sogar an neuen Stellen feucht und dadurch auch Sichtbare Feuchtigkeit in der Tapete, an einigen Stellen bildet sich sogar schon Schimmel. Man sieht auch an der Rollokurbel, wie die Wassertropfen hängen.

Dazu dann die Bilder. Es dürfen leider nur 5 Bilder eingestellt werden.

Zum Haus. Komplett in KS mit Verblender. Walmdach mit breiten Friesengiebel. Innenwände: KS mit Gipsputz (!). OG Decke: Gipsplatten, voll Isoliert Dachboden darüber: Boden Rauspund, Wände Gipsplatten voll Isoliert, mit einem Heizkörper, damit es nicht frieren kann (Stufe 1).

Ich hoffe die Auflistung ist ausreichend!?

Kann es sein, das wenn das Rollo unten ist, der Kasten schneller auskühlt, da die kalte Luft mehr Platz hat?

Wir wollen im Frühling das Zimmer neu Streichen, und überlegen nun, wie man in diesen Zuge auch gleich die Ecken besser Isolieren kann. Von außen ist bei Verblendmauerwerk ja eher schlecht.

Unsere Örtliche Volksbank bietet grad mind. 6 Wärmebilder für 79,- an, könnte das helfen?

Sollte ich versuchen auch Bilder im Zimmer zu bekommen?

Gruß,

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?" im BAU-Forum "Innenwände"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Gunnas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.

    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig zu Schäden an der Konstruktion führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in den Ecken Ihres Dachgeschoss-Schlafzimmers haben, besonders bei kalten Temperaturen. Die Feuchtigkeit tritt an den Übergängen von Decke zur Außenwand über den Rollokästen auf. Das deutet auf Kondensation durch Wärmebrücken hin.

    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Innenräumen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.

    Mögliche Ursachen sind:

    • Unzureichende Isolierung: Wärmebrücken an den Rollokästen und in den Ecken begünstigen Kondensation.
    • Mangelnde Belüftung: Ein kleines Schlafzimmer benötigt ausreichend Luftaustausch, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Konstruktive Mängel: Undichtigkeiten im Verblendmauerwerk oder im Dachbereich können Feuchtigkeit eindringen lassen.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Überprüfung der Isolierung: Lassen Sie die Isolierung der Rollokästen und der angrenzenden Bereiche von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Schlafen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer. Ideal sind 40-60%.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. In Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. digitale und analoge.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtemessung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Wärmebrücken und Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei der Ursachenforschung von Feuchtigkeitsproblemen helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieberater, Architekt, Bauingenieur.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation von Luftfeuchtigkeit.
    2. Wie kann ich Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen niedrig zu halten (40-60%), regelmäßig zu lüften und Wärmebrücken zu vermeiden. Bei ersten Anzeichen von Schimmel sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Rolle spielt die Belüftung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um überschüssige Feuchtigkeit aus Innenräumen abzuführen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luft schnell austauscht, ohne die Wände auszukühlen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Querlüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Querlüften ist eine Form des Stoßlüftens, bei der gegenüberliegende Fenster gleichzeitig geöffnet werden, um einen noch effektiveren Luftstrom zu erzeugen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammern der Bundesländer, Ingenieurkammern oder über Verbände wie den Bauherren-Schutzbund e.V. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    6. Welche Messgeräte helfen bei der Überwachung der Luftfeuchtigkeit?
      Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt digitale und analoge Hygrometer. Einige Modelle zeigen auch die Temperatur an.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Taupunkt'?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    8. Kann eine falsche Heizweise Feuchtigkeitsprobleme verursachen?
      Ja, eine falsche Heizweise kann Feuchtigkeitsprobleme begünstigen. Wenn Räume ungleichmäßig beheizt werden oder die Heizung zu niedrig eingestellt ist, können kalte Oberflächen entstehen, an denen Feuchtigkeit kondensiert.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Isolierung von Rollokästen
      Methoden zur Verbesserung der Isolierung von Rollokästen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Techniken und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Luft.
    • Ursachen von Kondenswasserbildung
      Die physikalischen Grundlagen der Kondensation und ihre Auswirkungen auf Gebäude.
  2. Thermografie-Qualität: Fachmann vs. Kamera bei Klinker

    Qualität einer Thermografie
    hängt nicht nur von der Qualität der Kamera ab, sondern meist vom Fachmann dahinter. Bei einer Klinkervorsatzschale brauchen Sie gar kein Bild von außen, da helfen Ihnen nur Bilder von innen.

    Fragt sich nur, ob der Fachmann ihnen diese dann ordentlich auswerten kann, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen schimmelpilzkritische Wärmebrücke handelt, oder ob man Ihnen doch besser ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 empfehlen sollte, statt an der Hausdämmung sinnlos herum zu doktern.

    Hängen Sie sich doch mal einen Datenlogger ins DGAbk. und veröffentlichen uns nach 2 Wochen die Mittelwerte. Da werden wir dann vermutlich feststellen müssen, dass es vor allem eine zu hohe Raumluftfeuchte ist, die die Probleme macht.

  3. Dachgeschoss: Luftfeuchtigkeit durch Atemmaske – Lüftung?

    Datenlogger
    Dank für die Antwort.

    Das es an der Luftfeuchte liegt habe ich auch befürchtet, da der Raum doch eher wenig Rauminhalt hat, und ich Nachts eine Atemmaske mit Luftbefeuchter trage.

    Es tritt auch nur im Winter auf, wenn die Fenster Nachts geschlossen sind.

    Wie könnte denn eine Lüftung mit möglichst wenig Aufwand aussehen? Die eisige Winternachtluft wollen wir ja auch nicht im Zimmer haben ...

    Lüftungsschlitze wie in der Heizungsraumtür werden wohl auch nichts bringen ...

    Gruß

  4. Feuchtigkeit: Wasserdampf-Produktion vs. Lüftungsbedarf

    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg

    Zur groben Einschätzung der Verhältnisse: zwei ...
    Zur groben Einschätzung der Verhältnisse: zwei ruhende erwachsene Personen bringen durch ihre pure Anwesenheit ca. 70 Gramm Wasserdampf pro Stunde in die Luft. Bei einer Raumluft von z.B. 18 °C und 65 % relativer Feuchte bekommen Sie die durch Lüftung gerade mal so hinaus, wenn etwa 10 Kubikmeter pro Stunde sehr trockene Winterluft nachströmen (-5 °C bei 95 % rF).

    Wenn das Raumluftvolumen 25 m³ beträgt, ist das schon eine Luftwechselrate von 0,4, die Sie ohne Lüftungsanlage wahrscheinlich nicht erzielen können.

    Wie Herr Tilgner rate ich auch dazu, erstmal den gegenwärtigen Zustand ausführlich zu messen bzw. aufzuzeichnen.

    Am besten kommen Sie weiter, wenn sie sich selbst genau mit den Luftverhältnissen beschäftigen. Das Rechnen besorgt ja der Computer, aber die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sollten Sie selbst beurteilen können.

  5. Luftfeuchte-Messgerät: Wo zuverlässige Datenlogger kaufen?

    Luftfeuchte
    Wenn mir nun noch jemand sagen könnte, wo man so ein Gerät bekommen kann ...
  6. Datenlogger & Thermo-Hygrometer: Bezugsquellen & Alternativen

    Foto von

    Falls Sie den Datenlogger meinen, zum ...
    Falls Sie den Datenlogger meinen, zum Beispiel hier. (1. Link. Vermutlich können Sie weitere Bezugsquellen ausfindig machen, wenn sie googlen und auch ähnliche Geräte.)

    Wenn Sie die Ausgabe scheuen, kommen Sie vielleicht auch erstmal mit einem vernünftigen Thermo-Hygrometer weiter (2. Link), aber dann heißt es, von Hand regelmäßig Werte zu notieren.

  7. Lüftung: Flügelfalzlüfter vs. Außenwandlüfter – Empfehlung

    Mmh
    Haben Sie die Möglichkeit der Querlüftung? Fenster in 2 gegenüber liegenden Giebeln (keine Dachflächenfenster)? Dann könnten Sie sich vom Tischler sog. Flügelfalzlüfter (z.B. von Regel-Air) einbauen lassen. Die Dimensionierung dieser Luftdurchlässe sollte ein Fachmann vorher rechnerisch vornehmen nach DINAbk. 1946-6. Die bessere, weil aktiv steuerbare Variante ist ein Außenwandlüfter, der sich über einen Raumluftfeuchtesensor schalten lässt, d.h. der lüftet, wenn es drinnen zu feucht ist.
  8. Querlüftung: Deckenlüftung zum Treppenhaus – Realisierbar?

    Querlüftung
    Ja, hätten wir.

    So was macht ein normaler Tischler? Es sind Weru Kunststofffenster.

    Habe grad ein Hygrometer in das Zimmer gestellt.

    Da die Zimmerdecke aus Gipsplatten, dahinter komplette Isolation, dann oben auf (Dachboden) Rauspund. Könnte man da vielleicht Oben an der Decke eine Lüftung einbauen, und über einen Kanal mit z.B. Treppenhaus verbinden? Das Treppenhaus ist offen, geht über 3 Etagen.

    Oder würde sich die Feuchte Luft gleich oben im Kanal niederschlagen (ist im Winter ja noch kälter auf dem DBAbk.), dort dann die Rohrleitung Nass werden und Gammeln?

  9. Dachgeschoss: Kondensat vermeiden – Rohrquerschnitt & Ventilator

    Foto von

    Ja, oben absaugen ist richtig, dort ...
    Ja, oben absaugen ist richtig, dort ist die Luft besonders feucht. Wie Sie schon vermuten, wird Kondensat anfallen. Das lässt sich aber beherrschen. Und achten Sie auf Folgendes:

    1. Nehmen Sie einen relativ großen Rohrquerschnitt, das bedeutet geringe Strömungsgeschwindigkeit, damit geringere Geräuschentwicklung und geringerer Energieverbrauch.

    2. Nehmen Sie einen guten Radialventilator, den Sie niedertourig fahren: leise, energieeffizient.

    3. Versehen Sie die Ansaugöffnung mit einem Filter: dann gelangt kaum etwas in die Rohre, was als Nährboden fürs Gammeln taugt.

    4. Bauen Sie Revisionsöffnungen ein, dann können Sie die Rohre inspizieren und im Zweifel durchputzen.

    5. Dämmen Sie die Rohre, um den Kondensatanfall gering zu halten und um Energieverluste Richtung Spitzbogen zu verringern.

    6. Richten Sie Nachströmöffnungen ein, wenn nichts nachkommt, kann nichts abgesaugt werden.

    (Ich habe jetzt nur Ihren Ansatz ergänzt. Es kann durchaus sein, dass es andere, bessere Lösungen gibt.)

  10. Zusatzinfo: Pflanzen erhöhen Luftfeuchtigkeit im Raum

    Foto von wiki

    Ich sehe hier auch jede Menge ...
    Ich sehe hier auch jede Menge Pflanzen. Befeuchten die Luft auch schön ...
  11. Feuchtemessung: Hygrometer-Werte & Lüftungsintervalle

    Feuchtemessung
    Habe gestern Abend ein Digitales Hygrometer aufgestellt. Heute Morgen waren es auf der Fensterbank der feuchteren Seite 85 %.

    Heizungen aus, beide Fenster auf, ca. 4 Minuten lüften. Fenster zu, Heizung an. 79 %

    Jetzt, ca. 1,5 Std. später sind es 75 %

    Wenn ich jetzt noch mal lüften würde wären es wohl noch weniger %, aber besser wäre ja, es fällt erst gar nicht so viel an.

    Ein vollautomatischer Luftentfeuchtungs Apparat macht wohl zu viel Krach im Schlafzimmer, also bleibt wohl doch nur irgendwie die Luft zu bewegen.

    Der Gedanke da Löcher ins Mauerwerk oder in die Decke zu Boren/Sägen ist mir allerdings nicht sonderlich geheuer.

    Vermutlich gibt es da auch nichts anderes, oder hat da jemand noch eine Idee?

    Gruß!

  12. Absolute Feuchte: Lüften vs. Zwangslüftung im Schlafzimmer

    Also mehr als 7-9 g/m³ sollte die absolute Feuchte durchschnittlich nicht betragen
    Ihre Werte sind viel zu hoch. Was haben Sie gegen "Lüften" einzuwenden? Fenster auf und raus mit der Brühe! Und wenn Ihnen das Fenster öffnen eben zu mühsam ist, dann sollten Sie sich eben Flügelfalzlüfter, Außenwandluftdurchlässe oder Außenwandlüfter einbauen lassen. Ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 plant ihnen gern das ein oder andere Bauingenieurbüro, da gibt es genügend ausgefeilte Technik, sodass es dann im Schlafzimmer weder zieht noch irre hohe Wärmeverluste gibt.
  13. Feuchtigkeit: Lüften vs. Mauerwerk-Abkühlung – Was beachten?

    Was haben Sie gegen "Lüften" einzuwenden?
    Was haben Sie gegen "Lüften" einzuwenden?

    Nichts, aber die Feuchte fällt ja Nachts an, kann ja nicht andauernd aufstehen und Lüften, schlafe lieber durch.

    Und die Fenster komplett auf stehen lassen soll ja auch schlecht sein, so liest man, weil das Mauerwerk dann komplett abkühlt, und man so erst recht dort Tauwasser bekommt.

    Mit einer Zwangslüftung schaufelt man ja auch Winterkalte Luft in das Zimmer, gibt es da nicht auch in diesen Bereich des Mauerwerks eine Kältebrücke?

    Sorry für die vielen Fragen, aber wenn ich was mache, soll es richtig und endgültig sein.

  14. Relative Feuchte: Temperatur beachten! Online-Rechner-Tipp

    Foto von

    Die Angabe einer relativen Feuchte ohne ...
    Die Angabe einer relativen Feuchte ohne die dazugehörende Lufttemperatur ist eigentlich inhaltsleer.

    Ich gehe zwar auch davon aus, dass die Werte viel zu hoch sind, aber wenn der höchste Messwert (85 %) zu einer Lufttemperatur von knapp 12 °C gehören würde, läge die "absolute Feuchte" noch in dem von Herrn Tilgner als richtig bezeichneten Bereich.

    Nun ist 12 °C sicherlich keine naheliegende Schlafzimmertemperatur, bei einem kühlen Schlafzimmer (16 °C) wäre es jedoch durchaus möglich, dass die an der Fensterscheibe sich abkühlende und herabströmende Luft auf 12 °C käme.

    Wichtig ist also, die Temperatur immer mit aufzunehmen. Es ist auch die Benutzung eines Kombiinstruments wichtig, weil man die Temperatur braucht, die direkt am Feuchtefühler des Hygrometers herrscht. Ein Zimmerthermometer, das im gleichen Raum "irgendwo" an der Wand hängt, nützt kaum etwas.

    Berechnen können Sie Luftfeuchtegrößen über die untenstehenden Links. ("Online-Feuchterechner öffnen" anklicken)

  15. Lufttemperatur: Hygrometer-Test – Digital vs. Analog?

    Lufttemperatur
    OK, Danke für den Hinweis.

    Werde mal 2 oder 3 Hygrometer mit Temperatur im Zimmer platzieren, und mal 1-2 Tage Daten über den Tag/Nacht verteilt sammeln.

    Habe 2 Digitale und 2 Analoge im Haus.

    Digital ist wohl einfacher?

    Macht es Sinn, den Rauminhalt aus zu rechnen?

    Gruß!

  16. Raumluftvolumen: Berechnung für Feuchtigkeitsanalyse wichtig

    Foto von

    Ja, es ist nützlich, das Raumluftvolumen ...
    Ja, es ist nützlich, das Raumluftvolumen zu kennen. Es reicht aber ein grober Wert, der ruhig 10 % oder 20 % Fehler enthalten kann. Das Volumen, welches von Schränken usw. ausgefüllt wird, sollte ggf. abgezogen werden, wenn es nennenswert ist.

    Analog oder digital spielt keine Rolle, aber einigermaßen genau sollten die Werte sein. Haarhygrometer müssen in gewissen Abständen regeneriert werden, wenn sie länger in einem relativ trockenen Bereich waren. (Hygrometer mit der Rückseite nach oben auf eine Unterlage legen und mit einem nassen Tuch, was gerade so nicht tropft, für eine gute halbe Stunde oder länger völlig abdecken. Danach soll es 95 % rF anzeigen und kann ggf. justiert werden. Aber Vorsicht: sobald Sie das Tuch anheben, läuft der Wert weg.)

    Am besten ist es, wenn Sie die Geräte vorher zum Abgleich in ein dichtes Gefäß stellen/legen und dort eine Stunde oder mehr liegen lassen, dann flott ablesen, bevor sich die angezeigten Werte ändern, was unter Umständen ganz schnell passieren kann.

    Alternative könnte eine verglaste Vitrine sein, vorausgesetzt, dort drinnen ist ein gleichmäßiges Klima. Die ist zwar nicht sehr dicht, hat aber den Vorteil, dass Sie die Geräte von außen ablesen können.

    Wenn die Anzeigen von 3 oder 4 Geräten dann nur 3 % bis 4 % voneinander abweichen, können Sie davon ausgehen, dass die Werte stimmen.

  17. Feuchtigkeit: Daten sammeln – Nächste Schritte im Forum

    WOW
    Ist ja fast Wissenschaftlich.

    OK, dann teste ich die Burschen mal.

    Melde mich dann mit den Daten morgen/übermorgen zurück.

    Danke bis hier her!

  18. Luftentfeuchter: Automatisch gegen hohe Luftfeuchtigkeit?

    Luftentfeuchter
    Hallo noch mal.

    Wie ist das denn mit einem Automatischen Luftentfeuchter? Der könnte ja Tagsüber für eine normale Luftfeuchte sorgen, so das es dann über Nacht nicht so in extreme Bereiche ansteigen kann. Nacht wird es einfach aus gestellt, morgens Lüften, dann Gerät an.

    Gibt es da eine Geräte Empfehlung, oder hat jemand ein gutes gebrauchtes zu Verkaufen?

    Gruß!

  19. Kondenslufttrockner: Stromverbrauch & Leistung bei Feuchtigkeit

    Foto von

    Ja, Kondenslufttrockner sind schon prinzipiell geeignet, ...
    Ja, Kondenslufttrockner sind schon prinzipiell geeignet, aber es sind halt Stromfresser.

    Ich habe solche Dinger auch und die sind mir bei "einem Wasserschaden oder in ähnlichen Fällen sehr wichtig. Aber ich würde die Geräte nicht benutzen, um ein prinzipielles Problem zu lösen. Das ist eine teure Lösung.

    Die Entfeuchtungsleistung ist übrigens stark temperaturabhängig. Je kühler der Raum, desto weniger bringt es, bzw. desto teurer wird das Entfeuchten. Und die schicken Werte, die angegeben werden ("bis zu 25 Liter in 24 Stunden" oder so), beziehen sich auf 30 °C (!) Raumtemperatur, manchmal sogar mehr.

  20. Alternative: Lüftungsanlage statt Bastellösungen bei Feuchte?

    Bastellösungen statt KWLAbk.?
    Warum sperren Sie sich so gegen eine ordentliche Lüftungsanlage? Das wäre in Ihrem Fall genau die richtige Lösung!
  21. Feuchtigkeit: Durchbrüche vermeiden – Planung vorab sinnvoll

    Bastellösung
    Scheue mich etwas Durchbrüche im Mauerwerk zu machen, hat so was Endgültiges. Wenn es dann nicht so ist wie erwartet funktioniert, gibt es ohne riesen Aufwand kein zurück mehr.

    Daher Eiere ich hier noch etwas herum.

    Vielleicht finde im im Web ja jemanden hier in der Nähe, der mir mal so was Planen/Vorschlagen kann.

  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Feuchtigkeit im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss-Schlafzimmer kann zu Schimmelbildung führen. Ursachen sind oft unzureichende Lüftung, Kältebrücken und die Abgabe von Feuchtigkeit durch Personen. Eine Kombination aus richtigem Lüften und technischen Lösungen wie Lüftungsanlagen oder Luftentfeuchtern kann Abhilfe schaffen. Die korrekte Messung und Interpretation der Luftfeuchtigkeit, unter Berücksichtigung der Temperatur, ist entscheidend für die Problemlösung.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit: Lüften vs. Mauerwerk-Abkühlung – Was beachten? sollte man beim Lüften darauf achten, das Mauerwerk nicht zu stark auszukühlen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.

    ✅ Empfehlung: Eine ordentliche Lüftungsanlage ist die richtige Lösung, wie im Beitrag Alternative: Lüftungsanlage statt Bastellösungen bei Feuchte? betont wird. Alternativ können auch Flügelfalzlüfter oder Außenwandlüfter eingebaut werden, wie in Lüftung: Flügelfalzlüfter vs. Außenwandlüfter – Empfehlung vorgeschlagen.

    📊 Fakten/Zahlen: Zwei ruhende Personen geben ca. 70 Gramm Wasserdampf pro Stunde ab. Um diese Menge abzuführen, sind etwa 10 Kubikmeter sehr trockene Winterluft pro Stunde notwendig, wie im Beitrag Feuchtigkeit: Wasserdampf-Produktion vs. Lüftungsbedarf erläutert wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Lüftungsanlage sollte ein Fachmann ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen, um die richtige Dimensionierung sicherzustellen. Alternativ kann man mit einem Thermo-Hygrometer regelmäßig Werte notieren, wie in Datenlogger & Thermo-Hygrometer: Bezugsquellen & Alternativen beschrieben.

    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur über einen längeren Zeitraum, um ein genaues Bild der Situation zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei auch das Raumluftvolumen, wie in Raumluftvolumen: Berechnung für Feuchtigkeitsanalyse wichtig empfohlen. Prüfen Sie, ob eine Querlüftung möglich ist und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Planung einer Lüftungsanlage hinzu.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dachgeschoss" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Feuchtigkeit in Dachgeschoss-Ecken: Ursachen, Folgen & Lösungen für Innenwände?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Feuchte Ecken im DG: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Feuchtigkeit, Dachgeschoss, Ecken, Innenwand, Schimmel, Rollokasten, Kältebrücke, Isolierung, Verblendmauerwerk, Gipsputz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼