Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau?
obwohl ich davon ausgehe das solche Fragen schon häufig gestellt wurden konnte ich in der Suche nichts finden.
Unsere Neubau Doppelhaushälfte hat einen berechneten Energiebedarf von 64 kWh/m²/a und wir sind 2 Erw+2 Kinder.
Der Heizungsbauer will uns eine Gasbrennwert-Kombitherme von Junkers bis 25 kW einbauen. Nun habe ich aber gehört, das sei das falsche Konzept und auch noch viel zu viel Leistung und dadurch zu hoher Gasverbrauch.
Was würdet Ihr sagen und welche Kombination an Herstellern/Geräten würdet Ihr empfehlen? Später würde ich vielleicht auch gerne noch solar dazu nehmen.
Gruß
Stephan
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Gasbrennwerttherme für Ihren Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Heizleistung: Die Heizleistung der Therme sollte dem berechneten Energiebedarf Ihres Hauses entsprechen (64 kWh/m²/a). Eine leichte Überdimensionierung ist besser als eine Unterdimensionierung.
- Modulation: Achten Sie auf einen möglichst großen Modulationsbereich der Therme. Dadurch kann die Leistung der Therme besser an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden, was den Gasverbrauch reduziert.
- Warmwasserbereitung: Bei einer Kombitherme ist die Warmwasserbereitung integriert. Prüfen Sie, ob die Leistung für Ihren Bedarf (2 Erwachsene + 2 Kinder) ausreichend ist. Alternativ kann ein separater Warmwasserspeicher sinnvoll sein.
- Energieeffizienz: Vergleichen Sie die Energieeffizienz verschiedener Geräte anhand des Normnutzungsgrades.
- Hersteller: Informieren Sie sich über die Erfahrungen anderer Nutzer mit verschiedenen Herstellern und Geräten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von mehreren Heizungsbauern beraten und holen Sie Angebote ein. Vergleichen Sie die Angebote sorgfältig und achten Sie auf die genannten Kriterien.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie nutzt die Brennwerttechnik, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Gasheizung.
- Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Energieeffizienz eines Heizgeräts angibt. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert.
- Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizgeräts, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Ein großer Modulationsbereich führt zu einem effizienteren Betrieb und geringerem Gasverbrauch. Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Taktung.
- Kombitherme
- Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie erwärmt das Trinkwasser im Durchlaufprinzip. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung.
- Energiebedarf
- Der Energiebedarf gibt an, wie viel Energie ein Gebäude pro Jahr benötigt, um beheizt zu werden. Er wird in kWh/m²/a angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Energieverbrauch.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
- Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung und/oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, erneuerbare Energien.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Heizleistung ist für meinen Neubau optimal?
Die Heizleistung sollte dem berechneten Energiebedarf entsprechen, wobei eine leichte Überdimensionierung (ca. 10-20%) sinnvoll sein kann, um auch an sehr kalten Tagen ausreichend Heizleistung zu haben. Der Energiebedarf wird in kWh/m²/a angegeben. - Was bedeutet Modulation bei einer Gasbrennwerttherme?
Modulation bedeutet, dass die Therme ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Ein großer Modulationsbereich (z.B. 1:10) führt zu einem effizienteren Betrieb und geringerem Gasverbrauch, da die Therme seltener taktet (ein- und ausschaltet). - Ist eine Kombitherme für meinen Bedarf ausreichend?
Eine Kombitherme erwärmt das Trinkwasser im Durchlaufprinzip. Ob die Leistung für Ihren Bedarf (2 Erwachsene + 2 Kinder) ausreicht, hängt vom Warmwasserverbrauch ab. Bei hohem Warmwasserbedarf kann ein separater Warmwasserspeicher sinnvoller sein. - Wie finde ich die energieeffizienteste Gasbrennwerttherme?
Vergleichen Sie den Normnutzungsgrad (in %) verschiedener Geräte. Je höher der Wert, desto effizienter arbeitet die Therme. Achten Sie auch auf das Energielabel der Therme. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Gasbrennwerttherme erforderlich?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Abgaswerte gemessen, die Brennkammer gereinigt und Verschleißteile geprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Therme und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Was ist der Unterschied zwischen Brennwerttechnik und Niedertemperaturtechnik?
Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei der Niedertemperaturtechnik, die diese Wärme nicht nutzt. - Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur den Gasverbrauch?
Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Brennwerttherme. Eine Fußbodenheizung ermöglicht in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. - Kann ich eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie kombinieren?
Ja, eine Kombination mit Solarthermie ist möglich und sinnvoll. Die Solarthermieanlage unterstützt die Warmwasserbereitung und/oder die Heizung, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird.
🔗 Verwandte Themen
- Förderung für Gasbrennwertthermen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau einer Gasbrennwerttherme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Gasbrennwertthermen mit anderen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Ölheizungen. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Gasverbrauch zu senken. - Wartung und Reparatur von Gasbrennwertthermen
Informationen zu Wartungsarbeiten und Reparaturen an Gasbrennwertthermen. - Sicherheitshinweise für Gasheizungen
Wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit Gasheizungen.
-
Heizlastberechnung: Gasbrennwerttherme korrekt dimensionieren
Bei einem Neubau
ist laut EnEVAbk. eine Heizlastberechnung durchzuführen und die Therme danach zu bemessen.
+WW-Bereitung mittels Speicherbevorratung. Mindestens 160, besser 200 Liter. Dann reichen ggf. 9 kW auch für Warmwasserbereitung.
25 kW wären selbst für meine 2 Altbauten zusammen zu groß.
Empfehle Heizerwechsel Aufgrund grundlegender personeller Mängel 😉 -
Gasbrennwerttherme: Leistung nur mit WW-Speicher ausreichend?
Aber nur bei WW-Speicher
Hallo,
die Aussage von Herrn Knoll stimmt aber wirklich nur, wenn ein WW-Speicher vorhanden ist: wir haben auch für 110 m² eine Therme (d.h. nur Durchlauferhitzer ohne Speicher) mit 25 kW, und wenn man gerade dann duschen will, wenn die Nachtabsenkung zu Ende geht, arbeitet diese merklich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Trotzdem zahlen wir momentan rund 35 € pro Monat Stadtwerke-Abschlag für Gas, d.h. soo dramatisch sind die Verluste bei einer überdimensionierten Gasbrennwert-Kombitherme wohl nicht. Aber natürlich nur Laien-Erfahrung ohne theoretischen Hintergrund ...
Mit freundlichen Grüßen -
Gasbrennwert: Brennwertnutzung & sorgfältige Planung Pflicht!
Dann warten Sie mal Ihre Jahresabrechnung ab
... und für nächstes Jahr sind weitere 20 % Aufschlag bereits avisiert; Da hilft auch - langfristig - keine Verweigerung etwas, sonst verkaufen die Russen das Zeug einfach nach China.
Ergo- lieber jetzt sorfältig planen, damit die Therme auch den Brennwert nutzen kann, und ggf. ein paar € z.B. für einen Speicher, möglichst großen Modulationsbereich und für raumluftunabhängigen Betrieb via LAS augeben (sollte eigentlich Pflicht sein ...) ... -
Überdimensionierte Therme: Takten & Lebensdauer-Probleme
Einverstanden!
Sehr geehrter Herr Knoll,
natürlich muss und will ich Ihnen Recht geben: ein gut gedämmter WW-Speicher mit Solarunterstützung und eine dann passend dimensionierte Brennwert-Heizung hätte mehr Sinn gemacht - allein der schnöde Mammon bzw. dessen Abwesenheit sprach dagegen.
Das Problem unserer überdimensionierten Therme sehe ich eher in der durch häufiges Takten verringerten Lebensdauer des Brenners, nicht so sehr im Mehrverbrauch - aber ein Problem bleibt's natürlich trotzdem ...
Mit freundlichen Grüßen
Wilf -
Gasbrennwerttherme: Modulationsgrad entscheidend für Effizienz
Ein anderer Punkt ist der Modulationsgrad.
war bei uns so, die 24 kW Therme ist eigentlich total überdims, kann aber auf 4 kW runtergefahren werden. Die 12 kW Therme des gleichen Herstellers auch, aber nicht weniger! So ist das doch noch OK. Optimal wäre sicher eine Therme 2.5 - 10 kW, aber die gab's damals nicht und wieviel man damit wirklich gespart hätte? Mehr Leistung bedeutet die Heizung brennt nicht kontinuierliclh durch, sondern schaltet an und aus (Takten), wenn im Teillastbereich gefahren wird (also fast immer) das ergibt Verluste - theoretisch, aber wer hat ein Gefühl in EUR, was es denn wirklich mehr kostet?
Noch was: die beste Therme wird zur Falle, wenn sie der Heizungsmonteur nicht standardmäßig verbaut und im Havariefall (das ist immer bei -15 Grad 🙂 sagt: "Ja, die Ersatzteile für dieses Gerät habe ich nicht, die bekomme ich nächste Woche! " dann find mal den optimalen Heizungsbauer, der auch noch die Wunschtherme im Programm hat. -
Brennwerttechnik: 10% Minderverbrauch durch Brennwert-Effekt
Solargedöns
würd' ich. gerade bei 2-3 Personen, nicht empfehlen 😉
Aber dass eine Brennwerttherme - nicht nur bei richtiger Auslegung- schon nur durch den Brennwert 10 % weniger schluckt, ist physikalische Tatsache.
Das zeigen auch Felduntersuchungen-NT-Anlagen 86 %, Brennwerter >96 % Jahresnutzungsgrad. Und das waren 08/15 hinmontierte Anlagen (mit eben beklagenswerter becheidener Auslastung bzw. erheblicher Überdimensionierung) - bei fachgerechter Installation + Auslegung sind sicher real >100 % ... 103 % drin und in der Untersuchung auch welche enthalten. >15 % Minderverbrauch auf >15 Jahre bei 4 % Heizkostensteigerung ... -
Junkers Cerasmart Modul: Schichtladespeicher ausreichend?
Hallo, danke für die Beteiligung. Mein Heizungsbauer verbaut ...
Hallo,
danke für die Beteiligung.
Mein Heizungsbauer verbaut am liebsten Junkers. Die empfehlen eine Cerasmart Modul mit diesem 83 l Schichtladespeicher der so gut wie ein 160 l Normalspeicher sein soll.. (?).
Zusätzlich statt dem ausgeschriebenen 75/50 °C-System ein 55/40 °C System wählen (größere Heizkörper). Optimal seien 35 °C Rücklauf.
Bei uns wird höchsten einmal die Woche gebadet, sonst nur mal Dusche.
Solar habe ich wegen Kosten/Nutzen gecancelt.
Was haltet Ihr davon?
Gruß
Killing -
Vorlauftemperatur: Niedrige Systemtemperaturen im Neubau
Natürlich niedrigere Systemtemperaturen
Vorlaufauslegung 70 ° ist einfach nicht mehr zeitgemäß, selbst bei einem nicht-Brennwerter.
+Warum nicht ausschließlich Fußboden- oder Wandflächenheizung (Fußbodenheizung, Wandflächenheizung)?
Mit dem Schichtlader habe' ich mich noch nicht so beschäftigt - aber auch die WW-Versorgung kann man berechnen (Stichwort "NL"-Zahl); NL=1 in den technischen Daten bedeutet die ausreichende Versorgung einer 3,5-Personen-Familie mit "Standard"-Ausstattung.
Vielleicht mal nach dem Stichwort im -
Heizkörperauslegung: 55/30°C überflüssig bei guter Dämmung?
neuer Heizungsbauer - neue Informationen..
Hallo,
tja, wie das in der Branche so ist, fragst Du 2 Leute bekommst Du 4 Antworten ...
Der neu kontaktierte Heizungsbauer fand die Idee mit der Cerasmart Modul von Junkers ganz OK, aber die extra teuren Heizkörper mit voller 55/30 ° Auslegung hält er für überflüssig.
Genannter Grund: Bei den heutigen Dämmungen laufe die Heizung eh meist mit niedriger Vorlauftemperatur. weil sie nur im Teillastbereich fahren muss. Daher sei nur im Falle extremer Kälte, die aber nur an wenigen Tagen im Jahr vorkomme, die Rücklauftemperatur auch entsprechend hoch.
ER sagt mit anderen Worten, die Mehrkosten für diese Heizkörper lohnen nicht, allenfalls ein Zuschlag von 25 € pro Heizkörper um ihn ein bisschen größer auszulegen.
Gruß
Killing -
Heizkörper: Geringe Mehrkosten bei niedriger Auslegung
Versteh' nicht ganz
natürlich ist der Unterschied zwischen den Heizkörpern bei niedrigerer Auslegung lediglich, dass sie größer sind oder einfach eine Lage bzw. Konvektorblech mehr haben. Und da sind die Mehrkosten minimal.
Wichtig (er) ist auch ein korrekter hydraulischer Abgleich, damit der Rücklauf unter allen Betriebszuständen möglichst niedrig liegt. Dazu gehört ein voreinstellbares Thermostatventil und / oder einstellbare Rücklaufabsperrungen an den HK.
Und idealerweise nimmt man dann gleich Ventile mit 1 ° "Spiel" statt den herkömmlichen 2 °. -
Elco Klöckner Thision 9: Alternative zur Junkers Gasheizung
Entscheidung gefallen
Hallo,
vielen Dank nochmal für die Tipps und Kommentare.
Da ich nun mal eine Entscheidung treffen muss habe ich nun nach mehrmaligen zweifelhaften Aussagen des Heizungsbauers
einen anderen Betrieb gewählt.
Dieser bietet die Elco Klöckner Thision 9 an, von der ich hier bisher nur Gutes gehört habe in Kombination mit 120 oder 150 l Speicher. Dazu ein Heizkörperauslegung 55 ° Vorlauf.
Ich hoffe, es ist ein gute Wahl und wenn es noch Vorschläge, Kommentare oder ähnliches gibt bitte posten.
Ich habe in irgendeinem Link hier etwas von einer alternativen Steuerung gelesen, "Bajorath", bringt das noch was? Ist ja nicht gerade billig das Teil.
Wie muss eigentlich eine Gasheizung gewartet werden? Jährlich? Kontrolle nach Bedarf? Wieviel kostet sowas?
Gruß
Killing -
WW-Speicher: 150 Liter Minimum für 4 Personen Neubau
Wunderbar
wieder jmd gerettet 🙂
Wenn's die 9er wird, würd' ich allerdings 150 l als allerunterste Grenze ansehen bei 2 Erw+ 2 Kindern. 50 Liter mehr wären IMHO ideal für einen komfortablen Tagesvorrat, die Bereitschaftsverluste steigen nur unwesentlich und kommen außerdem innerhalb der thermischen Hülle dem inneren Wärmegewinn zugute.
"NL"-Zahl in den techn. Daten und Konfigurationsempfehlung des Herstellers angucken.
Die versprochenen Einsparungen einer Rücklauftemperaturgeführten Regelung a la Bajorath kommen mir - gerade im Neubau - etwwas illusorisch vor, und ich habe'gehört, man müsse 1000 dafür anlegen. Unrentabel. Hydraulischer Abgleich + raumluftunabhängiger Betrieb via LAS ist viel wichtiger.
Wartung- ich nehme an, zumindest während der Gewährleistungszeit schreibt der Hersteller jährliche Wartung vor. Später halte ich persönlich eine 2 jährige bei Gasbrennwert für ausreichend ...
Wartungskosten- denke mal um die 200,-
Dazu noch der Schornsteinfeger- je nach Bundesland ... ich Zahl' für meinen alten Öler messen + fegen gut 50,-, bei Gasbrennwert müsste es drunter liegen. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwerttherme im Neubau: Auswahl, Leistung & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung einer Gasbrennwerttherme für einen Neubau, wobei Heizlastberechnung, Warmwasserspeicher, Modulationsgrad und Systemtemperaturen zentrale Aspekte sind. Die Wahl des richtigen Geräts und die korrekte Auslegung der Heizkörper spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizungsanlage. Auch die Einbindung von Solarthermie wird diskutiert, wobei die Wirtschaftlichkeit für kleine Haushalte kritisch hinterfragt wird.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizlastberechnung: Gasbrennwerttherme korrekt dimensionieren ist eine Heizlastberechnung nach EnEVAbk. Pflicht, um die Therme optimal zu dimensionieren und Überdimensionierung zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Ein Warmwasserspeicher (mind. 150 Liter für 4 Personen) ist ratsam, wie im Beitrag WW-Speicher: 150 Liter Minimum für 4 Personen Neubau empfohlen, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen und die Therme effizienter zu betreiben.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Brennwerttechnik: 10% Minderverbrauch durch Brennwert-Effekt betont, dass Brennwertthermen im Vergleich zu NT-Anlagen einen höheren Jahresnutzungsgrad (>96%) aufweisen, was zu einem geringeren Gasverbrauch führt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote von Heizungsbauern einzuholen und die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Systeme (z.B. Junkers Cerasmart Modul vs. Elco Klöckner Thision 9, siehe Elco Klöckner Thision 9: Alternative zur Junkers Gasheizung) sorgfältig abzuwägen. Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. 55/40°C) ist anzustreben, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Niedrige Systemtemperaturen im Neubau erläutert, um die Effizienz der Brennwerttechnik optimal zu nutzen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit …
- … gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt …
- … Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten senken. …
- … Förderprogramme für energieeffizientes BauenInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Neubau und Sanierung. …
- … Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme …
- … KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.). Dabei werden verschiedene Optionen wie Solarthermie, Pelletkamin und Gasbrennwerttherme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme schlägt vor, auf fossile Brennstoffe wie Gas zu verzichten und stattdessen …
- … 1775919032,/forum/alternat/11391.php,/forum/finanz/12014.php,/forum/finanz/11710.php,/forum/neubau/15144.php,/forum/alternat/11421.php,/forum/alternat/11415.php,/forum/alternat/11376.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Neubau …
- … Er bedeutet, dass das Haus nur 40 % des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. …
- … KfW-Förderung für energieeffizientes BauenInformationen zu den verschiedenen Förderprogrammen der KfW für Neubau und Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich …
- … wir wohnen in einem nun 13 Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … Wir überlegen z.Z. ob wir in absehbarer Zeit die Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe tauschen sollten. …
- … Ich beurteile den Austausch einer Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus als eine …
- … für die Installation einer Wärmepumpe können höher sein als für eine Gasbrennwerttherme, aber langfristig können die geringeren Betriebskosten die Investition ausgleichen. Eine Solaranlage …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von …
- … Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? …
- … Gasbrennwerttherme: Nutzungsgrad und Arbeitszahl Wärmepumpe …
- … einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Heizungstausch? …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile eines Heizungstauschs von einer Gasbrennwerttherme zu einer Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus. Es …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Jahresnutzungsgrad von durchschnittlichen Gasbrennwertthermen liegt laut Feldstudien bei 95 %, wie im Beitrag Gasbrennwerttherme: …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob sich ein Tausch der Gasbrennwerttherme lohnt, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Die Gaskosten von …
- … für 180 m² Wohnfläche sind bereits relativ niedrig, wie im Beitrag Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? angemerkt wird. Einsparungen durch eine Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … der Investitionskosten wegen aus und somit bleibt einzig die Wahl zwischen Gasbrennwerttherme und Wärmepumpe (Luft/Wasser oder Abluft). Gas muss eh gelegt werden, …
- … Investitionskosten: Wärmepumpen sind in der Anschaffung meist teurer als Gasbrennwertthermen. …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die Erdgas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Energiekosten …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger …
- … im Neubau? …
- … Neubau 135 m² 2003/2004 Fußbodenheizung EGAbk./DGAbk. - kein Keller …
- … Wärmepumpe Luft/Wasser oder GasBrennwerttherme/Solar für Warmwasser? …
- … Für einen Neubau von 135 m² mit Fußbodenheizung (EGAbk./DGAbk.) in einem Wasserschutzgebiet stellt …
- … sich die Frage, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie für die Warmwasserbereitung die bessere Wahl ist. Da im Wasserschutzgebiet keine Erdwärmepumpe in Frage kommt, ist der Vergleich zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasheizung relevant. …
- … Gasbrennwerttherme: Gaskosten für die Heizung und Warmwasserbereitung. Zusätzlich fallen Kosten …
- … Gasbrennwerttherme …
- … Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der …
- … Was sind die Nachteile einer Gasbrennwerttherme?Gasbrennwertthermen sind von fossilen Brennstoffen abhängig, was zu steigenden Energiekosten …
- … arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was sowohl für Wärmepumpen als auch für Gasbrennwertthermen von Vorteil ist. Wärmepumpen erreichen bei niedrigen Vorlauftemperaturen eine höhere Effizienz …
- … (höhere JAZ), während Gasbrennwertthermen den Brennwerteffekt besser nutzen können. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Wahl des Heizsystems?Eine gute Dämmung des Hauses reduziert den Wärmebedarf und somit die Heizkosten. Bei einem gut gedämmten Haus kann eine Wärmepumpe effizienter arbeiten, da sie weniger Wärme erzeugen muss. Auch eine Gasbrennwerttherme profitiert von einer guten Dämmung, da der Gasverbrauch sinkt. …
- … Heizwärmebedarf Neubau: Benötigte Infos für Vergleich …
- … Gas vs. Wärmepumpe: Vergleich der KWAbk. Preise im Neubau …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme im Neubau: Kostenvergleich …
- … die Frage, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie im Neubau (135 m², Fußbodenheizung) die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Da das Gebäude …
- … wie im Beitrag Gas vs. Wärmepumpe: Vergleich der KWAbk. Preise im Neubau betont wird. Eine realistische Einschätzung des Heizwärmebedarfs ist entscheidend für eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
- … Gasbrennwert Neubau: Geht das? …
- … Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Infos zu Dämmung, Alternativen & Kosten im Einfamilienhaus. …
- … Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe, Heizung, EFHAbk., Kosten, Alternativen, EnEVAbk., Energieeffizienz …
- … Heizung, Neubau, Dämmung, Energieeffizienz, Kosten …
- … Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, …
- … Die Aussage, dass ein Gasbrennwertkessel im Neubau nicht mehr möglich ist, ist so pauschal nicht richtig. Es hängt …
- … verschiedenen Heizsysteme und Dämmvarianten im Hinblick auf die individuellen Gegebenheiten des Neubaus bewerten. Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten. …
- … Frage: Ist ein Gasbrennwertkessel im Neubau generell verboten?Nein, ein generelles Verbot gibt es nicht. Allerdings müssen …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Neubauten?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Ländern für energieeffiziente …
- … Neubauten. Diese können z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse umfassen. Informieren Sie …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung bei der Planung eines Neubaus?Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Gebäudes. Sie ist die Grundlage …
- … Dämmung im NeubauWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein …
- … Heizsysteme im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für Neubauten. …
- … Fördermöglichkeiten für NeubautenWelche Förderprogramme gibt es und wie kann man sie beantragen …
- … Energieausweis für NeubautenWas ist ein Energieausweis und wozu dient er? …
- … Gebäudeenergiegesetz (GEG)Welche Anforderungen stellt das GEG an Neubauten? …
- … Wenn nur eine Gasbrennwerttherme verbaut wird, hat ma keine Anteile von regenerativen Energien im Heizkonzept …
- … Gasbrennwert im Neubau: Dämmung, Alternativen und Kosten …
- … Frage, ob ein Gasbrennwertkessel im Neubau noch zeitgemäß ist, angesichts der Anforderungen des EEWärmeG und der EnEVAbk.. Alternativen wie Luft-Wärmepumpen und die Notwendigkeit einer hohen Dämmung werden diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit von Luft-Wärmepumpen hängt stark von der Dämmung ab. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann helfen, die Anforderungen zu erfüllen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EEWärmeG: Gasbrennwert nur mit erhöhter Dämmung möglich, erfordert der Einsatz einer Gasbrennwerttherme ohne regenerative Energien eine Dämmung, die 15 % unter dem EnEV-Mindeststandard …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Garage als Technikraum/Vorratsraum nutzen: Was ist erlaubt? Anforderungen & Kosten
- … Wir planen den Neubau eines Einfamilienhaus. (Niedersachsen) In dem Baugebiet gibt es drückendes Wasser, sodass …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund des fehlenden Kellers im Neubau nach Alternativen suchen, um zusätzlichen Stauraum und Technik unterzubringen. Die Nutzung …
- … Technische Anforderungen: Wenn Sie in der Garage eine Gasbrennwerttherme installieren möchten, sind spezielle Brandschutzbestimmungen und Belüftungsanforderungen zu beachten. Auch die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus ohne Lüftungsanlage: Ist das sinnvoll? Kosten, Komfort & Alternativen
- … Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die vorhandene Gasbrennwerttherme und Solaranlage optimal aufeinander abgestimmt sind, um die Energieeffizienz des Hauses …
- … Gasbrennwerttherme …
- … Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von …
- … für energieeffizientes BauenÜberblick über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen. …
- … 🔴 KfW Neubau: Ohne Lüftungsanlage – Ein schwerwiegender Fehler? …
- … Und wer heute allen Ernstes den Kauf eines Neubauhauses erwägt ohne eine ordentliche kontrollierte Wohnungslüftung hat zwar vielleicht viel …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 KfW Neubau: Ohne Lüftungsanlage – Ein schwerwiegender Fehler? deutet an, dass der Kauf eines …
- … Neubaus ohne kontrollierte Wohnraumlüftung ein Fehler sein könnte. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor sinnvoll? Kosten?
- … Wärmebedarf Neubau: Investition in Wärmepumpe? …
- … Wärmebedarf im Neubau senken? Lohnt sich eine Wärmepumpe mit Grabenkollektor & Solarthermie? Jetzt …
- … Wärmebedarf Neubau, Wärmepumpe, Grabenkollektor, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Neubau Kosten, T10 Wienerberger …
- … Neubau, Heizung, Energieeffizienz, Wärmepumpe, Solarthermie …
- … Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie …
- … niedrigem U-Wert und Außenjalousien sind bereits gute Grundlagen für einen energieeffizienten Neubau. Prüfen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zusätzlich sinnvoll ist, …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes BauenÜberblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für Neubauten und Sanierungen. …
- … Heizung Neubau: Alternativen zu Wärmepumpe & Kamin …
- … Wärmepumpe, Solarthermie & Ziegel: Wirtschaftlichkeit im Neubau …
- … Energieeffizienz Neubau: Dreifachverglasung vs. Fassadendämmung …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Heizkonzept im Neubau …
- … mit einer Gasbrennwerttherme. Der Kamin ist bisher nur für gemütliche Kaminabende gedacht und weniger in der Heizungsplanung enthalten. …
- … An alle: Die WP steht derzeit zur Disposition, wir sind derzeit unentschlossen. Wäre es u.U. sinnvoller, zunächst nur die Gasbrennwerttherme zu verbauen und in 2-3 mit einer Luft-WP zu ergänzen …
- … Direktverdampfung Wärmepumpe: JAZ & EnEVAbk.-Vorteile im Neubau …
- … Neubau Konzept: Gebäudesubstanz vs. Heizsystem-Investition …
- … Luftwärmepumpe mit Luftheizung: Alternative für Neubau? …
- … ergibt einen Wert von genau 50,27 kWh/m²a mit Fußbodenheizung und Gasbrennwerttherme (max. zulässig sind 113,4 kWh/m²a. Ist dies ein guter Wert …
- … Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor – Sinnvolle Kombination? …
- … um die optimale Heizstrategie für einen Neubau unter Berücksichtigung von Energieeffizienz, Kosten und Fördermöglichkeiten. Dabei werden verschiedene Optionen wie Wärmepumpe, Solarthermie, Grabenkollektor und Gasbrennwerttherme verglichen. Die Bedeutung einer guten Gebäudehülle und die korrekte Berechnung …
- … einer Direktverdampfung Wärmepumpe kann laut Direktverdampfung Wärmepumpe: JAZ & EnEVAbk.-Vorteile im Neubau eine hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) erreichen und somit den Primärenergiebedarf senken. …
- … Diskussion zeigt, dass es keine pauschale Lösung für den Wärmebedarf im Neubau gibt. Vielmehr ist eine individuelle Planung erforderlich, die die spezifischen Gegebenheiten …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV-Berechnung fehlerhaft? Gesamtaufwandszahl prüfen & Energieträger korrigieren!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Gasbrennwerttherme: Auswahlkriterien
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Neubau, Heizleistung, Gasverbrauch, Kombitherme, Heizung, Energiebedarf, Junkers, Heizungsanlage
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!