Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?

Wir mal wieder, diesmal geht es um den Kessel (Brötje Ecocondens BBN, Gas, 15 kW, Heizung + WW). Unser Installateur hat den Kessel eingebaut und sich, wie erwartet, mit der Einweisung 'Nur Stecker reinstecken' davongemacht. Nach 2 h hatte ich das Ding dann am Laufen, Estrichaufheizen, nach 3 Tagen erste 'echte' Heizperiode, 40 °C, innerhalb 1/2 h war eine Pfütze auf dem Boden. Offenbar Kondenswasser, Fehlersuche ergab, dass der Kondenswasserablauf etwa 20 cm über dem Auslauf des K-Wasser-Siphons (der unter dem Brennraum sitzt) in das Abwassersystem führt. Genau aus diesem Siphon kam auch das Wasser, Kommentar vom Installateur: Kann immer mal vorkommen, bei einer neuen Anlage, Siphon sitzt wohl nicht richtig. Mein Kommentar: Brötje schreibt explizit permanentes Gefälle im Ablauf vor und bisher habe ich noch keinen Plastik-Siphon gesehen, der gegen Rückstau dicht wäre, also prinzipiell falscher Einbau. Als Ablauf hat er den Auslauf vom Trinkwasser-Sicherheitsgefäß mit mehreren T- und Y-Stücken verwendet. Soweit die Meinungen, Fa. Brötje hat nicht wirklich Interesse, sich hier einzumischen (kann ich verstehen) und dem 'Fachmann' nach dessen Erklärung am Telefon (haha ...) gesagt, er habe schon alles richtig gemacht. Der Einbau ist offensichtlich nicht wie vorgesehen, ob er auch technisch falsch ist, wäre die eine Frage (falls das aus der Beschreibung zu beantworten ist). Wie kann ich das unserem Installateur beibringen, wenn es so ist (er macht nie Fehler, aufgewischt habe ich dann bisher wohl mehrmals seine Nicht-Fehler)? Geht das wirklich nicht ohne Gutachter ab? Falls nicht, gibt's zufällig so jemand hier im Forum (Rhein-Main-Gebiet)?
(Sehr OT @MK: Vielleicht dachte er, es wäre doch eine Brötchenheizung ...)
Gruß+ Danke
Volker
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Austretendes Kondenswasser kann elektrische Bauteile beschädigen und einen Kurzschluss verursachen. Berühren Sie keine elektrischen Teile, solange diese feucht sind.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihrer Brötje Ecocondens BBN Gasheizung haben. Da Ihr Installateur keine ordentliche Einweisung gegeben hat, versuche ich Ihnen zu helfen.

    Mögliche Ursachen für das Kondenswasserproblem:

    • Verstopfter Kondenswasserablauf: Dies ist die häufigste Ursache. Prüfen Sie den Ablaufschlauch und den Siphon auf Verstopfungen.
    • Falsches Gefälle des Ablaufs: Das Kondenswasser muss ungehindert abfließen können.
    • Defekter Siphon: Der Siphon verhindert, dass Abgase aus dem Abwassersystem in den Brennraum gelangen. Ein defekter Siphon kann zu Kondenswasserproblemen führen.
    • Rückstau im Abwassersystem: Wenn das Abwassersystem verstopft ist, kann Kondenswasser zurück in die Heizung gedrückt werden.
    • Interner Defekt der Heizung: In seltenen Fällen kann ein Defekt innerhalb der Heizung selbst die Ursache sein.

    🔴 Gefahr: Austretendes Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Kondenswasserablauf und den Siphon auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf ein ausreichendes Gefälle hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kondenswasser
    Kondenswasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. In Gasheizungen entsteht Kondenswasser bei der Verbrennung von Gas und muss abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsverschluss dient. Im Kondenswasserablauf einer Gasheizung verhindert der Siphon, dass Abgase aus dem Abwassersystem zurück in die Heizung gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser.
    Kondenswasserablauf
    Der Kondenswasserablauf ist ein System von Rohren und Schläuchen, das das Kondenswasser aus der Gasheizung ableitet. Ein verstopfter oder defekter Kondenswasserablauf kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Schlauch, Rohr.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich in der Heizung, in dem das Gas verbrannt wird. Eine effiziente Verbrennung ist wichtig für die Leistung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gas, Heizung.
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die Abgase aus der Heizung ab. Ein korrekt funktionierendes Abgassystem ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennungsluft.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser oder Abwasser in ein System. Im Zusammenhang mit einer Heizung kann Rückstau im Abwassersystem dazu führen, dass Kondenswasser zurück in die Heizung gedrückt wird.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Verstopfung, Überflutung.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungen zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizung, Wartung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist Kondenswasser in einer Gasheizung?
      Kondenswasser entsteht bei der Verbrennung von Gas. Die Abgase enthalten Wasserdampf, der beim Abkühlen kondensiert. Dieses Kondenswasser muss abgeleitet werden, um Schäden an der Heizung zu vermeiden.
    2. Warum ist ein Siphon im Kondenswasserablauf wichtig?
      Der Siphon verhindert, dass Abgase aus dem Abwassersystem zurück in die Heizung gelangen. Er dient als Geruchsverschluss und stellt sicher, dass die Verbrennung optimal abläuft. Ein fehlender oder defekter Siphon kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Korrosion führen.
    3. Wie reinige ich den Kondenswasserablauf?
      Schalten Sie die Heizung aus. Suchen Sie den Kondenswasserablauf (meist ein Schlauch oder Rohr). Lösen Sie den Schlauch vorsichtig und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen mit einem Draht oder einer kleinen Bürste. Spülen Sie den Ablauf mit Wasser durch. Achten Sie darauf, dass der Siphon ebenfalls gereinigt wird.
    4. Was tun, wenn der Kondenswasserablauf verstopft ist?
      Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Draht oder einer Rohrzange zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, können Sie einen Staubsauger verwenden, um die Verstopfung herauszusaugen. Achten Sie darauf, dass Sie den Staubsauger nicht beschädigen. In hartnäckigen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen.
    5. Kann ich den Kondenswasserablauf selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Reinigen des Ablaufs oder das Austauschen eines defekten Schlauchs, können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Problemen, wie einem defekten Siphon oder internen Schäden an der Heizung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Kondenswasserproblems?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reinigung des Ablaufs kostet in der Regel nicht viel. Der Austausch eines defekten Siphons oder die Reparatur interner Schäden kann jedoch teurer werden. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ein.
    7. Wie oft muss ich den Kondenswasserablauf warten?
      Es ist ratsam, den Kondenswasserablauf mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Bei älteren Heizungen oder bei häufigen Problemen kann eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    8. Was bedeutet es, wenn das Kondenswasser braun oder rostig ist?
      Braunes oder rostiges Kondenswasser kann ein Zeichen für Korrosion im Heizsystem sein. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Schäden zu beheben.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Vorbeugung von Problemen.
    • Kondensatpumpe
      Einsatz einer Kondensatpumpe bei fehlendem Gefälle zum Abwasseranschluss.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Überprüfung der Gasleitung auf Dichtheit zur Vermeidung von Gasaustritt.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachenforschung bei Druckverlust im Heizsystem.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbildung infolge von Feuchtigkeit.
  2. Kondenswasserablauf: Gefälle prüfen oder Kondensatpumpe nutzen

    Vielleicht ...
    hat euer Instalatöter ja nur vergessen, die Pfeile in die Rohre zu kleben, die dem Wasser den Wweg zeigen 😉
    Sorry für den Galgenhumor.
    Frage: Würde denn ein Gefälle überhaupt noch so zu einer Abwasserleitung führen, dass eine Anschluss möglich wäre oder steht der Kessel  -  und damit dessen K-Ablauf  -  so tief, dass er in keine SW-Leitung reinkommt und daher mit Gegengefälle gearbeitet hat.
    Wenn dies der Fall ist, hilft nur eine Kondensatpumpe.
    An sonsten: Weisheit ist nicht erlernbar und nicht vermittelbar ;-((.
    Entweder Ihr beißt in den sauren Apfel und lasst es von Klempner Nr. 2 richten oder Ihr streitet Euch lang und breit mit Nr. 1.
    Eine Möglichkeit 3 erschleisst sich mir da nicht.
  3. Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details

    danke für die schnelle Rückmeldung! Ja, man ...
    danke für die schnelle Rückmeldung!
    Ja, man kann das Gefälle so tief führen, dass ein Anschluss möglich ist, es wurde ja extra eine Trockenbauwand für den ganzen Leitungskram einschließlich speziell dafür vorgesehenen Kessel-Ablauf errichtet (nicht fragen, die ist mittlerweile knapp 30 cm dick, weil unser Chaos-Klempner uns immer wieder treuherzig versichert hat: Kannst du zumachen jetzt, muss nichts mehr rein. Der Ablauf hängt allerdings in einer Höhe mit den Anschlüssen, aber wir können die Wand wenn auch zähneknirschend wieder aufmachen, so schichtenweise (ist wie in der Mode, layer-Look scheint in zu sein).
    Kondensatpumpe will ich nicht. Wollte schon keine Zirkulationspumpe, dann kommt mir so eine Kondensatpumpe gleich gar nicht rein, schon gar nicht weil ich im Schweiße meines Angesichts diese doofe Wand für den Abfluss gebaut habe! Noch ein Teil mehr das kaputt gehen kann.
    Also Klempner erschlagen. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn vielleicht nach einer Dörrphase von 1 Woche als Dämmung in die o.g. Wand mit einbauen  -  wir heizen schließlich momentan das ordnungsgemäße Aufheizprotokoll bis Maximallast durch, ist ja nur Sommer und Fenster sind wegen Außenputzarbeiten zugeklebt.
    LG, Petra.
  4. Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details

    danke für die schnelle Rückmeldung! Ja, man ...
    danke für die schnelle Rückmeldung!
    Ja, man kann das Gefälle so tief führen, dass ein Anschluss möglich ist, es wurde ja extra eine Trockenbauwand für den ganzen Leitungskram einschließlich speziell dafür vorgesehenen Kessel-Ablauf errichtet (nicht fragen, die ist mittlerweile knapp 30 cm dick, weil unser Chaos-Klempner uns immer wieder treuherzig versichert hat: Kannst du zumachen jetzt, muss nichts mehr rein. Der Ablauf hängt allerdings in einer Höhe mit den Anschlüssen, aber wir können die Wand wenn auch zähneknirschend wieder aufmachen, so schichtenweise (ist wie in der Mode, layer-Look scheint in zu sein).
    Kondensatpumpe will ich nicht. Wollte schon keine Zirkulationspumpe, dann kommt mir so eine Kondensatpumpe gleich gar nicht rein, schon gar nicht weil ich im Schweiße meines Angesichts diese doofe Wand für den Abfluss gebaut habe! Noch ein Teil mehr das kaputt gehen kann.
    Also Klempner erschlagen. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn vielleicht nach einer Dörrphase von 1 Woche als Dämmung in die o.g. Wand mit einbauen  -  wir heizen schließlich momentan das ordnungsgemäße Aufheizprotokoll bis Maximallast durch, ist ja nur Sommer und Fenster sind wegen Außenputzarbeiten zugeklebt.
    LG, Petra.
  5. Brötje Gasheizung: Falsche Gasart & fehlerhafte Kondensatableitung!

    Neues vom Installateur ...
    Nur zur Info, Werksmonteur Brötje war da (auf Wunsch des Handwerkers, der ja alles richtig gemacht hatte): 1) Kondensatableitung natürlich falsch, 2) falsche Gasart (Erdgas L statt H) eingestellt, 3) Membranausdehnungsgefäß viel zu klein (12 l für 140 m²-Haus mit Flächenheizung), 4) Kein Temperaturbegrenzer eingebaut (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)), 5) diverse Elektronikeinstellungen nicht vorgenommen
    Nur weil's auch für BAU.DE-Verhältnisse schon bemerkenswert ist, wie erwähnt, ein Meisterbetrieb, der 'Meister' persönlich. Montag kommt ein Neuer ... (Ach ja, der Absperrhahn für das Waschmaschinenwasser sitzt so weit hinten, dass er wohl in der Vorbauwand verschwinden wird)
    Gruß
    P+V
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Das Kondenswasserproblem bei der Gasheizung (Brötje Ecocondens BBN) wurde durch mehrere Installationsfehler verursacht. Dazu gehören eine fehlerhafte Kondensatableitung, die falsche Gasart (Erdgas L statt H) und ein zu kleines Membranausdehnungsgefäß. Die Korrektur dieser Mängel durch einen Werksmonteur von Brötje war notwendig, nachdem der ursprüngliche Installateur die Probleme nicht beheben konnte.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brötje Gasheizung: Falsche Gasart & fehlerhafte Kondensatableitung! wird aufgedeckt, dass neben der Kondensatableitung auch die Gasart falsch eingestellt war, was die Notwendigkeit einer umfassenden Überprüfung der Installation unterstreicht.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion deutet darauf hin, dass bei der Installation von Gasheizungen, insbesondere bei der Kondenswasserableitung, auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden muss. Alternativ kann, wie in Kondenswasserablauf: Gefälle prüfen oder Kondensatpumpe nutzen erwähnt, eine Kondensatpumpe eingesetzt werden, falls ein natürliches Gefälle nicht realisierbar ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Installation von Gasheizungen stets von qualifizierten Fachkräften durchführen zu lassen und die Anlage nach der Installation gründlich zu prüfen. Bei Problemen mit dem Kondenswasserablauf sollte zunächst das Gefälle überprüft und gegebenenfalls eine Kondensatpumpe in Betracht gezogen werden. Die Informationen aus Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details können hierbei hilfreich sein.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Fröling oder Hargassner? Kosten, Solarthermie & Lagerraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Lange Leitungswege zwischen Kollektor, Speicher & Heizung – Folgen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Kondenswasser" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheizung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Kondenswasser" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kondenswasser Heizung: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gasheizung, Kondenswasser, Kondenswasserablauf, Siphon, Rückstau, Heizungswartung, Heizungsanlage, Brötje
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼