Der Thread behandelt Druckverlustprobleme bei einem Vaillant VKS 17 E Heizkessel. Mögliche Ursachen sind ein zu kleines MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß), ein Haarriss im Kessel oder eine unzureichende Dimensionierung des MAG nach einer Erweiterung der Heizfläche. Die Überprüfung der MAG-Größe und eine Druckprüfung des Kessels werden empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Vaillant VKS 17 E: Druckverlust Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
ich brauche einen Rat, wie ich mit meiner Heizung weiterkomme.
Wir haben einen alten Vaillant VKS 17 E, der vor 18 Monaten mit Warmwasserversorgung (Viessmann) und neuem Regler (für WW) ausgestattet wurde. Der Kessel wurde aus Kostengründen nicht ersetzt, Schornsteinfeger hat "gute Werte" bescheinigt. Das Haus wurde flächenmäßig um 40 % größer aber auch gedämmt; wir haben etwa die Heizkosten von vorher.
Leider hatten wir danach ständig Druckverlust an der Anlage. Zuerst waren wir alle 2-3 Wochen von 2 bar auf 1 bar runter (und dann fängt es oben an zu gluckern und Heizleistung wird unbefriedigend). Dann wurde die Zeit auf 1 Woche immer kürzer. Der Installateur war da und hat das MAG ausgetauscht. Danach war es besser aber längst nicht gut – er kam dann nochmal und hat Füllmaterial ins MAG gefüllt. Dann war es viel besser – aber nur eine Zeitlang (so 4-5 Monate). Jetzt geht der Mist (= Druckverlust wieder los. z.Z. sind wir bei etwa 2 Wochen mit abnehmender Tendenz (2 bar auf 1 bar). Ist jetzt das MAG wieder kaputt? Wieso? Sonst ist alles OK – es gibt keine sichtbaren Leckagen (Wasserflecken o.ä.).
Kann da jemand irgendwie helfen?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Vaillant VKS 17 E: Druckverlust
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage können gefährlich sein. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, bevor Sie Arbeiten durchführen.
GoogleAI-Analyse: Vaillant VKS 17 E: Druckverlust
Ein Druckverlust bei Ihrer Vaillant VKS 17 E Heizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
- Leckagen im Heizkreislauf: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf sichtbare Wasserflecken oder Feuchtigkeit.
- Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und -verlust führen. Der Vordruck sollte regelmäßig geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
- Entlüftung: Luft im System kann ebenfalls Druckverluste verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper und den Heizkessel.
- Druckverlust im Kessel selbst: Interne Undichtigkeiten im Kessel sind möglich, aber schwer selbst zu diagnostizieren.
🔴 Gefahr: Starker Druckverlust deutet auf ein größeres Problem hin, das zu Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Reparatur.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Leckagen, Luft im System oder defekte Komponenten verursacht werden. Ein konstanter Druckverlust deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß, Leckage. - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und -verlust führen.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Vordruck, Membran. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren und wieder zurück. Leckagen oder Verstopfungen im Heizkreislauf können zu Druckverlust und Leistungseinbußen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Rohrleitung. - Leckage
- Eine Leckage ist eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeit oder Gas aus einem geschlossenen System. In einer Heizungsanlage kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Leckagen können an Rohrverbindungen, Ventilen oder am Heizkessel selbst auftreten.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion. - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Druckverlust führen. Heizkörper und der Heizkessel sollten regelmäßig entlüftet werden.
Verwandte Begriffe: Luftblase, Heizkörperventil, Entlüftungsschlüssel. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor das Heizsystem befüllt wird. Er muss auf das jeweilige Heizsystem abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten. Ein falscher Vordruck kann zu Druckschwankungen und -verlust führen.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckhaltung, Manometer. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Hier wird die Wärme erzeugt, die dann über den Heizkreislauf zu den Heizkörpern transportiert wird. Ein defekter Heizkessel kann zu Druckverlust, Leistungseinbußen und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brenner, Verbrennung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann durch Leckagen, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System verursacht werden. Ein konstanter Druckverlust deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. - Wie oft muss ich den Druck in meiner Heizung prüfen?
Ich empfehle, den Druck mindestens einmal im Monat zu prüfen. Bei häufigem Druckverlust sollte die Anlage öfter kontrolliert werden, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden. Ein stabiler Druck ist wichtig für eine optimale Heizleistung. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Ursachen wie das Nachfüllen von Wasser oder das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Leckagen oder einem defekten Ausdehnungsgefäß ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen. - Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen wie das Abdichten einer undichten Stelle können wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur eines Kessels teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt oft zu starken Druckschwankungen im Heizsystem. Der Druck steigt bei Erwärmung stark an und fällt bei Abkühlung schnell ab. Ein Klopftest kann auch Aufschluss geben: Klingt das Gefäß hohl, ist es wahrscheinlich defekt. - Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
Das Ignorieren von Druckverlust kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Die Heizleistung kann sinken, die Heizung kann überhitzen, und es können Schäden an Bauteilen wie Pumpen und Ventilen entstehen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall der Heizungsanlage kommen. - Wie kann ich Leckagen in der Heizung finden?
Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile, Rohrverbindungen und den Heizkessel auf sichtbare Wasserflecken oder Feuchtigkeit. Achten Sie auch auf Kalkablagerungen, die auf frühere Leckagen hindeuten können. Bei schwer auffindbaren Leckagen kann ein Fachmann eine Druckprüfung durchführen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei Druckverlust?
Der Schornsteinfeger überprüft die Abgaswerte und die Sicherheit der Heizungsanlage. Er kann zwar keinen direkten Druckverlust feststellen, aber er kann auf andere Probleme hinweisen, die indirekt mit dem Druckverlust zusammenhängen könnten, wie z.B. eine ineffiziente Verbrennung oder Schäden am Kessel.
🔗 Verwandte Themen
- Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser und Beachtung des richtigen Drucks. - Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Wie man den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes kontrolliert und anpasst. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Druckverlust Ursachenforschung
Systematische Suche nach den Gründen für Druckverlust im Heizsystem. - Heizungsrohre abdichten
Methoden und Materialien zur Reparatur undichter Heizungsrohre.
-
Vaillant VKS 17 E: MAG-Größe & Heizkörperanzahl prüfen!
Wie alt ist er denn, Ihr VKS?
Weitere Frage: Wieviel Liter Inhalt hat denn das MAG? Ist es ein in den Kessel eingebautes MAG von Vaillant, oder steht es im Heizraum?
Bei der Flächenvergrößerung Ihres Hauses sind doch auch mehr Heizkörper hinzugekommen? Ist danach eine Vergrößerung des MAG erfolgt?
Es kann auch ohne Weiteres in dem alten Gusskessel ein Haarriss sein, durch den Wasser in das heiße Kesselinnere austritt und verdampft ... Vielleicht mal eine Druckprobe bei abgekühltem Kessel machen lassen. Aber vorher MAG und Sicherheitsventil abstopfen!
Bitte mehr Infos.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Vaillant VKS 17 E: Standard MAG – Dimensionierung entscheidend!
Hallo Danke für die Antwort Das MAG ist ...
Hallo, Danke für die Antwort.
Das MAG ist das Standard MAG im Kessel eingebaut, der im Keller steht - wieviel Liter kann ich nur schätzen, vielleicht 5 l (?). Der höchste Heizkörper ist ca. 7 m über dem Kessel.
Beim Anbau sind 4 Heizkörper dazu gekommen (85 auf 140 m² aber auch gedämmt worden).
Es ist nichts am MAG gemacht worden, es ist sogar das baugleiche wieder eingebaut worden, nachdem es ja wie oben erwähnt kaputt war (gemäß Installateur).
Mhm - merkwürdig
Mit dem Haarriss im Kessel wäre natürlich doof. Sollte das der Installateur erst mal machen (den Drucktest?)?
Danke Stefan Schneider -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VKS 17 E: Druckverlust Ursachen & Behebung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Druckverlustprobleme bei einem Vaillant VKS 17 E Heizkessel. Mögliche Ursachen sind ein zu kleines MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß), ein Haarriss im Kessel oder eine unzureichende Dimensionierung des MAG nach einer Erweiterung der Heizfläche. Die Überprüfung der MAG-Größe und eine Druckprüfung des Kessels werden empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Vaillant VKS 17 E: MAG-Größe & Heizkörperanzahl prüfen! ist die korrekte Dimensionierung des MAG entscheidend, besonders nach einer Vergrößerung der Heizfläche. Ein zu kleines MAG kann zu Druckverlust führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Größe des vorhandenen MAG und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der erweiterten Heizungsanlage. Ein Austausch des MAG gegen ein größeres Modell könnte das Problem beheben. Beachten Sie den Beitrag Vaillant VKS 17 E: Standard MAG – Dimensionierung entscheidend! für weitere Details.
📊 Fakten/Zahlen: Die Heizfläche wurde um 40% vergrößert, was eine Anpassung des MAG erforderlich machen könnte. Das vorhandene MAG hat möglicherweise nur ein Volumen von ca. 5 Litern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Druckprüfung des Kessels durch, um einen Haarriss auszuschließen. Lassen Sie die Dimensionierung des MAG von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen, um unnötige Reparaturkosten zu vermeiden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Druckverlust, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- … fachliche Qualifikation nachweisen. Beschränkung: max 2 Mitarbieter; keine Planungsleistungen. (keine Konzeption Heizungsanlage ...) …
- … es allein schon schwer haben , sich durch den Dschungel der ZVKs und ULAKs zu Kämpfen , Steuerberater lehnen meist Baulöhne ab und …
- … Null Gewinn im Handwerk: Ausschreibung im Heizungsbereich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Mehr erfahren! …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
- … CO2-Gehalt bei Vaillant Brenner zu hoch? & …
- … CO2 Gehalt, Vaillant Brenner, Abgasanalyse, Verbrennung, Heizung …
- … Unser 14J. alter Vaillant Brenner (VKS16/4- XEU) hat bei der letzten Messung nicht ganz zufriedenstellend abgeschlossen. Die Co2-Werte sind wesentlich erhöht. Da die Gastechnik das einzige Gebiet im Haus darstellt aus dem ich mich (außer dem Bezahlen der Verbrauchsrechnung) heraus halte, bitte kurze Info welche Ursachen hier anstehen, damit ich dem Techniker nicht völlig hilflos ausgeliefert bin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Druckverlust, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Druckverlust, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Druckverlust Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Druckverlust
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Vaillant VKS 17 E, Druckverlust, Heizung, Reparatur, Ursachen, Kosten, Viessmann, Warmwasserversorgung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |