Im Sommer 1998 wurde in meinem neuen Einfamilienhaus im Spitzbogen eine Gasbrenn- Wert  -  Heiztherme GB-E20 der Fa. Wolf GmbH mit zugehörigem Speicher - Wassererwärmer SW120 errichtet. Das Problem liegt nun in der Konden- Sat-Abflussleitung (HT-Rohr DN40). Diese nimmt ihren Anfang mit einem Trichter unterhalb des Abflussstutzens der Sicherheitsgruppe (DVGW731) , wird waagerecht weggeführt und bekommt dann mittels T-Stück den eigentlichen Kondensatablauf. Vereint geht's weiter zum Neutralisator und nach dessen Passage letztendlich in die Gebäude-Abwasserleitung. Nun nach gut 2 Jahren Nutzung entdeckten wir eines nicht so schönen Tages an der Decke im darunterliegenden Zimmer eine Durchfeuchtung. Am Ende waren 8 m² pitschnasse Dämmung und Belag auf dem Boden auszuwechseln. Ursache war eine Verstopfung oben beschriebener Leitung. Das Wasser kam aus dem Abflussstutzen der Sicherheitsgruppe, ein daruntergestellter Eimer ergab eine Tagesmenge von 4  -  5 Liter. Durch die Sanitärfirma wurden als Folge dieser Misere 2 wesentliche Veränderungen an der Anlage vorgenommen:

1. Zwischen Sicherheitsgruppe und SW120 wurde ein durchströmtes Trinkwassergefäß Airfix D8/4, Fa. Flamco FLEXCON GmbH, eingebaut.

2. Der Neutralisator wurde ausgebaut, ist in M/V bei Heizungsanlagen dieser Größenordnung nicht mehr erforderlich. Sicherlich hat die Anlage vor allem durch den Einbau des Airfix eine Aufwertung erfahren. Aus dem Abflussstutzen kommt nun nicht mehr ein einziger Tropfen! Die wesentlichste Frage ist nun wohl die:

1. Ist es normal, dass pro Tag 4  -  5 Liter reines Trinkwasser aus der Sicherheitsgruppe abgegeben und somit sinnlos vergeudet wird? Und daraus weitere Fragen:

2. Kann dieses Wasser im Neutralisator das dort befindliche Granulat so aufweichen, das dieser sich zusetzt?

3. Hätte diese Einleitung nicht besser erst hinter dem Neutralisa- Tor erfolgen müssen? Ein weiteres Problem sind die auf dem Speichervorlauf u. -Rücklauf angebrachten Schwimmerentlüfter. Der auf dem Vorlauf ist stark verkrustet und sondert Wasser ab, was wieder zu Pfützen und Nässe führt. Muss das so sein? Für fachliche Meinungen zu dieser ganzen Problematik wäre ich sehr dankbar.

  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Austretendes Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer verstopften Kondensat-Abflussleitung Ihrer Gasbrennwerttherme haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben.

    Mögliche Ursachen für die Verstopfung:

    • Ablagerungen: Im Kondensat können sich Ablagerungen bilden, die den Abfluss verstopfen.
    • Fremdkörper: Kleine Fremdkörper können in die Leitung gelangen und diese blockieren.
    • Defekter Neutralisator: Wenn ein Neutralisator verbaut ist, kann dessen Granulat verklumpen und den Abfluss behindern.
    • Fehlende oder mangelhafte Wartung: Eine regelmäßige Wartung kann Verstopfungen vorbeugen.

    🔴 Gefahr: Eine verstopfte Kondensatleitung kann zu Wasserschäden und Korrosion an der Heizungsanlage führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kondensatleitung von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen zu lassen. Lassen Sie auch den Neutralisator (falls vorhanden) kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Gas in einer Brennwerttherme entsteht. Es ist leicht sauer und muss neutralisiert werden, bevor es in die Abwasserleitung geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Neutralisation, Abwasser.
    Neutralisator
    Ein Neutralisator ist ein Behälter, der mit einem Granulat gefüllt ist, das das saure Kondensat neutralisiert. Er schützt die Abwasserrohre vor Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Granulat, Abwasserleitung.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Sie erzeugt Kondensat, das abgeleitet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwert, Kondensat.
    Abwasserleitung
    Die Abwasserleitung ist das Rohrsystem, das das Abwasser aus dem Haus ableitet. Kondensat aus Gasbrennwertthermen muss neutralisiert werden, bevor es in die Abwasserleitung geleitet wird, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Neutralisation, Korrosion.
    Abflussstutzen
    Der Abflussstutzen ist die Verbindung zwischen der Kondensatleitung der Heizung und dem Abwassersystem. Er muss frei von Verstopfungen sein, um einen ordnungsgemäßen Abfluss des Kondensats zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kondensatleitung, Abwasserleitung, Verstopfung.
    Wartung
    Die regelmäßige Wartung einer Gasbrennwerttherme ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Überprüfung und Reinigung der Kondensatleitung und des Neutralisators.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kondensat, Neutralisator.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser verwendet werden. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kunststoffrohr, Abwasser.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist der Kondensatablauf meiner Gasbrennwerttherme verstopft?
      Eine Verstopfung kann durch Ablagerungen, Fremdkörper, ein defektes Neutralisationsmittel oder mangelnde Wartung entstehen. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen sind wichtig, um Probleme zu vermeiden.
    2. Was passiert, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, kann das Kondensat nicht abfließen und es kann zu Wasserschäden, Korrosion an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung kommen.
    3. Wie kann ich eine Verstopfung des Kondensatablaufs verhindern?
      Sie können eine Verstopfung verhindern, indem Sie die Kondensatleitung regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen lassen. Achten Sie auch auf die ordnungsgemäße Funktion des Neutralisators, falls vorhanden.
    4. Was ist ein Neutralisator und wozu dient er?
      Ein Neutralisator ist ein Behälter, der mit einem Granulat gefüllt ist, das das saure Kondensat neutralisiert, bevor es in die Abwasserleitung geleitet wird. Dies schützt die Abwasserrohre vor Korrosion.
    5. Wie oft muss der Neutralisator gewartet oder ausgetauscht werden?
      Die Häufigkeit der Wartung oder des Austauschs des Neutralisators hängt von der Menge des erzeugten Kondensats und der Art des verwendeten Granulats ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Neutralisator regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen.
    6. Kann ich die Kondensatleitung selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, die Kondensatleitung selbst zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachbetrieb.
    7. Was kostet die Reinigung oder Reparatur des Kondensatablaufs?
      Die Kosten für die Reinigung oder Reparatur des Kondensatablaufs hängen vom Aufwand und den benötigten Materialien ab. Fragen Sie am besten bei verschiedenen Fachbetrieben nach einem Angebot.
    8. Muss ich den Vermieter informieren, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie den Vermieter umgehend informieren, wenn der Kondensatablauf verstopft ist, damit er die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kondensatpumpe installieren
      Wenn das Kondensat nicht natürlich abfließen kann, kann eine Kondensatpumpe erforderlich sein.
    • Neutralisation des Kondensats prüfen
      Die Neutralisation des Kondensats ist wichtig, um Schäden an der Abwasserleitung zu vermeiden.
    • Wartung der Gasbrennwerttherme
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Probleme mit der Heizung zu vermeiden.
    • Abwasserrohre reinigen
      Verstopfte Abwasserrohre können zu Problemen mit dem Kondensatablauf führen.
    • Heizungsanlage optimieren
      Eine optimierte Heizungsanlage kann den Kondensatanfall reduzieren.
  2. Kondensatablauf: Optimierung der Installation – T-Stück vermeiden!

    Foto von Ralf Sparwel

    Ein paar Anregungen ...
    Hallo Das Problem liegt nun in der Kondensat-Abflussleitung (HT-Rohr DN40).
    • Erstmal von der Größe OK.

    Diese nimmt ihren Anfang mit einem Trichter unterhalb des Abflussstutzens der Sicherheitsgruppe (DVGW731), wird waagerecht weggeführt und bekommt dann mittels T-Stück den eigentlichen Kondensatablauf.

    • Machbar aber nicht ganz glücklich.

    1. Zwischen Sicherheitsgruppe und SW120 wurde ein durchströmtes Trinkwassergefäß Airfix D8/4, Fa. Flamco FLEXCON GmbH, eingebaut.

    • Tropfen hört auf, ist also schon mal gut

    2. Der Neutralisator wurde ausgebaut, ist in M/V bei Heizungsanlagen dieser Größenordnung nicht mehr erforderlich.

    • War eigentlich nie sinnvoll, ich habe persönlich bereits mehrere hundert Geräte eingebaut, aber noch keinen einzigen Neutralisator!
    • Es gab Gemeinden die darauf bestanden haben nach ATV Arbeitsblatt war es bis 25 kW aber noch nie vorgeschrieben.

    1. Ist es normal, dass pro Tag 4-5 Liter reines Trinkwasser aus der Sicherheitsgruppe abgegeben und somit sinnlos vergeudet wird?

    • Ist normal ☹ Die Airfix Geräte sind erst seit 1998 erlaubt, wurden vorher zwar auch schon eingebaut aber ohne Zulassung!

    2. Kann dieses Wasser im Neutralisator das dort befindliche Granulat so aufweichen, das dieser sich zusetzt?

    • Nein, normal nicht der Effekt ist ein Anderer, das Kondensat löst das Granulat auf, wobei dann der "Schlamm" entsteht.
    • Es gibt neutralistoren welche deshalb regelmäßig zurückgespült werden mussten bzw. regelmäßig gereingt werden müssen, um ein zusetzten zu verhindern.

    3. Hätte diese Einleitung nicht besser erst hinter dem Neutralisa- Tor erfolgen müssen?

    • Jein, das Wasser verdünnt das Kondensat und so hält das Granulat länger.
    • Das Problem ist der Höhenunterschied, normal müsst die Leitung dann so installiert
    • sein, das wenn der Neutralisator sich zusetzt das Wasseransteigt und im Gerät stehen bleibt,
    • dann geht das Gerät auf Störung weil es die Abgas nicht mehr los wird. Fehler wird erkannt ohne Schaden.

    Ein weiteres Problem sind die auf dem Speichervorlauf u. -Rücklauf angebrachten Schwimmerentlüfter. Der auf dem Vorlauf ist stark verkrustet und sondert Wasser ab, was wieder zu Pfützen und Nässe führt. Muss das so sein?

    • Eigentlich nicht, ist aber fast immer so ☹ Es gibt selten Lüfter welche auf Dauer wirklich gescheit dicht halten.
    • Ist ein funktionales Problem wenn der Lüfter Luft aus der Anlage lässt, kommt zwangsläufig Feuchtigkeit und Schnutz mit
    • dieser setzt sich auf die Dichtfläche, so das später auch leicht Wasser austritt. Deshalb die Kunststoff Käpchen für die Lüfter.
    • Ab Werk mit Schutz vorm versagen. Also hat ihr Handwerker wenig Einfluss drauf, wenn's stark feucht wird Lüfter tauschen und erledigt.

    MfG RSP Für fachliche Meinungen zu dieser ganzen Problematik wäre ich sehr dankbar.

  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kondensatablauf optimieren: Lösungen für Gasbrennwerttherme

    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines verstopften Kondensatablaufs bei einer Gasbrennwerttherme. Diskutiert werden die korrekte Dimensionierung der Abflussleitung (HT-Rohr DN40), die Installation und mögliche Schwachstellen wie die Verwendung eines T-Stücks. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines Neutralisators bei älteren Heizungsanlagen hingewiesen, um die Abwasserleitung vor aggressivem Kondensat zu schützen. Die regelmäßige Wartung des Kondensatablaufs wird als präventive Maßnahme empfohlen, um Verstopfungen und daraus resultierende Folgeschäden wie Durchfeuchtung zu vermeiden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kondensatablauf: Optimierung der Installation – T-Stück vermeiden! weist darauf hin, dass die Installation mit einem T-Stück zwar machbar, aber nicht optimal ist. Eine direkte Verbindung des Kondensatablaufs wird empfohlen, um Verstopfungen zu minimieren.

    ✅ Zusatzinfo: Die Dimensionierung des HT-Rohrs DN40 für den Kondensatablauf wird grundsätzlich als ausreichend betrachtet. Allerdings sollte die Installation so gestaltet sein, dass ein freier Abfluss des Kondensats gewährleistet ist, um Verstopfungen vorzubeugen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Kondensatablaufs Ihrer Gasbrennwerttherme und optimieren Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf einen direkten Abfluss ohne unnötige T-Stücke. Bei älteren Anlagen ist die Installation eines Neutralisators empfehlenswert, um die Abwasserleitung zu schützen. Führen Sie regelmäßige Wartungen durch, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Sturm?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kunststofffenster Neubau: Ursachen, Abdichtung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Entwässerungsloch: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Störung "Brenner defekt": Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schimmel in Neutralisationsbox: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Öl-Brennwertheizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweiter Brennwertkessel an einer Abgasleitung: Was bei Installation beachten? Kosten, Vorschriften

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Verstopfung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Verstopfung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kondensatablauf verstopft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gasbrennwerttherme?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kondensatablauf verstopft? Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kondensatablauf, Verstopfung, Gasbrennwerttherme, Heizung, Abwasserleitung, Neutralisation, Kondensat, Wartung, Abflussstutzen, Durchfeuchtung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼