Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme?
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge

Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme?

Hallo Forum,
mir liegt eine Mängelrüge vor, nach der ein Feuchtigkeitsschaden an der Rückseite einer Porenbetonwand einer Waschhalle vorliegt. Uns wird vorgeworfen, dass die von uns eingebaute Bitumenabdichtung unter dem von uns verlegten Rüttelboden (quasi maschinelle Dickbettverlegung) schadhaft ist. Vertraglich wurde die VOBAbk. vereinbart.
Nach Inaugenscheinnahme bestehen in dieser Wasschalle auch diverse andere Mängel, die den Planer und den Fliesenleger der Wandfliesen betreffen.
Situationsschilderung:
Boden:
  • Stahlbetonbodenplatte (kein WU-Beton), waagerecht
  • Bitumenschweißbahn, vollflächig verklebt, an Einbauten und den Wänden hochgezogen (der Hochzug an den Wänden wurde nach unserer Verlegung wahrscheinlich vom Fliesenleger bodenbündig abgeschnitten)
  • PE-Folie
  • ca. 65 mm Zementestrich
  • 15 mm Klinkerplatte

Wand:

  • Porenbetonfertigteile, auf die Stahlbetonplatte gestellt
  • in ca. 30 cm Höhe eine Mauerwerksabsperrbahn
  • mineralisch Dichtschlämme (im Übergang zu unserer Schweißbahn wurde kein Dichtband eingebaut)
  • keramische Bekleidung und mineralisch Verfugung

Folgende Punkte sind bei der Konstruktion falsch:

  • die Stahlbetonplatte hätte im Gefälle ausgeführt werden müssen, DINAbk. 18195-5
  • die Entwässerungsrinnen hätten eine 2te Entwässerungsebene erhalten müssen, DIN 18195-5
  • der Übergang zw. Schweißbahn und mineralisch Wandabdichtung hätte mit einem Dichtband hergestellt werden müssen, ZDBAbk.-Merkblatt "Verbundabdichtungen"
  • die Porenbetonwand ist ungeeignet, ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen"

Ich kann zwar nicht ausschließen, dass die Abdichtung beschädigt ist, will aber auch die anderen Beteiligten mit "ins Boot" holen, da im Falle einer Sanierung durch Rück- und Neubau (Rückbau, Neubau) nicht nur mit erheblichen Sanierungskosten, sondern auch mit Schadenersatzforderungen des Bauherrn wg. Nutzungsausfall zu rechnen ist.
Die Konstruktion der Abdichtung wurde vom Planer sowohl in schriftlicher, als auch in zeichnerischer Form vorgegeben, so wir keine Bedenken bez. DIN 18195 angemeldet haben.
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Kristof

  • Name:
  • Kristof
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Porenbeton kann die statische Integrität der Wand beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe hier eine Mängelrüge bezüglich eines Feuchtigkeitsschadens an einer Porenbetonwand in einer Waschhalle. Die Bitumenabdichtung unter dem Rüttelboden scheint schadhaft zu sein. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Schadens zu ermitteln, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.

    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Rissbildung und Verlust der Tragfähigkeit. Zudem besteht Schimmelgefahr.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Untersuchung durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich, um die genaue Schadensursache zu identifizieren.
    • Abdichtungsprüfung: Die vorhandene Bitumenabdichtung muss auf Dichtigkeit und Beschädigungen geprüft werden.
    • Entwässerung: Die Entwässerung der Waschhalle (Gefälle, Rinnen) muss überprüft und ggf. optimiert werden.
    • Materialprüfung: Das Porenbetonmaterial sollte auf Feuchtigkeitsgehalt und Schäden untersucht werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Schadensursache und Sanierungsempfehlung. Klären Sie die Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke (Fliesenleger, Planer) ab.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und einem Treibmittel, das für die poröse Struktur sorgt. Porenbeton ist anfällig für Feuchtigkeit und benötigt daher eine geeignete Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Bauschaum.
    Bitumenabdichtung
    Bitumenabdichtungen sind wasserundurchlässige Schichten aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig in Form von Bitumenbahnen oder Bitumenanstrichen aufgebracht. Bitumenabdichtungen sind beständig gegen viele Chemikalien, aber empfindlich gegenüber UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Barriere. Dichtschlämme sind flexibel und können kleine Risse überbrücken.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Zementschlämme, Reaktivabdichtung.
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt unter dem Fliesenbelag aufgebracht wird. Sie besteht aus einer flüssigen oder pastösen Abdichtungsschicht und einem Dichtband, das an den Übergängen und Ecken verklebt wird. Verbundabdichtungen sind schnell und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Dichtfolie, Flüssigfolie.
    Entwässerungsrinne
    Entwässerungsrinnen sind Bauelemente, die zur Ableitung von Oberflächenwasser dienen. Sie werden häufig in Waschhallen, Garagen und auf Terrassen eingesetzt. Entwässerungsrinnen bestehen aus einem Rinnenkörper und einem Rost, der das Eindringen von Schmutz verhindert.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Hofablauf, Punktablauf.
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Beanstandung von Bauleistungen, die nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen. Sie muss innerhalb einer bestimmten Frist nach Feststellung des Mangels erfolgen. Die Mängelrüge dient dazu, den Auftragnehmer zur Beseitigung des Mangels aufzufordern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Beweissicherung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt. Er wird häufig von Gerichten, Versicherungen oder Privatpersonen beauftragt. Ein Bausachverständiger ist unabhängig und unparteiisch.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden in Waschhallen?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Abdichtungen, unzureichende Entwässerung, Beschädigungen der Bausubstanz und Kondenswasserbildung. Die hohe Feuchtigkeitsbelastung in Waschhallen stellt besondere Anforderungen an die Bauausführung und die verwendeten Materialien.
    2. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden an Porenbetonwänden erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Stellen, Ausblühungen, Risse, Schimmelbildung und Abplatzungen. Auch ein muffiger Geruch kann auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten. Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Waschhallen?
      Für Waschhallen eignen sich hochwertige Abdichtungssysteme wie Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtschlämmen und Verbundabdichtungen mit geeigneten Dichtbändern. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen und der Baukonstruktion ab.
    4. Was ist bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Porenbetonwänden zu beachten?
      Bei der Sanierung ist es wichtig, die Ursache des Schadens zu beseitigen, beschädigtes Material zu entfernen und die Wand fachgerecht abzudichten. Zudem sollte die Entwässerung verbessert und die Oberfläche mit einem geeigneten Schutzanstrich versehen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Entwässerung in Waschhallen?
      Eine effektive Entwässerung ist entscheidend, um Wasseransammlungen zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören ein ausreichendes Gefälle, Entwässerungsrinnen und eine fachgerechte Ableitung des Wassers.
    6. Kann man Porenbetonwände nachträglich abdichten?
      Ja, Porenbetonwände können nachträglich abgedichtet werden. Geeignete Verfahren sind beispielsweise das Aufbringen von Dichtschlämmen oder das Anbringen von Abdichtungsbahnen. Vor der Abdichtung ist eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds erforderlich.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Waschhallen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Waschhallen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die WTAAbk.-Merkblätter (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).
    8. Wie kann man Schimmelbildung in Waschhallen vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung, eine ausreichende Beheizung und eine fachgerechte Abdichtung wichtig. Zudem sollten feuchte Stellen umgehend beseitigt und die Oberflächen regelmäßig gereinigt werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Abdichtung von Waschhallen
      Informationen zu geeigneten Abdichtungssystemen und deren fachgerechter Ausführung.
    • Sanierung von Porenbetonwänden
      Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Porenbetonwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Bauteilen.
    • Entwässerungssysteme für Gewerbebauten
      Planung und Ausführung von Entwässerungssystemen für gewerblich genutzte Gebäude.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohn- und Gewerberäumen.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschhalle, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14348: Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschhalle, Porenbeton" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschhalle, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschhalle, Porenbeton" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschhalle, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Waschhalle undicht: Porenbeton, Abdichtungsprobleme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Waschhalle, Porenbeton, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung, Mängelrüge, Bausachverständiger
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼