ich baue ein Passivhaus mit Vollsparrendämmung. Als Unterspannbahn (USB) habe ich eine hochdiffusionsoffene USB von Klöber ("Permo-Forte") verwendet.
Die Unterspannbahn habe ich bis an die Sparrenverbretterung an der Traufe unter der Konterlattung geführt. Am Ende der Verbretterung haben wir eine Tropfleiste aus CU gekantet und diese direkt auf die Verbretterung bzw. unter die USB montiert (wie Traufblech). Die USB wurde mit "Klöber Flecto" fixiert.
Die Keilbohle haben wir auf der Konterlattung befestigt. Hierdurch wollte ich die Hinterlüftung der Tonziegel gewährleisten. Mit den Kunststoff-Traufkämmen, wie sie bei allen Nachbarbaustellen eingesetzt werden, erreichet man kaum den geforderten Wert für die Hinterlüftung von 200 cm³/m, dahe die Konstruktion.
Die Hinterlüftungsöffnung wird noch mit einem Lochgitter vor Insekten geschützt.
Ein Bildchen davon gibt es in meinem Bautagebuch am 03.04.2003 ganz unten! (
Gibt es irgendwelche Bedenken zu dieser Lösung? ... oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler gemacht?
Gruß
Bernd Degwer