mein REH wurde im 2000 gebaut (Bauträger) und es gibt immer noch Mängel, welche noch nicht beseitigt worden sind. Heute waren beide putze sowie Bauträger hier und ich konnte wieder ein paar Fragen stellen. Eine Frage war bzgl. WDVSAbk.-Ausführung um meinem Halbrundfenster im Dachgeschoss. Dort wurde keine Mineralwolle über dem Fenster angebracht, nur WDVS. Mittlerweile habe ich erfahren, dass so nicht richtig ist. Diese Fenster ist auch die sogenannte "2. Rettungsweg".
Ich: "Es ist keine Mineralwolle über dem Halbrundfenster angebracht worden. "
Antwort vom putze: "Ist gar nicht ausführbar. "
Antwort vom BT: "Gar nicht notwendig wegen "Gebäude mit niedrige Höhe" (oder sowas ähnliches) UND nicht notwendig weil es kein Geschoss über diesem Fenster gibt. Sie reden, Frau BTopferin, nur mit SVs, die sich wichtig machen wollen. "
Die übrige Fenstern scheinen richtig ausgeführt zu sein (Mineralwolle oben).
Soll ich "hart" bleiben oder ist es eigentlich OK so? Oder kann man so ein "Mangel" übersehen? Ich habe natürlich schon ein paar Meinungen geholt. Noch ein paar Meinungen wäre aber noch besser.
Vielen Dank.
Grüße
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Durch Wärmebrücken kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße WDVSAbk.-Ausführung kann die Bausubstanz schädigen. ?
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass es um eine mangelhafte WDVS-Ausführung (Wärmedämmverbundsystem) an einem Halbrundfenster geht, bei dem möglicherweise keine Mineralwolle über dem Fenster angebracht wurde. 🔴 Eine fehlende oder fehlerhafte Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Der Bauträger hat möglicherweise die Dämmung im Bereich des Fensters nicht korrekt geplant.
- Ausführungsfehler: Die Handwerker haben die Dämmung nicht fachgerecht angebracht.
- Materialfehler: Die verwendeten Materialien sind nicht geeignet oder wurden falsch verarbeitet.
Mögliche Folgen:
- Wärmebrücken: Erhöhter Wärmeverlust im Bereich des Fensters.
- Schimmelbildung: Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen. ?
- Bauschäden: Langfristige Schäden an der Bausubstanz durch Feuchtigkeit. ?
Empfehlungen:
- Prüfung durch einen Energieberater: Ein Energieberater kann die Dämmung prüfen und die Ursachen für den Mangel feststellen.
- Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
- Sanierung: Die Dämmung sollte fachgerecht saniert werden, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines Gutachtens, um den Mangel zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung gibt. Er kann auch Gutachten erstellen und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gutachten, Fördermittel.
- Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Sie kann zur Erkennung von Wärmebrücken eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Temperaturmessung.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Ausführung verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Projektentwicklung.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist oder fehlt. - Warum ist eine korrekte WDVS-Ausführung wichtig?
Eine korrekte WDVS-Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Schimmelbildung zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Schäden führen. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken können durch Thermografie sichtbar gemacht werden. Auch kalte Oberflächen oder Schimmelbildung an Innenwänden können Hinweise auf Wärmebrücken sein. - Was ist Mineralwolle?
Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenräumen verwendet. - Was tun bei Schimmelbildung?
Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. - Wer ist für Baumängel verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für Baumängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Bauträger zu melden. - Was kostet die Sanierung eines WDVS?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
🔗 Verwandte Themen
- WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS (Mineralwolle, EPS, Holzfaser). - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Fördermittel für WDVS-Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von WDVS. - Rechte bei Baumängeln
Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise bei Baumängeln. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
-
WDVS Dämmdicke: Mineralwolle ab 10 cm Polystyrol?
wie Dick ist denn Ihre Dämmung? Mineralwollestreifen müssen in ein Polystyrol-System erst bei Dämmdicken über 10 cm eingebaut werden? Ist Ihr System so dick?
... wie Dick ist denn Ihre Dämmung? Mineralwollestreifen müssen in ein Polystyrol-System erst bei Dämmdicken über 10 cm eingebaut werden? Ist Ihr System so dick? -
WDVS: Wanddämmung mit 15 cm Stärke
15 cm
Hallöle
die WDVSAbk. ist an dieser Wand 15 cm dick. Sonstige Wände haben nur 12 cm.
Thanks. 🙂
Grüße -
WDVS Zulassung: Fensterstreifen-Anforderungen prüfen!
lassen Sie sich die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems geben, da steht das mit den Fensterstreifen drin. Dann haben Sie auch was für den Verarbeiter ...
... lassen Sie sich die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems geben, da steht das mit den Fensterstreifen drin. Dann haben Sie auch was für den Verarbeiter ... -
WDVS Ausführung: Zulassung vs. Bauträger-Aussage
Zulassung
Danke! 🙂 In der Zulassung steht, es muss Mineralwolle über alle Fenstern angebracht werden.
Der putze (der Chef, sogar) sagt aber "gar nicht machbar". : (
Der Bauträger sagt "gar nicht notwendig".
Kann bzw. soll man so was "übersehen"? Das ist nicht der erste Mangel hier ... Und alle Eckhäuser hier in der Anlage sind so ausgeführt worden ...
Grüße, -
WDVS Sanierung: Austausch vor Armierung einfacher!
so lange die Armierungsschicht noch nicht drauf ist, lässt sich so etwas problemlos austauschen. Ist die Fassade fertig gestellt, wird es richtig aufwendig und teuer. Ich gehe davon aus, dass nur der Klageweg die Verarbeiter dann "überzeugt".
... so lange die Armierungsschicht noch nicht drauf ist, lässt sich so etwas problemlos austauschen. Ist die Fassade fertig gestellt, wird es richtig aufwendig und teuer. Ich gehe davon aus, dass nur der Klageweg die Verarbeiter dann "überzeugt".Mir ist übrigens eine Ausnahme eingefallen, wo man keinen Steinwolle-Streifen einbauen muss, nämlich wenn Polystyrol PS 15 SE, WLG 035 (die Platten sind nicht weiß sondern grau) eingebaut wurden und der untere Abschluss über'm Fenster mit einer doppelt verlegten Gewebeschlaufe ausgeführt wird.
Sind Ihre Dämmplatten grau? -
WDVS Rundbogenfenster: Fachgerechte Dämmung gefordert!
@Veikko Ulrich
Einspruch! Bitte vollständig. Es muss sich um das System Neowall der Fa. Schwenk GmbH & Co. KG gemäß abZAbk. Z-334.-449 vom 27.03.3000 handeln, und außerdem muss die entsprechende Erlaubnis in der abZ des verwendeten Systems ausdrücklich dies gestatten!
@AM-072
Und: Wenn der putze zu blöd ist, ein Rundbogefenster richtig zu dämmen, soll er es lassen! Und was nicht machbar ist, ist halt ein Planungsfehler, dann soll es der Architekt lassen!
Und das ist mal was ganz Neues! Jede Seite mit unterschiedlich dicken Dämmstoffen! War wohl Resteverwertung! Und ein Eimerchen von da und ein Stückchen von da - ich würde mal nachfragen, ob auch alles aus einer Hand ist. Bei den heutigen Preisen wird das WDVSAbk. gerne bei eBay zusammengekauft - ist richtig billig dort -
WDVS Kritik: Juristen-Äußerungen im Bau-Forum
@ Herr Hägele
... wie geht noch mal das schöne Sprichwort: "Schuster bleib bei Deinen Leisten ... "
Wenn ich hier lese, wie Sie sich als Anwalt über Verarbeiter äußern, mache ich mir ernsthaft Gedanken. "Zu blöd", "Planungsfehler", "bei eBay zusammengekauft" ... Unterstellungen, die ich bei einem Juristen wohl kaum für möglich gehalten hätte, ohne das er das Gesamtbild vollständig kennt.Es ist durchaus üblich verschiedene Wände auch mal unterschiedlich Dick zu dämmen. Wo ist das Problem?
Und wenn Sie dieses Forum öfter lesen würden, werden Sie feststellen, dass ich nur ein äußersten Ausnahmefällen einen Anbieter beim Namen nenne, da das hier ein neutrales Forum sein soll, über das nicht Hersteller Werbung für Ihre Produkte machen.
Weiter werden Sie feststellen, dass ich immer versuche einen Inhalt möglichst einfach zu erklären. Ein Laie ist nun mal kein Baufachmann, dem ich Zulassungsnummern um die Ohren hauen sollte und ihn damit verunsichere.
Man fragt besser, ob die Platte grau war, danach hätte man das Ganze immer noch erklären können. -
WDVS Kenntnisse: Hintergrundinformationen zum Vorgang
Kenntnisse
@Herr Ulrich, Herr Hägele hat noch einige Kenntnisse mehr von dem Vorgang als er hier schreibt, in einem anderen Forum wurde der Zusammenhang noch ausführlicher diskutiert. Er hat gar keinem die Schuld gegeben, wie Sie das hier interpretieren, sondern mit wenn - dann und ggf. muss das wenn geklärt werden.Wenn es nur ein System mit dieser Zulassung gibt, dann ist das keine Werbung, sondern eine Tatsachenfeststellung.
-
WDVS Diskussion: Wortwahl und Meinungsverschiedenheiten
Sehr geehrter Herr Ebel,
Sehr geehrter Herr Ebel,
sicher haben Sie Recht, dass Herr Hägele, wenn er in einem anderen Beitrag Einzelheiten über diesen Fall erfahren hat, sich ein Bild machen kann. Dennoch finde ich seine Wortwahl für einen Juristen etwas Gewöhnungsbedürftig. Aber als Bayer ... äh Franke 🙂
Vielleicht habe ich auch etwas überreagiert ... (Das ist als Entschuldigung zu verstehen!)
Aber ich hatte erst gestern mit Juristen zu tun, die denken, dass eine handwerkliche Arbeit unter Außeneinflüssen einem nach Norm fertigendem Farbrikprodukt gleicht.
Man muss auch bedenken, dass im Jahr 2000 (dem Hausbau) das Wissen beim Verarbeiter, dass in diesem Bereich Brandstreifen eingelegt werden müssen, vielleicht nicht unbedingt vorhanden war.
Allerdings müssen sich Bauüberwachung und Systemanbieter (wenn Baustellenbesuche durchgeführt wurden) auch ihren Schuh anziehen.
Die Frage ist auch, ob der Verarbeiter die AbZAbk. erhalten hat. -
WDVS Mängel: Zulassung, Ausführung & Haftungsrisiken
Hallo Herr Ulrich ich danke Ihnen für Ihre ...
Hallo Herr Ulrich,
ich danke Ihnen für Ihre Meinung und Hilfe. Ich habe auch Fragen über mehrere von meine "Haus-Probleme" auch in andere Foren gestellt. Herr Hägele sowie Herr Ebel haben schon einiges von mir gelesen UND Meinungen gegeben. Dafür bin ich auch dankbar. 🙂
Zur Sache: der putze hat ziemlich viel bei WDVSAbk.-Herstellung hier falsch gemacht. Das wusste ich allerdings erst "richtig gut" nachdem ich die Zulassung endlich erhalten habe. Das war ca. letzte Juni. Fassade war im September 2000 "fertig".
Oberhalb vom Halbrundfenster ist alles genau gleich wie übrige WDVS. Also, Schnee-weiß. Bilder davon habe ich.
Meine "Haupt" Frage ist eigentlich ob die Fassade trotzdem "halten" wird. Oder ob ich ein ernsthafte Risiko habe im Brandfall (Haftung). Oder ob noch schlimmere Probleme auftreten werden nach Gewährleistungsende. Können einige Probleme fachgerecht "repariert" werden, ohne dass die Fassade komplett neu gemacht werden muss. Kann man einige von den WDVS-Probleme "übersehen"?
Mir ist schon klar, dass meine Fassade viele "Mängel" hat. Ich kann aber nicht selber beurteilen, wie "ernsthaft" die Mängel sind. Und auf diesem Grund höre ich gerne Meinungen von so viele Experten wie möglich. Mir ist auch klar, Experten-Meinungen sind auch nicht immer genau gleich. 🙂
Ich versuche auch jetzt gerade, der Typ vom Bauamt zu erreichen (weil es bei dem Halbrundfenster um 2. Rettungsweg geht).
Bezuglich unterschiedliche Dämmungsdicke: So wurde das Haus geplant: 12 cm Ost und West, 15 cm Süd, 8 cm auf dem ostliche Vorbau (welche auch ernsthafte Heizprobleme hat ...)
Hier habe ich nur versucht, ein "Teil-Antwort" zu erhlaten. Ich wollte das "fehlende Mineralwolle" Problem allein beurteilen können ...
Weitere Infos:- Verklebung ist "schlangenstil" (nicht Wulst-Punkt)
- Es läuft Wasser aus der Südwand während Heizperiode (hauptsächlich Fensterbereich, aber nicht nur)
- Querarmierung an Fensterecken fehlt
- Unterhalb von einige Fenstern ist kaum verputzt weil Dämmung nicht plan ist.
- Armierung endet relativ weit weg (ca. 5 cm) von Fensterbankunterseite.
- Anputzleisten sind teilweise nicht fest an Fensterrahmen verklebt (also, teilweise nicht Schlagregendicht)
- Rissbildung um Fenstern und in Ecken. Die Risse sind lang aber nur ca. 1 mm breit
- Einige Lücken in der Dämmung mussten nachträglich durch Bauschaum zugemacht werden.
ABER, die Dämmung scheint eigentlich gut zu dämmen --- außer vielleicht beim Vorbau, wo nur 8 cm Dämmung ist. Und laut Infrarot-Aufnahme, keine Wärmebrücken (mehr) ... 🙂 Oberhalb von alle andere Fenstern ist Mineralwolle.
Laut putze, meine Fassade ist pico bello. (Seine Wörter)
So, nun haben Sie viel mehr Infos, Herr Ulrich. Was halten Sie vom Gesamt-Bild? Komplete Erneuerung? Oder Reparaturen möglich?
Danke schon an alle.
Grüße,
"bto" -
WDVS Ausführung: Bauamt beanstandet Rettungsweg!
Bauamt
Hallöle nochmals an alle 🙂
Habe nun mit Bauamt telefoniert. Die Ausführung ist ausdrücklich nicht i.O. für 2. Rettungsweg.
Ich frage mich nun, welche Erklärungen vom Bauträger kommen ...
Grüße, -
du
-
WDVS Ignoranz: Bauträger-Strategien bei Mängeln
haben Sie das schriftlich?
Der Bauträger wird das ignorieren, bzw. Sie fragen, ob Sie das schriftlich haben.
oder er wird behaupten, ihm hätten sie beim Bauamt das Gegenteil erzählt.
Oder er behauptet, er hätte den Brandschutzbeauftragten der Feuerwehr angerufen, der hätte das Gegenteil erzählt.
Oder oder oder ...
Wenn der Bauträger nicht will dann will er nicht.
Eigene Bauherrenerfahrung ... -
WDVS Rundbogenfenster: Ausrede vs. Fachgerechte Lösung
@ Veikko Ulrich
Hallo Herr Ulrich, ich bin weder Bayer noch Franke, sondern ausgewanderter Schwabe 🙂
Ich bin nicht nachtragend und habe Ihre Äußerung auch nicht überbewertet, ich nenne halt manche Dinge beim Namen und wenn jemand sagt, etwas geht nicht, dann ist das in aller Regel eine billige Ausrede - und bei dem Rundbogenfenster ist das eine Ausrede ... Immerhin will der putze ja ein Profi sein!
Und zur Farbe "grau": in dieser Verallgemeinerung stimmt das nicht, was Sie geschrieben haben. Es gibt auch graue Dämmplatten, die nicht "Neowall" sind. Siehe mein Bildarchiv zu WDVSAbk.!
Und das mit eBay - sie sollten mal WDVS eingeben ...
Und sonst - so habe ich festgestellt - sind wir eigentlich immer der selben Auffassung zum Thema. Also wo ist das Problem?
Und wenn Sie sich das "saudumme Gschwätz" von manchen selbsterkorenen Fachleuten mindestens dreimal die Woche anhöfren müssen unddann noch die Kommentare meiner Berufskollegen dazu, da darf man auch in einem "Internet-Forum" mal deutlichere Worte gebrauchen. Im Hydepark in "Speakers Corner" darf man schließlich auch ungestraft sagen, was man denkt! -
WDVS Mangel: Bauamt fordert Änderungen am Rettungsweg
rezel ...
Hi Lotte, ... ja, ich bin's. Kannst vielleicht mit diesem Rezel helfen? 😉
Hi WAAbk. 🙂
Der Bauamt Typ war eigentlich etwas überrascht (oder vielleicht doch nicht), mein Anruf zu bekommen.
Hintergrund:- Bauamt hat schon vor 3 oder 4 Jahren Änderungen für die Mittelhäuser hier gefordert (wegen mangelhafte 2. Rettungswege - damals wegen Größe). Der Bauträger/Architekt hat diese Infos damals schon gehabt, als er unsere Abnahme durchführen wollte und hat uns dieser Mangel nicht mitgeteilt! UND damals war der Bauträger/Architekt AUCH unser Verwalter! Wir haben dieser Mangel ganz zufällig erfahren. Ganz ehrlich ist der Bauträger, oder?
- Der Bauamt Typ war neulich wieder hier wegen Brandschutz-Probleme am Dach. Der Dachdecker hat nun das Dach-Problem beseitigt (hoffentlich richtig).
Also, mein Bauträger ist wirklich nicht zu vertrauen. Der Bauleider auch nicht. Das weiß ich. Der Bauamt Typ kennt alle beide mittlerweile anscheinend ziemlich gut. Ich musste die Namen gar nicht nennen - der hat schon gewusst.
Grüße,
"bto" -
WDVS Brandschutzprobleme: Details zum Dach-Mangel?
Brandschutzprobleme auch am Dach?
Worum ging es denn da?
Nur interessehalber ... 🙂 -
WDVS Erfahrungsaustausch: Gleiche Probleme bei Anderen
-
WDVS Dachprobleme: Lattung, Dämmung & Schallschutz
Lattung
Hi Werner (darf ich Werner sagen? 😉 )
das Dach hat einige Probleme:- Durchgehende Lattung (brennbar) über die Trennwände und gemischte Dämmung (anscheinend wenigstens teilweise brennbar) oben auf den Trennwände.
- Schallschutz-Probleme
Der DD hat die Lattung abgetrennt und eine hoffentlich nicht brennbare Dämmung auf der USB auf den Trennwände angebracht.
Und damit hat unser Bauträger hoffentlich gleichzeitig 2 Probleme gelöst.
DAS alles aber erst nachdem Schallschutzprobleme von SV (vor Gericht) bewiesen wurden und nachdem unsere Beiräte einen Termin mit Bauamt und Bauleider vor Ort (wegen Brandschutz) organisiet haben.
Grüße -
WDVS Brandschutz: Reihenhaus-Fuge & Polystyrol-Risiko
was ich mich beim Brandschutz eines WDVSAbk. bei Reihenhäusern immer frage
Das WDVS wird ja normalerweise bei Reihenhäusern nur durch eine schmale Fuge getrennt, die entweder mit Silikon oder mit einer Art Fugenprofil ausgefüllt ist.
Wie sieht's an dieser Stelle eigentlich mit dem Brandschutz aus? Denn ein WDVS mit Polystyrol-Platten ist ja nicht unbrennbar ... kann da nichts passieren bei den nur 2-3 cm Abstand zum WDVS des Nachbarhauses? -
WDVS Brandschutz: B1-Anforderung im Kommunbereich
@ WAAbk.
ist es B! , ist es B! , ist es nicht B1, sondern nur B2, dann gibt es ein Problem, denn jede LBOAbk. scheibt den Brandschutz zwingend vor bei normalentflammbaren Fassaden zum Kommunbereich hin. D.h. : im Kommunbereich 1 m bereiter Streifen aus nichtbrennbarem Material, also Mineralwolle (macht auch keiner nach meinen Erfahrungen) -
WDVS Fassade: Trennung zwischen Reihenhäusern nötig?
-
WDVS Polystyrol: Mineralwolle an Brandwand erforderlich?
weiß einer der Experten dazu was eindeutigeres?
Soviel wie ich weiß, gilt ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Platten als B1 - schwer entflammbar. Oder?
Müssen dafür etwa im Bereich der Brandwand (oder einer "Brandwand-vergleichbaren" Wand, wie sie z.B. in der NBO genannt ist) etwa auch Mineralwollestreifen angeordnet werden?
In einem Infoblatt der Firma STO, in dem diese Mineralwollestreifen über den Fenstern bei Dämmdicken über 10 cm genannt werden, kann ich zum Thema Brandwand keine besonderen Anforderungen finden. Also doch falscher Alarm? -
WDVS Ausführung: Zulassungskonformität für B1-Eigenschaft
-
WDVS Baustoffklassen: Unterschied A (nicht brennbar) vs. B (brennbar)
Unterschied zwischen "A" und "B"?
Hallöle Haera ... 🙂 was ist denn die Unterschied zwischen B1/B2 und A1/A2?
B = brennbar (z.B. Styropor)
und
A = nicht brennbar (z.B. Mineralwolle)?
Grüße,
bto -
WDVS Baustoffklassen: B1 (schwerentflammbar) vs. B2 (normalentflammbar)
Baustoffklassen
B 1 = schwerentflammbar
B 2 = normalentflammbar
A = nicht brennbar
und das ganze ist geregelt in der DINAbk. 4102 (ich hoffe, dass die Hausnummer stimmt 🙂 -
WDVS Brandwand: Technische Merkblätter vs. Zulassung
@Haegele
Also: Mir liegt das technische Merkblatt des WDVSAbk. von STO vor. Da steht unter dem Punkt "Verarbeitung" lediglich die Sache mit der Steinwolle über den Fenstern drin. Dass im Bereich einer Brandwand eine besondere Ausführung zu beachten ist, davon kein Wort. Ich deute das so, dass hier wohl keine speziellen Dinge zu beachten sind und folglich das WDVS bis direkt an die Fuge zwischen zwei Reihenhäuser herangeführt werden kann, ohne die Zulassung zu gefährden. Oder? -
WDVS Brandschutz: Maßnahmen im Kommunbereich nötig?
Im Kommunbereich von z.B. Doppel- oder Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern) ...
Im Kommunbereich von z.B. Doppel- oder Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern) sind immer dann brandschutztechnische Maßnahmen zu treffen, wenn die Fassade nicht mindestens B1 - schwerentflammbar ist und zwar unabhängig von der Gebäudehöhe. Das steht so in jeder Landesbauordnung.
Wenn das WDVSAbk. korrekt ausgeführt ist, ist es schwerenflammbar - und davon gehen die Hersteller aus, deshalb gibt es kein Detail dazu, weil alle WDVS aus Polystyrol D>100 mm schwerentflammbar sind, wenn sie zulassungskonform (also z.B. mit Mineralwolle-Lamelle oberhalb jeder Gebäudeöffnung, links und rechts mind. 30 cm überstehend und mindestens 20 cm hoch) ausgeführt sind. -
WDVS Verständnisfrage: Mineralwolle = B1, keine Maßnahmen?
nochmal zum Verständnis
Also wenn die Mineralwollestreifen über allen Gebäudeöffnungen angeordnet sind, dann hat folglich das WDVSAbk. die Klasse B1 erfüllt. In diesem Fall brauchen daher keine zusätzlichen Maßnahmen an den Brandwänden bei Reihenhäsuern getroffen werden? -
@WA
stimmt -
WDVS Mineralwolle: Korrekter Einbau im Sturzbereich!
muss nochmals nachlegen
stimmt mit der Einschränkung, dass der MiWoStreifen richtig eingebaut ist, d.h. nicht nur in der richtigen Größe, sondern vollflächig verklebt und vor alleman der richtigen Stelle! Meist wird der auf den Rollladenkastendeckel geklebt und nicht darüber. Es heißt: im Sturzbereich! -
WDVS Ausführung: Fensterstreifen & Fassadentrennung
verwirrend
Hallo Haera, Hi WAAbk. ...
ich frage mich, wenn so was überhaupt vorkommen würde. Wenn die Fenstern-Streifen schon nicht richtig ausgeführt wurden, dann ist eine Streife zwischen die Häuser (an der Fassade) mit Sicherheit auch nicht vorhanden.
Scheint mir ein "case-by-case" Regelung zu sein. Wenn Bauträger bzw. putze sagen z.B. 'Mineralwollestreifen oberhalb Halbrundfenster gar nicht ausführbar sind', dann muss ein extra Zulassung mit "Ausnahme" gemacht werden, wo extra geregelt wird, dass an Trennwände (Fassade) ein nicht brennbare Streife angebracht werden muss - wegen fehlende Fensterstreifen.?
Stimmt das ungefähr?
Grüße,
bto -
WDVS Rundfenster: Mineralwolle machbar & Brandschutz-Regeln
auch über einem Rundfenster ist ein Streifen aus Mineralwolle problemlos machbar. Seine Polystyrol-Dämmplatten hat er ja auch halbrund gerschnitten bekommen.
... auch über einem Rundfenster ist ein Streifen aus Mineralwolle problemlos machbar. Seine Polystyrol-Dämmplatten hat er ja auch halbrund gerschnitten bekommen.
... um etwas zum Brandschutz (nichtbrennbarer Streifen zwischen den Häusern) sagen zu können, müsste man erst einmal gucken, in welchem Bundesland der Fragesteller wohnt und wie lang der Reihenhauskomplex ist. In der Regel ist so etwas erst alle 40 Meter erforderlich ... -
WDVS Trennwände: Brandwandähnlich in Niedersachsen?
nicht unbedingt
Denn zwischen Reihenhäusern, bei denen jedes Haus auf EIGENEM Grundstück steht, müssen - zumindest hier in Niedersachsen - alle Trennwände zwischen den Häusern "brandwandähnlich" ausgeführt werden, d.h. sie besitzen Eigenschaften wie Brandwände, allerdings mit dem Unterschied, dass sie bereits unter der Dachhaut enden und keine seitlichen Auskragungen vorgeschrieben sind. Steht alles detailliert in der Durchführungsverordnung zur NBO. -
WDVS Klarstellung: Bundesland des Fragestellers wichtig
irgendwie muss ich mich in letzter Zeit unklar ausdrücken:
... irgendwie muss ich mich in letzter Zeit unklar ausdrücken:
Zitat: "in welchem Bundesland der Fragesteller wohnt" -
WDVS Sturzbereich: Bauträger-Aussage zu Mineralwolle
recht gehabt
Hi alle ... vielen Dank für die Beiträge!
Ihr alle haben Recht bzgl. was Bauträger machen "will". ☹
Habe vom Bauträger jetzt ein Schreiben, "dass es generell bei Gebäuden 'geringer Höhe' keine Anforderungen bezüglich einer Ausführung der Sturzbereiche in Mineral- / Glaswolle (Mineralwolle, Glaswolle) gibt, unabhängig davon, ob das Fenster als zweiter Rettungsweg dient oder nicht. "
Klasse, gell? Der erwähnt WDVSAbk.-Zulassung natürlich nicht. Vielleicht gilt nichts in Ba-Wü ... ☹
@Herr Ulrich, danke für Ihre Meinung, dass auch über einem Rundfenster ein Streifen aus Mineralwolle problemlos machbar ist.
Aber auch Polystyrol war hier abenteuerlich. Platten wurden auf der Wand geklebt und dann mit Säge halbrund gemacht. Problematisch war "nur", die Handwerker haben bis nach innen gesägt. D.h. durch Bauschaum Fensteranschluss, Tapete, usw. (Ich habe schon im Haus gewohnt.)
Man kann vielleicht vorstellen, wie das repariert wurde ... Nur oberflächlich ... Die Tapete wurde repariert, mehr nicht ... Naja, Bauschaum macht sowieso kein richtige Fenteranschluss ... wieso reparieren?
Danke nochmals an alle.
Gruß -
WDVS Brandschutz: Links zu Normen & Gutachten
hat nichts mit Gebäuden geringer Höhe zu tun
Das habe ich in den folgenden Links gelesen:
Im ersten Link speziell den Punkt IVAbk..
Zweiter Link ist eine Stellungnahme eines Gutachters.
Im dritten Link wird der gesamte Themenkomplex behandelt.
(ich hoffe, Herr Hägele, ich durfte auf Ihre Links verweisen?) -
WDVS Bauträger: Lügen & Verdrehungen vor Gericht?
Thanks, WAAbk.
Thanks, Werner ... 🙂
BT weiß genau wie er alles "verdreht" schreiben muss. Hat anscheinend schon viel Erfahrung. ☹ Einige Handwerker auch. Manchmal gibt es sogar blanke Lügen. Ist ja manchmal wirklich kaum zu glauben - auch wenn man weiß, dass es öfters Pfusch am Bau geben kann ...
Die Lügen sind schlimm, helfen aber vielleicht vor Gericht.
Gruß -
WDVS Normen: Unwissenheit als Bauträger-Ausrede?
kann auch Halb- oder Unwissen (Halbwissen, Unwissen) sein
Mein Bauträger behauptete z.B. "Es gibt so viele Normen und Richtlinien, das kann man gar nicht alles 100 %ig einhalten". Und das aus dem Mund einer Dipl. -Architektin. -
WDVS Mängel: Unwissen, Planung, Dummheit & Vorsatz
Unwissen
Hi WAAbk. 🙂
es gibt hier bestimmt einige Mängel wegen Halb- bzw. Unwissen (Halbwissen, Unwissen).
Es gibt hier auch Mängel wegen fehlerhafte Planung.
Es gibt hier bestimmt auch Mängel wegen Dummheit.
Aber der Bauträger, BL sowie ein paar Handwerker haben auch einiges gesagt sowie ab und zu sogar geschrieben, was gar nichts mit Unwissen oder Halbwissen oder Dummheit zu tun haben. Es war ein Nachbar mal hier während "Mängelbeseitigungen" und er war echt schockiert. Was behauptet wurde konnte man auch nicht 'Ausrede' nennen.
Und deswegen habe ich kein bisschen Vertrauen mehr. Ich erwarte nun immer was schlimmes vom Bauträger --- leider.
Am Anfang habe ich Vertrauen gehabt --- leider. ☹
Gruß -
WDVS Brandklasse: Fehlen Mineralwollestreifen = B2/B3?
Wenn die Mineralwollestreifen fehlen - ist's dann B2 oder B3?
Wenn die Mineralwollestreifen fehlen - ist so ein WDVSAbk. aus Polystryrolplatten dann B2 oder B3? -
WDVS Polystyrol: B1-Brandklasse unabhängig von MiWo-Streifen
Ein Polystyrol-System ist immer B1. Die Brandklasse des Systems wird durch so einen Miwo-Streifen (ob nun vorhanden oder nicht) nicht beeinflusst.
Ein Polystyrol-System ist immer B1. Die Brandklasse des Systems wird durch so einen Miwo-Streifen (ob nun vorhanden oder nicht) nicht beeinflusst. -
WDVS System: Korrekte Ausführung = B1-Brandklasse?
da gehen aber hier die Meinungen anscheinend außeinander!
Herr Hägele sagt weiter oben:
"Wenn das WDVSAbk. korrekt ausgeführt ist, ist es schwerenflammbar - und davon gehen die Hersteller aus"
Das ganze gilt also nur für das gesamte SYSTEM inkl. der korrekten Ausführung, nicht unbedingt für die einzelne Polystyrol-Platte an sich.
Im Umkehrschluss heißt das also: Wenn das System NICHT korrekt ausgeführt ist, dann hat es NICHT B1 (bzw. keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mehr). Nicht korrekt ausgeführt ist es dann, wenn gegen die Verarbeitungsrichtlinien verstoßen wird. Und in genau diesen Richtlinien (z.B. der Firma STO) werden diese Mineralwollestreifen über den Gebäudeöffnungen vorgeschrieben.
Nochmal: Hat's denn nun B2 oder B3 bei fehlenden Mineralwollestreifen? -
WDVS Brandklasse: Rechtliche vs. Fachliche Sicht
es wird immer B1 bleiben. Herr Hägele ist Rechtsanwalt, d.h. er betrachtet das Problem von der rechtlichen Seite.
... es wird immer B1 bleiben. Herr Hägele ist Rechtsanwalt, d.h. er betrachtet das Problem von der rechtlichen Seite.
Ich betrachte es von der fachlichen Seite.
Die Brandklasse des Systems ändert sich nicht.
Der Mineralwollestreifen wird hauptsächlich eingelegt, um einen Brandüberschlag, heißt von einem Fenster zur nächsten Fensteröffnung, zu verhindern.
Hier wird also eine Vorschrift nicht eingehalten, die die Funktionalität des Systems im Brandfall betrifft.
Wenn man in Ihren BMW 🙂 falsche Bremsen einbaut, bleibt es immer noch ein BMW. -
WDVS Zulassung: Falsche Bremsen = Zulassungsverlust?
stimmt, aber
wenn in dem BMW die falschen Bremsen eingebaut werden, verliert es strenggenommen die Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr. Ist zwar immer noch ein BMW, aber das nutzt mir dann auch nichts mehr.
Und genauso verhält es sich meines Erachtens mit dem WDVSAbk.. Falsch eingebaut verliert es die bauaufsichtliche Zulassung - und damit auch die zugesicherte Brandklasse B1. Oder?
Aus der fachlichen Sicht: Die Mineralwollestreifen über den Fenstern sind doch in erster Linie dazu da, ein schnelles Entflammen des WDVS beim Brand zu verhindern. Ich dachte, genau das sollte u.a. die Brandklasse B1 sicherstellen. Falsch gedacht? -
WDVS Brandklasse: Nicht zulassungskonform, aber B1?
das eingebaute System ist dann nicht zulassungskonform ausgeführt ...
... das eingebaute System ist dann nicht zulassungskonform ausgeführt ...
Die Brandklasse ändert sich nicht. Es wird dadurch nicht etwa normal oder leicht entflammbar. Es bleibt schwer entflammbar, heißt, es brennt nur bei Brandunterstützung, aber nicht eigenständig. Das WDVSAbk. wird also nur in dem Bereich brennen, wo es von dem Wohnungsbrand unterstützt wird. Die gesamte Fassade brennt da nicht 🙂 -
WDVS Brandprüfung: Rauchdichte & Restlänge entscheidend
noch zur Erklärung:
... noch zur Erklärung:
Um die Brandklasse B1 zu erhalten, werden Prüfkörper gefertigt (ca. 19 x 100 cm). Die kommen in einen Brandschacht. Dann wird unten der Brenner angestellt, der eine Zeitlang läuft (habe gerde DINAbk. 4102, Teil 1 nicht zur Hand, da steht drin wie lang). Dabei wird die Rauchdichte gemessen, wie doll das ganze also qualmt, und nach Abschluss der Brandprüfung wird die Restlänge gemessen, wieviel von der Probe also nicht abgebrannt oder verkohlt ist.
Für Rauchdichte und Restlänge gibt es Vorgaben ... -
WDVS Baustoffklasse: Ohne Brandschutz = B2 (normalentflammbar)!
Einspruch Herr Ulrich
jetzt muss ich Ihnen aber widersprechen. In den abZ steht das ganz genau drin und die neuren abZ haben ausdrücklich vermerkt, dass, wenn die "Brandschutzmaßnahmen" nicht ausgeführt werden, das WDVSAbk. die Baustoffklasse B 2 hat (normalentflammbar) Lesen Sie nach, z.B. bei Caparol (finden Sie auf meiner Website), sonst schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar -
WDVS Zulassung: MiWo-Streifen gegen Schloteffekt & Brandüberschlag
Stimmt, aber ...
Stimmt, aber ...
Die Ergänzung der Zulassungen (... ohne die im Abschnitt ... bestimmten Maßnahmen ausgeführt, so ist es im eingebauten Zustand normalentflammbar) soll den gesamten Zulassungsumfang (also bis zur Hochhausgrenze) abdecken.
Die nichtbrennbaren MiWo-Streifen über dem Fenster lege ich ein, weil man festgestellt hatte, dass bei sehr großen Dämmdicken ein Schloteffekt eintrat. Heißt hinten nicht brennbares Mauerwerk, vorn nicht brennbare Armierungsmasse und Putz (bei mineralischem Material), dazwischen das Polystyrol.
Bei einem Fensterbrand wurde das Feuer nun durch den Sog unverhälnismäßig weit nach oben transportiert und brannte dort das Polystyrol ab. Damit bestand die Gefahr des Brandüberschlags.
Um das zu verhindern, werden diese MiwO-Streifen über dem Fenster eingelegt.
Wir reden hier die ganze Zeit aber über ein Reihenhaus, also 11/2 oder 2-geschossig (wo soll das Feuer da groß überschlagen), an dem AN einem EINZIGEN Fenster dieser Streifen nicht eingebaut wurde.
Da wird die Fassade nicht gleich in eine andere Brandklasse eingestuft.
Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau 🙂 -
WDVS Technisches Merkblatt: MiWo-Streifen für B1-Nachweis!
auch von mir Einspruch
Im mir vorliegenden Technischen Merkblatt der Firma STO ist ausdrücklich beschrieben, dass für den Nachweis zur Einhaltung der Brandklasse B1 die Mineralwollestreifen über den Fensteröffnungen einzubauen sind! -
WDVS Diskussion: Sie sind zu langsam Herr Aselmeyer 🙂
Sie sind zu langsam Herr Aselmeyer 🙂
... Sie sind zu langsam Herr Aselmeyer 🙂 -
WDVS Mineralwolle: Wo zwingend bei 2-geschossigem Reihenhaus?
ja stimmt 😉
Gut, dann kommt jetzt die ultimative Frage an Sie:
An welchen Stellen müssen denn Ihrer Meinung nach bei WDVSAbk. mit einer Dicke von mehr als 10 cm bei einem 2-geschossigen Reihenhaus die Mineralwollestreifen zwingend eingelegt sein, um B1 nicht zu gefährden? Und wo bzw. an wie vielen Fenstern kann man darauf verzichten? Wie sieht's im Bereich der Brandwand aus?
Bitte um Beurteilung aus fachlicher Sicht.
Und dann wäre immer noch offen, was die Versicherungen dazu sagen ... -
WDVS MiWo-Streifen: Fenster über Fenster entscheidend?
gut gekontert 🙂
... gut gekontert 🙂
Aus fachlicher Sicht:
Erforderlich: An allen Fenstern über die ein weiteres Fenster liegt ...
Vernachlässigbar (bei 11/2 oder 2-Geschosser. Bei höhereren Häusern wird das Dach oft als Rettungsweg angesehen): An Fenstern über denen kein weiteres Fenster liegt ...Das Fenster wird hier als "Rundfenster im Dachgeschoss" angegeben, ich geh also davon aus, dass da kein Fenster darüber liegt 🙂
Polystyrol darf als Brandwand sowieso nicht eingesetzt werden (vielleicht in Niedersachsen 🙂, so stellt sich die Frage nicht ...
-
WDVS Brandwand: Polystyrol unzulässig & MiWo-Streifen?
Brandwand war missverständlich ausgedrückt
Natürlich darf Polystyrol nicht als Brandwand eingesetzt werden ...
Was ich meinte war, wie es bei Reihenhäusern im Bereich der Brandwand aussieht. Also dort, wo die jeweiligen WDVSAbk. an der Außenseite der beiden Reihenhäuser aneinander stoßen, nur durch eine schmale Fuge getrennt. Ist hier Mineralwolle erforderlich?
Wenn ich Sie richtig verstehe, müssten also bei einem 2-geschossigen Haus die Fenster im EGAbk. Mineralwollstreifen haben, die im OGAbk. nicht mehr. Und darüber kommt eh das Dach. -
WDVS MiWo-Streifen: EG vs. OG & Rechtliche Aspekte
"Wenn ich Sie richtig verstehe, müssten also bei einem 2-geschossigen Haus die Fenster im EGAbk. Mineralwollstreifen haben, die im OGAbk. nicht mehr. Und darüber kommt eh das Dach ... "
"Wenn ich Sie richtig verstehe, müssten also bei einem 2-geschossigen Haus die Fenster im EG Mineralwollstreifen haben, die im OG nicht mehr. Und darüber kommt eh das Dach ... "Vom fachlichen her ja 🙂 da ein Brandüberschlag ausgeschlossen werden kann (der Sinn dieser MiWo-Streifen also).
Von der rechtlichen Seite her wird Herr Hägele da vielleicht Einspruch einlegen, da der Ist-Zustand nicht mit dem Soll-Zustand übereinstimmt.
Das wäre dann allerdings mit einem Aufriss der Giebelseite, einem Austausch der Dämmung, der kompletten Armierung des Gebiels und des erneuten Auftrags des Oberputzes verbunden (von optischen Irritationen im Bereich Neuputz-Altputz und eventueller Anschlusskomplikationen durch größere Schichtdicke ganz zu schweigen)."Was ich meinte war, wie es bei Reihenhäusern im Bereich der Brandwand aussieht. Also dort, wo die jeweiligen WDVSAbk. an der Außenseite der beiden Reihenhäuser aneinander stoßen, nur durch eine schmale Fuge getrennt. Ist hier Mineralwolle erforderlich? "
Jetzt musste ich wirklich telefonieren 🙂
Also, auch der große "Fassadenpabst/Brandguru" 🙂 der MFPA Leipzig und Inhaber eines Ingenieurbüros für Brandschutz ist der Meinung, so wie ich das ja schon geschrieben hatte, das nur alle 40 Meter eine Brandwand (MIWo oder Vorsprung) bei Reihenhäusern erforderlich ist ... -
WDVS Halbrundfenster: DG, Rettungsweg & Haftung
Fragestellerin
Hallo alle 🙂
sehr lebendig sowie informativ diskutiert. Sehr schön! 🙂
Zur Info, das Haus hat UG, EG, OG, und DGAbk.. Der Halbrundfenster ist im DG und deint als "2. Rettungsweg".
Im Brandfall, wie sieht es denn aus mit Haftung bzw. Versicherung, wenn keine Mineralwolle oberhalb diesem Fenster angebracht wurde? (WDVSAbk. = 15 cm)
Thanks.
Grüße -
WDVS Infos: DG bewohnt & Fenster als Rettungsweg?
wichtige Infos bekommt man hier immer erst am Schluss 🙂
... wichtige Infos bekommt man hier immer erst am Schluss 🙂
Ist das DGAbk. dauerhaft bewohnt, wie groß ist das Fenster, wer hat Ihnen gesagt, dass das als 2. Rettungsweg dienen soll? -
WDVS MiWo-Streifen: Oberhalb JEDER Gebäudeöffnung!
nochmals Einspruch, Herr Ulrich
oberhalb jeder Gebäudeöffnung heißt oberhalb jeder! Und nicht, ob da noch ein Fenster drüber ist oder nicht, -
WDVS Diskussion: Ich gebe es auf mit Ihnen Herr Hägele.
ich gebe es auf mit Ihnen Herr Hägele.
... ich gebe es auf mit Ihnen Herr Hägele.
Ich glaube, Sie lesen sich meine Beiträge nicht richtig durch (oder wollen diese nicht verstehen) ... -
WDVS Brandwand: Reihenhäuser auf getrennten Grundstücken
Erforderlichkeit einer Brandwand
nur alle 40 m gilt meines Wissens für Reihenhäuser auf gemeinsamen Grundstück (also Reihenwohnungen). Bei Reihenhäusern auf getrennten Grundstücken sieht das zumindest in Niedersachsen sieht das anders aus:
Die NBO, speziell die Durchführungsverordnung zur NBO, schreibt in dem Fall zwischen jedem der Häuser Wände mit Eigenschaften einer Brandwand vor, nur mit dem Unterschied, dass sie nur bis unter die Dachhaut reichen müssen und keine seitl. Auskragungen erforderlich sind.
Was bedeutet das jetzt für das WDVSAbk.? -
WDVS Rettungsweg: Schriftliche Bestätigung vom Bauträger
schriftlich
Hallo Herr Ulrich,
vom Bauträger habe ich das schriftlich (2. Rettungsweg = Halbrundfenster). Vom Bauamt ist es schriftlich bestätigt, die übrige DGAbk.-Fenstern sind als "2. Rettungsweg" zu klein.
Dachgeschoss ist mein Büro. 🙂 (Bei andere Eckhäuser in der Anlage, sind im DG zwei Kinderzimmer.)
Grüß -
WDVS Fehler: Bagatellisierung vs. Richtige Ausführung
Ich verstehe nicht, warum man immer versucht, Fehler zu bagatellisieren und schönzureden
Dafür wird ein Vielfaches an Energie aufgewendet. Viel einfacher wäre es, eine Sache richtig zu machen ...
Es ist auf dem Bau so wie im richtigen Leben! Es wird drauflosgschafft und wenn es dann nicht richtig funktioniert, liest man vielleicht mal in der Gebrauchsanweisung nach ... und wenn dann dort drinsteht, wie es gemacht werden soll oder muss, ist schnell argumentiert und gesagt "so a Glomp" oder das funktioniert so ja gar nicht oder das haben wir immer so gemacht und es gab nie Probleme etc. ...
Einfach so machen, wie es richtig ist - und nicht hinterher krampfhaft argumentieren und versuchen, Schlupflöcher zu finden, in denen man dann stecken bleibt ...
Und das mit den verschiedenen Grautönen ... Wenn der Emmissionsausstoß zu hoch ist, wird der Grenzwert angepasst!
Fast wie in einer Bananenrepublik (ich habe nichts gegen Bananen) -
WDVS Frage: Idee zu letzter Frage?
@Veikko Ulrich
haben Sie noch eine Idee zu meiner letzten Frage (3 Beiträge weiter oben)? -
WDVS Einschränkung: Fachleute & Ingenieurbüro kontaktiert
ich bin noch am Rumfragen. Mir ist so eine Einschränkung nicht bekannt. Habe aber auch selten Objekte in Niedersachsen ...
... ich bin noch am Rumfragen. Mir ist so eine Einschränkung nicht bekannt. Habe aber auch selten Objekte in Niedersachsen ...
Ich habe bis jetzt zwei Fachleute kontaktiert, die so eine Einschränkung auch nicht kannten.
Habe aber gerade mit einem der Geschäftsführer von einem führenden Berliner Ingenieurbüro gesprochen. Die haben nämlich in Ihren Reihen einen Prof-Dr. der in Hannover (NIEDERSACHSEN 🙂 an der dortigen Uni lehrt und zufällig 🙂 öbuvAbk. Sachverständiger für Bauphysik und vorbeugendem Brandschutz ist.
Mit den beiden gehe ich am Montag Mittag essen, dann gibt es also mehr (Hoffe ich doch wohl!) -
WDVS Vorschrift: Brandwandähnlich in anderen Bundesländern?
vielen Dank schon mal vorab
für Ihre Bemühungen.
Noch ein paar Worte dazu: Die Vorschrift, dass zwischen jedem Reihenhaus (NICHT: Reihenwohnung) Wände mit Eigenschaften einer Brandwand (die bis unter die Dachhaut reichen muss) vorhanden sein müssen, gibt es aber in anderen Bundesländern zum Teil auch, vielleicht nur leicht abgewandelt oder anders formuliert ... -
WDVS Niedersachsen: Nachzulesen in § 8 DVNBauO
nachzulesen ist das ganze
für Niedersachsen im § 8 der DVNBauO. -
WDVS Niedersachsen: Link zur DVNBauO
siehe Link
siehe Link -
WDVS Brandwand: Faktoren & Gebäudehöhe entscheidend
naja, so richtig viel gebracht hat es nicht 🙂
... naja, so richtig viel gebracht hat es nicht 🙂
Es ist wohl von verschiedenen Faktoren abhängig. Hauptsächlich von der Gebäudehöhe und ob der Bauantrag für das Grundstück gestellt wird und dann erst die Teilung erfolgt oder ob die Teilung vorher erfolgt und dann für jedes Grundstück ein Bauantrag gestellt wird.
(Das letztere kommt ja eigentlich kaum vor.)
Die Ausbildung einer Brandwand, wie in unserem Fall hier, ist wohl erst bei Häusern mit mehr als zwei Vollgeschossen erforderlich (in Niedersachsen gibt es also Gebäude mittlerer Höhe 🙂 -
WDVS Brandwand: Grundstücksteilung & DVNBauO
versteh ich nicht
im § 8 DVNBauO steht doch klar drin, wie die Wand auszusehen hat für Gebäude (auch Reihenhäuser) geringer Höhe, die auf jeweils eigenen Grundstücken stehen.
Was hat das damit zu tun, wann eine Teilung des Grundstücks erfolgt? Wenn Reihenhäuser auf jeweils eigenen Grundstücken neu gebaut werden, was macht es für einen Unterschied, ob die Teilung des Grundstücks vorher erfolgte oder während der Bauens oder erst zur Fertigstellung? § 8 DVNBauO macht hier keinen Unterschied. -
WDVS Experte: WA kennt die Antwort!
da ist WAAbk. DER experte
Moin,
das Wissen hat ihn viel Schlaf und Zeit gekostet. Und wo er Recht hat, sollte er es behalten.
bei Dach-Info habe ic hübrigens meinen Senf dazugeschrieben.
BW ist da sehr eindetuig und schön bunt bebildert.
Grüße
Stefan Ibold -
WDVS Gebäudehöhe: DVNBauO & Brandwände
Nun zur Höhe der Häuser steht in DVNBauO ...
Nun zur Höhe der Häuser steht in DVNBauO
Nun zur Höhe der Häuser steht in DVNBauO § 8:
"Für Gebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügen an Stelle von Brandwänden Wände, die mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind ... "
weiter: "Soweit Gebäude nach Satz 1 aneinandergebaut sind, genügen an Stelle von Brandwänden auch Wände, die von außen nach innen mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind. " -
WDVS Brandwand Light: WDVS-Ausführung?
ja endlich
Jetzt sind wir da wo ich hinwollte mit meiner o.g. Frage. Wie sieht's denn nun im Bereich dieser "Brandwand light" bei Reihenhäusern mit dem WDVSAbk. aus?
Und warum sollte der Zeitpunkt der Grundstücksteilung eine Rolle spielen? -
WDVS Link: Dach-Info Diskussion
-
WDVS Brandwand: 20 cm im WDVS übernehmen!
so, jetzt hat sich auch mein letzter Brandexperte geäußert (MFPA Leipzig, Bauphysik/Baulicher Brandschutz) und er gibt Ihnen Recht. Er sagt, wenn man das Nachbarschaftsrecht streng auslegt, gehört zwischen jedes Reihenhaus eine Brandwand, die dann in Brandwandstärke mind. 20 cm (nach seiner Meinung ist das ausreichend) in das WDVSAbk. übernommen werden muss.
... so, jetzt hat sich auch mein letzter Brandexperte geäußert (MFPA Leipzig, Bauphysik/Baulicher Brandschutz) und er gibt Ihnen Recht. Er sagt, wenn man das Nachbarschaftsrecht streng auslegt, gehört zwischen jedes Reihenhaus eine Brandwand, die dann in Brandwandstärke mind. 20 cm (nach seiner Meinung ist das ausreichend) in das WDVS übernommen werden muss.
Er ist allerdings zu der gleichen Einsicht wie ich gekommen 🙂, dass das keiner so ausführt.
Tja, wie ich immer sage, "Leben heißt Lernen! " ...
Ich danke jedenfalls für die kostenlose Weiterbildung 🙂 -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS am Fenster: Mineralwolle-Pflicht, Brandschutz & Baumängel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) mit Mineralwolle-Dämmung an einem Halbrundfenster im Dachgeschoss eines Reihenendhauses. Es geht um die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen, insbesondere die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen, und die Frage, ob das Fehlen dieser Streifen einen Baumangel darstellt. Die Teilnehmer diskutieren die Gültigkeit von Bauträger-Aussagen, die Rolle der Bauaufsicht und die Konsequenzen für Haftung und Versicherung im Brandfall.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WDVS Baustoffklasse: Ohne Brandschutz = B2 (normalentflammbar)! kann das WDVS ohne korrekte Brandschutzmaßnahmen (z.B. fehlende Mineralwollestreifen) die Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) erhalten, was erhebliche Konsequenzen haben kann.
✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS Zulassung: Fensterstreifen-Anforderungen prüfen! rät dazu, die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des verwendeten WDVS-Systems einzuholen und die dortigen Anforderungen an die Fensterstreifen zu prüfen. Dies ist entscheidend, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag WDVS Mineralwolle: Korrekter Einbau im Sturzbereich! wird betont, dass der Mineralwollestreifen nicht nur in der richtigen Größe vorhanden sein muss, sondern auch vollflächig verklebt und an der richtigen Stelle (im Sturzbereich) angebracht sein muss. Oft wird er fälschlicherweise auf den Rollladenkastendeckel geklebt.
📊 Fakten/Zahlen: Mehrere Beiträge thematisieren die Dämmdicke des WDVS. Ab einer bestimmten Dämmdicke (z.B. über 10 cm) sind Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen gemäß den Zulassungen erforderlich, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Die genauen Werte sind systemabhängig und in der abZ zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ausführung des WDVS mit einem unabhängigen Sachverständigen, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WDVS Brandwand: 20 cm im WDVS übernehmen! bezüglich der Brandwandstärke bei Reihenhäusern.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutzkl. A1 einsetzen. …
- … sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk. Kosten: Preise & Risiken …
- … WDVS, Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … WDVSAbk. Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen? …
- … Der liebe Kollege (Malermeister Z.) bietet hier im Bereich des Kreises Plön ein komplettes WDVS …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … netto pro m² für ein komplettes WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) inklusive Alufensterbänke und Gerüst erscheint sehr niedrig. Ich rate zur Vorsicht, da dies auf Kosten der Materialqualität oder der Ausführung gehen kann. …
- … 🔴 Gefahr: Ein mangelhaft ausgeführtes WDVS kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen. …
- … Ausführung: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit des WDVSAbk.. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmstoffen, …
- … den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, WDVSAbk., Energieeffizienz. …
- … eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Isolierung. …
- … Was sind die typischen Kosten für ein WDVSAbk.?Die Kosten für ein WDVS variieren stark je nach Material, Dicke der Dämmung und Region. …
- … Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter für WDVSAbk.?Ein seriöser Anbieter verfügt über Referenzen, Zertifizierungen und bietet eine umfassende …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein WDVSAbk. geeignet?Geeignete Dämmstoffe für ein WDVS sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle …
- … WDVSAbk.. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Wärmeschutz. Die erforderliche …
- … Was sind die Vorteile eines WDVSAbk.?Ein WDVS reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten, verbessert das Raumklima …
- … Welche Alternativen gibt es zum WDVSAbk.?Alternativen zum WDVS sind beispielsweise eine Innendämmung, eine Kerndämmung oder eine …
- … Risiken bei unsachgemäßer WDVSAbk.-MontageWelche Probleme können auftreten und wie vermeidet man sie? …
- … WDVSAbk. Angebot: 67 /m² vs. Wunschpreis 40 – Realistisch? …
- … Erklärungen kann ich ihnen dafür leider nicht geben. Wir beginnen in 2 Wochen mit dem Rohbau (Bimssteine). Bisher ist das Beste Angebot für mein WDVS (100 mm) mit Armierung und eingefärbtem Putz bei 67 /m² …
- … WDVSAbk. Kosten: Warum 40 Angebot unrealistisch erscheint …
- … 🔴 WDVS Risiko: 40 Angebot = Fall fürs Gruselkabinett? …
- … WDVSAbk. Mängel: Sachverständiger-Einsatz als Geschäftsmodell? …
- … 🔴 WDVS Sanierung: Bilder vom Gruselkabinett – Pfusch am Bau …
- … billig war dieses WDVSAbk. nicht ... Ist gerade mal 6 Monate alt und wird demnächst runderneuert:-)) Die angebotene Nachbesserung lautete auf nachstreichen! …
- … Gefordert wurde laut Leistungsbeschrieb ein WDVS aus Polystyrol-Hartschaumplatten geklebt mit zusätzlicher Verdübelung in der Fläche sowie …
- … B 1 (schwerentflammbar), Dämmstoffdicke 12 cm. Abweichend hiervon wurde ausgeführt ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Partikelschaum, geklebt ohne zusätzliche Verdübelung, welches darüber hinaus nicht in …
- … 1 einzustufen ist, sondern allenfalls in die Baustoffklasse B 2 (normalentflammbar). WDVSAbk. aus PS mit einer Dämmstoffdicke > 10 cm müssen nämlich im …
- … links und rechts mindestens 30 cm übersteht. Nur das so verarbeitete WDVSAbk. hat die Eigenschaft schwerentflammbar und entspricht der Baustoffklasse B 1. …
- … Ferner wurde festgestellt, dass Systemkomponenten des WDVSAbk. gemischt wurden. Meine Mandanten konnten während der Ausführung feststellen, dass sowohl …
- … WDVSAbk. Zulassungen: Kritik an Normung vs. Hersteller-Vorgaben …
- … also bitte haera! ich will ja ihrem Mitteilungsbedürfnis in Sachen WDVS nichts entgegensetzen, auch bin ich noch bereit ihre langtextversionen zumindest …
- … warum wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVSAbk. nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DINAbk. sich mal …
- … wissen sie nicht, haera, dass der Gesamtbedarf des Styropors für WDVSAbk. von zwei (2) Herstellern geliefert wird? ist ihnen entgangen, dass ein …
- … Hersteller von Glasgeweben alle Hersteller von WDVSAbk. beliefert? die ändern lediglich die Farbe und banderole! und wenn sie sich in der scene etwas auskennen wechseln die Entwicklungsingenieure von Hersteller zu Hersteller! warum sollte eine Caparolpampe auf einer STO Styroporplatte nicht genauso pappen? für einen ra, der sich gerne mit Fachkenntnis zum Thema WDVS schmückt, hätte ich etwas fundierteres erwartet. so bleiben sie im …
- … WDVSAbk. Material: Polystyrol für Fassade vs. Estrich – Verwechslung? …
- … WDVS Normung: DINAbk.-Ausschuss – Mitarbeit und Anträge stellen …
- … wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVSAbk. nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DINAbk. sich mal dazu durchringen den Status quo in Sachen Normung statt Zulassung zu bewältigen? …
- … WDVS Komponenten: Preisgestaltung durch Zulassungen – Kritik …
- … 🔴 WDVSAbk. Ausführungsmangel: Rotstein nicht grundiert – Folgen? …
- … WDVS Kosten: Preise, Risiken und Alternativen beim Vollwärmeschutz …
- … dreht sich um die Kosten für WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) inklusive Montage, wobei ein Angebot von 53€/m² netto als sehr günstig erscheint. Es werden Risiken bei Billigangeboten diskutiert und auf mögliche Mängel hingewiesen. Die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und die Problematik von Zulassungen vs. Normung werden thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein sehr günstiges WDVS Angebot (z.B. 40€/m²) birgt das Risiko von Ausführungsmängeln …
- … kann ein Fall für das "Gruselkabinett" sein, wie im Beitrag 🔴 WDVSAbk. Risiko: 40€ Angebot = Fall fürs Gruselkabinett? angedeutet wird. Es ist ratsam, auf Qualität und Fachkenntnis zu achten, um spätere Sanierungskosten zu vermeiden. …
- … 💰 Kosten: Die genannten Preise für WDVS bewegen sich zwischen 53€/m² und 67€/m² netto, wobei …
- … Praktische Umsetzung: Es wird kritisiert, dass Rotstein vor dem Aufbringen des WDVSAbk. grundiert werden muss, wie im Beitrag 🔴 WDVS Ausführungsmangel: Rotstein nicht grundiert …
- … die Hinweise zu möglichen Mängeln und Risiken, die im Beitrag 🔴 WDVSAbk. Sanierung: Bilder vom Gruselkabinett – Pfusch am Bau dargestellt werden. …
- … Die Diskussionsteilnehmer regen an, die Normung von WDVS voranzutreiben, um die Preisgestaltung transparenter zu machen und die Abhängigkeit …
- … von Hersteller-Zulassungen zu reduzieren. Informationen dazu finden sich im Beitrag WDVSAbk. Normung: DINAbk.-Ausschuss – Mitarbeit und Anträge stellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, …
- … WDVSAbk. Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus? …
- … Wir haben eine neue Heizung eingebaut (Luftwärmepumpe), den gesamten Innenausbau verändert, Fenster getauscht, Elektrik und Rohre angepasst und Solarzellen aufs Dach gebaut. Zudem haben wir die Wände im Keller innen gedämmt. Der letzte Schritt sollte ein WDVS sein. …
- … die Installation eines WDVSAbk. ca. 40.000 kosten. Laut Energieberater ist unser Haus bereits relativ gut gedämmt (U=0,68) und eine Dämmung würde sich eigentlich nie rechnen. Die Baukosten haben leider auch unser Budget gesprengt, weshalb wir nun gerne auf ein WDVS verzichten würden. Wenn ich mir die Heizkosten anschaue, scheint es …
- … Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein WDVSAbk. nachträglich eingebaut werden kann. …
- … Sanierung Ihres Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1990 überlegen, ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) noch sinnvoll ist. Angesichts der bereits erfolgten Maßnahmen wie dem Einbau …
- … Ein WDVSAbk. kann die Energieeffizienz weiter steigern, indem es Wärmeverluste über die Fassade …
- … ? Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich von Fensterbänken …
- … planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Integration des Holzbalkons in das WDVSAbk. sollte besonders sorgfältig geprüft werden, um Bauschäden zu verhindern. …
- … von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Wirtschaftlichkeit und die Risiken des WDVSAbk. besser einschätzen zu können. …
- … Wärmeeintrag in ein Gebäude zu reduzieren. Gängige Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaser.Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schallschutz. …
- … Frage: Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)? …
- … Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es …
- … Frage: Welche Vorteile bietet ein WDVSAbk.? …
- … Antwort: Ein WDVS reduziert den Energieverbrauch, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima …
- … Frage: Welche Nachteile hat ein WDVSAbk.? …
- … Antwort: Die Installation eines WDVS ist mit hohen Kosten verbunden. Zudem …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum WDVSAbk.? …
- … Antwort: Alternativen zum WDVS sind beispielsweise die Innendämmung, die Kerndämmung (Einblasdämmung) …
- … Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Installation eines WDVSAbk.? …
- … Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVSAbk.? …
- … Antwort: Gängige Dämmstoffe für ein WDVS sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle …
- … Frage: Kann ich ein WDVSAbk. auch selbst anbringen? …
- … Antwort: Die Installation eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und …
- … handwerkliches Geschick. Ich rate dringend davon ab, ein WDVSAbk. selbst anzubringen, da Fehler bei der Ausführung zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. …
- … WDVS: Wärmebrücken vermeiden – Fensterlaibungen & Balkonanschluss …
- … WDVSAbk. Planung: Fensterbänke als Kühlrippen – Energetische Folgen …
- … WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus …
- … dreht sich um die Rentabilität einer WDVSAbk. Fassadendämmung für ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1990, insbesondere im Kontext bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen wie dem Einbau einer Luftwärmepumpe und Solaranlage. Es wird auf Wärmebrücken und die Bedeutung einer umfassenden energetischen Planung hingewiesen. Die korrekte Ausführung von Details wie Fensterlaibungen und Balkonanschlüssen ist entscheidend für die Effizienz der Dämmung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag WDVS: Wärmebrücken vermeiden – Fensterlaibungen & Balkonanschluss, der aufzeigt, dass bei …
- … wie Kühlrippen durch falsch dimensionierte Fensterbänke zu vermeiden, wie im Beitrag WDVSAbk. Planung: Fensterbänke als Kühlrippen – Energetische Folgen erläutert wird. Die Integration einer …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Durchführung einer WDVSAbk. Fassadendämmung eine detaillierte energetische Berechnung aller relevanten Komponenten durchführen, um Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- … Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus? …
- … Zwischen jedem Haus befindet sich eine 3 cm starke Trennfuge mit Mineralwolle-Einlage. Die Trennfuge ist mit einem Dehnungsfugenprofil verschlossen. Dieses hat eine …
- … Ich verstehe, dass Sie Schallübertragung über das Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) in Ihrem Reihenhaus feststellen. Die beschriebene Konstruktion mit EPS-Platten, Trennfuge und …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe …
- … Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringen Schalldämmeigenschaften. Es wird häufig in WDVSAbk. eingesetzt.Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … Frage: Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)?Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei …
- … Schalldämmeigenschaften. Es kann Schallwellen weniger gut absorbieren als schwerere Dämmstoffe wie Mineralwolle. …
- … WDVSAbk. Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle …
- … Schallbrücke WDVSAbk.: PVC-Abdeckung als Schallleitung? …
- … WDVSAbk. Schallschutz: Luftschall & Putz als Membran …
- … Schallübertragung WDVS: Ursachen und Lösungen im Reihenhaus …
- … sich um die Schallübertragung durch WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) in einem Reihenhaus, wobei EPS-Platten und eine Trennfuge mit Dehnungsfugenprofil verbaut wurden. Es wird untersucht, ob die PVC-Abdeckung des Dehnungsfugenprofils eine Schallbrücke darstellt und wie der Putz als Membran den Luftschall verstärken kann. Der Materialvergleich zwischen EPS und Mineralwolle spielt eine Rolle bei der Schallübertragung. …
- … WDVSAbk.: PVC-Abdeckung als Schallleitung? könnte die harte PVC-Abdeckung des Dehnungsfugenprofils den Schall …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVSAbk. Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle hebt hervor, dass EPS-Platten Schall anders …
- … zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu ergreifen. Die Beiträge WDVSAbk. Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle und Schallbrücke WDVS: PVC-Abdeckung als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- … WDVSAbk. Fassade: Reparatur von Schäden …
- … WDVS Fassade reparieren: Wie behebe ich Absatzbildung, Farbunterschiede und Risse nach einer Beschädigung? Jetzt informieren! …
- … WDVS Fassade, Fassadenschaden, Fassadenreparatur, WDVS Reparatur, Fassadenrenovierung, Farbunterschiede, Absatzbildung, Risse, WDVS …
- … unsere WDVSAbk.-Fassade wurde an der Hausecke beschädigt durch ein Fahrzeug, das dort gegengefahren ist. …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im WDVS führen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße WDVS-Reparaturen können die Dämmwirkung beeinträchtigen und …
- … Ein Absatz und Farbunterschiede nach einer WDVSAbk.-Fassadenreparatur deuten auf Ausführungsfehler hin. Es ist wichtig, die Ursache zu …
- … Falsche Materialauswahl: Es wurden nicht die passenden Materialien für das bestehende WDVSAbk. verwendet. …
- … Risse im Übergangsbereich können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigt und zu Schimmelbildung führen kann. …
- … Fachgerechte Reparatur: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in WDVSAbk.-Reparaturen. …
- … WDVSAbk. passen. …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur umgehend von einem WDVSAbk.-Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, …
- … OberputzDie äußere Schicht eines WDVSAbk., die die Fassade schützt und gestaltet.Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz. …
- … zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser. …
- … Frage: Was bedeutet WDVSAbk.?Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein …
- … Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen WDVSAbk.-Reparatur?Antwort: Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der …
- … und die Fassade optisch beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte WDVSAbk.-Fassade beschädigt werden. …
- … Frage: Woran erkenne ich einen guten WDVS-Fachbetrieb …
- … Antwort: Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung in WDVSAbk.-Reparaturen, verwendet hochwertige Materialien, arbeitet sauber und sorgfältig und kann Referenzen vorweisen. Zudem sollte er eine umfassende Beratung anbieten und auf die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes eingehen. …
- … Frage: Welche Materialien werden für eine WDVS-Reparatur benötigt?Antwort: Die benötigten Materialien hängen vom Umfang des …
- … Schadens und dem bestehenden WDVSAbk. ab. In der Regel werden Dämmplatten, Armierungsgewebe, Klebemörtel, Spachtelmasse, Oberputz und Farbe benötigt. Es ist wichtig, dass die Materialien zum bestehenden WDVS passen und vom Hersteller freigegeben sind. …
- … WDVSAbk.-Reparatur selbst durchführen?Antwort: Kleine Schäden, wie z.B. oberflächliche Risse, können …
- … Frage: Wie lange dauert eine WDVSAbk.-Reparatur?Antwort: Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens …
- … Frage: Was kostet eine WDVSAbk.-Reparatur?Antwort: Die Kosten für eine WDVS-Reparatur hängen vom Umfang …
- … Frage: Wie kann ich WDVSAbk.-Schäden vorbeugen?Antwort: WDVS-Schäden können durch regelmäßige Inspektionen, fachgerechte Ausführung …
- … WDVSAbk. AufbauDetaillierte Beschreibung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems. …
- … WDVS Fassadenschaden: Versicherung zahlt bei Fremdverschulden …
- … WDVSAbk. Fassade: Farbunterschiede bei Reparatur kaum vermeidbar …
- … WDVS-Fassaden lassen sich nur schwer ausbessern …
- … WDVSAbk. Reparatur: Flächengleiche Ausbesserung schwer erreichbar …
- … WDVS Fassade: Optische Beeinträchtigung – Streitpotential für SV …
- … Zeitwert. Die Versicherung könnte also einen Alt-für-Neu Abzug vornehmen. Ist das WDVSAbk. relativ neu (bis fünf Jahre etwa), dann würde ich als Geschädigter …
- … könnte mir vorstellen, dass das vor Gericht auch durchgeht. Ist das WDVSAbk. älter, würde ich keinen Streit riskieren, denn selbst wenn vor Gericht …
- … WDVSAbk. Fassadenschaden: KFZ-Haftpflicht zahlt nur Ausbesserung …
- … WDVS Fassade: Alterungsprozess – Gelassenheit bei Ausbesserung …
- … WDVSAbk. Fassade reparieren: Tipps zu Reparatur, Kosten & Farbunterschieden …
- … 💡 Kernaussagen: Die Reparatur einer WDVS Fassade nach Beschädigung birgt Herausforderungen hinsichtlich Farbunterschieden und Absatzbildung. Bei …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVSAbk. Fassade: Farbunterschiede bei Reparatur kaum vermeidbar sind Farbunterschiede und Strukturabweichungen bei …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVSAbk. Fassadenschaden: Versicherung zahlt bei Fremdverschulden wird darauf hingewiesen, dass bei Fremdverschulden …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVSAbk. Reparatur: Flächengleiche Ausbesserung schwer erreichbar betont, dass eine flächengleiche Ausbesserung einer …
- … WDVSAbk. Fassade in der Praxis kaum zu erreichen ist. Es ist wichtig, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei einem WDVSAbk. Fassadenschaden frühzeitig die Verantwortlichkeiten und Versicherungssituation. Holen Sie sich fachkundigen Rat …
- … ansprechende und technisch einwandfreie Lösung zu erzielen. Beachten Sie den Beitrag WDVSAbk. Fassadenschaden: KFZ-Haftpflicht zahlt nur Ausbesserung bezüglich der Versicherungsleistungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … - Im Außenbereich (überdachte Seite): die Mineralwolle ist im oberen Bereich trocken. Nur im unteren Bereich und der …
- … Wasser sammelt sich auf der Oberfläche im Inneren Bereich wo die Mineralwolle liegt. Auch im vorderen Bereich des Außenputzes zwischen der Abtropfkante und …
- … Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle …
- … anderem Forum) dann muss es doch irgendwie von oben aus dem WDVSAbk. kommen um dort heraus zu treten. Möge also der nächste Untersuchungsbeauftragte …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- … Wie man auf dem von mir nachgelieferten Foto des Fragestellers erkennen kann gibt es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVS-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante. …
- … ein Dichtband zwischen WDVSAbk. und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... …
- … Bleibt die Frage wo das Wasser herkommt?! Sicher kommt es aus dem WDVS und sicher von weiter oben (Wo eigentlich nur noch Dach …
- … Luftdichtheit der Gebäudehülle und Zugerscheinungen und Kondensatbildung bei Konvektion hinter dem WDVSAbk. erweitern. …
- … Kontrollöffnung machen, damit man genau sehen kann, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk kommt oder sich einen anderen Weg gesucht hat. …
- … Regen unter die Abdeckung treibt. Wenn dann noch die Oberkante des WDVSAbk. nicht abgedeckt ist, dürfte die Hauptfehlerquelle gefunden sein. …
- … WDVSAbk.-Ausführung: Hinterströmung der Dämmstoffplatten vermeiden! …
- … Wenn ich das richtig sehe, dann ist in dem Bereich der Nische ein Fenster, an dem das untere WDVS anschließt? …
- … nur feucht, wenn es richtig gegen die Fassade schlägt, ist die Mineralwolle klitschnass. …
- … nur die Mifa nass ist und nur der untere Bereich des WDVSAbk. mit Polystyrol. …
- … Bauteil zu machen. So kann man sehen, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk eindringt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- … Materialwahl: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Feuchtigkeitsregulierung, besonders da …
- … Dämmverfahren: Eine Außendämmung (WDVSAbk.) ist in der Regel effektiver, aber bei einem Wochenendhaus eventuell aufwendiger. Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, erfordert aber besondere Sorgfalt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … WDVS (Wärmedämmverbundsystem) …
- … Ein WDVS ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden, …
- … Mineralwolle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- … Zwischenspachtelung bei WDVSAbk. mit Mineralputz? Körnung des Oberputzes beeinflusst die Notwendigkeit. Jetzt informieren! …
- … Oberputz, Körnung, WDVSAbk., Mineralputz, Armierungsputz, Fassade, Sanierung …
- … Fassade, WDVS, Putz, Sanierung, Bauwesen …
- … Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt? …
- … Hintergrund ist ein Mineralwolle-WDVSAbk. mit Armierungs- und Oberputz (Armierungsputz, Oberputz) ... …
- … dazu, die Fassade zu verstärken und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, WDVSAbk., Unterputz …
- … WDVSAbk. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur …
- … WDVSAbk.-Aufbau und FunktionErläuterung des Aufbaus und der Funktionsweise eines Wärmedämmverbundsystems. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
- … Für die Einblasdämmung einer Hohlwand eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie z.B. Mineralwolle, Zellulose oder EPS-Granulat. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen …
- … über eine außen liegende Dämmung nach. Egal ob mit Vorsatzschale, als WDVSAbk. oder als eine leichte Bekleidung mit Fassadenplatten. …
- … mir bewusst. Wir haben uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSAbk. entschieden um die Außendämmung schmaler ausführen zu können. …
- … ✅ Fachkunde vorausgesetzt: Hohlwand, Einblasdämmung & WDVSAbk. …
- … uns für die Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSAbk.A entschieden …
- … WDVS: Fensterleibung dämmen – Wärmebrücken minimieren! …
- … zu bekommen, ohne zusätzliche Kältebrücken zu erzeugen. Die korrekte Ausführung des WDVSAbk., insbesondere in den Fensterleibungen, spielt eine entscheidende Rolle. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für eine Kombilösung aus Einblasdämmung und WDVSAbk. ermöglicht eine schmalere Ausführung der Außendämmung, wie im Beitrag Fensteranschluss: Hohlwand …
- … erforderliche Fachkunde voraus, wie im Beitrag ✅ Fachkunde vorausgesetzt: Hohlwand, Einblasdämmung & WDVSAbk. angedeutet wird. …
- … 🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines WDVS sollte dieses auch …
- … im Fensterleibungsbereich hinreichend zu mindern. Details dazu finden Sie im Beitrag WDVSAbk.: Fensterleibung dämmen – Wärmebrücken minimieren!. Eine sorgfältige Abdichtung der Hohlwand im …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WDVS Fenster: Dämmung prüfen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WDVS, Mineralwolle, Fenster, Dämmung, Baumangel, Sanierung, Wärmebrücke, EnEV, Bauträger
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!