Risse in Bodenplatte: Maximale Größe, Ursachen & Sanierung von WU-Beton?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer frisch betonierten Bodenplatte aus WU-Beton. Hauptursachen scheinen ein zu hoher Wasser-Zement-Wert und mangelnde Abdeckung während der Aushärtung zu sein. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Ausführung den Anforderungen an eine Weiße Wanne entspricht und welche Konsequenzen die Risse für die Abdichtung haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Risse in Bodenplatte: Maximale Größe, Ursachen & Sanierung von WU-Beton?
am letzten Dienstag wurde unsere Keller-Bodenplatte betoniert (WU-Beton). Es war relativ warm, deshalb hat unser Kellerbauer am nächsten Morgen die Bodenplatte mit Folie abgedeckt. Heute haben wir festgestellt, dass die Folie zum größten Teil vom Wind abgedeckt wurde und dass wohl deshalb einige Risse entstanden sind.
Wie groß dürfen solche Risse denn sein, bevor wir uns Sorgen machen müssen? Der Keller soll als weiße Wanne gebaut werden.
Vielen Dank für alle Antworten
Thomas Pickel
Bilder gibt es auch:
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Bodenplatte: Wie groß dürfen Risse sein?
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser durch Risse kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
GoogleAI-Analyse: Bodenplatte: Wie groß dürfen Risse sein?
Die zulässige Rissgröße in einer Bodenplatte aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist normativ geregelt. Entscheidend sind die Expositionsklasse und die Nutzung der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Risse können die Dichtigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen und zu Feuchtigkeit im Keller führen.
- Rissbreitenbeschränkung: In der Regel liegt die maximal zulässige Rissbreite bei ca. 0,2 mm. Bei starker Beanspruchung oder aggressiven Umgebungsbedingungen kann dieser Wert geringer sein.
- Ursachen: Risse entstehen oft durch Schwinden des Betons, Temperaturunterschiede oder Belastungen. Eine unzureichende Nachbehandlung (z.B. fehlende Abdeckung mit Folie) kann die Rissbildung verstärken.
- Beurteilung: Die Beurteilung der Risse sollte durch einen Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) erfolgen. Dieser kann die Ursache feststellen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache und das Ausmaß zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung des Betons, eine sorgfältige Verarbeitung und eine entsprechende Nachbehandlung erreicht.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens. Dies wird hauptsächlich durch den Wasserverlust verursacht. Das Schwinden kann zu Spannungen im Beton und somit zur Rissbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Betonschrumpfung - Rissbreitenbeschränkung
- Die Rissbreitenbeschränkung ist eine Maßnahme im Bauwesen, um die zulässige Breite von Rissen in Betonbauteilen zu begrenzen. Sie dient dazu, die Dauerhaftigkeit und Funktionalität der Bauteile zu gewährleisten. Die zulässige Rissbreite hängt von der Expositionsklasse und der Nutzung des Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Riss, Betonsanierung, Dauerhaftigkeit - Expositionsklasse
- Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Betonbauteil ausgesetzt ist. Sie wird in verschiedene Kategorien eingeteilt, z.B. XC (Korrosion durch Carbonatisierung), XD (Korrosion durch Chloride) oder XF (Frostangriff). Die Expositionsklasse beeinflusst die Anforderungen an den Beton und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Beton, Dauerhaftigkeit, Umwelteinflüsse - Hydratation
- Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Dabei bilden sich neue Verbindungen, die dem Beton seine Festigkeit verleihen. Eine ausreichende Hydratation ist entscheidend für die Qualität und Dauerhaftigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Aushärtung - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Die Bewehrung wird in Form von Stahlstäben oder -matten in den Beton eingelegt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen durchgeführt werden. Dazu gehören z.B. das Verschließen von Rissen, das Ausbessern von Abplatzungen und das Aufbringen von Schutzbeschichtungen.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Oberflächenschutz, Instandsetzung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum entstehen Risse in der Bodenplatte?
Risse in Bodenplatten entstehen hauptsächlich durch Schwinden des Betons während des Aushärtens, Temperaturspannungen und äußere Belastungen. Eine ungleichmäßige Trocknung oder fehlende Nachbehandlung kann die Rissbildung verstärken. Auch Setzungen des Baugrunds können zu Rissen führen. - Sind alle Risse in einer WU-Beton Bodenplatte gefährlich?
Nicht alle Risse sind sofort gefährlich, aber sie sollten ernst genommen werden. Entscheidend ist die Rissbreite, die Tiefe und die Ursache. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich, während größere Risse, die durchgehen, die Dichtigkeit beeinträchtigen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam. - Wie werden Risse in einer WU-Beton Bodenplatte saniert?
Die Sanierung von Rissen hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Dichtungsmassen verschlossen werden. Größere Risse erfordern möglicherweise eine Injektion mit Harzen oder Zementleim, um die Dichtigkeit wiederherzustellen. In schweren Fällen kann eine Verstärkung der Bodenplatte notwendig sein. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung des Betons, eine sorgfältige Verarbeitung und eine entsprechende Nachbehandlung erreicht. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Rolle spielt die Folie bei der Nachbehandlung der Bodenplatte?
Die Folie dient dazu, die frisch betonierte Bodenplatte vor zu schneller Austrocknung zu schützen. Eine langsame und gleichmäßige Aushärtung reduziert das Risiko von Schwindrissen. Die Folie hält die Feuchtigkeit im Beton und sorgt für eine optimale Hydratation des Zements. - Was ist bei der Nachbehandlung von WU-Beton besonders zu beachten?
Bei WU-Beton ist eine sorgfältige Nachbehandlung besonders wichtig, um die wasserundurchlässigen Eigenschaften zu gewährleisten. Neben der Abdeckung mit Folie kann auch eine regelmäßige Befeuchtung der Oberfläche sinnvoll sein. Die Nachbehandlungsdauer sollte mindestens 7 Tage betragen, um eine ausreichende Hydratation des Zements sicherzustellen. - Kann man Risse in der Bodenplatte selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, wenn man über das nötige Fachwissen und die richtigen Materialien verfügt. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann man Rissen in der Bodenplatte vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten, die Verwendung von hochwertigem Beton, eine korrekte Bewehrung, eine fachgerechte Verdichtung und eine sorgfältige Nachbehandlung. Auch die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) spielt eine wichtige Rolle.
🔗 Verwandte Themen
- Beton richtig nachbehandeln
Tipps und Tricks zur optimalen Nachbehandlung von Beton, um Rissbildung zu vermeiden. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Alles Wissenswerte über wasserundurchlässigen Beton und seine Einsatzgebiete. - Rissarten im Beton erkennen und beurteilen
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz. - Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Statische Berechnung von Bodenplatten
Grundlagen der statischen Berechnung von Bodenplatten und ihre Bedeutung für die Tragfähigkeit.
-
WU-Beton Keller: Tragwerksplaner-Check bei Rissbildung!
na super ...
was wird das dann erst bei den Wänden?
was sagt der Tragwerksplaner dazu?
was für e. Abdichtungskonzept? schwarz?
wu. Beton als angstmaßnahme? -
Weiße Wanne: Abdichtungskonzept oder Sauberkeitsschicht?
@sollacher - weiße Wanne
Hallo,
zum Abdichtungskonzept wurde "weiße Wanne" bereits erwähnt.
Überlesen 😉?
Ist das vielleicht die Sauberkeitsschicht?
Mit freundlichen Grüßen -
Bodenplatte: Fugenbänder & Mauerwerk-Außenwände?
heute Thomas ...
nämlich ungläubiger Thomas 😉
fugenbänder? hmmm ...
dubiose Aufkantung? nördlich des Warmwasser-Äquators en vogue? 🙂
ich rate: Außenwände in Mauerwerk? -
Bodenplatte: Ist das Bild mit der DM-Münze aktuell?
1 DM Münze-Bild aktuell?
Angesichts der 1 DM-Münze auf dem Foto frage ich mich, ob es sich um ein aktuelles Bild handelt.
Und nach einer Bodenplatte für eine WW sieht mir das ganze auch nicht aus. -
🔴 Rissursache Bodenplatte: Zu hoher Wasser-Zement-Wert!
Calling Schweinchenerkennungsdienst ...
Geplant ist "Weiße Wanne" mit 3-Fach-Wand OHNE Anschlussbewehrung.
Bild 1 zeigt das umlaufende Fugenband.
Ursache für Riss:
Zu hoher w/z-Wert.
Ursache für zu hohen w/z-Wert:
War schon spät, als betoniert werden sollte.
Je mehr Wasser, desto schneller fertig.
"Mach ma länger" rief der Sohlenbastler zum labilen Mischer-Fahrer.
Gesagt. Tun getan.
Feierabend gerettet. -
Bodenplatte Risse: Wasseranteil beim Betonieren entscheidend!
Ergänzungen
Hallo,
Die Bilder sind aktuell (eine 1 DM-Münze habe ich immer dabei für Einkaufswägen - man kommt nicht in Versuchung, sie an der Kasse auszugeben 😉
JDB hat recht - Wände kommen als Fertigteile und werden mit Beton ausgegossen. Der Beton kam allerdings mittags, war also eigentlich Zeit genug. Auf den Wasseranteil habe ich natürlich nicht geachtet als "Zuschauer".
Aber nochmal zu meiner Frage: Sind die Risse jetzt bedenklich oder eher "normal"? Wasser im Keller würde ich gern vorher vermeiden ...
Viele Grüße
Thomas Pickel. -
⚠️ Weiße Wanne: Einzelner Riss in Bodenplatte nicht akzeptabel!
Nicht akzeptabel bei WW-Anspruch!
1000 Minirisse wären OK.
Dieser hier ist zu untersuchen! -
🔴 Weiße Wanne: Stahlfasern & fehlende Sauberkeitsschicht?
Wieso
ist doch sicher wieder so eine Stahlfasersuppe (!) "Wetten"? und am Speck kannst du erkennen wie Suppig die war (!) ... wenn jetzt noch die Sauberkeitsschicht drunter fehlt dann kann man die Ausführung nach besten Wissen und Gewissen verkaufen 🙂 ... NUR des wird alles andere als eine Weiße Wanne (!) ... ich glaub die Überraschung steht eh noch mit den Doppelwänden in's Haus 😉
Kann man mal ein Bild vom Fugenband haben ... jaja Anschluss gibt's eh keinen ich weiß schon "ABER" nur Interessehalber möcht ich mal etwas weiter schauen ... wie stark werden eigentlich die Doppelwände?
Wer war der Schelm mit dem Statiker? 🙂 ... versteht sich ja von selbst das es hier keinen gibt ... "DENN" des macht der Doppelwandhersteller ja für nothing mit (!)
MfG -
Kellerbau: Wandstärke 30cm – Welche Überraschungen drohen?
Wandstärke
Die Wände sollen 30 cm dick werden. Welche Überraschung sollen wir den bei den Wänden erwarten?
Ein Bild vom Fugenband habe ich reingestellt, ist momentan das einzige, das ich habe. An allen anderen Stellen ist es nicht so krumm 😉
Statische Berechnungen für das Haus habe ich bekommen (nicht dass ich sie verstehen würde ...) - für den Keller in der Tat nicht, das war "inklusive".
Viele Grüße
Thomas -
🔴 WU-Konstruktion: Fugenblech, Stahlfaserbeton & Rissbeschränkung!
So habe ich mir das gedacht
ein Fugenblech samt garantierter 10 cm Einbindung ... die Vermutung nach Stahlfaserbeton wird immer lauter ... Null Einspannung der Außenwände ... Rissbeschränkung in dem Bereich mit 100 %iger Sicherheit eine Fehlanzeige ... WU-Konstruktion nach DINAbk. 1045? "mit Nichten" ... nach den Regeln der Technik? ... "naja" inovativ iss es allemal "ABER" die Schublade muss erst noch gefunden werden wo diese Bodenplatte eingegliedert werden kann (!) ... ohne Statik einfach auf den Schotter also ich könnt dabei nimmer ruhig schlafen (?)
Abhilfe? ... "meine Meinung! " ... nen Statiker aufsuchen und die Konstruktion gutheißen lassen und das sofort (!) ... "ABER" ich fürchte da muss die Flex ran um das Fugenband so zurückzustutzen damit aus der Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht wird und dann probieren wir's halt nochmal 🙂 -
Betonpumpe gespart? Wassereinsatz bei Bodenplatte riskant!
Vielleicht hat er sich auch nur die Betonpumpe gespart
Da kann man notfalls ja mit ein wenig Wasser nachhelfen, wenn die Suppe nicht so recht fließen will. Kost etwas weniger als so eine Pumpe.
Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & WU-Beton
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer frisch betonierten Bodenplatte aus WU-Beton. Hauptursachen scheinen ein zu hoher Wasser-Zement-Wert und mangelnde Abdeckung während der Aushärtung zu sein. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Ausführung den Anforderungen an eine Weiße Wanne entspricht und welche Konsequenzen die Risse für die Abdichtung haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Einzelner Riss in Bodenplatte nicht akzeptabel! ist ein einzelner, größerer Riss bei einer Weißen Wanne nicht akzeptabel und sollte untersucht werden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und Überwachung der Betonarbeiten.
🔴 Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Weiße Wanne: Stahlfasern & fehlende Sauberkeitsschicht?, weisen auf potenzielle Probleme hin, wenn Stahlfaserbeton verwendet wurde und eine Sauberkeitsschicht fehlt. Dies könnte die Dichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass ein zu hoher Wasseranteil im Beton verwendet wurde, um die Verarbeitung zu erleichtern, wie im Beitrag Betonpumpe gespart? Wassereinsatz bei Bodenplatte riskant! angedeutet wird. Dies kann jedoch die Qualität des Betons und die Rissbildung negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner oder Betonexperten hinzuzuziehen, um die Risse zu begutachten und die Ursachen zu analysieren. Basierend auf der Analyse sollten geeignete Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Dichtigkeit der Bodenplatte wiederherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Siehe auch WU-Beton Keller: Tragwerksplaner-Check bei Rissbildung!.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, WU-Beton, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … macht. Schlechte k-Werte der Außenwand und Fenster, sowie energetisch ungünstige Grundrisse sind die Ursache dafür. Hier bietet sich eine intensive Zusammenarbeit mit …
- … 200 l). An dem Speicher hängen noch 2 Heizkörper für den Kellerbereich (Hobbyraum), welche jedoch den letzten Winter nie in Betrieb kamen. …
- … - unterkellert? Keller warm gerechnet oder Kellerabgang gedämmt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Garage soll direkt an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament …
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … Die Ausgangssituation ist wie folgt: Der Keller des Hauses stammt noch aus der Vorkriegszeit. Nach dem Krieg wurde …
- … einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung Osten geneigt (ca. 5 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, WU-Beton, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, WU-Beton, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Risse in Bodenplatte: Maximale Größe, Ursachen & Sanierung von WU-Beton?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodenplatte: Wie groß dürfen Risse sein?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodenplatte, Risse, WU-Beton, Keller, Kellerbau, Rissbildung, Sanierung, Betonsanierung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |