Kelleraußenwandabdichtung bei Regen: Dickbeschichtung, Folie & Risiken?

In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung, insbesondere bei Regen. Es werden verschiedene Produkte (MONTAPLAST 1 K) und deren Eignung für unterschiedliche Lastfälle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung der zweiten Schicht Dickbeschichtung und mögliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung. Abschließend werden Sanierungsvorschläge und Handlungsempfehlungen gegeben.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Kelleraußenwandabdichtung bei Regen: Dickbeschichtung, Folie & Risiken?

Hallo Forumsteilnehmer,
am Wochenende haben wir mit einkomponentiger Dickbeschichtung (MONTAPLAST 1 K von Deitermann) unseren Betonfertigteilkeller abgedichtet. Leider hat es angefangen zu Regnen. Daher haben wir den Keller im Bereich der Außenwände mit Baufolie abgedeckt. Am Sonntag mussten wir feststellen, dass an einigen Stellen (auch im Bereich der Hohlkehle), an den der Regen sich nicht "aufhalten" ließ, die Dickbeschichtung teilweise abgewaschen wurde (die in der Dickbeschichtung enthaltenen Styroporkugeln waren offen zu sehen).
Auch waren diese Stellen braun. Die übrigen bereits angetrocknet Bereiche sind im Gegensatz dazu tiefschwarz geworden.
Wie und wann sollte man die defekten Stellen überarbeiten?
Wer kann uns entsprechenden Tipps aus der Praxis geben?
Thomas
  • Name:
  • Thomas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung bei Regen: Was tun?

    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.

    GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung bei Regen: Was tun?

    Ich verstehe, dass Sie eine Kelleraußenwand mit einkomponentiger Dickbeschichtung abgedichtet haben und es währenddessen geregnet hat. Das Abdecken mit Baufolie ist ein erster Schritt, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.

    🔴 Gefahr: Regen während der Aushärtungsphase der Dickbeschichtung kann die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass die Beschichtung nicht richtig aushärtet, sich ablöst oder ihre wasserabweisenden Eigenschaften verliert.

    Ich empfehle Ihnen:

    • Prüfung der Herstellerangaben: Lesen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Dickbeschichtung sorgfältig durch. Dort finden Sie Angaben zur zulässigen Regenbelastung während der Aushärtung.
    • Visuelle Inspektion: Untersuchen Sie die abgedichtete Fläche auf Risse, Blasenbildung oder Ablösungen. Achten Sie besonders auf den Bereich der Hohlkehle.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durch, um festzustellen, ob Feuchtigkeit eingedrungen ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine frühzeitige Begutachtung kann größere Schäden verhindern.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie bildet nach der Trocknung eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: KMB, Bitumen, Abdichtung
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine gerundete Auskehlung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Übergang, Abdichtung
    Baufolie
    Eine Baufolie ist eine dünne Kunststofffolie, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Beschädigungen eingesetzt wird. Sie ist in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Folie, Schutz, Abdeckung
    Aushärtung
    Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem ein flüssiger oder pastöser Stoff in einen festen Zustand übergeht. Bei Dickbeschichtungen erfolgt die Aushärtung durch Verdunstung des enthaltenen Wassers oder durch chemische Reaktionen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Härtung, Reaktion
    Feuchtigkeitsmessung
    Die Feuchtigkeitsmessung ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Sie kann mit verschiedenen Messgeräten durchgeführt werden, z.B. mit einem elektronischen Feuchtemesser oder einer CM-Messung.
    Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Messung
    Betonfertigteilkeller
    Ein Betonfertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle zu einem Keller zusammengefügt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertigkeller, Beton, Keller
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Schutz, Dichtung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was passiert, wenn Dickbeschichtung während der Aushärtung Regen ausgesetzt ist?
      Regen kann die Aushärtung beeinträchtigen, die Haftung vermindern und die wasserabweisenden Eigenschaften reduzieren. Dies kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Wie lange dauert die Aushärtung von Dickbeschichtung?
      Die Aushärtungszeit variiert je nach Produkt und Hersteller. Sie kann zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen liegen. Die genauen Angaben finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts.
    3. Kann ich eine beschädigte Dickbeschichtung selbst reparieren?
      Kleine Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden oder Unsicherheiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativen zur Dickbeschichtung sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder das Anbringen von Drainageplatten. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    5. Wie wichtig ist die Hohlkehle bei der Kellerabdichtung?
      Die Hohlkehle ist ein kritischer Bereich, da hier oft Spannungen auftreten und Wasser eindringen kann. Eine sorgfältige Abdichtung der Hohlkehle ist daher besonders wichtig.
    6. Was sind die Vorteile einer einkomponentigen Dickbeschichtung?
      Einkomponentige Dickbeschichtungen sind in der Regel einfacher zu verarbeiten als zweikomponentige Systeme, da kein Anmischen erforderlich ist. Sie sind jedoch möglicherweise nicht so widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder Wasseransammlungen im Keller.
    8. Welche Rolle spielt die Baufolie beim Abdichten?
      Die Baufolie dient als temporärer Schutz vor Regen während der Aushärtungsphase der Dickbeschichtung. Sie kann jedoch keine dauerhafte Abdichtung ersetzen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Empfehlungen zur optimalen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Lastfallanalyse: Dickbeschichtung – Anwendungsbereich prüfen!

    Foto von Stefan Ibold

    zunächst müsste mal geklärt werden, ...
    Moin,
    welcher Lastfall überhaupt anliegt, denn nur dann weiß man, ob das Material überhaupt Verwendung finden darf.
    Mal abgesehen davon ist dieses beschriebene Produkt auf der hp von Deitermann nicht aufgeführt.
    si
    • Name:
  3. MONTAPLAST 1 K: Dickbeschichtung für alle Beanspruchungen geeignet

    Montaplast 1 K
    Jo, das Zeug (MONTAPLAST 1 K) kann für sämtliche Beanspruchungen ausgeführt werden. Auf der Deitermann-Seite kann man es über die Produktsuche finden. Empfohlen wurde es auch vom Deitermann Außendienst.
    Thomas
  4. Deitermann: Fehlende Produktinfo zu MONTAPLAST 1 K?

    Foto von

    dann bin ich wohl zu dusselig
    aber beim besten Willen, da gibt es nix.
    Mal abgesehen davon erwähnt Deitermann lediglich Eurolan 3 DM und Superflex B als 1 Komponenten Dickbeschichtung.
    Vielleicht können sie mir ja mal den Weg beschreiben, den Sie gegangen sind.
    si
    • Name:
  5. Deitermann Produktsuche: MONTAPLAST K 1 finden – So geht's!

    Wegbeschreibung

    links: Menü: Produkte, Produktverzeichnis
    Mitte: Skrollbalken auf M und dann Montaplast K 1

  6. Dickbeschichtung: MONTAPLAST 1 K – Geeignet für Lastfälle?

    Foto von

    stimmt, ...
    stimmt, hatte ich über die andere Suche nicht finden können.
    Im Zweifel Kontakt zu Deitermann aufnehmen und die Fragen.
    Ich pers. habe das Material noch nicht verarbeitet.
    Passt es denn wenigstens für die beschriebenen Lastfälle?
    si
    • Name:
  7. Kellerabdichtung: Dritte Schicht Dickbeschichtung – Vorgehensweise

    Da mein erster Tipp keinen
    Bestand hatte nun diesen:
    • einfach noch eine dritte Schicht aufbringen in der gleichen Arbeitsabfolge wie auch eine 2. Schicht entsprechend der Verarbeitungsanweisung des Herstellers aufgebracht werden soll. Ansonsten auch
    • http://www.sv-buero-beisse.de
  8. ⚠️ Dickbeschichtung: Haftungsprobleme bei zweiter Schicht!

    Vorsicht!
    Mit der zweiten Schicht. Bei uns hat ein Fachfirma genau das selbe gemacht. Nun habe ich allerdings festgestellt, das an einigen Stellen die zweite Schicht KEINE Haftung auf der abgewaschenen Schicht hat (ist zum Glück noch nicht verfüllt). Die zweite Schicht liegt also teilweise hohl.
    Bei uns wurde Remmers verwendet. Der Sanierungsvorschlag von Remmers für ein ähnliches Problem sah folgendermaßen aus:
    1. Entfernen der losen Bestandteile (entfällt hier ja)
    2. Aufbringen einer Lösungsmittelhaltigen Beschichtung/Grundierung (Anlösen der darunterliegenden Beschichtung) und Einstreuen von Quarzsand
    3. Erneute Dickbeschichtung
    Also auf jeden Fall vorher mit einem Vertreter von Deitermann sprechen. Der bei uns zuständige Gebietsvertreter (Thüringen) war sehr zugänglich und hat mir bei etlichen Fragen / Problemen geholfen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kelleraußenwandabdichtung mit Dickbeschichtung: Risiken und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung, insbesondere bei Regen. Es werden verschiedene Produkte (MONTAPLAST 1 K) und deren Eignung für unterschiedliche Lastfälle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung der zweiten Schicht Dickbeschichtung und mögliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung. Abschließend werden Sanierungsvorschläge und Handlungsempfehlungen gegeben.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Dickbeschichtung: Haftungsprobleme bei zweiter Schicht! wird auf potenzielle Haftungsprobleme bei der Aufbringung einer zweiten Schicht Dickbeschichtung hingewiesen. Dies kann zu Hohlräumen und einer beeinträchtigten Abdichtung führen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung und die Beachtung der Herstellerangaben unerlässlich.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag MONTAPLAST 1 K: Dickbeschichtung für alle Beanspruchungen geeignet bestätigt die Eignung des Produkts MONTAPLAST 1 K für verschiedene Beanspruchungen im Bereich der Kellerabdichtung. Es wird empfohlen, die Produktsuche auf der Deitermann-Webseite zu nutzen, um detaillierte Informationen zu erhalten, wie im Beitrag Deitermann Produktsuche: MONTAPLAST K 1 finden – So geht's! beschrieben.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung einer Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung sollte eine genaue Lastfallanalyse durchgeführt werden, um die Eignung des Materials sicherzustellen (siehe Lastfallanalyse: Dickbeschichtung – Anwendungsbereich prüfen!). Bei Problemen mit der Haftung der zweiten Schicht sollte der Hersteller (z.B. Deitermann oder Remmers) kontaktiert werden, um einen Sanierungsvorschlag zu erhalten. Gegebenenfalls ist eine dritte Schicht Dickbeschichtung erforderlich, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Dritte Schicht Dickbeschichtung – Vorgehensweise erläutert.

    Die korrekte Verarbeitung von Dickbeschichtung ist entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Kellerabdichtung. Insbesondere bei Regen während der Verarbeitung sind besondere Vorkehrungen zu treffen, um die Qualität der Abdichtung nicht zu beeinträchtigen. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung, die Beachtung der Herstellerangaben und die frühzeitige Einholung von Expertenrat entscheidend für den Erfolg des Projekts sind. Die genannten Produkte und Vorgehensweisen sollten stets im Kontext der spezifischen Baustellensituation und der geltenden Normen betrachtet werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Regen, Baufolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Regen, Baufolie" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Regen, Baufolie" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kelleraußenwandabdichtung bei Regen: Dickbeschichtung, Folie & Risiken?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung bei Regen: Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Regen, Baufolie, Hohlkehle, Feuchtigkeit, Betonkeller
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼