Dezentrale Lüftung im Altbau gegen Schimmel? Kosten, Nutzen & Alternativen
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

Dezentrale Lüftung im Altbau gegen Schimmel? Kosten, Nutzen & Alternativen

Guten Abend zusammen,

in unserem Altbau aus den 50 ern haben wir seit gut einer Woche ein Schimmelproblem. Hinter den Schränken der Außenwände zeichnet sich Schimmel ab. Die Wände des Hauses sind bisher ungedämmt (Hohlblockstein, minimale ruhende Luftschicht von 2 cm, verputzter Ziegelstein). Die Fenster sind vor ein paar Jahren erneuert worden.

Ich muss leider zugeben, dass wir es in der letzten Woche mit der Lüftung nicht so genau genommen haben und dazu dann auch noch einen Wäschetrockner stehen hatten. Ja ich weiß ... Asche über mein Haupt.

Die Frage wäre, ob man dieses Problem vernünftig in den Griff bekommen kann. Würde es nützen, in dem besagten Raum zwei dezentrale Lüfter mit WRG einzubauen, um die Luft einfach Trockener zu bekommen (Wäsche soll nicht mehr getrocknet werden!).

Eine Kerndämmung halte ich bei dem vorhandenen Luftspalt (ca. 2 cm) für wenig erfolgversprechend. Oder irre ich mich da?

Falls ich ein paar Anmerkungen und Tipps zu diesem Thema bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Falls noch mehr Infos benötigt werden, reiche ich die natürlich gern nach!

Vielen Dank,

  • Name:
  • Thorsten
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).

    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann die Schimmelbildung verstärken. Achten Sie auf regelmäßigen Luftaustausch.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie ein Schimmelproblem hinter Schränken in Ihrem Altbau haben. Eine dezentrale Lüftungsanlage kann hier eine Lösung sein, da sie die Luftfeuchtigkeit reduziert und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt.

    Vorteile:

    • Gezielte Entfeuchtung in betroffenen Räumen.
    • Einfache Installation, da keine zentralen Luftkanäle notwendig sind.
    • Reduzierung der Schimmelbildung durch Abtransport feuchter Luft.

    Nachteile:

    • Regelmäßige Wartung (Filterwechsel).
    • Geräuschentwicklung kann störend sein.
    • Stromverbrauch.

    Alternativen:

    • Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich).
    • Luftentfeuchter.
    • Verbesserung der Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lüftungslösung für Ihren Altbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Dezentrale Lüftung
    Eine dezentrale Lüftung ist ein System zur Belüftung von einzelnen Räumen oder Wohneinheiten ohne zentrale Luftkanäle. Sie besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die direkt in die Außenwand eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Fensterlüftung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Hohlblockstein
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Gewichtsreduktion und Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Ziegelstein.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmetauscher.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster weit zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine dezentrale Lüftungsanlage?
      Eine dezentrale Lüftungsanlage ist ein System, das einzelne Räume oder Bereiche eines Gebäudes unabhängig voneinander belüftet. Im Gegensatz zu zentralen Anlagen benötigt sie keine aufwendigen Luftkanäle und ist daher einfacher zu installieren, besonders in Bestandsgebäuden. Sie besteht typischerweise aus einem oder mehreren Lüftungsgeräten, die direkt in die Außenwand eingebaut werden und die verbrauchte, feuchte Luft nach außen abführen und gleichzeitig Frischluft zuführen.
    2. Wie funktioniert eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung nutzen einen Wärmetauscher, um die Wärme der Abluft auf die Zuluft zu übertragen. Dadurch wird die einströmende Frischluft vorgewärmt, was den Energieverbrauch für die Heizung reduziert. Dies ist besonders in der kalten Jahreszeit von Vorteil, da weniger Wärme verloren geht und die Raumtemperatur konstanter bleibt. Der Wärmetauscher speichert die Wärme und gibt sie zeitversetzt wieder ab, wodurch ein effizienter Luftaustausch ohne großen Wärmeverlust ermöglicht wird.
    3. Welche Vorteile bietet eine dezentrale Lüftungsanlage im Altbau?
      Im Altbau bietet eine dezentrale Lüftungsanlage den Vorteil, dass sie ohne großen baulichen Aufwand installiert werden kann. Da keine zentralen Luftkanäle verlegt werden müssen, bleiben die Bausubstanz und das Erscheinungsbild des Gebäudes weitgehend erhalten. Zudem ermöglicht sie eine gezielte Belüftung einzelner Räume, was besonders bei Feuchtigkeitsproblemen oder Schimmelbildung in bestimmten Bereichen von Vorteil ist. Die dezentrale Lösung ist oft kostengünstiger und flexibler als eine zentrale Anlage.
    4. Wie oft muss ich die Filter einer dezentralen Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter einer dezentralen Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Luftqualität in der Umgebung, der Nutzung der Räume und dem Typ des Filters. In der Regel empfiehlt es sich, die Filter alle drei bis sechs Monate zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Verschmutzte Filter können die Leistung der Anlage beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern.
    5. Kann eine dezentrale Lüftungsanlage Schimmelbildung verhindern?
      Ja, eine dezentrale Lüftungsanlage kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen reduziert. Durch den kontinuierlichen Luftaustausch wird feuchte Luft abgeführt und durch trockenere Frischluft ersetzt. Dies verhindert, dass sich Kondenswasser an kalten Oberflächen bildet, was eine der Hauptursachen für Schimmelwachstum ist. Eine dezentrale Lüftungsanlage ist besonders effektiv in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmern, Küchen oder Kellern.
    6. Welche Kosten sind mit der Installation einer dezentralen Lüftungsanlage verbunden?
      Die Kosten für die Installation einer dezentralen Lüftungsanlage variieren je nach Anzahl der benötigten Geräte, dem Modell und dem Installationsaufwand. Ein einzelnes Lüftungsgerät kostet in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation, die je nach Komplexität zwischen 200 und 500 Euro pro Gerät liegen können. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
    7. Wie laut ist eine dezentrale Lüftungsanlage?
      Die Lautstärke einer dezentralen Lüftungsanlage hängt vom Modell und der eingestellten Lüftungsstufe ab. Moderne Geräte sind in der Regel sehr leise und erzeugen kaum hörbare Geräusche. Es gibt jedoch auch Modelle, die bei höheren Lüftungsstufen etwas lauter sein können. Achten Sie beim Kauf auf den angegebenen Schallpegel (in dBAbk.) und wählen Sie ein Gerät, das Ihren Anforderungen an die Geräuscharmut entspricht. In Schlafräumen empfiehlt sich ein besonders leises Modell.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage?
      Ob Sie eine Genehmigung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Gebäudes ab. In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn der Einbau mit Veränderungen an der Fassade verbunden ist. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in älteren Gebäuden.
    • Dezentrale Lüftungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Altbau erkennen und beheben
      Methoden zur Diagnose und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, um Schimmel vorzubeugen.
    • Kerndämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten.
  2. Schimmel vermeiden: 10 cm Abstand für Schränke an Außenwänden

    Schimmel hinter Schränken
    Die Schreinerlehrlinge lernen im ersten Lehrjahr, dass man Schränke, besonders an Außenwänden mit 10 cm Abstand und einer Durchlüftung dieses Zwischenraumes, aufstellen soll.

    Hinter Kleiderschränken an Außenwänden hat man schon dicke Eisschichten auf der Wand vorgefunden.

    Der Schrank wirkt wie eine 60 cm dicke Dämmschicht, die Wand kühlt aus und es kann sich im Winter Eis auf der Wand aus der Luftfeuchtigkeit des Raumes bilden.

    • Name:
    • Pauline Neugebauer
  3. Luftspalt hinter Möbeln: 10 cm Abstand wirklich nötig?

    Vielen Dank für den Hinweis. Es ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Es war mir bekannt, dass ein Luftspalt zwischen Möbelstücken und Wand bestehen sollte. Dass dieser aber 10 cm betragen sollte, war mir nicht bewusst. Da unsere Räume jetzt nicht übermäßig groß sind, sind 10 cm Abstand von der Wand (kleine TV-Möbel, halbhohe Anrichte) wirklich viel. Würde dieser Anstand denn auch bei einer korrekteren Lüftung (evtl. feuchtegesteuert und automatisch) nötig sein oder besteht dann Hoffnung auf geringere Abstände?
  4. Schimmelrisiko: Schränke an Innenwänden aufstellen – sichere Lösung

    Schimmel hinter Schränken
    Es ist kein Schimmel zu erwarten, wenn man die Schränke an Innenwände aufstellt. Das ist letztlich die sicherste Methode auch ohne Abstand.

    Ob es mit irgendwelchen Lüftungen schimmelfrei bleibt muss man ausprobieren. Im konkreten Fall kommt es auf die vorhandene Luftfeuchtigkeit und die Wandtemperatur an.

    Die Normwerte für die Schimmelbildung werden nur in wenigen Fällen vorliegen.

    Heute gilt Schimmel als die große Gefahr. Er ist sicher nicht ungefährlich.

    Andererseits lässt man sich allerlei ungesunde Substanzen unter die Haut spritzen weil ein Tatoo "in" ist.

    • Name:
    • Pauline Neugebauer
  5. Hohe Luftfeuchtigkeit: Hygrometer-Werte und Schimmelbildung im Altbau

    Leider bestehen nur begrenzt Möglichkeiten, die ...
    Leider bestehen nur begrenzt Möglichkeiten, die Innenwände als Stellwand zu nutzen. Zum Beispiel müsste dann das Sofa an die Außenwand wandern. Ob das eine Besserung bringt, bezweifle ich. Die aufgestellten Hygrometer haben um die 60 % rel. Luftfeuchte angezeigt. Dies ist könnte wohl gerade bei den kühlen Außenwänden weniger sein, um Schimmel zu verhindern?
  6. DIN 1946-6: Lüftungskonzept für Altbau-Schimmelschutz vernachlässigt?

    Warum
    geht hier eigentlich niemand auf DINAbk. 1946-6 ein?

    Wenn es dem Eigentümer schon zu teuer ist, die energetisch grottenschlechte Fassade eines 50 er-Jahre-Hauses ("aus Hbl-Mauerwerk gebaute Armut") wo alle paar Meter eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke verbaut worden ist, endlich mal zu dämmen ... Also dann hätte der Eigentümer spätestens bei dem Einbau neuer, gut dämmender und dichtschließender Fenster in eine energetisch unsanierte Fassade zumindest mal über den Erhalt von Grundlüftung zum Feuchteschutz (Schimmelschutz) nachdenken sollen. Wie uns die Erfahrung lehrt, sind "Heizungs- und Lüftungsbelehrungen" als Anhang zum Mietvertrag in diesem Fall keine ausreichende Lösung. Oftmals dienen sie lediglich dazu das vorhandene Problem latenter Schimmelpilzgefahr Aufgrund unzureichender Dämmung und vorhandener Wärmebrücken vom Hauseigentümer auf den Nutzer abzuwälzen.

    Fassade dämmen ist hier der Königsweg!

    Wenn es sich bei den Schimmelproblemen nur um wenige einzelne Wände handelt: Vielleicht hilft dann ja auch eine kapillaraktive Innendämmung mit Silikatanstrich in Kombination mit einem Lüftungsspalt hinter den Möbeln.

    ... und bitte checken Sie, ob Sie zumindest Falzlüfterelemente in den Fenstern haben, Sowas lässt sich ansonsten auch nachrüsten.

  7. Fassadendämmung: Wandtemperatur erhöhen & Schimmel verhindern

    Danke für die Ratschläge! Sicherlich wäre die ...
    Danke für die Ratschläge! Sicherlich wäre die Danke für die Ratschläge!

    Sicherlich wäre die Fassadendämmung die beste Lösung, um die Wandtemperatur entscheidend zu erhöhen. Die Frage ist, welcher bauliche Aufwand hier sinnvoll ist.

    Ich hatte ja bereits geschrieben, dass der Luftspalt im Mauerwerk nicht allzu groß ist (2-3 cm). Ist da eine Kerndämmung mit teurem Dämmmaterial überhaupt sinnvoll? Es geht jetzt in erster Linie nicht um Energieeinsparung, sondern um die Erhöhung der Wandtemperatur zur Verhinderung von Schimmel. Allerdings müsste die Luftschicht sowieso gefüllt werden, bevor auf der Fassade Dämmung aufgebracht wird?

    Zusammen mit einer möglichen Dämmung wäre aber trotzdem über eine Lüftung nachzudenken, richtig? Die angesprochene Falzlüftung wäre passiv und dauerhaft. Die aktive Lüftung mit WRG wesentlich teurer, aber effektiver und eben auch kontrollierter?

  8. Altbau dämmen: Klinkerfassade entfernen für Wärmedämmung?

    Fassade dämmen ist hier der Königsweg!
    Offenbar handelt es sich um eine zweischalige Wand mit lediglich 2 cm Luftzwischenraum und einer vorgesetzten Klinkerfassade.

    Das ist in Norddeutschland üblich und gut gegen den waagrechten Regen. Wenn es die örtliche Bauordnung zulässt könnte man diese Klinkerfassade abbrechen und eine Wärmedämmung auf die HBl-Wand aufbringen. Damit bleiben Dachüberstände und ähnliches unverändert. Es ist eben die Frage, ob der darauf übliche 3 mm Scheibenputz mit dem Ortsbild vereinbar ist. Mir fehlt allerdings die Erfahrung, wie sich diese Dämmung beim waagrechten Regen verhält.

    Wenn wieder eine Klinkerfassade vorgesetzt werden muss, wird es sehr viel teurer.

    Den geringen Zwischenraum auffüllen und die Klinkerfassade dämmen, ist irgendwie nicht konsequent.

    • Name:
    • Pauline Neugebauer
  9. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Schimmelgefahr im Altbau reduzieren

    Foto von Martin Kempf

    Wohnraumlüftung in Altbau
    Selbstverständlich können Sie die Kondenswasserbildung und damit die Schimmelgefahr auch über die Stellschraube der Luftfeuchtigkeit verhindern. Der Weg über Lüftungsanlagen mit WRG ist hierbei gar nicht verkehrt, denn er vermeidet die Schwachstelle der menschlichen Faulheit ... Ich habe in meinem ungedämmten Altbau von 1897 vor etlichen Jahren eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG und zusätzlicher Luftwärmepumpe eingebaut, was die Luftfeuchtigkeit im Gebäude erheblich und nachhaltig reduzierte und so ziemlich jede Schimmelgefahr schon im Ansatz vermeidet  -  jetzt im Moment liegt der gemessene Taupunkt bei 4,2 Grad Celsius ...
  10. WDVS am Altbau: Luftschicht belassen oder Fassade dämmen?

    Nein, es handelt sich nicht um ...
    Nein, es handelt sich nicht um eine Klinkerfassade, sondern um verputze Ziegel/Backsteine (Nachkriegszeit).

    Wie stehen die Meinungen dazu, die ruhende Luftschicht so zu belassen und außen mit WDVSAbk. vorzudämmen?

    Die Lüftung wird wahrscheinlich unabhängig von dieser Maßnahme eingebaut werden, da sowieso benötigt. Es hat sich ja gezeigt, dass bei uns im Hause nicht vernünftig gelüftet wird.

  11. Raumheizung & Lüftung: Ursachenforschung bei Schimmelbildung

    Foto von Edmund Bromm

    Und wie wird es hinter dem Schrank warm?
    Wie wird denn der Raum geheizt? Wo ist der Heizkörper? Wie wird denn gelüftet und wann und auch wie lange?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Dezentrale Lüftung im Altbau: Schimmel vermeiden & Kosten optimieren

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Altbau, verursacht durch ungedämmte Außenwände und mangelnde Lüftung. Als Lösung werden Fassadendämmung, Kerndämmung und dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der korrekte Abstand von Schränken zur Außenwand, um Kondensation zu vermeiden. Die Einhaltung der DINAbk. 1946-6 für Lüftungskonzepte wird empfohlen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel vermeiden: 10 cm Abstand für Schränke an Außenwänden sollten Schränke an Außenwänden idealerweise 10 cm Abstand haben, um eine ausreichende Durchlüftung zu gewährleisten und Schimmelbildung zu verhindern.

    ✅ Zusatzinfo: Schimmelrisiko: Schränke an Innenwänden aufstellen – sichere Lösung bietet eine einfache Alternative: Schränke an Innenwänden aufstellen, um das Schimmelrisiko zu minimieren.

    📊 Fakten/Zahlen: Hygrometer-Messungen von ca. 60% relativer Luftfeuchte deuten auf ein potenzielles Schimmelrisiko hin, besonders in Verbindung mit kühlen Außenwänden, wie in Hohe Luftfeuchtigkeit: Hygrometer-Werte und Schimmelbildung im Altbau beschrieben.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer erörtern verschiedene Dämmmethoden, darunter Fassadendämmung (siehe Fassadendämmung: Wandtemperatur erhöhen & Schimmel verhindern) und Kerndämmung, um die Wandtemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Schimmelgefahr im Altbau reduzieren empfiehlt den Einsatz von Lüftungsanlagen mit WRG, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einhaltung der DIN 1946-6 zu prüfen (siehe DIN 1946-6: Lüftungskonzept für Altbau-Schimmelschutz vernachlässigt?) und professionelle Beratung in Bezug auf Dämmmaßnahmen und Lüftungstechnik einzuholen. Die Ursachenforschung bezüglich Heizverhalten und Lüftungsgewohnheiten (Raumheizung & Lüftung: Ursachenforschung bei Schimmelbildung) ist ebenfalls ratsam.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Schimmel" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Dezentrale Lüftung im Altbau gegen Schimmel? Kosten, Nutzen & Alternativen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Dezentrale Lüftung gegen Schimmel im Altbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: dezentrale Lüftung, Schimmel, Altbau, Schimmelbildung, Lüftungsanlage, Feuchtigkeit, Kondensation, Sanierung, Hohlblockstein, Kerndämmung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼