Schlagregendichtes Mauerwerk ohne Verfugung: Normen, Risiken & Sanierung?

In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026

Unverfugtes Mauerwerk muss nicht zwingend schlagregendicht sein, aber Außenwände generell schon. Die Schlagregendichtigkeit wird oft schwammig definiert, bezieht sich aber auf die Abweisung von Regen, um dauerhafte Schäden durch Wassereintritt zu verhindern. Eine hohe Wasseraufnahme der Fuge allein macht diese nicht automatisch mangelhaft. Die Beurteilung erfordert die Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Fugenfestigkeit und Flankenhaftung.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung

Schlagregendichtes Mauerwerk ohne Verfugung: Normen, Risiken & Sanierung?

Hallo zusammen,
hätte mal eine Frage ...
muss ein NICHT VERFUGTES Mauerwerk (ausgekratzt) schlagregendicht erstellt werden?
Ich sehe in der Norm eigentlich nur, dass Außenwände schlagregendicht sein sollen.
Mir ist bewusst, das eine Verfugung natürlich auch schlagregendicht sein soll. (k-Röhrchen)
Werden jedoch viele Häuser erst nach Jahren verfugt ...
Ich ziele darauf ab, in Erfahrung zu bringen ob selbst wenn die Fuge nicht schlagregendicht sein sollte z.B. durch hohe Wasseraufnahme, aber gute Flankenhaftung sonst gutes Erscheinungsbild, die Außenwand schlagregendicht sein muss.
Vielen Dank für die Mühe! Mit Nachleseinformation wäre ich neben euren Meinungen gut bedient!
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: Schlagregendichtes Mauerwerk: Anforderungen & Risiken

    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.

    GoogleAI-Analyse: Schlagregendichtes Mauerwerk: Anforderungen & Risiken

    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, ob ein unverfugtes Mauerwerk schlagregendicht sein muss. Grundsätzlich gilt, dass Außenwände gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4108) schlagregendicht sein sollen.

    🔴 Gefahr: Ein unverfugtes Mauerwerk ist in der Regel nicht schlagregendicht. Durch die offenen Fugen kann Wasser eindringen, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen kann.

    Ich empfehle Ihnen, das Mauerwerk fachgerecht zu verfugen, um die Schlagregendichtigkeit herzustellen. Dabei sollten Sie auf eine hochwertige Fugenmasse mit guter Flankenhaftung und geringer Wasseraufnahme achten.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, um die geeigneten Maßnahmen zur Herstellung der Schlagregendichtigkeit zu bestimmen und ausführen zu lassen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schlagregendichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu widerstehen. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Verfugung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Steinen oder Ziegeln eines Mauerwerks mit Mörtel. Die Verfugung dient dazu, das Mauerwerk zu stabilisieren, vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Fugenbild.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden festlegt. Sie enthält auch Bestimmungen zur Schlagregendichtigkeit von Außenwänden. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEVAbk..
    Flankenhaftung
    Die Haftung eines Mörtels oder einer Fugenmasse an den seitlichen Flächen der Steine oder Ziegel eines Mauerwerks. Eine gute Flankenhaftung ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Haftzugfestigkeit, Adhäsion, Kohäsion.
    Wasseraufnahme
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser aufzunehmen. Eine geringe Wasseraufnahme ist wichtig für die Schlagregendichtigkeit und den Schutz vor Frostschäden. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Saugfähigkeit, Feuchtigkeitsgehalt.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet Schlagregendichtigkeit?
      Schlagregendichtigkeit bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. eine Außenwand) so ausgeführt sein muss, dass kein Wasser durch Schlagregen eindringen kann. Dies ist wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme im Inneren des Gebäudes zu vermeiden. Die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit sind in Normen wie der DIN 4108 festgelegt.
    2. Welche Folgen hat ein nicht schlagregendichtes Mauerwerk?
      Wenn Mauerwerk nicht schlagregendicht ist, kann Wasser eindringen und zu Durchfeuchtung führen. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden, Ausblühungen und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    3. Wie kann man ein Mauerwerk nachträglich schlagregendicht machen?
      Ein Mauerwerk kann nachträglich durch Verfugen der Fugen, Aufbringen einer wasserabweisenden Beschichtung oder Anbringen einer vorgehängten Fassade schlagregendicht gemacht werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Beschädigung und den gestalterischen Anforderungen ab.
    4. Welche Rolle spielt die Fugenmasse bei der Schlagregendichtigkeit?
      Die Fugenmasse spielt eine entscheidende Rolle bei der Schlagregendichtigkeit von Mauerwerk. Sie muss wasserabweisend sein, eine gute Flankenhaftung aufweisen und dauerhaft dicht bleiben. Es gibt spezielle Fugenmassen, die für die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit geeignet sind.
    5. Was ist bei der Auswahl der Fugenmasse zu beachten?
      Bei der Auswahl der Fugenmasse sollten Sie auf die Wasseraufnahme, die Flankenhaftung, die Witterungsbeständigkeit und die Farbe achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Fugenmasse für Ihr Mauerwerk am besten geeignet ist.
    6. Gibt es Normen für die Schlagregendichtigkeit von Mauerwerk?
      Ja, die Schlagregendichtigkeit von Mauerwerk ist in der DIN 4108 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit von Außenwänden fest und gibt Hinweise zur Ausführung.
    7. Kann man die Schlagregendichtigkeit selbst prüfen?
      Eine einfache Prüfung der Schlagregendichtigkeit kann durch Beobachtung des Mauerwerks bei Regen erfolgen. Wenn Wasser eindringt oder feuchte Stellen entstehen, ist die Schlagregendichtigkeit nicht gegeben. Eine genaue Prüfung kann jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines nicht schlagregendichten Mauerwerks?
      Die Kosten für die Sanierung eines nicht schlagregendichten Mauerwerks hängen von der Art der Schäden, der Größe der Fläche und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk.
    • Außenwandabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Außenwänden gegen Schlagregen und Feuchtigkeit.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall.
    • Normen für den Feuchtigkeitsschutz
      Überblick über die wichtigsten Normen und Richtlinien für den Feuchtigkeitsschutz im Bauwesen.
    • Fassadensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Fassaden, einschließlich der Herstellung der Schlagregendichtigkeit.
  2. Schlagregendichtigkeit: Definition – Regenabweisung vs. Wassereintritt

    Was meinen Sie mit "nicht verfugt"?
    Dies frage ich mich dann doch, denn ohne Verfugung werden sie nicht einmal eine Schlagregenabweisende Wirkung herstellen können.
    Schlagregendichtigkeit ist etwas sehr schwammig gesagt, sie meinen Regenabweisend mit der Folgewirkung das kein Wasser durch die Fuge in Bereiche gelangt wo es dauerhaften Schaden verursachen kann.
    Dennoch: nicht verfugtes Mauerwerk muss eigentlich gar nichts können bis auf die Eigenschaft die Tragwirkung zu gewährleisten.
    Also bitte: worauf wollen Sie wirklich hinaus? Wollen Sie einen Wassereindringtest machen um festzustellen ob eine ausreichende wasserabweisende Wirkung im Rahmen des Möglichen liegt?
    Darf ich fragen welchen Beruf Sie haben? K-Röhrchen sind offensichtlich ein Begriff, also sollten es andere Größen auch sein.
  3. VOB-Kriterien: Fugenglattstrich als Anforderung für Verblendmauerwerk

    Und wo soll das gefordert sein?
    Auch Fugenglattstrich ist erlaubt und von der VOBAbk. übrigens als einziges Kriterium an Verblendmauerwerk vorgesehen.
    Einschalig? Wohl kaum oder? Zweischalig? DA gibt es andere Bewertungskriterien und Schadenmechanismen
  4. Fugenmangel: Hohe Wasseraufnahme – Ursachen und Folgen (13%)

    Wasseraufnahme gleich mangelhaft?
    Vielen Dank für die Antworten ...
    Ich frage mal anders herum ...
    Ist eine Fuge gleich mangelhaft nur weil diese mehr Wasser aufnimmt?
    Im vorliegenden Fall wurde eine Neubaufassade verfugt jedoch die Nachbehandlung verweigert (nachnässen, schützen etc. ...)
    Nun hat die Fuge einen Wasseraufnahmewert von 13 % (Labor)
    Die anderen o.g. Eigenschaften sind OK.
    Der Kunde hat wie gesagt die Nachbehandlung verweigert, mutwillig in den jungen Fugen Fehlstellen verursacht (drin rumgebohrt bis er sie rausbrechen konnte) und behauptet das diese spontan selber aus der Wand gefallen seien, klagt auf Neuerstellung der Verfugung (also schon krimineller Hintergedanke ... denn die paar Fehlstellen wird er wieder dicht machen und die Kohle für die ganze Neuerstellung kassieren und die Rechnung wurde natürlich auch nicht bezahlt.
    Nun kommt das mit der Wasseraufnahme noch dazu.
    Ist eine Verfugung nicht erst dann mangelhaft, wenn diese das Wasser soweit durchlässt dass Schäden entstehen? (Durchfeuchtung wurde nach über 2 Jahren nicht gemeldet!)
    Kann mir nicht wirklich vorstellen, das Aufgrund der Wasseraufnahme von Mangelhaftigkeit gesprochen werden kann.
    Erfüllt die Fassade dennoch die Ansprüche, dass das Wasser anscheinend nicht nach innen weitergeleitet wird und Schäden verursacht, oder durch Lüftung oder Sonne das Wasser relativ zügig wieder abgegeben wird?
    Ich meine damit wo der Unterschied ist ob es regenabweisend ist oder das Wasser nicht bis nach innen durchlässt und Schäden verursacht?
    Und noch eine Frage: Muss ein Gutachter nicht auch die Mauerdurchfeuchtung messen wenn festgestellt wird das die Verfugung nicht regenabweisend ist?
    Wir sind ein Fugbetrieb.
    Es geht eigentlich nur darum ab wann man wirklich von Mangelhaftigkeit bzgl. der Wasseraufnahme sprechen kann.
    Vielen Dank für eure Meinungen
  5. Mauerwerk-Diskussion: Steinart, Fugenfestigkeit & Flankenhaftung relevant?

    War das nicht schon mal Thema?
    hier?
    Welcher Stein? Wie stellt sich die Fuge in der Festigkeit dar? Flankenhaftung? usw. usw
  6. Forum-Meinung vs. Gutachten: Neubauverfugung – Externe Expertise

    klar doch, und schon 2x,
    der Fabian könnte doch endlich mal jemanden beauftragen, der seine Interessen verteidigt.
    Es wird doch sowieso nicht reichen, ohne OT und Kenntnis des Gutachtens, hier eine Forumsmeinung auf Ihre Seite zu entlocken, wenn der Bauherr schon einen SV bezahlt hat.
  7. Gutachter-Bericht: Mörtelmenge, Wasseraufnahme & Fugentiefe

    schon lange Ra
    Hmm, weiß jetzt nicht ob ich das noch nicht angegeben habe, aber natürlich liegt ein SV Bericht vor, auch ein OT ist gewesen.
    Den Text in der Einleitung habe ich nur nochmal geschrieben weil sonst einige überhaupt nicht wissen worauf ich hinaus will.
    Das Problem ist, dass das Labor keine aussagesichere Aussage treffen konnte. (Gutachter zu geringe mörtelmenge abgegeben)
    Und der Gutachter konnte noch nicht mal feststellen, wie die Fehlstellen zustande gekommen sind.
    (Also man sieht ja wohl ob eine Fuge durch Verwitterung Flankenrisse bekommt und die Fuge anfängt rauszubröseln, oder ob eine Fuge konkret ausgekratzt bzw. gestemmt wurde - vor allem bei Neubaufugen und vor allem nur auf standhöhe)
    Oder darf ein Gutachter nicht bewerten wie die Stellen zustande gekommen sind?
    Im Übrigen hat dieser die Fugentiefe und das Wasseraufnahmevermögen getestet ...
    Das einzige was man sagen kann ist, das der wasseraufnahmewert relativ hoch ist (13 %). Mit einem Nagel kommt man nicht in die Fuge rein. (selbst getestet)
    Aber für mich stellt sich immer noch die Frage ob eine Verfugung mangelhaft ist nur weil diese mehr Wasser aufnimmt ... wenn das Mauerwerk nach 2 Jahren nicht durchfeuchtet ist.
    Deshalb habe ich auch gefragt ob das Mauerwerk nicht schon schlagregendicht sein muss wenn es noch nicht eingefugt wurde, sprich dass der Mauermörtel das Wasser nicht durchlassen darf ... genauso wie die Steine?
    Also liegt der geschuldete Erfolg darin eine wasserabweisende Fuge zu erstellen? (Man kann ja auch imprägnierern) oder liegt der geschuldete Erfolg darin eine Verfugung abzuliefern die keine Durchfeuchtung verursacht?
    Diese Frage wurde mir noch nicht beantwortet, es geht auch nicht um Meinungen auf meine Seite zu ziehen, ich will nur Antworten ob positiv oder negativ Hauptsache nachvollziehbar ...
    Geht auch nicht mehr ums rechtliche (thx@sv-Carden), das ist diesen Monat durch (nach 2 Jahren) sondern ums sachliche.
    Wenn jemand sich das anschauen möchte (Schadensbilder) würde ich diese per E-Mail senden.
    Im übrigen hat nicht der BH das gerichtliche Gutachten bezahlt ...
    Danke für eure Meinungen und Antworten auch wenn ich schon 2 mal gefragt habe.
  8. Mauerwerk-Revision: Bilddokumentation zur Schadensanalyse sinnvoll?

    Was bringt das dann noch?
    wenn nun alles durch ist?
    Revision?
    Die Bilder (und mehr) würde ich schon gern mal sehen.
    Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Schlagregendichtes Mauerwerk ohne Verfugung: Normen, Risiken & Sanierung

    💡 Kernaussagen: Unverfugtes Mauerwerk muss nicht zwingend schlagregendicht sein, aber Außenwände generell schon. Die Schlagregendichtigkeit wird oft schwammig definiert, bezieht sich aber auf die Abweisung von Regen, um dauerhafte Schäden durch Wassereintritt zu verhindern. Eine hohe Wasseraufnahme der Fuge allein macht diese nicht automatisch mangelhaft. Die Beurteilung erfordert die Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Fugenfestigkeit und Flankenhaftung.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Definition von Schlagregendichtigkeit schwammig ist, wie im Beitrag Schlagregendichtigkeit: Definition – Regenabweisung vs. Wassereintritt erläutert wird. Es geht primär darum, dass kein Wasser in Bereiche gelangt, wo es dauerhafte Schäden verursacht.

    ✅ Zusatzinfo: Fugenglattstrich ist laut VOB ein zulässiges Kriterium für Verblendmauerwerk, wie im Beitrag VOB-Kriterien: Fugenglattstrich als Anforderung für Verblendmauerwerk erwähnt wird. Bei zweischaligem Mauerwerk gelten andere Bewertungskriterien und Schadenmechanismen.

    🔴 Risiko: Eine hohe Wasseraufnahme der Fuge (z.B. 13%) kann problematisch sein, muss aber nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen, wie im Beitrag Fugenmangel: Hohe Wasseraufnahme – Ursachen und Folgen (13%) diskutiert wird. Die fehlende Nachbehandlung (Nachnässen, Schutz) kann die Situation verschärfen.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um eine umfassende Beurteilung des Mauerwerks vorzunehmen. Die Diskussion im Forum kann eine erste Einschätzung liefern, ersetzt aber keine professionelle Expertise, wie im Beitrag Forum-Meinung vs. Gutachten: Neubauverfugung – Externe Expertise betont wird.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlagregendichtigkeit, Mauerwerk, Verfugung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregendichtigkeit Fassade prüfen: Wasseraufnahme, Neubauverfugung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Verfugung Gutachten: Spezialist oder Gebäude-Sachverständiger? Kosten & Ablauf
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenschalung Unterkonstruktion: Abstand, Folie & Befestigung für Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Laibung ausbessern: Risse, Ursachen & beste Reparatur-Methoden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Wetterseite: Welche Farbe bei Schlagregen & hoher Bewitterung bewährt sich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte verputzen ohne Nachbarhaus: Schallschutz, Wärmeschutz & Kosten?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagregendichtigkeit, Mauerwerk, Verfugung, Außenwand" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlagregendichtigkeit, Mauerwerk, Verfugung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Schlagregendichtes Mauerwerk ohne Verfugung: Normen, Risiken & Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schlagregendichtes Mauerwerk: Anforderungen & Risiken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schlagregendichtigkeit, Mauerwerk, Verfugung, Außenwand, Normen, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Wasseraufnahme, Schlagregen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼