DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.

DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?

Liebe Wissenden,
wir versuchen gerade herauszubekommen, ob unsere Wohnung dem Erbauungsjahr (1971-73) entsprechend genügend Wärmegedämmt ist. Dazu habe ich bereits in aktuelle DINAbk. 4108-2 und das Beiblatt 2 geschaut und bin nun auf der Suche nach den entsprechenden Normen von 1971/73. Ich bin nicht sicher, dass es diese beim Beuth-Verlag noch gibt und möchte eigentlich nur einen Blick hineinwerfen. Wo könnte ich das denn wohl im Raum HD oder online einmal tun?
Vielen Dank & Grüße,
Klaus Müllender
HD/BW
  • Name:
  • Klaus Müllender
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie die DINAbk. 4108-2 und das zugehörige Beiblatt 2 aus den Jahren 1971-73 suchen, um die Wärmedämmung Ihrer Wohnung aus dieser Zeit zu überprüfen. Diese alten Normen sind nicht mehr im Buchhandel erhältlich, da sie durch neuere Versionen ersetzt wurden.

    Wo Sie suchen können:

    • Bibliotheken: Technische Bibliotheken oder Universitätsbibliotheken könnten diese alten Ausgaben archiviert haben.
    • Archive: Bauarchive von Städten oder Gemeinden führen möglicherweise alte Bauvorschriften und Normen.
    • Online-Recherche: Versuchen Sie, digitalisierte Versionen über spezialisierte Suchmaschinen oder Online-Archive zu finden.

    Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an die Wärmedämmung haben sich seit den 1970er Jahren erheblich verschärft. Selbst wenn Ihre Wohnung den damaligen Normen entsprach, erfüllt sie möglicherweise nicht die heutigen Standards.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um den aktuellen energetischen Zustand Ihrer Wohnung zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die sich mit dem Wärmeschutz im Hochbau befasst. Sie legt Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden fest, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, EnEVAbk., GEG
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter reduzieren und den Wärmeeintrag im Sommer minimieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoffe, EnEV, GEG
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmedämmung, Energieeffizienz, DIN 4108
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es löste die EnEV ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz um.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmedämmung, Energieeffizienz, DIN 4108
    Beiblatt 2
    Ein Beiblatt zu einer Norm enthält ergänzende Informationen, Erläuterungen oder Anwendungsbeispiele. Im Zusammenhang mit der DIN 4108-2 enthielt das Beiblatt 2 spezifische Werte und Anforderungen für den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Normen, Richtlinien
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen gibt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Energieeffizienzstandards errichtet wurden. Diese Gebäude weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf und bieten Potenzial für Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Wo finde ich alte DIN-Normen?
      Alte DIN-Normen sind oft in technischen Bibliotheken, Universitätsbibliotheken oder Bauarchiven von Städten und Gemeinden archiviert. Eine Online-Recherche kann ebenfalls hilfreich sein, um digitalisierte Versionen zu finden.
    2. Warum sind alte DIN-Normen schwer zu finden?
      DIN-Normen werden regelmäßig aktualisiert, um den neuesten technischen Entwicklungen und Sicherheitsstandards zu entsprechen. Daher werden ältere Versionen oft nicht mehr aktiv vertrieben oder beworben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen alten und neuen Wärmedämmstandards?
      Die Anforderungen an die Wärmedämmung haben sich seit den 1970er Jahren erheblich verschärft. Moderne Standards sind deutlich strenger, um Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
    4. Brauche ich einen Energieberater für eine Wohnung aus den 1970er Jahren?
      Ein Energieberater kann den energetischen Zustand Ihrer Wohnung beurteilen, Schwachstellen identifizieren und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    5. Was bedeutet EnEV?
      EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    6. Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf und welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
    7. Warum ist Wärmedämmung wichtig?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dies führt zu geringeren Heizkosten, einem angenehmeren Raumklima und einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen. Diese können Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite umfassen. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater.

    🔗 Verwandte Themen

    • Aktuelle DIN 4108-Normen
      Informationen zu den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau.
    • Energieausweis für Altbauten
      Wie ein Energieausweis den energetischen Zustand eines Altbaus bewertet.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien zur Wärmedämmung.
    • Schimmelbildung in Altbauten
      Ursachen und Vermeidung von Schimmel durch falsche Dämmung.
  2. DIN 4108-2: Normen finden – Hochschulbibliothek-Tipp

    theoretisch ..
    hochschulbibliothek.
    suche über "opac".
    praktisch .. naja.
    der spezielle Sinn erschließt sich nicht.
  3. Wärmedämmung: DIN 4108-2 – Rechtliche Anforderungen (1971-73)

    Der Sinn ergibt sich daraus, dass Häuser rechtlich ...
    Der Sinn ergibt sich daraus, dass Häuser rechtlich "ausreichend wärmegedämmt" genau dann sind, wenn sie die Standards beim Bau erfüllen. "Beim Bau"=1971-73, "Standards" = DINAbk. 4108-2.
    • Name:
    • Klaus Müllender
  4. Altbau: Gewährleistung bei Wärmedämm-Mängeln – 30-Jahres-Frist

    Ja, und rechtlich gesehen ...
    Ja, und rechtlich gesehen beträgt die Gewährleistung bei versteckten Mängeln:
    rrrrichtich: 30 Jahre.
    Dürfte also so ein bisschen zu spät sein.
  5. Schimmelbildung: Mietwohnung – Wärmedämmung als Ursache?

    Im Prinzip ja, aber nicht
    wenn man wie wir die Wohnung gemietet haben. Hintergrund ist Schimmelbefall und trotz ausreichenden Lüftens und Heizens unsererseits ist eine Wandstelle durch (unserer Meinung nach) zu schlechten Wärmedämmung zu kalt und damit kondensiert Feuchtigkeit aus. Die Schuldfrage dafür hängt u.a. davon ab, welche Normen zum Zeitpunkt des Baus bestanden. Deswegen ist meine Frage keine akademische, sondern eine sehr aktuelle.
    • Name:
    • Klaus Müllender
  6. Schimmel vermeiden: Wandaufbau prüfen – Temperaturverhältnis frsi

    Schimmel
    Sehr geehrter Klaus Müllender,
    Ihr Problem kann wie folgt gelöst werden:
    Wandaufbau bestimmen, dimensiionsloses Tempeaturverhältnis frsi bestimmen. Ist dieser Wert größer 0,7 ist der Wandaufbau bei Einhaltung 20 °C Raumlufttemperatur und max 50 % relative Raumluftfeuchte technisch gegen Schimmelbildung ausreichend wärmegedämmt.
    Ist dieser Wert kleiner 0,7 ist der Wandaufbau bei Einhaltung 20 °C Raumlufttemperatur und max 50 % relative Raumluftfeuchte technisch gegen Schimmelbildung nicht ausreichend wärmegedämmt. Nun ist mittels Datenlogger Ihr Lüftungsverhalten aufzuzeichnen.
    Ergeben die Datenaufzeichnungen für Altbauten typische Werte und frsi kleiner 0,7 ist die Ursache für Schimmelbildung im Wandaufbau zu suchen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Schwabe
  7. DIN 4108-2: F_Rsi Wert – Galt 0.7 schon immer?

    Sehr geehrter Herr Schwabe
    dies hilft mir sehr viel weiter: Der Hauptgrund, weshalb ich die DINAbk. Norm suche ist, ob F_Rsi schon immer 0.7 war. Denn die Ecke hat F_Rsi<0.55 (berechnet mit Raumtemperatur 18 Grad). Wir loggen gerade Luftfeuchte und Temperatur und sind bei ersterer nur knapp oberhalb von 50 % und bei letzterer ca. bei 20 Grad. Unsere fragliche Zimmerecke hatte bei 4 Grad Außentemperatur nur 11.5 Grad!
    Sie haben mir schon sehr geholfen. Mit freundlichen Grüßen,
    • Name:
    • Klaus Müllender
  8. F_Rsi Wert: Schimmelbildung – Randbedingungen nach DIN entscheidend

    frsi
    Sehr geehrter Klaus Müllender
    ".. ob F_Rsi schon immer 0.7 war. " Ja, seit Einführung. Denn hier handelt es sich um Verhältnisse von Temperaturen. Ist das Verhältnis bei den vorgegebenen Randbedingungen lt DINAbk. kleiner 0,7, ist die raumseitige Wandoberflächentemperatur kleiner 12,6 °C  -  ab jetzt
    bei den vorgegebenen Randbedingungen lt DIN Schimmel möglich.
    Würde man den Wert frsi kleiner 0,7 ansetzen, würde man versuchen, technische Gesetze zu überlisten  -  das geht nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Schwabe
  9. Schimmelursache: Wandtemperatur – Berechnung mit F_Rsi-Wert

    Das leuchtet
    mir ein. Damit kann ich dann auch arbeiten. Bei 18,1 Grad Innentemperatur und 4,1 Grad außen dürfte die Wand dann nicht kälter als 13,9 Grad werden. Das ist sie bei uns genau an den Stellen, wo auch der Schimmel herrscht ...
    Vielen Dank!
    • Name:
    • Klaus Müllender
  10. F_Rsi-Wert: Gerichtsfeste Berechnung – Normbedingungen beachten!

    Frsi
    " Bei 18,1 Grad Innentemperatur und 4,1 Grad außen dürfte die Wand dann nicht kälter als 13,9 Grad werden.! "
    Das sind aber keine Normbedingungen. Diese Rechnung können Sie nur für sich machen, sie ist nicht gerichtsfest.
    MfG
    Schwabe
  11. Gutachten: F_Rsi-Wert – Wie wird Einhaltung gerichtsfest geprüft?

    Aber keine Wand/Wohnung
    hat doch jemals exakt 20 Grad und 50 % Luftfeuchtigkeit. Wie soll denn z.B. ein Gutachter dieses dann jemals gerichtsfest feststellen? Wir haben gutachterliche Werte für Raum- und Wandtemperaturen. Kann der Gutachter denn daraus dann die Einhaltung von "F_Rsi>0.7 bei Normbedingungen" errechnen?
    • Name:
    • Klaus Müllender
  12. F_Rsi-Wert: Wandaufbau ermitteln – Berechnung mit DIN-Randbedingungen

    frsi
    Sehr geehrter Herr Klaus Müllender,
    nein, so wird es auch nicht gemacht. Es wird vor Ort der Wandaufbau ermittelt, und in ein Rechenprogramm die erforderlichen Materialwerte und eben die Randbedingungen laut DINAbk. eingegeben. Und dann kommt als Ergebnis der Wert für frsi heraus.
    So mache ich es auch.
    MfG
    Schwabe
  13. DIN 4108-2 (1971-73): F_Rsi-Wert – Werte nochmal prüfen!

    fRsi_gabsda_nochnie!
    Sorry!
    Also besser nochmal nachschauen, wenn Sie wirklich die Werte von damals wollen!
    Grüße
  14. Wärmebrücke: Wand-Ecke – Temperaturunterschiede im Gutachten?

    Unterschiede Wand  -  Ecke?
    Sehr geehrter Herr Schwabe,
    danke abermals für Ihre Auskunft  -  ich beginne zu verstehen, dass unser Gutachter einige Mängel in seinem Gutachten zu haben scheint. Wie geht man denn (oder wie gehen Sie) mit deutlich unterschiedlichen Temperaturen zwischen der ungestörten Wand und einer kälteren Ecke um? Bei uns waren es 17,4 Grad an einer ungestörten Außenwand und bis runter zu 11,4 Grad an der Schimmelecke. Da kommt natürlich zusammen, dass zwei Außenwände und eine kühle Decke zusammenstoßen, aber unser Gutachter hat nur die ungestörte Wand betrachtet. An der es ja auch nicht schimmelt.
    Beste Grüße,
    • Name:
    • Klaus Müllender
  15. Schimmel-Gutachten: Fokus auf Wandecke – Sanierungsmöglichkeiten prüfen

    frsi
    Sehr geehrter Herr Klaus Müllender,
    "Da kommt natürlich zusammen, dass zwei Außenwände und eine kühle Decke zusammenstoßen, aber unser Gutachter hat nur die ungestörte Wand betrachtet. An der es ja auch nicht schimmelt. "
    Diese Vorgehensweise kann ich nicht nachvollziehen. Er muss doch zu erst und auf jeden Fall die Stelle untersuchen, an der der Schimmel ist. Und natürlich, so mache ich es auch, die ungestörte Wand. Und nun kann der Gutachter Sanierungsmöglichkeiten erkennen  -  ist nämlich der gesamte Wandaufbau wärmetechnisch zu ertüchtigen müssen doch  -  logischerweise  -  andere Maßnahmen ergriffen werden als wenn nur die Wandecke wärmetechnisch zu ertüchtigen ist. Oder vielleicht ist auch nur der Sockelbereich wärmetechnisch zu ertüchtigen. All diese Entscheidungen sind aber erst möglich wenn er den betroffenen und nicht betroffenen Bereich untersucht hat.
    MfG
    Schwabe
  16. Gutachter-Fehler: Kalte Ecke ignoriert – Wärmedämmung prüfen!

    Der Gutachter
    hat zwar Temperaturen an ungestörter Wand und schimmeliger Ecke gemessen, letztere 6 Grad kälter, und konstatiert, dass mit der Dicke der Wand der Mindestwärmedurchlasswiderstand von 1971 erfüllt sei und damit der Schimmel nicht der Wärmedämmung zuzuschreiben sei. Kein Wort zur kalten Ecke. Das scheint nicht der normale Vorgang zu sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
    • Name:
    • Klaus Müllender
  17. Schimmel-Gutachten: fRsi-Kriterium – Bauzeitliche Regeln beachten!

    Auwei  -  Gutachter sollte in Rente gehen
    Tja, es gibt noch so einige Kollegen, die die Sache mit dem fRsi-Kriterium und dem hygienischen Mindestwärmeschutz nicht verstanden haben.
    Wenn ein Gerichtsgutachter nur die ungestörte Wand untersucht und feststellt, dass diese den bauzeitlichen Regeln der Technik entspricht, so ist das nur der erste von drei Schritten.
    Schritt 2: Wurden seit Erbauung des Objektes bauliche Änderungen vorgenommen, die ecvtl. störenden Einfluss auf Beheizung und Wohnklima haben? (z.B. Einbau neuer dichter Fenster)
    Schritt 3: Hält die alte Konstruktion an jeder Stelle das heute gültige Schimmelpilzkriterium (fRsi) ein? Wenn nicht, muss der Gutachter konstatieren, dass es trotz mieterseitiger Einhaltung üblichen Wohnraumklimas (20 °C, 50 % rel. LF) nicht möglich ist, den Raum sicher schimmelfrtei zu halten, weil die Außenecke aus 30er Leichtbeton-Hochlochziegel eine geometrische Wärmebrücke darstellt, die auch bei normklimatischen Bedingungen (außen -5 °C, innen 20 °C und 50 % rel. LF) nicht sicher schimmelfrei bleibt. Es handelt sich also um eine bauphysikalische Schwachstelle der thermischen Gebäudehülle.
    Leider denken viele Sachverständige nicht daran, dass für das Mietrecht ganz andere Grundlagen gelten als im Baurecht. Im Bauordnungsrecht müsste man prüfen, ob das Haus den Regeln der Technik zur Bauzeit entspricht, beim Mietrecht eigentlich nicht. Das haben leider viele SV nicht verinnerlicht. Beim Mietrecht muss die Mietsache keinen Baunormen genügen, die Mietsache muss zum üblichen bzw. vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sein. Was ist diese Eignung zum vertragsgemäßer Gebrauch? Schimmelfreiheit bei Einhaltung üblichen Wohnraumklimas. Wenn das fRsi-Kriterium nicht eingehalten wird, ist dies ein Indiz für eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke, egal ob der Mist damals in den 50-70er Jahren so gebaut werden durfte.
    aus Temperaturmessungen bzw. Thermografien können zum Ortstermin maximal zulässige Innen-Oberflächentemperaturen hilfsweise rückgerechnet werden. Diese sind zumindest ein starkes Indiz für eine Schwachstelle, die dann weiter zu untersuchen ist. (Bauteilöffnung bei unbekannter Konstruktion oder Berechnung mit Wärmebrückenprogramm, wenn die Konstruktion bekannt ist.)
    Gruß aus Berlin
  18. fRsi-Wert: Mindestwert – Bauphysikalische Schwachstellen erkennen

    SORRY
    Die aus den Randbedingungen (Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur)) mittels fRsi-Wert rückgerechnete Innenoberflächentemperatur stellt natürlich den MINDEST-Wert dar, der überall vorhanden sein muss, andernfalls liegen bauphysikalische Schwachstellen in der Konstruktion vor.
  19. Temperaturmessung: f(Rsi)-Nachweis – Instationäre Randbedingungen beachten

    Bitte beachten Sie, dass Temperaturmessungen vor ...
    Bitte beachten Sie, dass Temperaturmessungen vor Ort nicht ohne weiteres in den Nachweis der Anforderung f (Rsi) übernommen werden können.
    Weil nämlich f (Rsi) unter stationären Randbedingungen ermittelt wird, tatsächlich aber instationäre Randbedingungen vorliegen.
    Eine Momentaufnahme der Temperaturen hilft uns also nicht weiter, wer sagt denn, dass es vor der Messung in dem Raum nicht kalt war oder nicht eine Matratze oder eine Kommode etc. an der betroffenen Wandstelle gestanden ist und deshalb die Oberfläche ausgekühlt ist?
    Das soll kein Vorwurf sein, ich will nur darauf hinweisen, dass eine Messung ohne alle (!) Randbedingungen zu kennen u.U. nicht weiterhilft, um die Situation zu beurteilen.
    Da wir aber vermutlich niemals alle Randbedingungen kennen können, ist so eine Beurteilung immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
    Wenngleich ich kein Fachmann für Mietrecht bin und deshalb die rechtliche Konsequenz nicht abschätzen kann, möchte ich aus der aktuellen DINAbk. 4108 Teil 2 zitieren, und zwar aus dem Absatz, in dem es um die "Vermeidung extrem niedriger Innenoberflächen-Temperaturen" geht:
    " ... Eine gleichmäßige Beheizung und ausreichende Belüftung der Räume sowie eine weitgehend ungehinderte Luftzirkulation an den Außenwandoberflächen werden vorausgesetzt. "
    das heißt doch im Umkehrschluss: Wenn nicht gleichmäßig beheizt, nicht ausreichend gelüftet und nicht für eine ungehinderte Luftzirkulation gesorgt wird, kann"s dennoch schimmeln ...
    Übrigens: eine interessante Möglichkeit, die Oberflächentemperatur im Bereich einer Wärmebrücke anzuheben, ist es, die Wärmebrücke zu beheizen. Einfach ein Heizrohr vom Heizkörper dort "auf Putz" hinlegen, das dann durchflossen wird, wenn der Heizkörper aufgedreht ist. Das sorgt für eine trockene, warme Oberfläche ohne zusätzliche Energie zu verschwenden  -  die Energie wird nur anders verteilt ...
    (dies ist meine private Meinung ohne Anspruch auf rechtliche Sicherheit)
  20. DIN 4108: fRsi-Wert – Mindestwärmeschutz unter Normbedingungen

    Foto von wiki

    Instationäre Randbedingungen?
    Wer so etwas schreibt, hat die 4108 und die Bauphysik nicht verstanden!

    Randbedingungen nach 4108:

    20 °C, 50 % r.F. (für den Wohnraum, rund um die Uhr)

    • 5 °C, 80 % r.F. (Außen, rund um die Uhr)

    Also idealisierte Bedingungen.

    Wenn unter diesen Bedingungen der Temperaturfaktor frsi < 0,7 ist, dann ist der Mindestwärmeschutz einfach nicht gegeben, PUNKT, instationäre Verhältnisse spielen dann nicht mehr die geringste Rolle!

  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    DIN 4108-2 (1971-73): Wärmedämmung und Schimmel – Normen für Altbauten

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DINAbk. 4108-2 (1971-73) zur Beurteilung der Wärmedämmung in Altbauten und die Bewertung von Schimmelbildung. Der Fokus liegt auf dem F_Rsi-Wert als Kriterium für ausreichenden Wärmeschutz und der korrekten Vorgehensweise bei Gutachten. Wichtig ist die Berücksichtigung von Wärmebrücken und die Einhaltung der Normbedingungen bei der Berechnung des F_Rsi-Wertes.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Temperaturmessung: f(Rsi)-Nachweis – Instationäre Randbedingungen beachten, sind Temperaturmessungen vor Ort nicht ohne weiteres für den Nachweis des f(Rsi)-Wertes geeignet, da dieser unter stationären Randbedingungen ermittelt wird.

    ✅ Zusatzinfo: Der F_Rsi-Wert von 0.7 gilt seit Einführung als Grenzwert, unterhalb dessen bei Einhaltung der Normbedingungen Schimmelbildung möglich ist, wie im Beitrag F_Rsi Wert: Schimmelbildung – Randbedingungen nach DIN entscheidend erläutert wird.

    🔴 Kritisch/Risiko: Ein Gutachter, der nur die ungestörte Wand betrachtet und die kalte Ecke ignoriert, begeht einen Fehler, wie im Beitrag Gutachter-Fehler: Kalte Ecke ignoriert – Wärmedämmung prüfen! hervorgehoben wird. Die Untersuchung der Stelle mit Schimmelbildung ist essentiell.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei Schimmelbefall in Altbauten sollte der Wandaufbau ermittelt und der F_Rsi-Wert unter Berücksichtigung der DIN-Randbedingungen berechnet werden. Der Beitrag Schimmel vermeiden: Wandaufbau prüfen – Temperaturverhältnis frsi gibt erste Hinweise zur Vorgehensweise. Es ist ratsam, einen erfahrenen Gutachter hinzuzuziehen, der die Wärmebrücken und die spezifischen Bedingungen des Objekts berücksichtigt.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Norm, DIN" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Norm, DIN" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: DIN 4108-2 (1971-73): Wärmedämm-Normen finden
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: DIN 4108-2, Wärmedämmung, Normen 1971, Normen 1973, Beiblatt 2, Altbau, Wärmeschutz, Baujahr, EnEV
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼