Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?
BAU-Forum: Lüftung

Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?

Kann mir jemand sagen, welchen Wirkungsgrad man im PHPP für einen Paul-Wärmetauscher (DC200) einsetzen kann?
Im Prospekt von Paul steht 95-99 % (je nach Luftdurchsatz und Serien-Streubereich). An anderer Stelle schreibt Paul wiederum >90 % (für das ganze Gerätespektrum?) ...
Welcher Wert für die spezifische Leistung ist im Blatt "Heizwärme" beim Einfamilienhaus korrekt? Im PHPP99 wurde 1,6 W/m² für Einfamilienhaus angegeben; 2,1 W/m² für Mehrfamilienhaus. Im PHPP wird aber für Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus (MFH) der "günstigere" Wert 2,1 angegeben.
Ist das so richtig? Kann ich mir nicht vorstellen, da im Mehrfamilienhaus (MFH) die wärmeabgebende Küche, Fernseher etc. mehrfach vorhanden sind und auch mehr Personen.
Wer weiß genaues?
Danke.
  • Name:
  • Thomas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich empfehle, den spezifischen Wirkungsgrad des Paul DC200 Wärmetauschers aus dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Da Paul im Prospekt 95-99% angibt (abhängig vom Luftdurchsatz), ist es ratsam, den Wert für den typischen Luftdurchsatz Ihres Einfamilienhauses zu wählen. Wenn keine spezifischen Daten vorliegen, ist es sicherer, den niedrigeren Wert von 95% anzusetzen, um eine konservative Berechnung im PHPP zu gewährleisten.

    Es ist wichtig zu beachten, dass der im PHPP anzusetzende Wert den tatsächlichen Wirkungsgrad unter Betriebsbedingungen widerspiegeln sollte. Faktoren wie Filterverschmutzung und Vereisung können den Wirkungsgrad reduzieren. Daher ist eine regelmäßige Wartung der Anlage entscheidend.

    Zusätzlich sollte geprüft werden, ob im PHPP spezifische Korrekturfaktoren für die Wärmerückgewinnung berücksichtigt werden müssen. Diese können je nach PHPP-Version variieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Paul direkt, um detaillierte Informationen zum Wirkungsgrad des DC200 unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu erhalten. Verwenden Sie diesen Wert im PHPP.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Kreuzstrom-Wärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher.
    PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket)
    Das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Planung und Berechnung von Passivhäusern und energieeffizienten Gebäuden. Es ermöglicht die detaillierte Analyse des Energiebedarfs und die Optimierung der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energiebilanz, Heizlastberechnung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems oder Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei WRG-Anlagen bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Wärmeübertragung zwischen Abluft und Zuluft. Verwandte Begriffe: Leistungszahl, COP (Coefficient of Performance), Energieeffizienz.
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein System oder Gerät strömt. Bei WRG-Anlagen beeinflusst der Luftdurchsatz den Wirkungsgrad und die Effizienz der Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Ventilationsrate.
    Enthalpie-Rückgewinnung
    Die Enthalpie-Rückgewinnung ist eine spezielle Form der Wärmerückgewinnung, bei der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewonnen wird. Dies kann besonders in trockenen Klimazonen von Vorteil sein. Verwandte Begriffe: Feuchterückgewinnung, Sorptionswärmetauscher, Luftbefeuchtung.
    Kreuzstrom-Wärmetauscher
    Ein Kreuzstrom-Wärmetauscher ist ein Gerät, bei dem Abluft und Zuluft im rechten Winkel zueinander strömen. Diese Bauweise ist einfach und kostengünstig, aber der Wirkungsgrad ist in der Regel geringer als bei Gegenstrom-Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Gegenstrom-Wärmetauscher
    Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist ein Gerät, bei dem Abluft und Zuluft in entgegengesetzter Richtung zueinander strömen. Diese Bauweise ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung und einen höheren Wirkungsgrad als bei Kreuzstrom-Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Wärmeübertrager.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welchen Einfluss hat der Wirkungsgrad der WRG auf die Heizlastberechnung?
      Ein höherer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung (WRG) reduziert die notwendige Heizlast, da mehr Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird und somit weniger Wärme von der Heizung bereitgestellt werden muss. Dies führt zu einer geringeren Heizkosten und einer besseren Energieeffizienz des Gebäudes.
    2. Wie finde ich den korrekten Wirkungsgrad für meine WRG-Anlage?
      Der korrekte Wirkungsgrad findet sich im Produktdatenblatt des Herstellers. Es ist wichtig, den Wert für die spezifische Betriebssituation (Luftdurchsatz, Temperatur) zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte der Hersteller kontaktiert werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen thermischem und elektrischem Wirkungsgrad bei WRG-Anlagen?
      Der thermische Wirkungsgrad bezieht sich auf die Wärmeübertragung zwischen Abluft und Zuluft. Der elektrische Wirkungsgrad bezieht sich auf den Stromverbrauch der Ventilatoren und anderer Komponenten der WRG-Anlage. Beide Werte sind wichtig für die Gesamtenergiebilanz.
    4. Wie wirkt sich die Wartung auf den Wirkungsgrad einer WRG-Anlage aus?
      Regelmäßige Wartung, insbesondere der Filterwechsel, ist entscheidend, um den Wirkungsgrad der WRG-Anlage aufrechtzuerhalten. Verschmutzte Filter erhöhen den Luftwiderstand und reduzieren die Wärmeübertragung.
    5. Kann der Wirkungsgrad einer WRG-Anlage gemessen werden?
      Ja, der Wirkungsgrad kann mit speziellen Messgeräten (z.B. Thermoelemente, Volumenstrommesser) gemessen werden. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert Fachkenntnisse.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtheit der Lüftungsanlage für den Wirkungsgrad?
      Eine hohe Dichtheit der Lüftungsanlage ist wichtig, um ungewollte Luftverluste zu vermeiden. Undichte Stellen reduzieren den Volumenstrom und somit den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung.
    7. Wie beeinflusst die Außentemperatur den Wirkungsgrad der WRG?
      Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann es zur Vereisung des Wärmetauschers kommen, was den Wirkungsgrad reduziert. Einige WRG-Anlagen verfügen über eine Enteisungsfunktion, um dies zu verhindern.
    8. Was bedeutet der Begriff "Jahresnutzungsgrad" bei WRG-Anlagen?
      Der Jahresnutzungsgrad gibt an, wie effizient die WRG-Anlage über das gesamte Jahr arbeitet. Er berücksichtigt saisonale Schwankungen und den Einfluss von Wartung und Betrieb.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WRG-Systemen (z.B. zentral vs. dezentral) und deren Eignung für verschiedene Gebäudetypen.
    • Optimierung der Lüftungsanlage für maximale Energieeffizienz
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Lüftungsanlage, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Komfort zu maximieren.
    • Fehlerquellen bei der Planung und Installation von WRG-Anlagen
      Häufige Fehler bei der Planung und Installation von WRG-Anlagen und wie man sie vermeidet.
    • Wartung und Reinigung von Wärmerückgewinnungsanlagen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von WRG-Anlagen, um den Wirkungsgrad und die Lebensdauer zu erhalten.
    • Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen mit WRG
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in Deutschland.
  2. Paul Thermos DC200: WRG-Wert vs. PHI-Anerkennung (80%)

    Das Thermos DC 200
    hat tatsächlich einen WRG von 98-99 %. Unser Gerät liegt zwar auch in dem Bereich, aber das PHI hat nur einen Wert von 80 % anerkannt.
    Die internen Wärmequellen werden doch auf dem Blatt IWQ ausgerechnet. Warum dieser Wert nicht automatisch übertragen wird, ist mir aber auch schleierhaft. Pauschal würde ich diesen Wert ansetzen.
  3. Paul WRG: Warum PHI nur 80% Wirkungsgrad ansetzt?

    warum nur 80 % nach PHI?
    Damit wird der Paul-Wärmetauscher auf das Niveau von einfachen Gegenstrom-Plattenwärmetauschern degradiert. Warum?
    Ist das eine Angabe speziell zum Paul-WT oder nur die allgemeine Vorgabe im PHPP?
    Beim Blatt IWQ kommt bis jetzt leider nur Quatsch raus, da die ganzen Geräte noch gar nicht gekauft worden sind.
    • Name:
    • Reg2023-Herr ThRö
  4. Paul Thermos: Messfehler & Auswirkungen auf PHPP-Berechnungen

    PHPP PHI Paul Thermos
    Beim Messen des Wirkungsgrades von WRG-Geräten werden leider einige physikalische Fehler gemacht. Dadurch werden die Wirkungsgrade der Geräte i.a. stark verbessert.
    Im Passivhaus hat man es aber mit sehr geringen Heizleistungen zu tun. Man muss jedes Watt Heizleistung mit dem spitzen Bleistift rechnen. Nach Berechnungen und jetzt auch Messungen hat das PHI rausgefunden, dass man sich mit vielen Wirkungsgraden von WRG-Geräten in die Tasche lügt. Das macht bei einem NE-Haus evtl. nichts aus aber beim Passivhaus wird das sicher Probleme machen.
    Daher müssen vom Wirkungsgrad 12 % abgezogen werden.
    Aber seit Februar gebt es ein Gerät auf dem Markt, das vom PHI zertifiziert wurde als Passivhaus geeignete Komponente. Nämlich das Thermos 200 DC von Paul. Der Wirkungsgrad nach Zertifikat ist 92 % und kann so im PHPP eingesetzt werden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Paul WRG: Optimierung des Wärmerückgewinnungsgrades im PHPP

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diskrepanz zwischen dem im Prospekt angegebenen Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) des Paul Thermos DC200 und dem im PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) anerkannten Wert. Es wird hinterfragt, warum das PHI (Passivhaus Institut) oft einen niedrigeren WRG ansetzt, was die Energiebilanz beeinflusst. Zudem werden mögliche Messfehler bei der Bestimmung des WRG und deren Auswirkungen auf die PHPP-Berechnungen thematisiert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Paul Thermos DC200: WRG-Wert vs. PHI-Anerkennung (80%) weist darauf hin, dass das PHI einen WRG von nur 80% für den Paul Thermos DC200 anerkennt, obwohl das Gerät selbst einen höheren Wert aufweist. Dies kann zu einer ungünstigeren Bewertung im PHPP führen.

    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Angabe des Wärmerückgewinnungsgrades (WRG) ist entscheidend für eine präzise Energiebilanz im PHPP. Abweichungen können zu falschen Einschätzungen des Heizwärmebedarfs führen, wie im Beitrag Paul Thermos: Messfehler & Auswirkungen auf PHPP-Berechnungen erläutert wird.

    🔧 Zusatzinfo: Die internen Wärmequellen (IWQ) werden im PHPP separat berechnet, sollten aber automatisch in die Gesamtbilanz einfließen. Die korrekte Erfassung der IWQ ist wichtig, um den tatsächlichen Heizwärmebedarf zu ermitteln.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Vorgaben des PHI bezüglich des WRG für den Paul Thermos DC200 zu prüfen und gegebenenfalls mit dem PHI Rücksprache zu halten. Zudem sollte die korrekte Erfassung der internen Wärmequellen im PHPP sichergestellt werden. Siehe auch Paul WRG: Warum PHI nur 80% Wirkungsgrad ansetzt?.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Paul WRG: Welchen Wärmerückgewinnungsgrad im PHPP für DC200 ansetzen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Paul WRG: Wirkungsgrad im PHPP korrekt eintragen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Paul WRG, Wärmerückgewinnungsgrad, PHPP, DC200, Passivhaus, Energiebilanz, Lüftungsanlage, Wirkungsgrad
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼