WU-Beton Kellerboden feucht nach Wasserschaden? Ursachen, Trocknung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Feuchtigkeit in einem Keller mit WU-Betonboden auftreten kann, insbesondere nach einem Wasserschaden. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfsperre (Alufolie) und deren Konformität mit den relevanten DIN-Normen (insbesondere DIN 18195) erörtert. Die Möglichkeit der Kondenswasserbildung an der Grenzschicht zwischen Beton und Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wasserdurchlässigkeit von WU-Beton in Bezug auf Wasserdampf.
WU-Beton Kellerboden feucht nach Wasserschaden? Ursachen, Trocknung & Risiken
ich habe da mal wieder ein Problem: Bei mir gab es vor einiger Zeit einen Wasserschaden und die Dämmschicht unter dem Estrich war vollgelaufen. Wurde ausgetrocknet aber halt nicht richtig.
Beim Nachdenken über das Thema kam mir folgende Frage:
Der Kellerbodenaufbau sieht ja folgendermaßen aus:
Estrich
Plastikplane
Dämmung
Alufolie
WU-Beton
irgendwas ..
Nun wurde die Dämmschicht halbwegs getrocknet aber unter der Alufolie ist der Beton noch gut feucht. Klar, da kommt ja auch keine Luft hin. Mein Bauleiter meint nun das wird immer feucht sein und das ist in Ordnung so weil ja vom Boden immer wieder Feuchtigkeit nachdrückt.
Hat er damit Recht? Braucht der Boden unter der Alufolie nicht trocken zu sein?
Gruß
Roger
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: WU-Beton Keller feucht? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie Schimmelbefall fachgerecht entfernen.
GoogleAI-Analyse: WU-Beton Keller feucht? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Feuchtigkeit in Ihrem Kellerbodenaufbau haben. Ein Wasserschaden, der nicht vollständig ausgetrocknet wurde, kann langfristige Probleme verursachen.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben.
WU-Beton (wasserdichter Beton) ist zwar widerstandsfähiger gegen Wassereintritt, aber nicht vollständig undurchlässig. Wenn die Dämmschicht unter dem Estrich vollgelaufen war und nicht vollständig getrocknet wurde, kann Feuchtigkeit im Beton verbleiben oder durch Kapillarwirkung aufsteigen.
Ich empfehle folgende Schritte:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung des Betons und der Dämmschicht durchführen, um das Ausmaß der Feuchtigkeit festzustellen.
- Ursachenforschung: Klären Sie, ob die Feuchtigkeit noch vom ursprünglichen Wasserschaden stammt oder ob es andere Ursachen gibt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation).
- Trocknung: Falls noch Feuchtigkeit vorhanden ist, muss diese fachgerecht getrocknet werden. Dies kann durch den Einsatz von Bautrocknern oder anderen geeigneten Trocknungsverfahren erfolgen.
- Sanierung: Beschädigte Dämmmaterialien sollten entfernt und durch neue, geeignete Materialien ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird mit speziellen Zusätzen hergestellt, die die Kapillarität des Betons reduzieren und somit das Eindringen von Wasser verhindern. WU-Beton wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserabweisender Beton, Kapillarität - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk oder Beton aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen für Wasserschäden können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Dächer sein.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das dazu dient, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu reduzieren und somit die Trocknung von Bauteilen zu beschleunigen. Bautrockner werden häufig nach Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut wasserdicht. - Kann Feuchtigkeit im Kellerboden zu Schimmelbildung führen?
Ja, Feuchtigkeit im Kellerboden ist ein idealer Nährboden für Schimmelpilze. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie lange dauert es, bis ein Kellerboden vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Dämmung und der Effizienz der Trocknungsmaßnahmen. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern. - Welche Risiken bestehen, wenn ein Wasserschaden nicht richtig behoben wird?
Wenn ein Wasserschaden nicht richtig behoben wird, können langfristige Schäden an der Bausubstanz entstehen, wie z.B. Korrosion, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Statik. - Wie erkenne ich, ob mein Kellerboden feucht ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Kellerboden können feuchte Stellen, muffiger Geruch, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf dem Beton sein. - Was ist der Unterschied zwischen einer Plastikplane und einer Dampfsperre?
Eine Plastikplane ist in der Regel nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen. Eine Dampfsperre ist diffusionsoffen und ermöglicht den Feuchtigkeitstransport, um Kondensation zu vermeiden. - Sollte man nach einem Wasserschaden immer einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, nach einem Wasserschaden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln, das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Welche Dämmmaterialien sind für den Kellerboden geeignet?
Für den Kellerboden sind Dämmmaterialien geeignet, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Risiken und professionelle Entfernung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerlüftung richtig durchführen
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit. - Dämmung des Kellerbodens
Materialien, Methoden und Vorteile der Kellerbodendämmung.
-
WU-Beton: Wasserdurchlässigkeit vs. Feuchtigkeitsnachdruck
GrübelRätselUndstudier ...
da steht was von WU-Beton = wasserundurchlässig!
Und dann =>weil ja vom Boden immer wieder Feuchtigkeit nachdrueckt<=
Das beißt sich aber so was von heftig, das ist schon fast eine runde Ecke, ein kaltes Feuer oder nen Staat, der Steuern senkt 😉.
Wenn der Wasserschaden richtig getrocknet wurde, MUSS Ruhe mit Wasser sein. Ist es das nicht, gibt es irgendwo ein Loch.
Das müssen Sie jetzt "nur noch 😉 " finden. -
WU-Beton Definition: Wassereindringtiefe gemäß DIN 1045-1
WU! = Wasserdicht
Hallo,
hier mal ein Auszug aus dem Wikipedia:
WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton.
Nach der DINAbk. 1045-1:2001-07 wird Festbeton mit dieser besonderen Eigenschaft als "Beton mit hohem Wassereindringwiderstand" bezeichnet. Der Beton darf dabei eine nachzuweisende Wassereindringtiefe von 50 mm nicht überschreiten. Um diese Dichtheit zu erreichen, muss der Kapillarporenraum kleiner als etwa 20 Volumenprozent sein, was bei einem Wasserzementwert von ungefähr maximal w/z = 0,50 der Fall ist. WU-Beton verhindert zwar den Durchtritt von flüssigem Wasser, allerdings nicht die Diffusion von Wasserdampf. Bei Verwendung von WU-Beton gegen das Eindringen von Wasser, z.B. bei im Grundwasserbereich liegenden Baukörpern (weiße Wanne), kann auf eine zusätzliche Dichtungsschicht verzichtet werden. Allerdings muss der eindringende Wasserdampf durch ausreichenden Luftaustausch abgeführt werden.
So, nun habe ich ja unter der Aluplane keinen Luftaustausch - also müsste sich sowieso Staunässe bilden und der Bauleiter hätte Recht .. oder denke ich irgendwie falsch?
Gruß
Roger -
Kondenswasserbildung: WU-Beton, Dampfsperre und Grenzschicht
Jein ...
Richtig, WU-Beton kann Wasserdampf durchlassen und so ist es möglich (aber nicht zwingend), dass sich an der Grenzschicht zwischen Beton und der Dampfsperre Kondenswasser bildet und aus Wasserdampf wieder "flüssiges" Wasser wird. Das heißt aber NICHT, das die gesamte Betonplatte durchgängig nass ist.Wenn Sie mit Aluminiumfolie/-plane eine vollflächig aufgeschweißte Bitumenbahn mit Aluminium-Einlage meinen, hätte Ihr Bauleiter in so weit Recht, als sich an der Grenzschicht Beton/Schweißbahn Kondenswasser bilden kann. Allerdings wäre es egal, weil's ja nicht durch die Bahn durchkann.
Liegt bei Ihnen aber nur eine LOSE Folie mit LOSEN Stößen, sähe es anders aus, weil der Wasserdampf ins Haus kommen könnte und eben nicht an der Grenzschicht, sondern irgendwo im Aufbau kondensiert. -
Alufolie als Dampfsperre: Lose Verlegung – Sinn oder Unsinn?
Ich denke ..
Hallo,
ich denke es handelt sich um lose verlegte Bahnen ... Wäre dann der ganze Aufbau Humbug? Aber ich bringe das noch in Erfahrung ...
Es ist eine dünne Alufolie .. vom Material ähnlich Küchenalufolie ..
Gruß
Roger -
🔴 Risiko: Dünne Alufolie – Beschädigung und DIN-Konformität
Oh oh ...
ich sehe Probleme:
Eine Alufolie, die wirklich dünn wie Melitta (und die ist noch dick) ist, tritt sich schneller Löcher rein auf dem natürlich nicht ganz ebenen Beton als Sie Loch sagen können.
Und so ganz nebenbei entsprichts nicht der DINAbk.. -
Dampfsperre: Welche DIN-Norm ist relevant?
-
DIN 18195: Relevanz für Kellerabdichtung und WU-Beton
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Kellerboden feucht: Ursachen und Trocknung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Feuchtigkeit in einem Keller mit WU-Betonboden auftreten kann, insbesondere nach einem Wasserschaden. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfsperre (Alufolie) und deren Konformität mit den relevanten DINAbk.-Normen (insbesondere DIN 18195) erörtert. Die Möglichkeit der Kondenswasserbildung an der Grenzschicht zwischen Beton und Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wasserdurchlässigkeit von WU-Beton in Bezug auf Wasserdampf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Dünne Alufolie – Beschädigung und DIN-Konformität wird auf das Risiko hingewiesen, dass eine zu dünne Alufolie als Dampfsperre leicht beschädigt werden kann und möglicherweise nicht den geltenden DIN-Normen entspricht. Dies kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Kellerboden führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton Definition: Wassereindringtiefe gemäß DIN 1045-1 erläutert die Definition von WU-Beton gemäß DIN 1045-1 und die Anforderungen an die Wassereindringtiefe. Dies ist relevant, um die Eigenschaften von WU-Beton im Kontext des feuchten Kellerbodens zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Dampfsperre (Alufolie) im Kellerbodenaufbau zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den geltenden DIN-Normen entspricht. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung des Kellerbodens zu empfehlen. Siehe auch DIN 18195: Relevanz für Kellerabdichtung und WU-Beton für weitere Informationen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu …
- … VereisungVereisung bezeichnet den Zustand, bei dem Wasser oder Feuchtigkeit gefriert und Eis bildet. Bei Erdwärmesonden kann Vereisung auftreten, wenn dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … Für den Bau eines Pelletslagerraums eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Beton oder Stahl. Wichtig ist, dass die Materialien trocken, formstabil und beständig …
- … Pelletlagerung im KellerTipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Stückholzheizung?Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 20% liegen. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
- … einem oder beiden Fällen nicht möglich ist, wäre die Kaminummauerung bzw. Betonummantelung soweit zu öffnen, dass die beschädigten Teile gegen neue ersetzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WU-Beton Kellerboden feucht nach Wasserschaden? Ursachen, Trocknung & Risiken
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton Keller feucht? Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton, Keller, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Trocknung, Kellerboden, Estrich, Dämmung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |