Kellerabdichtung DIN 18195-4 vs. DIN 18195-6: Preisunterschied & Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede und Preisunterschiede zwischen Kellerabdichtungen nach DIN 18195-4 (gegen nicht-drückendes Wasser) und DIN 18195-6 (gegen aufstauendes Sickerwasser/Druckwasser). Die Ausführung nach DIN 18195-6 ist aufwendiger und teurer, da zusätzliche Materialien und Arbeitsschritte erforderlich sind. Es wird diskutiert, ob ein Angebot von 7000€ für eine Abdichtung nach DIN 18195-6 angemessen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kellerabdichtung DIN 18195-4 vs. DIN 18195-6: Preisunterschied & Unterschiede?
Wir planen ein Haus mit Keller zu bauen. In der Baubeschreibung finde ich folgende Formulierung:
"Bis Oberkante Spritzwasserbereich erfolgt eine vertikale Abdichtung gemäß DIN 18 195 Teil 4 gegen nicht drückendes Wasser. "
Nach den vorliegenden Erkenntnissen (Grundwasser) wird es notwendig sein "schwarze Wanne" zu bauen. (DIN 18195 Teil 6)
Die Baufirma möchte für die "schwarze Wanne" ca. 7.000 Aufpreis haben. Das erscheint mir überhöht. Es geht doch "nur" darum, die Abdichtung, die sowieso vorgesehen ist, "noch besser" zu machen. Der Aufpreis darf nicht so hoch sein- oder doch?
Danke für Ihre Hilfe-Lukaszewski
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung: DINAbk. 18195-4 vs -6 | Preisvergleich
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Grundwasserabdichtung ist die korrekte Ausführung entscheidend für die Statik des Gebäudes.
GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung: DIN 18195-4 vs -6 | Preisvergleich
Ich beurteile den Preisunterschied zwischen Kellerabdichtungen nach DIN 18195 Teil 4 und Teil 6 als erheblich, da sie unterschiedliche Lastfälle abdecken. DIN 18195-4 bezieht sich auf die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, während DIN 18195-6 die Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. Grundwasser) regelt.
Der Aufpreis von 7.000 € für eine Abdichtung gegen Grundwasser (DIN 18195-6) erscheint mir in diesem Kontext plausibel, da diese eine aufwendigere Ausführung erfordert. Dies beinhaltet in der Regel eine stärkere Abdichtung, ggf. eine Dränage und eine wasserdichte Bauweise (Weiße Wanne oder Schwarze Wanne).
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich empfehle Ihnen, sich genau erklären zu lassen, welche Lastfälle am geplanten Standort vorliegen und welche Abdichtung dafür erforderlich ist. Eine Baugrunduntersuchung kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die Notwendigkeit einer Abdichtung nach DIN 18195-6 zu prüfen und die Angemessenheit des Aufpreises zu beurteilen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- DIN 18195
- Deutsche Industrienorm für Bauwerksabdichtungen. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen verschiedene Arten von Feuchtigkeit und Wasser fest.
Verwandte Begriffe: Lastfall, Wassereinwirkungsklasse, Abdichtungsstoff - Bodenfeuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Bauwerk eindringen kann. Sie stellt einen geringeren Lastfall für die Abdichtung dar als drückendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Sickerwasser, Erdberührte Bauteile - Drückendes Wasser
- Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf das Bauwerk wirkt, z.B. Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser. Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Wasserdruck, Weiße Wanne - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient. Die Fugen werden speziell abgedichtet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenband, Quellfugenband - Schwarze Wanne
- Eine Abdichtung des Kellers mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen, die außen an die Kellerwände angebracht wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Wasser.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Abdichtungsbahn - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um die Abdichtung zu entlasten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filtervlies, Drainagerohr - Lastfall
- Die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf das Bauwerk. Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, die unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung stellen.
Verwandte Begriffe: Wassereinwirkungsklasse, Beanspruchungsklasse, Expositionsklasse
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist der Unterschied zwischen DIN 18195 Teil 4 und Teil 6?
DIN 18195 Teil 4 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser. DIN 18195 Teil 6 hingegen bezieht sich auf die Abdichtung gegen drückendes Wasser, wie z.B. Grundwasser. Die Wahl der richtigen Norm hängt von den Wasserverhältnissen am Bauort ab. - Warum ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser teurer?
Die Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert aufwendigere Maßnahmen, wie z.B. eine stärkere Abdichtungsschicht, eine Dränage und ggf. eine wasserdichte Konstruktion (Weiße Wanne oder Schwarze Wanne). Diese Maßnahmen sind notwendig, um den Wasserdruck dauerhaft standzuhalten. - Was passiert, wenn die Kellerabdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Eine unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann hohe Sanierungskosten verursachen und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. - Wie erkenne ich, ob eine Abdichtung nach DIN 18195-6 notwendig ist?
Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Wasserverhältnisse am Bauort. Wenn Grundwasser oder stauendes Sickerwasser vorhanden ist, ist eine Abdichtung nach DIN 18195-6 erforderlich. - Was ist eine "Weiße Wanne"?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und kommt häufig bei Kellern zum Einsatz. - Was ist eine "Schwarze Wanne"?
Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtung des Kellers mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen. Sie wird außen an die Kellerwände angebracht und schützt vor Feuchtigkeit und Wasser. - Welche Rolle spielt die Dränage bei der Kellerabdichtung?
Eine Dränage leitet das Wasser vom Gebäude weg und entlastet so die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig bei drückendem Wasser und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen. Dies erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhaft dichte Lösung zu gewährleisten. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb.
🔗 Verwandte Themen
- Baugrunduntersuchung
Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und der Wasserverhältnisse am Bauort. - Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Kellerabdichtung von innen. - Dränagesysteme
Funktionsweise und Aufbau von Dränagesystemen zur Kellerentwässerung. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung, Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Wohnbereich.
-
DIN 18195-6: Mehraufwand für Abdichtung gegen Druckwasser
der Mehraufwand ...
ist bei Teil 6, aufstauendes Sickerwasser / Druckwasser, höher.
Es ist zusätzlich ein Gewebe einzuarbeiten und das Material der Dickbeschichtung erhöht sich um 50-70 %.
aber 7000 €? bei wieviel m²?
MfG -
Preis: DIN 18195-6 Abdichtung ca. 100€/m² teurer!
im Gegensatz zu einer Bodenfeuchte Abdichtung Teil 4 ist ...
im Gegensatz zu einer Bodenfeuchte Abdichtung (Teil 4) ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser durchschnittlich (bei einem Eigenheim) je m² ca. 100 € teurer.
ich finde die 7000 sind zu wenig - da wird bei einer schwarzen Wanne nicht sauber geschafft. -
Kellerabdichtung: KMB bei Grundwasser unzulässig!
@ Herr Wörmann
Ihre Ausführungen lassen den Schluss zu, dass Sie auf eine Abdichtung mittels KMB mit entsprechender Schichtdicke und Verstärkungslage zielen ("Gewebe", "das Material der Dickbeschichtung erhöht sich um 50-70 %" ).
Ich bitte zu bedenken, dass diese Form der Abdichtung bei den vorliegenden Kenntnissen des Grundwassers nicht zulässig ist. -
DIN 18195-6: KMB-Abdichtung mit Verstärkungseinlage nötig
@ Herr Worsch
leider liegt mir nur die Richtlienie '' Ausführung von Abdichtungen mit KMB - erdberührte Bauteile ' Stand Nov. 01 vor.
Schauen Sie mal unter Teil B Nr. 2 nach.
'' DINAbk. 18 196, Teil 6 -aufstauendes Sickerwasser, Gründungstiefe bis 3 m: 2 Arbeitsgänge mit Verstärkungseinlage - Mindesttrockenschichtdicke 4 mm. ''
oder hat sich daran etwas geändert seit Nov. 01?
@ Herr ThoMü
Wie wollen Sie solche Preise rechtfertigen?
1 Liter KMB z.B. von Schomburg liegt bei etwa 1,80.
bei 6 Liter/ m² = 10,80 + 2,00 Gewebe = 12,80 / m² Material.
Ausführung von Hand ca. 15 min. /m²
Gut gerechnet sind das - ohne Hohlkehle - 50,- / m².
man muss es ja nicht übertreiben!
MfG -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung: DINAbk. 18195-4 vs. DIN 18195-6 – Unterschiede & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede und Preisunterschiede zwischen Kellerabdichtungen nach DIN 18195-4 (gegen nicht-drückendes Wasser) und DIN 18195-6 (gegen aufstauendes Sickerwasser/Druckwasser). Die Ausführung nach DIN 18195-6 ist aufwendiger und teurer, da zusätzliche Materialien und Arbeitsschritte erforderlich sind. Es wird diskutiert, ob ein Angebot von 7000€ für eine Abdichtung nach DIN 18195-6 angemessen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung: KMB bei Grundwasser unzulässig! ist die Verwendung von KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) bei Vorliegen von Grundwasser nicht immer zulässig. Dies sollte bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Der Beitrag Preis: DIN 18195-6 Abdichtung ca. 100€/m² teurer! gibt einen Richtwert von ca. 100€ pro Quadratmeter Mehrkosten für eine Abdichtung gegen drückendes Wasser (DIN 18195-6) im Vergleich zu einer Abdichtung gegen Bodenfeuchte (DIN 18195-4) an. Die tatsächlichen Kosten können jedoch je nach den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens variieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine Abdichtung nach DIN 18195-6 ist laut dem Beitrag DIN 18195-6: Mehraufwand für Abdichtung gegen Druckwasser die Einarbeitung eines Gewebes und eine Erhöhung der Materialstärke der Dickbeschichtung erforderlich. Der Beitrag DIN 18195-6: KMB-Abdichtung mit Verstärkungseinlage nötig verweist auf die Notwendigkeit einer Verstärkungseinlage und einer Mindesttrockenschichtdicke von 4 mm bei der Ausführung mit KMB.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine genaue Analyse der Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands durchgeführt werden, um die geeignete Abdichtungsmethode gemäß DIN 18195 auszuwählen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Baubeschreibung sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Abdichtung den Anforderungen entspricht.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Kellerabdichtung, Preisunterschied, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … aussparen bei der Decke und einen Lastenaufzug montieren und auch schwerer Dinge in den Keller zu bringen ... Wenn man den Aufzug …
- … eine bestehende Garage einbauen?Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die Statik der Garage geprüft werden, um sicherzustellen, dass …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … zur Oberkante Fertigfußboden von 35 cm vorgesehen. Dieser Abstand soll unbedingt erforderlich sein, damit es später nicht zu Feuchtigkeitsproblemen durch das …
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … hier im Vergleich zu einem Keller bei den oben beschriebenen Bedingungen? …
- … Nachteile: Höhere Baukosten, komplexere Bauweise, ggf. Abdichtungsprobleme bei Hanglage. …
- … der Immobilie steigern, da er zusätzlichen Wohnraum oder Nutzfläche bietet. Allerdings ist der Wertzuwachs auch von der Qualität der Ausführung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Keller ist teuer, erfordert eine aufwendige Bauplanung und kann bei mangelnder Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem ist der nachträgliche Einbau eines Kellers oft …
- … und Möbel. Es ist relativ einfach und kostengünstig zu errichten. Allerdings ist ein Gartenhaus nicht beheizbar und bietet keinen Schutz vor …
- … extremen Witterungsbedingungen. Zudem kann ein Gartenhaus den Garten optisch verkleinern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Ausführungsplanung unvollständig? Wärmebrücken, Schallschutz & EnEVAbk.-Anforderungen prüfen! Abdichtung? Jetzt Fachmann fragen! …
- … Wärmebrücken, Ausführungsplanung, Schallschutz, EnEV, Abdichtung, Architekt, Bauplanung, Baufirma …
- … Bauplanung, Schallschutz, Energieeffizienz, Abdichtung, Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
- … Erstellung von Entwürfen, Bauplänen, die Einholung von Genehmigungen und die Koordination der Bauausführung.Verwandte Begriffe: Projektplanung, Bauleitung, Bauüberwachung …
- … Planung eines Kellers?Antwort: Bei der Planung eines Kellers sind die Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die Wärmedämmung und die Belüftung von großer Bedeutung. Achten …
- … der Größe des Hauses, der Komplexität des Bauvorhabens und den Witterungsbedingungen. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … ist hierfür gesondert zu beauftragen. Dem Architekten obliegt nur die Koordination (Anruf zur Terminierung) …
- … Zu 4) Welchen Zweck hat die Abdichtung? Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder Dampfsperre? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … um das Haus fertig stellen zu können, unsere Finanzierung war allerdings eh schon knapp, daher ist jetzt nur eine Nachfinanzierung in …
- … fertig zu stellen, dass man darin irgendwie wohnen kann ... alllerdings sah unser Traum vom Eigenheim sicher anders aus ... …
- … bei hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser …
- … Vergütung für die Leistungen eines Architekten, einschließlich Planung, Bauleitung und Koordination des Bauprojekts. …
- … wesentlicher Bestandteil der Baukosten und umfasst die Planung, Bauleitung und Koordination des Bauprojekts. Ein guter Architekt kann durch effiziente Planung und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Kellerabdichtung, Preisunterschied, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Kellerabdichtung, Preisunterschied, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kellerabdichtung DIN 18195-4 vs. DIN 18195-6: Preisunterschied & Unterschiede?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kellerabdichtung: DIN 18195-4 vs -6 | Preisvergleich
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, DIN 18195-4, DIN 18195-6, Preisunterschied, Abdichtung, Grundwasser, Bauwerksabdichtung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |