WU-Betonbodenplatte: DIN 18195-4 Anwendbarkeit & Feuchtigkeitsprobleme im Keller
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die DIN 18195-4 ist nicht direkt auf WU-Betonkonstruktionen anwendbar. Feuchtigkeitsprobleme können trotz WU-Beton auftreten, oft durch Diffusion oder Fehlstellen in der Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Abdichtungsanschlüsse ist entscheidend. Eine PE-Folie unter dem Estrich stellt in der Regel kein Problem dar. Die Ursachenforschung sollte umfassend erfolgen, idealerweise durch einen Sachverständigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
WU-Betonbodenplatte: DIN 18195-4 Anwendbarkeit & Feuchtigkeitsprobleme im Keller
in unserer Neubaudoppelhaushälfte haben wir an der Trennwand
(Gipsputz auf Porenbeton) zum Nachbarn aufsteigende Feuchtigkeit im Keller festgestellt. Unser Sachverständiger meint, dass die Bodenplatte (aus WU-Beton) nicht gemäß DINAbk. 18195-4 ausgeführt wurde und somit Feuchtigkeit unter der PE-Folie sammelt. Wer kennt dieses Problem? Die Feuchtigkeit ist ausschließlich nur in unserem Keller. Wer weiß was zur DIN?
(auf Sandboden gebaut)
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: WU-Beton: DINAbk. 18195-4 & Feuchtigkeit
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen und zu erheblichen Folgekosten führen. Handeln Sie umgehend.
GoogleAI-Analyse: WU-Beton: DIN 18195-4 & Feuchtigkeit
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle, die Ausführung der WU-Betonbodenplatte gemäß DIN 18195-4 zu überprüfen. Diese Norm regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser.
Wichtige Punkte sind:
- Wasserdichtheit des Betons: Der WU-Beton muss ausreichend dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Ausführung der Arbeitsfugen: Die Arbeitsfugen zwischen den Betonierabschnitten müssen fachgerecht abgedichtet sein.
- Anschlüsse an aufgehende Bauteile: Die Anschlüsse der Bodenplatte an die Kellerwände müssen dicht sein.
- PE-Folie: Die PE-Folie unter der Bodenplatte dient als zusätzliche Abdichtungsebene. Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Gipsputz auf Porenbeton im Kellerbereich ist generell problematisch, da Gips Feuchtigkeit anzieht und Porenbeton diffusionsoffen ist. Dies kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen und einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerbodenplatten und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine Normenreihe, die die Abdichtung von Bauwerken gegen verschiedene Arten von Wasserbeanspruchung regelt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich auf unterschiedliche Anwendungsbereiche beziehen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Norm. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung in den Poren von Baustoffen nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in Kellern auf, wenn keine ausreichende Horizontalsperre vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Wand eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Wandung verursacht.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Oberflächenspannung. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Abdichtungsschicht unter der Bodenplatte verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Schutzmaßnahme.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Baufolie, Feuchtigkeitssperre. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge entsteht, wenn Betonierarbeiten unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. An diesen Stellen kann es zu Undichtigkeiten kommen, weshalb sie sorgfältig abgedichtet werden müssen.
Verwandte Begriffe: Beton, Fuge, Abdichtung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so dicht ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerbodenplatten. - Was ist die DIN 18195-4?
Die DIN 18195-4 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser regelt. Sie beschreibt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und deren Ausführung. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Warum habe ich Feuchtigkeit im Keller, obwohl eine WU-Betonbodenplatte vorhanden ist?
Auch bei einer WU-Betonbodenplatte kann Feuchtigkeit eindringen, wenn die Ausführung mangelhaft ist. Dies kann z.B. durch Risse im Beton, undichte Arbeitsfugen oder beschädigte Abdichtungen geschehen. Auch aufsteigende Feuchtigkeit durch die Wand kann eine Ursache sein. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind z.B. die Abdichtung von Rissen und Fugen, die Injektion von Dichtungsmitteln, die Anbringung einer Horizontalsperre oder die Drainage des Erdreichs. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Die Ursachenforschung und die Auswahl der geeigneten Maßnahmen erfordern Fachkenntnisse. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man einen Fachmann zur Analyse und Beseitigung hinzuziehen. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung sind sehr unterschiedlich und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der WU-Betonbodenplatte und der Anschlüsse an die Wände. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und professionelle Schimmelbeseitigung. - Feuchter Keller Ursachenforschung
Wie man die Quelle der Feuchtigkeit im Keller findet. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerentwässerung. - WU-Beton Reparatur
Möglichkeiten zur Reparatur von Schäden an WU-Beton Bauteilen.
-
WU-Beton: DIN 18195 gilt nicht für WU-Konstruktionen
die 18195 gilt nicht für Konstruktionen aus WU-Beton
sie gilt für Abdichtungen aus Dichtungsbahnen.
Wie sieht denn die Konstruktion insgesamt aus, eine Platte aus WU-Beton und Wände aus Porenbeton mit Gipsputz sind erst einmal gar nichts gg Feuchte, wie ist der Keller genutzt, wo liegt die PE Folie? -
WU-Bodenplatte: Wassereintritt & Ursachenforschung
meinen Sie ...?
Also Sie haben eine WU-Bodenplatte und Kelleraußenwände aus Poroton (innen mit Gipsputz) außen mit "Schwarzabdichtung" (nach DINAbk. 18195) und der Fußboden ist ein schwimmender Estrich (WU-Bodenplatte, Dämmung, PE-Folie, Estrich). Das Wasser dringt nun IRGENDWIE und IRGENDWO ein und sammelt sich in der Dämmebene unter der PE-Folie, von dort steigt es im Wandmauerwerk hoch. richtig bis hierhin?
Entweder Sie haben ihren Sachverständigen nur halb verstanden, oder er hat das mit der Abdichtung nur halb verstanden.
WU-Beton wird nach DBV-Merkblatt, nach DIN 1045 und nach einschlägiger Fachliteratur (z.B. Lohmeyer) hergestellt. Die DIN 18195 befasst sich mit Abdichtungsbeschichtungen.
Folgende Problemursachen sind möglich, sofern der oben beschriebene Aufbau der richtige ist: Die Abdichtung der Porotonwand ist nicht bis auf die WU-Sohle (Bankettstreifen geführt und dort fachgerecht verwahrt (befestigt). Oder es gibt in der Abdichtung der Wand selbst lokale Undichtigkeiten.
Meist hilft nur aufgraben, Verfüllschutz entfernen und von der Bodenplaten an den schadensbetroffenen Bereich neu abdichten usw.. Kostet je nach Einbindetiefe des Kellers ins Erdreich ca. 400 €/lfm. -
WU-Betonbodenplatte: Diffusion & Feuchtigkeit unter PE-Folie
Anwendbarkeit der DINAbk. 18195 - 4 bei WU-Betonbodenplatte Teil 2
Vielen Dank für die Rückfrage. In der Norm DIN 18195 steht, dass sie nicht für Konstruktionen aus WU-Beton angwendet werden kann. Unser Sachverständige meint aber, dass auch WU-Beton Feuchtigkeit durchlässt (mittels Effusion, Diffusion und Kapillarleitung), die sich dann unter der PE-Folie sammelt und vom Innenputz aufgenommen wird. Deshalb schlägt er vor die Bodenplatte gemäß DIN 18195-4 abzudichten. Wie ist eine WU-Kellerbodenplatte denn abzudichten oder wie hat der Bodenaufbau (Dämmung, Estrich, etc.) auszusehen? Oder kann es Fehler in der Bodenplatte geben, die zu Feuchtigkeit im Keller führen?
Die Bodenplatte ist laut Bauunternehmen zusätzlich geschlemmt worden. -
WU-Beton: Diffusion als Ursache für Feuchtigkeitsschäden?
den Wasser sieht man es nicht an
auf welchem Wege es unter die Folie gekommen ist.
Wieviel durch Diffusion dorthin gelangt ist, hängt von der Güte des Betons und vom Hochwasserstand/Schichtenwasser ab, wenn sich dort Wasser in solchen Mengen sammeln und per Putz nach oben trasportiert werden kann, ist das ganz einfach ein Mangel, der zu einem Schaden geführt hat.
Hat der Gutachter denn festgestellt, dass es per Diffusion dorthin gelangt ist, wie sieht's mit Fehlstellen, Kellerabläufen, Wand-Bodenanschlüssen etc. etc. aus? Über Gipsputz in solchen Bereichen könnte man auch nachdenken.
Was meint denn der SV mit Effusion? , im WU-Beton sollte Wasser in flüssiger Form in den Poren nur so um die 5 cm weit kommen. -
WU-Beton: Feuchtigkeit im Putz durch Diffusion – Ursachenanalyse
Anwendbarkeit der DINAbk. 18195 - 4 bei WU-Betonbodenplatte Teil 3
Vielen Dank für die Antworten. Die Hintergründe des Wassertransportes im WU-Beton habe ich nicht von unserem SV, sondern aus einer Internetveröffentlichung der TU-Berlin (Autor Dipl. -Ing O. Fechner). Unser SV vermutet, dass die Feuchtigkeit im Putz durch Diffusion entstanden ist, da Sie an der Trennwand (Innenwand) zur Nachbarhälfte aufgetreten ist. Nach der Begutachtung ist bei unserem Nachbarn, der vorher keine Feuchtigkeitsprobleme hatte, durch die Hausanschlüsse der Keller vollgelaufen, sodass im Augenblick die Ursachenermittlung erschwert wird. Das Bauunternehmen streitet das SV-Gutachten ab und schiebt alles auf die HA's, obwohl wir die Feuchtigkeit seit Einbringung des Estrichs im Feb. 02 bemängeln. Weiteres Vorgehen werden wir mit unserem RA abstimmen. Ist die Ausführung der Kelleraußenwände (Verfüllschutz: 4 cm Styrodur, Schutz gegen nicht drückendes Wasser: selbstklebende Kunststoff- oder Bitumenbahnen (Kunststoffbahnen, Bitumenbahnen), Mauerwerk: 33 cm Porenbeton und 1,5 cm Gipsinnenputz) und Kellerboden (Bodenplatte 20 cm WU-Stahlfaserbeton, Dämmung 4 cm Styropor, PE-Folie und 4,5 cm Zementestrich) technisch i.O. und auch für einen beheizten Kellerraum zulässig? -
WU-Bodenplatte: Fehlstellen als Hauptursache für Wassereintritt
konform!
der Wasser- oder feuchtigkeitsdurchtritt durch eine (richtige!) WU-Bodenplatte
ist üblicherweise vernachlässigbar, gegenüber der wassermenge, die durch
Fehlstellen (hier: Wandabdichtung/Anschluss an Bodenplatte etc.)
eintreten kann.
die Problematik wird bei doppelhaustrennwänden in "nicht-WU-Beton- und konformer
Bautechnik" deutlich verschärft.
die Suchfunktion mit den begriffen "Keller" AND "Doppelhaus" AND "
trennwand" bringt weitere Infos. -
WU-Beton: PE-Folie unkritisch, Abdichtungsanschlüsse prüfen!
schließe mich Herrn Sollacher an
WU-Beton hat nur mit absolut dampfdichten Beschichtungen ein Problem aber nicht mit einer eingelegten unverschweißten PE-Folie. Die Abdichtugnsanschlüsse werden hier eher das Problem sein. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Betonbodenplatte: Feuchtigkeitsprobleme & DINAbk. 18195-4
💡 Kernaussagen: Die DIN 18195-4 ist nicht direkt auf WU-Betonkonstruktionen anwendbar. Feuchtigkeitsprobleme können trotz WU-Beton auftreten, oft durch Diffusion oder Fehlstellen in der Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Abdichtungsanschlüsse ist entscheidend. Eine PE-Folie unter dem Estrich stellt in der Regel kein Problem dar. Die Ursachenforschung sollte umfassend erfolgen, idealerweise durch einen Sachverständigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Bodenplatte: Fehlstellen als Hauptursache für Wassereintritt sind Fehlstellen in der Wandabdichtung oder den Anschlüssen an die Bodenplatte häufiger die Ursache für Wassereintritt als Diffusion durch den WU-Beton selbst.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: PE-Folie unkritisch, Abdichtungsanschlüsse prüfen! betont, dass eine unverschweißte PE-Folie unter dem Estrich in der Regel kein Problem darstellt, solange die Abdichtungsanschlüsse korrekt ausgeführt sind.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag WU-Beton: Diffusion als Ursache für Feuchtigkeitsschäden? diskutiert, kann Diffusion durch den WU-Beton zur Ansammlung von Feuchtigkeit unter der PE-Folie führen, insbesondere bei mangelhafter Betonqualität oder hohem Grundwasserstand. Dies kann zu Schäden am Gipsputz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenermittlung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Dabei sollten sowohl die Ausführung der WU-Betonbodenplatte als auch die Abdichtungsanschlüsse und die Qualität des Betons geprüft werden. Siehe auch WU-Bodenplatte: Wassereintritt & Ursachenforschung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, WU-Beton, DIN, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- … FeuchtigkeitFeuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Raumes. In Pelletslagern kann Feuchtigkeit …
- … werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Pelletslagers?Beton, Stahl oder Holz sind geeignete Materialien. Wichtig ist, dass die Wände …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu …
- … VereisungVereisung bezeichnet den Zustand, bei dem Wasser oder Feuchtigkeit gefriert und Eis bildet. Bei Erdwärmesonden kann Vereisung auftreten, wenn dem …
- … BauleiterDer Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er stellt sicher, dass die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Luft in einem Raum. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Frischluft. …
- … in einem Raum, die durch eine Konstruktion aus Holz, Stahl oder Beton geschaffen wird. Er dient dazu, die Nutzfläche zu vergrößern. Verwandte Begriffe: …
- … Darf ein Pelletlager feucht werden?Nein, Pellets dürfen nicht feucht werden. Feuchtigkeit führt zur Quellung der Pellets und kann Schimmelbildung verursachen. Das Lager …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschacht richtig abdichtenTipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf vielfachem Wunsch eines einzelnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … DINAbk. 51731Die DIN 51731 …
- … Richtlinien, die beim Bau eines Pelletslagerraums zu beachten sind, z.B. die DINAbk. 51731 für Holzpellets und die VDIAbk. 3464 für die Lagerung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Stückholzheizung?Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 20% liegen. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts bingt außer Schimmel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, WU-Beton, DIN, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, WU-Beton, DIN, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WU-Betonbodenplatte: DIN 18195-4 Anwendbarkeit & Feuchtigkeitsprobleme im Keller
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton: DIN 18195-4 & Feuchtigkeit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton, DIN 18195-4, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Neubau
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |