Kellerabdichtung nach DIN 18195 bei drückendem Wasser: Was ist zu beachten?

In diesem Forum sind Sie: Keller

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DIN 18195 bei drückendem Wasser in einem Mehrfamilienhaus-Neubau. Es wird der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne (WU-Beton) und einer Schwarzen Wanne (Bitumenabdichtung) erörtert. Ein Bodengutachten ist vorhanden, das drückendes Wasser bestätigt. Die Baubeschreibung nennt eine Abdichtung nach DIN 18195, z.B. als Weiße Wanne.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung

Kellerabdichtung nach DIN 18195 bei drückendem Wasser: Was ist zu beachten?

So steht es in unserer Baubeschreibung und in (z.B. weiße Wanne).
Ist dies so korrekt, oder was fehlt? Ein Bodengutachten existiert. Was können wir also vom Bauträger erwarten? Er muss die anerkannten Regeln der Technik einhalten. Es handelt sich um einen Mehrfamilienhaus (MFH)-Neubau von 2000. Auch Hobbyräume befinden sich im Keller (mit Heizung).
Für Antworten möglichst noch am Wochenende, sind wir sehr dankbar und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Viele Grüße
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung: DINAbk. 18195 bei drückendem Wasser

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden am Bauwerk führen.

    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wassereintritt im Keller muss umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.

    GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung: DIN 18195 bei drückendem Wasser

    Ich beurteile die Ausführung eines Kellergeschosses in Stahlbeton nach DIN 18195 gegen drückendes Wasser als grundsätzlich korrekt, insbesondere wenn eine "weiße Wanne" vorgesehen ist. Die DIN 18195 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser.

    Wichtig ist: Ein vorhandenes Bodengutachten ist essenziell, da es die Grundlage für die Wahl des geeigneten Abdichtungskonzepts bildet. Der Bauträger ist verpflichtet, die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

    Folgende Aspekte sind zu beachten:

    • Art des Wassers: Drückendes Wasser stellt höhere Anforderungen an die Abdichtung als z.B. Bodenfeuchtigkeit.
    • Ausführung der "weißen Wanne": Korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    • Qualitätskontrolle: Während der Bauphase sollte die Ausführung der Abdichtung regelmäßig kontrolliert werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die Details zur Ausführung der Kellerabdichtung (Materialien, Schichtaufbau etc.) erläutern und gleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Bodengutachtens ab.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Art der Wasserbeanspruchung (z.B. Bodenfeuchtigkeit, drückendes Wasser) erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand, Hangwasser oder aufstauendes Sickerwasser verursacht werden. Drückendes Wasser stellt hohe Anforderungen an die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Lastfall, Wasserdruck.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser, indem sie das Eindringen von Wasser durch die Betonbauteile verhindert. Die Fugen werden speziell abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenabdichtung, Kellerabdichtung.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens. Diese Informationen sind wichtig für die Planung der Gründung und der Abdichtung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Tragfähigkeit.
    Anerkannte Regeln der Technik
    Die anerkannten Regeln der Technik sind ein Sammelbegriff für allgemein anerkannte und bewährte Vorgehensweisen im jeweiligen Fachgebiet. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischer Erfahrung und Normen. Die Einhaltung dieser Regeln ist wichtig, um Mängel und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Normen, Richtlinien.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt oder durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonmischung, Zement.
    Lastfall
    Ein Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, die auf ein Bauteil oder ein Bauwerk wirkt. Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Lastfälle zu berücksichtigen, z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Beanspruchung, DIN 18195.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Hangwasser mit Druck auf die Kellerwände und -boden wirkt. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    2. Was ist eine "weiße Wanne"?
      Eine "weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser, indem sie das Eindringen von Wasser durch die Betonbauteile verhindert. Die Fugen werden zusätzlich abgedichtet.
    3. Welche Rolle spielt das Bodengutachten?
      Das Bodengutachten analysiert die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand am Bauort. Es liefert wichtige Informationen für die Planung der Kellerabdichtung, insbesondere zur Auswahl des geeigneten Abdichtungskonzepts und der erforderlichen Maßnahmen gegen drückendes Wasser.
    4. Was sind die anerkannten Regeln der Technik?
      Die anerkannten Regeln der Technik sind ein Sammelbegriff für allgemein anerkannte und bewährte Vorgehensweisen im Bauwesen. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischer Erfahrung und Normen wie der DIN 18195. Die Einhaltung dieser Regeln ist wichtig, um Baumängel und Schäden zu vermeiden.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der Ausführung der Abdichtung habe?
      Wenn Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung der Kellerabdichtung haben, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Ausführung prüfen und gegebenenfalls Mängel feststellen. Die Kosten für den Sachverständigen können unter Umständen vom Bauträger eingefordert werden, wenn Mängel vorliegen.
    6. Welche DIN-Normen sind relevant für die Kellerabdichtung?
      Die wichtigste Norm für die Kellerabdichtung ist die DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen". Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen verschiedene Arten von Wasserbeanspruchung fest, einschließlich drückendem Wasser. Weitere relevante Normen können je nach Einzelfall hinzukommen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer "schwarzen Wanne" und einer "weißen Wanne"?
      Eine "schwarze Wanne" ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder -anstrichen, während eine "weiße Wanne" aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) besteht. Die "weiße Wanne" ist in der Regel die modernere und hochwertigere Lösung, insbesondere bei drückendem Wasser.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und der Beanspruchung durch Wasser. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dränage am Keller
      Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Bodenplatte abdichten
      Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. DIN 18195 vs. Weiße Wanne: Unterschiede bei Kellerabdichtung

    was steht denn wirklich in der Baubeschreibung
    "und in (z.B. weiße Wanne) " versteh ich einfach nicht ...
    ansonsten verhält sich 'Abdichtung nach DINAbk. 18.195' und 'Weiße Wanne' so wie schwarz zu weiß,
    die 18195 gilt gerade eben nicht für 'echte' Wannen aus WU-Beton, von denen allerdings genauso oft geredet wird, wie es sie genauso selten wirklich gibt.
    Vom Bauträger erwarten können Sie ganz einfach eine mangelfreie Konstruktion, die den Anforderungen, die in dem Bodengutachten festgeschrieben sind, entsprechen, (wenn Ihnen das etwas hilft, aber einfacher geht es leider nicht)
  3. Baubeschreibung: Drückendes Wasser & Kellerabdichtung nach DIN 18195

    Baubeschreibung
    Sehr geehrter Herr Feldwisch-Drentrup,
    In der Baubeschreibung steht: Kellergeschoss in Stahlbeton, Ausführung gegen drückendes Wasser nach DINAbk. 18195, z.B. "weiße Wanne".
    Im Bodengutachten steht " ... Dieses Wasser ist als drückend einzustufen, sodass bei der Isolierung des Kellergeschosses auch entsprechende Maßnahmen gegen das drückend wirkendes Wasser nach 18195 Teil 6 vorzunehmen sind"
    Wann ist die Konstruktion mangelfrei? . Wir hatten bereits vor 2 Jahren einen Riss im Keller, wo auch Wasser eingedrungen ist. Außerdem hatten wir an der Kellertreppe (unten) feuchte Stellen. Die Höhenkote des anstehenden Schichtenwassers kann nach Aussage des Bodengutachters bis in Höhe des Geländes anstehen. Außerdem liegt der Hauseingang 0,5 m unter GOK.
    Gute Nacht.
  4. Kellerabdichtung bei drückendem Wasser: Fachmann vor Ort ratsam!

    Ihre Angaben sind trotz Nachbesserung leider noch nicht ...
    Ihre Angaben sind trotz Nachbesserung leider noch nicht erschöpfend  -  der beste Rat den ich Ihnen geben kann ist: Holen Sie sich einen Fachmann vor Ort (Sachverständigen für Bauschäden)
    Die Tatsache dass Sie bei drückendem Wasser Feuchte im Keller haben und Ihr Eingang einen halben Meter tiefer liegt als das Gelände lassen vermuten, dass Sie das leichte Fieber nicht nur mit Wadenwickeln bekämpfen können, sondern mindestens eine Blinddarmentzündung vorliegt für die Sie kein Hausarzt mehr mit telefonischen Tipps versorgen kann!
    Wissen Sie eigentlich ob Sie nun eine "Weiße" oder eine "Schwarze" Wanne haben? (Vielleicht sind es ja nur Masern!)
  5. DIN 18195: Weiße Wanne nicht geregelt – Schwarze Wanne als Alternative

    Foto von Stefan Ibold

    stimmt die Baubeschreibung?
    Moin,
    denn soweit ich weiß, ist die weiße Wanne in der DINAbk. 18195 NICHT geregelt oder erwähnt.
    Maßnahmen in dem Sinne der DIN wäre eine schwarze Wanne.
    Probleme kann es auch durch Diffusion geben, denn wasserdicht ist nicht gleich dampfdicht.
    MfG
    Stefan Ibold
  6. Weiße Wanne oder Schwarze Wanne: Vertrauen zum Bauträger fehlt!

    weiße oder schwarze Wanne?
    Vielen Dank meine Herren,
    Wir gehen davon aus, dass es sich wenn überhaupt nur um eine weiße Wanne handelt (nur mündlich vom Bauleiter). Außerdem wurde eine Drainage angelegt, von der nur keiner weiß, wie sie funktioniert. Da soll immer mal abgepumpt werden? Wir Laien sollen wissen wann!? Wir haben kein Vertrauen zum Bauträger und zum ehemaligen Bauleiter, der Ing. ist. Reicht dies eigentlich? oder müsste ein Architekt den Bau begleiten? Natürlich muss da ein SV ran, aber trotzdem wäre ich für Anregungen dankbar. In der Baubeschreibung steht ja z.B. "weiße Wanne". Ist das nicht irreführend? . Zählt für uns denn nun das, was der Bodengutachter vorsieht? Das Bodengutachten liegt uns auch nicht vor. Nur vom Bauamt haben wir wenige Unterlagen. Muss uns diese eigentlich der Bauträger aushändigen?
    Was ist eigentlich eine schwarze Wanne? Woran erkennt man diese?
    Übrigens zurzeit ist es nicht feucht im Keller, das was ich oben geschrieben habe, ist ca. 2 Jahre her.
  7. Kellerabdichtung: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne – Kurz erklärt

    Foto von

    Erklärung in Kurzform
    Moin,
    weiße Wanne: WU-Beton mit entsprechender Rissbewehrung und Fugenblechen, etc..
    schwarze Wanne: mit KMB oder je nach Lastfall mit Bitumenbahnen.
    Schwarze Wanne in der DINAbk. 18195 geregelt. Bei der Weißen Wanne gibt es nur den Hinweis auf die DIN 1045.
    MfG
    Stefan Ibold
  8. Weiße Wanne: Konstruktion mit wasserundurchlässigem Beton nach DIN 1045

    Foto von Robert Worsch

    Weiße Wanne
    ist eine mittlerweile allgemein übliche Bezeichnung für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton. Die Grundlage für die Bemessung und Ausführung ist die DINAbk. 1045, Beton und Stahlbetonbau. Eine schwarze Wanne erkennen Sie an der Farbe 😉, der Keller ist vollständig in Bitumenbahnen "eingepackt". Und eine Dränung braucht es auch nicht, wenn Grundwasser ansteht würde die Dränung nur zu einer Absenkung führen. Wo soll denn ganze Wasser hin?
  9. Weiße Wanne: Einhaltung statischer Regeln nachträglich schwer prüfbar

    die Einhaltung konstruktiver ...
    und statischer regeln bei e. WW ist durch den Laien überhaupt nicht,
    durch den Fachmann *nachträglich nur sehr schwer möglich*!
    also, beste Voraussetzungen, durch Murks Geld einzusparen.
    Ferndiagnose unmöglich.
  10. Anspruch auf Schwarze Wanne nach DIN 18195? Bauträger spart!

    Nicht überprüfbar?
    Liebe Helfer,
    wenn ich sie richtig verstehe, hätten wir also einen Anspruch auf eine schwarze Wanne nach DINAbk. 18195. Da der Bauträger wie überall sparen wollte hat er uns aber nur eine weiße Wanne eingebaut, das steht ja schließlich auch so in der Baubeschreibung. Dies erkenne ich daran, dass er eine Drainage oder so ähnlich eingebaut hat. Dies hat er auch nie bestritten. Aber wir können doch jetzt aus einer weißen Wanne keine schwarze machen und das drückende Wasser nicht ableiten. Der Bauträger behauptet sowieso er hätte alles richtig und fachgerecht gemacht. Welches Risiko haben wir denn nun mit der weißen Wanne? . Da wie gesagt von einer schwarzen Wanne nieh die Rede war und der Bauträger ein billiger Jacob ist, bin ich mir zu 99 % auch ohne Fachmann sicher dass wir keine schwarze Wanne haben.
    Kennen Sie ähnliche Fälle? Wissen Sie Rat?
    Guten Abend meine Herren,
  11. Kellerabdichtung: Nutzung, Dämmung & Weiße/Schwarze Wanne

    mal querdenken ...
    wie ist die Nutzung eigentlich festgelegt?
    würde diese e. Dämmung erf. machen? ist die Dämmung im Wärmeschutz-nw.
    festgelegt?
    Temperatur im Keller? Heizkörper?
    ebenso: im Flur/treppenraum? Tür zur Kellertreppe?
    so viele fragen ... für viele Bauträger sicher unangenehm!
    viel Stoff für sachverständige ...
    nochmal (zum 83 ten mal) zu weiße/schwarze Wanne:
    weiße Wanne mit Außendämmung o. Folie o. "schwarzer Farbe" ist
    eine robuste, gute und ziemlich diffusionsdichte Konstruktion.
    IMHO besser als z.B. ein Mauerwerkskeller mit Schwarzabdichtung!
    also, kritisch sind o.g. Punkte! nicht der Betonkeller an sich!
  12. Keller im MFH: Nutzung, Beheizung & Wärmeschutzverordnung

    Nutzung des Kellers im MFH
    Sehr geehrter Herr Sollacher,
    Der Keller ist aufgeteilt in 4 Keller (unbeheizt)
    2 Hobbyräume beheizt mit großen Fenstern (mit Wohnung verbunden, Maisonette)
    1 Waschraum und 1 Gemeinschaftsraum beheizt
    1 Hausanschluss  -  und 1 Heizungs- und ein Fahrradraum unbeheizt
    Auch das verglaste Treppenhaus ist unbeheizt. Es gibt 2 Feuerschutztüren zum Treppenhaus. Die Wärmeschutzverordnung 1995 muss eingehalten worden sein. Ein Wärmeschutznachweis wurde uns bis heute nicht ausgehändigt.
    Viele Grüße
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195 bei drückendem Wasser: Was ist zu beachten?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DIN 18195 bei drückendem Wasser in einem Mehrfamilienhaus-Neubau. Es wird der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne (WU-Beton) und einer Schwarzen Wanne (Bitumenabdichtung) erörtert. Ein Bodengutachten ist vorhanden, das drückendes Wasser bestätigt. Die Baubeschreibung nennt eine Abdichtung nach DIN 18195, z.B. als Weiße Wanne.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von DIN 18195: Weiße Wanne nicht geregelt – Schwarze Wanne als Alternative ist die Weiße Wanne nicht explizit in der DIN 18195 geregelt, sondern eher die Schwarze Wanne. Dies kann zu Missverständnissen mit dem Bauträger führen.

    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) mit Rissbewehrung und Fugenblechen, während eine Schwarze Wanne mit KMB oder Bitumenbahnen abgedichtet wird, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne – Kurz erklärt erläutert wird. Die Grundlage für die Bemessung und Ausführung einer Weißen Wanne ist die DIN 1045.

    🔴 Kritisch/Risiko: Die nachträgliche Überprüfung der Einhaltung konstruktiver und statischer Regeln bei einer Weißen Wanne ist für Laien unmöglich und für Fachleute sehr schwer, wie im Beitrag Weiße Wanne: Einhaltung statischer Regeln nachträglich schwer prüfbar betont wird. Dies birgt das Risiko von Baumängeln und unnötigen Kosten.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden vor Ort zu konsultieren, um die Ausführung der Kellerabdichtung zu prüfen und sicherzustellen, dass die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Siehe auch Kellerabdichtung bei drückendem Wasser: Fachmann vor Ort ratsam!. Klären Sie die genaue Nutzung des Kellers, um die Notwendigkeit einer Dämmung zu bestimmen, wie in Kellerabdichtung: Nutzung, Dämmung & Weiße/Schwarze Wanne angesprochen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN, Wasser, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN, Wasser, Wanne" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN, Wasser, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kellerabdichtung nach DIN 18195 bei drückendem Wasser: Was ist zu beachten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung: DIN 18195 bei drückendem Wasser
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, drückendes Wasser, weiße Wanne, Bodengutachten, Bauträger, Mehrfamilienhaus, Kellergeschoss
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼