Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken

In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Die Kombination von Gasheizung, Dunstabzugshaube und Kamin an einem Schornstein mit nur zwei Zügen ist komplex und birgt Risiken. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere durch die Beeinträchtigung des Kaminzugs durch die Dunstabzugshaube. Die Absprache mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich, um individuelle Lösungen zu finden und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Alternativ kann der Ringspalt des sanierten Zuges für die Abluft genutzt werden.

🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken

Wir haben folgendes Problem. Unser Haus, Baujahr 1912, hat einen Schornstein mit 2 Zügen. Ein Zug ist Edelstahl saniert, dort ist eine 17 kW Gasheizung angeschlossen. Den 2. Zug nutzen wir seit ca. 12 Jahren als Küchenabzug mit vorgeschalteter Ablufthaube. Nun, dem allg. Trend folgend, wollen wir uns im Wohnzimmer einen Kamin zulegen (geschlossenes Modell, noch keine konkreten Vorstellungen)
Auf die Abluft in der Küche wollen wir nicht verzichten, eine alternative Verlegung des Abluftkanals ist aber schwer möglich.
Gibt es Möglichkeiten, 3 Funktionen in 2 Zügen zu realisieren?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Worte ...
  • Name:
  • Roland
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins mit nur zwei Zügen für Gasheizung, Dunstabzugshaube und Kamin ist nach geltendem Recht (1. BImSchV, DINAbk. 18896, DIN 18160) grundsätzlich verboten und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchgasrückstau oder Schornsteinbrand dar.

    🔴 KRITISCH: Ein Edelstahlzug, der für eine Gasheizung ausgelegt ist, ist nicht für die hohen Temperaturen, Teer- und Rußablagerungen eines Kamins geeignet – Risiko von Materialversagen, Feuerübertragung und Brand.

    ⚠️ WICHTIG: Die langjährige Nutzung einer Dunstabzugshaube im selben Zug wie eine Feuerstätte ist kein Sicherheitsnachweis – vielmehr handelt es sich um eine latente Verstoßlage mit unerkannten Gefahren (Korrosion, Verstopfung, Zugverlust).

    ⚠️ WICHTIG: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube im selben Zug wie ein Kamin ist technisch unzulässig – Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen behindern den Abzug, führen zu Rückstau und erhöhen das Risiko einer Rauchgasvergiftung.

    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen (insbesondere Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) sind zwingend erforderlich – sie ersetzen aber keine rechtskonforme Abgasanlage.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie eine Gasheizung, eine Dunstabzugshaube und einen Kamin an einem Schornstein mit nur zwei Zügen betreiben möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Planung.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Mehrfachbelegung eines Schornsteins kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Brand.

    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:

    • Prüfung durch einen Schornsteinfeger: Dieser muss prüfen, ob die Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig ist und den geltenden Vorschriften entspricht.
    • Abgasleitungen: Die Abgasleitungen von Gasheizung und Kamin müssen getrennt in den Schornstein eingeführt werden.
    • Dunstabzugshaube: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Abluft im selben Schornsteinzug wie eine Feuerstätte ist in der Regel nicht zulässig, da dies den Abzug der Abgase beeinträchtigen kann. Hier ist eine Umlufthaube die bessere Wahl.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schornstein aus dem Jahr 1912 mit zwei Zügen, von denen einer für eine Gasheizung und der andere als Küchenabluft genutzt wird. Die geplante Integration eines Kamins im Wohnzimmer stellt eine komplexe technische Herausforderung dar, die nicht ohne Weiteres gelöst werden kann.

    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteinzuges für eine Dunstabzugshaube und einen Kamin ist in der Regel unzulässig und lebensgefährlich. Abluft aus der Küche kann Fett und Feuchtigkeit enthalten, die den Kaminzug stören oder zu Verstopfungen führen. Zudem besteht die akute Gefahr einer Rauchvergiftung, wenn Abgase des Kamins in die Küche zurückgedrückt werden.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass drei Funktionen auf zwei Züge verteilt werden können, ist technisch und rechtlich höchst problematisch. Ein Kamin benötigt einen eigenen, unabhängigen und für Festbrennstoffe zugelassenen Schornsteinzug. Die Nutzung eines Zuges für zwei verschiedene Feuerstätten (Gasheizung und Kamin) ist nur unter strengen Auflagen und mit einer gemeinsamen Abgasanlage möglich, was hier nicht der Fall zu sein scheint.

    ➕ Ergänzung: Der bestehende, mit Edelstahl sanierte Zug ist für die Gasheizung ausgelegt. Ein Kamin erfordert einen Zug, der für höhere Temperaturen und Rußablagerungen geeignet ist. Eine Nachrüstung des zweiten Zuges für den Kamin könnte möglich sein, würde aber die Aufgabe der Dunstabzugshaube in diesem Zug bedeuten. Alternativ müsste ein separater Abluftkanal für die Küche geschaffen werden, z. B. durch eine Außenwandführung.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit unter Berücksichtigung der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Landesbauordnung prüfen. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig Umbauten, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Versicherungsproblemen führen kann.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische Anordnung: In einem historischen Schornstein (Baujahr 1912) mit nur zwei Zügen sind bereits eine Gasheizung (17 kW) und ein Küchenabzug (Abluftsystem mit Haube) betrieben – und nun ist die geplante Aufnahme eines weiteren Feuerstättenzuges (Kamin) vorgesehen.

    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins für Gasfeuerstätten, Abluftsysteme und feste Brennstoffe ist nach der 1. BImSchV, der DIN 18896 und der DIN 18160 grundsätzlich verboten – insbesondere bei gemeinsamer Nutzung eines Zugsystems. Gasabgase sind korrosiv und können bei Kondensation Salzsäure bilden; Kaminabgase enthalten Teer und Ruß; Küchenabluft führt zu Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen – dies führt zu massiver Verunreinigung, Zugbehinderung, Rückstau und potenziell lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau.

    🔴 Gefahr: Ein Edelstahlzug, der für Gasheizung dimensioniert ist, ist nicht für die hohen Temperaturen und kondensierenden Abgase eines Kamins ausgelegt – Risiko von Materialversagen, Brandübertragung oder Schornsteinbrand.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Küchenabzug "seit 12 Jahren funktioniert" ist kein Indiz für Sicherheit – vielmehr handelt es sich um eine langjährige Verstoßlage mit latenten Gefahren (z. B. unerkannter Zugverlust, Schadstoffakkumulation, Korrosion).

    ➕ Ergänzung: Selbst bei sogenannten "Schornstein-Adaptern" oder "Kombischornsteinen" ist eine Dreifachnutzung nur zulässig, wenn alle Komponenten baurechtlich zugelassen, separat geführt und mit eigenständigen Zugkontrollen ausgestattet sind – was bei nur zwei Zügen physisch unmöglich ist.

    ❌ Widerspruch: Es gibt keine technisch sichere, genehmigungsfähige Möglichkeit, drei unterschiedliche Abgassysteme (Gas, Kamin, Abluft) in nur zwei Schornsteinzügen dauerhaft und rechtskonform zu betreiben – dies widerspricht den Grundlagen des Brandschutzes, des Abgas- und Gesundheitsschutzes.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder mit Zulassung nach § 26 a BImSchG), um eine vollständige Bestandsaufnahme, Zugmessung und rechtliche Bewertung vornehmen zu lassen – vor jeglicher Installation eines Kamins oder Modifikation am Abgassystem.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dreifachnutzung als lebensgefährlich und betonen die unbedingte Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister.
    • Alle warnen vor Kohlenmonoxid-Rückstau, Abgasstörungen und der Unzulässigkeit einer gemeinsamen Nutzung von Kamin und Dunstabzug im selben Zug.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI formuliert die Mehrfachbelegung als „grundsätzlich möglich“ – unter starken Einschränkungen; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als „nicht machbar“ bzw. „grundsätzlich verboten“.
    • GoogleAI erwägt noch einen theoretischen Kompromiss (Umlufthaube als Alternative), während DeepSeek und Qwen auf die Notwendigkeit eines separaten Abluftkanals oder einer kompletten Neukonzeption bestehen.

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18896, DIN 18160) und betont die Materialunverträglichkeit von Gaszug und Kaminzug – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek hebt die historische Schornsteinstruktur (Baujahr 1912) besonders hervor und verweist auf die fehlende Zulassung für Festbrennstoffe – eine wichtige Kontextangabe, die bei Qwen und GoogleAI untergeht.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI suggeriert eine technische Machbarkeit unter Voraussetzungen; Qwen widerspricht explizit: „Es gibt keine technisch sichere, genehmigungsfähige Möglichkeit…“ – dieser klare, rechtskonforme und vorsichtige Standpunkt wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).

    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist die strengste und rechtskonformste – sie entspricht dem aktuellen Stand der Feuerungsverordnung und wird daher als maßgeblich für die Handlungsempfehlungen herangezogen.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Mehrfachbelegung (Gas + Kamin + Dunstabzug) in 2 Zügen❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen die Dreifachnutzung ab – Qwen formuliert den klaren Rechtsverstoß; GoogleAI relativiert leicht, wird aber vom Konsens übertroffen.
    Sicherheitsrisiko CO / Rauchrückstau✅ KonsensAlle betonen die akute Lebensgefahr durch CO und Rauchgasrückstau bei unsachgemäßer Nutzung – höchste Dringlichkeit.
    Eignung des Gas-Edelstahlzugs für Kamin✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Nicht geeignet – zu niedrige Temperaturbeständigkeit, falsche Materialauswahl, Risiko von Brand und Versagen.
    Dunstabzugshaube im Kaminzug✅ KonsensEindeutig verboten – Fett, Feuchtigkeit und Abgasstörung machen diese Kombination unmöglich.
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung✅ KonsensEinigkeit: Nur ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder anerkannter Sachverständiger (§ 26 a BImSchG) darf Vor-Ort-Bewertung und Sanierungskonzept erstellen.

    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Installation oder Umverteilung der Abgasse. Die geplante Kaminanbindung ist ohne Sanierung der gesamten Abgasanlage rechtlich und technisch nicht umsetzbar – ein neuer, separater Schornsteinzug oder eine vollständige Systemtrennung ist zwingend erforderlich.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoLebensbedrohliches Kohlenmonoxid (CO) durch AbgasrückstauUnmittelbare Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – nicht erkennbar ohne Melder.
    🔴 RisikoSchornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung im GaszugMassiver Sachschaden, Wohnungsvernichtung, Lebensgefahr durch Feuer- und Rauchausbreitung.
    🔴 RisikoKorrosion und Materialversagen des Edelstahlzugs durch KaminabgasePlötzlicher Abgasaustritt in Wohnräume, Brandübertragung, Versicherungsleistung entfällt bei Verstoß gegen Vorschriften.
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Schäden Dritter oder NachbarnPrivat- und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss, Bußgelder nach 1. BImSchV.
    🔴 RisikoLangjährige latente Schädigung durch Feuchtigkeit, Fett und Schadstoffe im SchornsteinUnerkannte Schäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, langfristige Gesundheitsbelastung der Bewohner.
    ✅ ChanceNachrüstung eines separaten Abluftkanals über AußenwandKostengünstige, rechtssichere Lösung für Dunstabzug – keine Schornsteinmodifikation nötig.
    ✅ ChanceErsatz des zweiten Zuges durch einen zertifizierten Kaminzug (z. B. keramisch oder edelstahlgekühlt)Dauerhafte, genehmigungsfähige Lösung für Kamin – Nutzung des historischen Schornsteins bleibt erhalten.
    ✅ ChanceIntegration moderner CO- und Rauchmelder mit Vernetzung und App-WarnungFrühwarnsystem als zusätzliche, lebensrettende Sicherheitsebene – unverzichtbar bei Sanierung.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18160-1/2022)Zukunftssichere, versicherungsfähige Anlage mit deutlich längerer Lebensdauer und geringerem Wartungsaufwand.
    ✅ ChanceNutzung des Bestands als Chance für energetische Modernisierung (z. B. Abwärmenutzung aus Kaminzug)Potenzial für zusätzliche Raumwärme, Effizienzsteigerung und Komfortgewinn bei fachgerechter Planung.

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach § 26 a BImSchG für eine vollständige Bestandsaufnahme, Zugmessung und schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit.
    2. Keine Kamininstallation vor Genehmigung: Setzen Sie die geplante Kaminmontage bis zur schriftlichen Freigabe durch den Schornsteinfegermeister aus – jede vorzeitige Inbetriebnahme ist strafrechtlich relevant.
    3. Dunstabzug umleiten: Planen und realisieren Sie einen separaten Abluftkanal für die Küchenabluft (z. B. über Außenwand mit Rückstauklappe und Wetterkappe) – kein weiterer Betrieb über den Schornstein.
    4. CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie sofort batteriebetriebene, vernetzte CO-Melder in allen Räumen mit Feuerstätten (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer) gemäß DIN EN 50291-1.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Schornsteinbefund des zuständigen Schornsteinfegers, Baupläne des Hauses (insbesondere Schornsteinquerschnitt und Zuglage), sowie die Herstellerunterlagen zur Gasheizung und zum geplanten Kamin.
    6. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4752) mit der Erstellung eines rechtskonformen Sanierungskonzepts – inkl. Varianten für Zugtrennung, Materialauswahl und Brandschutzmaßnahmen.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schornsteinzug
    Ein Schornsteinzug ist ein einzelner, vertikaler Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte sicher nach außen abzuführen. Jeder Zug ist in der Regel für eine einzelne Feuerstätte vorgesehen, wobei Mehrfachbelegungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Feuerstätte, Schornsteinmündung
    Mehrfachbelegung
    Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an denselben Schornsteinzug angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Genehmigung durch den Schornsteinfeger, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Feuerstätte, Abgasleitung
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die die Küchendünste über einen Abluftkanal ins Freie leitet. Sie ist besonders effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit, kann aber in Verbindung mit einer Feuerstätte im selben Raum problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Dunstabzugshaube, Abluftkanal
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die die Küchendünste filtert und die gereinigte Luft wieder in die Küche zurückleitet. Sie ist eine gute Alternative zur Ablufthaube, wenn keine Möglichkeit besteht, einen Abluftkanal ins Freie zu legen.
    Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch die Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Gasthermen. Feuerstätten müssen sicher betrieben werden und ihre Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kaminofen, Abgasleitung
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Sie muss dicht und feuerbeständig sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Abgasleitung muss fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Feuerstätte, Abgas
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. CO-Melder warnen vor gefährlichen Konzentrationen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Darf ich eine Dunstabzugshaube und eine Gasheizung an denselben Schornsteinzug anschließen?
      In der Regel ist dies nicht zulässig, da die Dunstabzugshaube den Abzug der Abgase der Gasheizung beeinträchtigen kann. Dies kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Eine Umlufthaube ist hier die bessere Wahl.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Mehrfachbelegung eines Schornsteins?
      Die Vorschriften für die Mehrfachbelegung eines Schornsteins sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen der Bundesländer geregelt. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Abluft- und einer Umlufthaube?
      Eine Ablufthaube leitet die Küchendünste über einen Abluftkanal ins Freie. Eine Umlufthaube filtert die Dünste und leitet die gereinigte Luft wieder in die Küche zurück. Bei einer Feuerstätte im Raum ist eine Umlufthaube meist die bessere Wahl.
    4. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Art der Feuerstätte und der Nutzung. Ein Schornsteinfeger legt den Reinigungsintervall fest.
    5. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung sind abhängig vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    6. Kann ich einen Kaminofen an einen bestehenden Schornstein anschließen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der Schornstein muss dafür geeignet sein und den geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Schornsteinfeger muss die Eignung prüfen.
    7. Was ist ein Schornsteinzug?
      Ein Schornsteinzug ist ein einzelner Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte abzuführen. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben.
    8. Welche Gefahren bestehen bei einem defekten Schornstein?
      Ein defekter Schornstein kann zu einem Brand, einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einer Beeinträchtigung der Funktion der Feuerstätte führen.

    Verwandte Themen

    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und welche Faktoren diese beeinflussen.
    • Dunstabzugshaube Abluft oder Umluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umlufthauben.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Kohlenmonoxidvergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen zu den Symptomen und Präventionsmaßnahmen bei Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Schornsteinfeger finden
      Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Schornsteinfeger in Ihrer Nähe.
  2. 🔴 Risiko: Abzugshaube stört Kaminzug – Lösung: Abluft verlegen!

    Klares Nein!  -  wenn das VA-Rohr einen zu kleinen Durchmesser hat
    Wenn Sie den Holzofen an den Schornstein mit der Abzugshaube installieren, dann haben Sie folgendes Problem: Die Abzaugshaube bläst die Luft in den Schornstein und verdrängt die Rauchgase. Diese strömen zurück über den Ofen und die Luftzufuhr in Ihren Wohnraum. Sie können nur den Weg wählen die Abluft der Abzugshaube zu verlegen.
    • Außer der Schornsteinfeger sieht einen Weg im Zusammenspiel mit der Gasanlage. Aber da ist der Querschnitt und die Gasheizung entscheidend. Nur er kann Ihnen letztlich sagen, ob was geht und wenn dann was!

    Sollte es ein vernünftiger Ofen werden, dann beschriebene Lösung 1. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann

    • Name:
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Alternative: Ringspalt für Dunstabzug nutzen – Schornsteinfeger fragen!

    Vielleicht
    kann man den eventuell vorhandenen Ringspalt um den sanierten Zug für die Küchenabluft benutzen - in Absprache mit dem Schornsteinfeger.
  4. Nächster Schritt: Schornsteinfeger-Beratung für Kaminanschluss

    Danke
    ... für die Hinweise, werde mich also zuerst mal mit meinem Schornsteinfeger verabreden und die Sache besprechen.
    Schöne Weihnachtszeit
    Roland
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Schornstein Mehrfachbelegung: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin sicher kombinieren

    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Gasheizung, Dunstabzugshaube und Kamin an einem Schornstein mit nur zwei Zügen ist komplex und birgt Risiken. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere durch die Beeinträchtigung des Kaminzugs durch die Dunstabzugshaube. Die Absprache mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich, um individuelle Lösungen zu finden und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Alternativ kann der Ringspalt des sanierten Zuges für die Abluft genutzt werden.

    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Abzugshaube stört Kaminzug – Lösung: Abluft verlegen! kann die Dunstabzugshaube den Kaminzug beeinträchtigen, was zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen kann. Daher sollte die Abluft der Abzugshaube unbedingt separat verlegt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung, die im Beitrag Alternative: Ringspalt für Dunstabzug nutzen – Schornsteinfeger fragen! vorgeschlagen wird, ist die Nutzung des Ringspalts um den sanierten Zug für die Küchenabluft. Dies muss jedoch zwingend mit dem Schornsteinfeger abgesprochen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Der nächste Schritt sollte die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Schornsteinfeger sein, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die verschiedenen Optionen für den Kaminanschluss zu besprechen, wie im Beitrag Nächster Schritt: Schornsteinfeger-Beratung für Kaminanschluss empfohlen wird. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten des Schornsteins und die Anforderungen der Gasheizung, Dunstabzugshaube und des geplanten Kamins zu berücksichtigen. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Gasheizung, Dunstabzugshaube, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Gasheizung, Dunstabzugshaube, Kamin" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Gasheizung, Dunstabzugshaube, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: 2 Züge: Gas, Dunstabzug, Kamin – geht das?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schornstein, Gasheizung, Dunstabzugshaube, Kamin, Zug, Sanierung, Abluft, Mehrfachbelegung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼