Die Fußbodenheizung in dem Mietshaus hat Regelungsprobleme. Ein Außentemperaturfühler ist vorhanden, aber die Anlage scheint nicht optimal darauf zu reagieren. Die Vorlauftemperatur ist relativ konstant, was auf eine ineffiziente Regelung hindeutet. Eine Nachrüstung könnte die Effizienz verbessern, erfordert aber einen Fachmann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Wir wohnen seid letzten Jahr in einem Haus zur Miete.
3 Etagen, nur Fußbodenheizung (Gas), ca. 220 m², 1Heizkreis.
Es ist keine Fernbedienung angeschlossen.
Zur Zeit haben wir die Regler unter den Umwälzpumpen voll aufgedreht. Es wird auch warm. Jedoch für meinen Geschmack etwas zu warm und das obwohl die Solltemperatur bei 20 ° eingestellt ist.
Wie oft sollte der Brenner anspringen?
Welche Einstellungen kann ich Prüfen oder ändern?
Bitte um Ratschläge. Denn ich verstehe auch den Aufbau dieser Verteilung, mit den Reglern darunter nicht.
Und wie stellt die Heizung fest, wie wann die Solltemperatur erreicht ist?
Wie müsste diese Verteilung umgebaut werden, damit sie auch zu der Gasheizung passt?
Vielen Lieben Dank
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung richtig einstellen
Um Ihre Fußbodenheizung optimal einzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unnötigen Energieverbrauch führen.
- Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile in den einzelnen Räumen richtig eingestellt sind. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus. Diesen sollte ein Fachmann durchführen.
- Heizkurve anpassen: Die Heizkurve der Gasheizung sollte an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Hauses angepasst werden.
Da Sie keine Fernbedienung angeschlossen haben, ist es wichtig, die Einstellungen direkt an der Heizungsanlage und den Thermostatventilen vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung richtig einstellen
Der Mieter beschreibt eine Gas-Fußbodenheizung mit einem Heizkreis für 220 m² über drei Etagen, was auf eine ungewöhnliche und potenziell ineffiziente Installation hindeutet. Die Regler an den Umwälzpumpen sind voll aufgedreht, was zu einer Überhitzung führen kann, selbst wenn die Raum-Solltemperatur auf 20 °C eingestellt ist.
🔴 Gefahr: Ein einzelner Heizkreis für drei Etagen ist hydraulisch höchst problematisch. Die Wärme verteilt sich ungleichmäßig, was zu Überhitzung in einigen Räumen und Unterversorgung in anderen führen kann. Die voll aufgedrehten Regler an den Umwälzpumpen deuten auf einen hydraulischen Abgleich hin, der nicht oder falsch durchgeführt wurde.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Brenner-Taktung ist berechtigt. Bei einer Fußbodenheizung sollte der Brenner bei guter Einstellung selten und dann für längere Zeit laufen (Niedertemperaturbetrieb). Häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) deutet auf eine Überdimensionierung oder falsche Einstellung der Heizkurve hin.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Fernbedienung angeschlossen" ist für eine Fußbodenheizung nicht ungewöhnlich. Die Steuerung erfolgt in der Regel über einen Raumthermostaten oder die Außentemperatur-gesteuerte Heizkurve am Kessel. Die Regler unter den Pumpen sind vermutlich Überströmventile oder manuelle Durchflussbegrenzer, die nicht zum "Aufdrehen" gedacht sind, sondern zur hydraulischen Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Heizkurve am Gasbrenner korrekt einstellen. Versuchen Sie nicht, selbst an den Ventilen oder der Gasheizung zu justieren, da dies zu Schäden oder erhöhtem Gasverbrauch führen kann. Der Vermieter ist für die Funktionsfähigkeit der Heizung verantwortlich – informieren Sie ihn schriftlich über die Probleme.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch. Eine optimale Vorlauftemperatur trägt zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung und senkt die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Wärmeverteilung - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeerzeugung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das an Heizkörpern oder Heizkreisen angebracht wird und die Raumtemperatur regelt. Es öffnet oder schließt den Durchfluss von warmem Wasser, um die gewünschte Temperatur zu halten. Thermostatventile tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Regelungstechnik - Gasheizung
- Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie ist eine verbreitete Heizungsart in Deutschland und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine gute Regelbarkeit aus. Moderne Gasheizungen sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Erdgas - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder die Fußbodenheizung abzugeben. Ein Gebäude kann mehrere Heizkreise haben, die jeweils unterschiedliche Bereiche versorgen. Die Heizkreise werden von der Heizungsanlage mit Wärme versorgt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Flächenheizung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Fußbodenheizung?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Wärme erreicht ist. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage und höheren Heizkosten. - Wie oft sollte ich meine Gasheizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung der Gasheizung ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Heizung bei und hilft, Störungen zu vermeiden. - Was bedeutet Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Heizung nur so viel Wärme erzeugt, wie tatsächlich benötigt wird. Die Einstellung der Heizkurve sollte von einem Fachmann vorgenommen werden, da sie von den spezifischen Eigenschaften des Hauses abhängt. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch ohne Thermostat betreiben?
Es ist möglich, eine Fußbodenheizung ohne Thermostat zu betreiben, aber es ist nicht empfehlenswert. Thermostate ermöglichen eine präzise Steuerung der Raumtemperatur und tragen so zur Energieeffizienz bei. Ohne Thermostat kann es schwierig sein, die gewünschte Temperatur zu halten und unnötig Energie zu verbrauchen. - Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
Wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise ist die Vorlauftemperatur zu niedrig eingestellt, der hydraulische Abgleich nicht korrekt durchgeführt oder es gibt Luft im Heizkreislauf. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Wie kann ich meine Heizkosten senken, ohne auf Komfort zu verzichten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Heizkosten zu senken, ohne auf Komfort zu verzichten. Dazu gehören die Optimierung der Heizungseinstellungen, die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die Verbesserung der Dämmung des Hauses und die Nutzung von programmierbaren Thermostaten. Auch das richtige Lüften kann helfen, Energie zu sparen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Fußbodenheizung?
Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz einer Fußbodenheizung. Sie verhindert, dass Wärme unkontrolliert nach außen abgegeben wird und sorgt dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Eine schlechte Dämmung führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort.
🔗 Verwandte Themen
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen und Heizkosten zu sparen. - Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten, Systeme & Einbau
Informationen zu Kosten, verschiedenen Systemen und dem Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau. - Heizkurve richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Erklärung der Heizkurve und Tipps zur optimalen Einstellung für eine effiziente Heizungsanlage. - Thermostatventile austauschen: Anleitung & Kosten
Anleitung zum Austausch von Thermostatventilen und Informationen zu den anfallenden Kosten. - Gasheizung modernisieren: Welche Optionen gibt es?
Überblick über verschiedene Optionen zur Modernisierung einer Gasheizung und deren Vor- und Nachteile.
-
Fußbodenheizung: Fehlende Komponenten für optimale Regelung
dieser Anlage fehlen wesentliche Komponenten für eine einwandfreie Regelung.
... dieser Anlage fehlen wesentliche Komponenten für eine einwandfreie Regelung.
Die Mischerventile haben keinen elektrischen Antrieb und das Steuergerät hat mE auch nicht die Möglichkeit Mischermotoren anzusteuern. Außentemperaturfühler vorhanden?
Normalerweise geht es so: Außentemperaturfühler misst, entsprechend einer eingestellten (ggf durch Ausprobieren) Kennlinie im Steuergerät verändern die Mischermotoren über die Mischerventilstellung die Vorlauftemperatur.
Gibt es in dem Haus Einzelraumregelung (Thermostate in jedem Raum)? -
Außentemperaturfühler vorhanden: Regler voll aufgedreht?
Ja ein Außentemperaturfühler ist vorhanden. Wir haben ...
Ja ein Außentemperaturfühler ist vorhanden. Wir haben Ja ein Außentemperaturfühler ist vorhanden.
Wir haben in der jeder Wohnung einen zentranlen Punkt (z.B. in der Küche) so einen Verteiler, wo jedes Zimmer einzeln auf oder zu gedreht werden kann.
Ist es denn eigentlich gut, wenn die Regler unter den Pumpen voll aufgedreht sind?
An dem Verteilersystem war einmal eine Ölheizung angeschlossen.
Als die Heizung gewechselt wurde, wurde die Verteilung jedoch so belassen. -
Fußbodenheizung: Fehlende Stellmotoren & Raumthermostate?
oh ...
da fehlt ja wirklich alles ... schön dass wenigstens noch ein Heizkessel im Keller steht 😉
Spaß beiseite.
Der Heizungsverteiler hat keine Stellmotoren. Damit kann man davon ausgehen, dass auch keine Raumthermostate vorhanden sind.
d.h. : Es könnte natürlich schon sein, dass Raumthermostate vorhanden sind (kleine Kästchen mit Stellrad), aber eben ohne Funktion.
Es wäre jetzt erstmal zu prüfen, ob der AT Fühler überhaupt angeschlossen ist ...
Bitte mal heute Mittag die Vorlauftemperatur ablesen (die jeweils höhere Anzeige an den jeweilszwei zusammengehörenden Rohren, sehr wahrscheinlich der Thermometer über der Pumpe).
Und das Gleiche dann morgen früh ... wenn es noch kalt ist.
Da die VL Temperatur vielleicht (stark) schwankt, vielleicht auch noch eine Ablesung wenn der Kessel eine Zeitlang gelaufen ist. -
AT-Fühler angeschlossen: Heizung reagiert auf Außentemperatur
Ja ich bin da auch echt froh drum 🙂
Ja ich bin da auch echt froh drum 🙂
Kleine Kästchen mit Stellrad, habe ich zwar schon gefunden, aber ich habe keine Ahnung wo die angeschlossen sind.
Strom kommt jedenfalls an.
Also ich denke schon, dass der AT angeschlossen ist.
Jedenfalls kann mir die Heizung sagen, wie kalt es draußen ist.
Und gestern, wo es so kalt war heizte sie auch viel mehr.
Wenn der Kessel aus ist, hat der VL ca. 22 ° und wenn er läuft um die 30 °. -
Gasheizung: VL-Temperatur & Außentemperatur-Abhängigkeit
es ist normal, dass die Heizung mehr heizt (im Sinne von öfter läuft) wenn es kälter ist ...
... es ist normal, dass die Heizung mehr heizt (im Sinne von öfter läuft) wenn es kälter ist ...
es ist auch normal dass die VL höher ist wenn der Kessel eine Zeitlang nachgeheizt hat.
Dass die AT angezeigt wird ist schon mal ein Vorteil ... ob der Messwert aber berücksichtigt wird, hätte ich aber gerne über die VL überprüft. -
Vorlauftemperatur-Messung: Ergebnisse folgen morgen
-----
ich werde die VL morgen früh und gegen Mittag mal ablesen.
Melde mich dann morgen Abend noch mal.
Dankeschön -
VL konstant bei 22°C: Solltemperatur vs. Raumtemperatur
Also die VL lag heute früh um 7 Uhr bei 22 °. Genauso wie jetzt auch.
Also die VL lag heute früh um 7 Uhr bei 22 °. Genauso wie jetzt auch.
Bei einer eingestellten Solltemperatur von 19 °.
Wir haben die Temp. runter gestellt, da es gestern bei einer eingestellten Temp. von 21 ° in der Wohnung um die 23 °-24 ° waren.
Jedoch ist es im Moment etwas frisch, so das ich überlege wieder höher zu drehen.
Wenn der Kessel gelaufen ist, sind es um die 30 ° VL. -
Heizungsanlage: Fachmann für Optimierung erforderlich!
nicht ohne Fachmann vor Ort ...
Daran führt kein Weg vorbei meines Erachtens.
Gleiche Vorlauftemperatur morgens und nachmittags, dazu noch eine recht niedrige ... verglichen mit dem angenommen Alter der Heizung und damit des Hauses.
Zum Vergleich: mein recht gut gedämmtes Haus hatte heute morgen bei 8 Grad AT einen Vorlauf von 24 Grad ... also kaum mehr als die Raumtemperatur, die At und Mischergesteuert um 21 Grad liegt ...
Ich denke dass man hier einen Mischerkreis nachrüsten muss.
Dies geht unabhängig von der Heizungsanlage ... Man braucht dazu ein Steuergerät (das hier drei Mischermotoren bedienen kann), einen Mischermotor (pro Mischer) und einen AT-Fühler ...
Vermutlich hat der Vorbesitzer eine höhere Kesseltemperatur gefahren und ist bei Bedarf in den Keller gerannt und hat die Mischer nachgestellt ... wenn man erfahrungsgemäß weiß wohin, dann geht das, ökomomisch und komfortabel ist es aber nicht ...
Gruß -
Fußbodenheizung: Nachrüstung – Kosten & Gasersparnis?
was würde denn das Nachrüsten kosten?
was würde denn das Nachrüsten kosten?
Würde dies auch eine Ersparnis beim Gasverbrauch ausmachen?
Wieviel Gas sollte denn ein Haus ungefähr verbrauchen?
220 m² Kessel läuft nur für die Heizung.
Also die Heizung läuft nur in den kalten Monaten. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur & Gasheizung
💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung in dem Mietshaus hat Regelungsprobleme. Ein Außentemperaturfühler ist vorhanden, aber die Anlage scheint nicht optimal darauf zu reagieren. Die Vorlauftemperatur ist relativ konstant, was auf eine ineffiziente Regelung hindeutet. Eine Nachrüstung könnte die Effizienz verbessern, erfordert aber einen Fachmann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsanlage: Fachmann für Optimierung erforderlich! ist eine professionelle Überprüfung unerlässlich, um die Anlage korrekt einzustellen und unnötige Kosten zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Der Thread-Ersteller misst die Vorlauftemperatur und stellt fest, dass diese relativ konstant bleibt, unabhängig von der Außentemperatur. Dies deutet auf eine mangelnde Anpassung der Heizleistung hin, wie in VL konstant bei 22°C: Solltemperatur vs. Raumtemperatur beschrieben.
📊 Fakten: Die gemessene Vorlauftemperatur von 22°C bei einer Solltemperatur von 19°C deutet auf eine Überhitzung hin, wie im Beitrag VL konstant bei 22°C: Solltemperatur vs. Raumtemperatur beschrieben. Nach dem Kessellauf steigt die VL auf 30°C.
💰 Kosten: Die Frage nach den Kosten für eine Nachrüstung und der möglichen Gasersparnis wird im Beitrag Fußbodenheizung: Nachrüstung – Kosten & Gasersparnis? aufgeworfen. Eine genaue Analyse des Verbrauchs ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Siehe dazu auch Heizungsanlage: Fachmann für Optimierung erforderlich!. Die Vorlauftemperatur sollte regelmäßig überwacht werden, um die Effizienz der Heizung zu beurteilen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Gasheizung, Temperaturregelung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … (13,4 kW) mit Wasserrückführung an einen 800-Liter-Schichtenspeicher, der parallel mit einer Gasheizung betrieben wird. Der Ofen läuft zeitschaltgesteuert, zirkuliert Wasser kontinuierlich im Standby, …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … durch andere Maßnahmen erreicht (Puffer immer um die 60 °C, da Gasheizung) würde ich mir mal keine so großen Gedanken machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, Gasheizung …
- … [br]Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- … Brennwert Gasheizung: Eine Brennwert Gasheizung ist eine bewährte Technologie mit hohem Wirkungsgrad. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese …
- … Flächenheizung) und einen Gartenbrunnen mit Grundwasser in 8 Metern Tiefe. Die Gasheizung verbraucht ca. 1.000 m³ pro Jahr, was bei einem modernen Holzrahmenhaus …
- … Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich …
- … wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: ca. 50 …
- … bis zu 6 Erwachsenen ist technisch hochrelevant – insbesondere wegen der fehlenden Fußbodenheizung, die eine höhere Heizleistung und dynamischere Regelung erfordert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Gasheizung, Temperaturregelung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Gasheizung, Temperaturregelung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fußbodenheizung richtig einstellen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fußbodenheizung einstellen, Gasheizung optimieren, Temperaturregelung, Heizkreis, Wärmeverteilung, Regler justieren, Heizkosten sparen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |