Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?

Hallo,
wir haben eine Gasheizung bei uns im Haus (das wir diesen Frühjahr gekauft haben) und haben dass Dachgeschoss im Sommer ausgebaut und die Heizung oben von einem Heinzungsbauer reinmachenlassen.
Gegen Weihnachten hat mein Mann 2 oder 3 Mal Wasser nachgefüllt, da der Druck gefallen war.
Anschließend haben wir unsere Heizungsmonteur angerufen und er meinte der Ausdehnungbehälter wäre zu wechseln und dann wäre das Problem behoben.
Leider war es nicht der Fall, d.h. nach 2 oder 3 Tage ist der Druck wieder gefallen. Der Heizungsmonteur war wieder da und hat die Heizkörper im Dachgeschoss gelüftet da es "gepluppert" hatte. Wir meinten also, dass das Problem behoben ist aber leider nach 3  -  4 Tagen ist der Druck wieder runter auf knappe 1.
Jetzt hat der Monteur das Wasser für das OGAbk. komplett abgedreht und wir müssen warten ob in ein paar Tage der Druck sich geändert hat oder nicht.
Wir sehen keinen Fleck Feuchtigkeit im Haus.
Unsere Fragen sind folgende :
  • wie lang kann es dauern bis es sichtbar ist? Ich meine in der Zwischenzeit sind auch schon ein paar Liter nachgefüllt worden und sie müssen irgendwo landen?!
  • wenn tatsächlich in OG was undicht sein sollte, müssen wir das gesamte Boden wieder rausreißen? Wer übernimmt die Kosten? (wie lang ist die Garantie?)
  • wenn der Leck wo anders ist, wie kann man es feststellen und wie wird's behoben?
  • und könnte an irgendetwas anderes liegen?

Vielen Dank für eine Hilfestellung, Kommentare, wir wissen nicht weiter ...

  • Name:
  • Karine
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Wasserschäden im Haus führen.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Heizungsanlage können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Gasaustritt).

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie nach dem Wechsel des Ausdehnungsgefäßes weiterhin Druckverlust in Ihrer Heizung haben. Das ist natürlich ärgerlich. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen würde:

    • Leckage im System: Auch wenn kein offensichtlicher Wasserfleck sichtbar ist, kann es eine kleine Undichtigkeit an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungsstücken geben. 🔴 Selbst geringe Mengen Wasserverlust führen langfristig zu Druckabfall.
    • Defektes Sicherheitsventil: Das Sicherheitsventil öffnet sich, wenn der Druck im System zu hoch wird. Wenn es defekt ist, kann es auch bei normalem Druck Wasser ablassen.
    • Luft im System: Luft in den Heizkörpern kann ebenfalls zu Druckschwankungen führen.
    • Falsche Vordruckeinstellung des Ausdehnungsgefäßes: Auch ein neues Ausdehnungsgefäß muss korrekt auf den Anlagendruck eingestellt sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine Druckprüfung des Systems durchführt und die einzelnen Komponenten überprüft. Dokumentieren Sie alle Arbeiten und lassen Sie sich eine Garantie geben.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß (auch Druckausdehnungsgefäß genannt) ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderung des Heizungswassers aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck.
    Druckverlust
    Druckverlust in einer Heizungsanlage bezeichnet das Absinken des Wasserdrucks im geschlossenen Heizkreislauf. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Leckagen, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizungsdruck, Manometer.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Druck im System begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Ansprechdruck.
    Heizkörper entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist ein Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine Undichtigkeit in einem System, durch die Flüssigkeit (z.B. Wasser) ungewollt austritt. In Heizungsanlagen können Leckagen an Rohren, Verbindungsstücken oder Heizkörpern auftreten. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Feuchtigkeit.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. In Heizungsanlagen wird ein Manometer verwendet, um den Wasserdruck im Heizkreislauf zu überwachen. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Bar, Druckanzeige.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck der Heizungsanlage abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Gasdruck, Ausdehnungsgefäß-Einstellung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant.
    2. Wie oft muss ich Heizungswasser nachfüllen?
      In einem geschlossenen System sollte nur selten Wasser nachgefüllt werden müssen. Häufiges Nachfüllen deutet auf ein Problem hin.
    3. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie das Entlüften von Heizkörpern können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    4. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine Lecksuche kann einige hundert Euro kosten, während der Austausch von Komponenten teurer sein kann.
    5. Wie finde ich ein Leck in der Heizungsanlage?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen an Rohren, Heizkörpern und Verbindungsstücken. Manchmal ist das Leck aber auch versteckt.
    6. Was ist der richtige Druck für meine Heizungsanlage?
      Der richtige Druck hängt vom System ab und sollte im Normalfall zwischen 1,5 und 2 bar liegen.
    7. Was passiert, wenn der Druck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt.
    8. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage richtig einstellt.
    • Lecksuche in der Heizungsanlage
      Methoden zur Ortung von Undichtigkeiten im Heizsystem.
    • Ausdehnungsgefäß defekt erkennen
      Symptome und Diagnose eines defekten Ausdehnungsgefäßes.
  2. Druckverlust Heizung trotz neuem Ausdehnungsgefäß – Ursachensuche

    Ausdehnungsgefäß gewechselt und trotzdem fällt der Druck! Wir wissen nicht mehr
    Ausdehnungsgefäß gewechselt und trotzdem fällt der Druck! Wir wissen nicht mehr 12.01.10
    Hallo,
    wir haben eine Gasheizung bei uns im Haus (das wir diesen Frühjahr gekauft haben) und haben dass Dachgeschoss im Sommer ausgebaut und die Heizung oben von einem Heinzungsbauer reinmachenlassen.
    Gegen Weihnachten hat mein Mann 2 oder 3 Mal Wasser nachgefüllt, da der Druck gefallen war.
    Anschließend haben wir unsere Heizungsmonteur angerufen und er meinte der Ausdehnungbehälter wäre zu wechseln und dann wäre das Problem behoben.
    Leider war es nicht der Fall, d.h. nach 2 oder 3 Tage ist der Druck wieder gefallen. Der Heizungsmonteur war wieder da und hat die Heizkörper im Dachgeschoss gelüftet da es "gepluppert" hatte. Wir meinten also, dass das Problem behoben ist aber leider nach 3  -  4 Tagen ist der Druck wieder runter auf knappe 1.
    Jetzt hat der Monteur das Wasser für das OGAbk. komplett abgedreht und wir müssen warten ob in ein paar Tage der Druck sich geändert hat oder nicht.
    Wir sehen keinen Fleck Feuchtigkeit im Haus.
    Unsere Fragen sind folgende :
    • wie lang kann es dauern bis es sichtbar ist? Ich meine in der Zwischenzeit sind auch schon ein paar Liter nachgefüllt worden und sie müssen irgendwo landen?!
    • wenn tatsächlich in OG was undicht sein sollte, müssen wir das gesamte Boden wieder rausreißen? Wer übernimmt die Kosten? (wie lang ist die Garantie?)
    • wenn der Leck wo anders ist, wie kann man es feststellen und wie wird's behoben?
    • und könnte an irgendetwas anderes liegen?

    Vielen Dank für eine Hilfestellung, Kommentare, wir wissen nicht weiter ...

    • Name:
    • Karine
  3. Heizungsdruck prüfen: Sicherheitsventil & MAG-Einstellung kontrollieren

    Das Gerät ist der höchste Punkt der Anlage?
    Wenn "JA", warum sollte dann an dieser Stelle 1 bar falsch sein?
    Wurde das MAG auch richtig eingestellt oder nur gewechselt?
    Schau mal am Sicherheitsventil (DES WÄRMEERZEUGERS), ob's da feucht oder nass ist => wenn "JA", dann weißt du, wo das Wasser bleibt (SV ddefekt oder MAG nicht richtig eingestellt / defekt)
  4. Ausdehnungsgefäß: Welcher Vordruck ist korrekt?

    welcher Vordruck hat das Ausdehnungsgefäß.
    welcher Vordruck hat das Ausdehnungsgefäß.
    Der Wert in bar steht irgendwo drauf ...
    Gruß
  5. Druckverlust: Sicherheitsventil geprüft – Was sind die Auswirkungen?

    Danke für Eure Antworte. Am Sicherheitsventil haben wir ...
    Danke für Eure Antworte.
    Am Sicherheitsventil haben wir schon geschaut und da ist kein Wasser. Und wir haben die sogar erneut.
    Bernhard: was könnte es für Auswirkung haben?
    Normalerweise stehen immer 2 Bar in der Anlage.
  6. Ausdehnungsgefäß Vordruck falsch: Auswirkungen auf Heizungsdruck

    wenn der ...
    Vordruck nicht stimmt ... ist es nutzlos.
    Bei einem Vordruck von 3 bar würde das MAG bei zwei bar nicht ansprechen. Sprich wenn die Anlage auf augefüllt und aufgeheizt ist und zwei bar angezeigt wird, wird schon durch das Rücklaufen des kalten Heizungswasser (solange nicht voll nachgeheizt wird) der Druck fallen ... daneben entweicht auch noch Sauerstoff über die Automatikentlüfter (vorhanden?) eine Zeitlang nach auffüllen der Anlage ...
    Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Druckverlust Heizung: Ursachenforschung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch

    💡 Kernaussagen: Nach dem Tausch des Ausdehnungsgefäßes kann es weiterhin zu Druckverlust in der Heizung kommen. Mögliche Ursachen sind ein falsch eingestellter Vordruck des Ausdehnungsgefäßes, ein defektes Sicherheitsventil oder Sauerstoff, der über die Automatikentlüfter entweicht. Die korrekte Einstellung des MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) ist entscheidend für einen stabilen Heizungsdruck. Regelmäßiges Heizungswasser nachfüllen deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsdruck prüfen: Sicherheitsventil & MAG-Einstellung kontrollieren sollte man das Sicherheitsventil des Wärmeerzeugers auf Feuchtigkeit prüfen, um ein defektes Ventil als Ursache für den Druckverlust auszuschließen. Ein defektes Sicherheitsventil oder ein falsch eingestelltes MAG können zu Wasserverlust führen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend. Wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß: Welcher Vordruck ist korrekt? erwähnt, sollte der Wert in Bar auf dem Ausdehnungsgefäß angegeben sein. Ein falscher Vordruck kann dazu führen, dass das MAG nicht richtig anspricht, wie in Ausdehnungsgefäß Vordruck falsch: Auswirkungen auf Heizungsdruck erläutert wird.

    📊 Fakten/Zahlen: Normalerweise sollten immer 2 Bar in der Anlage vorhanden sein, wie im Beitrag Druckverlust: Sicherheitsventil geprüft – Was sind die Auswirkungen? erwähnt wird. Abweichungen von diesem Wert deuten auf ein Problem hin. Der Druckverlust kann auch durch Sauerstoff entstehen, der über die Automatikentlüfter entweicht.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und stellen Sie sicher, dass er korrekt eingestellt ist. Kontrollieren Sie das Sicherheitsventil auf Dichtheit. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Druckverlust Heizung trotz neuem Ausdehnungsgefäß – Ursachensuche.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Druckverlust Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizungsprobleme, Heizungswasser nachfüllen, Heizungsreparatur, Heizungsdruck fällt, Heizkörper entlüften
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼