Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?

Hallo Forum,
seit ca. einem Monat habe ich ein Viessmann Vitodens 33 Brennwertkessel mit nebenstehendem Flamco DUO 160 l Warmwasserspeicher. Die werkseitigen Brauchwassererwärmungszeiten habe ich geändert (1 Stunde morgens 8:00  -  9:00 und 1 Stunde abends 17:00  -  18:00 bei einer Warmwassertemperatur von 42 Grad. Ebenso wurde der Heizbereich auf die Zeit von 14:00 bis 19:00 geändert.
Dabei trat folgendes Phänomen auf: In der Zeit von 19:00 bis morgens sank die Temperatur ohne Verbräuche oder einer Warwasserzirkulation erheblich von 45 Grad auf ca. 33 Grad ab. Nach anfänglich hoher Warwassertemperatur und niedriger Kesseltemperatur glichen sich die beiden Temperaturen nach ca. 1 Std. nach Ende des Heizbetriebes an. Der Warwasservorlauf war heiß, was er bei laufendem Heizbetrieb (nicht in der Phase der Warmwasseraufbereitung) nicht war.
Die Firma Viessmann, auf das Phänomen angesprochen, sagte nur, dass es kein Fehler des Gerätes sei, da der Kessel über ein motorisch gesteuertes 3-Wege-Ventil verfügt.
Leider liegt die Sache anders.
In diesem Forum bin ich auf ein Posting gestoßen, demzufolge Ventile in Ruhestellung den Warmwasserbetrieb frei geben und damit nicht erwünschte Schwerkraftzirkulation eintritt. Ein Schwerkraftventil bzw. eine Rückschlagklappe sopll das Problem beheben.
So war es wohl; Vielen Dank dafür.
Zwischenzeitlich verliert der Warmwasserspeicher in 11 Std. nur noch ca. 7 Grad. Der Speicherverlust soll nach Herstellerangaben bei 1,1 kW / 24 h bei 40 Grad Speicherübertemperatur liegen.
An sich bin ich mit der Schwerkraftbremse ein Stück weiter, aber bin ich nunmehr im "grünen" Bereich. Die vorgenannten Angaben irritieren doch und lassen weitere Wärmeverluste vermuten.
  • Name:
  • Brand
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu Verletzungen und Schäden führen. Arbeiten Sie nur an spannungsfreien Anlagenteilen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Speicherverluste bei Ihrem Warmwasserspeicher feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.

    Mögliche Ursachen für erhöhte Speicherverluste:

    • Mangelnde Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Zuleitungen.
    • Zirkulationsverluste: Eine ständige Warmwasserzirkulation erhöht den Wärmeverlust.
    • Defekte Rückschlagventile: Ein defektes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung kann zu ungewollter Schwerkraftzirkulation führen.
    • Speicherübertemperatur: Eine zu hohe Warmwassertemperatur führt zu höheren Wärmeverlusten.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ineffizienter Wärmeverteilung führen.

    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:

    • Überprüfung der Dämmung: Isolieren Sie ungedämmte Bereiche des Speichers und der Rohre.
    • Kontrolle der Zirkulation: Reduzieren Sie die Zirkulationszeiten oder installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe.
    • Funktionsprüfung der Rückschlagventile: Lassen Sie die Rückschlagventile von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen.
    • Anpassung der Warmwassertemperatur: Senken Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60 °C).
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kesseltemperatur und Warmwassertemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden, um ein genaueres Bild der Speicherverluste zu erhalten. Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder Solarthermieanlage erwärmt und hält das Wasser über einen längeren Zeitraum auf einer konstanten Temperatur bereit.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Speicherverluste
    Speicherverluste bezeichnen die Wärmemenge, die ein Warmwasserspeicher über einen bestimmten Zeitraum an die Umgebung abgibt. Diese Verluste entstehen durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung und führen zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Energieeffizienz, Dämmung
    Schwerkraftzirkulation
    Schwerkraftzirkulation ist eine natürliche Zirkulation von Wasser in einem Rohrsystem, die durch Dichteunterschiede aufgrund von Temperaturunterschieden entsteht. Warmes Wasser steigt auf, während kaltes Wasser absinkt, wodurch eine kontinuierliche Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Zirkulationspumpe, Rückschlagventil
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt, um ungewollte Zirkulationen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwerkraftbremse, Durchflussrichtung, Ventil
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Viessmann Vitodens
    Viessmann Vitodens ist eine Serie von Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus und werden häufig in modernen Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizungsanlage, Gasheizung
    Flamco DUO
    Flamco DUO ist eine Serie von Warmwasserspeichern des Herstellers Flamco. Diese Speicher sind für den Einsatz in Heizungs- und Sanitäranlagen konzipiert und bieten eine effiziente Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind typische Ursachen für Speicherverluste bei Warmwasserspeichern?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Dämmung, Zirkulationsverluste durch ständige Warmwasserzirkulation, defekte Rückschlagventile, eine zu hohe Warmwassertemperatur und ein fehlender hydraulischer Abgleich. Diese Faktoren führen dazu, dass der Speicher Wärme an die Umgebung abgibt, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt.
    2. Wie kann ich die Speicherverluste meines Warmwasserspeichers messen?
      Sie können die Speicherverluste messen, indem Sie die Kesseltemperatur und Warmwassertemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden dokumentieren. Notieren Sie die Temperatur zu Beginn und am Ende des Zeitraums, ohne Warmwasser zu entnehmen. Die Differenz gibt Ihnen einen Hinweis auf den Wärmeverlust.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Reduzierung von Speicherverlusten?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle, da sie den Wärmeverlust des Speichers an die Umgebung reduziert. Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme im Speicher gehalten wird und weniger Energie benötigt wird, um das Wasser auf Temperatur zu halten. Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Zuleitungen und isolieren Sie ungedämmte Bereiche.
    4. Wie beeinflusst die Warmwasserzirkulation die Speicherverluste?
      Eine ständige Warmwasserzirkulation erhöht die Speicherverluste erheblich, da das erwärmte Wasser kontinuierlich durch die Leitungen zirkuliert und dabei Wärme abgibt. Reduzieren Sie die Zirkulationszeiten oder installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, um die Verluste zu minimieren.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er bei der Reduzierung von Speicherverlusten?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Heizkörper oder Bereiche überversorgt werden, während andere unterversorgt sind. Ein korrekter hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern und Speicherverluste reduzieren.
    6. Welche Temperatur sollte ich für meinen Warmwasserspeicher einstellen?
      Eine sinnvolle Warmwassertemperatur liegt bei etwa 60 °C. Diese Temperatur ist ausreichend, um hygienische Standards zu erfüllen und das Wachstum von Legionellen zu verhindern, während gleichzeitig die Wärmeverluste minimiert werden.
    7. Was sind Rückschlagventile und warum sind sie wichtig für die Reduzierung von Speicherverlusten?
      Rückschlagventile verhindern, dass Warmwasser ungewollt in die Kaltwasserleitung zurückfließt oder umgekehrt. Defekte Rückschlagventile können zu ungewollter Schwerkraftzirkulation führen, was die Speicherverluste erhöht. Lassen Sie die Rückschlagventile regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Kann eine Schwerkraftbremse helfen, Speicherverluste zu reduzieren?
      Ja, eine Schwerkraftbremse kann helfen, Speicherverluste zu reduzieren, indem sie die ungewollte Schwerkraftzirkulation in den Warmwasserleitungen verhindert. Sie wird in die Zirkulationsleitung eingebaut und öffnet nur, wenn die Zirkulationspumpe läuft, wodurch unnötige Wärmeverluste vermieden werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Heizungsrohre dämmen
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischer Abgleich: Durchführung
      Anleitung zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimierung für geringeren Energieverbrauch.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vorbeugung.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speicherverluste" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Warmwasserspeicher: Speicherverluste prüfen & senken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Warmwasserspeicher, Speicherverluste, Viessmann, Heizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Wärmeverlust, Kesseltemperatur, Warmwassertemperatur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼