Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten?

Hallo,
wir sind in 2005 in unser neues Einfamilienhaus (180 m²) eingezogen.
Wir haben eine Visotens 200 Gasheizung (6  -  26 kW) inkl. einem 160 Liter Warmwasserkessel.
Im ersten Jahr haben wir 14.000 kWh (Heizung 1.000, WW 400) gebraucht, in diesem Jahr werden es ca. 10.000 kWh.
Unser Gaslieferant Thüga bietet nun einen neuen Tarif an. Die KWH-Preise gelten aber nur bis 12 kW Nennwärmeleistung. Darübe rkostet jedes KWAbk. extra Grundgebühr. Und mit 26 kW wird es unrentabel.
Meine Frage: Ist es möglich und sinnvoll, die Therme drosseln zu lassen (vielleicht 12 kW oder 15)? Ist sowas überhaupt möglich?
Viele Grüße
Harald
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an der Gastherme können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung).

    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an der Gastherme sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Ihre Gastherme drosseln möchten, um den Gasverbrauch zu senken. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

    • Nennwärmeleistung prüfen: Ihre Visotens 200 hat eine Nennwärmeleistung von 6-26 kW. Überprüfen Sie, ob die eingestellte Leistung tatsächlich zu Ihrem Bedarf passt.
    • Heizkurve anpassen: Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Verbrauch. Passen Sie die Heizkurve an die tatsächlichen Wärmebedürfnisse Ihres Hauses an.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus und kann den Gasverbrauch senken.
    • Raumtemperaturregelung: Nutzen Sie Raumthermostate, um die Temperatur in einzelnen Räumen zu regeln und so Energie zu sparen.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drosselung der Therme kann zu einer unvollständigen Verbrennung des Gases führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid zur Folge haben kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen Ihrer Gastherme von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmeleistung an, die eine Heizungsanlage unter bestimmten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Wärmeabgabe an den Wärmebedarf anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermengen in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeabgabe und kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wassermenge, Durchflussmenge.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert. Dadurch kann die Temperatur in einzelnen Räumen individuell geregelt und Energie gespart werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregelung, Einzelraumregelung.
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch gibt die Menge an Gas an, die eine Heizungsanlage in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in Kubikmetern (m³) oder Kilowattstunden (kWh) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Brennwert.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf gibt die Menge an Wärme an, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum sollte ich meine Gastherme drosseln?
      Das Drosseln der Gastherme kann dazu beitragen, den Gasverbrauch zu senken und somit Heizkosten zu sparen. Es ist besonders sinnvoll, wenn die Therme überdimensioniert ist oder der Wärmebedarf des Hauses geringer ist als die Leistung der Therme.
    2. Wie kann ich die Leistung meiner Gastherme reduzieren?
      Die Leistung der Gastherme kann über die Einstellungen am Gerät selbst reduziert werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Verbrennung weiterhin effizient und sicher ist.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper im Haus verteilt wird. Dadurch wird eine effizientere Wärmeabgabe erreicht und der Gasverbrauch kann gesenkt werden.
    4. Kann ich meine Gastherme selbst drosseln?
      Es ist ratsam, die Drosselung der Gastherme von einem Fachmann durchführen zu lassen, da unsachgemäße Einstellungen zu Problemen führen können.
    5. Welche Auswirkungen hat eine zu niedrig eingestellte Leistung?
      Eine zu niedrig eingestellte Leistung kann dazu führen, dass das Haus nicht ausreichend beheizt wird oder dass die Warmwasserbereitung zu lange dauert.
    6. Wie oft sollte ich meine Gastherme warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Gastherme ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist die Heizkurve und wie beeinflusst sie den Gasverbrauch?
      Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötigem Gasverbrauch führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Gasversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Wie Sie durch richtiges Lüften Schimmel vermeiden und Heizkosten sparen können.
    • Dämmung verbessern für geringeren Energieverbrauch
      Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren?
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Heizen
      Welche staatlichen Förderungen gibt es für die Modernisierung der Heizungsanlage?
    • Smart Home Lösungen für die Heizungssteuerung
      Wie Sie mit intelligenten Thermostaten und Apps Ihre Heizung effizienter steuern können.
  2. Heizlastberechnung: 26 kW Therme für Niedrigenergiehaus?

    Wer hat denn Ihnen eine Terme mit 26 kW verkauft?
    ich vermute mal, Sie haben Neubau, Niedrigenergiehaus oder noch besser. Also guter Dämmstandard. Und Sie wohnen NICHT in einem extremen Kältegebiet in Deutschland.
    Was sagt denn der Wärmebedarfsausweiss des Heizungsbauers aus?
    Ich vermute mal, dass 26 kW deutlich zu viel sind. Die Therme dürfte vrmtl. die ganze Zeit Takten oder runter Modulieren.
    Wurde der Wärmebedarf der Heizung berechnet oder einfach nach "Gefühl" des Heizungsbauers eingebaut.
  3. Gasverbrauch vs. Thermenleistung: Missverständnisse & Fakten

    Sie bringen da etwas durcheinander,
    die maximale Leistung von 26 kW hat überhaupt nichts mit dem Verbrauch in kWh zu tun (physikalisch Arbeit, nicht Leistung). Wenn sie im ersten Winter  -  Neubau = Trockenheizen + 2005/06 eher kalter Winter für ein 180 m² Haus 14.000 kWh Gas benötigten, und im zweiten Jahr (milder Winter und Bau deutlich Trockener) 10.000 kWh, dann sind das gute Werte und sie werden in Zukunft vermutlich unter 12.000 kWh bleiben.
    @kho. Auch reingefallen 🙂 Macht nix, passiert mir auch mal, wenn man die Fragen schnell liest. Aber zum Fachlichen, erstmal moduliert jede Therme, wenn sie gut ist und das Kriterium ist weniger die Maximalleistung, sondern die Minimalleistung  -  die mit 6 kW doch recht hoch ist und da der Modulationsbereich technisch ca. 1/4 realisierbar ist, hast Du schon recht, dass der gute Mann mit einer 15 kW Therme, die sich dann auf ca. 3 kW runter regeln lässt besser bedient gewesen wäre. Andererseits gilt auch, dass jede Therme ins Takten kommt, wenn die genötigte Leistung weniger als die Minimale Modulationsleistung ist (auch 3 kW sind in der Übergangszeit deutlich zu viel zum durchheizen). Das ist auch nicht wirklich schlimm. Früher bei den Ölbrennern gingen die Starts auf die Lebensdauer, aber bei einer modernen Gastherme hat man da meines Wissens nur noch etwas erhöhte Bereitschaftsverluste, die aber monetär eher unter Erbsenzählerei zu verbuchen sind. Da ist er Hype, der darum gemacht wird daneben.
  4. Wärmebedarf: 11,5 kW + Zuschläge für Warmwasserbereitung

    Wärmenennbedarf
    Der Wärmenennbedarf wurde mit 11,5 kW errechnet. Dazu kamen Zuschläge (?) für das Warmwasser.
    Wir wohnen in der warmen Rheinebene und haben seit 1005 ein Holzteilefertighaus. Die unterschiedlichen Verbräuche dürften fast ausschließlich an den unterschiedlichen Wintern liegen.
    Inzwischen heiz (t) en wir auch den nun offenen Spitzbogen (Büro) mit.
    Viele Grüße
    Harald
  5. Überdimensionierte Therme: 144 W/m² – Kritik am Heizungsbauer!

    Verbrecher!
    Wie kommt der Heizer dazu, in 'nen Neubau 144 W/m² 'reinzuhängen?
    Und dann noch bei einer exisiterenden Heizlastberechnung (die sowieso immr 20-30 % über der Realität liegt) von <65 W/m²?
    Ermittlung aus Verbrauch lt DINAbk.:
    Bei 14000 kWh / 1800 Vollbenutzungsstunden zzgl. 30 % Klimakorrektur = 10 kW- und das bei noch feuchter Hütte!
    (Realer) Einfluss von Überdimensionierung auf Effektivitöät siehe DBU-Felduntersuchungen via

    & WW-Zuschläge werden heute bei Neubauten nur auf ausdrücklichen Wunsch gemacht - normalerweise geschieht Speicherladen mogens währends Nachtabsenkung, und zwischenzeitliches Nachladen führt zu keiner messbaren Absenkung de Raumtemperatur ...
    Bei mir hier im Oberrheingraben kommt in meine Altbauten nichts über 81 W/m² ☹

  6. Hydraulik & Heizkurve: Berechnung statt Schätzung gefordert!

    ach so
    wahrscheinlich hat er dann die Auslegung der Fußbodenheizung und die Hydraulik ebenso "ausgelegt" ☹ der soll doch mal seine diesbezüglichen "Berechnungen" vorlegen. darauf hat der Bauherr nämlich Anspruch, dass das System berechnet wird. Und nicht geschätzt mit ggf. 200 % Sicherheitszuschlag wie anno Dunnemals. Da Brennwertet dann nämlich gar nichts mehr.
    Und wenn's klemmt drehen wir halt mal kurz die Heizkurve steiler ☹((
    ich sehe' grade- _dieses_ Jahr 10000 kWh: da kommen real eher 7 kW Heizlast 'aus ...
  7. Takten vs. Modulieren: Kosten überdimensionierter Heizanlagen?

    Oh, da habe ich wohl was überlesen,
    12 kW Nennwärmeleistung. Sorry (typisch, erst große Sprüche machen, dann selber reinfallen). @Knoll, was mich mal echt interessieren würde, Zahlen was denn eine Überdimensionierte Heizanlage, speziell Takten vs Modulieren wirklich mehr kostet. Steht da was auf der delta-Q Seite? (ich hatte nicht vor, mir alles durchzlesen 🙂
  8. Studie: Betriebsverhalten von Gas-Brennwertkesseln (DBU)

    Projekt "Felduntersuchung: Betriebsverhalten von Heizungsanlagen mit Gas-Brennwertkesseln"
    Das Projekt "Felduntersuchung: Betriebsverhalten von Heizungsanlagen mit Gas-Brennwertkesseln" wurde von der DBU unter dem Aktenzeichen 14133 von 1998 bis 2002 gefördert ...

    Aus der Schweiz gibt's auch was ähnliches  -  Google "FAGO"

  9. Gastherme drosseln: Sinnvoll für Thüga-Tarif bis 12 kW?

    Um zur Frage zurückzukehren ...
    Na ja, an der zu großen Therme lässt sich jetzt nachträglich schlecht was machen. Die ist jetzt halt leider. Wir haben auch keine Fußbodenheizung. Und der damailige Installateur wohnt 400 KM von uns entfernt.
    Ist es möglich und sinnvoll, die 26 kW Maximalleistung auf 12 oder 15 kW zu drosseln um der Thüga weniger zahlen zu dürfen?
    Die Thüga möchte ein unterschriebenes Formular eines Heizungsbetriebes sehen, in dem bestätigt wird, dass die Therme auf X KWAbk. gedrosselt wurde
    Viele Grüße
    Harald
  10. Gastherme drosseln: Sinnvoll für Thüga-Tarif bis 12 kW?

    Um zur Frage zurückzukehren ...
    Na ja, an der zu großen Therme lässt sich jetzt nachträglich schlecht was machen. Die ist jetzt halt leider. Wir haben auch keine Fußbodenheizung. Und der damailige Installateur wohnt 400 KM von uns entfernt.
    Ist es möglich und sinnvoll, die 26 kW Maximalleistung auf 12 oder 15 kW zu drosseln um der Thüga weniger zahlen zu dürfen?
    Die Thüga möchte ein unterschriebenes Formular eines Heizungsbetriebes sehen, in dem bestätigt wird, dass die Therme auf X KWAbk. gedrosselt wurde
    Viele Grüße
    Harald
  11. Therme drosseln: Kosten & Machbarkeit – Heizungsbauer fragen!

    Grundsätzlich Drosselung möglich
    ob bei der genannten Therme bzw. in welchem Ausmaß bzw. zu welchen Kosten >> Heizer fragen. Aber nicht mehr diesen Herrn 😉
    So'n unterschriebener Wisch ist aber
  12. Gastherme drosseln: Tarifdetails prüfen & Alternativen suchen!

    Grundsätzlich Drosselung möglich
    ob bei der genannten Therme bzw. in welchem Ausmaß bzw. zu welchen Kosten >> Heizer fragen. Aber nicht mehr diesen Herrn  -  bei so jemandem tät' ich nicht mal mehr eine Klodeckeldichtung beziehen;-)
    So'n unterschriebener Wisch ist aber sicher auch ohne reale Drosselung erhältlich ...
    (Achtung: Tarif (kleingedrucktes) genau studieren - ggf. beim Bund der Energieverbraucher

    recherchieren.

  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine überdimensionierte Gastherme (26 kW) zu drosseln, um von einem günstigeren Gastarif (bis 12 kW) zu profitieren. Es wird die ursprüngliche Heizlastberechnung hinterfragt und die Auswirkungen des Taktens auf die Effizienz der Therme diskutiert. Die Machbarkeit der Drosselung und die damit verbundenen Kosten sollten von einem Fachmann geprüft werden. Zudem wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Tarifbedingungen genau zu prüfen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Überdimensionierte Therme: 144 W/m² – Kritik am Heizungsbauer! sollte die ursprüngliche Auslegung der Therme kritisch hinterfragt werden, da sie möglicherweise auf einer fehlerhaften Heizlastberechnung basiert.

    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Studie: Betriebsverhalten von Gas-Brennwertkesseln (DBU) wird auf eine Studie verwiesen, die das Betriebsverhalten von Gas-Brennwertkesseln untersucht und möglicherweise relevante Informationen für die Optimierung der Thermeneinstellung liefert.

    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage der Drosselung zu klären, sollte ein Heizungsfachmann konsultiert werden, wie im Beitrag Therme drosseln: Kosten & Machbarkeit – Heizungsbauer fragen! empfohlen wird. Dieser kann die Machbarkeit prüfen und die Kosten für die Drosselung abschätzen. Zusätzlich sollte der Gastarif genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Drosselung tatsächlich zu einer Kostenersparnis führt, wie im Beitrag Gastherme drosseln: Tarifdetails prüfen & Alternativen suchen! angeraten wird.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gastherme, Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gastherme drosseln: Verbrauch & Kosten senken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gastherme drosseln, Heizung optimieren, Gasverbrauch senken, Heizkosten sparen, Thermenleistung anpassen, Energieeffizienz, Heizungseinstellung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼