ich habe eine Warmwasserbereitung, die über einen Plattenwärmetauscher Wärme aus dem Heizungsspeicher bekommt. Der Speicher ist also komplett entkoppelt vom Frischwasser => keine Magnesiumanode o.ä.
Hat die ersten Jahre auch ganz gut funktioniert. Mittlerweile wird aber WW nur noch handwarm, obwohl der Speicher 60 Grad bereitstellt. Mir ist auch aufgefallen, dass das Brennwertgerät beim Laden mit steigender Speichertemperatur immer mehr moduliert (im Vergleich zu früheren Jahren).
Kann es sein, dass die Plattenwärmetauscher vom Speicher zum Frischwasser bzw. von der Therme zum Speicher irgendwie verschmutzt sind (Kalk, Schlamm oder was weiß ich ...)? Wenn ja, wie kann ich da was reinigen, die Dinger sind weitestgehend vergossen, bestenfalls kann ich eine Verschraubung öffnen - und dann?
Gibt es sonst was, wonach ich noch schauen kann? Letzten Sommer lief der Speicher viel über Solar, die Temperaturen waren deshalb meist unter oder um 50 Grad - kann das die Ursache sein?
Die Anlage stammt übrigens von der Fa. Haus und Energie Control 2000, aber die gibt es nicht mehr und somit auch keinen Kundendienst.
Besten Dank schon mal
Horst
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige thermische Desinfektion des Warmwassersystems (≥70 °C für min. 3 Minuten) zur Legionellenbekämpfung – aktuelle Temperatur von „handwarm“ birgt akute Gesundheitsgefahr.
🔴 KRITISCH: Eigenreinigung des Plattenwärmetauschers ist strengstens untersagt – Risiko von Plattenverformung, Dichtungsversagen, unkontrollierter Korrosion und Systemlecks.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anlage auf Dichtheit, Regelverhalten und Speichertemperaturzyklen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Mindesttemp. ≥60 °C mindestens 1×/Woche zur Legionellenprävention.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung ungeprüfter Chemikalien oder mechanischer Hilfsmittel – Reinigungsmittel müssen herstellerfreigegeben und dosiergenau angewendet werden.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Ihr Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung verschmutzt ist und das Warmwasser nur noch handwarm wird. Da der Speicher entkoppelt ist, scheiden Magnesiumanoden als Ursache aus. Mögliche Ursachen für die Verschmutzung sind:
- Kalkablagerungen: Besonders bei hartem Wasser können sich Kalkablagerungen im Wärmetauscher bilden und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Schlamm und Ablagerungen: Im Heizungswasser können sich Schlamm und andere Partikel ansammeln, die den Wärmetauscher verstopfen.
Zur Reinigung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie den Wärmetauscher auf äußere Verschmutzungen und Beschädigungen.
- Reinigung mit Entkalker: Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker für Wärmetauscher. Beachten Sie die Herstellerangaben und spülen Sie den Wärmetauscher anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Spülung des Heizkreislaufs: Spülen Sie den Heizkreislauf, um Schlamm und Ablagerungen zu entfernen.
- Professionelle Reinigung: Bei starker Verschmutzung kann eine professionelle Reinigung durch einen Fachbetrieb erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Sichtprüfung und der Reinigung mit Entkalker. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Fachbetrieb zu kontaktieren.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der Nutzer beschreibt eine Warmwasserbereitung mit Plattenwärmetauscher, bei der die Warmwassertemperatur trotz 60 Grad Celsius im Speicher nur noch handwarm ist. Dies deutet auf eine starke Minderleistung des Wärmetauschers hin, der die Wärme nicht mehr effizient vom Heizungsspeicher auf das Frischwasser übertragen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verschmutzung des Plattenwärmetauschers durch Kalk, Schlamm oder Biofilme stellt ein ernstes Problem dar. Eine unzureichende Warmwassertemperatur birgt ein hohes Legionellenrisiko, da bei dauerhaft unter 60 Grad Celsius Bakterienwachstum begünstigt wird. Dies ist eine akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass die niedrigen Solartemperaturen im Sommer die Ursache sein könnten, ist fachlich korrekt. Dauerhaft niedrige Speichertemperaturen unter 60 Grad Celsius fördern nicht nur die Legionellenbildung, sondern auch die Ablagerung von Kalk und die Bildung von Biofilmen im Wärmetauscher. Die zunehmende Modulation des Brennwertgeräts ist ein typisches Zeichen für eine verschlechterte Wärmeübertragung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Anlage keinen Kundendienst mehr hat, ist nicht ganz richtig. Auch wenn die Firma Haus und Energie Control 2000 nicht mehr existiert, kann jeder zertifizierte Heizungsfachbetrieb die Anlage warten und reparieren. Die Komponenten sind standardisiert und nicht herstellerspezifisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der fachgerechten Reinigung des Plattenwärmetauschers. Eine chemische Reinigung mit speziellen Entkalkungs- und Reinigungsmitteln ist notwendig, die nur ein Fachmann durchführen sollte. Lassen Sie gleichzeitig die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Stellen Sie sicher, dass der Speicher zukünftig mindestens einmal pro Woche auf über 60 Grad Celsius erhitzt wird, um Legionellenbildung zu verhindern. Eine thermische Desinfektion ist dringend anzuraten.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich reduzierte Warmwasserausbeute bei intakter Speichertemperatur (60 °C), verbunden mit vermehrter Modulation des Brennwertgeräts – ein klassisches Indiz für eingeschränkten Wärmeübergang im Plattenwärmetauscher (PWT).
🔴 Gefahr: Eine stark verschmutzte oder verkalkte PWT-Oberfläche führt zu massivem Wärmeübergangswiderstand, was nicht nur die Warmwasserversorgung beeinträchtigt, sondern auch zu Überhitzung des Primärkreises, thermischer Belastung der Plattenpakete und potenziellen Dichtungsversagen führen kann – insbesondere bei wechselnden Temperaturbelastungen wie im Sommerbetrieb mit Solarunterstützung unter 50 °C.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur‘ Kalk oder Schlamm die Ursache sei, ist unvollständig: Bei fehlender Magnesiumanode und entkoppelter Speicheranlage besteht zudem ein erhöhtes Risiko für mikrobiologische Ablagerungen (Biofilme) und Korrosionsprodukte aus dem Stahl- oder Kupferkreislauf – besonders bei langen Stillstandsphasen oder niedrigen Betriebstemperaturen.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung der verstärkten Modulation deutet auf eine gestörte Regelung hin: Der Heizkessel versucht, den Wärmebedarf des Speichers zu decken, obwohl der Wärmetauscher die Energie nicht effizient überträgt – dies erhöht den Energieverbrauch und beschleunigt Verschleiß.
❌ Widerspruch: Eine Reinigung ‚vor Ort‘ durch Öffnen einer Verschraubung ist technisch nicht ausreichend und gefährlich: PWTs dürfen nicht mit Druckluft, mechanischen Werkzeugen oder ungeprüften Chemikalien behandelt werden – dies riskiert Plattenverformung, Dichtungszerstörung oder unkontrollierte Korrosion.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Verschmutzung ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Versagensmustern bei entkoppelten Systemen ohne Wasserbehandlung – insbesondere bei Solarunterstützung mit häufigen Temperaturwechseln und langen Niedertemperaturphasen unter 50 °C, die ideale Bedingungen für Biofilmwachstum schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Wärmetauscher-Diagnostik; dieser muss mittels Durchfluss- und Temperaturmessung (Primär-/Sekundärseite), Druckdifferenzanalyse sowie ggf. Endoskopie die Verschmutzung quantifizieren und – bei Bestätigung – den PWT fachgerecht demontieren, chemisch reinigen (nach Herstellerfreigabe) oder ersetzen; eine Eigenreinigung ist aufgrund der hohen Sicherheits- und Funktionsrisiken strikt untersagt.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle identifizieren Verschmutzung (Kalk, Schlamm, Biofilme) als Hauptursache für den mangelnden Wärmeübergang.
- Alle empfehlen eine fachkundige Diagnose und Reinigung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
- Alle bestätigen die Relevanz von Solarunterstützung mit niedrigen Temperaturen (<50 °C) als Risikofaktor für Biofilme und Kalkablagerungen.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI sieht „Sichtprüfung und Entkalkerreinigung“ als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreinigung strikt ab (Qwen: „technisch nicht ausreichend und gefährlich“).
- GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko nicht – DeepSeek stellt es als „akute Gesundheitsgefahr“ in den Mittelpunkt, Qwen fokussiert auf thermische Belastung und Dichtungsversagen.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer regelmäßigen thermischen Desinfektion (≥60 °C/Woche) zur Legionellenprävention.
- Qwen ergänzt das Risiko mikrobiologischer Ablagerungen (Biofilme) und Korrosionsprodukte aus Stahl/Kupfer sowie die Bedeutung von Druckdifferenz- und Durchflussmessung zur Diagnose.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung „vor Ort mit Entkalker“ möglich sei – Qwen widerspricht ausdrücklich: „Eigenreinigung ist strikt untersagt“, da sie Plattenverformung und Dichtungszerstörung riskiert. DeepSeek unterstützt diese Bewertung indirekt durch die Forderung nach „fachgerechter chemischer Reinigung durch Fachmann“.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreinigung, sofortige thermische Desinfektion, fachgerechte Diagnostik mit Messung (Druckdifferenz, Durchfluss, Temperatur), Herstellerfreigabe für Reinigungsmittel.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Ursache für geringe Warmwassertemperatur ✅ Kalk, Schlamm, Biofilme und Korrosionsprodukte im Plattenwärmetauscher – verstärkt durch Solarunterstützung mit langen Niedertemperaturphasen unter 50 °C. Legionellenrisiko ✅ Akute Gesundheitsgefahr bei dauerhaft unter 60 °C – thermische Desinfektion (≥70 °C) und regelmäßige Aufheizung (≥60 °C/Woche) sind zwingend erforderlich. Eigenreinigung des Wärmetauschers ❌ Strengstens untersagt: alle Modelle lehnen mechanische oder chemische Eigenreinigung ab – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Sicherheitsrisiken (Plattenverformung, Dichtungsversagen, Korrosion). Fachliche Durchführung ✅ Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Druckdifferenz, Durchfluss und Temperaturprofil; Reinigung nur nach Herstellerfreigabe mit zugelassenen Mitteln oder Ersatz bei schwerer Verschmutzung. Systemtechnische Folgen ⚠️ Eingeschränkter Wärmeübergang führt zu verstärkter Modulation des Brennwertgeräts, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung der Platten und erhöhtem Verschleiß – Qwen und DeepSeek heben dies hervor, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnostik, thermischer Desinfektion und fachgerechter Reinigung oder Ersatz des Plattenwärmetauschers – unter strikter Einhaltung der Herstellerfreigaben und Sicherheitsvorgaben.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Warmwassertemperatur <60 °C Akute Infektionsgefahr für Bewohner (Legionellose), gesetzliche Meldepflicht, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Plattenverformung oder Dichtungsversagen bei unsachgemäßer Reinigung Heizungs- oder Warmwasserausfall, Wasserschäden, Folgekosten für Sanierung und Ersatz. 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Primärkreises durch eingeschränkten Wärmeübergang Vorzeitiger Ausfall des Brennwertgeräts, Schäden am Speicher, zusätzliche Wartungskosten. 🔴 Risiko Unkontrollierte Korrosion durch ungeprüfte Reinigungsmittel Schäden an Stahl- oder Kupferrohrnetzen, Leckagen, Systemkontamination mit Korrosionspartikeln. 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit Biofilmen ohne Desinfektion Chronische Leistungsverschlechterung, immer stärkere Verschmutzung, irreversibler Schaden am Wärmetauscher. ✅ Chance Energiesparpotenzial durch fachgerechte Reinigung Reduzierter Gasverbrauch durch stabile Modulation, geringere Laufzeiten des Brennwertgeräts. ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer von Brennwertgerät und Speicher Vermeidung von Folgeschäden durch thermische Überlastung, geringerer Instandhaltungsaufwand langfristig. ✅ Chance Verbesserte Systemeffizienz bei Solarunterstützung Höhere Solardeckungsquote durch besseren Wärmeübergang, geringere Heizungsunterstützung im Sommer. ✅ Chance Rechtssichere Erfüllung der TrinkwV-Vorgaben Keine Beanstandung durch Gesundheitsamt, dokumentierbare Legionellenprävention, Haftungsabsicherung. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Systemfehlern (z. B. Regelstörung, Dichtheitsprobleme) Präventive Fehlerbehebung, Vermeidung teurer Notfälle, stabile Warmwasserversorgung. Orientierungshilfen
- Thermische Desinfektion umgehend durchführen: Heizen Sie den Warmwasserspeicher mindestens einmal auf ≥70 °C für 3 Minuten – vorab Prüfung der Armaturen-Temperaturbegrenzung und Sicherheitsventile durch Fachmann.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Plattenwärmetauschern – geben Sie explizit die Symptome (handwarmes Wasser bei 60 °C Speichertemperatur, verstärkte Modulation) weiter.
- Diagnostik vor Reinigung vereinbaren: Fordern Sie Messung von Primär- und Sekundärtemperatur, Durchflussrate und Druckdifferenz am Wärmetauscher sowie ggf. Endoskopie – keine Reinigung ohne vorherige Quantifizierung.
- Herstellerfreigabe einholen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Zulassung des Reinigungsmittels beim Wärmetauscher-Hersteller (z. B. Alfa Laval, SWEP) bestätigen – kein Einsatz von Standard-Entkalkern.
- Regelzyklus dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Speicher mindestens einmal pro Woche auf ≥60 °C aufgeheizt wird – hinterlegen Sie dies in der Heizungssteuerung und dokumentieren Sie die Temperaturdaten.
- Trinkwassersystem prüfen lassen: Veranlassen Sie parallel eine Trinkwasseranalyse auf Legionellen und eine Dichtheitsprüfung des gesamten Warmwassernetzes.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Plattenwärmetauscher
- Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät zur Wärmeübertragung zwischen zwei Fluiden, die durch dünne Platten voneinander getrennt sind. Er wird häufig in Heizungsanlagen zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmeübertrager, Heizung.
- Kalkablagerung
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser. Diese Ablagerungen können die Wärmeübertragung in Wärmetauschern beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Verkalkung.
- Schlammabscheider
- Ein Schlammabscheider ist ein Gerät zur Entfernung von Schmutz- und Schlammpartikeln aus dem Heizungswasser. Er trägt zur Reduzierung von Ablagerungen in Heizungsanlagen bei. Verwandte Begriffe: Filter, Heizungswasser, Partikel.
- Entkalker
- Ein Entkalker ist ein chemisches Mittel zur Entfernung von Kalkablagerungen. Es gibt verschiedene Arten von Entkalkern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Kalklöser, Säure, Reinigungsmittel.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus Heizkessel, Rohren, Heizkörpern und Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeverteilung, Heizkörper.
- Frischwasser
- Frischwasser ist Trinkwasser, das für die Warmwasserbereitung verwendet wird. Es muss hygienisch einwandfrei sein, um die Gesundheit der Nutzer nicht zu gefährden. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Brauchwasser.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist eine effiziente Technologie zur Wärmeerzeugung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Energieeffizienz.
Häufige Fragen (FAQ)
- Warum verschmutzt ein Plattenwärmetauscher?
Ein Plattenwärmetauscher verschmutzt hauptsächlich durch Kalkablagerungen und Schlammpartikel im Heizungswasser. Diese Ablagerungen beeinträchtigen die Wärmeübertragung und reduzieren die Effizienz der Warmwasserbereitung. Regelmäßige Wartung und Spülung des Heizkreislaufs können die Verschmutzung reduzieren. - Kann ich jeden Entkalker für die Reinigung verwenden?
Nein, Sie sollten nur Entkalker verwenden, die speziell für Wärmetauscher geeignet sind. Aggressive Entkalker können die Materialien des Wärmetauschers beschädigen. Beachten Sie immer die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen. - Wie oft sollte ich den Plattenwärmetauscher reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Wasserhärte und der Qualität des Heizungswassers ab. Eine jährliche Inspektion und gegebenenfalls Reinigung sind empfehlenswert. Bei Problemen mit der Warmwasserbereitung sollte der Wärmetauscher umgehend überprüft werden. - Was kostet eine professionelle Reinigung?
Die Kosten für eine professionelle Reinigung variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich den Wärmetauscher selbst ausbauen?
Der Ausbau des Wärmetauschers sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Handhabung zu Schäden an der Anlage führen kann. Zudem ist es wichtig, die Anlage vor dem Ausbau drucklos zu machen. - Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich treffen?
Sie können einen Schlammabscheider und einen Wasserenthärter installieren, um die Verschmutzung des Wärmetauschers zu reduzieren. Regelmäßige Spülungen des Heizkreislaufs sind ebenfalls empfehlenswert. - Was ist, wenn der Wärmetauscher verkalkt ist?
Bei starker Verkalkung kann eine chemische Reinigung mit speziellen Entkalkern erforderlich sein. In manchen Fällen kann es jedoch wirtschaftlicher sein, den Wärmetauscher auszutauschen. - Wie erkenne ich, dass der Wärmetauscher verschmutzt ist?
Typische Anzeichen für einen verschmutzten Wärmetauscher sind eine reduzierte Warmwassertemperatur, längere Aufheizzeiten und ein erhöhter Energieverbrauch.
Verwandte Themen
- Wärmetauscher reinigen: Methoden und Mittel
Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Wärmetauscher. - Kalk im Heizungssystem: Ursachen und Folgen
Informationen zu den Auswirkungen von Kalkablagerungen auf die Heizungsanlage. - Schlammabscheider: Funktion und Installation
Erklärung der Funktionsweise und des Einbaus von Schlammabscheidern. - Wasserenthärtung: Methoden und Kosten
Vergleich verschiedener Verfahren zur Wasserenthärtung und deren Kosten. - Heizungswasserqualität: Anforderungen und Prüfung
Informationen zu den Anforderungen an die Heizungswasserqualität und deren Überprüfung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattenwärmetauscher, Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Heizungswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … mir aufgefallen, das die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine …
- … zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt …
- … Für den Frostschutz im Winter und die Warmwasserbereitung empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … anschließen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Doppelmantelspeicher dient als Wärmetauscher, wobei das von der Wärmepumpe erwärmte Wasser im Mantel zirkuliert und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt im Haus über einen zweiten Pufferspeicher (mit außenliegendem Wärmetauscher), der vom ersten Puffer gespeist wird. Heizungsvorlaufemperatur ist unter 50 …
- … um die solare Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf für Heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … wenn jemand duschen will, dann wird das benötigte Wasser über den Wärmetauscher der FWStation aufgeheizt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher und einem Pufferspeicher mit separater Warmwasserbereitung. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile, die insbesondere im Hinblick …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Diese Wärme kann über eine Wärmepumpe entzogen und zum Vorwärmen des Heizungswassers oder Brauchwassers genutzt werden. …
- … Wärmetauscher: Ein geeigneter Wärmetauscher muss installiert werden, um die Wärme aus dem Abwasser zu gewinnen. …
- … Eine Wärmepumpe, die die Wärme aus Abwasser nutzt, um Heizungswasser oder Brauchwasser zu erwärmen. Sie besteht aus einem Wärmetauscher, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Solaranlage, Fußbodenheizung, FBHAbk., Direktanschluss, Solarthermie, Heizsystem, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … fliesst, ist das gleiche das durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) läuft, kein Wärmetauscher). …
- … Effizienzsteigerung durch Wegfall des Wärmetauschers (geringere Temperaturverluste). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- … Gasbrenner (Vaillant VKS 21 E) vorhanden, der die Körperheizung versorgt. Die Warmwasserbereitung wird durch einen extra befeuerten Speicher realisiert. Unser Gedanke ist nun, …
- … (wie uns der Schornsteinfeger sagte) recht unwirtschaftlichen, extra befeuerten Speicher zur Warmwasserbereitung auszubauen. Unser Wunsch wäre, einen wassergeführten Kachelofen ins Wohnzimmer zu stellen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenwärmetauscher, Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Heizungswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattenwärmetauscher, Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Heizungswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Plattenwärmetauscher reinigen: Anleitung, Kosten & Ursachen für Verschmutzung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Plattenwärmetauscher reinigen: So geht's!
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Plattenwärmetauscher, Wärmetauscher reinigen, Warmwasserbereitung, Heizungswasser, Kalkablagerung, Verschmutzung, Wartung, Frischwasser
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |