ich bin ein Bauherr aus Südtirol und habe eine Frage die ich in keinem Beitrag beantwortet bekommen habe. Ich denke was für Deutschland gilt, passt in etwa auch für unsere Breitengrade ... 🙂
Ich habe mir die Heizlast usw. meines (fast) fertig geplanten Hauses ausrechnen lassen:
- Heizwärmebedarf bez. auf Nettogeschossfläche: 30,2 kWh/ (m²a)
- spez. Heizlast bez. auf Nettogeschossfläche: 30,1 W/m²
- Heizlast des Gebäudes: 10,0 kW
- Heizwärmebedarf: 9700 kWh/a
- Beheizt wird über einen Brennwert-Gaskessel (Stadtgas)
Diese Berechnung geht davon aus, dass eine kontrollierte Lüftung mit WRG eingebaut wird!
Meine Frage: Kann ich mir durch Nachheizen der Zuluft nicht zum
großen Teil den Einbau einer Fußbodenheizung sparen (im Sinne von Geld sparen)? Eine Fußbodenheizung würde ich nur in den Bädern einbauen, wegen des besseren Komforts!
Danke