Ausgleichsgefäße vertauscht? Druckprobleme in Solar- & Warmwasseranlage prüfen!
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Ausgleichsgefäße vertauscht? Druckprobleme in Solar- & Warmwasseranlage prüfen!

Bei unserer Hausinstallation (Alter 3 Jahre) sind im Warmwasserkreislauf (Wasserdruck nach Druckminderer ca. 3 Bar, maximale Speichertemperatur 65 Grad) und der Solaranlage jeweils ein rotes Ausgleichsgefäß installiert worden. Probleme macht nun die Solaranlage, da der Druck der Solarflüssigkeit stark schwankt (nachts 0 Bar, tags wird manchmal Solarflüssigkeit über Sicherheitsventil (öffnet bei 2,5 Bar) abgelassen. Im Solarkreislauf ist ein Ausdehnungsgefäß mit 25 Liter Volumen und 3 bar Vordruck, im Warmwasserkreislauf eines mit 18 Liter und 1 Bar Vordruck installiert. Als Laie mit physikalischem Background stellt sich mir hier die Frage ob diese Konstellation sinnvoll sein kann: 1) Wenn das Sicherheitsventil des Solarkreises bei 2,5 Bar öffnet kann ich mir ein Ausgleichgefäß mit 3 Bar Vordruck eigentlich klemmen, oder? 2) Umgekehrt ist das Gefäß im WW-System immer zu fast 2/3 gefüllt, bei 1 Bar Vordruck und 3 bar Wasserdruck ...
Besten Dank für Antworten
Martin Pitschke
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Ein zu hoher Druck im Solarkreislauf kann zu Schäden an den Komponenten und zum Austritt von Solarflüssigkeit führen.

    🔴 Kritisch: Falsch eingestellte Ausgleichsgefäße können die Funktion der gesamten Anlage beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich vermute, dass bei der Installation der Ausgleichsgefäße für die Solaranlage und den Warmwasserkreislauf möglicherweise eine Verwechslung stattgefunden hat. Dies könnte die Ursache für die Druckprobleme in der Solaranlage sein.

    🔴 Gefahr: Ein falscher Vordruck oder ein ungeeignetes Ausgleichsgefäß kann zu Schäden an der Anlage und zum Auslösen des Sicherheitsventils führen.

    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:

    • Überprüfen Sie die Beschriftung der Ausgleichsgefäße: Stellen Sie sicher, dass das für die Solaranlage vorgesehene Gefäß tatsächlich im Solarkreislauf installiert ist.
    • Kontrollieren Sie den Vordruck der Ausgleichsgefäße: Der Vordruck muss auf das jeweilige System (Solaranlage oder Warmwasser) abgestimmt sein. Die Angaben finden Sie in den technischen Datenblättern der Anlage.
    • Vergleichen Sie das Volumen der Ausgleichsgefäße: Das Volumen muss ausreichend für die jeweilige Anlage dimensioniert sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die Vordrücke der Ausgleichsgefäße von einem Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Ausgleichsgefäß
    Ein Ausgleichsgefäß ist ein Druckbehälter, der Volumenänderungen von Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen (z.B. Heizungs- oder Solaranlagen) aufnimmt. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckausdehnung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der im Ausgleichsgefäß herrscht, bevor es mit Flüssigkeit gefüllt wird. Er muss auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Ruhedruck, Fülldruck.
    Solarflüssigkeit
    Solarflüssigkeit ist ein Wärmeträgermedium, das in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Sie ist frostbeständig und enthält Zusätze, die Korrosion verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmeträgeröl, Glykol, Frostschutzmittel.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck im System abzubauen und Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Notventil.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in einem geschlossenen System entsteht. Er ist abhängig vom höchsten Punkt der Anlage. Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Ruhedruck, Fülldruck.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen. Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Drosselventil.
    Volumen
    Das Volumen ist der Rauminhalt eines Körpers oder Behälters. Bei Ausgleichsgefäßen ist das Volumen entscheidend dafür, wie viel Flüssigkeit aufgenommen werden kann, um Druckschwankungen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Fassungsvermögen, Kapazität.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Ausgleichsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausgleichsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Solarflüssigkeit) aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    2. Wie finde ich den richtigen Vordruck für mein Ausgleichsgefäß?
      Der richtige Vordruck hängt vom statischen Druck der Anlage ab. Er sollte etwas unterhalb des statischen Drucks liegen. Die genauen Angaben finden Sie in der Dokumentation der Anlage oder erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    3. Was passiert, wenn der Vordruck im Ausgleichsgefäß zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Vordruck führt dazu, dass das Ausgleichsgefäß nicht ausreichend Volumen aufnehmen kann. Der Druck im System steigt dann bei Erwärmung der Flüssigkeit stark an, was zum Auslösen des Sicherheitsventils führen kann.
    4. Was passiert, wenn der Vordruck im Ausgleichsgefäß zu hoch ist?
      Ein zu hoher Vordruck reduziert das nutzbare Volumen des Ausgleichsgefäßes. Die Anlage kann dann Volumenänderungen nicht mehr ausreichend kompensieren, was ebenfalls zu Druckproblemen führen kann.
    5. Wie oft sollte ich den Vordruck im Ausgleichsgefäß überprüfen?
      Ich empfehle, den Vordruck mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Bei Anlagen mit häufigen Druckschwankungen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein.
    6. Kann ich den Vordruck im Ausgleichsgefäß selbst einstellen?
      Ja, mit einer geeigneten Pumpe und einem Manometer können Sie den Vordruck selbst einstellen. Achten Sie jedoch darauf, die korrekten Werte einzustellen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    7. Was ist Solarflüssigkeit und warum wird sie in Solaranlagen verwendet?
      Solarflüssigkeit ist ein spezielles Wärmeträgermedium, das in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Sie ist frostbeständig und enthält Zusätze, die Korrosion verhindern.
    8. Was bedeutet der Begriff "statischer Druck" in Bezug auf Heizungsanlagen?
      Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule in der Anlage entsteht. Er ist abhängig vom höchsten Punkt der Anlage und wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.

    🔗 Verwandte Themen

    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizkörpern und Rohrleitungen.
    • Entlüftung von Heizungsanlagen
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luftansammlungen.
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Lebensdauer.
    • Dimensionierung von Ausgleichsgefäßen
      Berechnung des benötigten Volumens für Ausgleichsgefäße in Heizungs- und Solaranlagen.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in wasserführenden Systemen.
  2. 🔴 Ausgleichsgefäß: Falsche Installation – Gewährleistungsanspruch prüfen!

    Gewährleistung für fachgerechte Arbeit zum Glück 5 Jahre ...
    Nach dem, was Sie beschrieben haben, war dort freundlich ausgerückt ein "Unwissender" am Werk. Holen Sie sich diesen "Fachmann" ran, und lassen sich die Anlagenteile nach den anerkannten Regeln der Technik umbauen. Zur Not mit Hilfe eines Sachverständigen.
    1. Trinkwasser-Ausdehnungsgefäße müssen mit einer lebensmittelechten Membran ausgestattet sein und das DVGW-Zulassungszeichen tragen. Das können Sie sehr leicht an dem Aufkleber auf dem 25-L-Gefäß feststellen. Nach Ihrer Beschreibung vermute ich eher, dass dort ein Heizungs-Ausdehnungsgefäß eingebaut wurde! Für Trinkwasser!
    2. Das Solar-AD-Gefäß bemisst sich (ähnlich wie eine Heizungsanlage) nach dem Flüssigkeitsinhalt und der Anlagenhöhe (bis zum Dach). Aus meiner Erfahrung setzen wir nur noch Solar-AD-Gefäße größer gleich 25 Liter ein (außer bei Mini-Anlagen unter 3 m²). Das AD-Gefäß wird mit 18 Litern wohl falsch dimensioniert sein.
    3. Das Solar-Sicherheitsventil (SV) hat mind. 6 bar, meist 8 bar Auslösedruck. Ein 2,5 bar-SV ist für Heizungsanlagen und nicht für Solaranlagen! Der übliche Mindest (!) druck in einer Solaranlage bewegt sich so von 2-4 bar aufwärts, je nach Anlage, s.o.
    Ich hoffe, mit diesen Angaben kommen Sie erst einmal zurecht.
    Mir sonnigem Gruß ... Lb
  3. ⚠️ ADG: Probleme durch ungeeignete Ausgleichsgefäße im Trinkwasserbereich

    Weitere Probleme..
    ... entstehen beim Einbau ungeeigneter ADG im Trinkwasser-Bereich. Ich denke da nur an ungenügenden Durchfluss (Stagnationswasser ...)
    • Name:
    • Herr Ste-030-Bar
  4. 📊 Ausgleichsgefäß: Betriebsdruck & Vordruck korrekt einstellen!

    Foto von Ralf Sparwel

    Scheint nicht ganz OK zu sein.
    Hallo
    Also es scheint nicht ganz OK zu sein, aber Was steht genau auf den AGAbk. Betriebsdruck oder Vordruck, bzw. ist der Druck eingestellt worden. Zum Solarsicherheitsventil mit 2,5 bar, das früher schon OK, die höheren Absicherung wählt man erst seit den letzten Jahren, und ist auch noch Herstellerabhängig.
    MfG Ralf Sparwel
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Ausgleichsgefäße in Solar- & Warmwasseranlagen: Druckprobleme lösen!

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Druckprobleme in einer Solar- und Warmwasseranlage, die möglicherweise durch vertauschte oder ungeeignete Ausgleichsgefäße (ADG) verursacht werden. Es wird die Bedeutung der korrekten Installation, des Vordrucks und der Verwendung von lebensmittelechten Membranen in Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßen hervorgehoben. Zudem wird auf Gewährleistungsansprüche bei fehlerhafter Installation hingewiesen und die Notwendigkeit der Überprüfung von Betriebsdruck und Vordruck der Ausgleichsgefäße betont.

    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Ausgleichsgefäß: Falsche Installation – Gewährleistungsanspruch prüfen! beschrieben, kann eine fehlerhafte Installation durch "Unwissende" zu erheblichen Problemen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen und die Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik umbauen zu lassen. Bei Bedarf sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ ADG: Probleme durch ungeeignete Ausgleichsgefäße im Trinkwasserbereich weist auf die Gefahren ungeeigneter ADG im Trinkwasserbereich hin, insbesondere auf das Risiko von Stagnationswasser durch ungenügenden Durchfluss. Es ist entscheidend, nur zugelassene und geeignete Ausgleichsgefäße für Trinkwasser zu verwenden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung des Betriebsdrucks und Vordrucks der Ausgleichsgefäße ist essentiell für eine einwandfreie Funktion der Solar- und Warmwasseranlage, wie im Beitrag 📊 Ausgleichsgefäß: Betriebsdruck & Vordruck korrekt einstellen! erläutert wird. Es sollte geprüft werden, ob der Druck gemäß den Herstellerangaben eingestellt wurde, um Druckschwankungen und Schäden zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Ausgleichsgefäße in der Solar- und Warmwasseranlage auf Fachgerechtigkeit. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten, DVGW-zugelassenen Ausgleichsgefäßen im Trinkwasserbereich und stellen Sie sicher, dass Betriebsdruck und Vordruck korrekt eingestellt sind. Bei Unsicherheiten oder Problemen sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsgefäß, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsgefäß, Solaranlage" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausgleichsgefäß, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsgefäß, Solaranlage" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsgefäß, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Ausgleichsgefäße vertauscht? Druckprobleme in Solar- & Warmwasseranlage prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ausgleichsgefäße: Vertauscht? Druckprobleme prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ausgleichsgefäß, Solaranlage, Warmwasseranlage, Druckprobleme, Installation, Wartung, Vordruck, Solarflüssigkeit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼