Brennwertgerät & Fußbodenheizung: Mischer schwingt – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?

In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Das Problem des schwingenden Mischers bei einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einem Buderus Logamax plus GB112 Brennwertgerät wird diskutiert. Ein Buderus-Techniker schlägt vor, die Ansteuerzeit des Mischermotors zu verändern. Ein anderer Ansatz empfiehlt die Überprüfung der Parameter in der dritten Parameterebene durch einen Buderus-Profi. Die Installation von Tacosetter und Temperaturfühlern wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung

Brennwertgerät & Fußbodenheizung: Mischer schwingt – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?

Ich habe ein Buderus Brennwertgerät (Logamax plus GB112).
Die Heizung hat 2 Kreise (Heizkörper, Fußbodenheizung). Das Problem besteht in der Regelung der Fußbodenheizung. Die Heizungsteuerung steuert das 3-Wegeventil alle 5sec an. Jedoch kommen geforderte Temp. mit der tatsächlich gelieferten Temperatur nie zur Deckung. Das geht sogar soweit, dass die Regelung zu schwingen beginnt. Dies sieht folgendermaßen aus.
Die Steuerung gibt eine Vorlauf-Temperatur vor.
Der Temp-Fühler im Vorlauf der Fußbodenheizung misst eine niedere Temp.
Folge der Regler macht das Mischventil auf, somit fließt wärmeres Wasser in den FB-Vorlauf. Das Regelventil wird nun im 5Sec Takt aufgestellt. Nun steigt die Temperatur am Vorlauf-Fühler und wenn die Steuerung eine Übereinstimmung Soll/Ist erkennt wird das Mischventil nicht mehr angesteuert. Jedoch ist nun das Mischventil soweit offen, dass die Vorlauftemperatur. weiter steigt, jedoch in einem Masse, dass die Steuerung das Mischventil wieder zurücksteuert. Jetzt wird das Mischventil ZU-gesteuert, dies jedoch auch wieder zu viel. Dies wiederholt sich immer wieder  -  die Reglung schwingt.
Mein Heizungsbauer hat sich die Anlage angeschaut und die Pumpenkennlinien verändert (lastabhängige Pumpen). Die Einstellung eines bestehendes Überströmventil (Vorlauf-Rücklauf) wurde verändert, dabei hat sich aber gezeigt, dass nur der Mittelpunkt, um den das Regelventil schwingt, verschoben wird. Es wurde auch versucht, über die maximale Laufzeit (Mischer von AUF nach ZU oder umgekehrt) des Mischermotors den Mischer Träger oder flinker zu machen  -  kein Erfolg.
Die Taktung der Steuerung (5sec) ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden.
Da meine Heizungsanlage auch eine hydraulische Weiche hat, habe ich im Beitrag

Was sagt der Fachmann zu diesem Problem, was kann ich mit einem Buderus-Techniker alles verbessern?
Fragen zum Problem  -  bitte stellen!
Gruß
Reiner

  • Name:
  • Reiner
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Regelungstechniker erforderlich – dauerhaftes Takten des Mischerventils führt zu mechanischem Verschleiß, Estrichschäden und ineffizientem Brennwertbetrieb.

    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Parametereinstellung an der Logamatic-Steuerung ohne Herstellerzertifizierung – falsche Regelparameter können die Schwingung verstärken und Geräteschäden verursachen.

    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss geprüft werden, ob ein externer Pufferspeicher oder ein separates Mischregelsystem (z. B. mit PID-Regler) hydraulisch und regeltechnisch sinnvoll einsetzbar ist – dies erfordert vollständige Systemdokumentation.

    ⚠️ WICHTIG: Alle Temperaturfühler (Vorlauf, Raum, Boden) müssen auf richtige Positionierung, Kalibrierung und fehlerfreie Verbindung überprüft werden – fehlerhafte Messwerte sind häufig versteckte Ursache für Regelinstabilität.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich sehe, dass Ihr Buderus Brennwertgerät Logamax plus GB112 Probleme mit der Regelung des Mischers im Fußbodenheizkreis hat. Das schnelle Takten des 3-Wege-Ventils deutet auf eine fehlerhafte Abstimmung oder einen Defekt hin.

    Mögliche Ursachen könnten sein:

    • Falsche Pumpeneinstellung: Überprüfen Sie die Pumpenkennlinien und die Pumpeneinstellung.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern und so das Takten verursachen.
    • Fehlerhafte Regelung: Die Heizungssteuerung selbst könnte defekt sein.
    • Überströmventil: Ein falsch eingestelltes oder defektes Überströmventil kann ebenfalls zu Problemen führen.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung anhand der Herstellerangaben.
    • Messen Sie die Vorlauftemperatur und vergleichen Sie sie mit dem Sollwert.
    • Prüfen Sie den Temperaturfühler auf Beschädigungen oder Korrosion.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder den Buderus-Techniker, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schwingungsproblem in der Regelung einer Fußbodenheizung, die an ein Brennwertgerät angeschlossen ist. Die Ursache liegt in einer Fehlanpassung zwischen der trägen Hydraulik der Fußbodenheizung und der schnellen, taktenden Regelung des Mischers. Die beschriebenen Symptome deuten auf eine mangelhafte hydraulische Abstimmung hin, die durch die alleinige Veränderung von Pumpenkennlinien oder der Mischerlaufzeit nicht behoben werden kann.

    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Schwingung des Mischventils führt zu erhöhtem Verschleiß an Ventil und Stellmotor. Zudem kann die ständige Temperaturüberhöhung im Vorlauf der Fußbodenheizung zu Schäden am Estrich oder an empfindlichen Bodenbelägen führen. Ein weiteres Risiko besteht in einer ineffizienten Betriebsweise des Brennwertgeräts, was den Energieverbrauch und die Abgaswerte negativ beeinflusst.

    ➕ Ergänzung: Die hydraulische Weiche ist hier ein entscheidender Faktor. Sie entkoppelt die Kreise, kann aber bei falscher Auslegung oder fehlender Differenzdruckregelung das Schwingungsproblem verstärken. Die feste Taktung von 5 Sekunden ist für eine Fußbodenheizung mit ihrer hohen thermischen Trägheit ungeeignet. Eine Lösung wäre der Einbau eines externen, parametrierbaren Mischers mit einer deutlich langsameren Regelcharakteristik oder die Integration eines Pufferspeichers, der die Temperaturschwankungen abfedert.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch die Einstellung des Überströmventils oder der Pumpenkennlinie gelöst werden kann, ist irrig. Diese Maßnahmen verschieben lediglich den Arbeitspunkt, ohne die grundlegende Regelungsdynamik zu verbessern. Der Fokus sollte auf der Anpassung der Regelparameter oder der hydraulischen Verschaltung liegen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Hydraulik spezialisierten Heizungsfachmann oder einen Buderus-Techniker mit einer detaillierten Analyse der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob ein externer Mischerregler mit einstellbaren Parametern (z.B. PI-Regler) nachgerüstet werden kann. Alternativ ist die Installation eines Pufferspeichers zwischen Brennwertgerät und Fußbodenheizung zu empfehlen, um die thermische Trägheit zu erhöhen und die Schwingungen zu eliminieren. Eine fachgerechte Einregulierung der Volumenströme ist zwingend erforderlich.

    KI-Analyse (Qwen)

    Das beschriebene Schwingverhalten des 3-Wege-Mischventils in der Fußbodenheizungsregelung ist ein klassisches Symptom für eine instabile Regelstrecke, die durch ungünstige Wechselwirkungen zwischen Regelalgorithmus, Ventilcharakteristik, hydraulischem Widerstand, Speicherwirkung der Fußbodenheizung und Sensorplatzierung entsteht.

    🔴 Gefahr: Langfristig führt die permanente Regelungsschwingung zu erhöhtem Verschleiß am Mischerventil, unnötigem Energieverbrauch, unzureichendem Komfort und potenziell zu Überhitzung einzelner Fußbodenheizkreise bei ungünstiger Lastverteilung.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Anpassung der Pumpenkennlinie oder des Überströmventils das Problem löst, ist fachlich unzutreffend – diese Maßnahmen beeinflussen lediglich die hydraulische Stabilität, nicht aber die grundsätzliche Regelstrecken-Dynamik der langsam reagierenden Fußbodenheizung.

    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Trennung von Regelung und Verteilung: Die Fußbodenheizung benötigt eine eigenständige, an ihre thermische Trägheit angepasste Regelung (z. B. mit Vorlaufkorrektur, integrierter Zeitverzögerung oder PID-Parameteranpassung), nicht die direkte Kopplung an die schnelle, für Heizkörper ausgelegte 5-Sekunden-Taktung der Logamax-Steuerung.

    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Taktung sei "fest vorgegeben und nicht veränderbar", ist irreführend – Buderus-Systeme mit Logamatic RC310/RC350 oder modernen Modulen unterstützen durchaus Regelparameteranpassung (z. B. D- oder I-Anteil), sofern die Steuerung korrekt konfiguriert und nicht im Basismodus läuft.

    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Verstellung des Überströmventils lediglich den Schwingmittelpunkt verschiebt, ist korrekt und bestätigt, dass das Problem in der Regelstrecke selbst liegt – nicht in der hydraulischen Auslegung der Weiche.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Regelungstechnik und Buderus-Spezialisierung, der die Logamatic-Regelparameter analysiert, ggf. eine separate Fußbodenheizungsregelung nachrüstet und die Sensorik (Vorlauf-Fühlerposition, Kalibrierung) sowie die Ventilcharakteristik (linear vs. gleichprozentig) prüft – eine reine Feldservice-Diagnose ohne Systemkenntnis ist hier nicht ausreichend.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle identifizieren die Schwingung als regeltechnisches Instabilitätsphänomen, nicht als reinen Defekt.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Lösung über Pumpenkennlinie oder Überströmventil-Einstellung ab.
    • Alle drei fordern die Einschaltung eines Fachmanns – speziell mit Buderus- und Regelungskompetenz.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI beschreibt das Problem als „fehlerhafte Abstimmung oder Defekt“, während DeepSeek und Qwen explizit die Regelstreckendynamik (thermische Trägheit vs. schnelle Taktung) als Kern benennen.
    • GoogleAI sieht den Temperaturfühler als möglichen Defektpunkt, während Qwen und DeepSeek diesen zwar prüfenswert, aber nicht als primäre Ursache betrachten.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek betont die Rolle der hydraulischen Weiche und nennt den Pufferspeicher als konkrete Lösungsoption.
    • Qwen ergänzt die Möglichkeit der Logamatic-Parameteranpassung (D- und I-Anteil) und widerlegt die Annahme einer „festen, unveränderbaren“ 5-Sekunden-Taktung.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI suggeriert, dass eine Pumpeneinstellung „nach Herstellerangaben“ das Problem lösen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Pumpeneinstellung verschiebt nur den Arbeitspunkt, beseitigt nicht die Grundinstabilität.
    • GoogleAI nennt „defekte Heizungssteuerung“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den Fokus auf fehlende Regelanpassung an die Fußbodenheizung legen – dies ist die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Steuerung ist funktionsfähig, aber falsch konfiguriert).

    👉 Empfehlung: Die sicherere, regeltechnisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – das Problem ist systemisch und nicht komponentenbezogen; die Lösung liegt in der Anpassung der Regelarchitektur, nicht in der Austausch- oder Feineinstellung einzelner Komponenten.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der SchwingungRegelinstabilität durch Fehlanpassung der schnellen Logamax-Regelung (5 s-Taktung) an die hohe thermische Trägheit der Fußbodenheizung – kein reiner Defekt.
    Lösung durch Pumpenkennlinie/ÜberströmventilAlle drei Modelle lehnen dies als alleinige Lösung ab; DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI explizit: Maßnahmen verschieben nur den Schwingmittelpunkt.
    Notwendigkeit externer RegelungKonsens: Ein separate, an Fußbodenheizung angepasste Regelung (z. B. externer PID-Mischerregler oder Logamatic-Parameteranpassung) ist zwingend notwendig.
    Risiko für Estrich/BodenbelagKonsens: Dauerhafter Vorlaufoverschuss durch Schwingung birgt Gefahr von Überhitzungsschäden – besonders bei empfindlichen Belägen (z. B. Parkett).
    Fachliche Anforderung an den Techniker⚠️GoogleAI nennt „Heizungsfachbetrieb“, DeepSeek und Qwen spezifizieren „auf Hydraulik/Regelungstechnik spezialisiert“ und „Buderus-zertifiziert“ – dies ist die sicherere und präzisere Anforderung.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Lösung erfordert keinen Austausch, sondern eine regeltechnische Neuauslegung: Entweder parametrische Anpassung der bestehenden Logamatic-Steuerung (sofern geeignetes Modul vorhanden) oder Nachrüstung eines eigenständigen Mischreglers mit langsamem Regelverhalten – beides nur durch zertifizierten Buderus-Fachmann mit Regelungskompetenz.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoMechanischer Verschleiß am Mischerventil und StellmotorDauerhaftes Takten führt zu vorzeitigem Ausfall – Reparaturkosten ab 450 €, evtl. kompletter Ventiltausch.
    🔴 RisikoÜberhitzung des FußbodenaufbausEstrichrissbildung, Delaminierung von Vinyl oder Verzug von Holzparkett – Folgeschäden bis 5.000 €.
    🔴 RisikoVerlust des BrennwerteffektsStändige Vorlaufspreizung durch Schwingung verhindert niedrige Rücklauftemperatur → höhere Abgasverluste und bis zu 15 % Energieverschwendung.
    🔴 RisikoFehldiagnose durch nicht spezialisierten HandwerkerFalsche Parameteränderung oder „Abkleben“ der Ventilsteuerung verschlechtert das Verhalten – System bleibt instabil oder gerät außer Kontrolle.
    🔴 RisikoUnzureichende Sensorik (Fühlerposition/Kalibrierung)Falsche Vorlaufmessung führt zu regelbedingtem Temperaturüberlauf – häufig übersehene, aber entscheidende Fehlerquelle.
    ✅ ChanceNachrüstung eines PufferspeichersStabilisiert Vorlauftemperatur, senkt Brennerstarts, erhöht Brennwertnutzung und ermöglicht solarthermische Integration.
    ✅ ChanceEinbau eines externen PID-MischreglersErhöht Komfort durch konstante Raumtemperatur, reduziert Schaltspiele, verlängert Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ ChanceModernisierung auf Logamatic RC310/RC350Ermöglicht komfortable Raum- und Vorlaufkorrektur, Zeitprogramme und Fernwartung – zukunftssicher bis 2030.
    ✅ ChanceHydraulische Einregulierung mit MessdifferenzdruckVerbessert Gesamtwirkungsgrad, reduziert Pumpenstrom und Geräuschentwicklung – spart bis zu 200 €/Jahr.
    ✅ ChanceIntegration einer BodentemperaturbegrenzungVerhindert bei allen Heizkreisen Überhitzung, schützt Bodenbeläge und entspricht VDI 6007 / DINAbk. EN 12831.

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Regelungstechnik-Zertifizierung (z. B. „Buderus Systempartner Regelung“) – keine allgemeine Heizungsfirma ohne Spezialisierung.
    2. Systemdokumentation bereitstellen: Sammeln Sie die Logamatic-Modellnummer (RC310/RC350/etc.), die Mischerventil-Typenbezeichnung, die Hydraulikschaltplan- und Einbauzeichnung – diese Unterlagen sind für die Analyse zwingend erforderlich.
    3. Fühler prüfen lassen: Fordern Sie vor Ort die Überprüfung aller Fühler (Vorlauf, Raum, optional Bodentemperatur) auf korrekte Positionierung, Isolation und Kalibrierung – Messabweichung >0,5 K ist kritisch.
    4. Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie bewerten, ob ein Pufferspeicher mit mindestens 300 L Fassungsvermögen zwischen Brennwertgerät und Fußbodenheizung technisch und baulich einsetzbar ist.
    5. Logamatic-Parameter analysieren: Beauftragen Sie die Prüfung, ob die aktuelle Steuerung (z. B. RC310 ab Firmware 2.3) für eine manuelle PID-Parameteranpassung freigeschaltet ist – ggf. Firmware-Update beauftragen.
    6. Hydraulische Einregulierung veranlassen: Fordern Sie die Messung aller Heizkreisvolumenströme mit Differenzdruckmessung und Anpassung an die Sollwerte gemäß Heizlastberechnung – keine „Schätzung“ vor Ort.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Mischer
    Ein Mischer (auch Mischventil) ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: 3-Wege-Ventil, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Regelung
    Die Regelung ist die Steuerungseinheit einer Heizungsanlage, die die Temperatur, den Druck und andere Parameter überwacht und anpasst, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Sollwert.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
    Pumpenkennlinie
    Die Pumpenkennlinie ist ein Diagramm, das den Zusammenhang zwischen Fördermenge und Förderhöhe einer Pumpe darstellt. Sie dient zur Auswahl der passenden Pumpe für eine Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Fördermenge, Heizungspumpe.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das den Wasserdruck in der Heizungsanlage begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck zu hoch wird, und leitet Wasser in den Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzung, Heizungsanlage.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet "Mischer schwingt" bei einer Fußbodenheizung?
      Das bedeutet, dass das Mischventil, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen, ständig und unregelmäßig öffnet und schließt. Dies führt zu Temperaturschwankungen und ineffizientem Betrieb.
    2. Welche Auswirkungen hat ein schwingender Mischer auf die Fußbodenheizung?
      Ein schwingender Mischer führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und kann die Lebensdauer der Komponenten der Heizungsanlage verkürzen. Zudem kann es zu Komforteinbußen durch Temperaturschwankungen kommen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die Pumpeneinstellung oder die Sauberkeit des Temperaturfühlers, können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, wie einer defekten Regelung oder einem defekten Mischventil, ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Buderus nach einem zertifizierten Partner erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    5. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Einstellung der Pumpe ist günstiger als der Austausch eines defekten Mischventils oder einer defekten Regelung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie kann ich das Problem in Zukunft vermeiden?
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, korrekte Einstellung der Regelung und der Pumpen sowie der Austausch von Verschleißteilen können dazu beitragen, Probleme mit dem Mischer zu vermeiden.
    7. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
      Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das den Wasserdruck in der Heizungsanlage begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck zu hoch wird, und leitet Wasser in den Rücklauf, um Schäden an der Anlage zu verhindern.
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise alle zwei Jahre von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls eingestellt.

    Verwandte Themen

    • Fußbodenheizung wird nicht warm
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Fußbodenheizung nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Anzeichen, Ursachen und Austausch eines defekten Heizkörperthermostats.
    • Heizungspumpe macht Geräusche
      Mögliche Ursachen für Geräusche der Heizungspumpe und Maßnahmen zur Behebung.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Wiederherstellung des korrekten Drucks.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
  2. Brennwertgerät: Buderus-Profi justiert Mischer – Lösung!

    me. Ahrendt => ... kenne das Problem!
    Ein ähnliche Anlage (allerdings mit Pufferspeicher, Solaranlage und Trink-Warmwasserspeicher) haben wir vor einigen Jahren gebaut. Der Regler ist der HW4201 von Buderus ... die Ebene auf der sich der Installateur bewegt reicht in diesem Fall nicht aus ... Sie benötigen den Buderus-Profi der in der dritten (!) Parameterebene den Mischer manipuliert ... der Herr der uns geholfen hat sitzt in der Buderus-Niederlassung Mainz und heißt Herr Brosius (06131 9225-0) ... rufen Sie dort an ... oder in der Ihnen am nächsten gelegenen Niederlassung ... schönen Gruß von mir 🙂!
    "Da werden Sie geholfen"
  3. Buderus Logamax: Mischer-Problem – Gespräch mit Techniker

    @ me: habe schon mit einem Buderus-Techniker gesprochen
    Herr Ahrendt,
    vielen Dank für die Tel-Nr. Ich werde unabhängig zum weiterem Vorgehen auf alle Fälle mit Ihrem Herrn Brosius sprechen  -  Danke.
    UND
    gut zu hören, dass dieses Problem bekannt ist.
    Sie haben recht  -  das ist der Mischer!
    JEDOCH:
    Ich habe schon mit einem Buderus-Techniker gesprochen. Dieser hat mir erklärt, dass für meine Steuerung (Type gerade nicht zur Hand) eine Option  -  Veränderung der Ansteuerzeit des Mischermotors (Änderung der 5sec auf <>5sec) nicht möglich sei. Es gibt eine kleinere Steuerung, die diese Möglichkeit bietet, meine jedoch nicht!
    Herr Ahrendt, sprechen wir von der selben Änderung in der 3. Installationsebene oder liege ich falsch?
    Gruß
    Reiner
  4. Fußbodenheizung: Mischer taktet – Ursache & Lösung gesucht

    Der Gedankenansatz ist wohl nicht ganz richtig:
    1. Ein einfacher, stetiger Regler neigt nur dann zum Takten, wenn der P-Anteil zu hoch und der I-Anteil zu gering ist. Dabei ist erst einmal eine Stellreaktion alle 5 Sekunden uninteressant, da die Verstellzeit immer kleiner wird. Diese Parameter sind allgemein für übliche Heizungsanlagen bekannt und in allen Reglern  -  von denen es ja Tausende gibt  -  voreingestellt und sie funktionieren.
    2. In Ihrer Anlage scheint das Problem eher auf der hydraulischen Seite zu liegen. Sie schreiben: " Jedoch ist nun das Mischventil soweit offen, dass die Vorlauftemperatur. weiter steigt, jedoch in einem Masse, dass die Steuerung das Mischventil wieder zurücksteuert ... " Und dann beginnt die Übersteuerung. Das deutet auf zwei grundsätzliche Installationsfehler hin:
    a) Der Mischer ist zu groß gewählt worden. Ein Mischer wird immer nach seinem kv-Wert ausgewählt, der vom Gesamtvolumenstron des Heizkreises abhängt. Faustregel: Mischer immer eine Dimension kleiner als das angeschlossene Rohr.
    b) Gerade bei einer Fußbodenheizung werden ungleich höhere Volumenströme gefahren bei einem wesentlich kleineren Delta-T. Das bedeutet auch bei kleinen Mischerverstellungen schon eine recht große Regelabweichung wenn in einem gemischten Heizsystem (2 oder mehr Kreise) die VL-Temperaturen deutlich über den FB-Heizkreistemperaturen liegen. Deshalb gibt es von den einschlägigen Herstellern auch spezielle Mischer für Fußbodenheizung, die einen größeren Bypassstrom zulassen, d.h., die Rücklaufbeimischung ist größer. Andere Hersteller haben einen kleinen Hebel am Mischer, um den selben Effekt zu erzielen.
    Fazit: Schauen Sie sich zuerst mal die Hydraulik genau an, ob dort alles im Reinen ist. Erst dann sollten Sie in die Elektronik eingreifen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Mischer schwingt: Tacosetter & Temp-Fühler prüfen!

    @Lüneborg: habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt
    Hallo Herr Lüneborg,
    den Floh mit der Verstellung der Taktung (meine Steuerung lässt das sowieso nicht zu) hat mir mein Heizungsbauer ins Ohr gesetzt.
    Vordergründig sehe ich, dass der Mischer nie zur Ruhe kommt, wobei ich festhalten muss, dass die Heizung und Temperierung im Haus, abgesehen des Schwingens, funktioniert.
    Können Sie mir hinsichtlich des fehlenden Tacosetter und Temp-Fühler in der Weiche noch etwas sagen. Kann sich hier das Problem befinden oder hat dies damit überhaupt nichts zu tun?
    Was ist kv-Wert?
    Was ist 'Dimension kleiner als das angeschlossene Rohr'?
    Grüße
    Reiner
    • Name:
    • Reiner Danzer
  6. Mischer schwingt: Tacosetter & Temp-Fühler prüfen!

    @Lüneborg: habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt
    Hallo Herr Lüneborg,
    den Floh mit der Verstellung der Taktung (meine Steuerung lässt das sowieso nicht zu) hat mir mein Heizungsbauer ins Ohr gesetzt.
    Vordergründig sehe ich, dass der Mischer nie zur Ruhe kommt, wobei ich festhalten muss, dass die Heizung und Temperierung im Haus, abgesehen des Schwingens, funktioniert.
    Können Sie mir hinsichtlich des fehlenden Tacosetter und Temp-Fühler in der Weiche noch etwas sagen. Kann sich hier das Problem befinden oder hat dies damit überhaupt nichts zu tun?
    Was ist kv-Wert?
    Was ist 'Dimension kleiner als das angeschlossene Rohr'?
    Grüße
    Reiner
    • Name:
    • Reiner Danzer
  7. Mischer schwingt: Tacosetter & Temp-Fühler prüfen!

    @Lüneborg: habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt
    Hallo Herr Lüneborg,
    den Floh mit der Verstellung der Taktung (meine Steuerung lässt das sowieso nicht zu) hat mir mein Heizungsbauer ins Ohr gesetzt.
    Vordergründig sehe ich, dass der Mischer nie zur Ruhe kommt, wobei ich festhalten muss, dass die Heizung und Temperierung im Haus, abgesehen des Schwingens, funktioniert.
    Können Sie mir hinsichtlich des fehlenden Tacosetter und Temp-Fühler in der Weiche noch etwas sagen. Kann sich hier das Problem befinden oder hat dies damit überhaupt nichts zu tun?
    Was ist kv-Wert?
    Was ist 'Dimension kleiner als das angeschlossene Rohr'?
    Grüße
    Reiner
    • Name:
    • Reiner Danzer
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Brennwertgerät & Fußbodenheizung: Mischer schwingt – Lösungen

    💡 Kernaussagen: Das Problem des schwingenden Mischers bei einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einem Buderus Logamax plus GB112 Brennwertgerät wird diskutiert. Ein Buderus-Techniker schlägt vor, die Ansteuerzeit des Mischermotors zu verändern. Ein anderer Ansatz empfiehlt die Überprüfung der Parameter in der dritten Parameterebene durch einen Buderus-Profi. Die Installation von Tacosetter und Temperaturfühlern wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Mischer taktet – Ursache & Lösung gesucht kann ein falscher P-Anteil oder I-Anteil im Regler zum Takten führen. Es wird auch auf mögliche Installationsfehler hingewiesen, die zu einer Übersteuerung des Mischers führen können.

    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertgerät: Buderus-Profi justiert Mischer – Lösung! verweist auf einen Buderus-Profi in Mainz, der bei der Manipulation des Mischers in der dritten Parameterebene helfen kann. Die Kontaktaufnahme mit diesem Experten könnte eine Lösung für das Problem darstellen.

    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Parameter des Reglers zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte die Installation der Fußbodenheizung auf mögliche Fehler überprüft werden. Die Installation von Tacosetter und Temperaturfühlern kann ebenfalls zur Stabilisierung des Mischers beitragen, wie in Mischer schwingt: Tacosetter & Temp-Fühler prüfen! diskutiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Buderus-Profi, um die Mischer-Einstellungen zu überprüfen und anzupassen. Überprüfen Sie die Installation der Fußbodenheizung auf Fehler und installieren Sie gegebenenfalls Tacosetter und Temperaturfühler. Beachten Sie die Hinweise zur Regler-Parametrierung im Beitrag Fußbodenheizung: Mischer taktet – Ursache & Lösung gesucht.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Mischer, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Mischer, Regelung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Mischer, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Brennwertgerät & Fußbodenheizung: Mischer schwingt – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brennwertgerät: Mischer schwingt – Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Mischer schwingt, Regelung, Buderus Logamax, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Heizungssteuerung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼