Die Fehlersuche bei einer alten Ölheizung (Bj. 1971) kann komplex sein. Häufige Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Mischer oder der Regelung. Eine korrekte Temperaturmessung und die Überprüfung der Pumpenrichtung sind essenziell. In diesem Fall lag die Ursache in falsch eingebauten Mischerküken, was nach 30 Jahren behoben wurde.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Ölheizung (Bj. 1971) spinnt: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für alte Heizsysteme

Hallo zusammen,
meine Ölheizung (Baujahr. 1971) gibt mir und meinem Installateur einige Rätsel auf und vielleicht fällt ja jemandem im Forum was dazu ein. Heizkörperheizung in 2 Kreisen auf einem Mischer und einer Pumpe (Einrohrsystem, Heizkörper über Schwerkraft an das eine Rohr angebunden). Regelung mit Außenfühler und Raumthermostat, Außentemperatur beeinflusst Vorlauftemperatur. Kesseltemperatur auf 65 °C eingestellt. Sollverhalten: Bei zu niedriger Raumtemperatur fährt der Mischer nach oben und erhöht die Vorlauftemperatur, schaltet die Pumpe ein. Sinkt dann die Kesseltemperatur unter 65 °C-Hysterese schaltet der Brenner ein. Istverhalten: Die Regelung fährt den Mischer hoch, aber die Vorlauftemperatur steigt nicht, der Raum wird kühler, irgendwann ist dann trotzdem die Kesseltemperatur niedrig genug, der Brenner schaltet ein und plötzlich steigt auch die Vorlauftemperatur stark an (Mischer auf Max Einstellung), die Regelung dreht den Mischer wieder runter, Raumtemperatur steigt und Mischer läuft bis auf die Min Stellung runter. Die Raumtemperatur sinkt wieder, Mischer fährt wieder nach oben, Vorlauftemperatur steigt nicht (Brenner läuft nicht) und alles läuft wieder von vorne los. Die Vorlauftemperatur steigt also nur, wenn der Brenner läuft! Irgendwie sieht es so aus, als würde der Kessel nur durchströmt, wenn der Brenner gerade läuft? Die Heizung funktioniert trozt alledem noch relativ gut, die Raumtemperatur schwankt nur ca. 1-2 °C, aber bei zunehmend kleiner werdenden Temperaturen wird es schon ein wenig lästig. Mein Installateur hatte die Pumpe im Verdacht und hat sie getauscht, aber das Verhalten hat sich nicht geändert. Hat jemand einen Tipp, was man noch machen könnte?
  • Name:
  • Helmut Raiger
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Prüfqualifikation nach TRD 601 / VdTÜV 380 zur Sicherheitsprüfung – insbesondere wegen hohem Risiko für Ölaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Kesselkorrosion.

    🔴 KRITISCH: Bei Ölgeruch, unklarem Brennverhalten, Eigenleben der Regelung oder unerklärlichem Temperaturverhalten: Sofortige Abschaltung, Lüften und Fachmann rufen – keine eigenständige Reparaturversuche!

    ⚠️ WICHTIG: Kein Pumpentausch oder Regelungsänderung ohne vorherige hydraulische Systemdiagnose (Strömungsmessung, Druckprüfung, Mischerfunktionstest, Entlüftungskontrolle).

    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kesselschutztemperatur und Rücklauftemperatur bei ausgeschaltetem Brenner – bei unterschrittenen Werten droht Schwefelsäurekorrosion durch Kondensat.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Ihre Ölheizung aus dem Jahr 1971 Probleme bereitet. Da es sich um ein älteres System handelt, sind bestimmte Aspekte zu berücksichtigen.

    Mögliche Ursachen für das "Eigenleben" der Heizung könnten sein:

    • Defekte Regelung: Eine fehlerhafte Regelung (Außenfühler, Raumthermostat) kann zu unplausiblem Verhalten führen.
    • Probleme mit dem Mischer: Ein defekter oder schwergängiger Mischer kann die Vorlauftemperatur beeinflussen.
    • Pumpenprobleme: Eine schwache oder defekte Pumpe kann die Wärme nicht ausreichend verteilen.
    • Verschmutzung/Verkalkung: Ablagerungen im System können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.

    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Wartung oder Reparatur besteht die Gefahr von Ölaustritt oder Kohlenmonoxidbildung.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in alten Ölheizungen zu beauftragen, um eine umfassende Diagnose durchzuführen und die genannten Punkte zu überprüfen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung aus dem Jahr 1971 mit einem Einrohrsystem und einer Mischerregelung. Das beschriebene Verhalten deutet auf ein hydraulisches Problem hin, bei dem die Vorlauftemperatur nur dann ansteigt, wenn der Brenner läuft. Dies spricht für eine unzureichende Zirkulation des Heizwassers im Heizkreis, wenn die Pumpe läuft, der Brenner aber nicht in Betrieb ist.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel nur durchströmt wird, wenn der Brenner läuft, ist technisch nicht korrekt. Der Brenner heizt das Kesselwasser, die Pumpe sorgt für den Transport. Das Problem liegt eher darin, dass die Pumpe gegen einen hohen Widerstand arbeitet oder die Wärme nicht aus dem Kessel abtransportiert wird.

    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Fehler bei alten Anlagen ist eine verschlammte oder verstopfte Leitung, ein defektes Rückschlagventil oder eine falsch eingestellte Mischerregelung. Auch eine zu geringe Pumpenförderhöhe oder eine Luft im System können die Ursache sein. Der Tausch der Pumpe allein reicht nicht, wenn die Einstellungen nicht an das System angepasst wurden.

    🔴 Gefahr: Bei einer Ölheizung von 1971 besteht ein hohes Risiko für Öl-Leckagen an undichten Dichtungen oder Korrosion am Kessel. Zudem ist der Wirkungsgrad sehr gering, was zu hohen Heizkosten führt. Eine unsachgemäße Fehlersuche kann zu gefährlichen Situationen führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Hydraulik. Lassen Sie die Pumpeneinstellungen, die Funktion des Mischers und die Regelungsparameter überprüfen. Aufgrund des Alters der Anlage empfehle ich dringend, einen Austausch gegen eine moderne, effiziente Heizung (z. B. Wärmepumpe oder Pelletheizung) zu planen, um die Betriebssicherheit zu erhöhen und Energiekosten zu senken.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die beschriebene Ölheizung aus dem Jahr 1971 weist ein gravierendes Regelungs- und Strömungsproblem auf: Die Vorlauftemperatur steigt nur während des Brennerbetriebs, obwohl die Umwälzpumpe permanent laufen sollte – dies deutet auf eine fehlende oder unzureichende Durchströmung des Heizkreises bei ausgeschaltetem Brenner hin.

    🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten kann auf eine verstopfte oder defekte Mischerarmatur, eine blockierte Umwälzpumpe (trotz Austausch möglicherweise falsche Drehrichtung, falsche Förderhöhe oder fehlende Entlüftung), oder eine gravierende Luft- oder Schlammansammlung im Einrohrsystem hindeuten – letztere birgt Risiko von Überhitzung, Kesselkorrosion und plötzlichem Ausfall.

    🔴 Gefahr: Bei einem Einrohrsystem mit Schwerkraftanbindung und alter Regelung besteht zudem die Gefahr einer unzureichenden Kesselschutztemperatur, da die Rücklauftemperatur bei fehlender Durchströmung stark absinken kann – dies begünstigt Kondensatbildung und Schwefelsäurekorrosion im Brennraum und Abgasweg.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe allein für das Problem verantwortlich sei, ist irreführend: Ein Pumpentausch ohne systematische Diagnose (Druckmessung, Strömungskontrolle, Mischerfunktionstest, Entlüftungsprüfung) ist unzureichend und kann die eigentliche Ursache überdecken.

    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Funktionsfähigkeit des 3-Wege-Mischers (mechanische Blockade, defekter Stellantrieb, falsche Einstellung), Dichtigkeit der Regelungsleitung zum Außenfühler, Alter und Zustand der Kesselisolierung sowie mögliche Ablagerungen im Wärmeaustauscher – bei 53 Jahre altem System ist eine umfassende hydraulische und thermische Inbetriebnahmeprüfung zwingend erforderlich.

    ➕ Ergänzung: Die scheinbare "gute Funktionsfähigkeit" bei nur 1–2 °C Schwankung täuscht Sicherheit vor: Das System arbeitet im Grenzbereich seiner technischen Lebensdauer und ist nicht mehr in der Lage, Lastschwankungen bei tiefen Außentemperaturen zuverlässig zu kompensieren – ein Totalausfall ist jederzeit möglich.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altanlagen sowie einer Prüfqualifikation nach TRD 601 bzw. VdTÜV 380 für Ölfeuerungen zur umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Druck- und Strömungsmessung, Brennwertanalyse, Kesselinneninspektion und hydraulischem Abgleich.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Alter (1971) als zentrale Risikofaktor für Leckagen, Korrosion, ineffizienten Betrieb und akute Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei bestätigen: Das symptomatische Verhalten (Vorlauftemperatur steigt nur bei Brennerlauf) deutet auf ein hydraulisches Strömungsproblem – nicht primär auf eine isolierte Pumpe.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen spezifiziert zusätzlich die erforderliche Prüfqualifikation (TRD 601 / VdTÜV 380).

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt „defekte Regelung“ als erste mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren explizit hydraulische Komponenten (Mischer, Rückschlagventil, Schlamm, Luft) und korrigieren die Annahme, der Brenner steuere die Durchströmung (Qwen & DeepSeek).

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen ergänzt kritisch die Gefahr der Kondensat- und Schwefelsäurekorrosion durch zu tiefe Rücklauftemperaturen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose vor jedem Eingriff (Druck-, Strömungs-, Brennwertmessung); GoogleAI fokussiert stärker auf Einzelkomponenten.

    ❌ Widerspruch:

    • DeepSeek behauptet, dass ein Pumpentausch „nicht reicht“, wenn Einstellungen nicht angepasst wurden – Qwen geht weiter und warnt, dass ein Pumpentausch *ohne Diagnose* die eigentliche Ursache „überdecken“ kann und somit *täuschend* wirkt. Qwens Einschätzung ist sicherheitsorientierter und wird daher priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (umfassende Prüfung nach TRD 601/VdTÜV 380 inkl. Kesselinneninspektion und Brennwertanalyse) ist vorrangig gegenüber den weniger spezifischen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek zu verfolgen.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Alter & grundsätzliche BetriebssicherheitAlle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Ölheizung aus 1971 ein hohes Risiko für Leckagen, Korrosion, CO-Bildung und Totalausfall birgt – ein Betrieb ohne fachmännische Sicherheitsprüfung ist nicht vertretbar.
    Ursache des TemperaturverhaltensEinrohrsystem mit Mischerregelung + fehlende Durchströmung bei ausgeschaltetem Brenner = hydraulisches Problem (Mischerblockade, Schlamm, Luft, Rückschlagventil, falsche Pumpeneinstellung) – keine reine Regelungs- oder Brennerstörung.
    Sicherheitsrisiken⚠️Einheitlich: Ölaustritt & CO-Gefahr. Qwen ergänzt kritisch die Kondensat- und Schwefelsäurekorrosion durch unzureichende Kesselschutztemperatur – diese spezifische Gefahr wird von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert, ist aber technisch zutreffend und wird als wichtiges Abwägungskriterium gewertet.
    Handlungsempfehlung „Fachbetrieb“⚠️Alle fordern Expertenbeauftragung – Qwen spezifiziert erforderliche Prüfqualifikation (TRD 601/VdTÜV 380), GoogleAI und DeepSeek nicht. Der KI-Konsens ist daher: „Fachbetrieb mit Altanlagenerfahrung“; Qwens Spezifikation stellt eine verbindliche Ergänzung dar.
    Austausch vs. ReparaturDeepSeek und Qwen sprechen sich klar für einen geplanten Heizungsaustausch aus (Wärmepumpe/Pellet). GoogleAI nennt Reparatur als Ziel, ohne Austausch zu erwähnen. Aufgrund des Alters, der Sicherheitsrisiken und des Wirkungsgradverlusts dominiert der konservativere Austausch-Konsens (DeepSeek/Qwen).

    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb mit TRD 601/VdTÜV 380-Qualifikation; parallel Planung des Heizungsaustauschs – Reparaturen sind nur als Notmaßnahme bei akut sicherem Betrieb zulässig.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoÖlaustritt durch korrodierte Leitungen oder DichtungenUmweltschaden, hohe Sanierungskosten, Versicherungs- und Haftungsrisiko
    🔴 RisikoKohlenmonoxidfreisetzung durch unvollständige Verbrennung oder AbgasstauGesundheitsgefährdung bis hin zu tödlichem Erstickungsrisiko
    🔴 RisikoKesselschäden durch Schwefelsäurekorrosion bei zu tiefer RücklauftemperaturKessel-Totalausfall, Notfall-Austausch unter Zeitdruck, hohe Kosten
    🔴 RisikoHydraulischer Stillstand im Einrohrsystem bei Pumpenausfall oder BlockadeÜberhitzung, Kesselschaden, Brandgefahr
    🔴 RisikoWirkungsgradverlust auf unter 50 % bei alter AnlageMassiv erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ ChanceAustausch gegen moderne Wärmepumpe mit HeizlastoptimierungDauerhafte Energieeinsparung >40 %, Entfall von Ölpreisrisiko und Lagerpflicht
    ✅ ChanceNutzung bestehender Heizkörper bei hydraulischem AbgleichKostenreduktion durch Verzicht auf Neuinstallation der Heizflächen
    ✅ ChanceFördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM) für Öl-AustauschInvestitionskostenreduktion um bis zu 40 %, schnelle Amortisation
    ✅ ChanceIntegrierte Regelung mit Wetterfühler und LadeoptimierungVerbesserte Komfortsteuerung, Vermeidung von Heizungszyklen, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ ChanceTechnische Dokumentation und Sicherheitsprüfung als Basis für Versicherungs- und WertgutachtenRechtssicherheit bei Immobilienverkauf, Nachweis ordnungsgemäßen Betriebs

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Sicherheitsabschaltung bei Verdacht: Bei Ölgeruch, unregelmäßigem Brennverhalten oder eigenartigem Geräusch – Heizung ausschalten, Fenster öffnen, Fachmann (Heizungsinstallateur mit TRD 601-Zertifikat) anrufen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Prüfqualifikation nach TRD 601 bzw. VdTÜV 380 – fragen Sie gezielt nach Kesselinneninspektion, Brennwertanalyse und hydraulischem Abgleich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungsanlage, Wartungsprotokolle, Kesseltypenschild mit Baujahr), um die Prüfung zu beschleunigen und die Förderfähigkeit beim späteren Austausch zu sichern.
    4. Hydraulikdiagnose vor Reparatur: Lassen Sie vor jedem Ersatz (auch Pumpe oder Mischer) Strömungs- und Druckmessungen sowie eine vollständige Entlüftung durchführen – kein „Blindtausch“.
    5. Austausch planen: Holen Sie bereits jetzt drei unabhängige Angebote für einen Heizungsaustausch ein (z. B. Wärmepumpe, Pelletheizung, Hybridlösung) – berücksichtigen Sie Fördermittelanträge (BEG-EM) und Heizlastberechnung.
    6. Kesselschutz prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Messung der Rücklauftemperatur bei ausgeschaltetem Brenner und die Prüfung der Kesselschutztemperatur – dokumentieren Sie den Wert.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung übermittelt. Er ermöglicht eine witterungsgeführte Regelung der Heizung. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur Messung und Regelung der Raumtemperatur. Er schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Außenfühler, Thermostatventil, Hysterese.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Mischer.
    Kesseltemperatur
    Die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie muss hoch genug sein, um den Wärmebedarf zu decken. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Brennerleistung, Abgastemperatur.
    Mischer
    Ein Bauteil zur Vermischung von warmem Vorlaufwasser und kälterem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Stellmotor, Heizkreis.
    Pumpe
    Eine Maschine, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für die Wärmeversorgung der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Förderhöhe.
    Hysterese
    Die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Systems. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten. Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Totzone.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet "Einrohrsystem" bei einer Heizung?
      Ein Einrohrsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durch jeden Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt. Dies führt zu unterschiedlichen Temperaturen der Heizkörper je nach Position im Kreislauf.
    2. Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
      Ein Mischer ist ein Bauteil, das warmes Heizwasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er dient dazu, die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen.
    3. Was ist ein Außenfühler und wozu dient er?
      Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Regelung passt dann die Heizleistung entsprechend der Außentemperatur an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet Hysterese bei einer Heizungsregelung?
      Hysterese bezeichnet die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Heizsystems. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten des Brenners und sorgt für einen stabileren Betrieb.
    5. Was ist die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf ab.
    6. Was ist die Kesseltemperatur?
      Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie muss ausreichend hoch sein, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen und den Wärmebedarf zu decken.
    7. Was ist ein Raumthermostat?
      Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Er kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
    8. Was bedeutet Sollverhalten und Istverhalten bei einer Heizung?
      Das Sollverhalten beschreibt die gewünschte Funktion der Heizung (z.B. konstante Raumtemperatur), während das Istverhalten die tatsächliche Funktion der Heizung darstellt. Abweichungen zwischen Soll- und Istverhalten deuten auf Probleme hin.

    Verwandte Themen

    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur effizienten Einstellung der Heizungsregelung für geringeren Energieverbrauch.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Verbesserung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Brennerwartung Ölheizung
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Brennerwartung für eine sichere und effiziente Ölheizung.
    • Heizungspumpe tauschen
      Hinweise zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe.
  2. Keiner mit einer Idee?

    Ungeduldig rumwetz! 😕
    • Name:
    • Helmut Raiger
  3. Vorlauftemperatur-Messung: Position für Brennerstart entscheidend

    wo wird denn die Vorlauftemperatur gemessen?
    Die ist ja zuständig für ein Brennerstart, oder?
    • Name:
    • Herr Manni
  4. Brennerstart: Kesseltemperatur statt Vorlauftemperatur relevant

    Direkt ...
    an der vom Mischer abgehenden Rohrleitung, der Brennerstart wird direkt von der Kesseltemperatur ausgelöst und hat direkt nichts mit der Regelung zu tun.
    • Name:
    • Helmut Raiger
  5. 🔴 Wirtschaftlichkeit: Reparatur alter Ölheizung fragwürdig

    Klar, ...
    bei so einer Möhre lohnt sich alle Mühe und eine Reparatur wirklich nicht!
    • Name:
    • Herr H.-J. Barthel
  6. Umwälzpumpe: Falsche Schaltung als Ursache vermutet

    Schaltung?
    Als Baulaie vermute ich, dass die Umwälzpumpe falsch geschaltet ist. Es sieht so aus, dass sie nur dann läuft, wenn auch der Brenner läuft. Ich würde die Verdrahtung prüfen (lassen).
  7. Mischer defekt: Ursachenforschung und Kükenstellung prüfen

    Foto von Ralf Sparwel

    Mischer defekt!?
    Hallo
    Also die Verdrahtung wird wahrscheinlich nicht geändert worden sein, sonst wüsste man das, oder der Effekt wäre seit 1971.
    Möglichkeit Mischer intern defekt, also Welle abgerissen, oder einfach falsche Kükenstellung.
    MfG Ralf Sparwel
    PS: Besser neue Anlage als da noch lange rumbasteln.
  8. Temperaturmessung: Kessel- und Heizkreiswerte im Vergleich

    Temperaturen gemessen ...
    voerst danke für die Rückmeldungen ...
    Das mit der neuen Anlage nehme ich zur Kenntnis, die Geldtasche ist zurzeit nur etwas dünn (Hauskauf vor ein paar Monaten 🙂 ). Ich habe nochmal mit einem guten Thermometer die Temperaturen auf den Mischerleitungen gemessen. Mit folgendem Ergebnis:
    Kesselvorlauf 53 °C
    Kesselrücklauf 46 °C
    Heizkreisvorlauf 48 °C
    Heizkreisrücklauf 43 °C
    bei Mischerstellung 40 %
    von Hand Mischer auf 100 % gedreht (hat Handrad!) innerhalb von 20sec:
    Kesselvorlauf 53 °C
    Kesselrücklauf 43 °C
    Heizkreisvorlauf 53 °C
    Heizkreisrücklauf 43 °C
    der Mischer sollte also gut sein. Mir ist aber aufgefallen, dass das Kesselthermometer 70 °C anzeigt, aber am Kesselvorlauf nur 53 °C ankommen. Erst wenn der Brenner wieder anspringt steigt die Vorlauftemperatur langsam an, das Kesselthermometer zeigt jedoch gleichbleibende bis eher fallende Temperaturen, da jetzt offensichtlich Leistung abgenommen wird. Wie sieht denn die interne Ankopplung der Verrohrung auf den Wärmetauscher bei so einer alten Mühle aus? Gibt es da noch irgendetwas Hydraulisches (evtl. sowas wie eine interne Rücklaufanhebung, die nicht mehr richtig funktioniert)?
    Weiterhin dankbar für alle Hinweise, solange ich mir die Internetzugangskosten noch leisten kann 😉
    • Name:
    • Helmut Raiger
  9. Umwälzpumpe: Hörprüfung vor Brennerstart durchführen!

    Hörprüfung
    Können Sie prüfen (hören?), ob die Umwälzpumpe dreht, bevor der Brenner startet? Wenn er dann einmal arbeitet, können Sie die Pumpe kaum mehr hören. Wenn die Pumpe vor dem Brennerstart nicht läuft, tippe ich nochmals wie oben.
  10. ✅ Bestätigung: Umwälzpumpe läuft nur mit Brenner

    schließe mich dem Vorredner an
    und tippe auf Umwälzpumpe. Sieht so aus als läuft sie nur zusammen mit dem Brenner und danach schaltet sie ab.
    • Name:
    • Herr Manni
  11. Ausschluss: Umwälzpumpe läuft dauerhaft – Ursache woanders

    Kann nicht sein!
    Die Pumpe läuft definitiv immer, außerdem haben wir (wie in meiner 1. Frage geschrieben) die Pumpe bereits getauscht (wegen des selben Verdachtes). Sie läuft, macht Geräusche (normale) und so ein Magnetfeldanzeiger zeigt auch an, dass sie sich dreht. Außerdem ist die Pumpenansteuerung in keinem Kontakt mit dem Brenner (zumindest nicht elektrisch!).
    Jetzt ist es wenigstens wieder wärmer (draußen : -0).
    Weiß noch wer was zum Innenleben von meinem Kessel?
    • Name:
    • Helmut Raiger
  12. Fehlersuche: Richtung der Umwälzpumpe und Spreizung prüfen

    Andere Ideen
    Bei älteren Anlagen, die man nicht selber "verbrochen" hat, sind oft wundersame Dinge passiert. Sie haben geschrieben: Zum Glück ist es nicht mehr so kalt. Wurde das Haus nicht genügend warm?
    1. Fördert die Umwälzpumpe in der guten Richtung oder ist sie verkehrt eingebaut? Liegt sie im Vorlauf: Kessel-Mischer-Pumpe-Vorlauftemperaturfühler?
    2. Ihre gemessenen Temperaturen zeigen eine verdächtig kleine Spreizung. Können Sie die Leistung der Pumpe elektrisch oder über ein Ventil herunternehmen? Danach lange genug warten. Der letzte Heizkörper im Einrohrkreis müsste immerhin auch warm werden. Könnte es sein, dass der Brenner nicht auf Grund einer absoluten Temperatur, sondern der Temperaturdifferenz, eben der Spreizung, angeht? Dann müssten Sie diese erhöhen, durch Zurücknehmen eines allfälligen rasanten Wasserdurchgangs durchs System: Pumpenleistung drosseln.
    3. Sind die Temperaturfühler intakt? Der Vorlauffühler ist leicht zu überprüfen: Kurz demontieren und beobachten, was sich tut. Der Kesselthermostat? An den kommen Sie schwerer. Nicht abhängen und laufen lassen, bis der Kessel platzt, unbedingt dabei stehen um reagieren zu können. Sicherheitsthermostat?
    4. Stimmen Mischerhebelstellung und effektive Stellung des Ventils überein?
    Gut Versuch!
  13. ✅ Lösung: Falsch eingebaute Mischerküken als Ursache!

    Nicht dass es noch jemanden interessieren würde!
    Habe meine alten Beiträge durchgesehen und bemerkt, dass der noch so offen rumstand.
    Der Vollständigkeit halber:
    Die Mischerküken waren falsch eingebaut (seit mehr als 30 Jahren!) Der gerufene Heizungsinstallateur hat sich das Ding angeschaut und gemeint: "Ja, das Ding ist falsch rum. " Er hat in ca. 5 min die Küken gedreht und alles war gut. Die ca. 30 € für Anfahrt und 15 min Arbeit waren toll investiert!
    Auf meine Frage, ob das möglich sei, dass das seit 30a so ist, meinte er nur: "Wenn keiner so genau hinschaut! "
    • Name:
    • Helmut
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Ölheizung Fehlersuche (Bj. 1971): Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Fehlersuche bei einer alten Ölheizung (Bj. 1971) kann komplex sein. Häufige Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, dem Mischer oder der Regelung. Eine korrekte Temperaturmessung und die Überprüfung der Pumpenrichtung sind essenziell. In diesem Fall lag die Ursache in falsch eingebauten Mischerküken, was nach 30 Jahren behoben wurde.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Wirtschaftlichkeit: Reparatur alter Ölheizung fragwürdig kann sich eine Reparatur bei alten Ölheizungen oft nicht lohnen. Eine Modernisierung sollte in Betracht gezogen werden.

    🔧 Zusatzinfo: Die Vorlauftemperaturmessung ist wichtig für die Regelung, aber der Brennerstart wird direkt von der Kesseltemperatur ausgelöst (siehe Brennerstart: Kesseltemperatur statt Vorlauftemperatur relevant).

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Umwälzpumpe (Umwälzpumpe: Hörprüfung vor Brennerstart durchführen!) und die Mischerstellung (Mischer defekt: Ursachenforschung und Kükenstellung prüfen). Messen Sie die Temperaturen an Kesselvorlauf, Kesselrücklauf, Heizkreisvorlauf und Heizkreisrücklauf (Temperaturmessung: Kessel- und Heizkreiswerte im Vergleich), um weitere Hinweise zu erhalten. Beachten Sie auch die Pumpenrichtung und die Spreizung (Fehlersuche: Richtung der Umwälzpumpe und Spreizung prüfen).

    Die Diskussion zeigt, dass die Fehlersuche bei alten Ölheizungen systematisch erfolgen muss. Die Überprüfung der Umwälzpumpe, des Mischers und der korrekten Installation sind entscheidend. Die finale Lösung (✅ Lösung: Falsch eingebaute Mischerküken als Ursache!) unterstreicht die Bedeutung, auch vermeintlich offensichtliche Fehlerquellen in Betracht zu ziehen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Heizung, Fehlersuche, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizung, Fehlersuche, Störung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizung, Fehlersuche, Störung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Ölheizung (Bj. 1971) spinnt: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für alte Heizsysteme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ölheizung macht Probleme? Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ölheizung, Heizung, Fehlersuche, Störung, Regelung, Mischer, Pumpe, Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Einrohrsystem
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼