Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!

Hallo zusammen,
habe ein ausgewachsenes Problem mit dem Heizungsinstallateur und dem Schornsteinfeger  -  vielleicht weiß jemand Rat?
Bei einer kompletten Haussanierung vor 3 Jahren wurde die Heizungsanlage erneuert  -  eine Brennwertheizanlage von Buderus. Das Abgasrohr ist ein "F90-Schacht", der dann durch den Versorgungsschacht vom Keller bis zum Dach verlegt wurde. Der Installateur meinte, diese TÜV-geprüfte Anlage muss nicht vom Schornsteinfeger kontrolliert werden, nur Dichtigkeitsmessungen müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Der Schornsteinfeger ist leider anderer Meinung  -  er nimmt die Anlage nicht ab, da er nicht nachvollziehen kann, ob es sich um einen F90-Schacht handelt und die Verlegung im Versorgungsschacht wäre eh nicht erlaubt. Ihm genügt das CEAbk.  -  Zeichen nicht als Beleg um was für eine Anlage es sich handelt.
Nun weiß ich nicht was zu tun ist. Der Installateur besteht darauf, dass die Verantwortung für diese Anlagen nur beim Handwerker liegt, der Schornsteinfeger meint, er wäre dafür zuständig und er hätte nicht genügend Infos.
Gibt es irgendwo mehr Informationen über die Zuständigkeit bei Brennwertheizanlagen?
Über Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
  • Name:
  • Filomena Stähle
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Austritt sofort Fenster öffnen und den Raum verlassen. Notruf wählen!

    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Installation der Brennwertheizung kann zu Bränden führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Heizungsinstallateur und dem Schornsteinfeger bezüglich Ihrer Brennwertheizanlage haben. Es ist wichtig, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klarzustellen.

    🔴 Gefahr: Ein undichter oder falsch installierter Abgasschacht kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos.

    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Dichtigkeitsprüfung des Abgasrohres ist essentiell. Diese muss gemäß den geltenden Normen durchgeführt werden.
    • F90-Schacht: Ein F90-Schacht muss feuerbeständig sein und den entsprechenden Brandschutzanforderungen genügen.
    • Abstände: Die Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:

    • Dokumentation prüfen: Überprüfen Sie die Dokumentation der Installation, insbesondere die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers und die Installationsanleitung des Herstellers.
    • Zweiten Schornsteinfeger kontaktieren: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger ein.
    • Sachverständigen einschalten: Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten kann ein Sachverständiger für Heizungs- und Lüftungsanlagen hinzugezogen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem unabhängigen Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Verantwortlichkeiten zu klären.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Brennwertheizung
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    F90-Schacht
    Ein Schacht, der im Brandfall 90 Minuten lang seine Funktion und Stabilität behält. Er dient dem Brandschutz und verhindert die Ausbreitung von Feuer.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Schacht.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Überprüfung, ob ein System, z.B. ein Abgasrohr, dicht ist und keine Gase oder Flüssigkeiten austreten. Sie dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, Abgas.
    Abgasrohr
    Ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abnahme, Feuerstättenschau.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Brennwertheizung?
      Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme aus dem Wasserdampf der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Was bedeutet F90-Schacht?
      F90 bedeutet, dass der Schacht im Brandfall einer Feuerbeanspruchung von 90 Minuten standhält. Dies ist eine wichtige Brandschutzanforderung für Abgasanlagen.
    3. Warum ist eine Dichtigkeitsprüfung des Abgasrohres wichtig?
      Eine Dichtigkeitsprüfung stellt sicher, dass keine schädlichen Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen können. Dies ist lebenswichtig für die Sicherheit der Bewohner.
    4. Wer ist für die korrekte Installation einer Brennwertheizung verantwortlich?
      In erster Linie ist der Heizungsinstallateur für die fachgerechte Installation verantwortlich. Der Schornsteinfeger prüft die Anlage anschließend auf Einhaltung der Vorschriften und nimmt sie ab.
    5. Was kann ich tun, wenn es Streitigkeiten zwischen Installateur und Schornsteinfeger gibt?
      Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger ein oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Situation zu beurteilen.
    6. Welche Normen sind bei der Installation einer Brennwertheizung zu beachten?
      Es sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 4705 (Abgasanlagen), die DIN EN 13384 (Abgasleitungen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    7. Was tun bei einer defekten Brennwertheizung?
      Bei einer defekten Brennwertheizung sollte umgehend ein Fachmann kontaktiert werden. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann.
    8. Wie oft muss eine Brennwertheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Brennwertheizung wird empfohlen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Abgasanlagen Sanierung
      Informationen zur Sanierung von alten oder defekten Abgasanlagen.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Heizungsgesetz 2024
      Aktuelle Informationen zum neuen Heizungsgesetz und dessen Auswirkungen.
    • Schornsteinbrand Vorbeugung
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen.
  2. FeuVO NRW: Abgasanlagen – Eigener Schacht erforderlich!

    FeuVO NRW die der anderen Ländere sehen auch ...
    FeuVO NRW (die der anderen Ländere sehen auch kaum anders aus):

    § 7 Abgasanlagen

    5. In Gebäuden muss jede Abgasleitung, soweit sie Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein ...

    2 EIGENER Schacht= da darf nichts anderes rein.

    Die Schächte müssen eine Feuerwiderstandsdauer ... in Wohngebäuden geringer Höhe von mindestens 30 Minuten haben. Satz 1 gilt nicht für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, in Wohngebäuden geringer Höhe von mindestens 30 Minuten haben.

    Ergo: Wenn das Abgasrohr eine Zulassung für F30 hat, muss der Schacht F0 haben; Ansonsten Schacht mit F30 drum.

    7 ... Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden
    1. vollständig in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,
    2. in Räumen liegen, die § 3 Abs. 1 Nr. 3 entsprechen, oder
    3. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.
    Für Abgasleitungen genügt, wenn sie innerhalb von Gebäuden über die gesamte Länge hinterlüftet sind.

  3. Abgasrohr: F30 Schacht für Gebäude geringer Höhe ausreichend?

    zu früh
    abgeschickt; nervöser Finger 😉 Also: ein npormales Haus mit 2 Geschossen ist eines geringer Höhe. Da reicht ein Rohr mit F30, das alleine durch einen xbeliebigen Schacht alleine verlegt wird.
    Allerdings genügt da IMHOdas CE-Zeichen wohl nicht (das ist soviel Wert wie deine DINAbk.-ISO-9001-Zertifizierung), das Teil muss eine entsprechende Zulassung mit Einstufung haben, und die Zulassungsnummer muss draufstehen (macht das jetzt auch schon der TÜV?)
    Vileleicht melldet sich Hr. Nienhabber, der ist Schornsteinfeger und kennt sich aus 😉
  4. Brennwertheizung: Schornsteinfegerabnahme Pflicht & Ausnahmen

    ist nie zu spät ...
    ist nie zu spät bin ja schon da ...
    Also 1. logo muss es der Schornsteinfeger abnehmen und prüfen, das ist bei jeder Feuerungsanlage so. Das Gestreite ist also überflüssig.
    2. Wie mein "Forums-Beauftragter" MK vorschrieb. Es braucht im Graunde einen "Eigenen Schacht". Bei uns in Ba-Wü (bist Du eigentlich auch "bei uns" MK?) ist aber die Ausnahme möglich, dass in den Schacht Versorgungsleitungen der Haustechnik mit reinkönnen ... WENNNN: diese aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, der Schacht trotzdem noch groß genug ist und vollständig durchprüfbar. Bin ich zwar auch net hammerbegeistert, aber es gibt heutzutage ja fast nichts was es NICHT gibt.
    Also das nochmal klären
    Und der Blaue und der Schwarze sollten nicht mieteinader zoffen, sondern jeder was dazu beitragen, dass das sachlich geklärt wird. Ein für alle mal. WIR wollen doch sichere moderne Heizungen.
  5. Brennwerttechnik: Baurechtliche Zulassung für Abgasanlagen!

    spät ...
    nachts sind alle Schornsteinfeger grau 😉 Gerücht vernommen, Du weiltest in der Münchner Gegend?
    Bin nur ein halber Bwler: BADENER 😉 Du weißt ja:
    "Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben ... "
    Hab nochmal geguggt. Die Teile brauchen eine Baurechtlich und bauaufsichtliche Zulassung. Mit 'einer Nummer. Und ich bezweifle, dass die Krake TÜV seine Krallenfinger schon soweit ausgestreckt hat, dass er das auch darf 😉
    Soso, wir haben also da eine Ausnahme. Find ich aber vernünftig, muss ich sagen. Allerdings: Wo bekomme ich nichtbrennbare Dämmung für meine künftigen Solar-Steigleitungen her 😉
    Achja, warum schon wieder back: hatte in u.a. Link eine besser erklärte Fassung mit Erläuterungen, Skizzen etc. gefunden ... die haben sich richtig Mühe gegeben.
  6. Abgasanlage prüfen: Methoden & Revisionsöffnung notwendig?

    Was'n durchprüfbar?
    von Innen, so mit Steigleiter + Mannloch 😉 Da müsst aber mancher arg abnehmen 😉
    Oder nur mit Spiegel/Kamere? Oder von außen anlässlich der Feuerstättenschau alle 5 Jahre?
    Ach was: gib mir'n Link zur aktuellen FeuVO BW!
  7. Brennwertheizung: Schornsteinfeger-Abnahme bei Sanierung versäumt!

    Na da bin ich ja begeistert ...
    und habe noch eine Anmerkung. Aber erst mal vielen Dank für die bisherigen Infos. Das Haus wurde vor 3 Jahren saniert und da einem keiner sagt, dass man eine Heizungsanlage vom Schornsteinfeger abnehmen lassen muss (obwohl Architekt und Installateur mit von der Partie waren), haben wir das auch nicht machen lassen. Habe mich erst an den Schornsteinfeger gewandt, als ich den Einbau eines Kamines geplant hatte  -  und nun das ...
    Eine Änderung der Abgasleitung ist nur mit großem baulichen Aufwand verbunden, aber das scheint ja dann nun mein Problem zu sein, denn der Installateur ist nach 2 Jahren aus der Gewährleistung heraus. Gibt es Möglichkeiten ihn trotzdem zu verpflichten, diese Änderung vorzunehmen? Ist ja fachlich nicht gerade eine Glanzleistung, die er da in unserem Haus verbaut hat, oder?
    • Name:
    • Filomena Stäahle
  8. Gewährleistung: Architekt haftet länger als Installateur!

    Der Installateur vielleicht, aber ...
    der Architekt ist aus der Gewährleistung noch lange nicht raus!
  9. Brennwertheizung: 'Verdeckter Mangel' – Was nun?

    Stichwort: "Verdeckter Mangrel"
    Stichwort: "Verdeckter Mangrel"
  10. Abgasanlage: Typ-Prüfung ersetzt Abnahme – Unterschiede je Land!

    Foto von Ralf Sparwel

    Abnahme
    Hallo Also jedem Land seine Lösung!?
    Also in RW ist es so wenn die Abgasanlage ein TYp-Prüfung im Kombination mit dem Brennwertgerät hat, ist keine Abnahme nötig. Die erste Überprüfung erfolgt nach 3 Jahren, nach Kehr und Überprüfungsordnung.
    So es kann doch wohl kein Problem darstellen an dem Schacht im Keller eine Revisionsöffnung anzubringen, um diese zu kontrollieren. Also das reine "Doppelrohr Luft Abgas" hat keinen Brandschutz aber wenn ein sonstiger Schacht vorhanden ist, für die Abgasanlage dürfte der Schornsteinfeger doch wohl klar
    erkennen können ob eine minmaler Brandschutz eingehalten wurde. (F30-F90).
    MfG Ralf Sparwel
  11. FeuVO NRW: Wo finde ich die aktuelle Verordnung?

    Nachfrage
    Hallo Herr Sparwel,
    können Sie mir evtl. einen Tipp geben, wo ich die entsprechende Verordnung für NRW finden könnte?
    Gruß
    • Name:
    • stähle
  12. FeuVO NRW: Google-Suche nach relevanter Gesetzgebung

    Google
    bringt genug:
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Brennwertheizung: Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur lösen!

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Abnahme einer Brennwertheizung mit F90-Schacht. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der FeuVO NRW bezüglich Abgasanlagen, die Notwendigkeit einer baurechtlichen Zulassung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Installateur, Architekt und Schornsteinfeger. Die Gültigkeit von Typ-Prüfungen anstelle einer Abnahme wird diskutiert, sowie die Frage, wie man eine versäumte Abnahme nachträglich regeln kann.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut FeuVO NRW: Abgasanlagen – Eigener Schacht erforderlich! muss jede Abgasleitung in Gebäuden in einem eigenen Schacht angeordnet sein, um die Feuerwiderstandsdauer zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Heizungsanlagen.

    ✅ Zusatzinfo: In Bezug auf die Abnahme von Abgasanlagen gibt es Unterschiede je nach Bundesland. Wie im Beitrag Abgasanlage: Typ-Prüfung ersetzt Abnahme – Unterschiede je Land! erläutert, kann in einigen Fällen eine Typ-Prüfung in Kombination mit dem Brennwertgerät die Abnahme ersetzen.

    🔴 Kritisch/Risiko: Eine versäumte Schornsteinfeger-Abnahme bei einer Sanierung kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Brennwertheizung: Schornsteinfeger-Abnahme bei Sanierung versäumt! beschrieben. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um mögliche Mängel zu beheben und die Anlage ordnungsgemäß abnehmen zu lassen.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit Installateur und Architekt. Prüfen Sie, ob eine Typ-Prüfung der Abgasanlage vorliegt. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen der FeuVO NRW und suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger, um die Brennwertheizung und den F90 Schacht ordnungsgemäß abnehmen zu lassen. Nutzen Sie die Google-Suche, wie im Beitrag FeuVO NRW: Google-Suche nach relevanter Gesetzgebung vorgeschlagen, um die aktuelle Verordnung für NRW zu finden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmepumpe vs. Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage oder Pelletheizung: Lohnt sich die Investition bei geringen Heizkosten?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brennwertheizung: Streit mit Installateur/Schornsteinfeger?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Installateur, Abgasrohr, Dichtigkeit, F90 Schacht, Heizungsanlage, Sanierung, Verantwortung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼