Warmwasser-Zirkulation: Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust & Pumpenstrom im EFH berechnen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Warmwasser-Zirkulation: Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust & Pumpenstrom im EFH berechnen?
Bislang habe ich zur Ermittlung der Energieverluste (grob) im 1-2-Familienhaus für die WW-Zirkulation folgendes angenommen:
Umwälzgeschwindigkeit 2 Liter/min
Temperaturverlust 5 K
Pumpenstrom 25 Watt
Kann mir jemand sagen in welchem Bereich die tatsächlichen Werte in der Praxis streuen? Ich komm da bei 16Std_Betrieb auf einen ganzen Boilerinhalt als Verlust, scheint aber harte Wirklichkeit zu sein.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Um den Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust und Pumpenstrom einer Warmwasser-Zirkulation (WW-Zirkulation) in einem Ein- bis Zweifamilienhaus (EFHAbk.) zu berechnen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Umlaufdurchsatz: Ein Wert von 2 Liter/Minute kann als grobe Schätzung dienen. Der tatsächliche Wert hängt von der Länge und dem Durchmesser der Zirkulationsleitung sowie dem Wärmebedarf ab. Eine genauere Berechnung erfordert die Berücksichtigung des spezifischen Wärmebedarfs.
Temperaturverlust: Ein Temperaturverlust von 5 K ist ein realistischer Wert. Dieser kann durch eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung reduziert werden. Messen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, um den tatsächlichen Verlust zu ermitteln.
Pumpenstrom: 25 Watt für die Zirkulationspumpe ist ein typischer Wert für kleinere Anlagen. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der Pumpengröße und der Betriebsdauer ab. Moderne, elektronisch geregelte Pumpen können den Stromverbrauch deutlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Zirkulationsleitung und erwägen Sie den Einsatz einer effizienteren Zirkulationspumpe, um Energieverluste zu minimieren.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Warmwasser-Zirkulation (WW-Zirkulation)
- Ein System, das Warmwasser kontinuierlich in einem Kreislauf zwischen dem Warmwasserbereiter und den Entnahmestellen zirkulieren lässt, um sofort warmes Wasser bereitzustellen. Dies vermeidet lange Wartezeiten und reduziert Wasserverschwendung. Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter.
- Umlaufdurchsatz
- Die Menge an Warmwasser, die pro Zeiteinheit durch die Zirkulationsleitung fließt. Ein optimaler Umlaufdurchsatz sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser an den Entnahmestellen, ohne unnötige Energieverluste zu verursachen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchflussmenge, Zirkulationsvolumen.
- Temperaturverlust
- Die Abnahme der Warmwassertemperatur auf dem Weg durch die Zirkulationsleitung aufgrund von Wärmeabgabe an die Umgebung. Ein geringer Temperaturverlust deutet auf eine gute Dämmung der Leitung hin. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Wärmeabgabe, Dämmwirkung.
- Pumpenstrom
- Die elektrische Leistung, die die Zirkulationspumpe benötigt, um das Warmwasser im Kreislauf zu bewegen. Ein niedriger Pumpenstrom deutet auf eine effiziente Pumpe hin. Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Stromverbrauch, Energieeffizienz.
- Boilerinhalt
- Das Volumen des Warmwasserspeichers, der das Warmwasser für die Zirkulation bereitstellt. Ein ausreichend großer Boilerinhalt sorgt für eine stabile Warmwasserversorgung. Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Warmwasserspeicher, Wasservolumen.
- Energieberatung
- Eine professionelle Beratung zur Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden. Energieberater analysieren den Ist-Zustand und geben Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energiesparen, Gebäudeanalyse.
- DIN 1988-200
- Eine deutsche Norm, die technische Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Normen, Technische Regeln.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist der ideale Umlaufdurchsatz für eine WW-Zirkulation?
Der ideale Umlaufdurchsatz hängt von der Anlagengröße und dem Wärmebedarf ab. Ein Wert von 2 Litern pro Minute kann als Ausgangspunkt dienen, sollte aber individuell angepasst werden, um unnötige Energieverluste zu vermeiden. Eine zu hohe Umwälzgeschwindigkeit führt zu höheren Wärmeverlusten, während eine zu niedrige Geschwindigkeit zu Komforteinbußen führen kann. - Wie kann ich den Temperaturverlust in der Zirkulationsleitung reduzieren?
Der Temperaturverlust kann durch eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung minimiert werden. Verwenden Sie hochwertige Dämmmaterialien und achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht ist. Eine nachträgliche Dämmung bestehender Leitungen kann sich schnell amortisieren. - Welche Vorteile bieten elektronisch geregelte Zirkulationspumpen?
Elektronisch geregelte Zirkulationspumpen passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Dadurch können sie den Stromverbrauch deutlich reduzieren und gleichzeitig einen konstanten Warmwasserkomfort gewährleisten. Sie sind in der Anschaffung zwar teurer, sparen aber langfristig Energiekosten. - Wie oft sollte die WW-Zirkulation laufen?
Die Laufzeit der WW-Zirkulation sollte an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Eine kontinuierliche Zirkulation führt zu unnötigen Energieverlusten. Moderne Steuerungen ermöglichen es, die Zirkulation nur zu bestimmten Zeiten oder bei Bedarf zu aktivieren. - Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationsleitung und einer Stichleitung?
Eine Zirkulationsleitung bildet einen geschlossenen Kreislauf, der das Warmwasser kontinuierlich umwälzt. Eine Stichleitung ist eine einfache Leitung, die vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen führt. In Stichleitungen kühlt das Wasser ab, wenn es nicht genutzt wird, was zu längeren Wartezeiten führt. - Wie wirkt sich der Boilerinhalt auf die WW-Zirkulation aus?
Der Boilerinhalt beeinflusst die Stabilität der Warmwassertemperatur im System. Ein größerer Boilerinhalt kann Temperaturschwankungen besser ausgleichen und somit den Komfort erhöhen. Allerdings führt ein zu großer Boilerinhalt auch zu höheren Bereitschaftsverlusten. - Welche Normen sind bei der Planung einer WW-Zirkulation zu beachten?
Bei der Planung einer WW-Zirkulation sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1988-200 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Auslegung, den Betrieb und die Dämmung der Anlagen fest. - Wie kann ich den Energieverbrauch meiner WW-Zirkulation messen?
Der Energieverbrauch der WW-Zirkulation kann mit einem Stromzähler für die Pumpe und Temperaturfühlern in Vor- und Rücklauf gemessen werden. Die erfassten Daten können dann zur Berechnung der Wärmeverluste und des Stromverbrauchs verwendet werden.
🔗 Verwandte Themen
- Optimierung der Warmwasserbereitung
Tipps zur Effizienzsteigerung bei der Warmwasserbereitung im Haushalt. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Informationen zur richtigen Dämmung von Warmwasserleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe
Kriterien für die Auswahl einer energieeffizienten Zirkulationspumpe. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage. - Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen.
-
WW-Zirkulation: Wärmeverlust vs. Raumheizung im Winter
Zumindest hoch ist der "Verlust" ...
daher auch oft der Rat, keine Zirku-Pumpe dauerhaft. Wobei ein Verlust eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Im Winter ist es halt eine andere Form der Heizung. Energie geht ja nicht verloren. Lediglich im Hochsommer macht es kein Sinn. Daher müsste man mal gegenrechnen, wieviel Wärme "gewonnen" wird und nicht über die Heizkörper in Raum abgegeben werden muss, sondern über die Zirku-Leitung sich im Haus "verteilt". -
Lösung: Bedarfsgerechte WW-Zirkulation per Tastersteuerung
Ja, der Verlust ist realischtisch!
deshalb habe ich an den Zapstellen (Bad/Küche) so Taster in Verbindung mit einem einstellbaren Zeitschalter in Ankopplung mit der Zirkulationspumpe, eingebaut. Funktioniert prima! Man muss halt nur beim Pinkel schon mal an den Taster denken, das ist der einzige Nachteil dabei. Aber man gewöhnt sich dann auch dran.
Komfortabler währe eine infarot-Schalter statt einen normaler Taster ...
Viel Erfolgt.
Vu -
Excel: WW-Zirkulation – Berechnungstool für Energieverluste
me. Ahrendt =>Excel-Sheet zum Berechnen!
Hallo Herr BSFM-Nienaber,
schauen Sie doch mal auf meiner Homepage bei "ABC-Heizung" dort finden Sie bei dem Thema Zirkulation auch das entsprechende Excel-Sheet zum berechnen einer Zirkulationspumpe ... ebenso wird dort auch der Energeiverlust ausgegeben ... viel Spaß beim ausprobieren
Die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dann speichern unter ... sonst startet Excel direkt
MfG Hasko Ahrendt -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserzirkulation: Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust & Pumpenstrom berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung von Energieverlusten durch Warmwasserzirkulation (WW-Zirkulation) in Einfamilienhäusern. Es werden typische Werte für Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust und Pumpenstrom diskutiert. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe wird als effektive Maßnahme zur Reduzierung der Energieverluste vorgestellt. Ein Excel-Tool zur Berechnung von Zirkulationspumpen und Energieverlusten wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WW-Zirkulation: Wärmeverlust vs. Raumheizung im Winter weist darauf hin, dass der Wärmeverlust durch die Zirkulation im Winter teilweise als zusätzliche Raumheizung betrachtet werden kann, was die Gesamtenergiebilanz beeinflusst.
✅ Zusatzinfo: Eine bedarfsgerechte Steuerung der WW-Zirkulation, wie im Beitrag Lösung: Bedarfsgerechte WW-Zirkulation per Tastersteuerung beschrieben, kann durch Taster oder Infrarotschalter in Verbindung mit einem Zeitschalter realisiert werden, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
📊 Fakten/Zahlen: Typische Annahmen für die Berechnung der Energieverluste durch WW-Zirkulation sind eine Umwälzgeschwindigkeit von 2 Litern pro Minute, ein Temperaturverlust von 5 Kelvin und ein Pumpenstrom von 25 Watt. Diese Werte dienen als Ausgangspunkt für die Energieberatung.
🔧 Praktische Umsetzung: Das im Beitrag Excel: WW-Zirkulation – Berechnungstool für Energieverluste erwähnte Excel-Sheet bietet eine praktische Möglichkeit, den Energieverlust und die Dimensionierung der Zirkulationspumpe zu berechnen. Es ermöglicht eine detailliertere Analyse der WW-Zirkulation im Einfamilienhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Excel-Tool zur Berechnung der Energieverluste und optimieren Sie die Steuerung Ihrer Zirkulationspumpe, um den Energieverbrauch zu senken. Prüfen Sie, ob eine bedarfsgerechte Steuerung (z.B. per Taster) sinnvoll ist. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag WW-Zirkulation: Wärmeverlust vs. Raumheizung im Winter bezüglich der potenziellen Heizwirkung im Winter.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten? …
- … mit einer Frischwasserstation. Außerdem hängt im normalen Kreislauf noch zusätzlich eine Zirkulationspumpe. Folgendes Problem: Er sagte mir, das wenn die Zirkulationspumpe …
- … verstehe, dass es um die Optimierung einer Solaranlage mit Frischwasserstation und Zirkulationspumpe geht. Das Problem ist, dass die Zirkulationspumpe nachts läuft …
- … Steuerung der Zirkulationspumpe: Viele Pumpen haben eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung. Überprüfen …
- … sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig im System verteilt wird und die Zirkulationspumpe nicht unnötig arbeiten muss. …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, …
- … Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Heizungspumpe. …
- … Was macht eine Zirkulationspumpe?Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen in …
- … Warum läuft meine Zirkulationspumpe die ganze Nacht?Das kann an einer fehlerhaften Zeitschaltuhr, einer …
- … Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe senken?Durch eine bedarfsgesteuerte Regelung, eine Zeitschaltuhr oder einen hydraulischen …
- … gleichmäßig im gesamten System verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass die Zirkulationspumpe unnötig lange laufen muss, um alle Zapfstellen zu versorgen. …
- … Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation …
- … Ich habe eine Frischwasserstation und eine Zirkulationspumpe. Bei der Friwa ist es so, dass diese über …
- … Wenn bei Ihrem Bekannten die Zirkulationspumpe dauernd läuft, dann läuft auch die Ladepumpe der Friwa dauernd. …
- … Das ist unwirtschaftlich. Die Zirkulationspumpe kann zeitgesteuert sein (nachts aus), zusätzlich sollte Sie thermostatgesteuert sein. …
- … Das funktioniert: Die Zrikupumpe Sitz im Rücklauf der Zirkulationsleitung und misst dort die Temperatur. Sinkt die Temperatur unter …
- … 5 ° unter 60 °) schaltet Sie ein und in der Zirkulationsleitung fließt so lange Wasser im Kreis, bis das Wasser an …
- … der Zirkulationspumpe 60 ° beträgt. Dann schaltet die Zirku wieder ab und wartet bis sich das Wasser auf 55 ° abgekühlt hat. Dann geht es wieder von vorn los. Auf diese Weise ist an den Zapfstellen sofort warmes Wasser verfügbar, die Zirkulationspumpe und die Friwa-Pumpe laufen aber (bei uns) nur 3 …
- … 15 Minuten, also 1/5 des Dauerbetriebs. Voraussetzung ist, dass die Zirkulationsleitung auch gut gedämmt ist. …
- … Zirkulationspumpe: Test mit Zeitschaltuhr zur Optimierung …
- … Frischwasserstation: Intelligente Zirkulationssteuerung mit Timer …
- … Frischwasserstation und intelligente Zirkulationssteuerung …
- … min, oder mittels Temperaturfühler nach Erwärmung des Rücklaufs. Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe mit zugehörigem Kreislauf installiert, so wird diese sinnvoller Weise mit …
- … er nur dann ausgelöst, wenn Warmwasser gezapft wird. Selbst wenn die Zirkulationspumpe durchgängig liefe, wäre also das Wasser beim Zapfen zunächst kalt, …
- … Ladepumpe einschaltet und den Wärmetauscher aufheizen kann. Gleiches passiert, wenn die Zirkulationspumpe von einer Zeitschaltuhr oder einem Zirkulationscontroller vorausschauend gesteuert wird: …
- … Durch eine einfache Maßnahme kann man sich helfen: Die Zirkulationsleitung, also der Warmwasser-Rücklauf, wird so in den Wärmetauscher-Eingang zurückgeführt, dass …
- … nicht nur beim Zapfen ein, sondern auch dann, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft, weil sie den Strömungsschalter mit auslöst. Dies ermöglicht die …
- … externe vorausschauende Zeitsteuerung des ganzen Systems über die Zirkulationspumpe. Mit dem per Link genannten Zirkulationscontroller ist somit gleichzeitig eine selbstlernende vorausschauende Warmwasser-Bereitstellung, wie auch …
- … Frischwasserstationen, die einen separaten Wärmetauscher kleiner Leistung (z.B. Wärmetauscherlanze) für die Zirkulation benutzen. Auch hier ist der Zirkulationscontroller problemlos einsetzbar, wenn der …
- … dort angebracht wird, wo beide Teilkreise, also leistungsstarke Versorgungsleitung und leistungsarmer Zirkulationskreis, wieder vereint sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … haben wir für jede Wohnung einen Warmwassererwärmer (Wärmetauscher). Außerdem haben wir Zirkulationspumpen, die dafür sorgen, dass wir sofort warmes Wasser haben, wenn …
- … Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu Problemen führen, da das warme Wasser nicht …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das warme Wasser ständig in …
- … zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Verwandte Begriffe: Trinkwasserzirkulation, Warmwasserzirkulation, Komfort. …
- … der Wärmepumpe, falsche Einstellungen, ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Probleme mit der Zirkulationspumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher. …
- … Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass …
- … Zirkulationspumpe optimierenEinstellungen und Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Zirkulationspumpe. …
- … Ihr Zirkulationspumpe ist ganz nett, nur wenn kein Warmes Wasser im Speicher, …
- … Warmwasserproblem: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr …
- … Heizung wie mir scheint. Aber dennoch kann ich sagen, dass unsere Zirkulationspumpen über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden. Die Pumpen laufen nur zu …
- … Warmwasser: Zirkulation, Speichergröße & Steuerung optimieren …
- … Zirkulation. Damit kühlen Sie den WW-Speicher ab. …
- … Das Hauptproblem ist aber sicherlich die Zirkulation. Dadurch verliert der Boiler den ganzen Tag Energie. Hier sollten Sie …
- … noch warm wird. Zu allem Überfluss wird das Brauchwasser durch die Zirkulation gekühlt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … kg Pellets im Jahr zusätzlich verbrennen muss. Da ich bislang die Zirkulation noch nicht berücksichtigt haben, die ich mal mit 200 kg/Jahr …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, …
- … Wasserhahn geöffnet wird. Dies kann jedoch zu Wärmeverlusten führen.Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Warmwasserzirkulation, Pumpe …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Zirkulationspumpe bei Wärmeverlusten?Antwort: Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in …
- … durchschnittlichen Sommertag ca. 2 bis max. 3 kg Pellets bei einer Zirkulationspumpe, die nur 1 mal morgens für 30 Min. läuft. Unser …
- … Ich habe nun mal die Zirkulation ein paar Tage aus gehabt und weiter gemessen. Zu meiner Überraschung …
- … Miß doch mal die Temperatur am Rohr, nachdem die Zirkulation eine Weile aus ist. (Fühler mit Tesaband dranwickeln und etwas dämmen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … und dann erst nach oben hochgeführt. Diese Maßnahme soll die schwerkraftbedingte Zirkulation verhindern. Unser Installateur, der die Solaranlage nicht gebaut, hat, muss eine …
- … Zirkulationsfehler: Eine fehlerhafte Zirkulation im System kann dazu führen, dass warmes Wasser in die …
- … Schwerkraftzirkulation: Bei ungünstigen Leitungsführungen kann es durch Schwerkraft zu einer Zirkulation von …
- … Lassen Sie die Zirkulation des Warmwassersystems von einem Fachmann überprüfen. …
- … ZirkulationDie Zirkulation im Warmwassersystem sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den …
- … und somit sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung, Trinkwasserhygiene …
- … SchwerkraftzirkulationSchwerkraftzirkulation entsteht, wenn warmes Wasser aufgrund seiner geringeren Dichte nach …
- … und kaltes Wasser nach unten sinkt. Dies kann zu einer ungewollten Zirkulation im Warmwassersystem führen.Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Dichteunterschied …
- … kommt heißes Wasser aus meiner Kaltwasserleitung?Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Zirkulation im Warmwassersystem, ein defektes Rückflussverhinderer oder eine ungünstige Leitungsführung, die zu …
- … Schwerkraftzirkulation führt. Hohe Speicherverluste können ebenfalls eine Rolle spielen. …
- … Wie kann ich die Zirkulation im Warmwassersystem überprüfen?Die Überprüfung der Zirkulation sollte von einem …
- … Fachmann durchgeführt werden. Er kann die Funktion der Zirkulationspumpe und die Leitungsführung überprüfen. …
- … Kann ich das Problem selbst beheben?Einige Ursachen, wie z.B. eine schlechte Isolierung, können Sie selbst beheben. Andere Ursachen, wie z.B. ein defektes Rückflussverhinderer oder eine fehlerhafte Zirkulation, sollten von einem Fachmann behoben werden. …
- … Rückflussverhinderer ist in der Regel günstiger zu beheben als eine fehlerhafte Zirkulation. Lassen Sie sich von einem Fachmann einen Kostenvoranschlag erstellen. …
- … Optimierung der WarmwasserzirkulationTipps zur Optimierung der Warmwasserzirkulation, um Energie zu …
- … Schwerkraftbremse: Zirkulationsunterbindung im Rohrsystem …
- … im Rohr, was die ungewollte Zirkulation unterbinden soll. Was genau drin ist, weiß ich nicht. Hat der Installateur damals von selbst eingebaut - war kein teurer Akt. Das NachUntenFühren der Rohre ist sicher wesentlich aufwendiger - hätte man gleich machen sollen. …
- … Anschlüsse führen vom Speicher weg horizontal oder ansteigend. Auch wenn in der Leitung insgesamt nichts fließt (in Ihrem Fall: alle Warmwasserhähne sind zu), entsteht die sogenannte Einrohrzirkulation (auch Mikrozirkulation). Bei einem horizontalen Anschlussrohr strömt das …
- … Gefälle verlegtes Rohrstück (senkrecht oder schräg). In diesem Rohrstück findet keine Zirkulation statt, sondern es bildet sich eine Schichtung (ähnlich wie im Speicher, …
- … ... es sei denn die Einrohrzirkulation ist gewünscht. So kann man mit diesem Effekt auch erreichen, dass …
- … Zapfstellen zur Verfügung steht. Vielfach wird für diesen Zweck ja eine Zirkulationsleitung mit Umwälzpumpe eingebaut. Bei der natürlichen Einrohrzirkulation kann man …
- … sich die Zirkulations-Rückleitung, die Pumpe und den Strom für diese sparen. Dafür ist der Effekt nicht so eindeutig, nicht per Schaltuhr steuerbar und er funktioniert nur bei einer günstigen Lage der Zapfstellen über dem Speicher. (So oder so sollte die WW-Leitung gut isoliert sein.) Konform mit Normen ist dieses kaum, aber man darf von den Normen nicht zu viel erwarten ... ;-) Sinnvoll kann es schon sein - zumindest sinnvoller als eine Strom verbrauchende Zirkulationspumpe + Strom verbrauchende Zeitschaltuhr (allein dafür 44 kWh/Jahr bei …
- … Wenn es sich wirklich um Einrohrzirkulation handelt und eine echte Strömung durch Absperrung an beliebiger Stelle (im …
- … geeignetere Maßnahme. Mit einer federbelasteten Rückschlagklappe wird zwar lokal die Einrohrzirkulation verhindert, aber im Rohr davor und dahinter kann sie weiter stattfinden, …
- … solche Klappe ist unter anderem dann sinnvoll, wenn eine echte Schwerkraftzirkulation (durch einen Rohr-Kreislauf) verhindert werden soll. …
- … Einrohrzirkulation: Warmwasser-Zirkulation zum Nulltarif! …
- … [10 Punkte] Solar - Zucker: Einrohrzirkulation als Zirkulationsleitung …
- … Besonders die Idee eine Einrohrzirkulation gewünschtermassen als Warmwasser-Zirkulation zum Nulltarif einzusetzen, finde ich sehr interessant. …
- … Wie könnte die gewünschte WW-Zirkulation ab dort aussehen? z.B. Ein relativ großes (isoliertes) WW-Rohr (ohne Siphon) …
- … von den Zapfstellen zurück (wohin?) vorsehen, damit eine wirkliche 2-Rohr-Zirkulation nur über die Schwerkraftwirkung erzielt wird. Sollte ein Absperrhahn in der …
- … Rückleitung vorhanden sein, um die Zirkulation zu bremsen oder zu stoppen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Pufferspeicher: WW-Zirkulation als Wärmeverlust-Quelle? …
- … der Zeit, in der Sie die Wärmeverluste messen, auch die WW-Zirkulation aus? Diese Verlustquelle ist nach meinen Beobachtungen recht erheblich. …
- … Die Zirkulationspumpe wurde ausgestellt. Zur Messmethode folgendes: ich habe in den letzten …
- … Pufferspeicher: Mikrozirkulation durch falsche Rohranbindung! …
- … mm-Kupferrohr ist in diesem Zusammenhang schon groß ) eine sog. Mikrozirkulation, welche die Ursache für erhebliche Solarspeicherverluste darstellt. Die Hersteller, die auf …
- … Pufferspeicher: Zirkulationstest durch Absperren möglich? …
- … hätte auch auf Zirkulation getippt. Gibt es eine Möglickeit, den Speicher irgendwie ganz zuzudrehen, um jede Art der Zirkulation auszuschliessen? Dann könnten Sie sicherer sein, bevor Sie meinetwegen die …
- … Pufferspeicher: Sifonierte Anschlüsse & bedarfsgesteuerte Zirkulation …
- … Unsere Warmwasserzirkulation ist bedarfsgesteuert. Bei Warmwasserbedarf dreht man den Warmwasserhahn kurz auf. …
- … Aufgrund der Strömungsbewegung stellt sich die Zirkulationspumpe für einige Minuten an. Nach ungefähr 1 & …
- … Die Warmwasser- und Warmwasserzirkulationsleitung kann man abstellen. Zu meinem Erstaunen waren die …
- … mehr gebraucht wurde. Um sicher zu gehen, habe ich danach die Zirkulationspumpe ausgestellt. Nach einer Stunde waren die Leitungen immer noch heiß. …
- … Eindruck, dass die Schaumstoffisolierung unseres Speichers nur mittelmäßig ist. Durch die Zirkulation wären die hohen Temperaturen im Aufstellraum allein nicht zu erklären. Andere …
- … An zwei Abenden hintereinander war der Warmwasserhahn im Keller trotz abgeschalteter Zirkulationspumpe warm. Nachts habe ich die Warmwasserhaupthähne im Keller abgedreht. Die …
- … läuft das warme Wasser durch die Warmwasserleitung hin und durch die Zirkulationsleitung zurück in den Speicher. …
- … Die Verbesserung der Heizsituation resultiert anscheinend hauptsächlich aus der Verringerung der Zirkulationsverluste und nicht, wie ich dachte, primär auf die Verringerung der …
- … Einen stark tropfenden Wasserhahn würde man umgehend reparieren. Bei der Mikrozirkulation versickert mehr Geld und man merkt es nicht einmal! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Tag runde 2 kWh ab. Dazu kommen noch die Leitungs- und Zirkulationsverluste - sagen wir mal 4 kWh. …
- … unter Volllast laufen, wenn der Heizkreislauf aus ist und die WW-Zirkulation ausgeschaltet ist. Tut sie aber nicht. Vielleicht kann Wolfgang noch seine …
- … es um das Thema Verluste geht: Nach meiner Beobachtung ist die Warmwasserzirkulation ein echter Killer. Das macht wahrscheinlich mehr aus als alle …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Was ist bei der Gestaltung zu beachten? Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 mit beheiztem Keller: Jahresprimärenergiebedarf, EnEV-Berechnung & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … erfolgt darüber die Warmwasserbereitung mit einem 110 l Speicher und Ww-Zirkulation. …
- … Warmwasserbereitung: Überprüfen Sie die Warmwasserbereitung und Zirkulation. Eine effiziente Warmwasserbereitung kann den Energieverbrauch senken. …
- … sind ineffizient und werden heute kaum noch eingesetzt.Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Zirkulation …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Warmwasser-Zirkulation: Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust & Pumpenstrom im EFH berechnen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WW-Zirkulation: Durchsatz, Verlust, Strom
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Warmwasserzirkulation, WW-Zirkulation, Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust, Pumpenstrom, Energieverluste, Energieberatung, Boilerinhalt
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!