Kondensatbildung am Fenster trotz niedriger Luftfeuchtigkeit? Ursachen, Lösungen & Vergleich
BAU-Forum: Fenster und Außentüren

Kondensatbildung am Fenster trotz niedriger Luftfeuchtigkeit? Ursachen, Lösungen & Vergleich

Liebe Fensterprofis,
sobald die kalte Jahreszeit naht, stellt sich bei uns immer wieder das gleiche Problem ein. Seit etwa 5 Jahren diskutieren wir mit unserem Fensterbauer über die Ursachen der Kondensatbildung im Randbereich der Fensterinnenseiten. Ich weiß, das Problem wurde hier schon mehrfach behandelt (habe die SuFU ausgiebig genutzt) aber wir wissen trotzdem nicht mehr weiter. Bevor wir es ganz aufgeben dieser letzte Versuch.
Unser Fensterbauer hat von Anfang an mit zu hoher Luftfeuchtigkeit argumentiert. Mittlerweile haben wir, ausgerüstet mit einem Dutzend Hygrometern und einem Infrarot-Thermometer, die Situation bei uns verglichen mit diversen Nachbarn. Fazit: Luftfeuchtigkeit ist unkritisch und vergleichbar (dauerhaft 55-60 %), allerdings sind die Temperaturen in den Randbereichen der Fensterinnenseiten bei uns im Schnitt 5 Grad niedriger als bei anderen, was offensichtlich reicht, um den Taupunkt zu unterschreiten. Der Rest der Fensterfläche ist völlig unkritsch. Ich habe auch schon von Abstandshaltern aus Kunststoff gehört (warme Kante). Haben wir nicht, das erklärt zwar die Wärmebrücke aber alle Vergleichsfenster hatten auch normale Aluabstandshalter. Wir haben auch schon beim Hersteller Wertbau nachgefragt. Er kann sich das auch nicht erklären. Das Kunststoffprofil wird seit mehreren Jahren nahezu unverändert angeboten (siehe Link). Probleme müssten daher eigentlich bekannt sein, wenn es am Fester läge. Also die entscheidende Frage ist: Warum fällt die Temperatur im Randbereicht deutlich stärker ab als bei vergleichbaren Fenstern?
Wenn es sich um ein Problem des nicht fachgerechten Einbaus handelt, lässt sich dann nachträglich noch irgendetwas korrigieren?
  • Name:
  • Rainer Lyko
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit durch Kondensat kann Schimmelbildung begünstigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie Kondensat regelmäßig und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie seit Jahren Probleme mit Kondensatbildung an Ihren Fenstern haben, obwohl die Luftfeuchtigkeit niedrig ist. Das Problem scheint aufzutreten, sobald es kälter wird, und betrifft den Randbereich der Fensterinnenseiten.

    Mögliche Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:

    • Wärmebrücken: Diese entstehen oft im Randbereich der Fenster, besonders wenn Kunststoffprofile und/oder Aluminiumabstandshalter verwendet wurden. Die Temperatur an diesen Stellen kann deutlich unter dem Taupunkt liegen, was zur Kondensatbildung führt.
    • Fensterkonstruktion: Unterschiedliche Materialien und Konstruktionen der Fenster können zu unterschiedlichen Oberflächentemperaturen führen. Ein Vergleich mit Fenstern von Nachbarn oder anderen Fenstern im Haus kann hier aufschlussreich sein.
    • Einbaufehler: Fehler beim Einbau der Fenster können ebenfalls Wärmebrücken verursachen. Planerdetails und die korrekte Ausführung sind hier entscheidend.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Fensterbaubetrieb hinzuzuziehen, um die Situation neutral beurteilen zu lassen. Lassen Sie die Wärmebrücken im Detail analysieren und prüfen Sie, ob der Einbau fachgerecht erfolgt ist.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondensat.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöht das Risiko von Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte
    Abstandshalter
    Abstandshalter sind Bauteile zwischen den Glasscheiben von Isolierfenstern, die den Abstand zwischen den Scheiben gewährleisten und die Wärmedämmung beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterprofil
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann und die Wärmedämmung des Fensters beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wärmedämmung, Isolierglas
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte, Taupunkt

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum bildet sich Kondensat am Fenster, obwohl die Luftfeuchtigkeit niedrig ist?
      Kondensat entsteht, wenn die Oberflächentemperatur des Fensters unter den Taupunkt der Luft sinkt. Auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann dies an Wärmebrücken oder schlecht isolierten Fensterbereichen passieren.
    2. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Kondensatbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondensatbildung.
    3. Welche Rolle spielen die Abstandshalter im Fenster bei der Kondensatbildung?
      Abstandshalter zwischen den Glasscheiben können, je nach Material (z.B. Aluminium), Wärmebrücken bilden und die Temperatur im Randbereich des Fensters senken, was Kondensatbildung fördert.
    4. Kann ein falscher Einbau der Fenster Kondensatbildung verursachen?
      Ja, ein fehlerhafter Einbau kann Wärmebrücken entstehen lassen, die zu Kondensatbildung führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Einbaus sind daher wichtig.
    5. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Kondensatbildung zu reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit, Verbesserung der Wärmedämmung und Beseitigung von Wärmebrücken können helfen, die Kondensatbildung zu reduzieren.
    6. Sind bestimmte Fensterprofile anfälliger für Kondensatbildung?
      Ja, Profile mit schlechter Wärmedämmung oder solchen, die Wärmebrücken begünstigen, können anfälliger sein. Moderne Fensterprofile sind oft besser isoliert und minimieren dieses Problem.
    7. Wie kann ich feststellen, ob ein Fenster eine Wärmebrücke hat?
      Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. Auch das Messen der Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer kann Hinweise geben.
    8. Sollte ich den Fensterbauer kontaktieren, wenn Kondensat auftritt?
      Ja, der Fensterbauer sollte informiert werden, um mögliche Ursachen zu untersuchen und Lösungen vorzuschlagen. Bei Unsicherheiten kann auch ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Isolierglas austauschen
      Wann ein Austausch sinnvoll ist und welche Kosten entstehen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern und Fassaden.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Fensterbeschlägen.
  2. Luftfeuchtigkeit: 55% zu hoch – Empfohlene Werte

    Mit der Luftfeuchtigkeit liegen Sie aber daneben
    Ihrer Einschätzung über die Größenordnung der üblichen Luftfeuchtigkeit liegt wohl die allgemeine Empfehlung, dass Luftfeuchtigkeiten von 55 % in Wohnungen nicht überschritten werden sollen zugrunde.
    Allerdings sind 55 %, wenn Sie dauerhaft vorliegen, schon deutlich überhöht. In der Heizperiode sind z.B. in meiner Wohnung Luftfeuchtigkeiten von 40-45 % normal. Bei strengem Frostwetter geht die Luftfeuchtigkeit auch schon mal auf 25-30 % runter.
    Ihre Werte, die Sie für normal halten, sind also deutlich überhöht. Da sollten Sie diesen Winter mal kräftig durchheizen (ruhig auch deutlich über 20 °) und 3-mal täglich Stoßlüftung für 10-15 Minuten. Dann messen Sie mal, wohin die Luftfeuchtigkeit geht.
    Was die Oberflächentmeperatur der Fenster betrifft, da teilen Sie uns bitte noch die Messmethoden mit.
  3. Fenster Kondensat: Vergleichsmessung & Infrarot-Thermometer

    Messmethoden
    danke für Ihre Antwort. Ich will nicht bezweifeln, dass man noch niedrigere Luftfeuchtigkeiten erreichen kann allerdings habe ich sie wie gesagt mit der Situation in drei Nachbarhäusern verglichen. Die Werte waren nahezu identisch, einziger Unterschied waren die Oberflächentemperaturen im Randbereich der Fensterscheiben. Zur Messmethode: ich habe bei gegebener Außentemperatur z.B. 0 Grad gestern Abend 20 Uhr mit dem Infrarot-Thermometer die kälteste Stelle der Scheibe gemessen. Dabei habe ich die Fensterecke für etwa 10 Sekunden aus leicht veränderten Winkel anvisiert und den Minimalwert notiert. Das war gestern 9,4 Grad. Bei einer Innentemperatur von 20 Grad und 55 % LF ist der Taupunkt laut Luftfeuchtigkeitsrechner 10,7 Grad. Da lagen wir drunter, daher das Kondensat. Vergleichsmessung beim Nachbarn ergab Minimaltemperatur von 14 Grad in der Ecke, kein Problem. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist aber zumindest ist es relativ exakt und reproduzierbar.
  4. Kondensat vermeiden: Vorhänge blockieren Luftzirkulation

    Haben Sie vielleicht
    durchgehende Vorhänge oder sonst was, was die Zirkulation am Fenster unterbindet?
  5. Fenster Randtemperaturen: Falscher Einbau als Ursache?

    Fensterbänke
    nein Vorhänge haben wir nicht. Die Fensterbänke stehen innen etwas über der Heizung aber es betrifft ja alle Fenster (ca. 20). Unter vielen ist gar keine Heizung. Mal unterstellt die Fenster sind in Ordnung, könnten die sehr niedrigen Randtemperaturen auf falschen Einbau zurückzuführen sein? Ich habe damals beim Einbau leider nicht so genau darauf geachtet. Meiner Meinung nach wurden die Fenster nur punktweiße eingeschäumt. Vielleicht kommt die Kälte auch durch eine falsche Isolierung zur Aluminium-Außenfensterbank, falls es so etwas überhaupt gibt? Dagegen spräche aber das ausgerechnet die großen Terrassenfenster am meisten beschlagen und keine Fensterbank haben. Wir sind ratlos ...
  6. Raumtemperatur konstant: Messung mit Papier verbessern

    Raumtemperatur
    Sie schrieben noch nicht, welche Raumtemperatur während der Messung herschte. Auch sollte die Raumtemperatur schon eine Weile konstant sein, wenn Sie messen.
    Die Infrarotstrahlen gehen zwar nicht durchs Glas hindurch, aber Reflexion und Transmission können die Messung verfälschen. Sie sollten flächig ein Stück Papier o.ä. auf die Glasscheibe kleben und die Papieroberfläche messen.
  7. Raumtemperatur: 20°C bei Kondensat-Messung

    Ach so
    20 ° war es, haben Sie geschrieben, habe ich übersehen.
  8. DIN 4108: Fenster müssen bis 50% LF tauwasserfrei sein

    Foto von Jürgen Sieber, Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger

    In den gängigen Normen ...
    In den gängigen Normen ist nachzulesen, dass bei einer Zimmertemperatur von 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 % die Fenster tauwassserfrei sein sollten.
    In der DINAbk. 4108 und anderen einschlägien Normen wird 50 % als maximale Luftfeuchtigkeit betrachtet. Die Bauprodukte sind in der Regel auch so ausgelegt, dass sie unter diesen Faktoren Kondensatfrei bleiben.
    Hin und wieder findet man auch Veröffentlichungen, bei denen als "Behaglichkeitswert" 60 % angegeben werden. Die Bauphysik kennt diesen "Behaglichkeitsfaktor" jedoch nicht. Dort sind 50 % der absolute Maximalwert für die Winterjahreshälfte.
    MfG
    Jürgen Sieber
  9. Kondensat Ursache: Abweichende Randtemperaturen finden

    Fehlt da nicht die angenommene Außentemperatur ...
    Fehlt da nicht die angenommene Außentemperatur bei der Definition in der DINAbk.🔴 Aber das hilft uns leider auch nicht weiter. Wir wollen keinen Rechtsstreit mit unserem Fensterbauer, sondern herausfinden, warum unsere Fenster bei vergleichbaren Bedingungen (Luftfeuchtigkeit/Temperatur sowohl innen als außen) im Randbereich mehrere Grad kälter sind und damit eher Kondensat auftritt. Rainer Lyko
  10. Nachtabsenkung: Einfluss auf Kondensatbildung am Fenster

    Foto von

    Stimmt!
    Bei den Berechnungen der DINAbk.'s wird bei den Außenbedingungen eine Temperatur von -5 °C angesetzt.
    Zur Klärung, haben Sie Nachts ein Nachtabsenkung auf 16  -  17 °C?
    MfG
    Jürgen Sieber
  11. Temperaturdifferenz: Randbereich vs. Fenstermitte

    ja, haben wir
    in der Tat. Ab 20 Uhr geht die Heizung in den Nachtmodus. Dabei fällt die Temperatur bis früh um ca. 2-3 Grad. Das sich dadurch bei gegebener absoluter Wassermenge in der Luft die relative LF erhöht, ist klar. Ich weiß auch nicht, was die Nachbarn mit denen ich verglichen habe, da eingestellt haben. Wenn man aber einen längeren Zeitraum mit nahezu konstanter Innen/Außentemperatur betrachtet (2 h tagsüber), sollte doch die Scheibentemperatur (unabhängig von der Luftfeuchtigkeit) vergleichbar sein und sich nicht um 5 Grad unterscheiden, es sei denn unsere Fenster sind wirklich so schlecht, was ich langsam befürchte. Zum Tauschen sind sie allerdings noch viel zu neu. Die hohe Temperaturdifferenz gibt es ja auch nur um den Randbereich. Der überwiegende Teil der Fensterfläche ist völlig in Ordnung (z.B. gestern Abend 20 Uhr, außen -2, Innen 21, Fenstermitte 18, Ecke und unterer Rand 7 Grad). Leider kann man so etwas wie wärmetechnisch günstigere Abstandshalter nicht nachrüsten ...
  12. Glasoberflächentemperatur: Exakte Messung mit Klebeband

    Messerei
    Mit Strahlungsthermometer kann man Glasoberflächentemperaturen nicht wirklich exakt messen, wegen der verschiedenen Refexionen der Oberflächen. Dazu müssten Sie ein Stück Papierklebeband auf die Messstellen kleben und dessen Oberflächentemperatur messen. Dort wäre dann die Oberflächentemperatur mit einem emissionswert von rd. 0,94  -  0,96 ganz brauchbar.
  13. Emmissionswert: Erklärung zur Messung der Oberflächentemperatur

    Was meinen Sie ...
    mit Emmissionswert? Könnten Sie bitte den letzten Satz etwas erläutern, Danke!
  14. Messwiederholung: Oberflächentemperatur mit Klebeband prüfen

    Papierklebeband
    Wie haben Sie denn nun gemessen? Haben Sie die Messung zwischenzeitlich mit Papierklebeband und bei längerer Konditionierung auf 20 ° wiederholt?
  15. Messung vorbereiten: Oberflächentemperatur mit Papier testen

    bin gestern erst nach Hause gekommen ...
    bin gestern erst nach Hause gekommen als die Heizung kurz vor der Nachtabsenkung stand. Ich werde das heute Abend mit dem Papier in Angriff nehmen.
  16. Fensterecke Temperatur: Vergleichswerte bei -5°C gesucht

    nachgemessen
    vor 2 Stunden in mehreren Fenstern eine Ecke mit Papier abgeklebt, jetzt nachgemessen. Das Papier macht keinen Unterschied, in allen Fenstern sind beide Ecken identisch. Aktuell sieht es so aus:
    außen -5, innen 20, Fensterecke 6,5. Hat mal jemand Vergleichswerte? Morgen soll es ja richtig kalt werden, vielleicht werden die Unterschiede (sofern vorhanden) dann noch deutlicher ...
  17. Kondensatfrei: Bürofenster (1996) trotz -5°C Außentemperatur

    Schon merkwürdig
    Also an meinen Bürofenstern von 1996, Ug = 1,6, Alurandverbund, habe ich kein Kondensat, außen ebenfalls -5 °.
    Hab nur leider das Oberflächenthermometer grad nicht da.
  18. Kondensatbildung: Fensterecke 2,4°C bei -10°C außen

    nachgemessen2
    Werte heute früh: außen -10, innen 18, Fensterecke 2,4
    LF 45 %, ca. 2 cm Kondensat
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kondensatbildung am Fenster trotz niedriger Luftfeuchtigkeit – Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Kondensatbildung am Fenster kann trotz niedriger Luftfeuchtigkeit auftreten. Ursachen sind oft Wärmebrücken im Randbereich der Fensterscheiben oder ein falscher Einbau. Messungen der Oberflächentemperatur sind wichtig, sollten aber korrekt durchgeführt werden. Eine Nachtabsenkung der Heizung kann die Kondensatbildung verstärken.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftfeuchtigkeit: 55% zu hoch – Empfohlene Werte sind dauerhaft 55% Luftfeuchtigkeit bereits zu hoch. In der Heizperiode sind Werte von 40-45% normal.

    📊 Zusatzinfo: In der DINAbk. 4108 ist festgelegt, dass Fenster bei einer Raumtemperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% tauwasserfrei sein sollten. Die Berechnungen basieren auf einer Außentemperatur von -5°C.

    🔴 Risiko: Falsche Messmethoden können zu falschen Schlüssen führen. Wie im Beitrag Glasoberflächentemperatur: Exakte Messung mit Klebeband beschrieben, sollte man zur Messung der Glasoberflächentemperatur ein Stück Papierklebeband auf die Messstelle kleben, um Reflexionen zu vermeiden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Kondensatbildung zu finden, sollte man die Oberflächentemperatur im Randbereich der Fenster messen und mit der Temperatur in der Fenstermitte vergleichen. Hilfreich ist auch der Beitrag Fenster Kondensat: Vergleichsmessung & Infrarot-Thermometer.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Vorhänge oder Möbel die Luftzirkulation an den Fenstern behindern (siehe Kondensat vermeiden: Vorhänge blockieren Luftzirkulation). Ein falscher Einbau der Fenster kann ebenfalls eine Ursache sein (Fenster Randtemperaturen: Falscher Einbau als Ursache?).

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensat, Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kondensatbildung am Fenster trotz niedriger Luftfeuchtigkeit? Ursachen, Lösungen & Vergleich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kondensat am Fenster: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kondensat Fenster, Kondensatbildung, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Fensterbauer, Taupunkt, Fensterprofile, Abstandshalter
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼